整改報告是在發現問題、存在隱患或需要改進的情況下,對相關事項進行梳理和總結的一種書面材料。下面是一些整改報告的樣本,它們展示了不同情況下的整改措施和效果,希望對你的寫作有所幫助。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇一
右玉縣環境保護局:
于山西右玉玉龍煤業有限公司120萬噸/年礦井兼并重組項目環境保護驗收的意見》要求繼續做好幾個方面的工作結合此次省市下發的朔環發[2015] 46號和省環保廳晉環發[2015] 41號文件,成立了復查驗收組,對公司環保方面補充完善的事項進行回頭看,現將補充完善情況匯報如下:
一、井田范圍內的地表塌陷、裂縫我們于2012年5月份成立了礦山地質環境保護與恢復治理領導組,針對過去井下老空形成的地表塌陷、裂縫問題我們責成專人進行處理,并建立了一套長效管理機制,定期檢查,不定期復查,目前井田范圍內的地表塌陷、裂縫回填工作已嚴格按照規定采取措施妥善解決。飲用水取至奧灰水系,該用水經過了省地勘局二一七實驗室水質化驗,符合飲用水標準。
二、公司已于2012年7月份按照環評有關要求完成了矸石場的規范化建設和初期雨水收集池的增建。
三、礦井在建設期間按照初步設計的要求,建設完善了生活污水和礦井水處理站,其生活污水和礦井水通過管道輸送到污水處理站經過處理凈化后,回復井下降塵灑水和地面園林綠化等,污水不存在外排。
四、矸石按照規范要求進行了堆置作業,不存在亂堆亂放和矸石自然,其中部分矸石和周邊矸石電廠達成了協議,輸送到該處進行了綜合利用。同時吐兒水煤礦封場后對其進行了場地黃土回填,公司整體植樹綠化工程投資158萬元,植樹 4684株,綠化草坪6000平方米;園林小品(含水系)工程投資82萬元,涼亭 7 個、灑水澆灌裝置30個;硬化、亮化工程投資 143萬元,硬化工業場地30萬平方米、硬化道路 4 公里、架設路燈150個、景觀燈17個、建筑物外墻布置燈飾 680米。
五、已建立完善了各項環保管理制度和突發環境污染事故應急預案,
并按照規定每年進行了一次應急演練,通過演練提高了職工對突發環境污染事故的應急處置和防范能力。
以上是公司接右玉縣環保局轉送來朔環發[2015] 46號和省環保廳晉環發[2015] 41號文件,關于開展2012年省級建設項目竣工環境保護驗收整改要求落實情況專項后督察的通知后,公司驗收組針對文件所提內容進行的復查結果。隨時歡迎環境保護局領導來礦進行督察。
特此報告
2015年4月30日
山西右玉玉龍煤業有限公司?
二〇一四年四月三十日
(共印5份)
整改報告 xx環境保護局:
根據貴局2015年11月10日下發的(x1號)《關于對xx環境問題的監察通知》文件及xx日xx環保局領導親臨我司檢查并提出的各項整改意見,我司按照貴局下發文件及市、縣局領導所提出的各項我司存在的環保問題,制定出以下方案:
1、 積極完善生產車間雨污分流系統,改造裝置周邊下水 管道,在生產廠區周圍完善初期雨水收集系統。目前這項工作正在抓緊施工。完工后將確保生產廠區內的初期雨水和事故污水等可全部收集到事故應急水池內。按環評報告所提要求在生產裝置西北側增加400立方事故處理應急水池。建設完成投入使用后,將確保初期雨水及事故廢水的全部收集。
2、 按照下發文件、環評報告及市縣領導檢查整改要求我 司已積極與環境工程公司聯系,配套建設污水預處理裝置,這項工作也在緊張進行當中。建設完成后可以確保生產污水經過預處理達到環評要求的外送標準。
3、 按照監察通知文件要求在生產廠區中間罐外圍砌筑高 約50公分圍堰。從而確保當突發事故所引起的物料外泄, 能夠順利通過圍堰外部的管網流入事故應急水池中,從而得到有效控制并回收,避免污染物外流對周邊環境的污染。
《環境驗收整改報告》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇二
在家庭裝修工程中,一般都要進行封陽臺的作業,特別是住樓房底層的,更要對陽臺進行處理,封堵陽臺,可以起到以下的作用:
第一是安全。封陽臺后,房屋又多了一層保護,在社會治安達不到夜不閉戶水平時,多一層保護,就給犯罪分子設置了一道障礙,能夠起到防范的作用。
第二是衛生。陽臺封閉后,多了一層阻擋灰塵的窗戶,有利于阻擋風沙、灰塵、雨水的侵襲,室內的衛生狀況優于未封陽臺的'房間。
第三是擴大了使用范圍。在居住條件比較緊張的情況下,封閉后的陽臺可以作為寫字讀書、物品儲存、健身鍛煉的空間,也可作為居住的空間。比未封堵陽臺時,利用的形式更為多樣,增加了居室的使用面積。
第四是開闊了設計思路。陽臺封閉后,同室內空間可以通過拆除門連窗后連為一體,有利于在設計時統籌考慮,特別是在不規則房間的設計中,應采取封陽臺的形式,對不規則空間進行總體的設計。
1.封陽臺的形式。
陽臺從構造上看有兩種。一種是以防盜擋網罩封,這種方法只能達到安全防盜的效果,其他作用無法發揮,在居住條件寬松的情況下可以采用。另一種是以窗戶的形式封堵,這種形式采用最為普遍。從封陽臺的外形上看,有平面封和凸面封兩種,平面封完后,同樓房外立面成一平面,是比較常見的封陽臺外形。凸面封陽臺后,窗戶突出墻面,并可有一個較寬的窗臺,使用起來較方便,但施工就復雜多了。
2.封陽臺的材料。
資料。
空腹鋼窗結實耐用,但其生產加工困難,非標準的制作周期長,同時重量大,安裝也較其他材料要求高。日前,一般家庭裝修封陽臺,主要使用塑鋼窗和鋁合金窗。
3.平封陽臺的施工規范。
無論使用塑鋼窗還是鋁合金窗,封陽臺前都應準確地測量陽臺封閉面的尺寸,在施工現場外按尺寸加工制作窗戶框、扇后,運抵施工現場。在安裝前,應檢驗窗戶尺寸與封陽臺的洞口尺寸是否一致。安裝前應先清理陽臺洞口的基層,要求將窗戶緊靠墻體的基層材料清除,并在固定點打孔,預設膨脹螺栓或塑料脹銷,以便固定窗體。安裝窗戶時,應首先將窗戶穩坐在洞口處,并用木模子固定其位置,將窗戶上的固定鋼片安裝眼套在膨脹螺栓上,用螺母緊固,全部固定鋼片安裝完以后,用水泥砂漿將洞口兩側抹平,將固定鋼片全部埋入水泥砂漿中。待水泥砂漿干硬后即可進行面層終飾,注意要及時擦凈窗戶框上的漿液,防止污染窗框。
4.凸封陽臺的施工規范。
凸封陽臺應先做窗臺,將陽臺墻上鉆通孔,插入鋼筋,鋼筋出頭長度與窗臺寬度相同。再在出頭鋼筋上捆扎橫鋼筋,連接墻體鋼筋間距300毫米,橫鋼筋間距依窗臺寬度而定,一般為200毫米,使用兩根。將鋼筋下方距鋼筋30毫米處,釘盒子板,澆鑄混凝土砂漿,在混凝土內預埋木磚或膨脹螺栓。待混凝土干硬后,拆去盒子板,清理窗臺臺面。如果陽臺頂部用鋼筋混凝土,同窗臺施工方法相同,但豎鋼筋無法打透眼,可插入陽臺頂部100毫米。凸封陽臺窗戶的安裝方法同平封陽臺。
5.封陽臺的驗收。
封陽臺在窗框固定后,安裝窗扇,一般封陽臺使用推拉窗,要求關閉嚴密,間隙均勻,扇與框搭接緊密,推拉靈活,附件齊全,位置安裝正確、牢固,靈活適用,端正美觀。為防止雨水倒流進入室內,窗框與窗臺接口外側應用水泥砂漿填實,窗臺外側應有流水坡度。
6.封陽臺的工期概算。
如果是平封陽臺,安裝窗框及窗扇的時間較短,使用塑鋼或鋁合金窗,2個工人操作,1天即可全部完成。凸封陽臺的工期較長,一般需要10天左右時間,其中做窗臺1天,安裝1天,其余為工藝等待時間。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇三
為加強xxxx工程驗收管理,進一步規驗收工作,保證驗收質量,根據《水利水電建設工程驗收規程》(sl223-1999,以下簡稱《規程》),結合我省xxxx工程特點,特制訂本大綱。
驗收工作的依據是國家有關部門頒發的有關政策法規、規、規程及標準,批準的設計文件、設計圖紙和技術要求以及相應的設計變更和修改文件,工程施工合同及由監理單位簽發的文件,設備技術說明書,審計報告及審計決定(或審計意見)等。
1、檢查工程是否按照批準的設計進行建設。
2、檢查已完工程在設計、施工及設備制造安裝等方面的質量,并對工程施工質量做出評價;對驗收遺留問題提出處理要求。
3、檢查工程是否具備運行或進行下一階段建設的條件。
4、總結工程建設中的經驗教訓,并對工程作出評價。
5、及時移交工程,發揮工程效益。
驗收分為分部工程驗收、階段驗收、單位工程驗收、專項驗收、竣工驗收等階段。
1、分部工程驗收:分部工程中所有單元工程全部完成,且質量合格,應進行分部工程驗收。分部工程含多個標段的,可先進行標段工程的完工驗收,再進行分部工程驗收。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇四
xx員會業務評審樓擴建工程位于海淀區xx號,具體地址邊界為:北臨xx路,南臨xx路,東臨雙清路,西臨城鐵13號線及京包鐵路。建設占地2683、5,建筑面積11130平方米,人防地下室所處地下一層,面積707平方米,平時用途為汽車庫,戰時用途為物資庫。
工程建設投資單位豎家xx員會,勘察單位是北京市勘察設計研究院,設計單位是北京xx工程設計與顧問有限公司,管理單位是北京xx工程管理咨詢有限公司,施工總承包單位是xx建設集團有限公司,監理單位是xxx有限責任公司。
該人防工程于20xx年8月16日經國家機關人民防空辦公室審批,20xx年8月24日通過了國管局人防辦的設計審核及施工圖設計審核,建設工程規劃許可證號為20xx規建字05xx號,建設工程施工許可證號為[200x]建施字0xxx號。按照“建設工程質量管理條例”的規定,報請北京市質量監督站海淀站注冊,監督注冊號京建質字(20xx)第05xx號,工程于20xx年6月20日開工,竣工日期為20xx年12月15日。
按照“建設工程招投標管理辦法”對工程監理和工程總承包進行了招投標,最終確定工程監理由北京xx有限責任公司承擔,工程總承包由xx建設集團有限公司承擔。工程施工過程中,對已審批的人防施工圖設計文件未發生變更文件,工程嚴格按施工圖施工,嚴格執行國家關于人防工程建設的規程、規范和技術標準,以及管理和監督制度,較好地執行了基本建設程序。
本人防工程較好地執行了國家關于工程建設勘察工作的法律、法規和技術規程、規范,對工程的巖土、驗槽和檢驗基底土質等工作按照程序和規范進行了勘察工作,地基承載力滿足設計要求,達到了人防工程建設要求。
設計工作按照北京市民防局審查的設計方案進行了全面、系統、完整的設計,符合國家設計規范,滿足了施工需要。
施工單位按照國家有關人防工程施工的法律、法規和技術規程、規范,以及施工合同要求進行了施工。在工程進度、質量、造價和安全生產,以及施工資料等方面達到了工程竣工驗收標準。
工程監理比較嚴格地執行了北京市建設員會頒發的《工程建設監理規程》,對工程施工進行了全過程監理,重點在工程質量、進度和造價等三方面實行了嚴格監督管理,較好地履行了工程監理職責,確保了人防工炒期交工,工程質量達到了人防工程竣工驗收標準。
人防工程于20xx年7月2日開工至20xx年12月10日竣工,歷經378天。工炒照建設部有關人防工程驗收規定,于20xx年12月14日由建設投資單位組織設計單位、施工單位和監理單位進行工程竣工驗收。
1、建設投資單位:王xx武xx楊xx。
2、管理單位:xx。
3、勘察單位:xx。
4、設計單位:王。
5、監理單位:金xx程xx李xx李xx。
6、施工單位:徐xx景xx邢xx楊xx馬xx。
(二)審閱建設、設計、施工、監理單位的工程檔案資料;
1、完防工程設計和合同約定的各項內容;
2、施工單位的人防工程竣工報告;
3、監理單位人防工程質量評估報告;
5、人防工程技術檔案和施工管理資料;
(三)實地查驗人防工程質量;
對人防工程設計、施工、設備安裝質量和各管理環節等方面作出全面評價,形成了經驗收組人員簽署的人防工程竣工驗收意見。
國家xx員會業務評審樓擴建人防工程質量符合有關法律、法規和工程設計強制標準,符合設計文件及合同要求,地基基礎工程、主體結構工程、人防口部、防護設備設施、防護門、密閉門、人防工程出入口及給水、排水、通風、電氣等工程質量控制資料齊全,安全和主要使用功能檢查符合要求,觀感質量符合要求,綜合質量達到驗收標準,一致同意竣工驗收,工程質量評為合格。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇五
本工程為框剪結構十八層,建筑面積:10820平方米。
對進場原材料,由項目部材料員、質量員和旁站監理驗收后,并現場隨機取樣,復試合格后,方可使用。
1)基礎工程分七分項工程的質量驗收均評定合格。
2)質量控制資料齊全:水泥復試報告0份;砂子檢測報告0份;石子檢測報告0份;鋼筋復試報告10份;鋼筋焊接檢測報告6份;商品混凝土檢測報告2份。
3)場隨機取樣“兩塊”均合格,c35標養8組;同條件5組。
m7.5標養1組。
4)觀感質量驗收符合要求。混凝土外光內實,顏色一致,幾何尺寸正確。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇六
各位領導、各位專家、各位朋友:
首先請允許我代表南京環茂建筑安裝工程有限公司對你們的到來表示熱烈歡迎!對各位在百忙之中抽出時間前來參加板西c地塊住宅小區會所、幼兒園工程竣工驗收表示衷心的感謝!下面我把工程向大家做一個簡單的匯報:
我公司承建的板西c地塊住宅小區會所、幼兒園工程由南京河海大學建筑設計研究院設計,雨花臺區質量監督站監督,南京工業大學監理公司監理。該工程于20__年10月1日開工建設,于20__年10月30日全面竣工,本工程會所建筑面積為2172.7㎡,框架二層,室外地面至主屋面高度為7.2m幼兒園建筑面積為1710.63㎡,框架二層,室外地面至主屋面高度為6.0m,室內墻面天棚批白水泥膩子、刷白色乳膠漆,樓地面為水泥硬化地面,塑鋼門窗、外墻裝飾為涂料和面磚、墻裙為灰色文化石貼面,線條優美、色彩協和。屋面為雙層防水現澆混凝土上人屋面。安裝工程有強、弱電、給排水、消防系統等。
作等編制科學可行的施工方案。
在施工過程中切實實行建設工程監理制度,對各種材料、產品進場均有監理現場見證取樣,嚴格按照規范、規定進行試驗,杜絕了不合格材料的材料使用,砂漿、混凝土嚴格按照配合比進行計量,每道工序都履行報驗手續,驗收合格后方可進行下一道工序施工,確保了工程質量。該工程已按合同和設計要求施工完畢,各系統的使用功能已形成,運行正常并且符合有關規定的要求。
會所、幼兒園工程中原材料、構配件檢驗報告各30份,各類試驗報告份各65份,驗收紀錄各32份,其他技術資料98份,工程技術資料齊全有效。本工程觀感質量經初驗檢查,結論為好,本工程在施工過程中做到文明施工,施工現場標化管理,得到各級領導的一致好評。
今天的驗收中,熱烈歡迎各位領導、專家、同仁多提寶貴意見,我們將在保修期內無條件完成各項任務,保證業主滿意。在施工過程中,我們得到各級領導、特別江東房地產綜合開發公司、工大監理公司、雨花質監站及河海大學建筑設計研究院的關心和支持再此我代表南京環茂建筑安裝工程公司全體員工表示衷心的感謝!同時,對今天前來參加驗收的各位領導、專家、來賓再次表示感謝!
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇七
建設單位(蓋章)。
慈溪市建設局制。
填報說明。
1,竣工由建設單位負責填寫。
2,竣工一式四份,一律用鋼筆書寫,字跡要清晰工整,建設單位,施工單位,城建檔案管理部門,建設行政主管部門或其它有關專業工程主管部門各存一份.
3,報告內容必須真實可靠,如發現虛假情況不予備案.
4,報告須經建設,設計,施工,工程監理等單位參加驗收的所有人員簽字,建設單位在封面加蓋單位公章后方為有效.
竣工項目審查。
建設單位。
結構形式。
層數。
勘察單位。
建筑面積。
造價。
設計單位。
報建日期
監理單位。
開工日期
施工單位。
竣工日期
施工許可證號。
施工圖審查情況。
審查項目及內容。
審查結論。
完成設計項目情況。
基礎,主體,室內外裝飾工程。
給排水工程,燃氣工程。
建筑電氣安裝工程。
通風與空調工程。
電梯,電扶梯安裝工程。
(填寫已完成或未完成)。
完成合同約定情況。
總包合同約定。
分包合同約定。
專業承包合同約定。
(填寫已完成或未完成)。
技術檔案和施工管理資料。
建設前期,施工圖設計審查等技術檔案。
監理技術檔案和管理資料。
施工技術檔案和管理資料。
(填寫齊全,基本齊全,不齊全)。
主要建筑材料。
構配件。
設備。
(填寫齊全,基本齊全,不齊全)。
五,工程質量保修書,使用說明書。
(填寫有或無)。
審查結論。
建設單位項目負責人:。
領導層。
主任。
副主任。
成員。
各專業組。
驗收專業組。
成員。
建筑工程。
給排水,燃氣工程。
建筑電氣安裝工程。
通風與空調工程。
室外工程。
注:建設,監理,設計,施工單位的.技術負責人和項目負責人均必須參加驗收.
驗收組織程序。
1,建設單位主持驗收會議。
2,施工單位介紹施工情況。
3,監理單位介紹監理情況。
4,各驗收專業組核查質保資料,并到現場檢查。
5,各驗收專業組總結發言,建設單位做好記錄。
分部工程名稱。
評定情況。
質量保證資料情況。
地基與基礎工程。
主體工程。
地面與樓面工程。
門窗工程。
裝飾工程。
屋面工程。
給排水,燃氣工程。
建筑電氣安裝工程。
通風與空調工程。
電梯安裝工程。
使用功能和觀感質量情況:。
存在問題:。
參加驗收的各單位人員簽名。
建設單位。
設計單位。
監理單位。
施工單位。
其他單位。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇八
由我公司承建的輸煤系統消防完善工程,由有限責任公司承包改造,市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年4月26日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年4月24日通過了預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件。下面就工程具體情況匯報如下:
1、噴淋系統由原來濕式報警系統該為干式預作用報警系統。
2、輸煤管道原消防系統改為干式預作用報警系統。按20xx年國家消防規范規定,原輸煤系統噴淋所有管道全不符合消防規范,所有管線重新鋪設,改為手、電兩用系統。
二、工程使用功能:
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、消火栓系統、噴淋系統等系統組成。消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后接通警報裝置,啟動消防水泵、噴淋泵。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
在施工過程中經我公司、項目部不懈努力,全體員工的辛勤勞動下,我施工方均已按設計要求和驗收規范的規定,以及合同約定的施工內容,完成了各項工作,各設備經調試運行正常,各報警系統,經檢測公司檢測合格。
建設單位(公章):施工單位(公章):
年月日年月日。
長治市城區消防科:
我校教學樓已于20xx年建成竣工,教學樓位于長治市延安南路興華街21號。本教學樓建筑物為地下一層(半地下室),地上五層,兩邊配有二層大廳組成,總建筑面積4888平方米,總建筑高度20米,教學樓按消防要求,有關設施已基本配備齊全。現請求對我校教學樓進行消防驗收。特此報告!
長治廣播藝術學校。
20xx年x月x日。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇九
一、設備檢修、維修無書面計劃(定期對安全設備設施進行檢修)。
二、壓力容器還有50臺無年檢報告。
三、起重機械19臺無年檢報告。
四、安全閥28個校驗報告到期。
五、壓力表檢定證書13個到期待檢。
六、廠區內機動車輛:鏟車2臺、叉車6臺無年檢報告。
七、西庫東行車:
1、操作室無司機操作規程。
2、操作室無照明燈。
3、操作室無座椅。
4、操作室玻璃窗玻璃缺失。
5、小車分線柜無門。
6、小車液壓推動器接線端無防護蓋。
7、大車、小車減速機漏油。
8、行車上下車口和扶梯上部無門、無連鎖系統。
9、端梁門無門、無連鎖系統。
10、行車吊裝孔無蓋。
11、變阻箱無蓋或未固定。
12、大車限位撞尺壞、限位擋桿壞。
13、上下行車平臺護欄加裝橫桿和豎桿,上邊橫桿刷黑黃間隔線,無踢腳板。
14、大車聯軸器連接桿無防護罩。上下行車平臺門口無防護鏈條或防護擋桿。
15、警示牌未固定、標識牌不醒目。
16、檢查鋼絲繩是否更換。
17、吊鉤無防脫落裝置。
18、檢查吊鉤開口度是否更換。
八、工業管道無基本識別色、識別符號和安全標識。
九、玻璃集裝架使用的鋼絲繩卡子間距和數量不符合要求。
十、夾紙小車(移動扶梯):
1、橫桿、豎桿不全。
2、無踢腳板。
3、上下扶梯兩邊應都有扶手。
4、底輪無固定裝置。十一、四線驗收室扶梯護欄加裝豎桿。十二、四線驗收室插座壞、開關需固定。
十三、機械手控制按鈕標識不清晰。
十四、冷端、退火窯所有過橋扶梯上邊刷黃黑間隔線、下部上踢腳板,加裝橫桿、豎桿。
十五、落板除塵臨時照明線路需整改。
十六、改向輥道護欄上邊刷黃黑間隔線、加裝橫桿、豎桿。
十七、西馬路消防柜“消防柜”字樣不醒目。
十八、清洗碎玻璃系統:
1、上料工無操作平臺。
2、線路凌亂。
3、三角皮帶無防護罩。
十九、倒班維修車間:
1、線路凌亂。
2、臺轉三角皮帶無防護罩。
3、砂輪機無打磨支架。
4、電焊機一次線和二次線無接線鼻子、無防護蓋。
5、氧氣瓶和乙炔瓶不能同車運輸或使用。
6、氧氣瓶和乙炔瓶無防震圈。
7、瓶體顏色磨損。
8、氧氣表和乙炔表壞。
二十、三線退火窯f區風機房內雜物多,房外有積水。二十一、三線退火窯西面電源開關無蓋。二十二、三、四線退火窯ret區風機照明不規范,長期使用臨時照明。二十三、三線網格板平臺:
1、護欄和斜梯扶手上邊刷黃黑間隔線。
2、東面上下扶梯無扶手。二十四、四線退火窯過渡輥臺過橋欄桿加裝豎桿。二十五、四線二氧化硫室:
1、增設梯臺,便于控制罐體閥門。
2、無職業危害告知卡。
3、無崗位操作流程。二十六、四線燃油換向室雜物多、門壞。二。
十七、窯頭護欄刷黃黑間隔線、上踢腳板。二十八、四線水過濾器廢水溝無防護蓋。二十九、四線u、l型吊墻風機按鈕標識無。三十、四線升降機:
1、凸輪控制器無上、下指示。
2、升降機無護欄。
3、主線路凌亂。三。
十一、煤氣換向室無聲光報警儀。
三
十二、水汽車間維修工休息室雜亂,油漆無油漆間規整放置。三。
十三、余熱鍋爐房無廢氣危害告知卡。三。
十四、鍋爐房無綠色通道。
三
十五、煤氣主管道室無警示標識牌、操作規程、無聲光報警儀。三。
十八、加油班油桶放置區域應懸掛油品警示牌。三。
十九、空壓機外面廢舊空油桶應統一放置。
四
十二、3#碎玻璃皮帶廊衛生差。四。
十三、3#碎玻璃皮帶應增設過橋扶梯。
四十四、四線4#碎玻璃皮帶機頭聯軸器無防護罩、無崗位操作規程。四十五、四線4#機頭扶梯扶手欄桿刷黃黑間隔線。
四
十六、純堿上料口斜梯扶手兩邊應有扶手,加裝豎桿、踢腳板。四。
十七、原料給料機皮帶機尾檢修平臺護欄不全。四。
十八、配料二樓給料機斜梯護欄不全,刷黃黑間隔線。四。
十九、精砂排料機鋼絲繩卡子數量不夠。五。
十、純堿螺旋輸送機風扇葉無,雜物多。
五
十一、小料提升機上滾筒處電機三角皮帶無防護罩、底板孔太大、斜梯刷油漆。
五
十二、精砂提升機上滾筒電機三角皮帶防護罩無、電機接線端無蓋、雜物多。五。
十三、調合機房油桶需規整放置,斜梯刷油漆。五。
十四、搖篩間搖篩框鋼絲繩卡子數量不夠。五。
十五、精砂皮帶機尾無防護罩。
五
十六、氫站無有毒有害氣體預防措施和急救措施流程。
五
十七、化驗科庫房:
1、雜物分區管理較差。
2、化學品應標明數量、特性,賬物要求一致。3無通風設施。
五
十八、焊工班:
1、氧氣瓶、乙炔瓶放置區域無標識。2空瓶和實瓶應分開放置。
3、氧氣瓶和乙炔瓶放置距離不夠。
4、砂輪機應有支架。
5、切割機控制線路距離太遠。
6、配電柜無標識。
五
十九、供應庫:
1、油品分類不明確,無消防砂土,無滅火方法標識。
2、水暖、五金、標準件庫墻壁開裂,成危墻。
3、工具、電器、儀表庫放置油漆,應規整放置。
六
十、叉車班:
1、液壓油無油品、特性、預防著火標識牌。
2、庫房無配件標識牌。
3、廢舊機油的處理。
4、氧氣瓶及氧氣管有油污。六。
十一、木箱廠家:
1、線路凌亂。
2、墻根木料、雜物放置凌亂。
升降平臺或升降機,乃至整個升降行業,均用得到液壓油,根據性能的不同,液壓油有分為46號與68號,兩種液壓油均屬于高度抗磨損液壓油,在使用或者生產液壓升降設備以及儲藏的時候需要幾個方面。
液壓油屬于特種油品種,與柴油,汽油易燃易爆油類不同,這種油類具有較高的燃點與揮發點,一般液壓油的閃點在國內標準溫度230-250之間,在日常環境中,是無法達到揮發與閃點的。但是由于升降設備服務的行業性質不同,有的服務于鋼鐵行業等高溫高腐蝕性特殊行業,以及與電氣化生產相關的行業需要多加注意存放地點以及隔熱保護,遠離高溫作業點,以及各種易燃易爆物品。
液壓油一般不會發生爆炸,但是當到達閃點以后會引起火災等危害,當大量的液壓油達到閃點后的高溫,會直接揮發,與空氣混合,造成嚴重的爆炸事故,嚴重危害生命安全與生產安全。存放液壓油應該嚴格按照油類管理辦法指示進行存儲,使用的時候遠離高溫易燃易爆物品。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇十
2015年6月26日市醫保聯合檢查組對我院申請醫療保險市級統籌定點醫療機構進行了考核驗收,提出了一些亟待解決的問題,我院對檢查組提出的意見高度重視,召開有關人員進行討論,逐條梳理并制定出了整改措施,具體如下:
一、存在問題
1、部分人員執業范圍不符合要求。
2、個人支付和統籌部分沒有分開建賬。
3、醫保制度未上墻。
4、門診藥品擺放混亂,中藥飲片儲存環境需規整。
二、整改措施
1、對部分科室人員進行了專業調整,對口招聘了一些醫務人員。
2、規范醫保賬目,個人支付和統籌部分已完全分開建賬,達到了醫保財務管理規定標準。
3、醫療保險制度已上墻,方便醫務人員和患者了解醫保政策和有關規定。
4、加強藥房管理,對中藥房進行了整改,中藥飲片全部實行小包裝;拆零藥品進行規范,有拆零專柜、拆零工具,按拆零藥品管理要求進行了整改,已達到要求。
在今后工作中,我們要堅持發展和完善城鎮基本醫療保險方
向。堅持“以人為本、便民利民”的服務理念,牢固建立和全面落實“三合理”工作精神和要求,保障參保患者權益,規范就醫管理、嚴格醫療費用制度、落實便民利民服務,不斷改進、不斷完善,讓黨和國家城鎮基本醫療保險這一惠民利民的好政策落實到實處,讓更多的城鎮職工、居民享受到政策帶來的健康和實惠。
南和縣北關醫院
二〇一四年八月四日
**市醫療保險基金管理中心:
今年我藥店由于人員變動較多,內部管理制度未落實到實處,店經理和營業員、收銀員對門診特殊病刷卡制度的學習和認識都不夠,從思想上僅僅重視經濟效益而忽略了醫保制度管理的學習,造成在7月份門診特殊病刷卡中被查出一些問題,主要表現在:在門診特殊病患者購藥過程中出現以藥易藥現象,針對上述存在問題醫保中心按有關規定對我藥店實行暫停醫保費用結算進行整改的處罰。對此處罰我藥店全體員工受到深刻教育,從管理層到部門高度重視,對檢查中存在的實際問題,按照要求進行認真整改。
具體措施如下:?
1.停止刷卡期間我公司組織全體員工認真學習醫保相關文件和管理辦法,并針對《咸陽市城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理暫行辦法》及門診特殊病結算相關業務進行了培訓考核,未通過考核的員工不得上崗。通過培訓進一步提高了員工對醫療保險及門診特殊病規定的認識,對今后操作中如何貫徹執行規定收到了較好的效果。今后將嚴格遵守《咸陽市城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理暫行辦法》及門診特殊病結算的各項規定,按照顧客購買藥品核對《基本醫保藥品目錄》刷卡,購非刷卡類藥品或非病種類藥品以后都不給予刷醫保卡。
域標識。保健品設專柜銷售不與藥品混合經營。
3.嚴格執行醫保管理規定,參保病人購藥時做好身份的核對工作,做到證卡與本人相符,杜絕冒名購藥現象。
4.做好醫保網絡的維護,專人負責檢查網絡運行情況并及時維護,保證信息系統安全運行,遇到無法解決的'網絡問題及時向社保中心反饋,避免因網絡維護不到位影響參保病人費用的結算。
5、樹立正確的為參保病人服務的意識,注重社會效益,做到合理檢查,合理用藥。
今后我們要樹立全心全意為全體參保人員服務的意識,吸取教訓,加強內部管理工作,建立鍵全各項管理制度,嚴格執行醫保管理規定,杜絕一切違規現象的發生。目前經過認真整改我們藥店各項工作有了很大的提高,為了早日能為參保病人提供優質服務,我們請求社保中心對我們的整改工作進行驗收并指導。
特此申請
************************藥房
2015年08月10日
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇十一
為切實加強學校安全工作,針對區教育局給我校提出的安全整改意見,我校結合上級的有關要求,近日,進行了一次細致詳實的安全隱患整改工作,整改情況如下:
一、在區教育局對我校的安全檢查中,發現x號教室墻體有多處斜裂,并提出了寶貴意見,為此,我們請來一名建筑專家,清除了裂處墻皮并進行觀察,結果發現墻磚沒有發生錯移或破裂現象,經專家建議我們重新抹灰觀察使用,一有新的情況我們就立即向上級有關部門匯報,以防不測。
二、由于新建學校時安裝的是鋼窗,雖年年進行加固維修,但因質量不過關,現已發現鋼窗銹蝕嚴重,以至于有些玻璃都無法安裝,給學生帶來潛在的安全隱患,這一問題難度大,影響面廣,敬請上級有關部門幫助解決。
三、學校所有院墻墻體采取間隔加固處理,墻體較為牢固,但部分墻皮出現脫落現象,我們打算暑假期間與聯村協商進行加固維修。
四、學校原車棚由于棚架不夠牢固,所以我們及時對鐵架進行加重焊接,將鐵架焊接為一體,以保證車棚不出現任何問題。
五、我校所有廁所建造合理,結構堅固,在近期安全自查中,發現有幾片爛瓦,我們進行了及時更換,因而我校廁所屬安全建筑。
六、針對區局領導給我校提出的室內布線較亂這一現象,利用端午節假期,我校對所有線路、燈口、電插座、電插頭、電器及保險設備進行了細致周密的檢查整改,對老化電源線、松動電源插座、插頭進行及時更換,將所有電源插頭均設在學生觸摸不到的地方,以保證學生的安全。
七、我校活動場地偏小、體育器械數量不足,結合這一特點,為做到與學生年齡特點相適應,體育老師和體育設備管理人員合理劃分活動場地并設置警戒標志,根據具體情況規定運動秩序和規則,對于場地和器械經常檢查維護并及時修理,及時消除隱患。
八、為了對突發性火災的控制和有效遏制,我校又新增兩只干粉滅火器,裝配在微機室和圖書室,并且定期檢查滅火器的滅火功能,通過培訓使每一個教師能正確使用滅火器。
加強對學生的安全教育,為師生創設一個安全的學習環境和生活環境,高高興興上學來,安安全全回家去,一直是我們的辦學宗旨,承接此次區局安全檢查的東風,力爭讓我校的安全工作再上一個新臺階。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇十二
由我公司承建的xx工程,由xx開發有限公司集資建設,xx設計院負責設計,xx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并托xx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xx消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于xx年xx月xx日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件,下面就工程具體情況匯報如下:
1、xx與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252。34m2。總建筑高度分別為:。3m、70。30m、80。90m、9。30m。一層層高為4。50m、二層層高為4。80m,三層層高為4。50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5。60m;設備房4。80m非機動車庫3。80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。
d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層,
e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。
f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。
g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外(主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1)。
1、由于本工程項目投資時間比較早,按原先設計規范施工,與現消防驗收規范要求,存在一些不足之處。
2、由于供電局負責配電房設備安裝,還沒有全部完成,現各設備所采用的電源為工地臨時用電,負載不能同時運轉時間太長。
3、由于施工時間太緊,以及其它客觀因素,各系統功能調試過程中,存在一些小問題。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇十三
薛苗灘煤礦消防工程已完工,2008年10月17日榆林市消防公安支隊、中煤西安設計工程有限責任公司、西安煤炭建設監理中心、陜西銀河工程監理有限公司、銀河煤業開發有限公司、陜西建工集團總公司等施工單位共同對消防工程進行了現場驗收。通過驗收提出了整改意見,驗收結束后,我公司立即組織相關部門和各施工單位進行了積極整改,2008年10月30日已按整改意見的要求,整改完畢,具體情況如下:
1、辦公樓、職工食堂疏散標志懸掛方向不正確,個別地方沒有懸掛疏散標志。
整改措施:將面朝樓梯的疏散標志重新懸掛,面朝樓道;沒有懸掛疏散標志的地方,進行了補掛。
2、辦公樓管道井沒有封閉。
整改措施:已用3㎜厚花紋鋼板進行了封閉。
3、辦公樓、單身公寓配置的由連云港市天意消防器材有限公司生產的滅火器沒有身份證整改措施:經現場檢查所有滅火器為2006年生產,由于生產日期不是很清楚,2006看起來很象2008;并進行了年檢。
4、驅動機房及輸煤棧橋水幕系統,安裝了開式噴頭,應該安裝水幕噴頭,手動旋塞閥開閉困難。
整改措施:根據《自動噴水滅火系統設計規范》gb50084-2001(2005版),6.1.5中第1條防火分隔水幕應采用開式灑水噴頭或水幕噴頭,原設計采用開式噴頭無違反規范之處(見:中煤西安設計工程有限責任公司回復函)。手動旋塞閥進行了處理,現在開閉已靈活。
5、鍋爐房內沒有配置消火栓。
整改措施:根據《鍋爐房設計規范》gb50041-92中第13.4.2條及《煤炭工業給水排水設計規范》mt/t5014-96中第2.3.4條,可不設室內消火栓(見:中煤西安設計工程有限責任公司回復函)。
6、材料庫內滅火劑量25公斤的磷酸銨鹽干粉推車式滅火器檢查中為b型,應為a型。整改措施:已經進行了更換。
附:中煤西安設計工程有限責任公司《關于消防驗收存在問題的函》的回復。
陜西銀河煤業開發有限公司。
2008年11月15日篇二:消防驗收整改情況報告范文消防驗收整改情況報告。
消防支隊:
我單位申報的“××××”工程,工程位于××市××路××號,建筑面積××平方米,地上×層,地下×層,建筑高度×米,使用性質為××。貴單位派員對我工程現場進行了驗收,驗收共發現我單位存在×條問題,分別是:
1、××××××,2、××××××,3、××××××。根據驗收反饋情況,我單位立即組織人員進行整改,目前全部整改完畢,現將整改情況匯報如下。
××××公司(加蓋公章)2015年月日。
工程名稱:2#教學科研樓等5項—2#、3#教學科研樓(2#樓)編號:
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇十四
工程名稱:南寧市職業技術培訓中心教室裝修、部分生驗收日期:
建設單位:南寧市職業技術培訓中心。
(一)驗收組織。
1.建設單位主持驗收會議。
2.建設、設計、施工單位介紹工程合同履約情況和在工程建設各個環節執行法律、法規和工程建設強制性標準情況。3.審閱建設、設施、施工單位的工程檔案資料。4.驗收組實地查驗工程質量。
5.專業驗收組發表意見,驗收組。
南寧市職業技術培訓中心教室裝修、部分生產實習基地。
工程驗收整改報告(匯總15篇)篇十五
建設單位:竣工報告徽商銀行銅陵分行。
工程名稱:徽商銀行銅陵大市場網點室內裝飾裝修工程。
工程地點:銅陵大市場內。
建設單位:徽商銀行銅陵分行。
施工單位:銅陵市華林裝飾工程有限責任公司。
建筑規模:網點。
建筑層數及高度:一層;高4米。
結構類型:混凝土框架結構。
工期:20日歷天。
二、施工依據。
1.施工合同。
2.施工圖紙。
3.國家或行業規范、標準。
(8)《鋼結構防火涂料應用技術規程》cecs24:90。
1、設計圖紙及業主要求。
2、國家和地方現行施工驗收規范及強制性條文。
我單位在施工中按照設計要求和業主意圖,在國家和地方建筑法規、規范,遵守現行建筑施工驗收規范和分項工程操作工藝標準及國家強制性條文下,建立健全質量管理體系,建立有效的質量監督機制。對工程質量實行自檢、專檢,在施工內部形成三級自檢質量控制體系。做到開工有報告,施工有措施,技術有交底,定位有復查,材料有試驗報告,隱蔽工程有記錄,質量有自檢,竣工有資料。
在施工過程中我單位按照規范規定提前做好事前控制,對分項工藝操作是否標準,施工是否規范等控制。對隱蔽工程實行我方自檢、監理方復檢、如不符合圖紙要求的限期整改,合格后進行下道工序施工,并及時做好隱蔽記錄。在日常巡視中,發現質量問題或不規范施工,用口頭或書面通知施工班組進行整改,并經業主復驗合格后方可進行下道工序施工。
工程中所有的建材進場必須由供貨方提供相應的質保資料,經建設單位驗收,并按規范進行復驗,合格品方可使用,不合格品予以退還。其原材料均有出廠合格證及相應的復試報告。
3、工程的'工序及實體質量資料:
3.1吊頂工程質量:吊頂工程中吊頂標高、尺寸、起拱、造型、吊桿及龍骨安裝間距、石膏板安裝接縫直線度及接縫高低差、燈具安裝位置等均符合設計要求和有關規范的規定。
3.2飾面磚工程質量:磚體材質、立面垂直度、表面平整度、陰陽角方正、接縫高低差、接縫寬度、空鼓等質量符合設計要求和驗評標準的規定。
3.3門窗工程質量:門窗尺寸、開啟方向、安裝位置、性能、規格、連接方式等均符合設計要求和有關規范的規定。
3.4模板工程質量:模板工程主要控制軸線、樓層標高、墻、柱、板的斷面尺寸。驗收批保證項目中模板的幾何尺寸、垂直度、平整度、剛度和穩定性均符合設計要求和有關規范的規定。
3.5鋼筋工程質量:鋼筋的規格、形狀、尺寸、綁扎、數量、間距、錨固長度和接頭位置符合設計要求和規范規定。
3.6砼工程質量:混凝土配合比、原材料計量、澆筑養護和施工縫的處理均符合設計要求和規范規定;蜂窩麻面、孔洞、主筋露筋等質量通病現象少。
3.7砌體工程質量:砌體材質、砌筑方法、砂漿密實飽滿度、墻體尺寸、平整度、垂直度、灰縫、砌體錯縫、接槎、拉結筋設置等質量符合設計要求和驗評標準的規定。
3.8工程工序的實測施工質量:
3.8.1門窗槽口對角線長度差共測20點,平均偏差2.2mm,最大偏差6mm,結論:合格。
3.8.2軸線位移共測30點,平均偏差5.4mm,最大偏差12mm,結論:合格。
3.8.3墻面垂直度共測20點,平均偏差1.4mm,最大偏差2mm,結論:合格。
3.8.4板底標高共測15點,平均偏差3.1mm,最大偏差6mm,結論:合格。
3.8.5砂漿飽滿度共測20處,平均86.9%,最小80%,結論:合格。
3.8.6墻面平整度度共測20點,平均偏差0.6mm,最大偏差2mm,結論:合格。
3.8.7實測實量的部位及構件其數據不滿足規范要求,是如何進行驗收:其數據不滿足規范要求的,立即通知施工單位按有關規范要求進行整改,整改合格后方可給予驗收。
4、施工質量存在問題及處理結果:
(1)、無。
本裝飾工程經建設單位、設計單位、施工單位多方努力和配合下現已基本完。
成施工合同所需要的內容,經驗,認為本工程基本進入竣工狀態。
1、本工程共2分部,裝飾工程、電氣工程,經我項目部對現場檢查,基本滿足施工驗收要求,特申請驗收。
2、裝飾施工均按設計要求和工藝操作標準進行施工,其布局和風格滿足業主意圖。資料基本齊全,項目滿足要求,分項工程的檢查評定,結合抽查實測,其基本項目和允許偏差和合格率基本達到要求。
3、安裝工程按照要求施工,基本達到要求。
在本工程施工過程中,我方在質量方面嚴格把關,全面檢查,但必存在有不足之處,以上評價意見敬請業主方、及各位領導、專家審核。希望各位領導在檢查中提寶貴意見,對所提的意見我方一定及時督促整改并認真復查,爭取把一個合格的工程交付業主手中。