監理竣工驗收報告大全(18篇)篇一
×××××××商住樓b幢工程,位于××市××路59號,該工程由×××實業公司投資興建,由××建筑設計院設計,由××市地質工程勘察隊進行該工程地質勘察,由××市建筑安裝公司施工,由××市××建設工程監理有限公司監理。綜合按建筑面積6950m2,框架結構九層,建筑高度18.20,采用液壓樁基礎,樁徑為350x350、400x400,樁長18~20m,單樁承載力650~850kn,樁承臺標高-4.15米。主體為現澆鋼筋砼結構,現澆柱截面由×mm~×mm不等,樓面砼板厚為100~150mm,墻體為180厚和120厚,采用mu10粘土磚,m7.5混合砂漿砌筑,外墻飾面貼60×240條形磚,內墻天花批蕩,門窗采用白鋁綠玻鋁合金窗門和夾板門,水泥砂樓地面。屋面防水層采用面批1:2.5水泥砂漿20厚,掃sbs防水膠膜1.5厚,隔熱層砌180磚架空鋼筋砼板。該工程由20xx年5月20日開工,于20xx年11月10日竣工。
我公司承接該工程土建施工任務后,先組織技術人員察看施工現場,審閱圖紙,編制施工組織方案,施工安全方案,安排鉆孔樁機和施工隊進場做好現場“三通一平”工作:基礎施工前組織有關單位進行圖紙會審,對施工使用的建筑原材料先送市建筑檢測站進行材料試驗試配,合格后方可進場使用。對施工操作及每一工序,我公司嚴格執行有關的質量規范要求,對工程質量進行嚴格把關,特別是隱蔽工程驗收項目,經監理、設計和質監人員驗收合格后,方進行下一工序施工,從而保證了工程質量。
1、水泥、鋼材、砂石試驗全部合格。
2、紅磚:首層~九層設計標號mu10,試塊組,最低值mu,最高值mu。
3、砂漿:首層~九層設計標號m7.5水泥石灰砂漿,試件組,r28d抗壓強度最低值mpa,最高值mpa。
4、砼設計強度等級為:c20。
c20:液壓樁231條,加樁3條,試件組,r28d試壓強度最低值mpa,最高值mpa。試驗加載至kn,總沉降量為mm,沉降量較少,而且q-s曲線正常,符合設計要求。
c20:基礎承臺地梁試件組,r28d試壓強度值mpa。
c20:主體試件組,r28d試壓強度最低值mpa。
按要求設置觀測點共點,共觀測次,沉降量最小為mm,,最大值為mm,對比沉降值為mm,整體沉降符合設計要求。垂直度觀測次,累計最大軸線偏差為mm,最小軸線偏差為mm,符合施工規范規定。
1、基礎工程:本工程采用液壓樁基礎,施工中嚴格按照施工方案實施,對液壓樁垂直度,派出施工管理人員嚴格檢查,符合要求方進行下一工序施工。63#、112#、166#、191#條工程樁經市檢測站進行動測全部合格。
2、主體工程:施工中從支模的安裝,鋼筋的綁扎到砼的澆筑,每個環節嚴格把關,對一些特別的部位,如梁柱的節點鋼筋的安裝綁扎質量進行重點治理,從而保證了砼結構質量。磚砌體能安規范砌筑,垂直度比較好,灰縫飽滿,橫平豎直,按規范設置拉結筋及鋼筋磚過梁,內外墻的丁字墻、轉角位基本做到同時組砌,梁底最后一皮磚,做到了加強砂漿標號,斜砌迫實,所以在主體施工中基本消除了質量通病,收到了較好的效果。
3、樓地面工程:特別注重樓梯級差的控制,按地面的陽臺、浴廁之間的跌級控制,由于整體樓面是做素裝水泥砂漿,不壓光,所以施工中嚴格控制好整體的平整度及陰陽角細部、地漏口的施工處理,做到了預留有序。
4、門窗工程:鋁合金門窗框安裝,做到水泥砂漿充填,控制了空鼓現象,基本上做到方正,牢固、推拉暢順,接縫嚴密,玻璃干凈明亮,整體美觀。木門購進嚴格把關,檢查合格后方可進行使用,安裝時做到消除門底吊高的質量通病。
5、裝飾工程:外墻貼磚仔按設計要求,按線條分縫處理。總體鑲貼質量比較好,無空鼓,表面平整,潔凈、色澤協調,陰陽角線條順直。內墻、天花抹灰質量,墻面平整、光澤、陰陽角方正、順直、無脫皮、空鼓、爆灰現象,經拍尺檢查、現場抽查均符合規范要求,細部質量有較大的提高。
6、屋面工程:防水層平整無滲漏,隔熱層縱橫縫、伸縮縫分格順直美觀,坡度散水方向、如陰陽角弧度位比較規范。
1、基礎工程:共檢項,其中優良項,優良率%,自評。
2、主體工程:共檢項,其中優良項,優良率%,自評。
3、樓地面工程:共檢項,其中優良項,優良率%,自評。
4、門窗工程:共檢項,其中優良項,優良率%,自評。
5、裝飾工程:共檢項,其中優良項,優良率%,自評。
6、屋面工程:共檢項,其中優良項,優良率%,自評。
7、給排水工程:共檢項,其中優良項,優良率%,自評。
8、建筑電氣安裝工程:共檢項,其中優良項,優良率%,自評。
9、單位工程八個分部,其中個分部優良,優良率%單位工程綜合評定為。
本工程在整個施工過程中,加強現場施工安全管理工作,落實貫徹執行施工技術安全操作規程及有關規定,簽定施工安全責任制,健全施工班前活動,完善安全交底工作,發現隱患及時整改,并堅持外排柵、鋼井架的分段驗收,公司實行工地的安全評分檢查制度,工程由始至終未發生過安全事故,實現了“五無”施工,安全資料及時整理,經安監站審核符合規定,單位工程安全評估定為合格。本工程在整個施工過程中,編制施工方案,做好技術交底,加強施工技術管理工作,實行質量安全目標責任制,做到有計劃地進行施工,合理安排人力、物力,同時密切與現場甲方、設計、質監和監理等部門聯系,聽取合理意見,使施工中出現的問題能及時處理,有效地控制了質量安全隱患。使工程在有關部門的大力支持和配合下,安全質量得到了保證,使工程任務順利完成。在施工中還存在很多薄弱環節,如主體施工進度慢,對一些質量上的通病未能完全治理。今后,在施工中應多學習寶貴經驗,提高和加強施工現場管理水平,重視施工安全、文明施工工作,使施工水平再上新的臺階。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇二
工程地點:xxx。
建設單位:xxxx。
監理單位:xxx。
施工單位:xxx。
工程質量標準:合格。
開工日期:xx年11月22日
竣工日期:xx年3月28日
2、地被1694.5m2);園林景觀構筑物及其他造景為水池3個共728m。
2、沙坑3個共177.98m。
2、給水管1657m。
施工單位在工程量大、難度高、交叉作業頻繁的情況下,充分發揮自身優勢,各專業之間最大限度的配合、合理安排按照合同內質量標準完成各分部分項工作,工程質量達到合格標準。
種植時采取土壤改良措施,滿足植物生長所必須的養分。苗木規格嚴格按設計要求進場,栽植過程中注意保證本標段節點景觀效果,做到節點周圍苗木不短截,只疏剪,保證施工后盡快達到設計效果。自然式片林在栽植過程中,沒有成行成排栽植,體現自然、生態、田園風光,形式自然,高低錯落。重要節點大規格苗木由甲方、監理看苗確認后進行栽植。
我司嚴格按施工合同規定的條款進行精心施工,在貴方的大力支持和共同努力下施工,完成施工合同約定的條款內容,達到工程竣工驗收條件。
工程質量標準:符合《工程施工質量驗收規范》標準,并達到合格。
本工程施工中嚴格按照施工及驗收規范控制工程質量,遵照施工質量監理實施細則進行施工。為實現質量目標,我司在施工前,成立項目經理部,認真學習工程的各種設計技術文件及合同條款,將項目管理人員進行管理分工,將施工現場的各項質量職能進行合理分配,明確成員的質量管理職責,提高工作效率和工作質量。
在施工工作中,我司注意做好放樣和復核記錄。在每道工序施工時,都測量放樣,認真復核測量數據后才進行下道工序施工。每道工序完成后,都報監理單位檢查驗收認可并及時做好各種內業資料簽字手續。在進場材料質量方面嚴格把關,杜絕不合格材料、半成品進入現場。材料進場后及時驗收,收集、整理、匯總各種材料合格證,并按施工進度要求堆放整齊,分門別類。
本工程施工中未發生任何質量事故。
綜上所述,本綠化種植工程符合要求,施工過程中未發生任何質量安全事故,工程質量符合規范要求,本工程質量等級施工企業自評為合格。
技術負責人:
項目經理:
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇三
xxxx場歸難僑職工集資樓工程,位于南寧市江南區友誼路吳圩段26號院內,項目造價318.8萬元,總建筑面積3009.552平方米,結構形式為混凝土框架結構/地上6層,建筑總高度為17.15米,室內外高差300mm。建筑結構類別為三類,抗震設防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等級為三級,建筑結構安全等級為二級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工炒設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均符合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xxxx場歸難僑職工集資樓工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xxxx場歸難僑職工集資樓工程竣工驗收初驗工作建議擬定于20xx年x月x日下午三點進行,驗收地點:xxxx場總廠區。
綜上所述,xxxx場歸難僑職工集資樓工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
xxx市建工建筑安裝有限公司建安分公司。
20xx年x月x日。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇四
結構類型、層數xxxxx。
工程報建時間xxxxx。
開工日期xx年xx月xx日
工程造價xxxxx。
除工程質量保證資料《工程概況表》所需反映的情況外,尚需反映室內及外墻裝飾要求、屋面防水構造形式。住宅工程需反映達到的裝飾標準及安裝要求。
1、建設單位主持驗收會議。
2、建設、勘察、設計、施工、監理單位介紹工程合同履約情況和在工程建設各個環節執行法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程檔案資料。
4、驗收組實地查驗工程質量。
5、專業驗收組發表意見,驗收組形成工程竣工驗收意見并簽名。
我單位于xx年xx月xx日組織勘察,設計,監理,施工,檔案館等有關負責人組成驗收組,對本工程的施工合同約定的項目進行了竣工驗收。
1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
竣工驗收因各行業特點不同,具體標準也不盡相同。一般而言,生產性項目的竣工標準主要是:主體工程和輔助工程的主要設備、配套設備均已建成安裝配套,經聯動負荷試運轉和試生產考核,具有正常生產設計文件所規定的合格產品的條件;職工宿舍、其他必要的生活福利設施以及生產準備工作能適應投產初期的需要。
建設項目基本符合上述要求,僅少數次要設備及某些特殊材料暫時不能解決,只要對近期生產影響不大而主管部門又確定了具體解決辦法,亦可辦理竣工驗收手續。非生產性項目的竣工標準主要是:工程項目按合同和設計圖紙規定全部施工完畢;工程質量經檢查評定符合要求;建筑設備經過試驗能滿足使用要求。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇五
xxx:
我單位建設的______________________________工程現已全部完工,我單位已會同設計、施工及產品供貨單位完成了對以上建筑工程消防驗收申報表內填寫的消防設施的`自檢自驗工作。
本工程有關消防設計文件符合現行國家消防技術標準,且現場已按消防審核部門已審核通過的消防設計文件施工完畢,所用消防產品均符合國家消防產品市場準入原則。經建設、設計、監理、施工等有關單位聯合自檢自驗,結論為合格。
故我單位認為該工程已具備消防驗收條件,特向貴局申請消防驗收。
現委托我單位xxx全權負責該工程的消防驗收工作,此委托權不得轉讓,委托時間截止到此工程驗收結束。
建設單位法人簽字:________________
建設單位負責人(受委托人)簽字:________________
建設單位蓋章:________________
日期:________年________月________日
設計單位此工程負責人簽字:________________
設計單位蓋章:________________
日期:________________
監理單位此工程負責人簽字:________________
監理單位蓋章:________________
日期:________年________月________日
土建單位此工程負責人簽字:________________
土建單位蓋章:________________
日期:________年________月________日
消防施工單位此工程負責人簽字:________________
消防施工單位蓋章:________________
日期:________年________月________日
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇六
工程名稱:
工程地點:
建設單位:
監理單位:。
設計單位:
施工單位:
工程質量標準:合格。
開工日期:20xx年6月1日
竣工日期:20xx年6月30日
本項目工程內容有:綠化種植、園林景觀構筑物及其他造景、園林鋪地、園林給排水和園林用電工程。
施工單位在工程量大、難度高、交叉作業頻繁的情況下,充分發揮自身優勢,各專業之間最大限度的配合、合理安排按照合同內質量標準完成各分部分項工作,工程質量達到合格標準。
綠化種植部分因本標段以地下車庫頂層回填土為主,種植時采取土壤改良措施,滿足植物生長所必須的養分。苗木規格嚴格按設計要求進場,栽植過程中注意保證本標段節點景觀效果,做到節點周圍苗木不短截,只疏剪,保證施工后盡快達到設計效果。自然式片林在栽植過程中,沒有成行成排栽植,體現自然、生態、田園風光,形式自然,高低錯落。重要節點大規格苗木由設計、監理看苗確認后進行栽植。
在材料進場之前,請設計、監理單位進行選樣,并嚴格按照選定樣品進場。
園林鋪地部分:本標段鋪地在道路、廣場等硬質景觀除設計認樣外,做樣板段,甲方、設計、監理現場確認后,進行全面施工。所有鋪裝工程按照園林及市政道路施工規范進行施工。基礎部分本標段土壤沙化嚴重,采用24t振動碾進行素土夯實,并適當加厚級配砂石保證道路、廣場壓實系數。
園林給排水部分:本標段內給水部分采取快速取水器,質量控制方面在upvc管材質量和粘接質量。所有管材經設計認樣為國標管材,施工為專業給水技術工程施工,經試驗檢測,保證給水施工質量達到施工規范和驗收標準。
園林用電部分:本標段園林用電為景觀照明。燈具經比選選用專業生產庭院燈廠家加工制作,電纜鋪設后經避雷接地阻值測試、線路、開關接地檢驗、系統電源及接地檢測全部符合驗收規范。燈具安裝后經照明全負荷實驗、燈具牢固性實驗、夜景燈管效果檢驗符合驗收規范。
綜上所述,本公司認為本工程符合驗收標準,質量合格。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇七
xxxx二期聯排別墅36#工程由天津開發區泰富置業發展有限公司投資開發,由xxxx建設工程有限公司承建,天建工程管理有限公司監理,天津建工集團建筑設計有限公司設計,北京中鐵工建筑工程設計院勘察;本工程建筑面積為458、43㎡,共計3層,磚混結構。
施工過程中使用的主要建筑材料鋼筋、水泥、磚、砂石、商品混凝土等材料出廠證明書、合格證齊全有效;現場抽樣復試,復試合格后投入使用,質量貼合設計及規范要求。
地基與基礎、主體、裝飾裝修隱蔽工程完工后自檢合格,做隱蔽工程檢查記錄,然后報監理驗收,驗收合格后,進行下道工序施工。砼強度實驗報告合格齊全。砂漿留有標養試塊,強度實驗報告合格齊全。
屋面防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;衛生間地面聚氨酯防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;外墻外保溫采用采用天津市寶坻區宏順泡沫板廠生產的系列產品。斷橋鋁合金窗由天津市大港長江鋁業有限公司生產。
給排水、采暖及電氣工程實用的材料、質量證明書及合格證均齊全有效。
本工程的質量控制資料與施工同步并基本齊全;其中共發生控制資料21項;安全功能資料10項,觀感質量資料10項。其中屋面淋水、衛生間試水、鋁合金窗三項性能檢測,給排水及采暖氣密性通球實驗,電氣照明通電試運行等安全使用功能合格。以上資料均經監理驗收全部合格貼合施工規范要求。
本工程在施工過程中建立健全了管理體系、質量保證體系及安全保證體系,嚴格執行建筑法律法規及施工質量驗收規范規定,堅持過程控制,對施工中出現的問題能夠及時整改,杜絕了重大質量事故的發生,確保了工程質量。
現經我公司技術質量部門聯合檢查,該工程已全部完工,經自檢工程質量貼合設計要求及施工質量驗收規范規定,工程質量合格,到達竣工要求,特申請報驗。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇八
xxxx場歸難僑職工集資樓工程,位于南寧市江南區友誼路吳圩段26號大院內,項目造價318、8萬元,總建筑面積3009、552平方米,結構形式為混凝土框架結構地上6層,建筑總高度為17、15米,室內外高差300mm。建筑結構類別為三類,抗震設防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等級為三級,建筑結構安全等級為二級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工程按設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均貼合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xxxx場歸難僑職工集資樓工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情景和省、市主管部門的相關要求,xxxx場歸難僑職工集資樓工程竣工驗收初驗工作提議擬定于2012年3月20日午時三點進行,驗收地點:xxxx場總廠區。
綜上所述,xxxx場歸難僑職工集資樓工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇九
工程項目的竣工驗收是施工全過程的最后一道程序,也勝程項目管理的最后一項工作。它是建設投資成果轉入生產或使用的標志,也是全面考核投資效益、檢驗設計和施工質量的重要環節。
工程概況(表二)。
1、其中備案日期:由備案部門填寫。
2、竣工驗收日期:與《竣工驗收證明書》竣工驗收日期一致。
建設工程規劃許可證(復印件)(原件提交驗證)。
建設工程施工許可證(復印件)(原件提交驗證)。
建筑工程施工圖設計審查報告。
由建設單位加斧章,市建設工程質量監督站項目主監員簽名,并要求詳細填寫參建各方驗收人員名單,其中包括建設(監理)單位、施工單位、勘察設計單位人員。
1、由建設單位交施工單位填寫,并經各負責主體(建設、監理、勘測、設計、施工單位)簽字加蓋法人單位公章后,送質監站審核通過后,提交一份至備案部門。
2、驗收意見一欄,須說明內容包括:該工程是否已按設計和合同要求施工完畢,各系統的使用功能是否已運行正常,并符合有關規定的要求;施工過程中出現的質量問題是否均已處理完畢,現場是否發現結構和使用功能方面的隱患,參驗人員是否一致同意驗收,工程技術檔案、資料是否齊全等情況進行簡明扼要的闡述。
1、監理單位在工程竣工預驗收后,施工單位整改完畢,由總監理工程師填寫。
2、質量評估意見一欄:
(a)項目監理部是否已嚴格按照《建設工程監理規范》、監理合同、監理規劃及監理實施細則對該工程進行了全面監理。
(b)地基及基礎工程施工質量是否符合設計及規范要求;
(d)水、電、暖通等安裝工程施工質量是否符合設計及規范要求是否滿足使用功能要求。
3、明確評定工程質量等級。
質量站出具的工程竣工驗收內部函件。
評估報告注意事項:
1、監理單位在工程竣工預驗收后,施工單位整改完畢,由總監理工程師填寫。
2、質量評估意見一欄:
(a)項目監理部是否已嚴格按照《建設工程監理規范》、監理合同、監理規劃及監理實施細則對該工程進行了全面監理。
(b)地基及基礎工程施工質量是否符合設計及規范要求;
(e)水、電、暖通等安裝工程施工質量是否符合設計及規范要求是否滿足使用功能要求。
3、明確評定工程質量等級。
注:該評估報告,表式由監理單位或建設單位自制,但報告內容必須含以上注意事項內容。
1規劃部門認可文件,通常要求提供工程規劃許可證(復印件),但須提供原件驗證,復印件加該建設單位公章注明原件存何處。
2工程項目施工許可證,提供復印件,提交原件驗證,復印件加該建設單位公章注明原件存何處。
3消防部門認可文件,設計有消防要求的提供原件,即“建設工程消防驗收意見書”。
4環保部門認可文件,設計有環保要求的提供原件,即我市環保局出具的“蘇州市建設項目環境影響報告表”。
5施工圖設計文件審查報告,根據有關規定提供原件。
6建設工程檔案專項驗收意見書,即由城建檔案館提供的“建設工程檔案資料接收聯系單”(原件)。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇十
xx委員會業務評審樓擴建工程位于海淀區xx號,具體地址邊界為:北臨xx路,南臨xx路,東臨雙清路,西臨城鐵13號線及京包鐵路。建設占地2683、645㎡,建筑面積11130平方米,人防地下室所處地下一層,面積707平方米,平時用途為汽車庫,戰時用途為物資庫。
工程建設投資單位是國家xx委員會,勘察單位是x市勘察設計研究院,設計單位是xxx工程設計與顧問有限公司,管理單位是xxx工程管理咨詢有限公司,施工總承包單位是xx建設集團有限公司,監理單位是...有限職責公司。
該人防工程于20xx年8月16日經x國家機關x防空辦公室審批,20xx年8月24日經過了國管局人防辦的設計審核及施工圖設計審核,建設工程規劃許可x號為20xx規建字05xx號,建設工程施工許可x號為[200x]建施字0...號。按照“建設工程質量管理條例”的規定,報請x市質量監督站海淀站注冊,監督注冊號京建質字(2007)第05xx號,工程于2007年6月20日開工,竣工日期為2008年12月15日。
按照“建設工程招投標管理辦法”對工程監理和工程總承包進行了招投標,最終確定工程監理由xxx有限職責公司承擔,工程總承包由xx建設集團有限公司承擔。工程施工過程中,對已審批的人防施工圖設計文件未發生變更文件,工程嚴格按施工圖施工,嚴格執行國家關于人防工程建設的規程、規范和技術標準,以及管理和監督制度,較好地執行了基本建設程序。
本人防工程較好地執行了國家關于工程建設勘察工作的法律、法規和技術規程、規范,對工程的巖土、驗槽和檢驗基底土質等工作按照程序和規范進行了勘察工作,地基承載力滿足設計要求,到達了人防工程建設要求。
設計工作按照x市民防局審查的設計方案進行了全面、系統、完整的設計,貼合國家設計規范,滿足了施工需要。
施工單位按照國家有關人防工程施工的法律、法規和技術規程、規范,以及施工合同要求進行了施工。在工程進度、質量、造價和安全生產,以及施x料等方面到達了工程竣工驗收標準。
工程監理比較嚴格地執行了x市建設委員會頒發的《工程建設監理規程》,對工程施工進行了全過程監理,重點在工程質量、進度和造價等三方面實行了嚴格監督管理,較好地履行了工程監理職責,確保了人防工程按期交工,工程質量到達了人防工程竣工驗收標準。
人防工程于2007年7月2日開工至2008年12月10日竣工,歷經378天。工程按照建設部有關人防工程驗收規定,于2008年12月14日由建設投資單位組織設計單位、施工單位和監理單位進行工程竣工驗收。
1、建設投資單位:王xx武xx楊xx。
2、管理單位:。
3、勘察單位:
4、設計單位:。
5、監理單位:金xx程xx李xx李xx。
6、施工單位:徐xx景xx邢xx楊xx馬xx。
(二)審閱建設、設計、施工、監理單位的工程檔案資料;
1、完x防工程設計和合同約定的各項資料;
2、施工單位的人防工程竣工報告;
3、監理單位人防工程質量評估報告;
4、設計單位人防工程質量檢查報告;
5、人防工程技術檔案和施工管理資料;
(三)實地查驗人防工程質量;
對人防工程設計、施工、設備安裝質量和各管理環節等方面作出全面評價,構成了經驗收組人員簽署的人防工程竣工驗收意見。
國家xx委員會業務評審樓擴建人防工程質量貼合有關法律、法規和工程設計強制標準,貼合設計文件及合同要求,地基基礎工程、主體結構工程、人防口部、防護設備設施、防護門、密閉門、人防工程出入口及給水、排水、通風、電氣等工程質量控制資料齊全,安全和主要使用功能檢查貼合要求,觀感質量貼合要求,綜合質量到達驗收標準,一致同意竣工驗收,工程質量評為合格。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇十一
臨安市環保局:
茲有杭州臨安××有限公司,200×年×月×日經環保審批,200×年×月×日投入試生產至今,審批號:臨環保[200×]××號或登記表批復[200×]××號;項目名稱:年生產××××多少噸或(件);地址:----------;聯系人:-----------;聯系電話:------------。[]根據環評批復意見我公司已委托××××環保公司進行規劃設計,并按照設計要求開展了以下環保治理工作:
1、廢水:廠區內實行雨污分流制,雨水接至廠外雨水溝(管道)排放;生活廢水《如無生產廢水的企業,(食堂廢水經格油池處理后納入地埋式廢水處理裝置)其他生活廢水經三格地埋式廢水處理裝置處理后達標排放》和生產廢水經××××方法處理后達標排放。《園區企業廢水經預處理并達到納管標準后和生活廢水一起納入園區污水管網(附廢水納管協議書復印件)》。
2、廢氣:在××工藝所產生的××廢氣經風機收集后,經××吸附凈化裝置處理后,通過××米高的煙囪排放;鍋爐廢氣經水膜除塵器處理后,通過××米高的煙囪排放,除塵廢水經三格式沉淀池加藥沉淀后循環使用不外排。
3、噪聲:機械設備已安裝防震隔聲墊,車間內所有門窗均使用隔音玻璃隔聲,生產加工時密封緊閉門窗確保噪聲能夠達標排放。
4、固體廢物:(1)、工業廢料:經分類收集后綜合利用;(2)、生活垃圾:經統一收集后由環衛部門定期收集處置。
4、粉塵:采用××××除塵設施收集處理后達標排放。
5、食堂油煙:已安裝了油煙凈化器,產生的油煙廢氣經凈化器處理后高空排放(或本項目不設食堂)。
現已全部落實到位,特申請貴局對我公司該建設項目配套的環保設施組織竣工驗收監測。(附環評材料和審批文件、園區企業需提供污水納管協議)特此報告!
杭州臨安××有限公司(蓋章)。
二00×年××月××日。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇十二
工程竣工驗收工作由建設單位(就是所在的單位)組織;《工程竣工驗收報告》由承包單位編寫并報送監理單位對工程質量進行竣工預驗收,發現問題后監理單位會要求承包單位及時整改,整改完畢后由總監理工程師簽署工程竣工報告單,在此基礎上提出工程質量評估報告,總監理工程師和監理單位技術負責人審核簽字后方可生效。
作用:
1、投產準備工作情況,運行管理部門的組織機構,生產人員配備情況。培訓情況及建立的運行規章制度的情況。
2、收尾工程的處理意見。
3、對工程投產的初步意見。
4、工程建設的經驗、教訓及對今后工作的建議。
致xxx工程項目監理部:
我單位承建的xxx工程已于20xx年xx月xx日已按合同要求全部施工完畢,我單位并按規定進行了三級自檢并合格,現申請監理部進行預驗收。
工程竣工三級自檢記錄。
項目部(章):xx。
項目經理:xx。
20xx年xx月xx日。
以下就是監理單位的審核意見和簽字蓋章欄。
如果監理看了你的三級自檢記錄和工程竣工報告后,認為符合要求,就會到現場進行實體的預驗收,實體預驗收合格后才會給你簽意見(比如說:經審核,該工程確已按合同要求施工完畢,并且工程資料齊全,同意進行驗收。)。監理簽字后,會根據工程情況出一份工程質量評估報告,報建設單位申請建設單位主持對該工程進行正式的竣工驗收。
1、工程建設概況:
包括建設項目工程概況、建設依據、工程自然條件、建設規模、建設管理情況等。
2、設計:
包括設計概況(設計單位及其分工、設計指導思想等)、設計進度、設計特點、采用的新工藝、新技術、設計效益分析、對設計的評價。
3、勞動生產安全衛生:
包括勞動生產安全衛生的概況、勞動生產安全衛生組織及其規章制度的建立等。
4、消防:
包括消防設施的概況、消防組織及其規章制度的建立等。
5、節能降耗:
包括節能降耗設施及采取的措施的概況、節能降耗規章制度的建立等。
6、投資執行情況:
包括概預算執行情況、竣工決算、經濟效益分析和評價。
未完工程、遺留問題及其處理和安排意見。
引進建設項目還應包括合同執行情況及外事工作方面的內容。
7、施工:
包括施工單位及其分工、施工工期及主要實務工程量、采用的主要施工方案和施工技術、施工質量和工程質量評定、中間交接驗收情況和竣工資料匯編、對施工的評價。
8、試運行和生產考核:
包括試運行組織、方案和試運行情況。
9、生產準備:
包括生產準備概況、生產組織機構及人員配備、生產培訓制度及規章制度的建立、生產物資準備等。
10、環境保護:
主要包括污染源及其治理措施、環境保護組織及其規章制度的建立等。
11、工程總評語。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇十三
石泉縣鑫隆家園1、2#樓工程由石泉縣房建公司十一項目部于xx年11月15開工建設,xx年3月底全面竣工,歷時16個月,按照設計批準的方案已完成了主要工程,即:土建裝飾裝修工程;給排水工程;電器設備安裝工程。
依據國家的有關規定,該工炒設計要求已完成了主要工程施工任務。工程投資使用合理,竣工資料已準備齊全,工程施工質量已通過了質監站的質量檢驗,并出具了《工程質量檢驗評定報告》,工程質量合格,已具備正式驗收條件。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,石泉縣鑫隆家園1、2#樓工程竣工驗收工作建議擬定于年月日進行,驗收地點在,參加單位有項目法人、設計、監理、施工、質量監督等有關單位。
綜上所述,石泉縣鑫隆家園1、2#樓工程已具備竣工驗收條件,懇請上級主管部門安排正式驗收。
xxx公司。
20xx年xx月xx日。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇十四
xx二期x#樓位于xx區xx。結構類型為現澆剪力墻結構,筏板基礎,層數為地下一層,地上二十一層,局部十六層,建筑面積為xx平方米,建筑高度十六層xx米;二十一層xx米。
建設單位:xx股份有限公司。
項目負責人:xx。
勘察單位:xx工業設計院。
項目負責人:xx。
設計單位:xx設計顧問工程有限公司。
項目負責人:xx。
施工單位:xx集團有限公司。
項目負責人:xx。
監理單位:xx工程監理有限公司。
項目負責人:xx。
該工程于20xx年x月x日經xx市發改委、xx市建委批準立項(x計投資函xx號),建設工程施工許可證號為:xx號;建設工程規劃許可證號為:xx號。按照“建設工程質量管理條例”的規定,報請xx區建設工程質量監督站注冊,監督注冊號:xx號。
20xx年x月x日,經總后勤總建筑設計研究院對修改后的設計文件進行復審,本工程施工圖設計文件中有關違反強制性條文、規范等問題,原設計單位已按審查意見進行了修改。本工程施工圖設計文件符合工程建設強制性標準要求,地基基礎和主體結構安全,施工圖設計文件技術性審查合格。
經建設單位委托監理單位對施工單位上報竣工檔案審查,施工單位的施工技術資檔案和施工管理資料,試驗及主要建筑材料、構配件和設備試驗報告整理齊全有效,符合檔案歸檔要求。
本工程建筑與結構、給排水與采暖、電氣、通風等工程安全和功能均完成設計所規定內容,具備檢驗與試驗條件,經檢驗與試驗使用功能符合要求。
1、20xx年x月日通過消防工程消檢;20xx年x月日通過市消防局對消防工程驗收取得《建筑工程消防驗收意見書》。
2、20xx年x月x日委托具有環境檢測資質單位建造室內環境質量取樣,取得《室內環境質量檢驗報告》。
3、20xx年x月日通過xx區規劃局規劃驗收取得《規劃驗收合格通知書》。
4、20xx年x月日向市城建檔案館上報城建檔案資料審核,取得城市建設檔案管理部門出具的城建檔案預驗收認可書。
1、竣工驗收時間:20xx年x月x日由建設單位組織勘察、設計、施工、監理單位對本單位工程進行竣工驗收。
2、參加驗收單位人員。
建設單位:xx股份有限公司。
項目負責人:xx。
項目技術負責人:xx。
土建工程師:xx。
暖通工程師:xx。
電氣工程師:xx。
勘察單位:xx工業設計院。
項目負責人:xx。
設計單位:xx顧問工程有限公司。
項目負責人:xx。
施工單位:xx集團有限公司。
項目經理:xx。
項目技術負責人:xx。
監理單位:xx工程監理有限公司。
項目負責人:xx。
暖通監理:xx。
電氣監理:xx。
3、驗收成員具備相應資格。
4、驗收中設計、監理單位所提出的主要問題,均編制書面整改方案,在實施過程中均有監理人員見證,經四方復查符合驗收要求。
xx二期x#樓工程質量符合有關法律、法規和工程設計強制性標準,符合設計文件及合同要求,地基基礎、主體結構、建筑裝飾裝修、建筑屋面、建筑給水排水及采暖安裝、電氣安裝等分部工程質量驗收合格,質量控制資料完整,主要分部工程安全和主要使用功能檢測資料完整,主要功能項目的抽查結果符合相關專業質量驗收規范規定,觀感質量符合要求,綜合質量達到驗收標準,一致同意竣工驗收,工程質量評為合格。
xx有限公司。
項目負責人(簽字):xx。
20xx年xx月xx日。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇十五
云龍縣岔河三級水電站位于大理州云龍縣西南部,屬v等小(2)型工程,為徑流式發電站,電站設計引用流量2.14m/s,設計水頭471m,選用沖擊式臥軸水輪發電機組,總裝機容量8200kw,保證出力2573kw,年利用小時數5321小時,多年平均發電量4289kw.h,項目估算總投資4763.38萬元,于20xx年12月28日開工建設,20xx年9月9日完工提交驗收。
項目劃分引水工程、發電工程兩大部分組成,引水工程包括引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道安。發電工程包括主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及云南省大理州有關規定。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、購配件和設備的出廠檢驗報告等檔案資料齊全有效。根據各方合同約定的內容,審查完成情況如下:
1.完成設計項目情況:引水工程經審查合格(引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道制安工程);發電工程經審查合格(主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程)。
2.完成合同約定情況:總承包合同約定、分包合同約定、專業承包合同約定經審查已按照合同約定內容完成。
4.試驗報告:經審查主要建筑材料(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、電氣設備等)。
5.工程質量保修書:工程質量保修書已簽訂.
在工程建設的每一分部、分項過程中:建設、設計、監理、施工等單位密切配合,較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出施工方便立刻認真整改,整改后監理方進行復查驗收,達到標準要求后,才能進入下道工序施工。
在施工過程中,監理單位嚴格按照國家的建筑工程施工質量標準要求施工,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序都嚴格按照監理大綱、監理程序做,保證了工程質量。
按照建設部《建筑工程施工質量驗收統一標準gb50300-20xx》和《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準gbj300-88》的要求,建設單位于20xx年7月3日組織了初驗。20xx年9月9日組織竣工工程的正式驗收,參加竣工驗收的成員由建設、監理、施工單位及監督站等人員組成。
組長:
成員:
經過建設、監理、施工、監督等單位共同密切配合,云龍縣岔河三級水電站工程已經順利完工。達到竣工驗收條件,現正式組織竣工驗收。
建設單位項目負責人:
20xx年9月9日。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇十六
委托人:
委托人聯系電話:
委托人:
監理人員:
工程概述:
此工程兩室兩廳一衛,建筑面積37平方米,層高2.8米裝修工程。
驗收結論:
依據:標準9.0.2膩子應使用具有耐水性能的膩子,膩子與基體結合堅實、牢固、不起皮、不粉化、不裂紋。
依據:標準9.0.3油漆表面應平整、光潔、無漏刷、脫皮和斑跡,清漆木紋清晰,大面無裹棱、流墜和皺皮,顏色基本一致,無刷紋。五金、玻璃潔凈。
依據:標準8.1.4墻地磚鋪貼應平整牢固、圖案清晰、無污積和漿痕,表面色澤基本一致,接縫均勻、板塊無裂紋、掉角和缺棱,單塊板邊角空鼓率不得超過數量的5%。
依據:標準3.0.2電氣布線宜采用暗管敷設,導線在管內不應有結頭和扭結,導線距電話線、閉路電視線不得少于50厘米,吊頂內不允許有明露導線,嚴禁將導線直接埋入抹灰層內。
依據標準2.0.2管道安裝應橫平堅直、鋪設牢固,坡度符合要求,閥門、龍頭安裝平正,使用靈活方便,明管刷防銹涂料,暗管刷防腐漆。
報告人:
日期:
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇十七
xx工程,位于xx市xx區xx路xx號,項目造價x萬元,總建筑面積x平方米,結構形式為x結構/地上x層,建筑總高度為x米,室內外高差xmm。建筑結構類別為x類,抗震設防烈度x度,建筑合理使用年限x年,防水等級為x級,建筑結構安全等級為x級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工程按設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均符合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xx工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xx工程竣工驗收初驗工作建議擬定于20xx年x月x日下午x點進行,驗收地點:xx區。
綜上所述,xx工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
監理竣工驗收報告大全(18篇)篇十八
由我公司承建的xx工程,由xx開發有限公司集資建設,xx設計院負責設計,xx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托xx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xx消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
1、xx與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上~二十二層,裙房二層組成。總建筑面積為4xx92㎡,地下部分5252.34㎡、總建筑高度分別為64..3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為機動車庫5.60m;設備房4、80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m的消防水池及設計容量為18m的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m等設施。
2、建筑類別及耐火等級一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層技術層、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防系統采用消防中心控制系統,由自動系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d1棟一層,消防中心采用集中控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有火災后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等時,應確認后方可聯動消防設備。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層,e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量職責制,明確各自的質量職責,建立完善的工程自檢制度,分工明確,職責到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在貼合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1。
1、由于本工程項目投資時間比較早,按原先設計規范施工,與現消防驗收規范要求,存在一些不足之處。
2、由于供電局負責配電房設備安裝,還沒有全部完成,現各設備所采用的電源為工地臨時用電,負載不能同時運轉時間太長。
3、由于施工時間太緊,以及其它客觀因素,各系統功能調試過程中,存在一些小問題。
xx縣房建公司項目部。
xxxx年xx月xx日。