規章制度是為了規范組織或社會中的各項工作和生活行為而制定的一系列規則和條例,它起到了指導和約束作用,有助于提高工作效率和保障公平公正。規章制度是為了保障組織或社會的正常運轉而制定的一系列規范性文件。如何制定一套完善的規章制度?讓我們一起來探討一下。以下是一些經典的規章制度范文,供大家參考和借鑒。
發電機管理制度(精選16篇)篇一
(一)為確保發電機在市電停電時能可靠地運行,確保設備處于正常待命備用狀態,必須嚴格按照本文件'運行操作規程'進行工作。
(二)做好開機前檢查、準備工作,檢查機油油量,冷卻水量,柴油是否能滿足運行時間的要求,油路有無漏油等。
(三)操作時嚴格按照發電機操作運行手冊要求進行操作,并及時開啟風機進行降溫。
(四)發電機運行過程中要注意觀察各供油管路、電壓、電流、頻率、溫度及機械系統運行情況。
(五)發電機在運行中操作人員不得擅離職守。
(六)發電機不準超負荷運行。
七)保持啟動電瓶清潔,定期對啟動電瓶的容量進行檢查。
(八)若發現油壓急劇下降,應立即檢查其原因并做處理。
(一)非工作人員進入發電機房,必須經得工程主管的同意,由部門安排人員陪同方可進入。
(二)在'市電'停電的.情況下,供配電工作人員應迅速趕到發電機房。整個發電機的啟動運行必須嚴格遵照'運行操作規程'進行,不允許帶負荷啟動,在投入負荷前,必須認真地對冷卻系統、潤滑系統、燃油系統、空氣系統進行檢查,在確認無問題后,迅速手動啟運發電機。
(三)帶負荷運行過程中,每小時抄填一次《發電機組運行記錄》。
(四)發電機房內消防設施完好,室內嚴禁吸煙。
(五)保持良好的通風和照明,門窗開啟靈活,各地溝、窗口、洞口必須用金屬柵網進行隔離,以防止小動物進出。
(六)平時要保證發電機存油量能運行8小時以上,蓄電池電壓正常,潤滑機油油質油量正常。油庫存油兩桶以上。
(七)分析運行各項數據,發現隱患及時排除,重大異常情況及時報告工程主管及管理處主任解決。
(八)依照《設備維修保養計劃表》要求進行維修保養,并記錄在《設備保養表》中。
(九)負責發電機及機房的清潔衛生,做到無積塵、水漬、油漬。
(十)工程主管負責提出維保材料的申購、報廢計劃,負責向工程管理部提出外委修理的申請。
(十一)工程主管根據《設備維護保養計劃表》負責執行中修、大修計劃。
(一)在發電機運行前須進行機油、冷卻水量、燃油量等各項檢查。
(二)潤滑部分:檢查潤滑機油油位,保持引擎機油量盡量靠近油標尺的高油位且不會添加過量(hi位置)。
(三)冷卻系統;檢查引擎冷卻水量。冷卻水量應位于水箱開口處往下約5cm位置。切勿在引擎處于高熱狀態下檢查水量,避免燙傷。
(四)燃油系統:請確定油箱是否加滿柴油、油路是否暢通。
(五)啟動程序:按照各機型使用說明書操作。
保養檢查項目保養檢查周期。
檢查冷卻風扇與充電機皮帶的松緊×1。
檢查機油位×1。
檢查冷卻水位×2。
檢查空氣及機油濾清器×1。
檢查電瓶充電系統×1。
排出柴油過濾水分×1。
檢查冷卻水和防銹劑×1。
檢查驅動皮帶張力×1×1。
檢查燃油油位×4。
檢查電瓶液位及比重×1。
檢查發電機頭排風口×1。
更換潤滑油和濾清器×1。
檢查水箱管路有無松脫或磨損×1。
保養檢查項目保養檢查周期。
更換柴油濾清器×1。
清潔冷卻系統×1。
發電機外部清潔用抹布擦除油污和積塵每周一次。
機油濾清器更換機油濾清器1個250運行小時。
燃油濾清器更換機油濾清器1個500運行小時。
空氣濾清器更換空氣濾清器個250運行小時。
機油更換機油機油發黑且無粘度時。
水箱水換水250運行小時。
發電機管理制度(精選16篇)篇二
1.機油箱,日用燃油罐等“油位”應在規定的刻度線上,空氣瓶壓力應在1.18~2.94mpa。
2.柴油機飛輪旁不允許有人及其它雜物。
3.旋開氣缸示功閥門,關閉油濾清器閥門。
4.用手搖泵把機油壓入柴油機,使機油壓力達到100kpa。
5.將調速器上“負荷指示與限制”旋鈕扳在“0”位置。
1.先啟動冷卻水泵,如無外界輔助電源,則發電機組發電后首先啟動冷卻水泵。
2.將調速器上“負荷指示與限制”旋鈕扳在“0”位置,按“減速”或“加速”按鈕,使“轉速指示”按鈕指示在“7”的刻度。
3.啟動柴油機,當機油壓力正常(0.343~0.550mpa)后,旋開油濾清器閥門。
4.觀察檢查各儀表顯示且機組運行無異常聲音后,按“加速”按鈕使機組緩慢增速至300轉/分。停留3分鐘后再緩慢使轉速增至額定轉速750轉/分,待穩定后即可啟動送電(一般在暖機運轉15-20分鐘后方可送電)。
1.當升至額定電壓400v左右時,按“加速”按鈕,使頻率調至50hz。
2.向左轉動“電壓換相”開關,“同期開關”置于“同期”位置。
3.合閘開始供電。再將同期開關置于中間位置。
1.按“減速”按鈕,使功率緩慢降至小于50kw。
2.按“減速”按鈕,當轉速緩慢降至400轉/分時,停留3-5分鐘再停機。
3.關閉散熱器風機,水泵繼續運行5分鐘。
4.切斷出線柜斷路器,充足空氣甁。
5.做好記錄。
發電機管理制度(精選16篇)篇三
保證柴發機房內的主要通道足夠的照明,工作地點的局部照明良好;。
操作人員需經培訓后方可上崗,嚴禁無證操作;。
機房內禁止吸煙;。
值班人員必須仔細定時填寫發電機的各項有關數據,對機組運行中出現的問題,要盡量在當班解決,并詳細作好書面記錄,對于關鍵問題要及時向領導匯報。
發電機管理制度(精選16篇)篇四
1、機房內嚴禁攜帶火種,杜絕明火,禁止吸煙。
2、非工作人員嚴禁入內。機房工作人員要勸阻攔閑雜人員進入。
3、發電機操作人員要認真執行國家防火安全法規。接受政府部門專業安全防火執法人員的指導和監督。
4、鍋爐房要配有消防器材并將其放在合適的位置,認真管理,不要隨便移動或挪作他用。
5、嚴格遵守操作規程。要做到“三懂三會”(懂本崗位火災危險性,懂預防火災的措施,懂初期火災的撲救方法;會使用滅火器材、會處理出現的險情、會報警)。
發電機組操作安全注意事項
1、檢查水箱,確保水位正常。
2、檢查油箱、油泵,手動泵油排出空氣,確保供油系統正常。
3、檢查機油油位,確保潤滑系統正常。
4、經常性檢查蓄電池電量,電瓶水含量,確保啟動系統正常。
5、發電機組要定期保養,檢查機油質量和有無螺絲松動。
6、操作人員不得酒后上崗、開機,發電機正在運行時,操作人員不得脫崗、離崗,隨時監測發電機運行是否正常。
發電機組啟動、送電、斷電、停機操作安全注意事項
1、發電機啟動前,必須關閉自動空氣開關方可啟動電機。
2、電機啟動以后,待油壓上升并穩定之后,才可加大油門,提高轉速。
3、當頻率表指示頻率達到50hz,電壓表指示電壓達到400v時,才可接通自動空氣開關,給用戶端送電。
4、電機停止送電前,必須先關閉自動空氣開關,切斷負載,才能減慢電機轉速。等轉速穩定之后,才可關閉點火開關,停止電機工作。
發電機房其他注意事項
1、電機正常運行時,可自動向蓄電池充電,當充電進行到1—2小時的時間內,可關閉蓄電池自動空氣開關,避免給蓄電池充電過量,以延長蓄電池使用壽命。
2、發電機組長期不用時,應切斷電池與啟動機之間的電路,并定期使用充電器給蓄電池充電,以防止因蓄電池電量不足會影響下一次發電機組啟動。
3、冬季氣溫低于零度以下時,停機后應排空水箱冷卻水,以防止凍壞水箱。
1.目的
為了保障發電機的安全運行及操作人員的人身安全,特制定本制度。
2.范圍
適用于公司發電機房的管理。
3. 職責
生產技術部負責發電機機房的日常管理和維護。
4.管理措施
隨時處于良好狀態。做好個人安全防護工作。
4.2操作人員必須保持發電機組的配套裝置和設施的完整性、可靠性,不得隨意搬動、改
變或挪作他用。
并用滅火器撲救。
腐蝕性物品。
4.5隨時保持機房內的通風、照明的完好,機房內一切電器設備必須可靠接地。
4.6運行前,做好運行請的檢查工作,運行后,嚴禁帶電調整、檢查。
4.7運行中,操作人員必須堅守崗位,做到勤聽、勤看、勤檢查,嚴格遵守安全操作規程
作業,做好運行記錄;
4.8運行過程中若發現有漏油、漏電或冒煙等現象,應立即查找,同時應迅速切斷電源緊
急停機,進行處理,并及時匯報。
4.9停車30分鐘后,按6s管理要求保持現場的整齊和清潔衛生。
4.10機房內未經許可,其它非相關人員禁止進入。
4.11嚴禁隨處亂堆亂放固體廢棄物,保持發電機房四周環境的'清潔衛生。
4.12機房鑰匙不得隨意配制,無關人員不得隨意借用鑰匙。
時盡全力與消防人員共同撲滅火災。
一、 柴油發電機組管理要嚴格實行崗位責任制,非工作人員不得進
入,未經培訓嚴禁上機操作。
二、 使用柴油發電機須嚴格按照《發電機操作流程規范》操作。
三、 嚴禁超負荷運行,禁止亂挖亂拆,禁止機房內吸煙和使用明火。
四、 機房內須保持整齊,清潔,與發電機組無關的物品不得堆放在機房內,各種可燃物品如油類應貯藏在規定地點。
五、 發電機組各電氣連接部分一定要連接正確,緊固,接觸良好,且布線整齊安全。各機械連接部位準確牢靠;各種保護裝置必須完好。
六、 維修保養時,未經設備管理部門同意嚴禁分解和調試重要部件,嚴禁亂拆卸。
七、 認真及時做好發電機使用工作記錄,運行記載要清楚。
八、 嚴格執行消防安全管理制度,合理配備滅火器、沙箱等消防器材。
1、室內嚴禁吸煙和明火作業,嚴禁存放易燃易爆物品,以及與本室無關的一切物品,嚴禁在室內會客,無關人員嚴禁入內。
2、值班室電話要保持暢通,發現危險情況要及時果斷處理。
3、值班人員班前與班中禁止飲酒,勤聽、勤看、勤聞、勤檢查設備逢節假日要全面檢查,確保供電安全。
4、嚴禁用汽油、煤油等易燃液體擦洗設備。
5、保持室內清潔,走道暢通,禁止在門口,走道等處堆放物品。
6、變、配電室人員應掌握房內1301滅火系統的使用方法和作用,做到人在時,開關放在手動位置,離開時放在自動位置,發現問題及時報告工程部修復。
7、消防器材應放置在指定地點,嚴禁隨意移動,變,配電室人員必須熟悉消防器材放置的地點,掌握消防器材的使用方法。
8、有火情時,應聽從臨時指揮 部的命令,及時切斷電源,投入緊急發電機運行。
9、當值時間應堅守崗位,不準睡覺。
10、當班時,遇見火情應首先通知消防中心,并且采取措施,以防火勢蔓延。當接到火警通知時,應按預定安排各就各位。
發電機管理制度(精選16篇)篇五
二.嚴禁超負荷運行,禁止亂挖亂拆,禁止機房內吸煙和使用明火,禁止工作時在機房看書和閑談。
三.機房內須保持整齊,清潔,與發電機組無關的物品不得堆放在機房內,各種可燃物品如油類應貯藏在規定地點。
四.發電機組各電氣連接部分一定要連接正確,緊固,接觸良好,且布線整齊安全。各機械連接部位準確牢靠;各種保護裝置必須完好。
五.維護保養時,未經設備管理部門同意嚴禁分解和調試重要部件,嚴禁亂拆卸。
六.認真及時做好工作記錄,運行記載要清楚,并在交接班時仔細核對。
七.柴油發電機組管理要嚴格實行崗位責任制,非工作人員不得進入本車間,未經培訓嚴禁上機操作。
八.嚴格執行消防安全管理制度,合理配備滅火器、沙箱等消防器材。
發電機管理制度(精選16篇)篇六
保證發電機在市網停電時能自動起動和良好運行。
二、適用范圍。
三、內容。
1、發電機房門平時應上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經部門領導批準,非工作人員嚴禁入內。
2、配電房值班員必須熟悉發電機的`基本性能和操作方法,發電機運行時,應作經常性的巡視檢查。
3、平時應經常檢查發電機的機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應保持能滿足發電機帶負荷運行8小時用油量,蓄電池電壓是否正常。
4、發電機半月空載運行一次,運行時間不大于15分鐘,平時應將發電機置于自動起動狀態。
5、發電機一旦起動運行,值班員應立即前往機房觀查,啟動送風機,檢查發電機各儀表指示是否正常。
6、嚴格執行發電機定期保養制度,做好發電機運行記錄和保養記錄。
7、定期清掃發電機房,保證機房和設備的整潔。發現漏油漏水現象應及時處理。
8、加強防火各消防管理意識,確保發電機房消防設施完好齊備。
四、相關記錄:。
發電機管理制度(精選16篇)篇七
1、發電機房門平時應上鎖,鑰匙由工程部值班人員管理,未經過部門領導的批準,非工作人員嚴禁入內。
2、發電機房內嚴禁煙火,不得在房內吸煙。
3、工程部值班人員必須熟悉發電機的基本性能和操作方法,發電機運行時,應做好常規性的巡視檢查。
4、發電機每半月空載試運行一次,運行時間不得超過15分鐘,平時應將發電機置于自動啟動狀態。
5、平時經常檢查發電機的油位、冷卻水水位是否符合要求,柴油箱中的柴油儲備油量應保持能滿足發電機帶負荷運行8小時的油量。
6、發電機一旦啟動運行,值班人員應立即前往機房檢查,啟動送風機,并檢查發電機各儀表指示是否正常。
7、嚴格執行發電機定期保養制度,做好發電機組運行記錄和保養記錄。
8、定期清掃發電機房,保證機房和設備的整潔,發現漏油漏水現象應及時處理。
9、增強防火和消防意識,確保發電機房消防設施完好齊備。
10、柴油發電機定期保養和做好運行、季度保養記錄和維修記錄。
發電機管理制度(精選16篇)篇八
1、機組周圍嚴禁有妨礙運轉的雜物。
2、機組內部設備及地面清潔無雜物。
3、檢查啟動柜側的市電開關,并做好記錄。
(1)確保380v市電正常供電。充電開關處于常開位置。
(2)檢查油箱油量不少于300升。
(3)氣溫低于10℃時,開啟電加熱器開關,對機器進行預熱。
4、檢查機組狀態,并做好記錄。如有異常及時通知值班室。
(1)檢查蓄電池組電壓是否正常。(蓄電池電壓應為24v~30v左右,滿足機組連續起動9次的用電量。)。
(2)檢查油壓、油溫、水溫、增壓壓力數值。
(3)觀察報警指示燈是否接通發亮。檢查機房照明是否正常。
5、檢查機組燃油供油閥是否處于開通位置。
6、檢查配電柜開關是否置于分閘位置,各儀表指示是否處于零位。
7、按規定填寫檢查內容,要求要求每班一次,記錄要真實,完整。(記錄表見附表2)。
1、由配電室值班電工配合機運區電工進行。
2、重復日常檢查內容。
3、檢查柴油機油位標尺是否在正常位置。
4、檢查燃油箱油位,不應少于50%。
5、檢查散熱器水位是否在正常位置。
6、檢查蓄電池電解液是否在正常位置。
7、檢查機組各管接頭(包括燃油供給、排煙、潤滑、冷卻系統)是否緊固,是否有漏水、漏油現象。
1、由配電室值班電工和專職電工配合機運區主管區長進行。
2、重復周檢內容。
3、檢查空濾指示器,若進入紅色區域則需要更換空濾。
4、檢查電瓶連接線、機組接地線、控制箱保險接線及接線端子線是否松動。
5、檢查風扇皮帶、充電機皮帶張緊度。
6、對機組外部進行清理,包括四周及頂板。
1、在礦統一安排下,聯系廠家指導,并由機運區區長負責。
2、重復月檢內容。
3、檢查化驗機油。(機油第一次更換時間為50運行小時,以后為250小時)。
4、更換機濾、柴濾、空濾,或在規定的使用時間內更換。(柴濾更換時間為300小時/次;空濾更換時間為20xx小時/次;機濾第一次更換時間為50運行小時,以后為250小時)。
5、對油水分離器進行排水及清洗或更換其濾芯,或在規定的使用時間內更換。(每使用50小時)。
1、以上所有檢查應認真做好記錄。
2、檢查發現的問題當班及時處理,對當班不能處理完畢的問題,當日內要處理完畢。
3、對當班不能處理完畢的問題,必須匯報主管區長、區長和機電礦長。
4、每年11月至次年2月底,加注-30號柴油。其它時間使用普通標號柴油。由主管區長負責提前做計劃及更換。
發電機管理制度(精選16篇)篇九
規范柴油發電機的操作程序,確保正確、安全地操作。
2.適用范圍。
適用于物業公司各管理處柴油發電機的操作。
3.1操作規程。
1)在市電停電時,應及時啟動發電機。
2)啟動前須檢查機油、柴油、電池、電壓是否正常。水箱內水位是否足夠。
3)檢查風葉及傳動皮帶等是否正常,檢查機身各處是否有漏油及其它連接松動現象。
4)一次啟動時間不得超過5秒,連續兩次啟動不成功,應間隔2分鐘再啟動,如重復三次不能啟動,則應查明原因。
5)發電機正常供電運行后,應注意觀察各儀表運行是否正常,如發現異常情況應立即停機檢查。
6)運行時保持機組負荷不超過客定值80%。
7)市電恢復供電后,按啟動程序逆操作轉換市電。停機前應保持空載運行5分鐘以上。
8)運行期間,注意打開補風機。
9)應急發電機啟動后,應間隔2小時左右,記錄電壓、電流、油壓、水溫等。
10)在運行中,確保發電機組正常安全運行,必須用看、聽、嗅、摸四結合方法對機組進行檢查。
3.2應急發電機日常巡查、維護內容。
1)檢查油箱油量及水箱內的水是否足夠,不足時應添足。
2)檢查機油平面,不足時應添足。
3)檢查各附件安裝的穩固程度,地腳螺絲及各機械連接的牢靠性。
4)檢查機器是否有漏油、漏水等現象。
5)檢查各儀表是否正常,蓄電池電池水是否添足,檢查蓄電池電壓是否正常。
6)清潔機器及附件設備外表。
7)發電機平時置于自動待發狀態,蓄電池置于充電狀態。
4.管理規定。
4.1保持應急發電機機房干凈整潔。
4.2發電機組與儲油間隔離,儲油間應有單獨通風設施,并有防爆燈。
4.3發電機房內嚴禁煙火,標示明確,普通滅火設施齊全,co2滅火系統處在正常監控狀態。
4.4發電機非使用時應定期試運行,時間每次不少于15分鐘,每次運行應有詳細記錄。
4.5有明確崗位責任人,有詳細的維修保養計劃和記錄,以及故障處理記錄。
5.附表:。
5.1《應急發電機運行記錄》。
5.2《應急發電機運行巡查記錄》。
發電機管理制度(精選16篇)篇十
1.0發電機房重地,禁止非工作人員進入;平時機房門應加鎖。
2.0發電機應處于隨時投入運行狀態,市電停電時,確保發電機迅速投入發電和送電。
3.0每月試開發電機一次,開機前應檢查水、機油、柴油等,試機時間為10分鐘。試機時,要檢查電氣部件、接觸器、繼電器、連接螺絲以及發電機、柴油機的主要部件,并按要求填寫保養檢查記錄。
4.0柴油機啟動用蓄電池,應及時充電保證足夠的電壓,并應經常清掃保持蓄電池的清潔。
5.0發電機組運行時應注意柴油機的聲音是否正常,檢查油溫、油壓、水溫、電壓、電流、頻率,做好記錄。
6.0保持發電機組的清潔,保持機房的環境清潔衛生。
7.0機房內禁止堆放和發電機無關的物品,更不準存放易燃易爆物品。
8.0發電機油箱內必須儲備2/3的油量,并且還應有1-2桶油儲備。
9.0機房內應保持消防設施完好,并有手持式氣體滅火器材1-2個備用。
發電機管理制度(精選16篇)篇十一
(1)按照規定時間檢查各指示儀表,注意潤滑油的壓力、水溫是否有變化。潤滑油的壓力不得低于150kpa,冷卻水溫度不得高于95℃。
(2)注意檢查曲軸箱油位、燃油箱油位、散熱器水位,低于正常位置應予以補充。
(3)勤觀察配電屏各儀表及各報警指示燈是否正常;凡紅燈亮表示有故障,綠燈正常運行指示燈。
(4)檢查充電器是否正常充電。
(5)傾聽機器的各部分運轉聲響是否正常。
(6)手摸機體外殼、軸承部位外殼、油管、水管,感覺溫度是否正常。
(7)留意發動機或電器設備是否有焦糊等異味。
(8)發現有不良情況,應即處理解決;嚴重的應停機處理。
(9)凡故障停機,需把故障消除,然后按動機組上的重復手掣,機組方可再進行動作。
(10)對各運行參數,每班記錄不少于兩次。
發電機管理制度(精選16篇)篇十二
第一條為規范發電機使用管理,確保運行安全,確保公司財產完好,明確責任,結合公司實際,特制定本辦法。
第三條實行“經理負責、建維資產部具體管、使用部門動態監督”的責任機制和工作機制,把發電機管理納入工作日程,把安全工作當做重中之重落到實處,不斷建立健全并有效執行管理、檢查、考核、追究的各項規章制度。
第四條建維資產部應按照公司生產的要求,全面加強對發電機的管理,設立責任人,實現“確保”“做到”。確保每臺發電機隨時保證工作狀態,確保90分鐘內中心城區停電機房的電力供應;做到安全正點,節省高效。
第五條建維資產部應對公司發電機重點加強以下管理:。
一、日常保養。各臺發電機是否能隨時進入工作狀態,每臺發電機使用時長的相關記錄和所在位置等。
二、存放狀態。應回庫發電機要嚴格執行集中存放規定,采取動態方式檢查發電機停放執行情況做好相關記錄。對存在問題的及時采取辦法。發電機回庫加滿油,即刻進入工作狀態。
三、發電機購置。根據工作需要、發電機發電狀況況和有關發電機使用規定,及時提出購置計劃。配備好發電機附件(線車一套,油壺一個)。
四、發電機報廢。根據發電機使用年限、發電小時數、狀態等,按照相關規定,向公司提出發電機報廢申請。
五、發電機使用。未經公司許可,發電機不得借給其他責任人或者外單位使用。違反規定者按本辦法相關規定處罰并承擔一切后果。
六、發電機維修。按照發電機使用規范,按時保養,減少安全隱患;對發電機工作狀態在進出庫時隨時監控,發現問題及時處理,確保安全保證質量。
七、建檔留存。對公司發電機建立發電機管理檔案,隨時掌握發電機信息,規范發電機管理工作。
第六條建維資產部及發電機使用部門要認真履行監督管理職責,加強對公司發電機管理情況的監督和檢查,并及時向公司領導匯報。
第七條對不認真履行管理、監督職能的部門和個人,視情節,按照相關規定予以懲處。
第八條發電機使用實行報備和審核制度。各部門根據工作需要提出使用計劃統一報調度中心,并規劃相應提前量,經核實后由調度中心備案同時通知車隊安排送達。
第九條駕駛員在接調度中心通知后,與調度中心確認出車地點、車程時間等相關信息,同時報調度中心預計到達時間。工作日10分鐘內出車。調度中心嚴格如實記錄發電機送達時間確保規定時間內的電力供應。對送達發電機做好發電機發電時間和停止發電時間、發電時長的記錄。
第十條駕駛員必須按照規定的出車時間、路線等及時送達安全行駛。出車途中駕駛員不得擅自改變路線,按照預定時間及時送達并返回。如遇機動事件,及時報調度中心核準。發電機工作時不得在陽光暴露直射,遠離明火、易燃品及危險氣體。發電機不得在室內及雨中工作。
第十一條相關責任人定期對發電機狀態等影響安全運行的項目進行檢查。發電機送出前應在出發地對發電機進行點火試運行,確保工作狀態良好方可進行送達。發電機的檢查、使用、維修、保養等要形成相關記錄。
第十二條發電機空閑時間,相關責任人嚴格執行發電機集中存放規定,發電機按指定地點擺放。并進行每月不少于15分鐘的試車運行,發電機隨時保證工作狀態。發電機每發電累計100小時或沒三個月應進行機油的檢測與更換(遠城區機房發電機由指定責任人操作)。
第十三條發電機如需外借必須經過相關領導核準方可準許。
第十四條原則上禁止非指定責任人使用公司發電機,如遇特殊情況需建維資產部核準。
第十五條發電機發生故障需要維修保養時,車隊及相關人員需向建維資產部提出申請并填寫相關審批手續,提交領導審批。
第十六條在機房發電機如遇此類維修保養事宜,相關責任人須按此程序匯報請示,并按照領導指示意見處理相關事宜,回公司后補辦發電機維修保養審批流程。
第十七條建維資產部按照領導批復的發電機維修保養意見對發電機及時進行處理。
第十八條車隊人員負責對維修發電機進行檢查驗收,確保發電機維修保養項目按照要求完成,并在核對結算清單所列項目無誤后辦理接收。
第十九條維修費用按照公司財務相關規定由公司統一結算。
第二十條公司發電機加油可根據燃料市場的總體情況,采取定點加油,并確保燃油質量和運行需要。
第二十一條公司發電機實行每次加滿油送出的流程,由車隊人員固定加滿油并送達地點等。
第二十二條如遇特殊情況需另外加油,相關人員須按照程序報調度中心匯報請示獲批后方可加油,事后持加油發票按公司相關財務制度走報銷流程。
第二十三條車隊負責人應每季度對公司發電機運行小時數和燃油消耗量進行統計核算,報建維資產部留檔。
第二十四條公司所有發電機(除在遠城區機房外)均應按照指定位置進行集中存放管理。建維資產部及車隊應加大管理和監督力度,發現問題,及時糾正、報告。
第二十五條每次運送發電機使用完畢后三個工作日內,調度中心應及時通知車隊人員轉回建維資產部。相關人員應對發電機存放情況報調度中心備案,由調度中心做詳細歸檔記錄,每季度與建維資產部相關人員進行核對歸檔。
第七章相關事故的處理及責任追究。
第二十六條公司發電機發生故障導致供電失常的,視具體情況。由調度中心開具罰單進行相應處罰。
建維資產部。
20xx-7-6。
發電機管理制度(精選16篇)篇十三
一、機房內嚴禁吸煙。
二、任何人未經許可不得擅自進入機房。
三、機房的各項原始記錄要完整、齊全,記錄內容要詳細認真。
四、機房應保持整潔,門窗要牢固嚴密,無漏水積水現象,設備清潔無浮塵。
五、防火措施符合相關要求,做好防火、防盜、防鼠工作。
六、定期巡視發電機。
七、維護人員必須記錄進出機房的時間、工作內容。
發電機管理制度(精選16篇)篇十四
發電機管理制度(精選16篇)篇十五
本方案對#1發電機定冷水滲漏查找處理的細節做了重點提醒,針對整個施工過程做了詳細闡述并根據工作的過程提出了危險點及防范措施。目的是確保發電機定冷水滲漏查找處理的整個施工過程中保證設備及人身的安全。
范圍。
本方案適用xx發電公司的qfsn-600-2yhg型水氫氫冷型發電機的定冷水滲漏查找處理的施工。
1.1辦理發電機檢修工作票,工作票所列安全措施已布置完善。
1.2發電機內氫氣置換完畢,用干燥的壓縮空氣吹凈機內的二氧化碳。發電機機內為合格空氣、人孔已經打開進行了充分的通風。
1.3發電機已與氫氣管道系統隔離。并已在來氫管道側加死堵。
1.4發電機修前試驗已經試驗完畢并結束,內冷水等系統已經停運。
1.5發電機氫氣冷卻器化妝板已經拆卸完畢,化妝板吊離并放置在不妨礙檢修的位置上。
1.6搭設腳手架檢驗合格,滿足使用條件。
1.7檢修使用的專用工具齊全,并經檢查試驗合格,存放在指定地點。
1.8材料準備充分,備品備件齊全。
1.9作業組成員了解發電機修前的運行狀況。
1.10作業組成員清楚修前發電機存在的缺陷及本次檢修處理缺陷的方法。
1.11作業組成員必須熟悉本作業指導書內容(檢修項目、工藝質量標準等)。
1.12作業組成員必需安全持證上崗,熟悉本作業指導書的安全技術措施。
1.13開工前召開專題會,對作業組成員進行進行安全、技術交底并組內明確分工。
2.1.1參加檢修的人員進行安全教育和技術培訓,達到上崗條件。
2.1.2作業組成員的著裝要符合要求。
2.1.3發電機與所有系統完全解列,且內部無氫、無二氧化碳。
2.1.4發電機解體、檢修、試驗和回裝時嚴禁損傷設備及其部件。
2.1.5嚴禁攜帶檢修工具以外的其它物品(如金屬性物品或鋒利物品)。
2.1.6所帶的常用工具、量具應認真清點、登記,絕不許遺留在發電機內。
2.1.7各作業過程作業組長要進行安全交底,做好危險預想。
2.2解體階段的風險分析。
2.2.1檢查二氧化碳瓶完好、氣體壓力充足、氣瓶儲備充足(100個以上),且放置牢固,防止在搬用過程中傾倒。
2.2.2排氫前發電機內各部鐵芯鐵芯溫度應不超過40℃。
2.2.3在排氫過程中,工作現場嚴禁明火,且排氫速度不能太快。
2.2.4在排氫過程中,發電機內部壓力不能低于50kpa。
2.2.5在充二氧化碳時,充氣壓力不能低于150kpa。
2.2.6解體發電機前必須將來氫門與發電機拆開。
2.2.7解體前必須用壓縮空氣將發電機內的二氧化碳吹掃干凈。
2.2.8解體時測量發電機內氫氣含量合格。
2.2.9解體中發電機內只能使用手電。在解體過程中,檢修人員不得穿帶金屬紐扣的工作服。進入定子人員須穿連體工作服,衣著整潔,衣袋內不得裝任何物品。
2.2.10進入定子施工人員所帶的一切物品必須如實進行登記,工作完畢后認真進行清點核對,保證全數拿出;,禁止帶其它與工作無關的物件(如鑰匙等)。
2.2.11人孔拆開后,將轉子軸向風道封閉,防止異物進入轉子內部。
2.3檢修階段的風險分析:。
2.3.1每天開工前工作負責人向作業組成員交代安全注意事項,工作結束后總結當天的安全工作情況。
2.3.2使用電動工器具必須配用漏電保護器。
2.3.3高空作業應使用工具帶、安全帶或防墜器。
2.3.4水壓試驗時嚴密監視壓力表的壓力,防止超壓損壞水管。
2.3.5在進行修前、修后高壓試驗及有關電氣試驗時,檢修人員應撤離現場,并作好協調配合工作,在不同地點設專人監護,并設圍欄。
2.3.6發電機進行內部檢修時,嚴格執行檢修工藝規程和發電機檢修管理制度。
2.3.7在檢修中使用扁鏟、鐵絲、鋸條等時要時刻注意不能將斷頭掉入發電機內部。
2.3.8收工后要清點工器具無遺漏后,用蓬布將發電機蓋好,并貼封條。
2.4回裝階段的風險分析:。
2.4.1全面檢查發電機內部的所有檢修工作全部結束,所有部件檢修工作完畢。
2.4.2通知相關部門或班組,檢查其相應工作全部結束。
2.4.3回裝時要按照拆前記號回裝。
2.4.4封人孔之前認真檢查發電機內部無異物,并拆除轉子軸向風道堵板。
2.5水壓試驗安全技術措施。
2.5.1水壓試驗至少由兩人以上進行工作,禁止單獨1人操作。
2.5.2水壓試驗必須與集控運行聯系,征得同意后方可工作。
2.5.3將水壓機和發電機出水法蘭、進水法蘭和壓力表連接好。
2.5.4升壓時先打開繞組排空門,待空氣排盡后方可關閉升壓。
2.5.5緩緩升壓至0.6mpa后開始查漏,維持12小時無滲漏為合格。
2.5.6升壓時做好聯系工作,防止壓力超限。
2.6發電機風壓試驗安全技術措施。
2.6.1水壓試驗前必須認真檢查發電機本體、氫系統及氫干燥器等設備全部恢復完畢后,方可進行。
2.6.2定子冷卻水系統、密封油系統和潤滑油系統全部恢復正常運行方式。
2.6.3壓縮干空氣壓力正常。
2.6.4氫系統就地壓力表和集控計算機畫面氫壓信號已投入正常運行。
2.6.5化學氫氣儀表分析盤、氫氣濕度分析儀、熱工變送器和就地壓力表均恢復正常。
2.6.6風壓試驗必須與集控運行聯系,征得同意后方可工作。
2.6.7從0m接干燥的壓縮空氣進入機內,緩緩升壓。
2.6.8對發電機密封點進行查漏,查漏方法為洗滌靈水和鹵素檢漏儀測試法檢查所有密封點,具體查漏點見《發電機氫系統風壓查漏點一覽表》。
2.6.9在查漏過程中如果發現漏點要及時處理,全部密封點檢查兩遍后無滲漏現象后繼續升壓,在升壓過程中加強對密封油壓的跟蹤、查漏,如果發現漏點,停止升壓及時處理,如果確認不能處理的,泄壓后重新檢修,重新進行風壓試驗。
3.1組織措施。
3.1.1在配合定冷水滲漏查找處理過程中,設組長一名,各作業人員必須聽從組長統一指揮。
3.1.2各小組成員,按分工明確,各負其責,不得隨意離開檢修現場。
3.1.3在定冷水滲漏查找處理前召集所有成員召開現場會并進行安全技術交底。
3.1.4發電機定冷水滲漏查找處理必須由班組組織協調。
3.1.5所有在場的工作人員必須保持良好的精神狀態。
3.1.6定冷水滲漏查找處理時,項目部、班組負責人必須在場監護。
3.1.7電氣檢修班班長或技術員必須有一人在場監護。
3.1.8使用行車起重時由起重工統一指揮,一切工作人員必須聽從指揮。
3.1.9所有的組織措施、安全措施、技術措施準備就緒后方可進行工作。
4.1安全施工措施。
4.1.1進入施工現場必須正確佩帶安全帽、安全帶等勞動防護用品,嚴禁酒后進入檢修現場。
4.1.2現場施工中的廢油棉紗、破布等,應統一集中保管處理,做好防火的準備,嚴防火災的發生。
4.1.3起吊過程中,應統一指揮,集中精力,起吊重物下嚴禁站人。
4.1.4進入發電機內部的工作的人員,不得穿帶釘或堅硬底的鞋,以免滑倒或劃傷內部部件或絕緣。
4.1.5施工電源裝置損壞或使用完畢,電氣專業人員維修或拆除,嚴禁私自修理或拆除。
4.1.6積極認真的進行施工,保護好自己保護好設備,相互照應,統一指揮,統一調度,集中精力搞好大修工作。牢固樹立“安全就是生命,安全就是市場”的意識。
4.2文明施工措施。
4.2.1檢修現場必須保持清潔。拆卸的廢棄物要隨拆隨清,拆卸時要做到文明施工、避免揚塵污染。做到開工時、檢修中、收工后現場保持干凈。
4.2.2工器具、零件、材料的運送必須采取搬運、不得在地面上托運。防止劃傷地面。
4.2.3檢修現場的工器具、零部件、材料應按定置布置圖擺放整齊。
4.2.4對可能造成設備基礎瓷磚、地面瓷磚污染、損壞的部位必須設置遮擋或鋪墊。
4.2.5每項工作結束時,必須做到“工完料凈場地清”。
4.2.6檢修產生的生產垃圾必須傾倒在垃圾車內。
發電機管理制度(精選16篇)篇十六
本作業指導書明確了yy物業管理公司定期對各管理項目備用電源的管理工作規程,保證發電機在市電網停電時能自動起動和良好運行。
1.2適用范圍。
2.1發電機房門平時應上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經部門領導批準,非工作人員嚴禁入內。
2.2配電房值班員必須熟悉發電機的基本性能和操作方法,發電機運行時,應作經常性的.巡視檢查。
2.3平時應經常檢查發電機的機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應保持能滿足發電機帶負荷運行8小時用油量,蓄電池電壓是否正常。
2.4發電機半月空載運行一次,運行時間不大于15分鐘,平時應將發電機置于自動起動狀態。
2.5發電機一旦起動運行,值班員應立即前往機房觀查,啟動送風機,檢查發電機各儀表指示是否正常。
2.6嚴格執行發電機定期保養制度,做好發電機運行記錄和保養記錄。
2.7定期清掃發電機房,保證機房和設備的整潔。發現漏油漏水現象應及時處理。
2.8加強防火各消防管理意識,確保發電機房消防設施完好齊備。