火災自動報警管理制度(實用17篇)篇一
6.2.2每日應檢查火災報警控制器的功能,并按本規范附錄f的要求填寫相應的記錄。
6.2.3每季度應檢查和試驗火災自動報警系統的下列功能,并按本規范附錄f的要求填寫相應的記錄。
1采用專用檢測儀器分期分批試驗探測器的動作及確認燈顯示;
3試驗水流指示器、壓力開關等報警功能、信號顯示;
4對主電源和備用電源進行1~3次自動切換試驗;
5用自動或手動檢查消防控制設備的控制顯示功能:
?1)室內消火栓、自動噴水、泡沫、氣體、干粉等滅火系統的控制設備;
?2)抽驗電動防火門、防火卷簾門,數量不小于總數的25%;
?4)火災應急照明與疏散指示標志的控制裝置;
?5)送風機、排煙機和自動擋煙垂壁的控制設備,
6檢查消防電梯迫降功能;
7應抽取不小于總數25%的消防電話和電話插孔在消防控制室進行對講通話試驗。
6.2.4每年應檢查和試驗火災自動報警系統下列功能,并按本規范附錄f的要求填寫相應的記錄。
1應用專用檢測儀器對所安裝的全部探測器和手動報警裝置試驗至少1次;
2自動和手動打開排煙閥,關閉電動防火閥和空調系統;
3對全部電動防火門、防火卷簾的試驗至少1次;
4強制切斷非消防電源功能試驗;
5對其他有關的消防控制裝置進行功能試驗。
6.2.5點型感煙火災探測器投入運行2年后,應每隔3年至少全部清洗一遍;通過采樣管采樣的吸氣式感煙火災探測器根據使用環境的不同,需要對采樣管道進行定期吹洗,最長的時間間隔不應超過一年;探測器的清洗應由有相關資質的機構根據產品生產企業的要求進行。探測器清洗后應做響應閾值及其他必要的功能試驗,合格者方可繼續使用。不合格探測器嚴禁重新安裝使用,并應將該不合格品返回產品生產企業集中處理,嚴禁將離子感煙火災探測器隨意丟棄。可燃氣體探測器的氣敏元件超過生產企業規定的壽命年限后應及時更換,氣敏元件的更換應由有相關資質的機構根據產品生產企業的要求進行。
6.2.6不同類型的探測器應有10%但不少于50只的備。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇二
第一段:引言(100字左右)。
在現代社會,火災防控成為人們日常生活中不可或缺的一部分。火災自動報警系統的使用已經成為保障人們生命財產安全的重要手段之一。在使用火災自動報警系統的過程中,我深刻體會到了它的重要性和作用,并從中獲得了一些寶貴的心得體會。
火災自動報警系統是一種可以自動探測火災并發出警報的系統。它通過靈敏的火焰傳感器和煙霧傳感器,能夠及時準確地發現火災隱患,迅速報警,提醒人們采取適當的應對措施。這對于保障人們的生命財產安全起到了重要作用。通過火災自動報警系統,火災事故可以得到及時救治,減少了人員傷亡和財產損失。同時,當火災發生時,報警系統也能夠迅速傳達火災信息,方便消防部門進行救火和疏散工作,提高了滅火效果。
在使用火災自動報警系統的過程中,我體會到了幾個重要的方面。首先,選擇適當的火災自動報警系統很重要。不同的場所和用途需要不同類型的系統,因此在選購時需要考慮到具體的需求和要求。其次,日常的維護保養也是非常重要的。定期檢查火災自動報警系統的狀態,包括傳感器的靈敏度、電池的電量等,保證系統的正常運行。此外,我還發現進行適當的培訓和演習非常有助于提高人員的火災防控意識和應對能力。通過模擬真實的火災場景,我們可以學習到正確的滅火技巧和疏散方法。最后,及時更新和升級火災自動報警系統也是非常重要的。隨著科技的發展,新的系統和設備不斷涌現,我們要及時跟進并適應這些變化,以更好地提高火災防控能力。
第四段:火災自動報警系統的發展趨勢和前景(200字左右)。
隨著科技的不斷發展,火災自動報警系統也在不斷進步和完善。傳感器的靈敏度越來越高,報警的反應時間越來越短,大大提高了火災防控的效果。而且,通過與其他系統的聯動,如視頻監控系統、智能家居系統等,火災自動報警系統能夠更加智能化和便捷化。未來,隨著人工智能技術的發展,火災自動報警系統還將進一步實現智能識別和預測,提前發現火災隱患并采取及時的措施。這無疑會為人們的生命財產安全提供更加有效的保障。
第五段:結尾(100字左右)。
火災自動報警系統的使用對于保障人們的生命財產安全起到了至關重要的作用。通過使用火災自動報警系統,我們能夠及時發現火災隱患,提醒人們采取有效的措施,減少了火災事故的發生和損失。我深切體會到了使用火災自動報警系統的重要性,并從中獲得了一些寶貴的心得體會。同時,我也看到了火災自動報警系統的發展趨勢和前景,相信在未來,它將更加智能化、便捷化,為人們提供更加全面的火災防控保障。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇三
2.1.3火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,并應按附錄b的要求填寫有關記錄。
1設計單位應向施工、建設、監理單位明確相應技術要求;
2系統設備、材料及配件齊全并能保證正常施工;
3施工現場及施工中使用的水、電、氣應滿足正常施工要求。
不得隨意更改。確需更改設計時,應由原設計單位負責更改。
1各工序應按施工技術標準進行質量控制,每道工序完成后,應進行檢查,檢查合格后方可進入下道工序。
2相關各專業工種之間交接時,應進行檢驗,并經監理工程師簽證后方可進入下道工序。
3系統安裝完成后,施工單位應按相關專業調試規定進行調試。
4系統調試完成后,施工單位應向建設單位提交質量控制資料和各類施工過程質量檢查記錄。
5施工過程質量檢查應由監理工程師組織施工單位人員完成。
6施工過程質量檢查記錄應按附錄c的要求填寫。
2.1.7火災自動報警系統質量控制資料應按附錄d的要求填寫。
2.1.9分部工程質量驗收應由建設單位項目負責人組織施工單位項目負責人、監理工程師和設計單位項目負責人等進行,并按本規范附錄e的要求填寫火災自動報警系統工程驗收記錄。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇四
火災是一種極為危險且具有破壞力的災害,它不僅會造成人員傷亡,還會毀壞財產和破壞環境,因此火災的及時發現和快速報警至關重要。近年來,隨著科技的進步,火災自動報警系統成為了火災安全管理的主要手段之一。在日常的生活和工作中,我有幸接觸到了火災自動報警系統,并從中獲得了一些心得體會。
火災自動報警系統是一種通過精密的傳感器和報警設備,能夠自動探測火災并及時發出報警信號的系統。它通常由火災探測器、控制面板、聲光報警器和聯動控制設備等組成。火災探測器可以通過探測火焰、煙霧、溫度、氣體等參數的變化,及時發出報警信號。控制面板則負責接受和處理這些信號,并根據設定的參數觸發聲光報警器進行報警。聯動控制設備可以將報警信號與其他系統,如通風系統、電梯系統等進行聯動,以便更好地應對火災。
在使用火災自動報警系統的過程中,我深刻體會到了它的可靠性和重要性。首先,火災自動報警系統的精密傳感器可以及時探測到火災的跡象,無論是火焰、煙霧還是溫度的變化,都能夠準確地發出報警信號。其次,控制面板的高效處理能力使得報警信號能夠在瞬間傳遞到相應的設備,并啟動聲光報警器進行警示,從而提醒人們及時撤離危險區域。此外,聯動控制設備的應用使得火災自動報警系統能夠更好地配合其他安全設備,進一步提高應對火災的效率。
相比于傳統的手動報警方式,火災自動報警系統具有明顯的優勢。首先,它能夠實現實時監測,及時發現火災的蹤跡,而手動報警則可能因為人為疏忽或者無法及時發現火災,導致延誤報警時間。其次,火災自動報警系統的報警聲音和光線更加顯眼和直觀,可以在短時間內吸引更多人員的注意,從而增加撤離速度。第三,火災自動報警系統具有智能化的特點,通過聯動控制設備可以在火災發生時自動切斷電力、通風,進一步防止火勢蔓延。
第五段:總結。
火災自動報警系統是一種現代化、高效的火災安全管理工具,它的使用能夠大大提高火災的及時性和應對能力。通過使用火災自動報警系統,我深刻認識到了它的可靠性和重要性,并且明白了它相對于傳統手動報警方式的優勢。同時,我也意識到了自身在火災預防和安全意識方面仍有待提高,只有增加對火災自動報警系統的了解和掌握,才能更好地在火災發生時采取正確的逃生措施,保護自己和他人的安全。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇五
1、凡裝有自動火災報警控制柜的崗位,不得無人值班,值班人員不得擅自停止火災報警控制柜的運行。
2、有自動火災報警控制柜的值班崗位工作人員必須能夠依照“操作提示”指令,進行操作、運行火災報警設備。
3、值班人員必須認真監視火災報警系統。接到報警信號,應保持冷靜,看清報警區域后,能根據“區域對照表”直接找到事故地點。核實無誤,立即匯報值長并報警(廠消防隊:2119),同時采取緊急撲救措施。
4、接到誤報警和鼓掌信號后,應及時通知“亞能”公司維修消缺。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇六
火災自動報警系統是一門先進的消防技術設施,不但價格高昂,且使用性能強,因此用戶在安裝后,就要加強管理和維護,使之在防火滅火中充分發揮作用。對于火災自動報警系統的管理和維護現提出以下幾點意見。
目前有些使用單位忽視對火災自動報警系統的有關檔案的整理和保存。孰不知“系統”檔案的整理和保存有著很重要的作用,不僅能夠提供消防工作方面的資料,對于“系統”本身的管理和維修也有重要的參考價值。因此必須注意:。
在火災自動報警系統安裝調試完畢后,用戶應將設計、施工、安裝單位移交的有關系統的施工圖紙和技術資料,安裝中的技術記錄、系統各部分的測試記錄、調試開通報告、竣工驗收情況報告等加以整理,建立技術檔案,妥善保管,以備查詢。同時,在“系統”開通運行前還應建立相應的操作規程、值班人員職責、值班記錄、顯示系統在所保護建筑物內位置的平面圖或模擬圖、系統運行登記表、設備維修記錄等,以使管理人員在工作中有章可循。
對于探測裝置因環境條件的改變,而不能適用時,應通過設計、施工部門及時更換。如原客房改為廚房、鍋爐房、開水房、發電機房時就應將感煙式探測器改為感溫式探測器。因為據測定感煙式探測器的環境使用溫度一般在50℃左右,否則有可能出現故障;而定溫探測器動作的額定溫度應要高出環境溫度10℃-35℃。
要防止外部干擾或意外損壞。對于探測器不僅要防止煙、灰塵及類似的氣溶膠、小動物的侵入、水蒸汽凝結、結冰等外部自然因素的影響而產生的誤報,而且還要防止人為的因素如書架、貯藏架的擺放或設備、隔斷等分隔對探測器和手動報警按鈕的影響。
對于進行二次裝修的場所,要注意檢查原探測器和手動報警按鈕等是否完好、可用,線路是否暢通。如有上述問題必須重修或更換,否則報警器就會發生故障報警。
注意對探測器的清洗和備件的保管。為了使之保持性能良好,正常運行,應在探測器開啟運行二年后,每隔三年全部清洗一遍。
在進行檢查時可對某一火災探測器用專用加煙工具進行實際操作檢查。當火災探測器在接收到煙霧后,報警確認燈亮,表明該探測器工作正常,與此同時向報警控制器發出火災信號。還要檢查時鐘是否走動,有無發生火警的時間記錄。檢查后,值班人員應及時對設備進行消音、復位,以防時間過長而使設備元件被破壞。
可檢查火災自動報警系統的交流電源是否因與大型設備電源在一起而引起波動。當發現火災自動報警系統的供電線路與其他用途的照明、動力線路合用同一回路時,應采取措施分開設置,保證火災自動報警系統單獨回路供電。檢查火災自動報警系統的電壓偏移是否在允許范圍內,否則應采取調壓措施。檢查主電源和備用電源間的自動切換是否正常時,可切斷電源,查其能否轉換到備用電源供電,如發現有故障,則應采取措施。電源檢查一般在每季度要對備用電源進行1-2次充放電試驗,1-3次主電源和備用電源自動切換試驗。
聯動控制系統對保護建筑物內安全有著很重要的作用,因此對室內消火栓系統、自動噴水系統、電動防火門、防火卷簾、通風空調、防煙排煙設備及電動防火閥等的控制設備動作要保證運行正常,在檢查時如果聯動系統動作正常,信號就會反饋至消防控制室,若是無有信息反饋,說明設備發生故障,應及時采取措施加以排除。
對鹵代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定滅火系統,則可通過模擬試驗進行檢查。
還應檢查控制中心能否強制消防電梯停于首層。
在試驗火災事故廣播時,不論揚聲器處于何種工作狀態,都應能將其切換到火災事故廣播通道上。
對所有的火災事故照明燈和疏散指示燈要試驗消防控制設備能否將其接通,并能否正常動作。
檢查所有切換開關如電源轉換開關、滅火轉換開關、防排煙、防火門、防火卷簾等轉換開關、警報轉換開關、應急照明轉換開關等是否動作。
對于在檢查中發現的故障,工作人員應及時進行處理,以保證整個系統處于完好的狀態。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇七
為規范和加強我省火災自動報警系統的維護管理,確保其完好有效,依據國家、省現行的有關消防法律法規及相關消防技術標準,制定本標準。
1、設置在建筑內部的火災自動報警系統的日常維護管理由建筑產權單位負責,當建筑使用權轉讓時,建筑產權單位應當與該建筑使用單位明確其日常管理責任。有兩個以上產權單位和使用單位的建筑物,各產權單位、使用單位應當簽訂《消防安全責任狀》,明確系統的管理責任,統一制定系統的維護管理制度,并委托物業管理機構或共同設立機構統一管理。
2、設有火災自動報警系統的管理單位應當明確歸口管理職能部門和相關人員的責任,建立和完善維護管理制度,定期組織對系統進行維護保養。
3、設有火災自動報警系統的單位每年應委托具有維護保養資格的企業對系統進行檢測、維護,確保火災自動報警系統正常運行。
1、火災自動報警系統的使用單位應由經過專門培訓的人員負責系統的管理操作和維護。
2、火災自動報警系統正式啟用時,應具有下列文件資料:系統竣工圖及設備的技術資料;公安消防機構出具的有關法律文書;系統的操作規程及維護保養管理制度;系統操作人員名冊及相應的工作職責;值班記錄和使用圖表。
3、火災自動報警系統的使用單位應建立技術檔案,并應有電子備份檔案,系統的原始技術資料應長期保存。技術檔案應包含基本情況和動態管理情況。基本情況包括火災自動報警系統的驗收文件和產品、系統使用說明書、系統調試記錄等原始技術資料。動態管理情況應包括火災自動報警系統的值班記錄、巡查記錄、單項檢查記錄、聯動檢查記錄、故障處理記錄等。
4、《消防控制室值班記錄》和《火災自動報警系統巡查記錄》的存檔時間不應少于1年;《火災自動報警系統檢驗報告》、《火災自動報警系統聯動檢查記錄》的存檔時間不應少于3年。
1、消防控制室應制定消防控制室日常管理制度、值班員職責、接處警操作規程等工作制度。
2、消防控制室必須24小時設專人值班,值班人員應堅守崗位、嚴禁脫崗,未經專業培訓的無證人員不得上崗。
3、消防控制室值班人員應當經消防專業考試合格,具有崗位技能資格,持證上崗。
4、消防控制室工作人員應嚴格遵守各項安全操作規程和各項消防安全管理制度。
5、消防控制室值班人員應當在崗在位,認真記錄控制器日運行情況,每日檢查火災報警控制器的自檢、消音、復位功能以及主備電源切換功能等,處理報警信號并在需要時啟動有關消防設備,并認真填寫各項紀錄。
6、值班時間嚴禁睡覺、喝酒,不得聊天、打私人電話,不準在控制室內會客,嚴禁無關人員觸動、使用室內設備。
7、值班人員應嚴密監視設備運行狀況,遇有報警要按規定程序迅速、準確處理,做好各種記錄,遇有重大情況應及時報告。
8、消防控制室應在顯要位置懸掛操作規程和值班員職責,配備統一的值班記錄表和使用圖表。
9、消防控制室應設置一部外線電話及火災事故應急照明、滅火器等。
10、消防控制室應保持清潔,嚴禁設置辦公室,嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設備運行無關的雜物。
11、消防控制室內嚴禁吸煙或動用明火。
12、未經公安消防機構同意不得擅自關閉火災自動報警、自動滅火系統。
1、負責對各種消防控制設備的監視和運用,不得擅離職守,做好檢查、操作等工作。
2、熟悉本系統所采用消防設施的基本原理、功能,熟練掌握操作技術,協助技術人員進行修理、維護,不得擅自拆卸、挪用或停用消防控制室設備和消防設施,保證設備正常運行。
3、發生火災要盡快確認,及時、準確啟動有關消防設備,正確有效地組織撲救及人員疏散,并應直撥119向當地消防隊報警。消防隊到場后,要如實報告情況,協助消防人員撲救火災,保護火災現場,調查火災原因。
4、對消防控制室設備及通訊器材等要進行經常性的檢查,定期做好各系統功能試驗,以確保消防設施各系統運行狀況良好。
5、做好交接班工作,認真填寫值班記錄及系統運行登記表和控制器日檢登記表。
6、宣傳貫徹消防法規,遵守防火安全管理制度,以高度的責任感完成各項技術工作和日常管理工作。
7、積極參加消防專業培訓,不斷提高業務素質。
1、當消防控制室值班人員接到火災自動報警系統發出的火災報警信號后,應按下“消音”鍵,確認火災信號部位,并通過無線對講或單位內部電話立即通知巡查人員或報警區域的樓層值班、工作人員迅速趕往現場實地查看。
2、確認火情后,要立即通過報警按鈕、樓層電話或無線對講向消防控制室反饋信息。
3、消防控制室接到查看人員確認的火情報告后要同時做到:立即啟動事故廣播,發出火警處置指令;設有防煙、排煙系統和消防水泵等設施的,要立即啟動,確保人員安全疏散和有效地撲救初起火災。
4、火情確認后,應立即向主管領導通報,并撥打“119”報警電話向消防部門報警。
5、接通相關部位的消防應急廣播系統,通知火災及相關區域人員疏散。
6、做好火警記錄。
1、火災自動報警系統應保持連續正常運行,不得隨意中斷。
2、正常工作狀態下,報警聯動控制設備應處于自動控制狀態。嚴禁將自動滅火系統和聯動控制的防火卷簾等防火分隔措施設置在手動控制狀態。其他聯動控制設備需要設置在手動狀態時,應有火災時能迅速將手動控制轉換為自動控制的可靠措施。
值班人員每日在交接班時應按下列要求檢查火災報警控制器的功能,并按要求填寫相應的記錄。
1、控制器報警自檢功能:按下報警控制器自檢鍵,控制器應完成系統自檢。火災報警控制器應有本機自檢功能,自檢期間,如非自檢回路有火災報警信號輸入,火災報警控制器應能發出聲、光報警信號。
2、消音、復位功能:當報警控制器接到報警信號后,按下消音鍵,觀察能否消除聲信號;光報警信號能否保持;按下復位鍵后,看能否手動復位。火災報警控制器處于報警狀態時,聲報警信號應能手動消除,光報警信號在控制器復位前不能手動消除;同時應具有手動復位功能。
3、故障報警功能:卸下系統回路中的任一探測器或將連接線路斷線,觀察報警控制器能否在100s內發出與火災報警信號有明顯區別的聲、光報警信號。用秒表記錄故障報警時間。當火災報警控制器內部、火災報警控制器與探測器、火災報警控制器與傳輸火災報警信號的部件間發生故障時,報警控制器應在100s內發出與火災報警信號有明顯區別的聲、光報警信號。
4、火災優先功能:在故障狀態下,給感煙探測器加煙或按下手動火災報警按鈕,觀察火災報警信號能否優先輸入報警控制器,發出聲、光火災報警信號。當火災和故障同時發生時,火災報警信號應優先輸入火災報警控制器,發出聲、光火災報警信號。
5、報警記憶功能:查看報警控制器報警計時裝置情況,使用打印機記錄火災報警時間的,查看能否打印出月、日、時、分等信息,打印機能否正常工作。火災報警控制器應具有顯示或記錄火災報警時間的計時裝置。
6、電源自動轉換功能:接通電源,觀察火災報警控制器是否處于正常工作狀態;關閉主電源開關,查看備用電源能否正常工作;恢復主電源,查看主電工作情況;觀察主、備電源的。工作狀態顯示情況。火災報警控制器應具有電源轉換裝置,當主電源斷電時,能自動轉換到備用電源;當主電源恢復時,能自動轉換到主電源;主、備電源的工作狀態應有指示。
7、屏蔽、隔離設備情況:查看報警控制器屏蔽或隔離部件的狀況,詢問屏蔽、隔離的時間和原因。系統中的火災探測器、手動火災報警按鈕、水流指示器、壓力開關、輸出、輸入控制模塊等部件被屏蔽、隔離后,應盡快恢復。
每季度應檢查和試驗系統的下列功能,并按要求填寫相應的記錄。
1、探測器報警功能:用探測器試驗器或其它方法對火災探測器進行加煙、加溫等試驗,觀察探測器確認燈是否顯示,控制器能否接到報警信號。探測器實際安裝數量在100只以下者抽驗5只,100只以上者抽驗8只。當探測器其煙(溫、光)參數達到規定值時,火災探測器應動作,輸出火災報警信號,并啟動探測器的報警確認燈(亮),報警控制器接收到報警信號。
2、手動火災報警按鈕報警:手動試驗2只以上火災報警按鈕,觀察手動報警按鈕確認燈指示情況及控制室消防控制設備信號顯示情況。現場觸發手動火災報警按鈕時,報警按鈕應能輸出火災報警信號,同時報警按鈕的確認燈應有可見指示,控制室消防控制設備應能收到火災報警信號并顯示其報警部位。
3、火災顯示盤、火災警報裝置的聲光顯示:查看火災顯示盤在火警、故障狀態下能否正常工作。火災顯示盤應能接收來自火災報警控制器的火災報警信號、主電源斷電、短路及其它故障報警信號;發出聲、光報警信號,指示火災發生部位,并予保持。
4、火災事故廣播:在消防控制室進行選層或通層廣播,觀察選層狀況及具體部位的廣播聲音狀況。查看備用擴音機設置狀況。選層廣播的控制功能應正常,二層以上發生火災,消防控制室應先接通著火層及相鄰的上下層;首層發生火災應先接通本層、二層及地下各層;地下層發生火災,應先接通地下各層及首層;廣播語音應清楚,備用擴音機配置應符合規范要求。
5、消防通訊設備:在消防水泵房、風機房等設備間所設的對講電話、塞孔電話與消防控制室進行2次以上通話試驗;查看消防控制室是否設置了外線電話。消防電話通話功能應正常,語音清晰。
6、消防電梯:現場手動試驗,觀察消防電梯動作情況及消防控制設備信號反饋情況;
7、在消防控制設備上手動啟動消防電梯控制裝置,觀察消防電梯動作情況及信號反饋情況;模擬火災信號(按下電梯前的手動報警按鈕或給探測器加煙),觀察消防電梯和常用電梯動作情況及消防控制設備信號反饋情況;當電梯升至頂層(或其它層)時在首層操作下降按鈕,消防電梯應直接降至首層,并向控制室控制設備反饋其動作信號;消防控制室確認火災后,應能控制消防電梯和常用電梯自動停于首層,并接收其反饋信號;消防控制設備處于自動狀態時,接收到報警信號后應能輸出控制消防電梯和常用電梯降至首層的信號,顯示其動作狀態。
8、對主電源和備用電源進行1-3次自動切換試驗。
9、用自動或手動檢查消防控制設備的控制顯示功能:室內消火栓、自動噴水、泡沫、氣體、干粉等滅火系統的控制設備;抽驗電動防火門、防火卷簾門,數量不小于總數的25%;選層試驗消防應急廣播設備,并試驗公共廣播強制轉入火災應急廣播的功能,抽檢數量不小于總數的25%。
每年應檢查和測試火災自動報警系統下列功能,并按要求填寫相應的記錄。
1、應用專用檢測儀器對所安裝的全部探測器和手動報警裝置試驗至少1次。
2、自動和手動打開防火門,關閉電動防火閥和空調系統。
3、對全部電動防火門、防火卷簾的試驗至少1次。
4、強制切斷非消防電源功能試驗。
5、對其它有關的消防控制裝置進行功能試驗。
點型感煙火災探測器投入運行2年后,應每隔3年至少清洗一遍。通過采樣管采樣的吸氣式感煙火災探測器應定期對采樣管道進行清洗,最長的時間間隔不應超過一年。探測器的清洗應由有相關資質的企業根據產品生產企業的要求進行。
不同類型的探測器應有10%但不少于20只的備品。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇八
1、消防控制室應制定消防控制室日常管理制度、值班員職責、接處警操作規等工作制度。
2、消防控制室必須24小時設專人值班,值班人員應堅守崗位、嚴禁脫崗,未經專業培訓的無證人員不得上崗。
3、消防控制室工作人員應嚴格遵守各項安全操作規程和各項消防安全管理制度。
4、消防控制室值班人員應當在崗在位,認真記錄控制器日運行情況,每日檢查火災報警控制器的自檢、消音、復位功能以及主備電源切換功能等,處理報警信號并在需要時啟動有關消防設備,并認真填寫各項紀錄。
5、值班時間嚴禁睡覺、喝酒,不得聊天、打私人電話,不準在控制室內會客,嚴禁無關人員觸動、使用室內設備。
6、值班人員應嚴密監視設備運行狀況,遇有報警要按規定程序迅速、準確處理,做好各種記錄,遇有重大情況應及時報告。
7、消防控制室應在顯要位置懸掛操作規程和值班員職責,配備統一的值班記錄表和使用圖表。
8、消防控制室應設置一部外線電話及火災事故應急照明、滅火器等。
9、消防控制室應保持清潔,嚴禁設置辦公室,嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設備運行無關的雜物。
10、消防控制室內嚴禁吸煙或動用明火。
11、未經保衛科消防隊同意不得擅自關閉火災自動報警、自動滅火系統。
1、負責對各種消防控制設備的監視和運用,不得擅離職守,做好檢查、操作等工作。
2、熟悉本系統所采用消防設施的基本原理、功能,熟練掌握操作技術,協助技術人員進行修理、維護,不得擅自拆卸、挪用或停用消防控制室設備和消防設施,保證設備正常運行。
3、發生火災要盡快確認,及時、準確啟動有關消防設備,正確有效地組織撲救及人員疏散,并應直撥0913-5129521向消防隊報警。3、消防控制室接到查看人員確認的火情報告后要同時做到:立即啟動事故廣播,發出火警處置指令;設有防煙、排煙系統以及消防水泵和消防泡沫站等設施的,要立即啟動,確保人員安全疏散和有效地撲救初起火災。
(5)系統的每日檢查和試驗值班人員每日在交接班時應按下列要求檢查火災報警控制器的功能,并按要求填寫相應的記錄。
6、電源自動轉換功能:接通電源,觀察火災報警控制器是否處于正常工作狀態;關閉主電源開關,查看備用電源能否正常工作;恢復主電源,查看主電工作情況;觀察主、備電源的工作狀態顯示情況。火災自動報警管理制度(實用17篇)篇九
1.區域報警系統。
區域報警系統山火災探測器、手動報警器、區域報警控制器或通用報警控制器、火災警報裝置等構成j這種系統形式主要用于完成火災探測和報警任務,適用r小型建筑對象和防火對象單獨使用,一般,使用這類系統的火災探測和報警區域內最多不得超過3臺區域火災報警控制器或用作區域報警的小型通用火災報警控制若多于3臺。應考慮使用集中報警系統形式。
2,集中報警系統。
這類系統形式適用于高層賓館、寫字樓等防火對象。
3.控制中心報警系統。
控制中心報警系統是由設置在消防控制中心(或消防控制室)的消防聯動控制裝置、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和各種火災探測器等組成,或由消防聯動控制裝置、環狀布置的多臺通用火災報警控制器和各種火災探測器及功能模塊等組成。
火災自動報警系統除了根據建筑特點和火災報警控制器的不同而分為上述二種基本設計形式之外,還可按照所采用的火災探測器、各種功能模塊和樓層顯示器等與火災報警控制器的連接方式.分為多線制和總線制兩種系統應用形式;并且根據火災探測器本身的結構設計和電子線路設計,以及火災探測器一與報警控制器間的信號傳輸處理方式的不同,在總線制系統基礎上進一步分為二總線制和多總線制系統應用形式。此外,根據火災報警控制器實現火災模式識別方式的不同,火災自動報警系統還可以分為集中智能和分布智能兩種系統類型。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇十
4、正常工作狀態下,報警聯動控制設備應處于自動控制狀態。嚴禁將自動噴水滅火系統和聯動控制的防火卷簾等防火分隔設施設置在手動控制狀態。其他聯動控制設備需要設置在手動狀態時,應有火災時能迅速將手動控制轉換為自動控制的可靠措施。
1、消防控制室應當按照《消防控制室通用技術要求》,存放單位基本情況和動態管理檔案資料。
基本情況包括:。
(1)建(構)筑物竣工后的總平面布局圖、建筑消防設施平面布置圖、建筑消防設施系統圖及安全出口布置圖、重點部位位置圖等。
(2)建筑消防設施設備登記表。
(3)消防安全管理規章制度、滅火應急疏散預案等。
(4)消防安全組織結構圖,包括消防安全責任人、管理人、專職、義務消防人員等內容。
(5)員工消防安全培訓記錄、滅火應急疏散預案的演練記錄。
(6)消防系統控制邏輯關系說明、設備使用說明書、系統操作規程、系統和設備維護保養制度等。
(7)定期保存和歸檔設備運行狀況、接報警記錄、火災處理情況、設備檢修檢測報告等資料。
動態管理情況包括建筑消防設施的值班記錄、巡查記錄、定期檢查記錄、年度檢測報告、故障維修記錄以及維護保養計劃、維護保養記錄等。
對下列資料統一規格制作并懸掛于消防控制室:。
1、消防行政許可文書。
2、控制室值班、操作人員上崗證。
3、消防控制室管理及應急程序。
4、自動消防設施操作流程圖。
5、滅火和應急疏散預案流程圖。
6、建筑消防設施平面布置圖。
7、建筑總平面布局圖。
8、消防安全重點部位示意圖。
9、消防安全組織結構圖。
10、消防設施設備管理表。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇十一
3.4.1點型感煙、感溫火災探測器的安裝,應符合下列要求:
1探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m;
2探測器周圍水平距離0.5m內,不應有遮擋物;
5探測器宜水平安裝,當確需傾斜安裝時,傾斜角不應大于450。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
3.4.2線型紅外光束感煙火災探測器的安裝,應符合下列要求:
2發射器和接收器之間的探測區域長度不宜超過100m;
4發射器和接收器之間的光路上應無遮擋物或干擾源;
5發射器和接收器應安裝牢固,并不應產生位移。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
3.4.3纜式線型感溫火災探測器在電纜橋架、變壓器等設備上安裝時,宜采用接觸式布置;在各種皮帶輸送裝置上敷設時,宜敷設在裝置的過熱點附近。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
3.4.4敷設在頂棚下方的線型差溫火災探測器,至頂棚距離宜為0.1m,相鄰探測器之間水平距離不宜大于5m;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
3.4.5可燃氣體探測器的安裝應符合下列要求:
2在探測器周圍應適當留出更換和標定的空間;
3在有防爆要求的場所,應按防爆要求施工;
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
3.4.6通過管路采樣的吸氣式感煙火災探測器的安裝應符合下列要求:
1采樣管應固定牢固。
2采樣管(含支管)的長度和采樣孔應符合產品說明書的要求。
3非高靈敏度的吸氣式感煙火災探測器不宜安裝在天棚高度大于16m的場所。
4高靈敏度吸氣式感煙火災探測器在設為高靈敏度時可安裝在天棚高度大于16m的場所,并保證至少有2個采樣孔低于16m。
5安裝在大空間時,每個采樣孔的保護面積應符合點型感煙火災探測器的保護面積要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
3.4.7點型火焰探測器和圖象型火災探測器的安裝應符合下列要求:
1安裝位置應保證其視場角覆蓋探測區域;
2與保護目標之間不應有遮擋物;
3安裝在室外時應有防塵、防雨措施。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
3.4.8探測器的底座應安裝牢固,與導線連接必須可靠壓接或焊接。當采用焊接時,不應使用帶腐蝕性的助焊劑。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
3.4.9探測器底座的連接導線,應留有不小于150mm的余量,且在其端部應有明顯標志。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
3.4.10探測器底座的穿線孔宜封堵,安裝完畢的探測器底座應采取保護措施。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
3.4.11探測器報警確認燈應朝向便于人員觀察的主要入口方向。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
3.4.12探測器在即將調試時方可安裝,在調試前應妥善保管并應采取防塵、防潮、防腐蝕措施。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇十二
電氣火災監控系統是一種火災預防的手段,特點在于漏電監控方面屬于先期預報警系統,與作用于火災發生后的“火災自動報警系統”減少損失不同,電氣火災監控系統是為了避免損失。以下是小編整理的2017消工程師的考點電氣火災監控系統與火災自動報警系統對比,供參考!
?
隨著我國經濟建設的迅速發展,生產和生活用電大幅度增加,而且現代化的建筑千姿百態,造型各異,室內外裝修、電氣線路敷設更是復雜,所以電氣火災也隨之劇增,給國家經濟和人民生命財產造成了巨大損失,據統計,我國火災80%為建筑火災,而電氣則是引發建筑火災的首要因素,電氣火災大部分是相間短路、泄漏電流(以下稱剩余電流)、斷路器或線路超負荷等原因引起的,尤其是環境潮濕、絕緣受損、線路對地電容變大產生的剩余電流引起的火災更是頻繁發生,為了有效防止電氣或是電路火災發生,電氣火災監控系統應運而生。
2006年12月12日8時24分,浙江省溫州市人民路28層的溫富大廈裙房一樓“朵朵鮮”花店發生火災,21人被大火和濃煙吞噬了生命,大火將花店和隔壁的美容店燃為灰燼,過火面積達1270平方米,經查,火災原因是花店吊頂內照明線路短路。
2013年12月15日下午18時50分,廣州市越秀區起義路217號建業大廈發生大火,建筑物損失約為600多萬元存貨損失約3300多萬元,起火原因為電工違規作業導致電線短路。
2015年1月3日2時49分,云南大理白族自治州巍山縣南詔鎮拱辰樓發生火災,導致600多年的古城樓毀于一旦,事故原因為電氣線路故障引燃周圍可燃物,據國家文物局統計,電氣火災事故占文物建筑火災事故的四成。
a、漏電火災,機械損傷、絕緣老化造成線路漏流,漏流導致局部高溫、電弧或電火花導致電氣火災。
b、短路火災,相線與相線、相線與零線(或地線)在某一點由于絕緣損壞等原因造成相碰或相接,引起電氣回路中電流突然增大,大大超過了線路正常工作時的發熱量,并在短路點易產生強烈的火花和電弧,引起附近的易燃可燃物燃燒,造成火災。
c、過負荷火災,當導線中通過電流量超過了安全載流量時,導線的溫度不斷升高,發熱量超過允許限度,輕則加速絕緣老化,重則會使絕緣層燃燒而引起火災。
d、接觸不良引起火災,導線與導線、導線與電氣設備的`連接處由于接觸面處理得不好,接頭松動,接觸不良,局部產生較高電阻,在電流的作用下產生熱量,有可能引起電氣線路的絕緣層、附近的可燃物質及積落的可燃粉塵著火。
根據電氣火災產生的原因看出一般電氣火災的探測對象有剩余電流和溫升,對應的有剩余電流式電氣火災監控探測器和測溫式電氣火災監控探測器:
2.測溫式探測器通過檢測其阻值變化實現溫度測量,且當達到報警設定值時進行報警,做到防微杜漸、防患于未然。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇十三
3.隱檢、預檢及分項分部工程驗收的依據:
(1)施工圖紙及其說明文件(包括設計變更、工程洽商文件);
(2)有關的技術規范、規程、標準及法規文件;
(3)分項分部工程質量驗評資料;
(4)有關的施工及驗收技術報表及資料。
4.各項驗收需要填報及檢查的報表,見附錄二《監理表格的使用、填寫和審批》。
5.隱檢、預檢及分項分部工程驗收程序見附錄一《工程隱檢、預檢及分項分部工程驗收程序》。
文檔為doc格式。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇十四
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
5.3.2按本規范第5.2.1條要求驗收技術文件。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
5.3.3火災報警控制器的驗收應符合下列要求:
1火災報警控制器的安裝應滿足本規范3.3節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2火災報警控制器的規格、型號、容量、數量應符合設計要求。
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
3火災報警控制器的功能驗收應按本規范第4.3節要求進行檢查,檢查結果應符合現行國家規范《火災報警控制器》gb4717和產品使用說明書的有關要求。
5.3.4點型火災探測器的驗收應符合下列要求:
1點型火災探測器的安裝應滿足本規范3.4節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2點型火災探測器的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
點型火災探測器的功能驗收應按按本規范第4.4節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.5線型感溫火災探測器的驗收應符合下列要求:
1線型感溫火災探測器的安裝應滿足本規范第3.4節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2線型感溫火災探測器的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
線型感溫火災探測器的功能驗收應按本規范第4.5節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.6紅外光束感煙火災探測器的驗收應符合下列要求:
1紅外光束感煙火災探測器的安裝應滿足本規范第3.4節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2紅外光束感煙火災探測器的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
3紅外光束感煙火災探測器的功能驗收應按按本規范第4.6節的要求進行檢查,結果應符合要求。
5.3.7通過管路采樣的吸氣式火災探測器的驗收應符合下列要求:
1通過管路采樣的吸氣式火災探測器的安裝應滿足本規范第3.4節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2通過管路采樣的吸氣式火災探測器的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
采樣孔加入試驗煙,空氣吸氣式火災探測器在120s內應發出火災報警信號;
檢驗方法:秒表測量,觀察檢查。
依據說明書使采樣管氣路處于故障時,通過管路采樣的吸氣式火災探測器在100s內應發出故障信號。
檢驗方法:秒表測量,觀察檢查。
5.3.8點型火焰探測器和圖像型火災探測器的驗收應符合下列要求:
1點型火焰探測器和圖像型火災探測器的安裝應滿足本規范第3.4節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2點型火焰探測器和圖像型火災探測器的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
3在探測區域最不利處模擬火災,探測器應能正確響應。
檢驗方法:觀察檢查。
5.3.9手動火災報警按鈕的驗收應符合下列要求:
1手動火災報警按鈕的安裝應滿足本規范第3.5節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2手動火災報警按鈕的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
3施加適當推力或模擬動作時,手動火災報警按鈕應能發出火災報警信號。
檢驗方法:觀察檢查。
5.3.10消防聯動控制器的驗收應符合下列要求:
1消防聯動控制器的安裝應滿足本規范第3.3節和第3.6節的要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2消防聯動控制器的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
檢驗方法:按設計的聯動邏輯關系,使相應的火災探測器發出火災報警信號,檢查消防聯動控制器接收火災報警信號情況、發出聯動信號情況、模塊動作情況、消防電氣控制裝置的動作情況、現場設備動作情況、接收反饋信號(對于啟動后不能恢復的受控現場設備,可模擬現場設備啟動反饋信號)及各種顯示情況;檢查手動插入優先功能。
5消防聯動控制器處于手動狀態時,其功能應滿足現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的聯動邏輯關系要求。
檢驗方法:使消防聯動控制器的工作狀態處于手動狀態,按現行國家標準《消防聯動控制系統》gb16806和設計的聯動邏輯關系依次啟動相應的受控設備,檢查消防聯動控制器發出聯動信號情況、模塊動作情況、消防電氣控制裝置的動作情況、現場設備動作情況、接收反饋信號(對于啟動后不能恢復的受控現場設備,可模擬現場設備啟動反饋信號)及各種顯示情況。
5.3.11消防電氣控制裝置的驗收應符合下列要求:
1消防電氣控制裝置的安裝應滿足本規范第3.3節和第3.6節的要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2消防電氣控制裝置的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
3消防電氣控制裝置的控制、顯示功能應滿足現行國家標準《消防聯動控制系統》gb16806的有關要求。
檢驗方法:依據現行國家標準《消防聯動控制系統》gb16806的有關要求進行檢查。
5.3.12區域顯示器(火災顯示盤)的驗收應符合下列要求:
1區域顯示器(火災顯示盤)的安裝應滿足本規范第3.3節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查,
2區域顯示器(火災顯示盤)的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
3區域顯示器(火災顯示盤)的功能驗收應按第4.11節檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.13可燃氣體報警控制器的驗收應符合下列要求:
1可燃氣體報警控制器的安裝應滿足本規范第3.3節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2可燃氣體報警控制器的規格、型號、容量、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
3可燃氣體報警控制器的功能驗收應按第4.12節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.14可燃氣體探測器的驗收應符合下列要求:
1可燃氣體探測器的安裝應滿足本規范第3.4節的要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2可燃氣體探測器的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
可燃氣體探測器的功能驗收應按本規范第4.13節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.15消防電話的驗收應符合下列要求:
1消防電話的安裝應滿足本規范第3.9節要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2消防電話的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
消防電話的功能驗收應按本規范第4.14節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.16消防應急廣播設備的驗收應符合下列要求:
1消防應急廣播設備的安裝應滿足本規范第3.3節和第3.8節的要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2消防應急廣播設備的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
消防應急廣播設備的功能驗收應按本規范第4.15節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.17系統備用電源的驗收應符合下列要求:
1系統備用電源的容量應滿足相關標準和設計要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2系統備用電源的工作時間應滿足相關標準和設計要求。
檢驗方法:充電48h后,斷開設備主電源,測量持續工作時間。
5.3.18消防設備應急電源的驗收應滿足下列要求:
1消防設備應急電源的安裝應滿足本規范第3.10節的要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2消防設備應急電源的功能驗收應按本規范第4.17節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.19消防控制中心圖形顯示裝置的驗收應符合下列要求:
1消防控制中心圖形顯示裝置的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
消防控制中心圖形顯示裝置的功能驗收應按本規范第4.19節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.20氣體滅火控制器的驗收應符合下列要求:
1氣體滅火控制器的安裝應滿足本規范第3.3節的要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2氣體滅火控制器的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
氣體滅火控制器的功能驗收應按本規范第4.20節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.21防火卷簾控制器的驗收應符合下列要求:
1防火卷簾控制器的安裝應滿足本規范第3.3節的要求;
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
2防火卷簾控制器的規格、型號、數量應符合設計要求;
檢驗方法:對照圖紙觀察檢查。
3防火卷簾控制器的功能驗收應按本規范第4.20節的要求進行檢查,檢查結果應符合要求。
5.3.22系統性能的要求應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的聯動邏輯關系要求。
檢驗方法:依據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的聯動邏輯關系進行檢查。
5.3.23消火栓的控制功能驗收應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的有關要求。
檢查方法:在消防控制室內操作啟、停泵1~3次。
5.3.24自動噴水滅火系統的控制功能驗收應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的有關要求。
檢查方法:在消防控制室內操作啟、停泵1~3次。
5.3.25泡沫、干粉等滅火系統的控制功能驗收應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的有關要求。
檢查方法:自動、手動啟動和緊急切斷試驗1~3次;與固定滅火設備聯動控制的其它設備動作(包括關閉防火門窗、停止空調風機、關閉防火閥等)試驗1~3次。
5.3.26電動防火門、防火卷簾、擋煙垂壁的功能驗收應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的有關要求。
檢查方法:依據《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的有關要求進行檢查。
5.3.27防煙排煙風機、防火閥和防排煙系統閥門的功能驗收應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的有關要求。
檢查方法:報警聯動啟動、消防控制室直接啟停、現場手動啟動防煙排煙風機1~3次;報警聯動停、消防控制室直接停通風空調送風1~3次;報警聯動開啟、消防控制室開啟、現場手動開啟防排煙閥門1~3次。
5.3.28消防電梯的功能驗收應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》gb50116和設計的有關要求。
檢查方法:消防電梯應進行1~2次手動控制和聯動控制功能檢驗,非消防電梯應進行1~2次聯動返回首層功能檢驗。
5.3.28本節各項檢驗項目中,當有不合格時,應修復或更換,并進行復驗。復驗時,對有抽驗比例要求的,應加倍檢驗。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇十五
主程序流程圖5變頻恒壓供水控制系統運行調試在本系統設計的框架完成以后就行了一系列的調試與優化,在實驗室做了一天時間的優化和調試。調試的內容包括,液晶是否正常顯示,按鍵是否正常工作,調節可變電阻電機是否按相應要求工作,解決我們想到的供水問題,以免在實際供水工程中,給用戶造成不便。
參考文獻。
[2]秦進平、官英雙:基于單片機的恒壓供水系統,黑龍江工程學院學報,2005,
[3]杜金城,電氣變頻調速設計技術[m]。中國電力出版社。2001。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇十六
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
3.7.3模塊的連接導線應留有不小于150mm的余量,其端部應有明顯標志。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:尺量、觀察檢查。
3.7.4隱蔽安裝時在安裝處應有明顯的部位顯示和檢修孔。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
火災自動報警管理制度(實用17篇)篇十七
森林火災監控報警系統軟件開發很重要的一個功能就是實現報警控制器和煙霧探測器之間的通訊。本文設計的煙霧報警系統軟件,其中上位機軟件中利用串口接收下位機系統傳輸的煙霧報警數據,通過vs平臺實現數據的顯示和存儲。為了將煙霧報警系統應用于實際應用系統中,對煙霧報警系統進行了軟件配置,并設計了系統的實現流程以達到測試目的。通過實驗驗證該系統適用于相應的火災報警,充分保證系統的穩定性和準確性。
森林火災監控報警系統的通訊過程為:由火災報警器依次向各個火災探測器發送巡檢數據包,火災探測器接收到數據包后檢查數據包內包含的火災探測器地址編碼,如果和自身的地址編碼相匹配說明數據包是發給自己的;否則,丟棄該數據包,不作任何響應。當火災探測器確定報警控制器是呼叫本機時,由數據包頭可以判斷出數據包的內容,對數據包中的數據做出正確的處理。為了確保數據包的內容,每個數據包最后一個字節傳輸的是整個數據包計算出的效驗和,接收方也通過同樣的方法計算出數據包的效驗和二者比較,如果一致認為數據包傳輸正確。否則,認為數據包傳輸錯誤,要求重新傳輸該數據包,當火災報警控制器發送巡檢數據包后,報警控制器處于等待狀態,等待時間可以在程序中人為設定,如果在等待時間內接收到報警探測器返回的數據包,判斷正確后,可以對數據包進行相應處理。如果在預設時間內有收都無法收到火災探測器的答應數據包,則系統判斷通訊線路或者該火災探測器出現故障。在lcd顯示器屏幕顯示錯誤警告,提示操作人員檢查。
1終端軟件設計。
系統最終面向終端用戶,而用戶一般對技術細節不了解,也不需要了解,用戶直接接觸到的是軟件的運行界面。在系統功能實現的基礎上,用戶往往通過操作界面的.簡潔與否、操作流程的復雜程度、界面是否有良好的一致性、是否可以方便地進行二次開發等標準來評價一個系統的優劣。從編程人員的角度考慮,能夠輕松維護和升級的程序才有活力。因此,在基本功能實現的基礎上,如何為用戶提供一個簡單、舒適、友好的界面,如何能使用戶方便、簡單的操作系統,如何在現有基礎上方便的實現軟件的維護和升級,如何能使擁護容易的進行二次開發,使現代系統軟件設計的目標。報警控制器軟件的基本功能設計要求如下:
1.要能夠對每個火災探測器進行管理,包括查詢火災報警探測器的相關信息、修改火災探測器的相關信息、增加、刪除火災報警探測器。在軟件運行過程中,可以隨時在界面上觀察火災探測器的工作狀態。
2.要能夠準確判明發生火災或故障的火災探測器的位置,并且在界面上顯示相關報警信息,提示操作人員進行處理。如果發生了火災,系統除了在屏幕上顯示出報警信息,發出報警以外,還將相關報警信息打印出,以方便查閱、分析。
2串口通信軟件設計。
系統采用zigbee模塊,煙霧傳感器對檢測到的數據進行傳輸,計算機與計算機之間,計算機與傳感器之間采用串口通信傳遞數據。
串行總線是一種久遠但目前仍常用的通信方式,早期的儀器、單片機、plc等均使用串口是計算機進行通信,最初多用于數據通信上,但隨著工業測控行業的發展許多測量儀器都帶有串口總線接口,因此了解掌握串口通信技術及其編程是非常必要的。在此設計中,報警控制器和煙霧探測器之間的通訊為serialport的串口通信,外設和計算機之間,通過數據信號線、地線、控制線等,按位進行傳輸數據。
3上位機軟件設計。
軟件還要能夠管理操作人員的相關信息。可以增加、刪除操作人員,并且可以修改現有操作人員信息。軟件運行時需要輸入操作人員編號和密碼進入系統,使對于操作系統的人員進行更好的管理,使系統具有更高的安全性。軟件還要做到能方便查詢報警控制器和火災探測器之間傳遞的數據記錄,以及程序主界面報警信息查詢模塊通訊模塊火警處理模塊探測器查詢模塊探測器管理模塊操作人員管理模塊系統運行日志模塊系統進行的歷史記錄。上位機軟件運行流程圖和界面圖如下。
4小結。
本文構思了一個智能化、安全化化的煙霧報警軟件系統,并結合該系統的需要的功能去實現這些功能。編程部分主要是上位機系統部分,需要考慮將串口通信接收的數據儲存并發送,還要結合用戶的自身需求而改動煙霧濃度的值和下位機的數據交流,進行閉環控制,最終經過多次修改和調試完成了系統的整體設計。