應急預案需要定期進行評估和更新,以保證其適應不斷變化的環境和需求。下面是小編為大家整理的一些全面的應急預案參考資料,供大家在編寫時參考。
用電事故應急預案(精選18篇)篇一
為確保公司在出現安全生產事故時,緊急救援工作能迅速有效展開,起到控制緊急時間的發展并盡可能消除事故,將事故造成的損失降到最低限度,特制定本預案。
一、領導小組:
組 長:張 斌
副組長:郭耀文 廖華永
成 員:虞 兵 姚永海 陳 立 周 勇 鄒 文
二、領導小組職責:
1、根據企業實際情況,組織制定公司;
2、負責本公司應急管理人員的培訓工作,做好應急救援、避險、自救、互救等應急常識及相關法律法規的宣傳教育工作。
3、組建突發事故應急救援隊伍,組織進行演練;
4、開展隱患排查,風險分析,做好突發事件應急救援的物資、器械、防護用品等物資準備、預測預警和信息報告工作。
5、發生突發事故時,由小組發布和解除應急救援命令、信號;
6、做好應急事件前期處置工作及上報和對外信息溝通工作,組織、協調應急處置工作。
7、做好本公司職工生產自救、秩序恢復、引導和安置受災職工等善后工作;組織事故調查,總結應急救援工作的經驗教訓。
三、用電預防措施:
1、用電操作人員(電工)必須經過有關部門的培訓,考試合格取得操作證后方可持證上崗工作。作業人員必須持證上崗。嚴禁未經過電氣作業培訓的人員進行電氣作業,各配電箱要有明顯的警示標志,電工作業必須穿絕緣鞋,戴絕緣手套,作業前要首先驗電。
2、用電操作人員(電工)應了解公司現場特點,了解潮濕、高溫、易燃、易爆導電性腐蝕性氣體或蒸汽、強磁場、導電性物體、金屬容器、地溝等環境下對電氣設備和安全操作的影響,能知道在相應的環境條件下設備造型、運行、維修的電氣安全技術要求。
3、電工必須嚴格按照電工安全技術操作規程進行操作,在作業過程中應集中思想,不能麻痹大意,防止操作時失誤而引起事故。在作業過程中,線路上必須斷電,禁止帶電操作。
4、應熟悉觸電傷害的種類、發生原因及觸電方式,了解電流對人體的危害,觸電事故發生的規律,并能對觸電者采取急救措施。
5、正確使用電氣設備和各種電動工具,當人離開工作現場或暫停使用時,必須先拔出插頭,關閉電源。
6、在保護接地或保護接零的導線上不得有任何斷開的'地方,潮濕環境必須裝設漏電保護裝置。臨時用電現場必須有醒目的安全用電警告標志。
7、了解電氣設備的過載、短路、欠壓、失壓、斷相等保護的原理,掌握本崗位中電氣設備保護方式的選擇和保護裝置及二次回路的安裝調試技術,掌握本崗位中電氣設備的性能,主要技術參數及其安裝、運行、檢修、維護、測試等技術標準和安全技術要求。
8、掌握與電工作業有關的登高、起重、搬運、挖掘、焊接、爆破等作業的安全技術要求。
9、了解本崗位內的電氣系統的線路走向、設備分布情況、編號、運行方式、操作步驟和事故處理程序。
10、生產人員用電要遵守“十不準”。不準任何人玩弄電器設備和開關;不準非電工拆裝、修理電器設備和用具;不準私接電器設備;不準使用絕緣損壞的電器設備;不準私用電熱設備和燈泡取暖;不準擅自移動電器安全標志、圍欄等安全設施;不準使用檢修中機電設備;不準不經公司同意而進行施工任務,以防損壞地下電纜。
三、發生事故的應急救援程序
到安全地帶進行搶救,搶救的方式和方法應符合要求,防止事故擴大和蔓延,同時電話通知應急小組。
2、應急小組接到報告后,迅速通知各相關人員參加現場救援,以盡可能縮小事故影響及損失為原則。同時在整個搶救過程中,負責現場通訊和對外聯系。
3、應急小組根據事故性質及趨勢,向有關部門匯報,尋求社會緊急救援。
4、應急救援人員到達現場后,首先查明現場有沒有傷亡人員,并以最快速度將他們救離現場,交由急救中心的醫務人員或急送醫院救治。
5、積極配合政府的事故調查工作,開展事故調查處理和善后工作。成立事故調查組,查清事故原因,按“四不放過”原則及有關規定處理,對事故有關人員進行必要的處罰。
6、成立事故調查組,查清事故原因,按“四不放過”原則及有關處理規定,對事故責任人進行處罰。
7、事故處理結束后,應急小組應及時組織人員進行搶修,及早恢復生產,減少損失。
四、事故報告、處置聯系電話
用電事故應急預案(精選18篇)篇二
20xx年xx月xx日,水泥磨電力室。
組長:
副組長:
成員:電氣工段全體人員。
2、臨時用電設施進行檢查;
3、演練現場布置。
1、集合參加演習人員;
2、清理現場,準備工具;
3、聽安全管理人員的講解。
4、開始演習。
2)、公司車輛到現場將觸電人員送往醫院檢查治療。
5、重點演練內容:
1)使觸電人員脫離電源,切斷電源,防止其他人再次觸電;
2)電話報告上級領導的同時開展現場心肺復蘇等方法搶救傷員;
3)將傷員送醫院檢查治療。
4)現場進行安全用電知識講解。
用電事故應急預案(精選18篇)篇三
提高公司值班人員處置廠用電中斷時的應急能力,正確、有效和快速地處理廠用電中斷,并最大程度地縮短廠用電恢復所用時間,使各動力設備及時投入運行,恢復正常生產。
1.2依據。
本預案依照《中華人民共和國安全生產法》、《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》和《中國化工集團公司重大突發事件(事故)應急管理辦法》等法律法規編制。
1.3應急處置基本原則。
遵照“保人身、保電網、保設備”的方針,加強廠用電運行方式的可靠性、安全性。備用容量應在熱備用狀態,當廠用電發生故障后,在運行值長的統一指揮下,能迅速進行事故處理和應急處置工作。應確保不發生衍生事故和人身傷害、設備損壞,盡快恢復廠用電運行。
2.1現場應急指揮部。
公司成立廠用電中斷應急現場指揮部。
總指揮:經理。
副總指揮:生產副經理。
成員:電氣車間、生技處、安環處負責人,當值值長。
2.2現場應急指揮部職責。
(1)執行地區調度下達的機組正常運行方式,保證廠用電的安全運行。
(2)負責本公司廠用電中斷處理的應急處置工作,將故障損失減少到最低。
(3)匯報故障處理進展情況,嚴格執行調度命令,及時恢復廠用電系統運行,故障處理完畢后盡快將機組并網。
2.3電氣車間職責。
在值長的指揮下正確處理事故,恢復廠用電系統供電。若有設備故障等情況發生,應立即進行搶修,盡快將設備投入運行。
3.1預防。
公司應編制“保機組、保廠用電”的相應措施,措施要有可操作性,值班人員應熟悉廠用電系統的接線和運行方式,掌握廠用電處理的原則和步驟。措施包含以下內容:
1)針對機組的運行方式,制定《廠用電中斷的處理》預案,定期對運行人員進行演練并監督各值的執行情況。
2)保證廠用電運行方式的可靠性,投入廠用電的高壓快切和低壓備自投裝置。
3)廠用電中斷后,立即啟動本預案程序,組織當值人員進行事故處理,盡快恢復廠用電。
4)確保廠用母線所帶的公用系統的重要輔機(如引風機、給水泵等)運行可靠。
5)保證設備的主保護正常運行、后備保護可靠并能選擇性動作;應投入開關的失靈保護,嚴防開關拒動、誤動而造成擴大事故。
6)防止電纜故障引起的全廠停電事故。
3.2預警。
值班期間,值班人員應熟知當班的電氣主系統接線和廠用電的運行方式,設備的保護應全部可靠投入,信號和報警應試驗良好。
4.1應急處置。
1)廠用電突然消失時,備用電源應自投入。備用電源不能自投入,應迅速檢查工作段有無故障,視情況決定是否用備用電源試送工作電源。
2)迅速檢查排除廠用電系統的故障,恢復工作段電源。
4.2應急恢復。
嚴格按照調度命令恢復機組并網運行,調整發電出力;對有關設備進行全面檢查,如有損壞設備及時進行修復或更換。
4.3應急物資保障。
結合本公司的實際情況,做好與應急預案相對應的應急保障工作,包括技術保障、裝備保障、物資保障和人員保障。
認真做好對事故的調查工作,查清事故原因、發生的過程、應對和恢復的處理情況、事故損失等,并根據事故調查組提出的安全預防措施建議,進一步改進和完善應急預案。
結合本公司制定的廠用電中斷的應急預案,定期對值班人員進行培訓,提高現場人員的應急處理的能力。
文檔為doc格式。
用電事故應急預案(精選18篇)篇四
碰上了帶電的導體。這種觸電往往是由于用電人員缺乏用電知識或在工作中不注意,不按有關規章和安全工作距離辦事等,直接地觸碰上了裸露外面導電體,這種觸電是最危險的。
由于某些原因,電氣設備絕緣受到了破壞漏了電,而沒有及時發現或疏忽大意,觸碰了漏電的設備。
由于外力的破壞等原因,如雷擊、彈打等,使送電的導線斷落地上,導線周圍將有大量的擴散電流向大地流入,將出現高電壓,人行走時跨入了有危險電壓的范圍,造成跨步電壓觸電。
高壓送電線路處于大自然環境中,由于風力作用導致電線摩擦或因與其他帶電導線并架等原因,受到感應,在導線帶靜電工作時不注意或未采取相應措施,上桿作業時碰上帶有靜電的導線而觸電。
嚴禁亂拉亂接電線,定期檢查維護,使臨時用電設施始終處于良好狀態;
對接觸電的'施工人員和可能接觸電的施工人員進行用電安全注意事項及安全技術交底;
定期對臨時用電設施、漏電保護進行檢測,使之處于良好狀態。有人觸電時,及時、正確救治,減少和降低電危害的傷害后果;堅持電氣專業人員持證上崗,非電氣專業人員不準進行任何電氣部件的更換或維修。
建立臨時用電檢查制度,按臨時用電管理規定對現場的各種線路和設施進行檢查和不定期抽查。
檢查和操作人員必須按規定穿戴絕緣膠鞋、絕緣手套;必須使用電工專用絕緣工具。
臨時配電線路必須按規范架設,架空線必須從采用絕緣導線,不得成束架空敷設,不得沿地面明敷。
施工機具、車輛及人員,應與線路保持安全距離。達不到規定的最小距離時,必須采用可靠的防護措施。
配電系統必須實行分級配電。現場內所有電閘箱的內部設置必須符合有關規定,箱內電器必須可靠、完好,其選型、定值要符合有關規定,開關電器應標明用途,按規定設置圍欄和防護棚。
應保持配電線路及配電箱和開關箱內電纜、導線對地絕緣良好,不得有破損、硬傷、帶電體裸露、電線受擠壓、腐蝕、漏電等隱患,以防突發事件。
各種電氣設備和電力施工機械的金屬外殼、金屬支架和底座必須按規定采取可靠的接零或接地保護。
在采取接地和接零保護方式的同時,必須設兩級漏電保護裝置,實行分級保護,形成完整的保護系統。漏電保護裝置的選擇應符合規定。工具的電源線、插頭和插座應完好,電源線不得任意接長和調換,工具的外絕緣應完好無損,維修和保管有專人負責。
電焊機外殼應做接零或接地保護。接線應壓接牢固,并安裝可靠防護罩。焊把線應雙線到位,不得借用金屬管道、金屬腳手架、軌道及結構鋼筋做回路地線。焊把線無破損,絕緣良好。電焊機設置點應防潮、防雨、防砸。
廊道內施工時因為潮氣比較重,所以必須采用36v供電電源。各種高大設施必須按規定裝設避雷裝置。高壓電纜敷設要符合規范要求,且絕緣層完好。高壓供電設備與圍欄要保持一定的安全距離。
高壓供電設備和線路進行檢修、維護時一定要先將上線斷開,然后進行對地放電,最后再施工。
高溫多雨季節觸電多。這時電氣設備受潮的機會比較多,使絕緣不好的設備發生漏電現象。而人體出汗多造成人體電阻下降,觸電時產生嚴重的傷害,所以在高溫多雨季節要加強安全用電檢查。低壓電網觸電多。表面上看,高壓電網危險性更大,但由于對高壓電網的畏懼心理,以及防范措施得力,故高壓電網觸電事故發生率遠低于低壓電網。還應該指出建筑業的高壓電網觸電事故發生率相對其他行業來講是很高的。因為臨時搭建的腳手架與高壓線路可能相距太近。
非專職電工觸電多。專職電工有較高的專業技術水平和嚴格的操作規程,不易發生觸電事故;而非專職電工既無保護措施,又無操作規程制約,一旦與電打交道,危險性相當大,成為觸電事故的高發人群。
與工作環境有關。地下作業、隧道作業、金屬容器作業,由于潮濕、導電體多,觸電后又不易脫離電源,是最危險的觸電環境;建筑工地次之,因臨時性設施多,工人安全意識偏低,也是觸電事故的高發環境。
觸電主要有兩類:電擊和電傷。
電擊——電流通過人體造成內部器官損壞,產生呼吸困難,嚴重時造成心臟停止跳動而死亡,而體表沒有痕跡,這種情況叫做電擊。電傷——由于電流的熱效應、機械效應以及在電流作用下,使熔化和蒸發的金屬微粒侵襲人體皮膚而遭受灼傷、烙傷和皮膚金屬化的傷害叫做電傷,嚴重時也能致命。
當有電流流入防雷接地點或高壓電網相線斷落而接地的接地點時,電流在接地點周圍土壤中產生電壓降,接地點的電位往往很高,距接地點越遠,則電位逐漸下降。通過把地面上距離為兩處的電位差叫跨步電壓。當人走近接地點附近時,兩腳踩在不同的電位上就會使人承受跨步電壓(即兩腳之間的電位差)。步距越大,跨步電壓越大。
用電事故應急預案(精選18篇)篇五
學校是未成年人集中的場所,為確保水、電能正常為教育教學服務,保障學生的生命和財產安全,特制定本預案。
1、制定嚴格的用電用水安全制度。線路有故障不能送電、水路有故障不能送水,當天的問題當天解決,小故障不過天,大故障不過夜,真正做到萬無一失。
2、認真落實安全檢查制度。總務主任每周進行檢查,學校每月進行大檢查,發現問題立即報告有關部門,立即研究整改,防止事故發生。
1、防范預案。
(1)組織對全校師生進行用電安全知識輔導。
(2)教室內嚴禁使用電燙斗、電吹風、電爐、電水壺等。
(3)學生不得擅自從插座內引出電源接入其它用電器。
(4)組織學生進行用電安全防范知識競賽。
(5)定期檢測觸電保護器是否正常工作。
(1)遇有突發性觸電事故立即切斷電源(包括總電源)。遇有急情況立即用絕緣棒或非導電棒、棍擊打,將觸電人員與電源脫離,(不得用手拉觸電人員。)。
(2)遇有突發性觸電及時向學校領導報告,以便組織施救。各教師一旦發現情況,要立即向學校領導報告。接到報告后,立即組織應急小分隊和所有教師迅速趕赴現場。
(3)如遇突發事件疏散時,各教師要立即將現場的學生及無關人員疏散到安全位置,并做好安全警戒工作。
(4)事后立即組織有關人員進行善后處理事宜。對觸電受傷人員視情形及時組織自救或他救,必要時撥打120急救中心求援。
(5)排查事故原因,及時處理上報。
用電事故應急預案(精選18篇)篇六
以科學發展觀為指導,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,全面貫徹落實,總經理6月29日來港講話精神及公司7月份工作會議精神,深入開展以“查制度、抓落實、查隱患、抓整改”為主題的安全用電大檢查活動,確保公司年度安全生產目標的實現。
通過本次檢查,進一步做好安全生產工作,加強供用電安全管理,規范供用電秩序,積極排查和消除各類事故隱患,杜絕各類用電事故的發生,保證公司供配電系統的安全運行,確保公司安全生產形勢的持續穩定,為公司又好又快發展創造良好的安全生產環境。
為加強對該工作統一領導和管理,成立港務公司安全用電大檢查工作領導小組:
組長:
副組長:
成員:
(一)公司內部單位。
4、檢查生產作業現場電工、電焊工等特種作業人員持證上崗情況;
5、檢查各變電所兩票、操作票、停送電聯系單執行情況;
6、檢查有無偷電、漏電、轉供電源情況。
(二)港區外委單位。
4、檢查生產作業現場電工、電焊工等特種作業人員持證上崗情況;
6、檢查有無偷電、漏電、轉供電源情況。
(三)港區臨時用電單位(重點檢查三期工程臨電)。
2、檢查施工現場臨時用電三級配電系統、tn-s接零保護系統、二級漏電保護系統;
3、檢查施工現場電氣設備的安全運行狀況、供配電系統、電氣設備位置及線路敷設情況;
6、檢查施工現場電工、電焊工等特種作業人員持證上崗情況;
7、檢查有無偷電、漏電、轉供電源情況。
1、檢查與自查相結合。各檢查對象先自檢,然后由工作組進行檢查。
2、檢查與整改相結合。堅持邊檢查邊整改,以檢查促整改,對查出來的隱患和問題立即進行整改,一時不能整改的要制定整改計劃、明確整改措施、落實責任人,對達不到安全要求,隱患和問題嚴重的堅決關停。
3、檢查與責任追究相結合。對檢查出來的`重大安全責任用電事故的,按照相關規定追究直接責任者和負責人的責任。
港務公司安全用電大檢查活動,從7月11日開始至7月31日結束,檢查分為三個階段進行:
1、自查階段(7月11日-7月17日)檢查對象按照各自安全生產特點,結合本方案工作要求和檢查重點進行自查,發現問題,及時整改,并將自查報告報設備部供電科備案。
2、檢查階段(7月18日-7月22日)安全用電檢查工作組對全港區安全用電情況進行全面檢查。
3、整改階段(7月23日-7月31)各單位認真抓好整改落實,提出長效管理有關措施。
1、全體檢查人員于7月18日上午8:15在設備部四樓會議室集合召開檢查前專題會議,提出檢查要求,強調注意事項,8:30開始對全港各單位用電情況進行全面檢查。
2、檢查完畢召開末次會議,由各檢查組長將問題整理匯總填寫《安全用電檢查記錄表》并存檔,公司內部單位及外委單位發現的問題由各組長錄入本安信息系統,港區臨時用電單位查出的問題隱患,整理下發整改通知單,限期整改。
(一)公司內部單位、臨時用電單位檢查組時間安排。
(二)外委單位檢查組時間安排。
1、各單位要充分認識這次安全用電檢查工作的重要性和必要性,各單位一把手要切實負起安全生產第一責任人職責,制定相應的工作方案和實施計劃,要組織精干力量,做好加強對安全用電工作的檢查,及時發現和整改事故隱患,進一步采取切實有效的措施,確保檢查工作扎實有效開展。
2、要嚴格落實責任。做到方案到位、責任到人,檢查全面細致,不留任何死角和漏洞。凡檢查措施不落實,標準不嚴格,將給予通報批評,并追究有關人員的責任。
用電事故應急預案(精選18篇)篇七
電力使用大大的提高了工作效率,改善了施工作業條件,把人們從繁重的體力勞動和陳舊的施工工藝中解放出來。多年來,由于電力使用不當,造成了許許多多的人間悲劇。下面是小編給大家整理的安全用電事故應急預案,希望對大家有所幫助!
安全用電規則
7、施工現場大型用電設備專用的配電柜和消防措施,謹防電器火災事故的發生;
10、各作業工點電工要建立“電工作業記錄日志” ,“安全用電臺帳”,以加強用電管理和檢查落實。
觸電事故應急救援
一、當發生觸電事故時首先不要慌張,要頭腦冷靜地立即設法讓觸電者盡快脫離電源,其方法如下:
1、如開關在附近,立即拉閘限電;
2、如開關一時找不到,可用絕緣的木棒、竹竿等挑開電線,使電源脫離人體;
4、必要時可用專用工具剪斷導線斷電;
5、高壓觸電采用短路法,或拋擲金屬物人工短路法。
二、正確診斷
5、如傷員心跳停止,可采用胸外(體外)心臟擠壓法搶救;
6、如傷員停止呼吸,可采用人工呼吸法搶救;
7、如傷員心跳呼吸停止,就要將體外心臟擠壓法和人工呼吸法交替進行搶救;
8、搶救時用力要適度,不可用力太大給傷員加大傷害。
三、搶救要迅速,應為時間直接關系到傷員的生命,時間越快,傷員得救的機率越高。
四、搶救要堅持,直到醫生診斷為死亡方可終止搶救,而且要在送往醫院的途中也要堅持。
五、禁止用腎上腺素藥物(如強心針等)。
六、觸電救護中要防止因搶救不當造成的二次傷害。
七、觸電搶救時,搶救人員一定要注意自身的安全。
八、搶救傷員時,盡可能就地找到車輛送往醫院。
九、電擊、燒傷、電弧燒傷的傷員在救護中不要輕易接觸燒傷創口,如需處理時應采用干凈的'布蓋在傷口上,防止感染。
十、傷員到達醫院,護送人員要向醫生講明受傷原因以便醫生正確處理傷員。
十一、當發生電器火災突發事件時,要采用1211型滅火器,千萬不要用水劑、泡沫滅火器撲火,也千萬不要采用水來救火,防止觸電。
十二、當發生電器火災時要設法盡快切斷電源,防止傷害和損失擴大。
十三、當發生電器火災時要及時撥打119火警電話,并盡快撤出易燃易爆物品,防止加劇火情。
十四、當發生電器火災時,要做好火場警戒,防止不知情人員入內造成無謂的傷害。
十五、保證道路暢通,為救援打開通道。
一、電擊、電傷及電流對人體的作用
1、電擊
通常說的觸電指的是電擊。電擊分為直接接觸電擊和間接接觸電擊,前者是觸及正常狀態下帶電的帶電體時發生的電擊,也稱為正常狀態下的電擊;后者是觸及正常狀態下不帶電,而在故障狀態下意外帶電的帶電體時發生的電擊,也稱為故障狀態下的電擊。
2、電傷
電傷分為電弧燒傷、電流灼傷、皮膚金屬化、電烙印、機械性損傷、電光眼等傷害。電弧燒傷是由弧光放電造成的燒傷,是最危險的電傷。電弧溫度高達8000℃,可造成大面積、大深度的燒傷,甚至燒焦、燒毀四肢及其它部位。
3、電流對人體的作用
電流通過人體內部,能使肌肉產生突然收縮效應,產生針刺感、壓迫感、打擊感、痙攣、疼痛、血壓升高、昏迷、心律不齊、心室顫動等癥狀。
數十毫安的電流通過人體可使呼吸停止,數十微安的電流直接通過心臟會導致致命的心室纖維性顫動。
電流對人體損傷的程度與電流的大小、電流持續時間、電流種類、電流途徑、人體的健康狀況等因素有關。
二、觸電方式
1、單相觸電
人體站在地面上或其他接地體上,人體的部位觸及到一相帶電體的觸電。
2、兩相觸電
人體同時接觸兩相帶電體所造成的觸電,這種觸電是相當危險的。
3、跨步電壓觸電
接地電流通過接地體向大地流散在地面形成電位分布,人在接地點附近行走,其兩腳之間形成電位差,即為跨步電壓觸電。
離故障點或接地點越遠,其電壓越小。220v以下電源接地,且地面干燥情況下,相距接地點20米遠時,跨步電壓接近于零。
三、防止觸電的技術措施
1、絕緣
它是防止人體觸及帶電體而用絕緣物把帶電體封閉起來。瓷、玻璃、云母、橡膠、木材、膠木、塑料、布、紙和礦物油等都是常用的絕緣材料。
應當注意:很多絕緣材料受潮后會喪失絕緣性能或在強電場作用下會遭到破壞,喪失絕緣性能。
2、屏護
即采用遮攔、護罩、護蓋、箱閘等把帶電體同外界隔絕開來。
電器開關的可動部分一般不能使用絕緣,而需要屏護。高壓設備不論是否有絕緣,均應采取屏護。
3、間距
就是保證必要的安全距離。間距除用防止觸及或過分接近帶電體外,還能起到防止火災、防止混線、方便操作的作用。在低壓工作中,最小檢修距離不應小于0.1米。
4、接地
指與大地的直接連接,電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,電氣裝置或其他裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地。
5、保護接地
為了防止電氣設備外露的不帶電導體意外帶電造成危險,將該電氣設備經保護接地線與深埋在地下的接地體緊密連接起來的做法叫保護接地。
由于絕緣破壞或其他原因而可能呈現危險電壓的金屬部分都應采取保護措施。如電機、變壓器、開關設備、照明器具及其他電氣設備的金屬外殼都應予以接地。一般低壓系統中,保護接電電阻值應小于4歐姆。
6、保護
就是把電氣設備在正常情況下不帶電的金屬部分與電網的零線緊密地連接起來。應當注意的是,在三相四線制的電力系統中,通常是把電氣設備的金屬外殼同時接地、接零,這就是所謂的重復接地保護措施,但還應該注意,零線回路中不允許裝設熔斷器和開關。
7、裝設漏電保護裝置
為了保證在故障情況下人身和設備的安全,應盡量裝設漏電流動作保護器。它可以在設備及線路漏電時通過保護裝置的檢測機構轉換取得異常信號,經中間機構轉換和傳遞,然后促使執行機構動作,自動切斷電源,起到保護作用。
8、采用安全電壓
這是用于小型電氣設備或小容量電氣線路的安全措施。根據歐姆定律,電壓越大,電流也就越大。因此,可以把可能加在人身上的電壓限制在某一范圍內,使得在這種電壓下,通過人體的電流不超過允許范圍,這一電壓就叫做安全電壓。按照gb3805—83《安全電壓》的規定,安全電壓的工頻有效值不超過50伏。我國規定安全電壓的工頻有效值的等級為42伏、36伏、24伏、12伏和6伏。
凡手提照明燈、高度不足2.5米的一般照明燈,如果沒有特殊安全結構或安全措施,應采用42伏或36伏安全電壓。
凡金屬容器內、隧道內、礦井內等工作地點狹窄、行動不便以及周圍有大面積接地導體的環境,使用手提照明燈時應采用12伏安全電壓。
9、加強絕緣
加強絕緣就是采用雙重絕緣或另加總體絕緣,即保護絕緣體以防止通常絕緣損壞后的觸電。
10、安全載流量
導體的安全載流量,是指允許持續通過導體內部的電流量。持續通過導體的電流如果超過安全載流量,導體的發熱將超過允許值,導致絕緣損壞,甚至引起漏電和發生火災。因此,根據導體的安全載流量確定導體截面和選擇設備是十分重要的。
11、標志
明顯、準確、統一的標志是保證用電安全的重要因素。標志一般有顏色標志、標示牌標志和型號標志等。顏色標志表示不同性質、不同用途的導線;標示牌標志一般作為危險場所的標志;型號標志作為設備特殊結構的標志。
四、企業用電安全檢查要點
1、不能隨意拉接電線。安裝電器設備、布線時應請持電工作業操作證的專業人員。
2、熔斷器熔體的選用要合適,不能隨意調大,嚴禁用鐵絲、銅絲代替。
3、若所使用的電器設備發生故障,不得帶故障操作,也不要私自修理,應立即切斷電源,請電工或專業人員檢修。
4、嚴禁將導線直接插入插座內使用,不得在電線上晾曬衣物和懸掛物品。
5、使用小家電時,如電熨斗、電吹風、電風扇等不能放置于易燃物品上,并做到人離開即切斷電源。
6、嚴禁使用破損的插頭、插座及電線。
7、打掃衛生、擦拭電氣設備、移動電器時,必須切斷電源,并不得用水沖洗。
8、電工作業時,應按規定穿戴勞動防護用品,嚴格遵守操作規程。
9、在高壓線斷落、雷雨天,不要走近電線斷落點、變壓電桿、鐵塔、避雷針的接地導線周圍20米內,以免發生跨步電壓觸電。
10、線路應穿非燃管保護,易燃易爆場所應選用防爆型或封閉式電氣設備和開關。
五、企業防靜電安全檢查要點
1、運輸或輸送易燃物料的設備、容器、管道,都必須有良好的接地措施,防止靜電聚積放電。
2、進入甲、乙類場所的人員,不準穿戴化纖衣服。
1、電氣工作人員必須經過安全培訓,考試合格,持有合格證者方可工作。
2、電氣工作人員必須身體健康,無妨礙電氣工作的病癥(如心臟病、精神病、聾啞、色盲癥等)。
3、電氣工作人員必須熟練地掌握觸電急救法。
4、非電氣工作人員禁止隨意拆除、安裝、修理電氣設備及線路。
5、凡電氣設備安裝、檢修和改進必須經電氣負責人審定簽字后方可施工。
6、電氣設備特別是手持電動工具的外殼和電線金屬護管,必須有良好的接地和接零措施,其接地電阻不超過4歐姆,避雷器、避雷針不得超過10歐姆。
7、行燈和車床,鉗臺局部照明電壓不得超過24伏,容器內和危險潮濕地點不得超過12伏,嚴禁用220伏的電壓拉臨時行燈。
8、高壓開關柜必須有可靠的機械聯鎖和電氣聯鎖(停電時,嚴禁帶負荷拉閘)。
9、禁止在本單位所不能控制的線路和設備上工作或裝設臨時接地。
10、禁止在高壓電氣設備上帶電作業,在低壓回路上帶電作業應采取有效的安全措施,雷雨天停止在室外帶電作業。
11、停送電及檢修時要嚴格執行停送電的有關規定,定出安全措施和組織措施。
12、廠內計劃停電要書面通知,臨時送電要與廠調度室聯系,并征得電工同意后方可進行。
13、高壓設備倒閘操作必須填寫操作票,高壓設備檢修,必須到有關部門辦理工作票。
14、巡視設備要注意不要越過防護欄,人體與帶電體之間不應小于以下安全距離。
(1)在低壓操作中,人體或其所攜帶工具與帶電體之間的最小距離為:
10千伏及以下為0.7米。20?5千伏為1米。
(2)當不足上述距離時,應裝設臨時遮欄,這時的最小距離為:
10千伏及以下為0.35米。20?5千伏為0.6米。
(3)用絕緣桿操作時,人體與帶電體之間的安全距離為:
10千伏及以下為0.4米。20?5千伏及以下為0.6米。
(4)在線路上工作時,人體及其攜帶的工具與臨近的帶電線路最小距離應不小于下列數值:
10千伏為1米。36千伏為2.5米。
如不足上述距離時,鄰近的線路應當停電。
15、使用絕緣桿拉合高壓隔離開關及油開關時,應戴絕緣手套,拉合閘時不要正對開關(包括拉合隔離開關)。
16、修理電氣設備及線路要做到四確認。
(1)確認線路已拉閘,掛牌,專人守護。
(2)確認無電。
(3)確認有關人員聯系好。
(4)確認采取了必要的安全措施和無其它妨礙。
用電事故應急預案(精選18篇)篇八
組長。
副組長。
成員:學校其他成員和各班主任。
2、主要職責。
(3)經常檢查學校線路、開關、插座是否安全。對安全有隱患的及時更換或修理。
1、組織對師生進行用電安全知識輔導。
2、未經允許,學生不得私自拆、卸電器及開關、插座等。
3、學生不得私自使用需接插電源的用電設備。
4、定期檢查學校用電設備是否正常工作。
1、遇有突發性觸電事故立即切斷電源(包括總電源)。
2、遇有緊急情況立即用絕緣棒或非導電棒、棍擊打,將觸電人員與電源脫離(不得用手拉觸電人員)。
3、對觸電受傷人員視情形及時組織自救或他救,必要時撥打120急救中心求援。
4、及時向學校緊急事故領導小組報告,以便組織施救。
5、排查事故原因,及時處理上報。
應急電話:火災:119報警:110緊急救護:120。
用電事故應急預案(精選18篇)篇九
為了確保幼兒園用電的安全,根據幼兒園具體情況制定應急預案如下:
組長:
副組長:
成員:
(ニ)領導小組職責。
(1)組長負責召開領導小組會議,部署幼兒園安全工作,檢查并落實用電安全工作重大事宜。
(2)副組長負責幼兒園用電應急預案的落實情況,處理突發用電安全事故,完成好領導交辦的其他任務。
(3)小組成員負責各年級、各部門突發用電安全事故的處理、監控、報告等事宜,并保證領導小組指令的暢通,做好用電安全工作的宣傳、教育、檢查、處理等,把用電事故減少到最低限度。
根據幼兒園實際情況,制定《用電管理制度》、《用電安全管理制度》等各項規章制度,層層簽訂用電安全責任狀,嚴格制定幼兒園用電安全防范預案。
1、班主任要經常向班級的幼兒進行用電安全宣傳,提醒幼兒在校園內外要注意用電安全,防止用電事故的發生。
2、班主任要對本班幼兒進行用電安全講解,做到警鐘長鳴。
為了提高師生的.用電安全意識,學校要經常組織各類用電安全知識比賽活動,或開主活動、觀看用電安全教育片等,使師生充分認識到用電安全的重要性和違章操作的危害性,提高用電安全意識和自我保護能力。
1、接警與通知。
事故發生后,在場人員必須立即將所發生的事故情況報告園長。園長必須掌握的情況有:事故發生的時間、地點、種類、強度、危害。在基本掌握事故情況后,領導小組應立即啟動應急預案,迅速趕赴現場組織搶教。同時向公安機關、電力管理部門報案并配合公安部門開展工作,還應根據需要通知急救、醫療、消防等部門參與現場救護。
2、現場應急搶教與現場保護。
設組長1人,副組長1人,成員為值日教師、班主任等。
(1)在場人員應首先檢查師生受傷情況。如果有師生受仿,應立即將受傷人員送往附近醫院救治或撥打120求助,同時向公安機關、電力管理部門報案并配合公安部門開展工作。
班主任要及時通知家長事故情況和幼兒被送往的醫院地址,請家長到醫院協助救護。
(2)一旦發生用電事故,現場的教職工要對學生做好疏散工作,保證交通的'暢通與安全。
3、聯絡與教育。
設組長1人,成員為各班班主任。
(1)接到園長通知啟動預案后,聯絡小組在24小時內寫出書面報告。報告內容包括:發生事故的時間、地點,事故的簡要經過、傷亡人數,事故原因、性質的初步判斷,事故搶救處理的情況和采取的措施,需要有關部門和單位協助事故搶救和處理的有關事宜,事故報告部門、部門負責入和報告人。報告內容經校長審查同意后送交上級部門。如屬校方責任保險事故,還要及時通知保險公司。之后,隨時將事故應急處理情況報上級主管部門。
(2)應急領導小組及各班班主任要分別做好教師和幼兒的教育工作,穩定師生情緒,以免引起不必要的混亂。如有新聞媟體要求采訪,必須經過校長和上級部門同意,由領導小組統一對外發布消息。未經同意,任何單位和個人不得接受采訪,以避免報道失實。
用電事故應急預案(精選18篇)篇十
通過危險源辨識和風險評估,在生產經營過程中,存在以下安全風險,可能會導致發生觸電事故。
1.1.1電氣裝置沒有接地或接零保護;。
1.1.2電氣裝置內部故障;。
1.1.3電源線接頭裸露;。
1.1.4作業區域內有高壓帶電裝置;。
1.1.5施工區域內無避雷設施;。
1.1.6作業人員違規操作。
1.2.1電氣裝置發生接地短路;。
1.2.2高壓線發生墜落;。
1.2.3地下電纜鎧甲破損或被壓斷;。
1.2.4操作個人防護用品不齊全;。
1.2.5作業人員違章操作電氣裝置;。
1.2.6雷雨氣候在樹下躲避。
2.1領導機構。
專案安全生產應急領導小組全面領導本工程現場突發環境事件的應急處置工作。
組長:專案分管副經理。
副組長:專案安監部負責人、專案機管部負責人、專案交通消防負責人。
成員:各成員部室全體人員、各專業分公司現場安監員和機管員。
2.2專項工作機構。
2.3.2統一領導專案管理部安全生產類突發公共事件的預防和應急處置工作;。
2.3.5釋出專案管理部安全生產類突發公共事件應急處置預案的進展與處置情況。
2.4專案人身傷害和突發環境事件應急工作組的職責。
2.4.2落實應急領導小組下達的應急指令和各項任務;。
2.4.5組織開展人身傷害和突發環境事件應急預案的宣傳、培訓與演練;。
2.4.6負責相人身傷害和突發環境事件調查工作,查清事故原因,明確事故責任,制定針對性防范措施,對搶險救災中立功人員提出表彰意見,對事故責任者進行責任追究,并積極配合上級、當地政府有關部門進行事故調查。
2.5現場急救站工作人員職責。
2.5.1負責突發性的傳染病、地方性疾病、季節性疾病以及其他疾病的防治工作;。
2.5.2負責配合相關部門做好急救知識培訓及常規急救培訓工作;。
2.5.3負責急救站藥品、器械的準備及管理工作;。
2.5.4負責人身傷害事故的現場急救工作;。
2.5.5參與應急預案和現場處置方案的演習活動。
3.1應急電話及公告:施工現場應安裝電話,無條件安裝電話的施工現場應配置行動電話,電話可安裝于辦公室、值班室、警衛室內。在施工現場明顯位置設定公告欄牌標明本工程應急領導組、聯絡人及、社會急救電話等提示標志,以便現場人員在應急時能快捷報警求救。
3.2現場應急中心:現場設定急救站并有專業的醫護人員,急救站配備的急救藥品、器械應以簡單適用的原則,保證現場急救的基本需要,并可根據不同情況予以增減,定期檢查補充,確保隨時可供急救使用。
3.3觸電事故防治措施。
3.3.1采用“三相五線”制,防止電氣裝置漏電傷人。
3.3.2選擇和安裝電氣裝置應符合安全原則。
3.3.3對配電設施、作業工具進行標準化設定,消除裝置性違章。
3.3.4在容器內和密閉空間內作業采用安全電壓。
3.3.5作業人員持證上崗,并提高其安全操作技能。
3.3.6與帶電裝置的距離滿足規定的安全距離。
3.3.7加強工作票的管理,嚴格履行各項規定程式。
3.3.8加強帶電作業安全管理,認真落實規程規范要求。
3.3.9加強日常檢查和專項檢查,及時排除潛在事故隱患。
4.1發生觸電事故后,現場知情人應立即向四周呼救,并采取緊急措施以防止事故進一步擴大。
4.2對于低壓觸電事故,可采用下列方法使觸電者脫離電源。
4.2.1如果觸電地點附近有電源開關或插銷,可立即拉開電源開關或拔下電源插頭,以切斷電源。
4.2.2可用有絕緣手柄的電工鉗、干燥木柄的斧頭、干燥木把的鐵鍬等切斷電源線。也可采用干燥木板等絕緣物插入觸電者身下,以隔離電源。
4.2.3當電線搭在觸電者身上或被壓在身下時,也可用干燥的衣服、手套、繩索、木板、木棒等絕緣物為工具,拉開提高或挑開電線,使觸電者脫離電源。切不可直接去拉觸電者。
4.3對于高壓觸電事故,可采用下列方法使觸電者脫離電源。
4.3.1立即通知有關部門停電。
4.3.2帶上絕緣手套,穿上絕緣鞋,用相應電壓等級的絕緣工具按順序拉開開關非專業人員不可從事此項操作。
4.3.3用高壓絕緣桿挑開觸電者身上的電線。
4.4觸電者如果在高空作業時觸電,斷開電源時,要防止觸電者摔下來造成二次傷害。
4.5如果觸電者傷勢不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身無力或者觸電者曾一度昏迷,但已清醒過來,應使觸電者安靜休息、,不要走動,嚴密觀察并送醫院。
4.6如故觸電者傷勢較重,已失去知覺,但心臟跳動和呼吸還存在,應將觸電者抬至空氣暢通處,解開衣服,讓觸電者平直仰臥,并用軟衣服墊在身下,使其頭部比肩稍低,并迅速送往醫院。如果發現觸電者呼吸困難,發生痙攣,應立即準備對心臟停止跳動或者呼吸停止后的搶救。
4.7如果觸電者傷勢較重,呼吸停止或心臟跳動停止或二者都已停止,應立即進行口對口人工呼吸法及胸外心臟擠壓法進行搶救,并送往醫院。在送往醫院的途中,不應停止搶救。
4.8人觸電后會出現神經麻痺、呼吸中斷、心臟停止跳動、呈現昏迷不醒狀態,通常都是假死,萬萬不可當作“死人”草率從事。
4.9對于觸電者,特別高空墜落的觸電者,要特別注意搬動問題。
4.11口對口人工呼吸法是在觸電者停止呼吸后應用的急救方法。
4.11.1實行人工正呼吸前,應迅速將觸電者身上妨礙呼吸的衣領、上衣等解開取出口腔內妨礙呼吸的食物,脫落的斷齒、血塊,粘液等,以免堵塞呼吸道,使觸電者仰臥,并使其頭部充分扣仰可用一只拖住觸電者頸后,鼻孔朝上以利呼吸道暢通。
4.11.2救護人員用手使觸電者鼻孔緊閉,深吸一口氣后緊貼觸電者的口向內吹氣,大約2秒鐘。吹氣大小,要根據不同的觸電人有所區別,每次呼氣要個觸電者胸部微微鼓起為宜。
4.11.3吹氣后,立即離開觸電者的口,并放松觸電者的鼻子,使空氣撥出,大約3秒鐘。然后再重復吹氣動作。吹氣要均勻,每分鐘吹氣呼氣12次。觸電者已開始恢復自由呼吸后,還應仔細觀察呼吸是否會再度停止。如果再度停止,應再繼續進行人工呼吸,這時人工呼吸要與觸電者微弱的呼吸規律一致。
4.11.4如無法使觸電者把口張開時,可改用口對鼻人工呼吸法。即捏緊嘴巴緊貼鼻孔吹氣。
4.12胸外心臟擠壓法是觸電者心臟停止跳動后的急救方法。
做胸外擠壓時使觸電者仰臥在比較堅實的地方,姿勢與口對口人工呼吸法相同,救護者跪在觸電者一側或跪在腰部兩側,兩手相疊,手掌根部放在,心窩上方,胸骨下三分之一至二分之一處。掌根用力向下脊背的方向擠壓壓出心臟里面的血液。成人應擠壓3~5厘米,以每秒鐘擠壓一次,太快了效果不好,每分鐘擠壓60次為宜。擠壓后掌根迅速全部放松,讓觸電者胸廓自動恢復,血液充滿心臟。放松時掌根不必完全離開胸部。
4.13應當指出,心臟跳動和呼吸是無法聯絡的。心臟停止跳動了,呼吸很快會停止。呼吸停止了,心臟跳動也維持不了多久。一旦呼吸和心臟跳動都停止了,應當同時進行口對口人工呼吸和胸外心臟擠壓。如果現場只有一人搶救,兩種方法交替進行。可以擠壓4次后,吹氣一次,而且吹氣和擠壓的速度都應提高一些,以不降低搶救效果。
5.1資訊收集。
專案人身傷害和突發環境事件應急工作組接到觸電事件相關資訊后實行首接負責制,并負責收集、匯總人身傷害事件資訊。
5.2資訊報告。
發生一般輕傷及以上的觸電傷害事件,專案安全生產應急領導小組應在1小時內上報公司人身傷害和突發環境事件應急工作組。
6.1善后處置:應急處置結束后,做好對受傷人員,以及緊急征用的裝置、物資按照規定給予補助或補償,并協助做好正常施工秩序恢復等工作。
6.2事故調查及報告:
6.2.1應急處置結束后,協助公司安全生產應急領導小組做好事故現場的勘查、警戒和事故原因的調查取證工作。
6.2.2將有關檔案上報公司安全生產應急領導小組,為事故處理提供事實依據。
用電事故應急預案(精選18篇)篇十一
隨著春夏季節交替,雷雨天氣頻繁起來,雷擊也跟著增多。雷擊是突發性事件,本著預防為主,宣傳教育為輔,防患于未然的原則,為做好抗雷救災工作,最大限度地減輕雷擊造成的損失,特制定東冠幼兒園預防雷擊應急預案。
在防雷電災害工作中,做到領導要高度重視,充分認識到雷電造成的危害,也認識到只要防雷設施及管理到位,可有效減少雷擊災害的發生。園領導要本著對廣大師生生命財產安全高度負責的責任感和使命感,必須做到管理措施到位宣傳到位,設施到位。把防雷工作納入到幼兒園安全監管職責之中,落實各項防雷安全措施,及時處理和解決雷電災害多發期間的各類突發事件。
對師生進行防雷電法規、科普知識方面的學習、宣傳。
第一、不能停留在樓(屋)頂。
第二、要注意關閉門窗。
第三、在雷擊時不宜接近建筑物的裸露金屬物,如水管、暖氣管、煤氣管等,更應遠離專門的.避雷針引下線。
第四、不宜使用未加防雷設施的電器設備。
第五、不宜躲在大樹下。
第六、不宜進行戶外球類運動。
第七、外出郊游,最好攜帶非金屬的防雨用具,如塑料雨衣、木柄雨傘;
第八、曠野中避雷時最好將身上金屬物摘下,放在幾米距離之外;
第九、打雷時避雨切忌狂奔,步子大了通過身體的跨步電壓就大,容易傷人;
第十、不要隨便在樓頂或屋頂設置金屬天線,包括曬衣鐵線。
1、完成對園舍的防雷電設施檢測,聯系有關部門對本園的防雷設施,按要求落實保養和維護。
2、有雷鳴閃電時,先將門窗關好,師生都最好不要外出,盡量不要使用設有外接天線的電器設備,不要接打電話。
3、對幼兒園建筑房屋上的天井、落水管疏通,對全園樹木進行修剪和加固。
4、對空調室外機、外懸掛物、廣告牌、危險物品、臨時房等做全面安全檢查。
5、對全園的室內電源、插座、門窗等進行全面檢查。
6、值班人要注意收聽、記錄氣象預報,及時做好防范工作,及時關閉門窗和有關電器設備。
7、遇到險情、災情,根據工作預案,組織開展搶險工作,并上報教育局。
8、如遇連續雷電暴雨等緊急情況,實行24小時值班,確保師生安全。
9、加強對教職工的宣傳,提醒大家下班離園前關好門窗和電源,做好用電安全、防風防潮、高空墜物等防范工作,高檔貴重設備做好防潮、防濕的防護工作。
10、遇到險情、災情,園長第一到園,開通防雷電災害通訊網絡,組織全體教職工到園,開展搶險工作;并立即上報教育局辦公室和街道學前教育辦公室。
用電事故應急預案(精選18篇)篇十二
為保證醫療工作秩序,防止突發停電、停水事故的發生,并能在事故后迅速有效控制處理,本著預防為主、分工負責的原則,增強抵御突發停電、停水事故的能力,提高快速反應能力,及時有效地防止事故隱患,結合我院實際情況,保障水、電、氣的正常運作,特制定廈門市婦幼保健院的突發停電、停水事故的應急救援預案。
二、
本預案指突發緊急情況造成病人或工作人員的生命財產損失或與醫院有關的安全事故突發的責任事件和非責任事件,本預案制定廈門市婦幼保健院緊急情況應急處理領導小組與安全工作領導小組,建立以行政院長負責制為主,后勤、醫務護理、消防等基層領導為成員,各科工作人員包括水、電、氣在崗工作人員為組員的救急小組。
事故:因自然災害影響或不可逆轉的原因而造成的突發停電飛停水,損失比較大。
事件:突然跳閘或不正當使用電源而引起的突發停電、停水,損失不大。線路檢修,或由于電力資源維護而引發的停電、停水事件。
1、在接至電力或水力部門停電、停水通知時,保障部門應及時通告各科室作好準備工作,并進行備用電源的預啟動和準備開啟二回路電源。
2、在接至科室的停電、停水報告時,水、電工維修人員應及時趕赴現場,對事故迅速作出正確的判斷,然后采取有效的措施,排查事故。
3、由于病人或工作人員不正當使用電器或電源而引發的停電事故或災害性事故,應保持頭腦清醒,在第一時間撥打電工維修人員的電話,并向總值勤班和值班領導匯報。若由非正當原因電路損壞而引起的火災,應及時撥打保衛消防科的電話。通知電力維修人員與院部總值班人員。
1、基本原則:第一知惰,快速應對,按層分工,分級負責,統一指揮,各方協作,對突如其來的緊急情況作出快速反應。
2、重大緊急情況,值班領導和分管領導要及時和院部聯系,根據院部的意見對緊急情況作出妥善的處置。
3、當臨床一級科室接到總務科的停電通知后,應對本科室的工作提前作出安排,接停水通知應及時作好水源的儲備,停電前應向總務科領取應急電源燈,向病人將停電、停水原因解釋清楚。
4、在由于突然跳閘或線路問題引發突然停電、停水的事故時應立即拔打電工值班室的電話或總值班電話。每個科室應將水、電維修工的電話貼在醒目的位置,并開啟備用應急燈,關閉貴重醫療設備電源,以防突然來電時由于電壓不穩造成損害;同時電工在接到時報警電話后,如若有重點科室的報警,要即時開啟第二回路的電源,或啟動備用柴油自起動發電機,在5秒內即需供電,確保重要科室(手術室、icu、產房、新生兒監護室、急診科等)的安全用電、用水。
5、夜間突發停電、停水事故后,也應直接撥打水電維修工的值班電話,手術室等重點科室若有手術或危重病人的搶救任務,則必須通知總值班和醫務部,由總值班現場作出處理決定,任何工作人員必須服從值班領導的安排。科室值勤班醫生和護理人員則必須指揮和安撫病人留在病室,不可慌亂,或來回走動,避免發生不測。
6、突發停電、停水及需維修的事件,相關科室或知情人員應立即向總務科或分管領導、總值班報告,由總務科迅速安排水、電維修工迅速查明原因,進行搶修,值班人員與科室值班醫生將原因向病人解釋清楚,維持好秩序。
為能在事故、事件后迅速準確、有條不紊的處理事故事件,盡可能減少事故事件造成的損失,平時必須做好應急救援準備工作,落實崗位責任制和各項制度。水電工在平時每天檢修電路時,特別要檢查各樓層病室特別是重點醫技科室(手術室、icu、產房、新生兒監護室、急診科等)的安全指示燈是否正常,確保異常停電、停水時樓道的照明。
事故事件的原因、過程的調查必須堅持實事求是、尊重科學的原則,堅持事故事件的原因過程責任歸屬未查清不放過、整改后措施未落實不放過的原則,在對緊急情況進行應急處理后,根據具體的職責分工,負有管理責任的領導和工作人員應對緊急情況發生的原因、過程及時認真的調查,限期總結。
在對事故情況的應急處理和事后處理中表現出色的人員,醫院將通過討論給予獎勵。
用電事故應急預案(精選18篇)篇十三
隨著社會的發展,社區衛生服務中心藥事管理逐步進入了微機化管理階段。為了預防因停電而造成醫院藥事管理的混亂,避免造成經濟損失,同時保證藥房的工作正常進行,特制定藥劑科“停電藥事應急預案”。
成員:藥房全體人員。
組長負責全面的組織協調工作,將工作情況及時向院部匯報。成員在組長或副組長的領導下幫助藥房劃價取藥、安撫取藥病人,以及其他臨時性工作。
1、藥品物價員在大規模的藥價調整后,須打印新的藥品價目表下發中、西藥房,如少數品種(5種以下)就須在中西藥房藥價黑板上通知,以備停電時手工劃價使用。
2、如預先得到通知了停電,組長可以事先安排好工作,預先與總務科、微機室取得聯系做好發電、微機轉化工作。
3、臨時停電的情況:藥房當班人員應及時報告組長,由組長和微機室聯系,確定停電原因及時間,做好應急預案啟動準備。
4、組長接到停電報告后立即安排人員到藥房前取藥大廳做好病人解釋工作。
5、如果停電時間較長(超過30分鐘)應啟動“停電藥事應急預案”藥房應執行手工劃價,首先由藥房人員劃價、發藥,保證窗口病人取藥時間不能超過10分鐘;如藥房人員不能保證藥房工作順暢,組長立即通知庫房、臨床藥學組、采購等所有藥劑專業技術人員到藥房幫助劃價發藥。
6、組長要及時向院部匯報工作情況。
7、停電時間超過24小時,庫房、藥房應將冰箱內的藥品放到具有冷藏條件的地點。
組長安排人員將各藥房手工劃價的處方在微機上重輸一遍,已備將來查詢方便。
用電事故應急預案(精選18篇)篇十四
1、學校校長。
2、四川傳媒學院。
3、教育局。
1、發現校舍倒塌,第一知情人立即報告學校校長,應急小分隊人員立即趕赴現場搶救受傷人員。
2、疏散圍觀學生,各班主任立即集合各班學生點名清人,發現有缺席學生要逐一將缺席學生的去向了解核實清楚。
3、學校立即報告四川傳媒學院、教育局。
4、有傷亡人員,要立即撥打“120”請求救助。將受傷人員送到醫院進行救治、并隨即通知受傷人員的父母。
5、學校總務處要保證搶救傷者的費用到位、死者善后處理的費用到位。
6、保護好現場,為堪測現場、確定事故原因提供依據。
7、安撫學生情緒,解除學生的恐怖心理,維護好學校正常的教育教學秩序。
8、做好傷、亡學生父母及親友的接待工作和解釋工作。
1.倒塌事故發生時間如果是下班時間,在校教師和門衛應及時報告校領導;及時組織搶救和事故處理。
2.學生在校期間發生房屋倒塌事故,應把疏散學生放在首位。
3.事故發生后,校長負責向上級和相關部門報告,應急小分隊隊長和成員負責組織人員疏散及求助。
4.人員疏散:學生疏散時要以有序迅速為原則(不帶書包、不拖時間);各下班教師應在最后離開危險區域;由班主任組織有序進行,按照疏散的順序進行疏散,疏散時,無險情的樓層要讓有險情的樓層先疏散。各年級負責老師要進行人員清查和紀律監督。
5.協助疏散:確保樓梯口的暢通。
學生應及時到達籃球場或其他安全地帶,臨時組班,不回本班教室;各班班主任應及時清點人數,報告領導小組,排查遺漏學生。
6.傷病求助:發生事故后,傷病人員及時送往醫院進行搶救,不提倡在警報解除前進入倒塌現場進行搶救,而應在專業搶救人員的指揮下進行;傷病人員臨時聚焦點為籃球場。
7、如有媒體采訪,必須請示學校和教育局同意,未經同意,任何教職工不得接受采訪,以避免報到失實。
用電事故應急預案(精選18篇)篇十五
在制定應急預案前首先應對企業生產現狀進行危險辯識與風險評價。危險因素是指:能夠對人造成傷亡對物造成損失的因素。有害因素是指:能夠影響人的身體健康,導致疾病或對物造成損害的因素。通常兩者不做嚴格區分。危險有害因素的辯識,是企業編制應急救援預案的前提和基礎。通過辯識確認危害的存在及其特性,找出引發事故后果的材料、系統、過程和特征,評估可能發生的事故后果。
(一)按導致事故原因分為六類:
1、物理性危害因素(設備缺陷、電危害、噪聲、振動、電磁輻射、明火、高溫、拋物線、粉塵、作業環境等)。
2、化學性危害因素(易燃易爆物品、自燃、有毒、腐蝕品)。
3、生物性危害因素:(致病微生物、防害動物、致害植物、傳染病)。
4、生理、心理性危害因素(心理異常、健康異常、負荷超限、功能缺陷、禁異作業)。
5、行為性危害因素(指揮、操作、監護錯誤)。
6、其它危險有害因素。
(二)按引起事故的誘導性、致害物、傷害方式進行分類:
1、物體打擊。
2、車輛傷害。
3、機械傷害。
4、起重傷害。
5、觸電。
6、淹溺。
7、灼燙。
8、火災。
9、高處墜落。
10、坍塌。
11、冒頂。
12、透水。
13、爆破。
14、爆炸(鍋爐、瓦斯、容器、危化品)。
15、中毒。
16、其他。
(一)企業基本情況。
作業環境,毒物、噪聲、振動、高溫、低溫、輻射、粉塵及其它有害因素和作業部位情況;。
企業安全管理組織機構,安全生產管理制度,安全操作規程,特種作業人員培訓,日常安全管理情況。
(二)危險化學品泄漏擴散后果分析。
1、了解主要泄漏設備及泄漏情況。
2、分析造成泄漏的原因。如:設計原因,設備原因,管理原因,人為失誤;。
3、分析預產生的后果。可燃氣體泄漏,有毒氣體泄漏,液體泄漏,泄漏后的擴散及范圍。
(三)危險化學品火災后果。
1、燃燒財產、建筑損失。
2、爆炸。
3、死、傷人。
4、氣體中毒。
脆弱性分析是要確定,一旦發生危險事故,企業哪些地方能受到破壞。
(一)受事故災害嚴重影響的工藝和設備及重大危險源。
(二)預計位于脆弱帶中的人口數量和類型。主要有居民區、學校、醫院、辦公樓、商場等。
(三)可能遭受的財產破壞。主要有基礎設施、變配電站、建筑物。
(四)可能造成的環境影響。企業所在地理條件、氣象條件、四周環境等。
應急資源主要指:城市應急救援的力量,如公安、部隊、消防、醫療救護、勞動、環保、安監、救援專家,水、電、氣、熱管理部門及通訊、車輛裝備設施和企業應配備的必須設備和物資以及個人防護設備,監測、檢測設備、,應急電力設備,重型起重設備等。
應急能力評估,主要用于評估資源的準備狀況和從事應急活動所具備的能力,確保應急救援的有效性,提高企業應急水平。企業應急評估可與應急資源準備情況結合起來。
編制應急預案必須考慮企業的現狀和需求,在事故風險分析的結果上,大量收集和參閱已有的應急資料,以盡可能的減少工作環節。完整的應急預案應包括以下六項內容:
(一)方針與原則。
無論是何級何類的應急救援體系,首先必須有明確的方針與原則,作為開展應急工作的綱領。方針與原則反映應急救援工作的優先方向、政策、范圍和總體目標,應急的策劃和準備、應急策略的制訂和現場應急救援及恢復,都應圍繞方針和原則開展。
應急救援工作是在預防為主的前提下,貫徹統一指揮,分級負責區域為主,單位自救和社會救援相結合的原則。應急救援也是預防事故的重要組成部分,主動落實好救援工作的各項準備措施,做好預先有備,一旦發生事故就能及時實施補救,最大限度的減少人員傷亡和財產損失。
應急預案最重要的特點是針對性和可操作性。因此,應急策劃必須明確預案的對象和可用的應急資源情況,深刻分析評價潛在事故類型及其性質、區域、分布、事故后果。根據分析評價的結果,評估企業中應急救援的力量和資源情況,為應急準備提供建設性意見。應急策劃時,還應列出國家、地方相關的法律法規,作為制定預案的依據。因此,應急策劃包括危險分析,應急能力、評估和法律法規三個要素。
(三)應急準備。
應急準備是應急策劃的結果,要明確所需要應急組織及其職責權限,應急隊伍建設和人員培訓,應急物資的準備、預案的演習、公眾應急知識培訓和簽訂必要的互助協議等。
(四)應急響應。
企業應急響應能力的體現,是在應急救援過程中的核心功能和任務。這些核心功能具有一定的獨立性、關聯性,構成應急響應的整體,共同完成應急救援的目的。應急響應的核心和任務包括:接警與通知、指揮與控制、警報與緊急公告、通信、事態監測與評估、警戒與治安、人群疏散與安置、醫療與衛生、公共關系、應急人員安全、消防和搶險、泄漏物控制等。
現場恢復是事故發生后期的處理,包括泄漏物的污染處理、傷員救助、保險索賠、死者撫恤、生產程序恢復等一系列問題。
(六)預案管理與評審改進。
在事故后或污染后,對預案不適宜的部分進行不斷的修改和完善,適應企業應急工作的需要。
總之,編寫應急預案,應成立編制小組,對企業工藝、設備、作業場所環境、危化品、防護品、醫療救護條件、消防與治安等多方面進行危害辯識與風險評估,充分考慮各種應急救援的人力、物力、財力和社會應急處置的能力,確定方針目標和編寫計劃,明確工作職責,工作任務,不斷的提高和改進應急預案的時效性、適應性、實用性。
用電事故應急預案(精選18篇)篇十六
組長:
副組長:
成員:
溺水救援應急領導小組的工作職責是按照本預案的規定,領導、指揮有關人員分工負責、密切配合,各司其職,迅速開展救援及善后等有關事宜的處理工作。
領導小組下設4個工作組,其人員組成和工作職責分別為:
1、現場穩控救援組:
組長:
副組長:
成員:
工作職責:在接到溺水救援通知后,應迅速到達救援現場,進行緊急救援,并維護現場秩序,疏散救援區閑雜人員;進行現場保護,并收集有關資料,如記錄目擊證人單位、名字、現場攝影、現場錄像等。了解溺水者信息,及時通知監護人。
2、醫療救助組:
組長:
副組長:
成員:衛生院應急分隊、各村衛生室、黨政辦。
工作職責:負責現場傷者搶救,視情況撥打“120”急救電話,及時運送傷員。
3、輿情監控組。
組長:
成員:
工作職責:接到報警后立即在第一時間趕到救援現場,同時及時準確地向領導小組及有關部門匯報事態的發展情況;負責將領導小組的相關指令傳達到各小組及有關單位和人員;密切關注網絡輿情,把握態勢,確保民情穩定。
4、善后處理組。
組長:
副組長:
成員:
做好溺水學生和家長的思想工作,出現傷亡情況,積極聯系保險公司予以理賠,各種善后事宜。協同有關部門,對事故原因進行調查,對責任進行認定,如屬責任事故,將追究有關部門和個人的責任。
溺水應急救援處理程序。
1、發生溺水事件后,現場目擊者有義務立即撥打4630110報警。派出所接到報警后,應迅速向領導小組報告,通知鎮政府救援組到現場施救,同時,黨政辦向各個工作組傳達領導小組有關指令。
2、領導小組成員接到報警后,迅速向上級匯報同時應立即趕到事故現場,指揮現場穩控組、后勤及醫療救助組進行現場救援,保證有關物資的供應,開展現場急救等工作。
3、輿情監控組第一時間到達現場掌握資料,監控輿情動態,擬定通稿,在領導組同意情況下對外發布,積極穩控群眾情緒。
4、溺水現場的救援結束后,善后處理組應協助公安部門或其他有關部門調查溺水原因,并將結論報告領導小組,作為領導小組對溺水事故善后處理的依據。
用電事故應急預案(精選18篇)篇十七
根據國家《放射性同位素與射線裝置安全與防護條例》及《放射診療管理規定》(以下簡稱《規定》)的要求,在一旦發生放射診療事件時,能迅速采取必要和有效的應急響應行動,保護工作人員及公眾及環境的安全,制定本應急預案。
1、迅速報告原則;
2、主動搶救原則;
3、生命第一的原則;
4、科學施救,控制危險源,防止事故擴大的原則;
5、保護現場,收集證據的原則。
2、應急處理領導小組召集專業人員,根據具體情況迅速制定事故處理方案;
4、各種事故處理以后,組織有關人員進行討論,分析事故發生原因,從中吸取經驗教訓,采取措施防止類似事故重復發生。凡嚴重或重大的事故,向上級主管部門報告。
用電事故應急預案(精選18篇)篇十八
為全面貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,保證員工生命安全,規范應急管理工作,做到發生突發事件后能及時、有效、有序、迅速應對處臵,最大限度地減少事故造成的人員傷亡、財產損失與社會影響,特制定本預案。鍋爐是我廠使用的重要設備,它是一種承受高溫高壓、具有爆炸危險的特殊設備,如果發生緊急情況,特別是鍋爐爆炸、爆管和缺水等緊急情況,不知道怎樣應急,將發生重大惡性事故,直接危及著員工們的生命安全,并會造成公司財產及社會名譽的巨大損失。
本預案適用于我廠在用燃煤蒸汽鍋爐發生設備事故應急處理。
a)以人為本,最大限度保證企業員工和群眾生命安全。
b)先搶救人員、控制險情,再消除污染、搶救設備。
1、組織機構。
組長:
副組長:
成員:
2、應急指揮領導領導小組職責:
(1)負責設備事故現場救援的指揮、協調工作。
(2)負責采取有效措施,防止事故蔓延。
(3)負責組織對事故設備進行搶修,盡快恢復設備運行。
(4)負責組織事故鑒定和事故原因分析工作。
(5)負責設備事故的處理。
(6)應急指揮領導小組辦公室設在調度室,聯系電話:
3、按規定成立應急救援小組。
組長:
副組長:
成員:
4、應急救援小組職責。
(1)負責本單位的鍋爐事故的應急與響應工作;
(2)負責及時與廠應急行動指揮部和有關部門聯系以解決問題,安排事故調查小組赴事故發生地處理問題。
(3)各應急小組在應急指揮領導部的指揮下,承擔警戒、搶險、救人、搶救財產、設備和疏散群眾任務。
(4)負責向應急行動指揮小組和相關部門報告。
(5)負責配合有關部門進行廠內機動車輛事故調查處理。
(一)、鍋爐的特點。
1.鍋爐運行必須非常可靠,一旦發生故障,將造成停電、停產、設備損壞,其損失將是非常嚴重。
2.鍋爐在運行中受高溫、壓力和沖刷腐蝕的影響,容易造成事故。
3.鍋爐是一種密閉的壓力容器,在高溫和高壓下工作,有爆炸的危險。一旦發生爆炸,將摧毀設備和建筑物,造成人身傷亡,破壞性非常驚人。
(二)、鍋爐發生事故的原因。
1.鍋爐水位過低會引起嚴重缺水事故;鍋爐水位過高會引起滿水事故,長時間高水位運行,還容易使壓力表管口結垢而堵塞,使壓力表失靈而導致鍋爐超壓事故。
2.水質管理不善。鍋爐水垢太厚,又未定期排污,會使受熱面水側積存泥垢和水垢,熱阻增大,而使受熱面金屬燒壞;給水中帶有油質或給水呈酸性,會使金屬壁過熱或腐蝕;堿性過高,會使鋼板產生苛性脆化。
3.水循環被破壞。結垢會造成水循環被破環,如鍋爐堿度過高,鍋筒水面起泡沫、汽水共騰易使水循環遭到破壞。水循環被破壞,鍋內的水況紊亂,有的受熱面管子將發生倒流或停滯,或者造成“汽塞”,在停滯水流的管子內產生泥垢和水垢堵塞,從而燒壞受熱面管子或發生爆炸事故。
4.超溫運行。由于煙氣流差或燃燒工史不穩定等原因,使鍋爐出口汽溫過高,使受熱面溫度過高,造成金屬燒損或發生爆管事故。
5.超壓運行。如安全閥失靈,或者在水循環系統發生故障,都將造成鍋爐超壓運行,嚴重時會發生鍋爐爆炸。
6.爐排故障會引起停爐事故。
7.鍋爐工誤操作、錯誤的檢修方法和對鍋爐不定期檢查等都將導致事故的發生。
1.缺水事故的癥狀。
鍋爐在運行時,當水位表指示的水位低于最低水位線時,叫鍋爐缺水。鍋爐事故中,發生最多的是缺水事故,缺水事故分為兩種情況:
(1)輕微缺水,鍋爐輕微缺水是指當鍋爐水位從水位表內消失后,用沖洗水位表和“叫水”的方法,水位能出現,稱為鍋爐輕微缺水。
(2)嚴重缺水,當采用“叫水”的方法后,鍋爐的水位仍然不能在表內出現的,稱為鍋爐嚴重缺水。當汽包缺水時,會破壞水循環,出現停滯,汽水分層,下降管抽空等,嚴重缺水會燒干鍋,造成重大事故。同時缺水會使汽溫大為升高,甚至影響到設備的安全運行。
2.鍋爐缺水的主要現象是:水位表內的水位低于水位下限或者看不見水位,低水位水位指示計負值增大;雙色水位計呈綠色;水位報警器發出聲響和低水位信號燈發光;給水量不正常地小于蒸汽流量。
3.造成缺水的原因。
(1)操作人員不認真司職,責任心不強。
(2)鍋爐運行人員運行技術水平低,誤判斷,誤操作,甚至把缺水當成滿水。
(3)水位指示儀表本身的原因引起缺水。
(4)給水系統故障引起。
(5)爐排污管道、排污閥泄漏。
(6)一根主給水管線同時向多臺鍋爐給水,發生搶水現象。
4.缺水事故的處理。
首先進行鍋爐水位的吸水法檢查水位后,以確定是嚴重缺水還是經微缺水。當鍋爐的所有直觀水位表均看不見水位時,必須立即停爐,并按照下述方法進行處理:
(1)對可以進行“叫水”的鍋爐立即進行“叫水”操作。
方法如下:
先開疏水閥,再關水閥以吹洗汽閥,然后開水閥關汽閥,吹洗水閥。吹洗完畢后開汽閥疏水閥。這時水位應迅速恢復到實際位置,并上下晃動。“叫水”操作的要點是不要擰動水位表的水旋塞。
(2)叫水”操作后,水位表出現水位時,可以緩慢地開啟動鍋爐的燃燒設備,使其繼續投入使用。如果啟動鍋爐給水閥門時,鍋爐內有強烈的響聲或加大給水時仍不見水位上來,絕不可以啟動鍋爐的燃燒設備,必須停爐待檢查。
(3)在鍋爐運行時,當發現嚴重缺水或滿水;水位計壓力表或安全閥等安全部件失效;給水裝置全部失效,以及受熱而爆裂嚴重變形、泄漏無法維持正常運行等情況時,應緊急停爐。停爐的主要步驟:立即停止供給燃料和送風,減弱引風;熄滅和清除爐膛內的燃料(指火床燃燒鍋爐),注意不能用向爐膛澆水的方法滅火,而用黃砂或濕煤灰將紅火壓滅,并要預防粉塵二次爆炸;打開爐門、灰門,煙風道閘門等,以冷卻爐子;切斷鍋爐同蒸汽總管的聯系,打開鍋筒上放空閥排放或安全閥以及過熱器出口集箱和疏水閥;向鍋爐內緩慢進水、放水,以加速鍋爐的冷卻。嚴重缺水事故,切勿向鍋爐進水。
5.預防鍋爐缺水的方法。
(1)加強鍋爐工的安全技術教育,迅速提高操作水平。
(2)經常沖洗水位表,確保水位表指示水位準確。
(3)加強給水裝置及水位報警系統的維護管理,定期進行校驗和調校。
(4)正確安裝水位表,運行中加強檢查,防止出現假水位。
1.滿水事故的處理方法:
(1)當鍋爐汽壓正常、水位高于最高安全水位線時,但低于上部可見邊緣,應沖洗水位表,驗證水位是否假水位,確定水位指示準確性,并采取措施減少給水,恢復水位正常。
(2)水位繼續升高時,應開啟排污閥和事故放水閥放水。保證安全水位。
(3)經上述處理后,鍋筒水位繼續上升,且高于上部可見邊緣,應采取故障原因且消除隱患后,再恢復運行。
1.汽水共騰事入處理。
(1)減弱燃燒,關小主汽閥,降低負荷。
(2)全開鍋筒表面排污閥,并適當開啟定期排污閥,同時加大給水,保持正常水位,以降低鍋爐的含鹽量,提高鍋水品質。
(3)采取有效措施,改善鍋水品質,增加對鍋水的化驗分析次數,若造成蒸汽管道水擊時,應開啟蒸汽管道和分汽缸上的疏水器(閥)將水排出。
(4)故障排除后,應沖洗水位表恢復正常運行,如經上述處理后故障仍未排除,應立即停爐檢查。并立即向有關領導匯報。
1.爐管爆破事故的處理。
(2)當管子嚴重破裂,不能夠維持正常水位、汽壓時,應采取緊急停爐措施,此時,引風機不能停,給水繼續,盡力維持水位,防止其它管子燒環。
(3)如果有幾臺鍋爐并列供汽時,應將爆管鍋爐與蒸汽母管解列。
1.省煤器損壞事故的處理。
(1)省煤器損壞時,視泄漏程度緩慢或緊急停爐檢修。
1.空氣預熱器損壞事故處理。
(1)輕微損壞時,可繼續運行,待備用爐投入運行后停爐檢修。
(2)嚴重損壞無法保證鍋爐正常運行時,應停爐檢修。
(七)鍋爐運行中水位表玻璃板(管)破裂事故。
1.鍋爐運行中水位表玻璃板(管)破裂時應緊急停爐檢修。
1.對鍋爐超壓事故的處理。
(1)減弱燃燒。
(2)如安全閥失靈而不能緊急開啟排汽時,可以手動控制開啟或現場控制排汽閥泄壓排汽。
(3)保持水位表正常水位。
(4)進行上水和排污,降低爐溫。
(5)弄清超壓產生的原因后,再決定壓火或恢復運行。
1、應急處理步驟:
(1)立即停爐。
(2)保持現場,立即向值班干部、隊領導匯報。
(3)進行吹掃,分析爆燃原因。
(4)發生人員傷亡時,立即進行急救或送醫院就醫。
(5)檢查對流段積灰是否嚴重,煙囪是否暢通。
2、搶險過程中的注意事項及處理措施:
在搶險過程中注意防止操作人員觸電、燒傷,如發生上述情況,應緊急停電,使觸電人脫離電源,把觸電人抬至干燥通風處;如觸電人呼吸心跳停止應立即進行人工呼吸進行搶救,不能中斷至專業醫護人員到來。
1、發生重大以上(含重大事故)特種設備事故,由特種設備事故應急救援領導小組牽頭,組織有關專家成立事故調查組,對設備事故現場進行勘察,訊問有關當事人,從技術、管理方面認真分析事故原因,提交事故原因分析報告和處理意見。
2、應急工作結束后,應急救援小組要認真核對參加應急的人數,清點各種應急機械與設備、監測儀器、個體防護設備、醫療衛生設備和藥品、生活保障物資等。現場應急救援小組應整理好應急記錄、圖紙等資料、核算應急發生的費用,并及時組織參加應急的部門與人員進行總結分析,寫出應急總結報告,在規定時間內上報相關部門。
各鍋爐使用單位應依據應急預案的要求,根據施工現場實際情況組織應急預案演練,演練每年不少于一次。
演練重點:
一是在事故期間報警通訊系統能否運作暢通;
二是人員能否以最快速度撤離危險區;
三是應急救援隊伍與救援裝備、物質能否以最快速度到達現場;
四是能否有效控制事件進一步擴大。
演練可采取全部演練與部分演練等形式。