在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內容同樣也是不同的。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編給大家帶來的報告的范文模板,希望能夠幫到你喲!
監理質量評估報告篇一
工程名稱:________________________ 建設單位:_________________________施工單位:_________________________設計單位:________________________ 監理單位:________________________ 總監理工程師: 企業技術負責人:
一、工程概況:
工程名稱:____________幼兒園
1、工程地點:_________號
2、工程特點:本工程建筑面積4122.10㎡,層高3層。建筑總高度為12.45m. 外墻節能設計措施1(由外至內):面磚10mm+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿20mm+三排孔混凝土小砌塊190厚+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿8mm. 外墻節能設計措施2(由外至內):水泥砂漿8mm+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿20mm+三排孔混凝土小砌塊190厚+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿8mm. 外窗使用塑鋼普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮陽系數0.84,傳熱系數3.0w/m2k。
屋面類型1(由上至下):細石混凝土(配筋)40mm+擠塑聚本板35mm +水泥砂漿20mm+1:8水泥加氣混凝土碎料實鋪(屋面找坡)30mm+鋼筋混凝土120mm+石灰水泥砂漿15mm. 屋面類型2(由上至下):地磚10mm+水泥砂漿20mm+細石混凝土(配筋)40mm+擠塑聚本板40mm+水泥砂漿20mm+1:8水泥加氣混凝土碎料實鋪(屋面找坡)30mm+鋼筋混凝土120mm+石灰水泥砂漿15mm.
3、工程參建單位名稱:
二、監理工作過程和成效的匯報:
1、本監理項目部建立以總監為中心的質量保證體系,各專業監理人員配備齊全,制定崗位責任制;對隱蔽工程、分項、分部工程(工序)及時進行驗收簽證:
2、項目監理機構在施工過程中,執行國家有關法律、法規、強制性 標準、強制性條文、設計文件、嚴格執行承包合同、工程報驗制度、建筑材料進場檢驗制度、見證取樣制度等。
3、項目監理單位嚴格按工程監理規范執行,對每一項隱蔽工程,均嚴格按設計及規范要求進行檢查,合格后方可允許其進入下道工序施工,在此基礎上,認真做好隱蔽檢查驗收紀錄。
4、項目監理機構在施工過程中,嚴把原材料質量關。對節能工程中所使用的進場原材料,均有產品合格證及出廠檢驗報告的基礎上進行見證取樣并送檢,復試合格后才允許其在節能工程中使用。
5、在施工過程中,監理公司口頭提出整改意見,施工單位能按時限落實整改并經監理單位驗收。
三、工程質量評估依據、范圍、監理對象:
6.工程相關的合同文件、設計圖紙,施工合同、監理合同。 7.建設工程相關的法律、法規及規范性文件:國家和上海市現行的相關文件。
四、施工過程質量評述:
1、監理對使用的材料進行驗收檢查,并與施工單位現場見證取樣送往檢測中心材料復試,使材料達到合格后,準許現場施工。在對現場使用的粘接材料監理進行巡視、檢查和驗收,使每個節點達到圖紙施工要求。
2、對預埋在外墻外保溫和外墻內保溫網格布過程質量控制,監理對網格施工進行旁站、檢查、驗收,對發現的不符合要求的施工部位,及時提出整改,必要時并發出工作聯系單,使施工部位達到合格要求后,再進行砂漿隱蔽。
3、同時對節能墻體的錨栓施工監理也認真的進行了檢查和驗收,要求施工單位在錨固過程中,錨栓間距分布要均勻,錨栓牢固,符合設計要求。按照要求并對錨栓現場進行拉撥試驗,全部合格。 4.使用的門窗材料進場后,監理對其外觀、品種規格及配件進行檢查驗收,并送檢到檢測單位對門窗的性能做了復試,檢測合格;在對門窗施工過程中質量控制,監理對門窗對角線和平面彎曲做了檢查,有個別窗安裝后對角線不等,經監理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框與墻之間塞縫處施工較薄弱,發泡劑與膠打不到位,現場監理指導,施工方整改后質量均達到要求。并做好收記錄和必要的圖像資料。
5.屋面保溫隔熱層施工,經監理在基層驗收合格后進行,同時到場的esp板經監理方和施工方按要求送檢,檢驗結果符合要求。用于屋面的節能工程保溫隔熱材料esp板、陶粒砼、防水卷材等傳熱系數、密度抗壓強度、燃燒性能均符合設計要求。
五 質量控制資料
質量控制資料
施工單位對節能工程質量自評,監理復核質保資料、分項工程合格項數。
本工程共5分項,質量控制資料共核查9項,經核查符合要求9項。安全和主要功能共核查 2項,符合要求2項,共抽查2項,符合要求2項。觀感質量共抽查 6項,符合要求6項,不符合要求0項。 質量控制資料完整并符合要求,見附表。
六、對本工程質量的評估結論:
根據我項目部現場監理人員對節能工程的施工過程進行監理及跟蹤檢測,經預驗、整改,本工程達到設計圖紙要求的預定目標。 綜上述分部工程的評定結果,對節能工程評定結果如下:
____________項目部
監理質量評估報告篇二
監理總結
一、工程概況
五豐食品(深圳)有限公司龍崗肉類聯合加工廠工程位于深圳市龍崗區橫崗街道荷坳社 區,總用地面積80786平方米,被一條排污河分成南北兩個地塊,南區為b地塊31968平方米,北區為a地塊48818,兩塊用地的直線距離203余米,通過規劃一路、規劃二路、規劃三路連接,道路路程500余米。總建筑面積為46104平方米。
包括土建工程、裝飾工程、電氣工程、給排水工程、暖通空調工程、制冷工程等。a塊用地在規劃一路的北側,位于橫崗污水處理廠用地北側,位于橫崗污水處理廠用地北側。規劃有生豬、牛、羊待宰、屠宰、冷卻、分割、冷藏配送等建筑。各個車間根據建設用地狀況,從東北向至西南向布置,根據各個建筑物的不同使用功能和衛生標準,利用建筑物本身并結合廠區綠化,有機的分隔成為衛生要求較低的原料區(臟區)和衛生要求較高的成品區(凈區)。工程監理情況:
本監理公司依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同,代表建 設單位對施工安全、質量、進度、合同等實施了監理,為了確保工程結構安全和使用功能,重點抓了以下工作:
1、認真審閱了施工單位編制的施工組織設計。
2、施工單位按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定,對建筑材料、建筑構配件和設備進行了檢驗,監理工程師進行了審核簽字。對工程中使用的鋼材、水泥、沙、石料、防水材料、門窗等重要原材料、構配件均做到質量保證資料齊全,防止不合格材料用到工程上。對涉及結構安全的試塊、試樣以及有關材料,在監理工程師督促下現場取樣制作,養護條件和強度符合施工技術標準和設計要求。
3、在監理過程中,監理工程師按照工程監理規定的要求,采取旁站、巡視,對發現的質量問題和缺陷要求及時整改,施工單位均進行了處理,并經監理工程師檢查驗收。施工中技術檔案和施工管理資料基本完整。
4、在施工過程中,工程各階段的施工驗收工作均按照相關規范進行。對地基驗槽、基礎結構工程、主體結構工程組織了有建設、勘察、設計、施工和監理單位參加的驗收,驗收結論符合勘察、設計和施工技術標準的要求。
5、施工單位按照《建筑工程統一驗收標準》,對分項、分部和單位工程的質量驗收程序。經檢查驗收,單位工程質量合格,總監理工程師審核同意。
6、對屋面防水、深基坑支護、電氣配線、水暖試壓、電氣穿管防水、冷庫保溫、高支模、護坡等重點分項工程,監理工程師在分項施工時做了重點檢查,在施工單位自檢合格后,由監理全數檢查合格,經項目部抽檢合格后,方進入下道工序的施工。
三、分部工程質量評價
本工程依據國家和地方法律法規、設計文件、建筑工程各專業工程施工質量驗收規范進行驗收。本工程分為八個分部工程:基礎、主體、建筑裝飾裝修、屋面、給排水、建筑電氣安裝、通風與空調、智能(通訊網絡)建筑工程。
經檢查,施工中鋼筋的綁扎、模板支設,結構標高軸線偏差的控制,均符合設計及規范要求,施工單位的自查、自檢、隱蔽驗收工作均能按照要求實施。施工單位按照施工方案施工。
驗收檢查合格后,方進行下道工序。混凝土試塊取樣制作、養護符合規范要求,以上混凝土經試壓檢驗,強度均達到設計要求。
外墻防水作為重點分項,由施工單位自檢合格后,報監理驗收,由監理全數檢查合格。
1、主體工程
(1)主要原材料檢驗情況:
主體工程所用原材料如鋼筋、水泥、磚、砌塊、沙石材料等產品質量保證資料齊全、檢驗報告、鋼筋接頭實驗報告齊全,保溫材料合格證齊全,進場批次抽檢合格。
(2)混凝土試塊取樣制作、養護符合要求。強度達到設計要求。
(3)砂漿的品種、試塊取樣和制作符合要求,強度均達到設計要求。
(4)主題工程施工過程中,施工單位對質量保證資料收集整理及時,基本齊全,各分項工程質量驗收及時準確。主體工程的軸線、標高和垂直度控制較好,未發現超標其他異常情況。
(5)砌體施工過程中對拉墻筋施工單位自檢合格后,報監理單位驗收,認為主體工程符合設計和施工質量驗收規范要求。
2、裝飾裝修工程
(1)內外墻抹灰總體質量較好,內墻表面光滑、潔凈、陰陽角方正、線角順直清晰,外墻分隔縫、滴水線通順、寬深一致。
(2)刷漿及玻璃工程:刷漿無起皮、掉粉、漏刷現象,玻璃安裝平整、牢固、無松動、玻璃打膠均勻,橡膠條緊密。
(3)塑鋼門窗安裝位置,開啟方向正確,關閉嚴密,大面基本無刮傷和碰痕,部分窗的調角現象,經整改后驗收合格。
(4)室內木門框安裝位置準確,開啟方向符合設計要求,木門框油漆涂刷均勻,無脫皮斑痕和漏刷,各類門表面較為光滑潔凈。
(5)地面工程經檢查,基本無空鼓現象,廚衛間防水坡度準確,地漏處處理符合規范及用戶裝修時貼磚的要求,蓄水試驗全部無滲漏。
裝修裝飾分部工程經驗收合格。
3、屋面工程
屋面找平層材料符合設計要求,表面無起砂,脫皮現象。
屋面工程驗收合格。
4、給排水及采暖工程
材料的報驗監理工程師都嚴把質量關,對不合格的鋼管、法蘭、閥門堅持退貨,產 品的型號、規格均符合設計要求,采暖系統經試壓由監理驗收合格。嚴格按照程序施工,堅持試驗合格后隱蔽,采暖衛生系統通過嚴密性、灌水、通水試驗,檢驗結果符合要求。建筑給排水及采暖工程驗收合格。
5、建筑電氣安裝工程
主要設備材料合格證、檢驗報告齊全,產品型號、規格符合設計要求,接地系統經 測試,接地電阻其數值為4ω,小于設計4ω的要求,絕緣電阻測試值符合要求。導線分支連接做搪錫處理,電氣照明系統全負荷運行24小時試驗無障礙。
6、通信、有線電視、寬帶系統屬智能建筑范疇,本工程只預埋該部分線管,經監理工
程師檢查,預埋管材質符合設計要求,埋設位置準確、通順。智能建筑分部監理工程師審核同意驗收。
二、單位工程質量評價
在監理過程中,我們嚴格遵守國家和地方有關法律、法規,并按照國家和地方的有關文件及規定,對本工程的質量、安全、進度、投資進行控制;嚴格管理好本工程的合同及各項工程建設信息,做好有關方面的協調工作,確保本工程總承包合同目標的實現;我們對施工單位的施工組織設計方案進行審查及批復;對進場的原材料、構配件、設備按照有關規定認真進行檢查、審批和見證取樣;對各分部、分項工程及隱蔽工程進行了驗收及簽認。我們遵循科學規范、嚴格守法、誠信公正的原則對本工程的施工實施監理,經監理單位該項目總監理工程師組織監理工程師對工程進行驗收和對工程質量控制資料審核,并進行觀感檢查。我們認為施工單位工程質量控制資料及工程安全和功能檢驗資料基本齊全。該工程符合《建筑工程質量驗收統一標準》有關單位工程質量驗收合格的規定,同意驗收。
北京華商建設監理有限責任公司
五豐食品(深圳)有限公司龍崗肉類聯合加工廠工程項目監理部
2012年4月27日
監理質量評估報告篇三
廠房質量評估報告
一、工程概況
該工程建筑面積5163平方米,為鋼結構,地上一層,基礎為獨立基礎。基礎、基礎梁砼強度等級為c30。圍護墻(1.7米以下)采用加氣混凝土砌塊,砂漿強度等級為m5.0,上部為彩板。
裝飾、裝修工程內外墻均為涂料,地面為鋼筋混凝土地面,采用保溫門,窗為塑鋼窗。
二、工程實體質量評價
(一)主要建筑材料
該工程主體部位所用鋼筋、水泥、磚、砂、石均按種類、批量進場時均有合格證,且在我公司監理人員的監理指導下進行現場取樣,復試結果合格。
水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、準用證、檢測報告等質量合格證明。
(二)基礎工程
在進行基礎施工過程中,重點控制了攪拌混凝土各種用料的計量,經常進行砂、石料的外觀(粒徑、含泥量、級配情況)混凝土的坍落度的檢查保證了混凝土強度。混凝土蜂窩、麻面等程度不同的存在,但均在合格標準范圍內。
鋼筋的種類、直徑、間距、排距、綁扎等均符合設計及施工規范要求。
(三)主體結構部分
由于結構為鋼結構,重點對鋼結構加工制作、安裝進行嚴格控制。
1、鋼結構加工制作:鋼材到場后經試驗室檢測合格后方允許施工單位進行鋼結構加工。對構件的加工尺寸進行嚴格檢查,焊縫按規范要求進行檢測,經檢測合格后方可進行安裝。
2、鋼結構安裝:鋼結構安裝時重點對柱的垂直度進行嚴格把關,及時進行抽測,經檢查符合設計與規范要求。
3、砌體工程:砌體工程為加氣混凝土砌塊,外墻為300墻,在施工中為保證質量,重點控砌體的組砌方法,嚴禁紅機磚與加氣混凝土砌塊混砌,嚴格控制砌體的灰縫,尤其是立縫的寬度及砂漿飽滿度。為保證砌體觀感質量要求,按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。砌體質量檢查垂直、平整均符合要求。
三、工程技術資料核查情況
工程質量控制資料:建筑與結構應5份,實際5份;給排水與采暖應5 份,實際5 份;建筑電氣應3份,實際3份。
四、觀感和使用功能質量評價
(一)觀感質量
1、墻面板垂直度及平整度符合規范要求,觀感尚可。涂料工程存在膩子打磨局部不平整、個別陰角不順直等,觀感尚可。
2、內裝為內墻涂料,墻面頂棚平整,線角基本順直方正,觀感質量尚可。
3、地面為鋼筋混凝土地面,地面平整度符合要求,無空鼓、開裂及起砂現象。
4、上、下水、暖氣安裝及管道轉彎半徑符合要求,細部質量一致。
(二)使用功能
1、門窗幾何尺寸和外觀檢查符合要求,門窗開啟靈活,不走扇。
2、廚、衛間地面磚:坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。
3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。
4、室內設備管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。
五、工程質量問題的處理情況
在主體砌筑施工過程中個別砌體未按皮數桿進行控制,砂漿飽滿不符合規范要求等,對此部位要求施工單位進行重新砌筑。在后期裝飾裝修階段,主要存在個別陰陽角不順直,外墻涂料有流墜、表面不平整等;管道立管垂直度差;個別電氣面板不方正、松動等,目前已基本整改完畢。
六、質量綜合評價意見
設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要
該工程質量等級達到了合格的標準。
功能抽查資料真實、完整。
監理質量評估報告篇四
改造裝修工程
質 量 評 估 報 告
晉中市正元建設監理有限公司
2015年11月30日
一、工程概況
1、工程概況
靈石縣農產品質量安全檢驗檢測樓,原有建筑物結構形式 為三層磚混結構,本項目在該大樓的三層作為靈石縣農產品質量安全檢驗檢測站檢測和辦公場所,建筑面積約1581.3㎡,原有建筑物為內走廊式單面布置。走廊寬度2m.主要房間的開間為3.6米,進深為6.9m,層高3.3米。建筑物總長度為33.7米,總高度10.2米。
2、工程做法
屋面保溫做法為礦渣保溫,屋面防水為三氈四油防水,地面、樓面為水磨石,內墻面和頂棚為水泥石灰砂漿抹面,外墻面無保溫,門為夾板門,窗為實腹鋼窗。室為內重新裝修、門窗需要更換,水暖電等安裝。
3、參建單位概況
建設單位為靈石縣農業委員會,項目負責人李貴仙;
二、本工程施工過程質量情況
本工程共涉及:
1.拆除原衛生間防水板隔斷,拆除蹲便器、座便器、蹲臺、地磚地面,墻面壁紙涂料,拆除上、下管道,新開門洞,垃圾外運等。
2.新做輕鋼烤漆龍骨礦棉板吊頂,烤漆龍骨鋁方板吊頂,輕鋼水泥板隔墻,鋪貼墻地磚,木龍骨基層面層鋁塑板包暖氣罩,中國黑過門石窗臺板,頂墻面刮膩子刷乳膠漆,新做給排水管道、污水檢查井,強弱電路改造,新安裝成品套裝門、防盜門,新做中空玻璃斷橋鋁窗,安裝燈具、潔具、電熱水器等。
按照相關規定,對用于工程的原材料、成品等進行了抽檢和見證取樣檢測,全部合格。按照規定,對重點、關鍵部位進行了旁站監理,并按照現行建筑施工規范、監理規范、強制性標準、對工程所屬檢驗批、分項和分部工程進行了驗收和簽認。
在對本工程監理過程中,我們采取了旁站、巡視、平行檢驗相結合的方法,按有關規定對工程必檢項目進行了全數檢查,一般項目進行了抽檢。按照現行建筑施工規范、監理規范、強制性標準、設計施工圖、工程承包合同等對工程所屬檢驗批、分項工程和分部工程進行了驗收和簽認。檢查中發現的問題已及時口頭或書面通知施工單位整改,整改后驗收合格。
三、工程資料:
監理部組織對施工單位各分部、子分部工程質量控制資料進行了檢查,相關進場材料出廠證明文件、產品合格證齊全,原材料品種、規格等符合設計要求和技術質量標準。隱蔽工程驗收記錄內容均真實完整,各分項工程驗收記錄齊全,分部工程質量控制資料基本完整。
四、工程預驗收情況:
2015年5月31日總監理工程師組織專業監理工程師對施工單位送報的竣工資料進行審查,并對工程質量進行竣工預驗收,對預驗收過程中發現的問題以會議紀要形式通知施工單位,要求逐項進行整改。2015年6月20日承包單位對預驗收提出的問題整改完畢。
五、結論: 綜上所述,該工程所有質量保證資料基本齊全,無影響結構安全和使用功能的質量問題,觀感質量一般,工程實體質量符合有關規范和工程建設標準強制性條文的規定,工程質量等級達到合格標準。
·
晉中市正元建設監理有限公司靈石監理部
2015年11月30日
監理質量評估報告篇五
編制人:批準人:銀川夯實工程咨詢有限公司2011年 11月
一、工程概況
工程名稱::
工程地點;該工程位于清水河西側
內容包括:綠化景觀
占地面積:
設計單位:
建設單位:固原市城管局
監理單位:銀川夯實工程咨詢有限公司
施工單位:西安景林景觀園林綠化有限公司
合同造價:合同工期:30天
二、監理質量評估依據:
1、本工程建設工程委托監理合同。
2、業主提交的本工程設計圖及說明、相關設計變更聯系單。
三、監理工作中的目標控制:
根據工程的特點,依據監理合同,銀川夯實工程咨詢有限公司的監理任務。詳細編制了《監理規范》、《監理實施細則》、依據監理合同和工程需要合理配置監理人員,并進行了任務和職能分工。
1、質量控制:
以施工圖紙、施工及驗收規范、工程質量驗評標準、合同等為依據,督促承包單位建立國之本、健全質量保證體系,全面實現工程質量管理。從人員、材料、機械、方法及環境五個方面進行全面控制、督促承包單位的質保體系正常運行。
首先對承包單位的企業資質、人員資質、機構設置、人員和機械配備及質量管理體系進行全面核查;嚴把材料關,對進場材料使用;審查批準施工單位申報的施工組織設計或施工方案;嚴格工序報驗制度,上道工序不合格,不得進行下道工序施工;對關鍵部位,關鍵環節進行旁站監理,并特別強調預控措施,針對隱蔽工程必須經過驗收合格后方可進入下一道工序施工。結合有目的的巡視檢查,確保分項工程施工質量,預防質量通病的存在。對施工存在的問題及時進行跟蹤檢查、落實,確保工程質量不留隱患。綠化養護,在完成任種植后,及時地督促施工方進行養護,合理安排人員清理雜草、灌水、加固扶樹柱、修剪,病蟲的防治。
園林綠化工程要求嚴格按照《城市綠化工程施工及驗收規范》(cjj/82-99)的規定操作。種植樹穴的開挖,基肥的施放,種植土回填,土壤改良,苗木品種,規格等,我們都進行了跟蹤監理。
2、進度控制:
況,解決施工是中遇到的問題,發現偏差及時采取糾偏措施。
3、投資控制:
以合同、招投標文件和國家有關規定為依據,及時審核工程量報表,及時拔付工程進度款,如實反映工程的實際投資情況。并認真審查技術聯系單、設計變更和施工方案。
4、工程資料:
督促施工單位上報有關工程資料,確保資料及時、真實、完整。
5、安全文明施工:
文明施工進行檢查、確保工程無安全隱患和現場文明施工。
6、合同管理:
依據監理合同、施工合同及國家有關法律、法規,充分發揮監理的管理職能,為確保合同中的質量、進度、投資目標提供了可靠保證。
四、工程質量控制資料
質量保證資料符合設計及規范要求,完整齊全,植物檢疫證書及綜合資料齊全。
六、評估結論
本景觀綠化觀感質量評定為:一般。綠化工程質量評定為合格。
銀川夯實工程咨詢有限公司
2011年11月