報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內容的真實和材料的客觀。報告的格式和要求是什么樣的呢?以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來看看吧
精選消防竣工驗收報告通用一
工程名稱:····核電·····項目
工程地點:··················
建設單位:····中核·····公司
設計單位:······科學研究院
監理單位:··············
總包施工單位:中國核工業·········有限公司
消防施工單位:················有限公司
1、本工程位于······················。
2、工程竣工范圍:··#樓至··#樓住宅
3、建筑類別及耐火等級:··#樓至··#樓、··#樓至··#樓為18層二類高層建筑,··#、··#、··#樓為24層一類高層建筑,耐火等級均按一級設計。
4、火災自動報警系統(采用·····廠):本工程消防控制室位于··#樓一層。設有火災自動報警主機、聯動控制柜、火警專用對講電話主機、消防水炮主機控制柜等。具體情況為:在···樓的入戶大廳、電梯前室、電井、電表間、商鋪等部位設置了智能型感煙探測器;在每層設置了手動報警按鈕、聲光訊響器、消火栓遠程啟泵按鈕;在疏散樓梯設置了樓層層號燈;在···樓合用前室設置了正壓送風閥控制功能及啟動前室加壓送風機;在電梯機房設置了電梯迫降至首層和接收其反饋功能;在1層電表間設置了非消防電源切除功能;在相關層電井內設置了應急照明啟動功能;消控室設置了控制室內外消火栓、噴淋系統的啟、停以及其他聯動設備的控制及狀態顯示功能。
5、火災事故廣播系統:消控室設有總線廣播通訊系統,消防廣播主機,總線廣播分區控制盤以及cd播放器。廣播主機內置消防火災報警聲,在····#樓1層入戶大廳、電梯前室等部位設置了吸頂式火災事故廣播(3w),火災確認后手動控制和廣播模塊自動接入火災部位的廣播系統,并持續發出警報和疏散指示。
6、消防電話系統:消控室設置有總線消防電話主機,在電梯前室手動報警按鈕處設置了消防電話插孔,在······樓電梯機房設置消防對講電話分機,在消防控制室內設置了專用對外的火警直通電話專機。
7、室內消火栓系統:地下室水泵房設有室內消火栓泵
xbd11/40-150x20x6/1(q=40l/s,h=110m,p=75kw),一用一備,室內消火栓用水量:40l/s,火災延續時間2h,共計288 m3。消火栓給水管網分2路供水,一路減壓后在地下室形成環網后供應·········樓住宅消火栓,一路不減壓直接在地下室形成環網供應6#~8#樓住宅消火栓。····樓住宅均采用雙栓消防箱(甲型),商鋪采用單栓消防箱(甲型),消火栓為sn65消火栓,25m襯膠,水帶和ф19水槍。·····樓住宅12層以下的消火栓采用減壓穩壓消火栓。 ····樓住宅18層以下的消火栓采用減壓穩壓消火栓,保證消火栓出口壓力不大于 0.49mpa,其他層的采用普通消火栓。屋面均設置了試驗栓。··住宅屋頂消防水箱與6#樓消火栓環管相連。在室外··樓東面、··樓西北面2處設dn150地上式水泵接合器(組合式)各3套,與小區消防環管相接。火災時,按動任一消火栓處啟泵按鈕,消火栓泵啟動,且消防控制室設置有手動、自動控制消火栓泵的啟、停,并顯示其工作、故障狀態;顯示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地啟動室內消防水泵。
8、自動噴水滅火系統:地下室水泵房設置有噴淋泵
xbd9.1/40-150x20x4/1(q=40l/s,h=91m,p=55kw),一用一備,不分區。··樓1層、2層和··設自動噴淋消防系統保護。按中危險級i級設計,噴水強度為6l/s,保護面積為160平米,火災延續時間1小時。自動噴水設計流量為40l/s,火災延續時間1h,共計144m3。···住宅屋頂消防水箱與濕式報警閥前的自動噴水環管相連。在室外··樓西面和··樓東面2處設dn150地上式水泵接合器(組合式)各3套,與小區噴淋環管相接。火災時,噴淋系統根據管道壓力自動啟動濕式報警閥,壓力開關,啟動噴淋泵。且消防控制室設置有手動、自動控制噴淋泵的啟、停,并顯示其工作、故障狀態;顯示水流指示器、報警閥的工作狀態。地下室水泵房也可就地啟動噴淋泵。
9、室外消火栓用水量:地下室水泵房設置有室外消火栓泵
xbd3.6/30-100x20x2(q=30l/s,h=36m,p=18.5kw),一用一備,室外消火栓用水量:30l/s,火災延續時間2h,共計216 m3。從市政給水管網上引出dn150管道接至地下室消防水池,經設在地下室的室外消防水泵加壓后供給室外消防管網。在室外消防環狀管網上,設置··套室外地上消火栓(ss100/65-1.0),間距不大于120米。火災時,按動任一室外消火栓處啟泵按鈕,消火栓泵啟動,且消防控制室設置有手動、自動控制室外消火栓泵的啟、停,并顯示其工作、故障狀態,顯示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地啟動室外消防水泵。
10、消防水源:地下室水泵房內設有一座容積為648立方米的消防水池。6#住宅樓屋頂水箱間設有一座18立方米消防水箱。室外設置有16套地上式消火栓。
11、滅火器:····樓住宅滅火器按輕危險級配置,辦公、會所按嚴重危險級配置,地下車庫按中危險級配置。地上普通住宅每層均設有手提式磷酸銨鹽干粉(mf/abc5)滅火器。
二、施工依據
1、建設工程施工合同
2、工程設計施工圖及變更(修改)通知單
3、《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx
4、《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-20xx
5、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》gb 50261-20xx
6、《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb 50242-20xx
7、《通風與空調工程施工質量驗收規范》gb 50243-20xx
8、《氣體滅火系統施工及驗收規范》gb50263-20xx
9、相關專業的施工工藝及國標圖集
10、福建省建筑工程質量驗收有關規程、規定的相關文件等。
三、工程施工情況 (一)施工準備階段的質量控制
1.認真研究合同等文件,確定質量控制目標和服務質量要求。
2.做好圖紙自審工作,找出圖紙設計中存在的,影響今后施工、驗收和使用的隱患。并與建設單位、監理單位和設計院溝通。
(二)施工過程質量控制
主要從人、機、料、法、環五個要素進行控制, 通過完善的質量管理體系對消防工程進行施工管理。
1、首先要求工程項目部全體參與人員熟悉和勝任各自本職工作,工作認真負責,有較高的思想素質和業務素質。其次選擇具有消防工程施工經驗的施工班組及施工人員, 對其進行消防工程施工技術培訓以及安全生產知識培訓。最好,在各分項工程開始前對施工班組進行技術交底, 使其領會設計意圖, 執行相關的施工規范、規程、工藝標準、質量評定標準。
2、保證施工機械和檢測儀器包括施工機械、測量儀器、檢測儀器的正常使用。常用施工機械如切割機、無齒鋸、套絲機等應定期進行維護保養,使其保持完好狀態。配用經檢驗合格的儀器,對所敷設的線路的電阻、火災探測器的性能等進行測試。
3、消防工程中使用的所有材料和設備必須符合設計和合同文件要求,從具備良好的信用和品質的廠家中選取,并應具備材料證明書、檢測報告和合格證,消防專用產品應為公安部消防產品信息網上網產品,并嚴格按物資進場驗收程序進行驗收,嚴防不合格物資進入施工現場。施工過程中應對材料進行嚴格的保管,防止損壞變質的材料應用于工程之中。
4、建立完善的施工質量管理制度和施工質量檢驗制度,隱蔽工程檢查驗收制度,施工技術復核制度,質量責任制,并在實施中得到有效落實。工程施工中發生了質量問題(事故)要按程序及時進行處理,不留隱患,且質量責任明確,現場質量管理應處于受控狀態。做好消防工程項目有關文件和過程施工記錄的管理工作,確保施工中所使用的圖紙與規范的有效性,并收集保管好消防工程整個施工過程中的相關資料。 5、創造良好的施工環境,在施工組織設計中編制可操作性強的確保安全生產和文明施工的技術保證措施,并嚴加落實。且與建設單位、監理單位、總承包單位、其它交叉單位共同締造一個整潔有序、安全有序、相互協調的施工環境。
四、消防分部工程質量驗收記錄:
(一)智能建筑:
1、子分部工程:共 14個子分部,經查 14 個子分部,符合規范及設計要求14個子分部。
2、質量控制資料:共 84 項,經核查符合要求 84 項。
3、安全和功能檢驗(檢測)報告:共抽查 28 項,符合要求 28 項。
4、觀感質量:共抽查 14 項,符合要求 14 項。
火災自動報警及消防聯動系統分部工程評定為合格。
(二)給排水與采暖工程:
1、子分部工程:共 14個子分部,經查14個子分部,符合規范及設計要求 14 個子分部
2、質量控制資料:共 70 項,經核查符合要求 70 項,
3、安全和功能檢驗(檢測)報告:共抽查 87 項,符合要求 87 項,
4、觀感質量:共抽查 28 項,符合要求 28 項,
室內給水消火栓、噴淋分部工程評定為合格
(三)通風工程:
1、子分部工程:共 14個子分部,經查14個子分部,符合規范及設計要求 14 個子分部
2、質量控制資料:共 42 項,經核查符合要求 42 項,
3、安全和功能檢驗(檢測)報告:共抽查 42 項,符合要求 42 項,
4、觀感質量:共抽查 14 項,符合要求 14 項,
通風防排煙分部評定為合格
五、工程質量驗收結論 在·········有限公司、·······監理單位、·····設計院及相關單位的支持下,我公司均已按合同約定的施工內容,完成了消防工程······樓的各項工作,經我司檢查評定本消防工程質量符合設計要求和施工及驗收規范要求,質量控制資料齊全。各設備、各系統經調試運行正常。故本工程竣工質量評定為合格。
···························
項目經理:保川
技術負責人:
編制日期:
精選消防竣工驗收報告通用二
竣工驗收會議紀要
時 間:××××-××-××
地 點:×××
主 持 人:×××
參加單位及人員:
×××房地產有限公司:×××
×××監理公司:×××
×××建筑公司:×××
×××質量監督站:×××
×××設計院:×××
會議主持人:×××
會議安排:
首先對驗收小組人員進行介紹,然后對工程法律法規執行情況進行介紹,再由建設單位、設計單位、施工單位、監理單位進行質量匯報和質量評估,然后進行實地質量檢查,最后作工程驗收總結。
1.工程驗收之前已經我方會同監理、施工方進行了預驗收,目前發現的樓梯、鋼門窗的問題已經進行了整改和落實。
2.對工程的概況進行介紹:
本工程為×××項目,6層,車庫層一層,磚混結構,總建筑面積2122o,建筑長27.6m,寬8.7m,層高2.8m,房屋總建筑高度19.3m。基礎采用加固方法使新老基礎共同使用,基礎加固混凝土強度等級為c25,上部結構混凝土強度等級為c25,砌體采用mu10標準粉煤灰磚,磚基采用m10水泥砂漿,主體砌筑砂漿等級為m7.5混合砂漿。外墻裝飾為沙壁壯合成樹脂涂料,樓地面水泥砂漿面層;車庫層門窗為鋼門窗;主體門窗為pvc塑鋼門窗;屋面為水泥砂漿面層,sbs防水卷材,架空隔熱板。
3.法律法規執行情況,包括規劃許可證、招標、監理合同、施工合同的簽定情況、施工許可證等。
4. 本工程未發生質量、安全事故。
5. 工程歸檔資料資料已經在竣工驗收前進行了驗收,驗收合格。
6. 環保、消防等各部門,竣工驗收前已經進行了驗收,驗收合格。
1、由于本工程為老基礎,原定計劃沉降量定為10cm,根據反映的資料,目前比較理想。
2、本工程圖紙根據×××結構設計,與現行規范存在著一定問題。
詳見竣工質量驗收報告。
詳見監理工作工作總結和竣工質量監理評估報告。
1、設計單位意見:由于本工程根據原房結構,車棚層走廊凈高不足,并比較狹小,需要下部其他工程吸取教訓。
2、建設單位:
1)質量基本達到要求,但是細部需要處理。
2)個別粉刷面需要處理。
3)水電觀感質量比較理想。
4)施工單位對預驗收的問題整改的比較理想。
5)評估報告砌體子分部介紹的不夠全面,混凝土試塊報告無最低強度,且數據不全。
6)塑鋼門窗窗臺玻璃膠需要進行處理。
7)欄桿油漆粗糙,需要進行處理。
8)鋼窗玻璃油膏質量不好,重新要求換掉。
3、施工方、監理方評定該工程為合格,并虛心接受各方專家的驗收意見。
4、質量監督站:
1)安裝工程根據現場驗收的情況比較理想。
2)屋面上人孔風鉤的設置位置不好,踢腳線觀感不是很理想。
3)出入口雨棚波紋瓦設計不好,容易掉落傷人。
4)局部樓地面有起砂現象,要檢查處理。
5)金屬門窗油漆較差,透底等現象存在,需要處理。
6)建議衛生間大便管進行封口,防止垃圾掉落和異味出來。
最后由業主進行竣工驗收總結,本工程施工質量比較好,基本未發現45。裂縫現象,工程評定為合格。針對質量監督站專家提出的問題要求施工方落實處理。
精選消防竣工驗收報告通用三
××項目座落于××市國家旅游度假區內,滇池路六公里西貢碼頭前段迎海路旁,西臨海藝花園小區,東臨××別墅群,南臨國賓館,所處地理位置優越,交通方便。以高原湖泊滇池為依托,西山睡美人為屏障,依山旁水,擁有滿面蒼翠的自然景觀和清新的空氣,項目建筑造型獨特,具有西方式建筑特色和風格,是聚集購物、休閑、娛樂為一體的綜合商業區。
本工程規劃許可證號:昆規建證(20xx)04××號和(20xx)0××號;施工許可證號:度建字20××第××號;施工圖審查批準號昆施審hj20××-0××,其總建筑面積為××××平方米。共××個單位工程,建筑功能為商鋪,建筑最高17.45m。基礎為靜壓預制管樁上獨立承臺基礎,地梁連通,全鋼筋混凝土現澆框架結構,抗八度地震設防。工程于20xx年××月××日開工,200x年××月××日提交驗收。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的`質量等級要求,在本工程設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及云南省××市有關規定。本工程地下土質土層復雜,屬于軟土地基,工程造型獨特、美觀,跨度大,施工工序復雜,質量要求高,施工單位編制了有針對性的施工組織設計和分部施工方案。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、構配件和設備的出廠檢驗報告等檔案資料齊全有效。根據各方合同約定的內容,審查完成情況如下:
1.完成設計項目情況:基礎、主體、室內外裝飾工程;給排水工程、消防工程;建筑電氣安裝工程;電梯安裝工程;室外工程;小區市政道路工程。經審查基礎工程合格、主體工程合格、室內外裝飾工程合格、屋面工程合格;給排水工程合格;建筑電氣工程合格。
2.完成合同約定情況:總承包合同約定、分包合同約定、專業承包合同約定經審查已按照合同(約定內容完成。
3.技術檔案和施工管理資料:經審查建設前期、施工圖設計審查等技術檔案齊全;監理技術檔案和管理資料齊全;施工技術檔案和管理資料齊全。
4.試驗報告:經審查主要建筑材料(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、電氣材料等)試驗報告全,符合要求。
5.工程質量保修書:工程質量保修書已簽訂,并編制了商品房質量保證書和房屋使用說明書。
在工程建設的每一分部、分項過程中:建設、設計、監理、施工等單位密切配合,較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出施工方便立刻認真整改,整改后監理方進行復查驗收,達到標準要求后,才能進入下道工序施工。
在施工過程中,監理單位嚴格按照國家的建筑工程施工質量標準要求施工,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序都嚴格按照監理大綱、監理程序做,保證了工程質量。
按照建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求和《云南省住宅工程質量分戶驗收管理規定》,建設單位于20xx年××月××日組織了初驗,20xx年××月××~××日進行了分戶驗收。20xx年××月××日組織竣工工程的正式驗收,參加竣工驗收的建設、設計、勘察、監理、施工單位及監督站等人員的組成符合要求。
該工程按照云南省建設廳云建建【20xx】287號文件要求作了分戶驗收,驗收時建設、監理、施工、設計等單位提出了驗收意見,針對驗收中提出的問題,施工單位已經整改完畢,由各有關單位進行了復驗通過。并作了《住宅工程質量分戶驗收記錄》和《住宅工程質量分戶驗收檢查記錄》。該項目還做了樁基礎靜載和動測試驗;還請省質檢站作了主體結構實體檢測、室內環境檢測、等電位檢測等安全性檢測,檢測報告由質監部門提供,檢測結果合格。
精選消防竣工驗收報告通用四
一、根據《建設工程驗收辦法》的規定:竣工報告是建筑工程單位在工程完成以后,向工程建設單位提交的材料;工程竣工驗收報告是工程建設單位向建設工程的行政主管部門提交的材料。
二者的區別在于:
1、報送的主體不同;
2、報送的目的不同;
3、報送的要求不同;
4、報送結果不同;
5、報送的條件不同
二、工程竣工如何驗收
工程竣工驗收一般分為階段驗收、初驗收和正式驗收。
1、階段驗收:
(1)、階段驗收是指對按合同規定的進度款支付條件的符合性的驗收。
(2)、階段驗收由公司項目建設主管部門與監理單位(如有)共同審查后,提交驗收辦批準,并作為進度款支付的依據。
(3)、階段驗收不代表對任何質量方面的最終認可。
2、 初驗收:
(1)、建設項目完工后,為了順利通過工程正式驗收,項目建設主管部門與監理單位(如有)負責組織施工單位作工程竣工初驗收,并審查由施工單位編寫的《工程竣工驗收總說明》和《工程竣工驗收申請報告書》。
(2)、工程初驗收的程序如下:
a、檢查擬驗收工程是 否按合同要求完成了全部施工內容,檢查施工單位是否做到工完場清。
對于經公司同意的因特殊原因未按設計規定的內容完成但不影響投產使用的工程內容,填寫《工程未完內容明細表》。
b、檢驗擬驗收工程是否達到設計要求及施工合同規定的質量標準,設備、水、暖、電及消防設施運行是否正常。
設備安裝工程單體無負荷試車和聯動負荷試車是否達到規定的質量標準,并有完整的運行記錄。
對沒有達到規定質量要求的工程,填寫《整改通知單》,提交施工單位整改。
c、檢查主要工程部位的隱蔽工程驗收記錄,必要時,可抽查已隱蔽的工程部位。
d、檢查施工單位編制的竣工檔案是否符合合同要求或相關行業標準要求。
e、檢查監理單位(如有)的監理檔案及監理工作總結。
(3)、經過初驗收和對竣工檔案的檢查,項目建設主管部門填寫《工程初驗收情況報告表》和《工程決(結)算意見》,并附三套完整的竣工檔案資料(包括電子光盤一份)向驗收3、正式驗收:
(1)、驗收辦接到正式驗收申請后,根據工程特性和初驗收情況,確定項目驗收組成員名單和正式驗收時間,并于工程正式驗收前 3 日,向參加正式驗收的相關單位和人員發出《正式驗收通知》。
(2)、工程正式驗收程序如下:
a、施工單位代表介紹工程施工情況、自檢情況及合同執行情況,出示竣工資料(竣工圖及各項原始資料和記錄)。
b、監理工程師介紹工程實施過程中的監理情況,作監理工作總結,發表竣工驗收意見。
c、項目建設主管部門做工程管理總結,提出竣工驗收意見。
(3)、項目驗收組成員對已竣工的工程進行現場檢查,同時檢查竣工資料內容是否完整、準確。
(4)、項目驗收組成員提出工程現場檢查中發現的問題。
(5)、項目驗收組針對工程現場檢查中發現的問題,對施工單位提出限期整改意見,并填寫《工程竣工驗收意見備忘錄》。
(6)、審查由項目建設主管部門提供的工程決(結)算意見。
(7)、暫時休會,由項目驗收組討論工程項目正式驗收是否合格。
(8)、復會,由驗收組組長宣布驗收意見。
(9)、有關部門會簽《工程竣工檔案交接證書》和《工程竣工驗收簽證書》。
(10)、驗收組提出工程決(結)算最終意見。
(11)、項目建設主管部門負責匯總施工單位和監理單位的竣工檔案和監理檔案,并按規定的份數上交檔案管理部門。
(12)、驗收辦組織項目建設主管部門、項目使用(需求)部門與施工單位確定工程交接時間,辦理《工程交接證書》。
三、
網友提問:
律師您好,我有一個同學上大學的時候學的是土木工程,現在他每天都要在工地上干活,因為她們公司接到了項目,現在時間過去了,很久了,她們的項目已經快要竣工,他想要咨詢一下,竣工報告和竣工驗收報告的區別在哪里呢?
律師回復:
你好,工程竣工報告是工程完工后,施工單位申請竣工驗收時,提出竣工驗收申請里面應附的文件,是對工程施工過程的一個總結性報告。只需施工單位單獨蓋個公章的表格。而工程竣工驗收報告則是工程竣工驗收合格后,由建設單位出具的,作為竣工驗收合格的依據。是在工程竣工后寫得,里面是需要五方單位蓋章簽字的。
網友提問:
我的老公現在他是在一個工地上做包工頭,他每天的工作也比較繁忙,并且特別的辛苦,我也特別的理解他,現在他們的一個項目終于馬上就要完工了,他們馬上就要進行工程竣工驗收了,請問工程竣工驗收報告和工程竣工驗收備案表有什么區別?
律師回復:
你好,工程竣工驗收報告是,由施工單位填寫,每個地方不同,有的地方是有建設單位、施工單位、監理單位、設計單位四家聯合蓋章為準,有的地方就是由施工單位編寫,建設單位蓋章為準。而竣工驗收備案表這是由每個省建設廳通一制表的,先由建設單位、施工單位、監理單位、設計單位四家聯合蓋章為準后,施工各種資料整理清楚報檔案館后,由建設廳政務中心蓋章后,才算合格。