“報告”使用范圍很廣,按照上級部署或工作計劃,每完成一項任務,一般都要向上級寫報告,反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等,以取得上級領導部門的指導。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
有關消防竣工驗收報告匯總一
受重慶市涪陵新大興集團嘉新房地產開發有限公司委托,我公司對酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟工程進行了施工階段的監理。在酉陽縣建筑工程質監站的有力監督下,經業主規范管理,建立嚴格把關,酉陽縣建筑勘察設計有限公司精心設計,重慶天字實業集團有限公司的不懈努力,酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟工程已基本完工。通過業主、監理及施工單位對該工程實體質量和資料進行預驗收,經施工單位對預驗收意見整改完善,并征求各參建單位的意見,今天正式竣工驗收,懇請各位領導對該工程提出寶貴的`驗評意見,現將我們的監理工作簡要總結如下:
酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟樓總建筑面積為19750,辦公樓地上七層,住宅樓a1棟、a2棟、bc棟地上九層,框混結構,建筑高度25m~32.5m。
工程建設監理委托合同,建筑工程施工合同,工程設計文件,施工組織設計,《建筑工程施工質量統一驗收標準》,《建筑施工安全檢查標準》,現行建筑安裝工程質量驗收規范、標準及重慶市建設工程管理有關規程、規定等。
1、地基與基礎,主體分部工程質量驗收情況。
該工程的地基與基礎和主體分部工程在現場監理工程師嚴格地監理下,質量控制較好,結構檢測綜合評定符合要求,通過各參建單位以及質監站等單位驗收沒質量符合施工驗收規范和設計要求,評定為合格。
2、裝飾分部工程質量控制情況
在本工程的裝飾分部工程施工監理過程中,監理人員通過對施工方案審查、材料驗收、現場見證取樣送檢、隱蔽驗收、質量檢驗批驗收、分項工程驗收等程序,采取旁站、平行檢查、巡視、試驗及跟蹤實測等措施,發下問題及時通知施工單位整改,經過整改驗收后,均符合驗收規范和設計要求。
屋面、天溝、廁所蓄水試驗無滲漏現象,墻體質量、門窗工程、室外裝飾質量合格,符合設計要求,建筑給排水、建筑電氣以及消防等分項安裝工程質量也均符合施工驗收規范和設計要求。
該工程的施工技術資料、施工管理資料、使用工程資料、特別是工程質量保證資料經施工單位自查后,報監理工程師核查基本齊全符合驗收標準規定。
通過施工單位自檢,監理和業主的復檢與分戶驗收,進行綜合評定,觀感評價為一般。
建立了安全檢查責任制,施工人員對安全生產比較重視,未出現任何安全事故。
該工程水、電安裝、室內環境、消防、環保、規劃、防雷等各項檢測均合格,沉降偏差在施工驗收規范允許范圍內。根據該工程的地基與基礎和主體分部的驗收情況、使用工程質量驗收情況、核查質量保證資料、觀感質量評定,評定本工程質量為合格,同意進行竣工驗收。
xxx工程監理公司
20xx年xx月xx日
有關消防竣工驗收報告匯總二
金堆城汝陽有限公司東溝鉬礦采選鉬精礦脫水工程資料總目錄
一、管理文件
二、圖紙會審、設計變更、工程測量與定位放線記錄
三、施工組織設計(方案)與技術交底
四、原材料出廠質量證明及檢驗報告
五、原材料質量及性能檢驗報告
六、檢驗批質量驗收記錄
七、隱蔽工程檢查驗收記錄
八、施工日志及施工記錄
九、分部分項工程質量驗收記錄
十、竣工圖
工程前期文件*目錄
1、招投標文件
2、中標通知書
3、建設工程施工合同
4、企業法人營業執照及主要管理人員身份信息
分部分項工程質量驗收記錄*目錄
1、土方開挖工程質量驗收記錄
2、地基驗槽記錄
1、地基與基礎工程質量驗收記錄
8、土方回填工程質量驗收記錄
6、主體結構分部工程質量驗收記錄
9、剛筋工程質量驗收記錄
10、模板工程質量驗收記錄
11、混凝土工程質量驗收記錄
12、現澆結構質量驗收記錄
13、砌體工程質量驗收記錄
14、建筑屋面分部工程質量驗收記錄
15、防水卷材屋面分項工程質量驗收記錄
16、建筑裝飾裝修分部工程質量驗收記錄
17、建筑裝飾裝修地面分項工程質量驗收記錄
18、建筑裝飾裝修抹灰分項工程質量驗收記錄
19、建筑裝飾裝修門窗分項工程質量驗收記錄 20、建筑裝飾裝修吊頂分項工程質量驗收記錄
21、建筑裝飾裝修飾面磚分項工程質量驗收記錄
22、建筑裝飾裝修涂飾分項工程質量驗收記錄
23、建筑裝飾裝扶手欄桿分項工程質量驗收記錄
24、建筑給水及采暖分部工程質量驗收記錄
25、室內給水分項工程質量驗收記錄
26、室內排水分項工程質量驗收記錄
27、衛生器具安裝分項工程質量驗收記錄
28、室內采暖管道、配件及暖氣片安裝分項工程質量驗收記錄
29、建筑電氣分部工程質量驗收記錄 30、電氣照明分項工程質量驗收記錄
31、防雷集結地安裝分項工程質量驗收記錄
32、接地安裝及避雷一下線分部工程質量驗收記錄
33、建筑物等電位分項工程質量驗收記錄
34、電纜頭制作、接線、線路絕緣測試分項工程質量驗收記錄
35、電纜導管、電纜敷設分項工程質量驗收記錄
36、配電柜、控制箱安裝分項工程質量驗收記錄
37、開關插座安裝分項工程質量驗收記錄
38、燈具安裝分項工程質量驗收記錄
39、智能建筑分部工程質量驗收記錄 40、消防系統分項工程質量驗收記錄
41、通風系統分項工程質量驗收記錄 42、2#宿舍樓竣工自評報告
43、竣工驗收申請表
44、單位工程竣工驗收報告
圖紙會審、設計變更、工程測量與定位放線記錄*目錄
一、圖紙設計變更通知
二、圖紙設計變更會議紀要
三、工程定位測量、放線記錄
1、工程定位測量機復核記錄
2、基槽平面放線機標高實測記錄
3、基礎a~d/1~14軸放線記錄(附圖)
4、一層a~d/1~8軸放線記錄(附圖)
5、一層a~d/9~14軸放線記錄(附圖)
6、二層a~d/1~8軸放線記錄(附圖)
7、二層a~d/9~14軸放線記錄(附圖)
8、三層a~d/1~8軸放線記錄(附圖)
9、三層a~d/9~14軸放線記錄(附圖)
10、四層a~d/1~8軸放線記錄(附圖)
11、四層a~d/9~14軸放線記錄(附圖)
12、五層a~d/1~8軸放線記錄(附圖)
13、五層a~d/9~14軸放線記錄(附圖)
14、六層a~d/1~14軸放線記錄(附圖)
15、女兒墻、樓梯間放線記錄(附圖)
施工組織設計(方案)與技術交底*目錄
一、開工報審表
二、開工報告
三、分項施工方案
1、土方開挖施工方案
2、土方回填施工方案
3、基礎施工方案
4、鋼筋施工方案
5、模板施工方案施工方案
6、砌體施工方案
7、雨季施工方案
8、冬季施工方案
9、門窗安裝施工方案
10、地面鋪貼施工方案
11、衛生間、屋面防水施工方案
12、臨時用電施工方案
13、安全施工方案
四、技術交底
1、梁板柱(鋼筋綁扎、模板支設、混凝土澆筑)技術交底
2、砌體施工技術交底
3、內墻抹灰技術交底
4、屋面(防水卷材)技術交底
5、屋面(保溫)技術交底
6、屋面(找平層)技術交底
7、衛生間(地面墊層、防水層、隔離層、找平層)技術交底
8、衛生間(防水涂料)技術交底
9、衛生間墻面(陶瓷鋪裝)技術交底
10、門窗(安裝)技術交底
11、內外墻抹灰技術交底
12、腳手架搭接技術交底
13、樓地面裝飾技術交底
14、外墻鑲貼技術交底技術交底
15、鋁塑板吊頂技術交底
16、不銹鋼扶手欄桿安裝技術交底
17、給排水安裝技術交底技術交底
18、采暖安裝技術交底
19、消防安全技術交底 20、工程用電安全技術交底
檢驗批質量驗收記錄*目錄
1、土方開挖檢驗批質量驗收記錄
2、土方回填檢驗批質量驗收記錄
3、±0.00以下圈梁構造柱鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
4、一層a~d/1~8軸鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
5、一層a~d/9~14軸鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
6、二層a~d/1~8軸鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
7、二層a~d/9~14鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
8、三層a~d/1~8鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
9、三層a~d/9~14鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
10、四層a~d/1~8鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
11、四層a~d/9~14鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
12、五層a~d/1~8鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
13、五層a~d/9~14鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
14、六層a~d/1~14鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
15、女兒墻、樓梯間鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄
16、±0.00以下圈梁構造柱鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
17、一層a~d/1~8軸鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
18、一層a~d/9~14軸鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
19、二層a~d/1~8軸鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄 20、二層a~d/9~14鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
21、三層a~d/1~8鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
22、三層a~d/9~14鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
23、四層a~d/1~8鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
24、四層a~d/9~14鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
25、五層a~d/1~8鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
26、五層a~d/9~14鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
27、六層a~d/1~14鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
28、女兒墻、樓梯間鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄
29、±0.00以下圈梁構造柱鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄 30、一層a~d/1~8軸鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
31、一層a~d/9~14軸鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
32、二層a~d/1~8軸鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
33、二層a~d/9~14鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
34、三層a~d/1~8鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
35、三層a~d/9~14鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
36、四層a~d/1~8鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
37、四層a~d/9~14鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
38、五層a~d/1~8鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
39、五層a~d/9~14鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄 40、六層a~d/1~14鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
41、女兒墻、樓梯間鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄
42、±0.00以下圈梁構造柱鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
43、一層a~d/1~8軸鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
44、一層a~d/9~14軸鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
45、二層a~d/1~8軸鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
46、二層a~d/9~14鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
47、三層a~d/1~8鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
48、三層a~d/9~14鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
49、四層a~d/1~8鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄 50、四層a~d/9~14鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
51、五層a~d/1~8鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
52、五層a~d/9~14鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
53、六層a~d/1~14鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
54、女兒墻、樓梯間鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄
55、基礎圈梁構造柱模板安裝檢驗批質量驗收記錄
56、一層a~d/1~8軸模板安裝檢驗批質量驗收記錄
57、一層a~d/9~14軸模板安裝檢驗批質量驗收記錄
58、二層a~d/1~8軸模板安裝檢驗批質量驗收記錄
59、二層a~d/9~14模板安裝檢驗批質量驗收記錄 60、三層a~d/1~8模板安裝檢驗批質量驗收記錄 61、三層a~d/9~14模板安裝檢驗批質量驗收記錄 62、四層a~d/1~8模板安裝檢驗批質量驗收記錄 63、四層a~d/9~14模板安裝檢驗批質量驗收記錄 64、五層a~d/1~8模板安裝檢驗批質量驗收記錄 65、五層a~d/9~14模板安裝檢驗批質量驗收記錄 66、六層a~d/1~14模板安裝檢驗批質量驗收記錄 67、女兒墻、樓梯間模板安裝檢驗批質量驗收記錄 68、基礎圈梁構造柱模板拆除檢驗批質量驗收記錄 69、一層a~d/1~8軸模板拆除檢驗批質量驗收記錄 70、一層a~d/9~14軸模板拆除檢驗批質量驗收記錄 71、二層a~d/1~8軸模板拆除檢驗批質量驗收記錄 72、二層a~d/9~14模板拆除檢驗批質量驗收記錄 73、三層a~d/1~8模板拆除檢驗批質量驗收記錄 74、三層a~d/9~14模板拆除檢驗批質量驗收記錄 75、四層a~d/1~8模板拆除檢驗批質量驗收記錄 76、四層a~d/9~14模板拆除檢驗批質量驗收記錄 77、五層a~d/1~8模板拆除檢驗批質量驗收記錄 78、五層a~d/9~14模板拆除檢驗批質量驗收記錄 79、六層a~d/1~14模板拆除檢驗批質量驗收記錄 80、女兒墻、樓梯間模板拆除檢驗批質量驗收記錄 81、基礎現澆結構外觀尺寸偏差除檢驗批質量驗收記錄 82、一層a~d/1~8軸現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄
83、一層a~d/9~14軸現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄
84、二層a~d/1~8軸現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄 85、二層a~d/9~14現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄
86、三層a~d/1~8現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄 87、三層a~d/9~14現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄
88、四層a~d/1~8現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄 89、四層a~d/9~14現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄
90、五層a~d/1~8現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄 91、五層a~d/9~14現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄
92、六層a~d/1~14現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄
93、女兒墻、樓梯間現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄
94、±0.00以下砌體檢驗批質量驗收記錄
95、一層a~d/1~8軸磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 96、一層a~d/9~14軸磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 97、二層a~d/1~8軸磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 98、二層a~d/9~14磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 99、三層a~d/1~8磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 100、三層a~d/9~14磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 101、四層a~d/1~8磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 102、四層a~d/9~14磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 103、五層a~d/1~8磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 104、五層a~d/9~14磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 105、六層a~d/1~14磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 106、女兒墻、樓梯間磚砌體工程檢驗批質量驗收記錄 107、屋面蓄水工程工程檢驗批質量驗收記錄
108、屋面a~d/1~14軸找平層工程檢驗批質量驗收記錄 109、屋面a~d/1~14軸防水層工程檢驗批質量驗收記錄
110、屋面a~d/1~14軸保溫層工程檢驗批質量驗收記錄 111、一至六層塑料門窗安裝工程檢驗批質量驗收記錄 112、內墻一般抹灰工程檢驗批質量驗收記錄
113、一至六層衛生間地面隔離層工程檢驗批質量驗收記錄 114、一至六層衛生間地面找平層層工程檢驗批質量驗收記錄 115、一至六層衛生間地面防水層工程檢驗批質量驗收記錄 116、暗龍骨、明龍骨工程檢驗批質量驗收記錄 117、一至六層磚地面面層工程檢驗批質量驗收記錄
118、一至六層衛生間地面飾面磚鋪貼工程檢驗批質量驗收記錄 119、東西南北四立面抹灰工程檢驗批質量驗收記錄 120、一至六層內墻水性涂料工程檢驗批質量驗收記錄 121、一至六層金屬門窗安裝工程檢驗批質量驗收記錄 122、一至六層門窗玻璃安裝工程檢驗批質量驗收記錄 123、一至六層扶手欄桿制作安裝工程檢驗批質量驗收記錄 124、±0.00以下接地安裝工程檢驗批質量驗收記錄
125、±0.00以下避雷引下線和變電室接地干線檢驗批質量驗收記錄
126、±0.00以下建筑物等電位連接工程檢驗批質量驗收記錄 127、一至六層電線導管、電纜導管和線槽鋪設檢驗批質量驗收記錄
128、一至六層電纜頭制作、接線和線路絕緣測試檢驗批質量驗收記錄
129、一至六層工程成套電柜、控制柜、動力、照明配電箱安裝批質量驗收記錄
130、一至六層開關、插座風扇安裝檢驗批質量驗收記錄 131、一至六層燈具安裝檢驗批質量驗收記錄
132、一至六層室內給水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄
133、一至六層室內排水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄 134、一至六層衛生間室內給排水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄
135、a~d/1~14室外雨水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄
136、一至六層風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄
137、一至六層室內采暖管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄 138、一至六層采暖輔助設備及散熱器安裝檢驗批質量驗收記錄 139、一至六層室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄
原材料出廠質量證明及檢驗報告*目錄
1、主要使用機械、儀器合格證明材料
2、基礎主體鋼筋出廠質量證明及檢驗報告
3、基礎、主體普通燒結磚出廠質量證明及檢驗報告
4、基礎、主體復合硅酸鹽水泥、沙子保溫砂漿出廠質量證明及檢驗報告
5、屋面膨脹珍珠巖出廠質量證明及檢驗報告
6、屋面改性瀝青防水卷材出廠質量證明及檢驗報告
7、室內鋼木門出廠質量證明及檢驗報告
8、室內鋁合金門連窗出廠質量證明及檢驗報告
9、塑鋼窗出廠質量證明及檢驗報告
10、窗(可鋼low-e鍍膜玻璃)出廠質量證明及檢驗報告
11、pvc共擠門窗型材料出廠質量證明及檢驗報告
12、衛生間是內地及墻面釉面瓷磚拋光磚出廠質量證明及檢驗報告
13、一至六層室內地面陶瓷磚(文化石)出廠質量證明及檢驗報告
14、內外墻膩子出廠質量證明及檢驗報告
15、一至六層衛生間室內鋁制天花板出廠質量證明及檢驗報告
16、一層室外天棚吊頂出廠質量證明及檢驗報告
17、外墻纖維網外墻保溫砂漿出廠質量證明及檢驗報告
18、一至六層扶手欄桿出廠質量證明及檢驗報告
19、pvc-u排水管材出廠質量證明及檢驗報告 20、pp-r給水管材出廠質量證明及檢驗報告
21、一至六層衛生間衛生器具出廠質量證明及檢驗報告
(1)吸頂燈
(2)9012板式洗面器排水(3)1272-1臺上盆(4)s221-050連接管
(5)s321-085波紋下水管(6)7411-156快開單冷八門閥
(7)11129-1連體座便器
22、室內消防器具出廠質量證明及檢驗報告(2)消火栓箱(3)室內消火栓(4)內扣式接口
(5)qz3.5/7.5型直流水槍(6)防水帶
23、排氣道出廠質量證明及檢驗報告
24、一至六層采暖鍍鋅鋼管出廠質量證明及檢驗報告
25、一至六層采暖散熱器(鑄鐵450/750型散熱器)出廠質量證明及檢驗報告
26、一至六層暖氣片安裝出廠質量證明及檢驗報告
27、主體pvc-u阻燃電工套管及配件、pvc阻燃接線盒出廠質量證明及檢驗報告
28、一至六層室內吸頂燈主體聚氯乙烯絕緣電線出廠質量證明及檢驗報告
29、一至六層入網監測通用性四分支器出廠質量證明及檢驗報告 30、tvvp2*1.0室內室外通信電纜出廠質量證明及檢驗報告
隱蔽工程檢查驗收記錄*目錄
1、±0.00以下圈梁構造柱鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
2、一層a~d/1~8軸鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
3、一層a~d/9~14軸鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
4、二層a~d/1~8軸鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
5、二層a~d/9~14鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
6、三層a~d/1~8鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
7、三層a~d/9~14鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
8、四層a~d/1~8鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
9、四層a~d/9~14鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
10、五層a~d/1~8鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
11、五層a~d/9~14鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
12、六層a~d/1~14鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
13、女兒墻、樓梯間鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄
14、±0.00以下圈梁構造柱砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
15、一層a~d/1~8軸砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
16、一層a~d/9~14軸砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
17、二層a~d/1~8軸砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
18、二層a~d/9~14砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
19、三層a~d/1~8砌體隱蔽工程檢查驗收記錄 20、三層a~d/9~14砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
21、四層a~d/1~8砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
22、四層a~d/9~14砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
23、五層a~d/1~8砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
24、五層a~d/9~14砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
25、六層a~d/1~14砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
26、女兒墻、樓梯間砌體隱蔽工程檢查驗收記錄
27、一至六層內墻抹灰隱蔽工程檢查驗收記錄
28、東西南北四立面外墻抹灰隱蔽工程檢查驗收記錄
29、屋面a~d/1~14軸防水層隱蔽工程檢查驗收記錄 30、屋面a~d/1~14軸保溫層隱蔽工程檢查驗收記錄
31、屋面a~d/1~14軸找平層隱蔽工程檢查驗收記錄
32、屋面蓄水隱蔽工程檢查驗收記錄
33、一至六層走廊及門廳吊頂隱蔽工程檢查驗收記錄
34、一至六層塑鋼窗、鋁合金門窗隱蔽工程檢查驗收記錄
35、一至六層衛生間吊頂隱蔽工程檢查驗收記錄
36、一至六層衛生間墊層隱蔽工程檢查驗收記錄
37、一至六層衛生間找平層隱蔽工程檢查驗收記錄、38、一至六層衛生間隔離層隱蔽工程檢查驗收記錄
39、一至六層衛生間防水層隱蔽工程檢查驗收記錄 40、一至六層室內給水管道隱蔽工程檢查驗收記錄
41、一至六層室內排水管道隱蔽工程檢查驗收記錄
42、室外雨水管道隱蔽工程檢查驗收記錄
42、±0.00以下接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
44、一層a~d/1~8軸接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
45、一層a~d/9~14軸接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
46、二層a~d/1~8軸接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
47、二層a~d/9~14接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
48、三層a~d/1~8接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
49、三層a~d/9~14接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄 50、四層a~d/1~8接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
51、四層a~d/9~14接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
52、五層a~d/1~8接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
53、五層a~d/9~14接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
54、六層a~d/1~14接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
55、女兒墻、接地安裝隱蔽工程檢查驗收記錄
56、±0.00以下避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
57、一層a~d/1~8軸避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
58、一層a~d/9~14軸避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
59、二層a~d/1~8軸避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
60、二層a~d/9~14避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
61、三層a~d/1~8避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
62、三層a~d/9~14避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
63、四層a~d/1~8避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
64、四層a~d/9~14避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
65、五層a~d/1~8避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
66、五層a~d/9~14避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
67、六層a~d/1~14避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄
68、女兒墻、避雷引下線和變電室接地干線隱蔽工程檢查驗收記錄 69、±0.00以下等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 70、一層a~d/1~8軸等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 71、一層a~d/9~14軸等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 72、二層a~d/1~8軸等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 73、二層a~d/9~14等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 74、三層a~d/1~8等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 75、三層a~d/9~14等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 76、四層a~d/1~8等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 77、四層a~d/9~14等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 78、五層a~d/1~8等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 79、五層a~d/9~14等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 80、六層a~d/1~14等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄 81、女兒墻、等電位聯結隱蔽工程檢查驗收記錄
82、一層a~d/1~8軸電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 83、一層a~d/9~14軸電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 84、二層a~d/1~8軸電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 85、二層a~d/9~14電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 86、三層a~d/1~8電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 87、三層a~d/9~14電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 88、四層a~d/1~8電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 89、四層a~d/9~14電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 90、五層a~d/1~8電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 91、五層a~d/9~14電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 92、六層a~d/1~14電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 93、女兒墻、電線導管敷設隱蔽工程檢查驗收記錄
94、一至六層電線電纜穿管和線槽敷設隱蔽工程檢查驗收記錄 95、一至六層風管隱蔽工程檢查驗收記錄
96、一至六層采暖管道配件安裝隱蔽工程檢查驗收記錄 97、一至六層室內消火栓隱蔽工程檢查驗收記錄
原材料質量及性能檢驗報告*目錄
1、土工密實度(環刀法)檢驗報告
2、建筑用砂質量檢驗報告
3、鋼筋原材質量檢驗報告
4、鋼筋焊接檢驗報告
5、混凝土抗壓強度檢驗報告
6、普通燒結磚質量檢驗報告
7、砂漿抗壓強度檢驗報告
8、彈性體改性瀝青防水卷材止質量檢驗報告
9、水泥質量檢驗報告
施工日志及施工記錄*目錄
2.a軸基礎超挖部混凝土施工記錄 3.a軸和1軸基礎超挖部混凝土施工記錄 4.1軸基礎超挖部混凝土施工記錄
5.±0.00以下圈梁、構造柱混凝土施工記錄 6.一層a~d/1~8軸混凝土施工記錄 7.一層a~d/9~14軸混凝土施工記錄 8.二層a~d/1~8軸混凝土施工記錄 9.二層a~d/9~14軸混凝土施工記錄 10.三層a~d/1~8軸條形基礎混凝土施工記錄 11.三層a~d/9~14軸混凝土施工記錄 12.四層a~d/1~8軸混凝土施工記錄 13.四層a~d/9~14軸混凝土施工記錄 14.五層a~d/1~8軸混凝土施工記錄 15.五層a~d/9~14軸混凝土施工記錄 16.六層a~d/1~8軸混凝土施工記錄 17.六層a~d/1~14軸混凝土施工記錄 18.女兒墻、樓梯間混凝土施工記錄
19.±0.00以下圈梁、構造柱砌體施工記錄 20.一層a~d/1~8軸砌體施工記錄 21.一層a~d/9~14軸砌體施工記錄 22.二層a~d/1~8軸砌體施工記錄 23.二層a~d/9~14軸砌體施工記錄 24.三層a~d/1~8軸條形基礎砌體施工記錄 25.三層a~d/9~14軸砌體施工記錄 26.四層a~d/1~8軸砌體施工記錄 27.四層a~d/9~14軸砌體施工記錄 28.五層a~d/1~8軸砌體施工記錄 29.五層a~d/9~14軸砌體施工記錄 30.六層a~d/1~8軸砌體施工記錄 31.六層a~d/1~14軸砌體施工記錄 32.女兒墻、樓梯間砌體施工記錄
33.有防水要求的地面蓄水試驗記錄 34.室內塑料給水管道水壓試驗記錄 35.排水(雨水)塑料管道伸縮節安裝記錄 36.屋面淋水(蓄水)實驗記錄 37.沉降觀測記錄
有關消防竣工驗收報告匯總三
消防資料目錄(注:以下所有資料均需提供2份原件,除材料出場證明及
分項/檢驗批工程質量驗收記錄)
一、建筑工程消防驗收申報表
二、竣工說明
三、消防圖紙專項會審紀要
四、建筑設計消防審核意見書五、四方意見書
六、建筑工程選用消防產品登記表
七、合格證、檢驗報告
(一)鍍鋅鋼管、kbg管材料報審、合格證及檢驗報告
(二)鍍鋅鋼管材料報審、合格證及檢驗報告
(三)消防栓、噴淋材料報審、合格證及檢驗報告
(四)閥門材料報審、合格證及檢驗報告
(五)消防水泵、氣壓罐、消防設備材料報審、合格證及檢驗報告
(六)電線、電纜材料報審、合格證及檢驗報告
八、設備開箱檢查記錄
九、施工記錄
(一)消防系統工程技術交底
(二)閥門強度及嚴密性試驗
(三)管道設備強度及嚴密性試驗
(四)消防系統管道清洗工作
(五)消防栓系統試射試驗
(六)絕緣電阻測試工作
(七)消防水泵試運轉工作
(八)風管嚴密性(漏光法檢測)檢測記錄
(九)通風設備單機試運轉
十、工程檢驗批質量驗收記錄
(一)室內消防給水管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄
(二)室內消防栓系統安裝工程檢驗批質量驗收記錄
(三)室外水泵接合器驗批質量驗收記錄
(四)給水設備安裝工程檢驗批質量驗收記錄
(五)電線導管、電纜導管和線槽敷設工程檢驗批質量驗收記錄
(六)套接扣壓式kbg鋼導管敷設工程檢驗批質量驗收記錄
(七)電線、電纜穿管和線槽敷線檢驗批質量驗收記錄
(八)電纜頭制作、接線和線路絕緣測試
(九)火災自動報警及聯動系統分項工程質量驗收記錄
(十)風管與配件制作工程檢驗批質量驗收記錄
(十一)通風機安裝檢驗批質量驗收記錄表
(十二)風管系統安裝工程檢驗批質量驗收記錄
(十三)通風與空調工程系統調試驗收記錄
十一、消防設施調試報告
(一)火災自動報警調試報告
(二)自動噴淋滅火系統調試報告
(三)室內消火栓系統調試檢驗報告
(四)消防防排煙系統調試記錄
十二、消防工程試運行情況報告
十三、消防工程驗收報告
十四、竣工圖
第一部分:網上備案憑證
第二部分:建設工程消防驗收申報表 第三部分:建設工程消防驗收自檢報告匯總表 第四部分:工程開工報告 第五部分:建筑防火審核意見書
第六部分:有關消防產品、材料、構配件、設備報審、報驗
第七部分:工程竣工移交說明(隱蔽工程驗收記錄、工程情況介紹)
第八部分:工程竣工報告
第九部分:建筑消防設施維修保養合同 第十部分:安全防火管理制度、措施文件 第十一部分:防火疏散預案
第十二部分:施工、工程監理、檢測單位資質證等證明文件
第十三部分:消防施工竣工圖
第十四部分:消防設施工程施工驗證清單 第十五部分:消防工程安全檢查評估報告
各地區可能表格不一;,供參考.消防系統工程竣工驗收資料
第一部分
網上備案憑證
第二部分
建設工程消防驗收申報表
第三部分 建設工程消防驗收 自檢報告匯總表
第四部分
工程開工報告
第五部分 建筑防火審核意見書
(注:未被抽中)
第六部分 有關消防產品、材料、構配件、設備報審、報驗
第七部分 工程竣工移交說明(隱蔽工程驗收記錄 工程情況介紹)
第八部分
工程竣工報告
第九部分
建筑消防設施維修保養
合同
第十部分 安全防火管理制度
措施文件
第十一部分
防火疏散預案
第十二部分
施工、工程監理、檢測單位
資質證等證明文件
第十三部分 消防施工竣工圖
(注:另行裝訂)
第十四部分 消防設施工程施工驗證
清單
第十五部分 消防工程安全檢查評估
報告
(注:另行裝訂)
有關消防竣工驗收報告匯總四
根據《建筑工程施工質量驗收同意標準》及現行相關法律、法規的要求,我單位特制定工程竣工驗收方案,請甘南州建設工程安全質量監督總站監督。
1.已完成設計文件和合同約定的內容;
2.經建設、監理、設計、勘察、施工等單位共同預驗收,存在的問題已整改到位;
3.涉及設計文件的變更,已由設計部門簽署認可文件,其中重大變更經由圖紙審查機構審查通過;
4.施工單位對工程質量進行了檢查,確認工程質量符合有關法律、法規和工程建設強制性標準、已提出工程竣工報告;
5.監理單位對工程進行了評估,具有完整的監理資料,并已提出工程質量評估報告;
6.勘察、設計單位對勘察、設計文件及施工過程中由設計單位簽署的設計變更進行了檢查,并已提出質量檢查報告;
7.工程質量控制資料(其中包括:□樁基、□鋼結構、□幕墻、□裝修、□安裝、□節能等)已經建設、監理單位核查并符合要求;
8.工程安全和功能檢驗資料已經建設、(監理)單位核查并符合要求;
9.專項工程(□樁基、□地下防水、□鋼結構、□幕墻、□住宅工程質量通病控制、□節能、□住宅工程質量分戶驗收、□安裝工程)已按要求辦完相關專項驗收手續;
10.報建面積xxx㎡,實際竣工面積為xxx㎡,超出面積已按要求辦完相應批準手續;
11.已具備文件:
(1)單位工程施工許可證;
(2)重大設計變更補充審查意見書;
(3)規劃部門的認可文件;
(4)消防部門的認可文件;
(5)環境部門的認可文件;
(6)氣象部門的認可文件;
(7)檔案專項驗收意見書;
(8)室內環境檢測報告;
(9)門窗三性檢測報告;
(10)單位工程質量保修書;
(11)工程合同付款不拖欠證明;
(12)商品住宅的《住宅質量保修書》和《住宅使用說明書》。
12.本項目配套工程已辦完相應批準手續。
建設單位負責組織實施該項目的單位工程竣工驗收工作,甘南州建設工程安全質量監督總站監督。竣工驗收時間為x年x月x日x時,地點xxx。
(一)驗收人員
根據規定,我單位組建了竣工驗收組,成員包括:建設單位(項目)負責人、施工(含分包單位)、設計、監理等單位(項目)負責人以及相關單位技術、質量負責人、驗收組成員中土建、水電及其他安裝專業方面的人配齊,驗收組組長由xxx擔任,具體名單另附。
(二)竣工驗收標準
竣工驗收標準為國家工程建設強制性標準、現行施工驗收規范及相關標準、經審查通過的設計文件以及有關法律、法規、規章和規范性文件規定。
1.竣工驗收程序及內容:
(1)由竣工驗收組組長主持竣工驗收;
(2)建設、施工、勘察、設計、監理等單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
2.驗收組分為三部分分別進行檢查驗收:
(1)檢查工程實體質量;
(2)檢查工程建設參見各方提供的竣工資料;
(3)對建筑工程的使用功能進行抽查、試驗、包括:□水壓、□通電、□排污主要通球、□絕緣電阻、□接地電阻、□漏電跳閘測驗、□層高、□方正度等。
3.對竣工給驗收情況進行匯總討論,形成單位工程竣工驗收綜合驗收結論,填寫《單位(子單位)工程竣工驗收記錄》,驗收組人員分別簽字、單位蓋章;
4.當在驗收過程中法相嚴重問題,達不到竣工驗收標準時,驗收組將責成責任單位立即整改,并宣布本次驗收無效,重新確定時間組織單位工程竣工驗收;
5.當在竣工驗收過程中發現一般需整改的質量問題,驗收組可形成初步驗收意見,填寫《單位(子單位)工程竣工驗收記錄》,驗收組人員分別簽字,但各單位不加蓋公章。驗收組責成有關責任單位整改,并委托□建設單位、□監理單位項目負責人組織復查,真該完畢符合要求后,加蓋各單位公章;
6.當竣工驗收組個方不能形成一致竣工驗收意見,協商不成時,報建設行政主管部門或質量監督機構進行協商裁決。
該工程竣工驗收合格之日起x天內向備案部門辦理竣工驗收備案,否則,將承擔由此引起的一切法律后果。
建設單位:xx(蓋章)
x年x月x日
有關消防竣工驗收報告匯總五
工程竣工驗收
工程竣工驗收是指建設工程依照國家有關法律、法規及工程建設規范、標準的規定完成工程設計文件要求和合同約定的各項內容,建設單位已取得政府有關主管部門(或其委托機構)出具的工程施工質量、消防、規劃、環保、城建等驗收文件或準許使用文件后,組織工程竣工驗收并編制完成《建設工程竣工驗收報告》。
驗收備案表(封面)
由建設單位在提交備案文件資料前按實填寫。備案目錄(表一)由備案部門填寫。工程概況(表二)
1.其中備案日期:由備案部門填寫。
2.竣工驗收日期:與《竣工驗收證明書》竣工驗收日期一致。建設工程規劃許可證(復印件)(原件提交驗證)建設工程施工許可證(復印件)(原件提交驗證)建筑工程施工圖設計審查報告 單位工程驗收通知書(表三)
由建設單位加蓋公章,市建設工程質量監督站項目主監員簽名,并要求詳細填寫參建各方驗收人員名單,其中包括建設(監理)單位、施工單位、勘察設計單位人員。
單位工程竣工驗收證明書(表四)
1.由建設單位交施工單位填寫,并經各負責主體(建設、監理、勘測、設計、施工單位)簽字加蓋法人單位公章后,送質監站審核通過后,提交一份至備案部門。
2.驗收意見一欄,須說明內容包括:該工程是否已按設計和合同要求施工完畢,各系統的使用功能是否已運行正常,并符合有關規定的要求;施工過程中出現的質量問題是否均已處理完畢,現場是否發現結構和使用功能方面的隱患,參驗人員是否一致同意驗收,工程技術檔案、資料是否齊全等情況進行簡明扼要的闡述。
整改通知書(表五)
上面要求記錄質量監督站責令整改問題的書面整改記錄,系指工程是否存有不涉及結構安全和主要使用功能的其他一般質量問題,是否已整改完畢。
整改完成報告書(表六)
要求詳細記錄整改完成情況,并由建設方簽字加蓋公章、主監員確認整改完成情況,若在工程驗收過程中,未有整改內容,也需要業主(監理)單位、簽字蓋章確認。
工程質量監理評估報告(表七)
1.監理單位在工程竣工預驗收后,施工單位整改完畢,由總監理工程師填寫。2.質量評估意見一欄:
(a).項目監理部是否已嚴格按照《建設工程監理規范》、監理合同、監理規劃及監理實施細則對該工程進行了全面監理。
(b).地基及基礎工程施工質量是否符合設計及規范要求;
(c).主體工程(含網架、幕墻、干掛石材、地下結構、鋼結構等)施工質量是否符合設計及相關規范要求;(d).水、電、暖通等安裝工程施工質量是否符合設計及規范要求是否滿足使用功能要求。3.明確評定工程質量等級。
質量站出具的工程竣工驗收內部函件 房屋建筑工程質量保修書(表八)
/ 20
1.由施工單位和建設單位在工程竣工驗收合格后簽定。
2.工程保修項目一欄:除六項保修項目外,其他應根據設計文件和合同約定增加,如國家有關法規需增加新項目的,應補充齊全。
3.最低保修期限一欄:一律用中文大寫,最低保修期不得低于國家規定的期限。商品住宅的《住宅質量保證書》
由建設單位根據銷售實際情況,物業管理情況登記并加蓋公章。建設工程檔案資料接收聯系單
市政工程基礎設施的有關質量檢測和功能性試驗資料 《**市房屋建筑(市政基礎設施)通過竣工備案意見書》 《**市房屋建筑(市政基礎設施示通過竣工備案意思書)》 有關質量檢測和功能性試驗資料
提供由國家認證的檢測部門出具的功能性試驗檢測報告。
1.規劃部門認可文件,通常要求提供工程規劃許可證(復印件),但須提供原件驗證,復印件加該建設單位公章注明原件存何處。
2.工程項目施工許可證,提供復印件,提交原件驗證,復印件加該建設單位公章注明原件存何處。3.公安消防部門認可文件,設計有消防要求的提供原件,即“建設工程消防驗收意見書”。
4.環保部門認可文件,設計有環保要求的提供原件,即我市環保局出具的“蘇州市建設項目環境影響報告表”。5.施工圖設計文件審查報告,根據有關規定提供原件。
6.建設工程檔案專項驗收意見書,即由城建檔案館提供的“建設工程檔案資料接收聯系單”(原件)。法規、規章規定必須提供的其他文件。
1.規劃部門認可文件,通常要求提供工程規劃許可證(復印件),但須提供原件驗證,復印件加該建設單位公章注明原件存何處。
2.工程項目施工許可證,提供復印件,提交原件驗證,復印件加該建設單位公章注明原件存何處。3.公安消防部門認可文件,設計有消防要求的提供原件,即“建設工程消防驗收意見書”。
4.環保部門認可文件,設計有環保要求的提供原件,即我市環保局出具的“蘇州市建設項目環境影響報告表”。5.施工圖設計文件審查報告,根據有關規定提供原件。
6.建設工程檔案專項驗收意見書,即由城建檔案館提供的“建設工程檔案資料接收聯系單”(原件)。法規、規章規定必須提供的其他文件。
建筑工程竣工驗收準備工作
1、工程竣工預驗收(由監理公司組織,建設單位、承包商參加):工程竣工后,監理工程師按照承包商自檢驗收合格后提交的《單位工程竣工預驗收申請表》,審查資料并進行現場檢查;項目監理部就存在的問題提出書面意見,并簽發《監理工程師通知書》(注:需要時填寫),要求承包商限期整改;承包商整改完畢后,按有關文件要求,編制《建設工程竣工驗收報告》交監理工程師檢查,由項目總監簽署意見后,提交建設單位。
/ 20
2、工程竣工驗收(由建設單位負責組織實施,工程勘察、設計、施工、監理等單位參加):(1)、承包商:a、承包商編制《建設工程竣工驗收報告》 監理公司 建設單位。b、工程技術資料(驗收前20個工作日);監理公司(5個工作日內)(2)、監理公司:編制《工程質量評估報告》(3)、勘察單位:編制質量檢查報告
(4)、設計單位:編制質量檢查報告
(5)、建設單位:a、取得規劃、公安消防、環保、燃氣工程等專項驗收合格文件。b、監督站出具的電梯驗收準用證。
c、提前15日把《工程技術資料》和《工程竣工質量安全管理資料送審單》交 監督站(監督站在5日內返回《工程竣工質量安全管理資料退回單》給建設單位)。
d、工程竣工驗收前7天把驗收時間、地點、驗收組名單以書面通知監督站。房屋建筑工程竣工驗收應當具備哪些條件
(1)完成房屋建筑工程設計文件和合同約定的各項內容;(2)有完整的技術檔案和施工管理資料;
(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告;(4)有勘察、設計、施工、監理等單位簽署的質量合格文件;(5)有施工單位簽署的工程保修書。建筑工程竣工驗收監督(由監督站操作)
1、監督站在審查工程技術資料后,對該工程進行評價,并出具《建設工程施工安全評價書》(建設單位提前15日把《工程技術資料》送監督站審查,監督站在5日內返回《工程竣工質量安全管理資料退回單》給建設單位)。
2、監督站在收到工程竣工驗收的書面通知后(建設單位在工程竣工驗收前7天把驗收時間、地點、驗收組名單以書面通知監督站,另附《工程質量驗收計劃書》),對照《建設工程竣工驗收條件審
/ 20
核表》進行審核,并對工程竣工驗收組織形式、驗收程序、執行驗收標準等情況進行現場監督,并出具《建設工程質量驗收意見書》。
建筑工程竣工驗收備案準備的資料 工程竣工驗收備案(由建設單位操作)備案準備的資料:
1、《建設工程竣工驗收報告》
2、下列文件:(1)、施工許可證;(2)、施工圖設計文件審查意見;(3)、工程質量評估報告;
(4)、工程勘察、設計質量檢查報告;
(5)、市政基礎設施的有關質量檢測和功能性試驗資料;(6)、規劃驗收認可文件;
(7)、消防驗收文件或準許使用文件;(8)、環保驗收文件或準許使用文件;
(9)、有監督站出具的電梯驗收準用證及分部驗收文件;(10)、燃氣工程驗收文件;
(11)、《廣州市建設工程質量保修書》;(12)、法規、規章、規定必提供的其他文件。建筑工程竣工驗收備案程序
1、建設單位向備案機關領取《房屋建設工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》。
2、建設單位持加蓋單位公章和單位項目負責人簽名的《房屋建設工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》一式四份及上述規定的材料,向備案機關備案。
/ 20
3、備案機關在收齊、驗證備案材料后15個工作日內在《房屋建設工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》上簽署備案意見(蓋章),建設單位、施工單位、監督站和備案機關各持一份。組織現場驗收 主要內容
(1)整個建設項目已按設計要求全部建設完成,符合規定的建設項目竣工驗收標準,并經監理單位認可簽署意見后,向業主(總包方)提交“工程驗收報告”,然后由業主(總包方)組織設計、施工、監理等單位進行建設項目竣工驗收,中間竣工已辦理移交手續的單項工程,不再重復進行竣工驗收。
(2)業主(總包方)組織勘察、設計、施工、監理等單位按照竣工驗收程序,對工程進行核查后,應做出驗收結論,并形成“工程竣工驗收報告”,參與竣工驗收的各方負責人應在竣工驗收報告上簽字并蓋單位公章。建筑工程竣工驗收程序
1、公安消防機構受理建筑工程消防驗收申報時,應查驗下列資料:(1)《建筑工程消防驗收申報表》;(2)建筑消防設施技術測試合格的報告;
(3)《建筑工程消防設計審核意見書》及相關批復文件;(4)竣工圖;
(5)消防工程施工安裝單位資格證書及施工安裝、調試記錄,消防產品相關證書、出廠合格證,隱蔽工程記錄,設計、施工變更內容記錄等資料;
(6)各項消防安全管理制度和防火安全管理組織機構以及消防系統操作管理人員 名單
2、工程驗收的人員不應少于2人。重點工程和設有自動消防設施的工程驗收,應成立有驗收、建審、監督、戰訓等人員參加的驗收組織,并制定驗收工作方案。
3、公安消防機構受理驗收申報后,應在10日內組織驗收,并在驗收后7日內簽 發《建筑工程消防驗收意見書》。
/ 20
4、參加建設主管部門組織的選址、方案可行性論證或初步設計審查會的人員應 將所提意見填入《建筑工程前期審查意見記錄表》。
5、審核人員完成審核后應及時提出審核意見,并由專人進行技術總復核。
6、公安消防機構對送審的建筑工程消防設計應當在規定的期限內完成審核。從收到全套設計圖紙資料之日起,一般工程應在10日內、重點工程和設有自動消防設施的工程應當在20日內發出《建筑工程消防設計審核意見書》;需要組織專
家論證的,可以延長至30日。在規定的期限內不予答復,即為同意。
7、重點工程和設有自動消防設施的工程《建筑工程消防設計審核意見書》發出 后,建審人員要督促建設單位、設計單位落實審核意見并及時反饋。
8、建審人員應定期對在建工程進行施工監督檢查,并作檢查記錄。一般工程竣工前檢查不少于1次,重點工程和設有自動消防設施的工程檢查不少于3次。
9、建審過程中遇有下列情況,應當進行會審并作記錄:(1)屬于重大工程項目(由支隊界定)的;點擊?工程資料免費下載(2)執行國家現行消防技術規范有困難需進行相應調整、變通的;
(3)建設單位選用的自動消防設施產品以及施工安裝單位的合法性需要審查的;(4)有其它重大問題的。
10、工程項目竣工驗收前,將工程項目的有關文件資料移交驗收部門。單位工程竣工質量初驗(專家驗收組核查)
一、組建專家驗收組(針對商品住宅工程的分戶驗收)
1、竣工驗收組織機構必須包括下列人員: ① 建設單位:項目負責人及相關管理人員; ② 監理單位:項目總監及相關專業監理人員; ③ 設計單位:項目設計負責人及相關專業設計人員; ④ 施工(含分包)單位:項目經理及相關專業施工技術人員;
/ 20
⑤ 其它有關單位(如檢測鑒定單位):項目負責人及相關技術人員。
2、參加竣工驗收人員必須具備相應資格并備齊委托手續: ①項目經理及項目總監應與施工許可信息相符;
②設計單位項目技術負責人應與設計文件信息相符(負責人變更時按③項執行);
③建設單位及其它有關單位法定代表人或主要負責人證明書、法人授權委托書及項目負責人任命書。
二、單位工程竣工初驗程序
1、單位工程質量經施工單位預驗自檢合格后,填寫(a11《工程竣工報驗單》)上報項目監理部,申請工程竣工初驗收。
2、總監理工程師組織對工程資料及現場進行檢查驗收,并就存在的問題提出書面意見,簽發《監理工程師通知書》(注:需要時填寫),要求承包商限期整改;
3、承包商整改完畢后合格后,總監理工程師簽署單位工程竣工預驗收報驗表及《建設工程竣工驗收報告》,提交建設單位;
4、勘察、設計單位檢查并符合勘察、設計文件的要求后,勘察單位填寫《勘察文件質量檢查報告》,設計單位填寫《設計文件質量檢查報告》;
三、單位工程初驗要求
1、單位工程初驗由監理單位組織,施工、設計和業主等單位參加。
2、對于商品住宅的,由建設單位組織專家驗收組成員進行商品住宅分戶竣工質量驗收核查;
3、參加初驗的人員應當按照各自的專業分工對工程實體進行認真檢查,尤其是對一些常見的質量問題要重點檢查。針對檢查中發現的問題提出整改要求,明確整改方案和整改期限,并形成初驗會議紀要。初驗后,施工單位應組織力量對初驗發現的問題逐條進行整改,整改完畢后,寫出整改報告。監理單位應對整改過程認真進行監督,并確認每個問題都已整改落實后,方能在整改報告上簽署意見同意竣工驗收。力爭使工程實體質量問題在初驗階段得以全部解決。
四、單位工程竣工質量初驗應具備的條件
1、單位工程完工經施工企業預驗合格,工程基本達到竣工驗收條件;
/ 20
2、所含(子)分部工程的質量均驗收合格。
3、工程質量控制資料完整。
4、主要功能項目的抽查結果均符合要求。
5、有關安全和功能的檢測資料應完整。
五、填寫相關資料
1、單位工程質量經檢查后,填寫《單位(子單位)工程竣工驗收記錄》,《單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄》,《單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》,《單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄》,《分部(子分部)工程驗收記錄》初驗質量核查情況;
2、對于商品住宅的,并由監理單位在《住宅工程分戶質量驗收表》中簽署驗收意見;
3、施工單位編制《建設工程竣工驗收報告》報送監理單位、建設單位簽署意見。
3、監理單位編制《工程質量評估報告》提交建設單位;
4、勘察單位編制《勘察文件質量檢查報告》提交建設單位;
5、設計單位編制《設計文件質量檢查報告》提交建設單位; 商品住宅逐套竣工質量驗收
商品住宅逐套竣工質量驗收,建設單位應在專家驗收組驗收核查合格的基礎上,報請質量監督站對商品住宅進行分戶竣工質量監督核查;商品住宅分戶質量驗收合格后,方可進行工程質量竣工質量驗收;
一、確定逐套檢驗核查時間
1、建設單位應按《江蘇省住宅工程質量分戶驗收規則》(以下簡稱《規則》)及《宣城市建委關于加強建筑工程施工質量驗收管理的通知》(以下簡稱《通知》)完成逐套檢驗程序,填寫《檢驗結果表》、《檢驗記錄表》和《商品住宅建筑質量合格證明》后方可提請質監機構進行逐套檢驗核查;
2、逐套檢驗核查可在竣工驗收前進行,也可與竣工驗收一起進行;為簡化驗收手續,正常情況下要求與竣工驗收一起進行;
/ 20
3、建設單位申請逐套檢驗核查應提前5個工作日告知。申請竣工驗收前組織逐套檢驗核查的,應提交竣工驗收資料;申請與竣工驗收同時組織逐套檢驗核查的,尚應提交竣工驗收其它相關資料;
4、收文窗口核對逐套檢驗資料完整性后,確定逐套檢驗核查時間
二、逐套檢驗核查
根據《通知》,工程質量監督機構的核查內容應包括:逐套檢驗小組成員是否按規定組成;逐套檢驗小組成員是否按規定填寫逐套檢驗記錄;逐套檢驗的內容是否存在明顯缺漏、是否按規定整改;實物抽查的結果與逐套檢驗記錄是否存在明顯差異等。1.檢驗組織機構檢查
逐套檢驗小組應當由下列人員組成: ①建設單位項目負責人
②施工單位項目經理、項目技術負責人 ③監理單位項目總監及各專業監理工程師
④依照合同約定應當參加逐套檢驗的設計單位和物業管理公司應當委派專業的人士
2、逐套檢驗內容檢查
逐套檢驗項目應包括下列工程: ①建筑、結構工程 ②門窗安裝工程
③地面、墻面和頂棚面層 ④防水工程
⑤空調、制冷系統安裝工程 ⑥給水、排水系統安裝工程 ⑦室內電氣安裝工程 ⑧燃氣工程
/ 20
⑨其他可能產生質量缺陷或需要逐套檢查的內容
逐套檢驗具體項目必須符合《規則》的規定及《逐套檢驗方案》的要求。
3、逐套檢驗方案的檢查
逐套檢驗方案應包括下列內容:確定具體檢驗項目、檢驗數量,并制定相應的《檢驗記錄表》;確定實測實量項目的檢查部位和數量,并繪制抽查點分布圖;安排檢查工具;安排逐套檢驗日程等;
4、逐套檢驗記錄檢查
逐套檢驗記錄檢查應包括以下內容: ①簽證的完整性及簽證人員資質;
②記錄的完整性、真實性及實測數量是否符合要求; ③檢驗結論的正確性及整改和復查情況。
5、逐套檢驗結果核查
質監機構對逐套檢驗結果核查的主要采取實物抽查的方式,逐套檢驗監督實物抽查必須滿足下列要求:
①實物抽查的重點應是涉及住宅建筑工程建設強制性條文、常見質量缺陷、安全及使用功能的項目; ②實物抽查套數應不少于竣工總套數的3%且不少于5套,總數少于5套的按實際數量檢查。③現場監督抽查位置應包含頂層、標準層、住宅首層及公共部分,抽查部位應包含:
1、套內臥室、廳、廚房、衛生間、陽臺;
2、公共部位的主要入口、走道、屋面、公共平臺、地下室、電氣/管道井、設備用房等;具體抽查位置和部位由監督員按相關原則隨機抽取。
④ 實物抽查應按照《逐套檢驗監督抽檢記錄表》
(一)、(二)、(三)
(四)規定的項目和要求進行檢查并如實填寫《逐套檢驗監督抽檢記錄》。
三、逐套檢驗核查通過
1、質監機構對未經核查或核查結果不符合要求的應當責令建設單位整改;
/ 20
2、在逐套檢驗核查發現的問題處理完畢并接到各方責任主體共同確認的整改回復后,竣工驗收監督小組應針對發現的問題抽取不少于5套(總數少于5套的按實際數量檢查)進行復查,并將整改和復查情況記入《逐套檢驗質量監督抽檢記錄》;
3、符合下列要求,逐套檢驗核查通過 ①逐套檢驗組織機構有效; ②逐套檢驗的內容符合要求; ③逐套檢驗記錄完整、有效; ④逐套檢驗與實物抽查情況相符。
4、逐套檢驗通過時間應當以發現的問題處理完畢并經復查合格之日為準。建設項目專項驗收階段
1、由建設單位負責向政府有關行政主管部門或授權檢測機構申請各項專業、系統驗收: 專業、系統驗收內容:
1)人防驗收;2)公安消防驗收;3)規劃驗收;4)環保檢測;5)電梯驗收;6)鍋爐系統驗收;7)智能建筑驗收;8)燃氣驗收;9)電力驗收;10)防雷驗收;11)供水驗收;12)市政排水;13)電信驗收;14)城建檔案預驗收。
2、各部門進行現場踏勘及資料審核并提出需整改的相關問題后,建設單位組織實施整改,得到各部門認可后,由各部門分別出具認可文件或準許使用文件(在時間緊張的情況下,可與上一步同步進行)
3、房屋建筑工程經竣工驗收合格,并取得燃氣、消防、電梯專項驗收合格證明文件或者準許使用文件后,方可投入使用;
單位工程竣工質量驗收(質量監督組進行)
一、驗收程序
(一)單位工程竣工驗收申請
/ 20
1、單位工程經監理單位初驗、商品住宅分套竣工驗收以及通過專項驗收后,由施工單位向建設單位提交《竣工驗收申請表》及《竣工驗收報告》;提交工程技術資料(驗收前20個工作日)→監理公司(5個工作日內)→建設單位。
2、建設單位收到工程竣工報告后,對竣工驗收條件、初驗情況及竣工驗收資料進行核查,經核查符合竣工驗收要求后,組織勘察、設計、施工、監理等單位和其他有關方面的專家組成驗收組,制定驗收方案進行組織竣工驗收;
并邀請如下單位一起參加工程竣工驗收:
環保局、技術監督局、建設局規劃處、供電局、消防大隊、市政工程管理局、衛生防疫站、城建檔案館、燃氣辦、防雷辦、建委、質監站、排水辦、供水集團、電信公司
3、建設單位應當在工程竣工驗收7個工作日前將驗收的時間、地點及驗收組名單書面通知負責監督該工程的工程質量監督機構。
4、竣工驗收申請需向質量監督站提供如下竣工驗收資料: 1)已完成工程設計和合同約定的各項內容; 2)工程竣工驗收申請表; 3)工程質量評估報告;
4)勘察、設計文件質量檢查報告;
5)完整的技術檔案和施工管理資料(包括設備資料);
6)工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告; 7)地基與基礎、主體砼結構及重要部位檢驗報告; 8)施工單位簽署的《工程質量保修書》;
5、建設工程竣工驗收前,施工單位要向建委提供安監站出具的工程施工安全評價書。
6、監督站在審查工程技術資料后,對該工程進行評價,并出具《建設工程施工安全評價書》(建設單位提前15日把《工程技術資料》送監督站審查,監督站在5日內返回《工程竣工質量安全管理資料退回單》給建設單位)。
/ 20
7、監督站在收到工程竣工驗收的書面通知后(建設單位在工程竣工驗收前7天把驗收時間、地點、驗收組名單以書面通知監督站,另附《工程質量驗收計劃書》),對照《建設工程竣工驗收條件審核表》進行審核,并對工程竣工驗收組織形式、驗收程序、執行驗收標準等情況進行現場監督,并出具《建設工程質量驗收意見書》。
8、單位工程竣工質量竣工驗收應具備的條件: 1)完成工程設計和合同約定的各項內容; 2)有完整的技術檔案和施工管理資料;
3)有工程使用的主要建材、構配件和設備的進場試驗報告; 4)有勘察、設計、施工、監理等單位簽署的質量合格文件; 5)有施工單位簽署的工程保修書; 6)有重要分部(子分部)中間驗收證書; 7)有結構安全和使用功能的檢查和檢測報告;
8)初驗時建設各方責任主體提出的責令整改內容已全部整改完畢。9)、各專項驗收及有關專業系統驗收全部通過。①規劃部門出具的規劃驗收合格證;
②公安、消防、環保、防雷、燃氣、電梯等部門出具的驗收意見書或驗收合格證; 10)、建設單位已按合同約定支付工程款; 11)、有施工單位簽署的工程質量保修書;
12)、市政基礎設施的有關質量檢測和功能性試驗資料; 13)、有規劃部門出具的規劃驗收合格證; 14)、有公安消防出具的消防驗收意見書; 15)、有環保部門出具的環保驗收合格證; 16)、有監督站出具的電梯驗收準用證; 17)、有燃氣工程驗收證明;
/ 20
18)、建設行政主管部門及其委托的監督站等部門責令整改的問題已全部整改完成; 19)、已按政府有關規定繳交工程質量安全監督費; 20)、有單位工程施工安全評價書; 21)、有造價站出具的工程竣工結算書。
(二)驗收組組織單位工程竣工驗收
驗收會議上,工程施工、監理、設計、勘察察等各方的工程檔案資料擺好備查,并設置驗收人員登記表,做好登記手續。
1、由建設單位組織四方(業主、監理、設計、施工)進行單位工程竣工驗收,并主持驗收會議(建設單位應做會前簡短發言、工程竣工驗收程序介紹及會議結束總結發言)。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程檔案資料。
4、驗收組和專業組(由建設單位組織勘察、設計、施工、監理單位、監督站和其他有關專家組成)人員實地查驗工程質量。
5、專業組、驗收組發表意見,分別對工程勘察、設計、施工、設備安裝質量和各管理環節等方面作出全面評價;
6、驗收組形成工程竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收報告》并簽名(蓋公章)。(注:參與工程竣工驗收的各方不能形成一致意見時,應當協商提出解決的方法,待意見一致后,重新組織工程竣工驗收。)
7、竣工驗收中重點檢查如下資料的完整性 1)單位工程預檢記錄
2)單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄、單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄
/ 20
3)單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄 4)涉及安全和功能的試驗、檢測資料 5)建設工程竣工檔案預驗收意見 6)單位工程室內環境檢測報告 7)規劃驗收認可文件 8)建筑工程消防驗收意見書
9)勘察、設計、監理、建設單位出具的對工程的評價或驗收文件 10)法規、規章規定必須提供的其他文件 11)工程其它必備資料:
①單位工程質量綜合評(核)定表
②質量保證資料核查表(施工單位、監理單位各一份)③單位工程質量分部匯總表 ④地基與基礎質量評(核)定表 ⑤主體工程質量評(核)定表 ⑤屋面工程質量評(核)定表 ⑥工程結構質量抽樣檢測報告
⑦公共建筑使用、維護說明書、建筑工程保修書
⑧無使用功能質量通病住宅工程評定表,住宅質量保證書,住宅使用說明書。⑨十八項使用功能檢測表 ⑩工程竣工報告
工程主體結構質量自評報告(施工單位、監理單位各一份)
(三)核查驗收組分為三部分分別進行核查驗收。
1、監督核查工程實體質量。
/ 20
①執行強制性標準檢查:
重點核查與安全和使用功能相關強制性條文,如公共和居住建筑的無障礙實施情況、兒童活動場所的欄桿構造、宿舍建筑的樓梯及走道總寬度,上方有陽臺的住宅公共出入口防護、住宅窗臺防護措施、門窗工程安全玻璃的使用、鋁合金窗的限位及防脫落裝置等; ②相關法律(法規、規范性文件)及設計文件執行情況檢查:
重點抽查與社會投訴熱點、安全和使用功能、建筑節能相關法律(法規、規范性文件)及設計文件執行情況檢查,如《住宅工程質量通病防治技術措施二十條》、《商品住宅建筑質量逐套檢驗管理規定》、《關于加強建筑門窗質量管理的通知》、《民用建筑室內環境污染檢測暫行規定》、《關于加強無障礙設施建設和管理工作的通知》、《建筑安全玻璃管理規定》等。③主要功能抽查:
重點抽查涉及安全和使用功能項目,如防水工程的淋(蓄)水試驗、給水管道的壓力試驗、建筑電氣的漏電測試檢測或接地電阻測試、通風空調的漏風量測試或溫濕度測試等; ④觀感質量抽查
2、檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
3、對建筑工程的使用功能進行抽查、試驗。
例廁所、陽臺潑水試驗,浴缸、水盤、水池盛水試驗,通水、通電試驗,排污主管通球試驗及絕緣電阻、接地電阻、漏電跳閘測試等。
(四)竣工驗收通過
1、對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況;
2、形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章;
3、當在驗收過程中發現嚴重問題,達不到竣工驗收標準時,驗收小組應責成責任單位立即整改,并宣布本次驗收無效,重新確定時間組織竣工驗收;
/ 20
4、當在竣工驗收過程中發現一般需整改質量問題,驗收小組可形成初步驗收意見,填寫有關表格,有關人員簽字,但建設單位不加蓋公章。驗收小組責成有關責任單位整改,可委托建設單位項目負責人組織復查,整改完畢符合要求后,加蓋建設單位公章;
5、當竣工驗收小組各方不能形成一致竣工驗收意見時,應當協商提出解決辦法,待意見一致后,重新組織工程竣工驗收。當協商不成時,應報建設行政主管部門或質量監督機構進行協調裁決;
6、竣工驗收中發現的問題經整改合格后,建設單位應當組織施工、設計、監理等單位檢查確認,提交《工程竣工驗收整改意見處理報告》 符合下列要求時,竣工驗收通過: ① 竣工驗收資料齊全; ② 竣工驗收組織機構有效; ③ 竣工驗收程序合法;
④ 執行《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-2001)及其配套的各專業工程施工質量驗收規范、工程建設強制性標準、相關法律(法規、規范性文件)及設計文件相關要求,符合單位(子單位)工程質量驗收合格的規定,工程實體質量經監督抽查合格或發現的問題經整改合格。
7、竣工驗收通過時間應當以竣工驗收發現的問題整改合格或重新驗收符合要求之日為準。
8、建設單位應當在竣工驗收通過之日起1個工作日內將竣工驗收的相關記錄及文書等資料提交質監機構備查:
① 《工程竣工驗收報告》 ② 監理單位發出的“整改通知書”;
經有關各方簽章的《工程竣工驗收整改意見處理報告》
二、填寫相關資料
1、單位工程質量經竣工質量驗收后,建設單位填寫《單位(子單位)工程竣工驗收記錄》,《單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄》,《單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》,《單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄》,《分部(子分部)工程驗收記錄》。
/ 20
建設項目資料備案階段
收集齊全以上步驟中相關資料(備案要求規劃、公安消防、環保、城建檔案四個部門提供的認可文件或準許使用文件)及工程施工承包合同、施工單位簽署的工程質量保修書、施工許可證復印件和竣工驗收備案表三份遞交給建設局窗口進行備案
一、建設工程竣工驗收備案辦理需提交的材料
建設單位應當在竣工驗收和消防、電梯、燃氣等工程驗收合格后15日內,向質監站提供如下資料辦理竣工驗收備案手續。
1、工程竣工驗收報告;
2、《施工許可證》;
3、施工圖設計文件審查意見;
4、竣工驗收備案表;
5、工程質量監督報告;
6、工程竣工驗收申請表;
7、工程質量評估報告;
8、工程勘察、設計質量檢查報告;
9、工程施工安全評價書;
10、市政基礎設施的有關質量檢測和功能性試驗資料;
11、規劃驗收認可文件;
12、消防驗收文件或準許使用文件;
13、環保驗收文件或準許使用文件;
14、有監督站出具的電梯驗收準用證及分部驗收文件;
15、燃氣工程驗收文件;
16、工程質量保修書;
17、工程竣工結算書;
/ 20
18、商品住宅要提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》;
19、法律、法規規定的其他資料。
二、建設工程竣工結算審核,要提供如下資料到造價站辦理手續。
1、工程按實際結算的,要提供如下資料:(1)建設單位和施工單位的委托書;(2)工程類別核定書;
(3)工程施工中標通知書或工程施工發包審批表;(4)工程施工承發包合同;(5)施工組織設計方案;(6)圖紙會審記錄;(7)工程施工開工報告;(8)隱蔽工程驗收記錄;(9)工程施工進度表;
(10)工程子目換算和抽料(筋)表;(11)工程設計變更資料;(12)施工現場簽證資料;(13)竣工圖。
2、工程按甲乙雙方約定的固定價格(或總造價)結算的,要提供如下資料:(1)建設單位和施工單位的委托書;(2)工程承包合同原件;(3)竣工圖。
三、備案的程序:
1、建設單位向備案機關領取《房屋建設工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》。
/ 20
2、建設單位持加蓋單位公章和單位項目負責人簽名的《房屋建設工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》一式四份及上述規定的材料,向備案機關備案。
3、備案機關在收齊、驗證備案材料后15個工作日內在《房屋建設工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》上簽署備案意見(蓋章),建設單位、施工單位、監督站和備案機關各持一份。建設項目竣工驗收移交交房階段資料
一、交房程序
1、建設項目城建檔案資料經備案后,并取得各項證件后,開發(建設)單位通知用戶接收房屋;
2、開發(建設)單位向購房(分房)人交付住宅產品,在正式辦理移交手續時,應提供《住宅使用說明書》、《住宅質量保證書》,并提供《工程竣工驗收報告》供用戶查閱和復制。
二、住宅工程交付使用時,應具備的條件:
1、每套住宅經分戶驗收合格,并張貼《分戶驗收合格證》;
2、住宅單位工程竣工驗收合格,并完成《工程竣工驗收報告》。
三、住宅小區工程正式交付使用時,應具備的條件:
1、小區內的道路、排水工程竣工并驗收合格;
2、小區內的綠化工程竣工并驗收合格;
3、小區內的照明工程竣工并驗收合格;
4、小區內的技防工程竣工并驗收合格;
5、小區內配建的生活垃圾處理設施竣工并驗收合格;
6、小區內配建的公共廁所竣工并驗收合格;
7、小區內的水、電、氣、電話、網絡、有線電視管線進戶,已開通供應服務或有協議限期開通供應服務;
8、小區內的物業管理企業已經入住并開始正常服務;
9、開發項目合同約定的配套公共用房已落實(分期開發、分期交付的有分期落實方案)。
/ 20
有關消防竣工驗收報告匯總六
以下是為大家整理的關于建筑工程竣工監理工作總結報告的文章,希望大家能夠喜歡!
1、 項目背景
2、 項目建設歷程
受××的委托,××公司承接了××工程的監理項目,對××工程的所有建設內容進行全過程的監理。
項目監理合同簽訂后,我公司立即組建了監理組進駐用戶現場,在總監理工程師的統一組織和安排下,按照監理程序開展監理工作。在項目建設的各個階段,依據信息系統過程監理有關的國家政策、法律、法規、標準、規范,信息技術國家標準,建設單位與承建單位簽訂的項目建設合同、相關資料,建設單位與監理單位簽訂的監理合同對工程的質量、進度、投資、變更進行控制,對項目的合同和信息文檔資料進行管理。定期召開監理例會,檢查各項工作的完成情況,協調解決存在的問題;不定期的向用戶提交階段總結;及時把握項目存在的問題并提出監理建議;公平公正地協調處理項目實施中遇到的問題,確保了工程建設的質量和順利進行。項目監理部全面履行了監理委托合同賦予的義務和責任,圓滿完成了本工程的監理任務,監理工作控制目標達到合同要求。
工程質量控制是監理工作的一項重要內容。我們始終以施工及驗收規范,質量驗收及評審標準為依據,督促承建單位實現合同約定的質量目標。
硬件及系統集成方面,協調各方討論制定《系統集成方案》和《系統實施方案》,并組織進行評審,直至通過。在項目實施過程中,始終以此為依據,檢查各供貨商的施工規范和技術目標實現情況,各供貨商設備安裝調試完成后,組織進行初步驗收,系統集成實施完成后組織進行最終驗收。系統集成嚴格按照實施方案進行實施,基本達到設計方案的要求,目前系統運行比較穩定。
軟件開發方面以《需求分析報告》和《系統設計報告》等為依據,督促軟件開發商全面實現用戶的需求。組織對項目的階段性成果進行評審,評審通過后方可進入下一個階段。不通過的通知開發商進行整改,直至評審通過。編碼開發完成后督促開發商進行內部測試并提交測試報告。之后還組織最終用戶進行確認測試,對于不符合需求和設計的內容及存在的問題要求開發商進行修改和調整。勞動保障一體化應用軟件覆蓋了所有相關的業務內容,并充分考慮了業務發展的方向。目前系統運行總體情況比較好。
××卡系統建設方面,審查××卡結構的設計是否符合××。根據需求對卡結構進行擴充,多次組織召開協調會,討論卡結構的合理性和應用方面的接口和技術實現,組織對卡的管理和應用進行聯調測試。實現了××卡和××卡的復合及聯動支付;實現了××。實現了××的管理。目前卡系統運行良好,卡的應用情況也比較好。
機房場地建設方面嚴格審查承建單位的質量管理體系,檢查分包單位的資質(如消防系統),嚴格審查承建單位的《施工組織設計》并提出合理化建議,實行了嚴格的材料、設備、配件的報驗制度,要求施工單位填寫《報驗單》報監理部審核,不符合要求或不合格的產品堅決不允許用。在施工過程中我們實行巡回檢查、旁站監理及平行檢查等多種手段。每完成一個分項工程,都要求施工單位先進行自檢,自檢合格后再報監理部簽認,符合要求后才能進行下一道工序施工。對于隱蔽工程更是要檢查合格收才能封閉。經過多種有效的措施和嚴格的管理,機房場地建設通過了綜合性的評審。
要求從工程一開始就制定《項目總進度計劃》;各分項工程開始時制定《分項工程進度計劃》;在項目建設過程中,各分項工程按工程的不同階段制定《階段工作計劃》;各分項工程互相制約和關聯的,還組織各方一起制定《協調工作計劃》。對于每個工作計劃,監理方都會進行嚴格的審查,并提出合理化的建議,在保證工程質量的前提下,加快工作進度。在項目建設過程中,監理方嚴格督促計劃的落實情況,當發現有嚴重偏差時,立即組織相關各方分析原因、研究措施,實時糾正。對于在保證質量的前提下實在不能按時完成的,協調各方重新調整工作計劃。在進度控制的過程中,確保“質量優先”的原則。在監理方有力的措施下,工程的進度得到了有效的控制,社會保險系統和卡系統建設××啟動,××全部成功上線,歷經近一年半時間;××成功上線,歷經近一年半年時間。項目的進度較預期目標有延后,但是這有其客觀的原因:整個工程包涵的內容比較多,涉及到的承建商及有關單位比較多,制定項目總體計劃時對工程建設的難度和復雜都考慮不夠,對其相互間的制約等影響等項目實施進度的不確定因素估計不足。雖然,項目的總體進度有所延遲,但這都是在項目建設過程中及時預見并經各方客觀分析,為了保證工程的質量而一致認可的。較國內同同行業其它城市的建設情況來看,該項目建設的進度還是得到有效控制的。
嚴格按照項目款支付程序進行項目款的支付,對承建單位提交的《項目款支付申請》進行嚴格的審查,嚴格對照合同相關的付款條款,對于符合合同規定的,再提交用戶審批。經常檢查項目款支付情況,對實際支付情況和計劃支付情況進行分析比較,確保建設方的投資計劃目標。
協助建設單位擬定各合同的條款,參與合同的討論和制定工作。項目開始時,監理人員認證學習,研究合同條款。在項目建設過程中,對合同確定的項目的`質量、工期、成本等執行情況進行及時分析和跟蹤管理,合同執行有偏差的,及時向建設單位報告,并向承建單位提出意見,要求改進,督促各方嚴格履行合同。
在整個項目建設的過程中,產生多種文件或文檔,主要包括:(1)合同文件;(2)設計方案、實施方案;(3)產品文檔;(4)過程中產生的各類文檔;(5)監理方產出的周報、月報、階段總結報告、會議紀要、監理通知、監理建議等。信息及文檔管理貫穿整個工程實施的各個階段。監理方對合同、設計方案等工程依據性文檔及時歸檔并便查;對各方的產出的過程文檔進行接收、審查并轉發給相關各方,保證了各方的溝通和信息共享;及時要求承建單位提交工程的階段性成果文檔,進行歸檔并及時提交用戶;驗收時要求整理提交最終的產品性文檔;及時編制周報、總結報告、會議紀要等監理文檔,提交用戶并進行歸檔。總之,監理平時注意各類信息的收集、整理、歸檔并及時提交用戶。保證信息的完整性,確保了系統建設各項活動的可追溯性。
××工程建設內容多,涉及到的承建單位及相關部門比較多,但是整個工程沒有總體的設計單位(總包單位),沒有一方對各分項工程之間的銜接(特別是技術上的銜接)進行總體的把握和負責,各方之間很容易發生扯皮現象。在項目建設過程中,監理方不但擔負著建設方和承建方之間的協調工作,還擔負著各承建單位之間的協調工作,使工程各方充分協作,有力地促進了工程的質量和進度的保證。協調的內容不僅僅體現在與業主單位和承建單位技術層面的交流與溝通,更多是在項目實施全過程中對各種管理組織層面的協調。監理方主要通過如下手段進行協調:(1)周例會制度:每周定期組織召開工作例會,要求各承建方按時參加,向建設方和監理方匯報上一周項目實施的情況和問題解決情況,匯報下一周的工作計劃,并說明工作過程中遇到的困難和存在的問題。監理方協調解決項目存在的問題;(2)專題會議:對于工程中遇到的一些技術或業務的重點或難點時,監理方組織召開專題討論會,進行研究分析和討論;(3)協調會:對于某項工作各方處理意見不一致時,組織召開協調會,對問題進行客觀的分析和討論,公平公正地做出科學客觀的協調。整個工程監理方組織召開了91次工程監理例會,主持或參加了353次其它專題或協調會,發出監理通知113篇。監理的協調工作,為項目的成功實施掃清了一個又一個障礙,在關鍵時刻一次又一次推動了項目的進展,有效地促進了項目的成功。
各分項工程完工后分別組織了驗收,各分項工程都實現了合同約定的建設內容,符合相關技術標準和要求,系統使用情況良好,滿足用戶的實際需求。當然,應用軟件部分還存在一些需要優化和完善的內容,希望承建單位在系統的維護階段能盡快給予解決和落實。
監理方在監理工作過程中,得到了××局領導的大力支持,各承建單位的相互協作和配合。在此,本人謹代表××項目監理組的所有成員對你們的支持和配合表示衷心的感謝!
有關消防竣工驗收報告匯總七
廣州市公安消防局:
我單位集資建設的xxx工程,由xxx工程公司承建,xxx設計院負責設計,xxxxxx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托xxxxxxxxxx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xxx消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。工程于20xx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
一、工程概況(建筑類別、總平面布局和平面布置):
1、x與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252.34m2。總建筑高度分別為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
二、建筑內部裝修情況:
三、安全疏散與消防電梯情況:
四、消防水源、消防電源情況:
五、消防工程設施情況:
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。
d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層。
e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。
f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。
g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
六、工程施工過程:
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外(主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1)。
七、工程存在問題:無
有關消防竣工驗收報告匯總八
由我公司承建的輸煤系統消防完善工程,由 有限責任公司承包改造,市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年4月26日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年4月24日通過了預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件。下面就工程具體情況匯報如下:
1、噴淋系統由原來濕式報警系統該為干式預作用報警系統。
2、輸煤管道原消防系統改為干式預作用報警系統。 按20xx年國家消防規范規定,原輸煤系統噴淋所有管道全不符合消防規范,所有管線重新鋪設,改為手、電兩用系統。
1、 本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、消火栓系統、噴淋系統等系統組成。消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后接通警報裝置,啟動消防水泵、噴淋泵。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
在施工過程中經我公司、項目部不懈努力,全體員工的辛勤勞動下,我施工方均已按設計要求和驗收規范的規定,以及合同約定的施工內容,完成了各項工作,各設備經調試運行正常,各報警系統,經檢測公司檢測合格。
建設單位(公章):