通過制定規章制度,可以使各級員工在工作中有明確的方向和目標。規章制度范文的具體內容會根據每個組織的實際情況而有所差異。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇一
為了確保配電設備安全、可靠、經濟的運行,值班人員必須遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電業安全工作規程》,掌握設備運行的基本知識,提高自身素質,加強運行中的巡視和檢查。
1、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實近平人員和臨時參加勞動的人員須經安全教育后,在工作人員負責人指導下,方可進入設備區和參加指定的工作,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。
2、工作人員配電室的一切行為應符合要求,如因違反要求而發生事故后果自負,嚴重者追究刑事責任。
不得在配電室內做與工作不相符的事。
4、變配電室內應備有常用具器材、備品、滅火器材,并隨時檢查滅火器材的工作性能。
5、工作人員應每天對設備巡視,檢查配電室內儀表是否正常,電壓、電流是否正常,有無異常響聲,有無異常氣味。發現異常現象要及時處理,并做好記錄,對重大異?,F(xiàn)象要及時報告。
6、除巡視工作以外的工作應嚴格遵守操作規程。
7、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。(按規定路線進行)。
8、禁止在本單位所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。
9、工作前應做好準備,停電、駐巴放電、控設地線、裝設標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。
10、高、低壓配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次。
11、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。
12、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。
13、配電室內、院內,不堆放易燃,易爆物品及其它雜物,保持良好的衛生狀況。
14、配電室配置的電話等其它設備不得移作他用。
15、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好變(配)電室及一切設備和設施,為我項目的安全用電努力工作。
變(配)電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇二
2、配電房禁止堆放易燃物和金屬物品。
3、供電系統配電房應安裝過流、漏電、接地三大保護。
4、配電房的門應加鎖、非電工人員嚴禁入內。
5、配電房的操作按鈕應編號,注明供電用途。
6、務必有停、送電標志和鎖緊裝置。
7、配電房應用不燃物建筑。
8、配電房的配電廂,配電柜務必絕緣,無漏電現象。
9、隔離開關與主開關之間應有可靠的機械或電氣閉鎖。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇三
加強對各配電房管理,以保障小區正常供電與運行。
二、范圍。
三、職責。
1、小區工程部負責配電房的日常管理,分區確定責任人。
2、責任人負責操作配電房設備設施(委托或由供電部門負責的除外);對配電房內設備設施進行維護保養;負責配電房的清潔衛生和安全防范工作。
四、工作內容。
1、根據《配電房維護操作規程》、《安全操作規程》等制度對配電房進行日常檢查維護處理。
2、配電房平時上鎖,非工程部人員進入配電房必須由工程部工作人員陪同。
3、配電房設備由責任人負責管理,除工程部值班人員外不得擅自操作,其他人員(包括供電部門和維保單位)進行維修必須通知責任人。
4、配電房內嚴禁吸煙,應保持房內良好通風及照明,門窗開啟靈活無破損。
5、房內保持干凈、整潔、無積塵,室內及電纜溝槽不得有雜物。保持機房下水道暢通,無堵塞現象。
6、不得擅自改動配電房的設備線路,如必要時,經供電部門和小區主任審核同意后,方可進行,更改后相關資料須放在《設備檔案》內保存。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇四
第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
第三條一般規定。
1、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
2.1必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)。
2.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
2.3電工專用工具及備件。
2.4消防器材。
3、持續配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第四條配電室的日常巡視檢查。
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要資料如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第五條配電系統的定期檢查及維護。
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的狀況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要資料如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用狀況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,個性是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要資料為:
2、門窗密封狀況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第七條如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第八條消防安全管理。
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷狀況,發現問題及時處理解決。
3、配電室內嚴禁吸煙。
4、配電室務必配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應持續環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的職責人員進行批評和處理。
第九條本制度從二o一一年十月一日起執行。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇五
一、配電房由專人管理,保證供電正常。嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。
二、嚴格操作規程和安全生產制度,杜絕違章操作。
三、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告,精心維護保養,確保安全供電。
四、做好防水、防鼠、防盜工作,隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條等,謹防動物竄入配電間發生意外。
五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等。
六、配電房工作人員須持證上崗,積極參加技術培訓和安全教育活動,能熟練使用消防器材。
七、管理員應經常檢查設施、設備運作情況,發現隱患,及時處理,每半年組織大檢查,保證供電系統有良好的性能。
八、非工作人員不得擅自進入配電房。
九、抄表員來院抄表,管理員應做好配合、復核工作,確保數據準確。
十、遇到緊急事故,應快速準確地斷?、防止事態擴大。
十一、保持配電房衛生、整潔。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇六
為加強配變管理,各供電所必須配備專兼職配變管理人員一人,負責全所所轄配變的運行管理。由配變專責建立技術檔案和資料,要做好變壓器的運行管理、巡視、檢修、試驗等,并按時向生計科填報季(月)報、半年報、年報。
供電所要建立“變壓器運行卡片”,詳細填寫變壓器的運行地點、容量、生產廠家、投運時間、試驗成績(絕緣電阻、接地電阻),在電網中運行的局屬(含代管)、用戶屬配電變壓器必須按標準分類統計,并根據巡線員發現的各類缺陷,有計劃地進行檢修,以及對配電變壓器各種事故的分析處理。不合格的配變一律不準投入到農電線路上運行。對私購亂采的配變和擅自投運的不論后果如何,一經查處將嚴肅處理。
今后,凡新裝(含增減容量的)配變按規定必須使用s9以上系列的產品,投運前必須經局配變專責人的審核,經局試驗所試驗合格后投運,合格的《試驗成績單》由試驗所轉交供電所,安裝后再移交給用電科備案,并由用電科復印一份交生計科建立《固定資產卡片》和管理,無局試驗所的《試驗成績單》,任何單位和個人不得擅自送電,否則后果自負。
配變大修個更新一律由局統一有計劃安排進行,凡s7及以下系列的配電變壓器大修改造后,能改成s9以上的必須改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必須是s9以上系列的節能性配變。用戶自管的配變在大修或改造時也同樣采用s9以上系列的,否則不予送電。
對于事故燒損的變壓器,局安??啤⑸?jì)科有關人員必須到現場對事故進行調查分析,劃清責任,找出事故原因,局產權由用戶責任造成的,由用戶負責修理費用,供電所責任燒損的,由局按有關規定處理,并統計為供電所的配變事故率。
配變投入運行后,五年要進行一次絕保試驗,各單位把運行中的變壓器,編制出五年一次的試驗計劃,交由局生計科安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運行規程》和《試驗規程》進行,局屬的配變由局負責費用,用戶自管的由用戶自己負擔費用。
配變修理完畢,一律由局配變專責按規定要求審核簽字登記后,轉相關單位投入運行,勞服公司修后出廠的變壓器必須是完全合格品,否則由于修理不合格而出現問題的,一切損失由勞服公司負責。
由于試驗不負責任造成事故的,由試驗所負責一切損失。
配變投入運行五年要進行一次絕保試驗,各供電所把運行中的變壓器制定出五年試驗計劃,交局生技科統一安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運廳規程》和《試驗規程》進行,局屬的費用由局安排,用戶自管的由用戶自己負擔。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇七
1、班電工必須具備必要的電工知識,熟悉安全操作規程,熟悉供配電系統和配電室各種設備的性能和操作方法,并具備早異常情況下草去措施的能力。
2、電工要有高度的工作責任心,嚴格執行值班巡視制度,倒閘操作制度、安全用具及消防設別管理制度和出入制度等各項制度規定。
3、許單獨巡視高壓設備及擔任監護人的人員,應經動力部門領導批準。
4、高壓設備帶電與否,值班人員不得單人移開或越過選欄直行工作,若有必移制欄時必須有監護人在場,并符合設備不電時的安全舉例。
5、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,并不得靠近避雷器與避雷針。
6、巡視配電裝置,進出高壓室,必須隨手將門鎖好。
7、與供電單位或用戶(調度員)連體,進行停、送電倒閘操作時,值值班負責人必須復核對無誤,并且將涼席內容和聯系人姓名作好記錄。
8、停電拉閘必須按照油開關(或負荷開關等),負荷側刀閘、母線側刀閘的順序依次操作。
9、高壓設備和大容量低壓總盤上的倒閘操作,必須由兩人執行,并由對設備更為熟悉的藝人擔任監護人。
10、拉合高壓刀閘或經傳動拉合高壓刀和油開關,都應戴絕緣手套,兩天操作室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,雷電時禁止進行倒閘操作。
11、器時,應戴防護眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊上。
12、電氣設備停電后,在未拉開刀閘和作好安全措施以前應視有電不得觸及設備和進入遮攔,乙方突然來電。
13、施工和檢修需要停電時,值班人員應按照工作需要作好安全措施,包括停電、檢電、裝設遮攔和懸掛標示牌,會同工作負責人現場檢查確認無電,并交待附近帶電設備位置和注意事項,然后雙方辦理許可開工簽證,方可開始工作。
14、工作結束時,工作人員撤離,工作負責人向值班人交待清楚,并共同檢查,然后雙方辦理工作終結簽證后,值班人員可拆除安全措施,回復送電,在未辦理工作終結手續前,值班人員不準將施工設備合閘送電。
15、高壓設備停電工作時,距離工作人員工作中正?;顒?dòng)范圍小于0.35米必須停電,距離大于0.35米但小于0.7米設備必須在與帶電部門不小于0.35米的距離高處設牢固的臨時遮攔,否則必須停電,帶電部門在工作人員的后面或兩側無可靠措施者也必須停電。
16、停電時必須切斷各回線可能來電的電源。不能只拉開油開關進行工作,而必須拉開刀閘,使各回線至少有一個明顯的斷開點,變壓器與電壓互器必須從高低壓兩側斷開。電壓互感器的一、二次熔斷器都要去下,油開關的操作電源要斷開,刀閘的操作把手要鎖住。
17、驗電時必須用電壓等級合適并且合格的險驗電器,在檢修設備時出線兩側非別驗電,驗電前應在有電設備上實驗證明電器良好,高壓設備驗電必須戴絕緣手套。
18、當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備導體接地并互相短路,對可能送電至停電設備的各方面或可能產生感應電壓的部分都要裝設接地線,接電線應用多股裸軟銅線,截面不得小于25平方毫米,接地線必須使用專用的線夾固定在導體上,拆除時的順序與此相反,裝拆接地線都應使用絕緣手套,裝拆工作必須由兩個人進行,不許檢修人員自行裝拆和表東接地線,接地線應編號并放在固定點,裝拆接地線應做好記錄,并在交接班時交待清楚。
19、在電容器回路上工作時必須將電容器逐個放電,放電后接地。
20、在一經合閘即可送電到工作地點開關和刀閘操作把手都應懸掛“禁止合閘、有人工作”的標示牌,工作地點兩旁和對面的帶電設備遮攔上和禁止通行的過道上懸掛“止步、高壓危險”的標示牌。
21、線路或用戶檢修要求停電時,值班人員應采取安全措施,然后通知對方負責人開始工作并進行登記,工作結束后必須接到原負責人通知方可恢復送電。嚴禁約時停、送電。
22、在帶電設備附近工作時,必須設專人監護。帶電設備只能在工作人員的簽名或一側否則停電進廳。
23、低壓回路停電檢修時應斷開電源,去下烙電器。在刀閘操作把手上掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌。
24、低壓設備帶電工作時,應設專人監護。工作中要帶安全帽,穿長袖衣服,戴絕緣手套,使用絕緣柄的工具,柄站在干燥的絕緣物上進行工作。相鄰的帶電部分,應用絕緣板料隔開。嚴禁使用銼刀、金屬尺合帶有金屬物的毛刷,手撣工具。
25、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,要嚴防電流互感器二次側開路產生高壓電。斷開電流回路時,必須使用短路線在電流互感器二次的專用端子上短路。嚴禁用導線纏繞。工作中不得將回路的永久接地點斷開。工作時必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
26、發生人身觸電事故和火災事故,值班人員應不經聯系立即斷開有關設備的電源,以進行搶救。
27、電器設備發生火災時,應該用四氯化碳、二氧化碳滅火器撲救。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇八
2.2日常清潔所必需的.用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
第九條本制度從二oxx年十月一日起執行。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇九
1、防排煙風機應工作在自動狀態,消防電話確保暢通。
2、風機房應保持整潔,不得堆放其它雜物或做其它用途。
3、風機房設備由總務科維修人員負責維護保養及巡查。
4、進入風機房維修必須注意用電、防火安全。
5、風機房每月巡視檢查一次,并啟動試運轉及定期做保養。
6、嚴禁非工作人員進入。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十
為貫徹安全第一的方針,確保小區供電系統安全正常運行及服務質量,特制定配電房管理制度。
1、負責供電系統操作、巡查、維修、養護的人員必須持證上崗,必須熟悉電氣設備情況和有關安全措施。
2、配送電建立24小時運行值班制度,對變配電裝置及高壓室每4小時巡查一次,做好巡查記錄;發現問題及時處理,并在值班記錄及巡查記錄中注明;不能解決的問題及時上報領班、部門經理。
3、配電設備由專職人員負責管理和值班,配電設備的停送電由值班電工操作,非值班電工禁止操作。復雜的倒閘操作,必須執行操作票制度、監護制度,高壓環進、環出柜嚴禁操作。操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具、絕緣鞋、絕緣手套等。高低壓柜開關狀態須作好警示、標識。值班員必須做好值班記錄,認真作好交接班。
4、領班須對巡查記錄、抄表記錄進行統計、制圖、分析,監視系統運行狀態,診斷系統故障,制定節能措施。
5、停電時,應提前向用戶發出通知;恢復送電時,在確認供電線路正常、電氣設備完好后方可送電。
6、配電房內設備及線路變更,要經公司工程部同意;重大變更,要上報公司領導批準。
7、配電房室溫不可超過攝氏40度。消防設施須定期檢查,保持完好、有效,并有手持式氣體滅火器。注意防止小動物進入;無關人員須經公司領導許可方可進入。
8、加強日常清潔、維護、檢修,確保供配電系統正常,配套設施、設備、裝置完好。
1、配電房工作人員須持證上崗,按時參加技術培訓和安全教育活動。
2、嚴格操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
3、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
4、注意隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條防護情況,謹防小動物竄入配電間而發生意外。
5、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
6、嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。
7、管理員應經常檢查設施、設備運作情況,發現隱患,及時處理。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十一
8.做好配電房的防水、防火、防潮工作,堵塞漏洞。嚴防小動物進入配電房;
9.值班人員應認真作好日常工作記錄和巡查記錄,認真執行交接班制度;
10.配備消防滅火器材;
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十二
制定:xx。
巡回檢查和安全防火制度。
第1條。
巡檢人員必須認真地定時、定點、按巡視路線進行巡視檢查,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
第2條。
遇到下列情況,應增加巡視次數:
1、設備過負荷,或負荷有顯著增加時;
2、設備經過檢修、改造或長期停用后重新投入系統運行;
3、新安裝的設備加入系統運行;
4、設備缺陷近期有發展時;
5、惡劣氣候、事故跳閘和設備運行中有可疑的現象時;
6、根據上級的批示,增加巡視時。
第3條。
單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。
第4條。
巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全情況,應按事故處理規定進行處理,并及時向上級匯報。
第5條。
專職技術人員應進行定期巡視,巡視周期為每周一次。
第6條。
通過巡檢對變電所設備運行工作狀態進行分析,摸索規律,找出薄弱環節,有針對性地制定防止事故措施。
第7條。
易燃易爆物品,應放在指定地點或孲脗}(cāng)庫保管,嚴禁放在火源附近。
第8條。
變電所應特別劃定消防部位,指定防火負責人,并有消。
防部位平面圖。
設備驗收制度。
第9條。
凡新建、擴建、大小修、予試的一、二次變電設備,必須經過驗收合格,手續完備,方能投入系統運行。
第10條。
凡新建、擴建、大小修、予試的設備驗收,均按部頒及有關規程規定的技術標準進行。
第11條。
設備的安裝或檢修,在施工過程中,需要中間驗收時,變電所負責人應指定專人配合進行,其隱蔽部分,施工單位應做好記錄;中間驗收項目,應由變電所負責人與施工檢修單位共同商定。
第12條。
大小修、予試繼電保護、儀表校驗后,由有關修、試人員將情況記入記錄簿中,并注明是否投入運行,無疑后方可辦理完工手續。
第13條。
運行中的變電設備發生異常,雖然繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,缺陷可分兩大類:。
1、嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者;。
2、一般缺陷:對運行雖有影響但尚能堅持運行者。
第14條。
有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班人員做好記錄,并向有關上級匯報。發現嚴重缺陷時,股長應及時組織消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部門處理者,應及時上報并督促盡快處理,對一般缺陷可列入計劃修理計劃。
第15條。
消除重大設備缺陷遇有困難時,應及時同當?shù)仉姌I(yè)部門聯系,請求支助,以避免造成更大損失。
第16條。
部門領導應經常檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
運行維護工作制度。
第17條。
設備人員除正常工作外,應按本地區情況,制定所內定期維護項目周期表,如:控制盤清掃;信號更換;交直流熔絲的定期檢查;設備標志的更新、修改;電纜溝孔洞的堵塞等等。
第18條。
除按定期維護項目外,各所應結合本地區氣象、環境、設備情況,運行規律等制定本所的維護計劃或全年按月份安排的維護周期表。
第19條。
高壓設備在倒閘操作和檢修時,必須填寫操作票和填用工作票或口頭、電話命令,至少應有兩人在一起工作,完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
第20條。
變電所應根據有關規定儲備備品備件、消耗材料并定期進行檢查試驗。
第21條。
根據工作需要,變電所應備足各種合格的安全用具、儀表、防護用具等,定期進行試驗、檢查。
第22條。
現場設置各種必要的消防器具,全所人員應掌握使用方法并定期演習,經常保持完好。
第23條。
變電所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸堿性物品等,應放置專門場所,并明確管理人員,制定管理措施。
第24條。
變電所必須建立、建全各種設備技術檔案,其內容應包括:
1、設備制造廠家使用說明書;
2、出廠試驗記錄;
3、安裝交接有關資料;
4、改進、大小修施工記錄及竣工報告;
5、歷年大修及定期預防性試驗報告;
6、設備事故、障礙及運行分析專題報告;
7、設備發生的嚴重缺陷、移動情況及改造記錄。
第25條。
變電所的設備或結線如有變化,其圖紙、模擬圖板和技術檔案應及時進行修正。
第26條。
變電所設備、線路名稱及運行編號必須統一,并應經設備科批準。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十三
二、工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份,字跡應正確清楚,不得注意涂改,第一聯留給用電監察值班室,另一聯有用戶帶至現場作為進行工作憑據。
三、開始工作前必須得到供電局停電負責人的.許可,開始工作的命令,并完成工作票上所填寫的“安全技術措施”與“補充輔助措施”。
四、用戶工作負責人應由電工組長或三年以上高壓設備工作經驗,技術熟練的電工擔任。在工作中,工作負責人應對工作人員之安全不斷的加以監護,工作期間,工作負責人不得更換或擅離工作崗位。
五、檢修工作任務應于送電前一小時結束。檢修工作完畢后,應對電氣設備進行仔細檢查,確無問題后拆除接地線。然后,用戶工作負責人向供電局用電監察值班室停電負責人匯報,匯報內容:工作已結束,地線已經拆除,可以送電,匯報后既認為設備有電不允許靠近,更不得在進行工作。
六、如因特殊情況須延長停電時間,則必須于送電前兩個小時向供電局監察值班室停電負責人申請,得到同意后,方可延長工作時間。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十四
一、為保證變配電設備的安全,經濟運行,做到安全用電,計劃用電。節約用電,特定本制度。
二、值班人員在值班時間要對廠變配電室進行定期巡視檢查,并認真做好記錄。
三、值班人員每二小時巡視一次,做好變壓總柜、分柜及變壓器的運行情況記錄,檢查各路負荷的運行情況,做好總負荷及變壓器溫升記錄,并切實做好運行負荷的`調整和功率同數補償,保持功率同數大于0.9。
四、檢查運行中的設備是,禁止取下警告牌,禁止進入柵欄后觸及導電部分。
五、巡視中要認真查看運行設備完好狀況,巡視檢查必須到位,注意聽、摸、看、發現設備缺陷及時記錄上報,情況嚴重時要立即上報,并采取措施,防止事故發生及擴大。
六、對缺陷的設備,在未清除前應加強監視,其發現嚴重情況已使設備不能繼續安全運行,隨時可能導致發生事故,必須盡快清除或采取必要的安全技術措施進行臨時處理。
七、當發現火災,爆炸及人身事故情況時,應導線拆斷,接地短路必須立即采取停電措施,當不能立即停電時,應派人看管,立即通知有關人員,并向供電部門匯報。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十五
1、35kv及以上供電的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。
2、6kv~10kv供電的區域變電所(如風井變電所、井口中央變電所等)及帶有一類供電負荷的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。
3、帶有一類供電負荷的變配電所,變配容量在500kva以下,應有人24小時值班。
(二)可無人值守的變配電所
1、6kv―10kv供電的專用且無高壓配電線路、不帶有一類供電負荷的變配電所。
2、低壓供電變配容量較小,故障時不嚴重影響正常生產、生活用電,且較易恢復的配電站。
1、變配電所值班電工,必須具有初中以上文化程度,受過專業培訓并取得相應資格證書的.人員擔任,持證上崗。變配電所值班人員應保持相對穩定。
2、認真貫徹執行集團公司電力調度命令和本單位分管供電領導的指示,熟悉并嚴格執行《電業安全工作規程(發電廠和變電所部分、電力線路部分)》、《電力調度規程(某市供電總公司)》、《事故處理規程》和《崗位責任制》等各項規章制度及值班制度。
3、熟悉本所電氣接線和運行方式,熟悉電氣設備的作用和性能,二次回路(繼電保護、計量指示儀表)的原理,繼電保護的方式、定值、保護范圍及各級熔絲配置容量。
4、嚴格按照倒閘操作和事故處理規定進行倒閘操作和事故處理,具備進行倒閘和事故處理的能力。
5、正確執行工作票制度,審查工作票內容,認真履行工作許可手續,負責做好安全措施(包括停電、驗電、裝設接地線、懸掛表示牌和裝設遮攔),指明設備帶電、停電范圍,向工作人員明確交代安全注意事項。負責檢查驗收并簽認檢修設備的工作質量,做好設備投入或檢修工作。
6、掌握電氣設備的運行狀態,認真執行設備巡視制度,及時發現設備缺陷和事故隱患,并認真記錄,及時匯報有關人員。按時抄報電壓、電流、負荷電量、主設備溫度等報表,做好用電負荷調整工作。
7、對無人值守變配電所,必須加鎖指定專人負責管理,配備專職維護電工,負責變配電所的設備維護和設施管理,保持設備完好。維護電工應對變配電所每周進行一次巡視檢查,并做好相應記錄。
8、實行雙人值班的場所,每班至少應有1名正值當值,并設立1名值長。
9、各變配電所設班長、副班長各1名。
1、管理制度1)崗位責任制;2)交接班制度;3)停送電制度;4)要害場所管理制度;5)干部查崗制度;6)停電申請票、工作票.操作票、命令票制度;7)設備管理制度;8)缺陷管理制度;9)巡視檢查制度;10)安全活動制度;11)業務學習制度;12)操作規程;13)事故處理規程;14)電業安全工作規程;15)變電運行規程調度管理規程。
2、圖紙資料1)有人值班的變配電場所(1)原始設計;(2)設備技術檔案;(3)進出架空線路(電纜)技術檔案;(4)一次系統圖;(5)模擬圖板;(6)平面布置圖;(7)防雷系統圖;(8)接地系統圖;(9)巡回檢查圖;(10)保護定值配置圖;(11)電氣試驗資料、報告;(12)保護整定資料;(13)登桿檢查資料。
2)無人值班的變配電場所(1)一次系統圖;(2)平面布置圖;(3)防雷系統圖;(4)接地系統圖;(5)巡回檢查圖。
1、有人值班的變配電場所1)運行日志記錄;2)交接班記錄;3)要害場所登記;4)干部查崗記錄;5)設備缺陷記錄;6)設備檢修記錄;7)開關跳閘、繼電保護動作記錄;8)業務學習記錄(事故預想、考問講解、技術問答、規程學習,每月各進行兩次);9)安全活動記錄;10)反事故演習記錄(每月集體進行四次);11)電氣事故記錄;12)電氣事故調查報告;13)停電申請票.工作票、操作票統計記錄;14)停送電操作記錄。
2、無人值班的變配電場所1)巡視記錄;2)設備缺陷檢修記錄;3)工作票.操作票統計記錄;4)開關跳閘繼電保護動作記錄。
1)室內外環境應清潔衛生,物品擺設整齊(一周一次自查);
2)室內外通道及巡視路道暢通無阻,門、窗無孔洞,電纜溝無積水,有可靠的排水系統;3)金屬構架無繡蝕。
1、供電專業管理網絡健全:有領導小組、安全專管。
2、人員配備符合集團公司有關文件要求;值班員、地面電工、安全專(兼職)管應持證上崗;3、設備完好率95%,缺陷整改率90%。
4、專業例會按時參加。
5、季節性工作及集團公司下達的任務保質保量全面完成。
6、資料、檔案應規范齊全。
7、兩路通訊,一部專用話機,專用話機有錄放功能。
8、有應急照明電源自動裝置。
9、有事故應急預案。
10、無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。
1、相應電壓等級驗電器兩只。
2、短路接地線不少于兩組。
3、絕緣桿(令克)壹根。
4、絕緣隔板兩塊。
5、絕緣手套兩副。
6、絕緣靴兩雙九、新安裝變配電所及臨時變配電場所設計安裝必須符合變電所設計規程(sdj2-79)。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十六
為加強雨雪天氣配電設施的巡檢工作,保證我廠配電設備安全度汛,特制定本規定,原相關設備維護檢修規程中相關條款仍然有效。
2.1小雨連續陰雨12小時以上,雨水持續期間及雨停后24小時內,每小時檢查一次電纜溝和配電室頂。
2.2中雨以上、短時強降雨,雨水持續期間及雨停后12小時內,每30分鐘檢查一次電纜溝和配電室頂,12小時后無異常情況下每小時檢查一次電纜溝和配電室頂至雨停后24小時。
2.3雪天在下雪持續期間及雪停后48小時內,每兩衦檢查一次配電室頂,雪停48小時后至屋項積雪清理之前,如未發現漏水、塌落等情況,每四小時檢查一次。
2.4如發現配電室頂漏水,危及配電柜時,kyn、jyn、ggd等封閉式配電柜可用防水材料覆蓋,gg系列等母線無防護的高壓配電柜,只能從上層頂棚覆蓋。
2.5電纜溝進水,水位可以用潛水泵抽到時應使用潛水泵排水,潛水泵最好在電纜溝內無水時事先放入,溝內已有水時應使用絕緣材料將潛水泵抬入。
2.6發現有接地信號時,應先檢查接地選線裝置指示的是哪個回路接地,然后由電氣維修工切除接地線路后再放入潛水泵,如指示母線接地,可向調度詢問是公司電力系統中哪個回路接地,如是本回路接地說明接地點在本系統內部,接地原因不明時不宜在有水的電纜溝內作業。
2.7潛水泵的`線路應使用移動電纜,并不得有破損,接地線要和配電柜接地端子可靠連接。
2.8配電室頂漏水、電纜溝進水達到溝深三分之一時,要通知煉鐵廠調度,通過排水不能阻止水位上升時,要作為緊急情況通知煉鐵廠調度。
2.9電纜溝內進水速度較快時,在排水的同時,要盡量查找進水處進行臨時堵塞,減緩進水量。
2.10配電室要采取阻止洪水進入的措施,但當洪水直接沖入配電室時,室內人員要立即撤離,室內地面已積水時采用單腳或并腳跳離可能發生接地事故點二十米以上,不能撤離時要設法使身體所有部位都離開水面,但不能同時觸及兩個不連貫金屬體。一般配電室內積水超過基礎槽鋼100mm時可能會引發距地面較低的過電壓吸收器、避雷器等發生接地。但絕緣不合格的電纜會更早地發生接地現象。遇上述情況在保護自身安全的同時,要采取一切手段通知調度和上級領導。
2.11水進入設備周圍,應先將低于地面的設備電源切斷,并通知調度,當水位即將達到電機底座時,立即通知調度及與該設備相關聯的區域,做停用該設備的準備,當水位超過電機底座時,停用該設備。
2.12接近、進入積水的配電室及被水浸泡的電氣設備時,必須穿經檢驗合格的絕緣靴。
雨雪天氣,未按本規定巡視設備,每次處罰責任人50元,或責任單位2分。發現屋頂漏水、電纜溝進水未及時上報車間領導、廠調度、設備科,未積極采取措施(緊急避險除外)防止形成事故或減小事故影響,每次處罰責任人100—500元,或處罰責任車間10-20分。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十七
1、配電室值班人員必須取得國家規定的上崗證才能上崗。
2、值班電工必須認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針,堅持“保人身、保電網、保設備”的`原則,切實保證“安全運行和安全用電。
3、值班員按規定認真巡視設備運行情況,并填寫運行記錄:《1#公建變電站運行記錄》、《2#公建變電站運行記錄》。
4、每月檢查一次各高壓安全用具,保證用具良好,符合安全要求,每半年送供電局進行耐壓試驗。高壓用具應有固定存放地點,并標識清存放位置,做好編號防潮防損管理。
5、對室內照明設備應定期檢查,隨時保證全部完好,應急照明應每月進行一次關燈試驗,發現問題立即處理并解決。
6、每月應對所有變配電設備做一次關燈檢查,檢查人員攜帶手電筒檢查一、二次設備的接頭連接處、引線及端子是否接觸不良,有無打火、發熱、發紅等異?,F(xiàn)象,對滿負荷或超負荷的出線和設備要重點檢查。
7、特殊情況要按特巡處理,增加巡視次數:。
1)異常天氣情況下,如雷電、大雨、大風、高溫等;。
2)設備處于高峰負荷或過負荷時;。
3)設備一般缺陷有發展,但又不能消除,需要不斷監視時;。
4)新投入、檢修試驗后的設備;。
5)重大活動、重大節日要求確保供電的情況下。
8、停電檢修必須認真執行四措六制,即在高、低壓設備上進行全部或部分停電檢修時,使用《第一種工作票》和《倒閘操作票》,在配電室內進行非工作和其它不停電工作時,填寫《第二種工作票》。停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄;工作票制度、工作交底制度、工作監護制度、工作間斷和工作轉移制度、工作終結和送電制度。
9、停電倒閘操作必須認真執行操作票制度,并填寫《倒閘操作票》。
10、配電室應定期檢查防小動物措施,做好防范工作。
11、值班人員應定期組織業務培訓和反事故預案、演練等工作。
12、發生事故后,應立即組織有關專業人員認真調查,分析事故必須實事求是、嚴肅認真。要做到“事故原因不清楚不放過、事故責任者和應愛到教育者沒有愛到教育不放過、沒有采取防范措施不放過”的三不放過原則,事故后由主管填寫《事故分析調查報告》。
13、所有電氣設備應按規定進行檢修保養和定期預防性試驗。
14、接上級供電部門調度令時,應立即做好記錄,并進行錄音,隨后上報主值班、專業主管,并經再次確認后,立即上報上級。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十八
一、變(配)電所的運行值班人員,應熟悉電氣設備產權劃分及維護工作范圍,掌握有關操作技術規程。
2.變(配)電所的所有值班人員,一般不得少于兩人。對于設備簡單的和不重要的變(配)電所,可由單人值班。高壓設備由單人值班時,必須具備下列條件:
2)室內高壓開關的操作機構,用墻或金屬板與開關隔開或孲芯嚯x操作結構;
3.單人值班時,不應進行高壓設備清掃或檢修工作,也不能進行裝設接地線工作;
4.不論高壓設備是否帶電,值班人員不應單獨移開或越過遮攔進行工作,但在特殊情況下需要移開時,必須有監護人在場:
5.人體、遮攔和絕緣板與帶電導體間的安全距離應不小于規定距離;
8.禁止用手處摸帶電的設備的絕緣物和絕緣部分;
11.在事故發生以后,未找出原因和未進行妥善處理時,不應恢復正常運行。
3.缺陷記錄應包括:缺陷內容、性質及嚴重性、發現時間、處理結果和日期;
七、檢修記錄及試驗報告,應經主管電器負責人審核無問題后,方能存入設備檔案中。
九、變(配)電所應及時記錄負荷.對于經常有值班人的變(配)電所應每小時(正點)計抄一次;無人值班的應每月計抄一次代表負荷.
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇十九
全面掌握設備健康狀況,及時發現設備缺陷,認真分析設備缺陷產生原因,積極摸索設備運行規律,是妥善安排設備檢修、校驗和測試工作的主要依據。
1、設備缺陷是指:設備本體磨損老化、自然老化或由于安裝不當、外力影響等使設備運行發生不安全狀態。
2、按照設備缺陷性質和危害程度分為以下三類:。
(2)嚴重缺陷:性質嚴重,情況尚可,雖能繼續運行,但短期內會發生事故,威脅安全運行。
(3)一般缺陷:性質一般,情況輕微,對安全運行影響不大,能堅持較長期限運行。
3、值班人員發現設備缺陷的'處理和匯報。
(1)值班人員發現設備危急缺陷應立即報告上級領導,采取措施處理。對可能影響電力網安全的缺陷應同時報告電力部門,在未處理前值班人員應加強監視或采取臨時措施。
(2)值班人員發現嚴重設備缺陷,除做記錄外,應及時報告上級領導部門安排計劃處理。
(3)值班人員發現一般缺陷,不論其是否影響安全,均應積極處理,如有困難,除做記錄外,可列入檢修計劃處理,并按月向電氣負責人匯報。
4、危急和嚴重設備缺陷未處理前應加強監視,采取有效措施防止缺陷擴大或發展成事故。
5、任何設備缺陷均應記錄在缺陷記錄薄內,對于在操作、檢修、試驗等工作中發現的缺陷而未處理的均應登記,缺陷消除后應在缺陷記錄內填寫清楚處理日期和結果。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇二十
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇二十一
一、嚴禁非電工拆裝和檢修電氣線路、設備。
二、配電箱周圍不得堆放雜物,金屬圍欄是否完整,金屬圍欄的.保護零線壓接是否牢固可靠。
三、電工每天對配電箱巡視檢查至少2次。
四、檢查開關、熔斷器的接點處是否過熱,導線絕緣有無過熱、破損。
五、檢查配電箱內各電氣元件是否完好無損。
六、檢查配電箱電氣接線系統圖,各開關所標回路是否正確,標識明確。
七、停用的設備及送出電源回路必須拉閘斷電、上鎖。
八、正常情況下每周對配電箱清掃除塵2次。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇二十二
1、變配電室值班人員對設備應經常進行巡視檢查,巡視檢查分為定期巡視、特殊巡視和夜間巡視三種。
2、定期巡視,值班人員每天按現場運行規程的規定時間和項目,對運行和備用的'設備及周圍環境進行定期檢查。
3、特殊巡視,對特殊情況下增加的巡視。如在設備過負荷或負荷有顯著變化時,新裝、檢修或停運后的設備投入運行,運行中出現可疑現象及天氣時的巡視。
4、夜間巡視,其目的在于發現接點過熱和絕緣污穢放電情況,一般在高峰負荷期。
5、巡視檢查要精力集中,注意安全,不準進行其他工作。
6、巡視中若發現設備有異常情況要記錄在案,重大設備缺陷應立即向主管領導匯報。無論電氣設備帶電與否,未得主管領導批準,值班人員不得擅自接近導體進行修理或維護工作。
7、建立設備運行紀錄,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告管理處和工程部。每班巡查內容:房內是否有異味,記錄電壓、電流、溫度、電表運行數、檢查屏上指示燈、電器運行聲音、補償柜運行情況,發現異常,及時修理與報告。
8、供電器線路操作開關部位設明顯標示。停電拉閘,檢修停電,掛標示牌。
9、巡視配電裝置,應隨手將門關上并鎖好,巡視中應穿絕緣鞋。
10、配電室出入口及電纜層夾層出入口應裝設擋鼠板防止小動物進入。
配電房管理制度與規范(通用23篇)篇二十三
一、變配電室是各廠的供電樞紐,嚴禁非值班電氣人員入內,所有上鎖的`配電室需配備兩套,一套由值班電工保管按值移交,一套有電氣部門負責人保管,專供緊急時使用,外來參觀檢查人員,必須經本廠指定部門批準,并登記方可入內。
二、電工值班人員要嚴格執行各項安全工作規程和制度,班前班中不準飲酒,進入變配電室工作,必須精力集中,嚴禁在室內打鬧,逗留、吸煙。
三、配電室內絕緣用具(手套、膠靴等)由值班電工保管使用,集中存放并編號,不準濫用,使用前要檢查有無破損,要按規定定期試驗。
四、配電室門窗要嚴密、完通風良好擋鼠板按規定裝設,并不得隨便挪動,電纜溝口要蓋嚴,房頂不能漏水,室內嚴禁存放食品及雜物。
五、變配電室內所有電氣設備及室外瓷瓶,每季度應進行一次停電清掃,變配電室所有的門窗及玻璃,每季度進行一次清掃擦拭。
六、發生火災時要迅速切斷電源,搶救帶電設備應使用二氧化碳,四氧化碳滅火器,對注油設備用泡沫滅火器或干燥沙子滅火,不準用水撲救,并及時報告消防部門。
七、發生事故,除積極搶修外,必須及時報告供電局及有關部門。