在任何建筑項目中,施工是至關重要的環節,直接決定了工程質量和進度。參考這些施工實例,我們可以更好地理解施工中的各個環節和要點。
拆除施工方案(實用17篇)篇一
腳手架拆除前為確保施工人員安全,必須提前做好以下檢查工作:
1、檢查腳手架扣件、連墻件、剪刀撐、腳手板、竹笆、腳手架基礎牢固性能否滿足腳手架拆除施工要求。
2、懸挑槽鋼、斜拉鋼絲繩是否牢固。
3、腳手架上垃圾、雜物必須清理干凈。要求腳手架上無妨礙腳手架拆除施工的物品。
4、及時修改妨礙外墻砌筑的連墻件,并將外墻連墻件孔洞妥善封堵。
5、腳手架拆除相關樓座周邊的人員通道是否做好安全防護。如若不能滿足通道的安全,腳手架拆除時禁止人員通行。架子拆除時劃分作業區,周圍設置圍欄或豎立警戒標志,地面設有專人指揮,嚴禁非作業人員進入。
6、腳手架拆除時,確保下方無人員施工(如:外墻抹灰、結構清理人員)。
除以上對腳手架本身和建筑物周邊施工環境的檢查外,還要做好操作人員的班前安全教育,施工人員必須扎褲腿、穿軟底膠鞋,佩戴安全帽、安全帶。
二、施工順序。
為確保腳手架拆除工作的順利進行,應采取以下施工順序。
由于14#樓在十二層、15#、19#、20#樓在十三層采用槽鋼懸挑和鋼絲繩斜拉搭設腳手架,因此,腳手架拆除至十二或十三層后,先將斜拉鋼絲繩拆除再拆除懸挑槽鋼,待槽鋼洞口封堵完畢后再進行下部腳手架拆除。
三、人員、進度安排。
由于施工進度緊張,所以要求每個建筑單體安排5-6人施工。每個建筑單體施工工期為7天。以20#、19#、15#、14#的順序進行施工。
四、施工注意事項。
為確保腳手架拆除工作的安全、順利進行施工人員應注意以下事項:
1、遇到當天風力達到6級,或雨雪天氣應停止腳手架拆除工作。
2、拆除順序逐層由上而下、先搭后拆、先拆后搭的原則進行,嚴禁上下同時進行。
3、連墻件必須隨腳手架逐層拆除,嚴禁先將連墻件整層或數層拆除后再拆除腳手架;分段拆除高差不應大于兩步,如高差大于兩步,應增設連墻件加固。
4、當腳手架拆至下部最后一根長立桿的高度時,應先在適當位置加固后,再拆除連墻件。
5、腳手架采取分段、分立面拆除時,對不拆除的腳手架兩端必須設置連墻件,連墻件的垂直間距不得大于建筑物的層高。
6、拆立桿時,應先抱住立桿再拆開最后兩個扣件,拆除大橫桿、斜撐、剪刀撐時,先拆除中間的扣件,然后托住中間,再解端頭扣件。
7、拆除時要統一指揮,上下呼應,動作協調,當解開與另一人有關的扣件時,先通知對方,以防墜落。
8、拆除時不得損壞、撞擊建筑成品(如外墻抹灰)。
9、卸下的材料,應用繩索栓住,利用滑輪徐徐下運,嚴禁拋擲,運至地面的材料應按指定地點,隨拆隨運分類堆放,當天拆當天清,拆下的扣件集中回收處理。
10、在拆除過程中,不得中途換人,如必須換人時,應先將拆除情況交代清楚后方可離開。
五、清理。
腳手架體拆除的鋼管、扣件應按規格分類堆放,并及時組織人員清理合清點數量。
拆除施工方案(實用17篇)篇二
1、主要編制依據。
2、工程概況。
本工程施工面積7000㎡,為拆除改造工程,保護性拆除原有礦棉板吊頂,把完好較新的礦棉板利舊。開工日期暫定9月初最終以甲方要求為準。工期為兩個月。根據現場情況來看大概百分之七十需要換新,百分之三十利舊,具體需以拆除情況而定。由于本工程需要夜間施工,見夜間施工專項方案。
3、施工安排3.1主要機具投入。
3.2施工工期。
本工程施工時間擬于2017年9月初開工,2017年10月底結束。工期為2個月。具體時間以甲方要求為準。
4、施工準備4.1材料準備。
材料進場要求。
1、材料驗收。
材料運到指定地點后進行驗收,核對材料出廠證明、品種、規格、數量。礦棉板應干燥、平整、表面完整無傷,受潮、彎曲變形、板中斷裂、起鼓、缺棱掉角等均不得使用。輕鋼龍骨應平整、光滑、無銹蝕、無變形。
2、材料搬運。
所有材料搬運時要做到輕拿輕放。礦棉板要水平抬起,水平輕放,避免角部磕碰地面收到損壞。
3、材料碼放及標志。
5、主要施工方法及技術措施前期礦棉板拆除方案:
1、礦棉板面板拆除,嚴格監督工人保護性拆除,避免破壞性拆除,并把拆除礦棉板新舊程度進行分類,8成新以上的入庫保管,7成新區分入庫保管并酌情在隱蔽區域使用,清點數量報告甲方。其余不能利用淘汰的需要集中運走進行垃圾處理。
2、龍骨拆除后基本報廢,少數可以利用的進行入庫清點報告甲方。
3、吊筋拆除要清理干凈,保證在施工的基層完好性。
4、吊頂上消防,弱電等末端設備,建議原專業廠家進行先拆除,避免我司拆除時誤將其損害。如需要我司拆除,需先雙方確定設備是否完好,拆除時并有甲方或監理方旁站監督,拆除后并及時交與甲方入庫,待吊頂安裝完成后進行重新安裝。
5.1頂棚標高彈線。
用水準儀在房間內每個墻(柱)角上抄出水平點,彈出1.00m建筑標高控制線,從水準線量至吊頂設計高度,用粉線沿墻彈出水準線,即為吊頂完成面下皮線。
5.2在地面上劃龍骨分檔線。
按照礦棉板尺寸600×600mm做為龍骨分檔尺寸,在地面上劃龍骨分檔線。
5.3安裝吊桿。
根據設計要求采用膨脹螺栓固定吊掛桿件。不上人吊頂,吊桿長度大于1000mm小于2000mm時,采用6的吊桿,水平間距為1200×1200mm。吊桿制作好后應做防銹處理(刷兩遍防銹漆)。吊掛桿件通直。吊桿距主龍骨端部不得超過200mm。機電專業燈具懸掛的吊桿依據地面分格線施工,先將吊桿上緊,再進行燈具、龍骨的后續工序施工。
5.4主龍骨安裝。
主龍骨吊掛在吊桿上,主龍骨沿房間短邊方向安裝,同時應起拱,起拱高度為房間短向跨度的1/200。主龍骨間距1200mm。主龍骨懸臂端小于200mm。
5.5次龍骨的安裝。
按照圖集88j4-3的75頁中龍骨做法固定次龍骨。
5.6機電設備安裝。
燈具的安裝,燈具獨立懸掛,其長向兩端與金屬板硬碰。風口及假風口的安裝,風口及假風口一邊搭接在龍骨上,另一邊搭接在燈具翻邊上。噴淋、弱電等的末端接到吊頂的準確位置。
5.7裝礦棉板的安。
安裝礦棉板前,應完成吊頂內管道和設備的調試及驗收工作。該工程礦棉板吊頂體系屬于暗龍骨體系按照圖紙中礦棉板位置逐個安裝礦棉板,裝板時放一塊板插一根hb22×0.5的插片。
5.8機電表面器具安裝。
最后安裝機電表面器具。
6、質量保證措施6.1主控項目。
吊頂標高、尺寸、起拱和造型應符合設計要求。飾面材料的材質、品種、規格、圖案和顏色應符合設計要求。飾面材料的安裝應穩固嚴密,飾面材料與龍骨的搭接寬度應大于龍骨受力面寬度的2/3。吊桿、龍骨的材質、規格、安裝間距及連接方式應符合設計要求。吊桿和龍骨的安裝必須牢固。
6.2一般項目。
飾面板與明龍骨的搭接應平整、吻合,壓條應平直,寬窄一致。飾面材料表面應潔凈、色澤一致,不得有翹曲、裂縫及缺損。飾面上的燈具、煙感器、噴淋頭、風口篦子等設備的位置應合理、美觀,與飾面板的交接應吻合、嚴密。金屬龍骨的接縫應平整、吻合、顏色一致,不得有劃傷、擦傷等表面缺陷。
6.3質量控制標準及允許偏差。
礦棉板安裝工程安裝的允許偏差。
7、成品保護措施。
礦棉板運輸最好采用機械運輸以防止運輸過程中的損壞。使用電梯進行垂直運輸時,要注意在上下電梯要輕拿輕放,防止材料與電梯鐵件碰撞損壞,嚴禁超量。礦棉板、龍骨應盡量存放在建筑物內的干燥環境中,堆放高度不超過1.8m,防止石膏板受潮變形、變質;防止龍骨受潮銹蝕。并存放在平整與地面隔離的木條上,板條的寬度至少為100mm,板條間距不能大于500mm。如果礦棉板無法存放在干燥環境中,必須使用額外的防潮遮蓋物將整件礦棉板完全包裹起來。礦棉板的基座下面同樣要使用防潮遮蓋物以防止地面的潮氣侵入。與機電交叉作業時,不能隨意打斷龍骨和減少吊桿等,機電安裝時不應磕碰龍骨,防止龍骨變形,影響吊頂的平整度。安裝礦棉板時,操作工人必須佩帶干凈的白色手套,防止污染面板。待礦棉板安裝完成后,機電表面器具安裝時,操作人員必須佩帶干凈的白手套,不能破壞或污染涂料飾面。
8、安全文明施工保證措施。
施工人員進場,必須經過入場教育并考試合格后方可上崗。特殊工種必須持有上崗操作證,嚴禁無證上崗。現場搭設腳手架應當牢固,施工臨時防護符合規范要求。工人在高處施工必須系好安全帶,戴好安全帽。嚴格防火措施,確保施工安全,禁止違章作業。施工作業用火必須經消防保衛部門審批,領取用火證,方可作業;任何人不準擅自動用明火;使用明火時,要遠離易燃物,并備有消防器材。用火證只在指定地點和限定時間內有效。使用外用電梯進行垂直運輸時,人站在電梯安全的部位嚴禁探頭,樓層卸完規定數量后要及時將外用電梯防護欄安裝好。施工所需的材料(礦面板、龍骨)機械必須按審批方案中的施工平面布置圖進行排放。現場堆料要分種類、規格堆放整齊,不準占用公共循環道及妨礙交通。合理調配好勞動力,防止操作人員疲勞作業,嚴禁酒后操作,以防發生事故。夜間作業,作業面應有足夠的照明。
9、夜間施工專項方案9.1夜間施工方案編制依據。
《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》《建設工程安全生產監督管理辦法》。
9.2夜間施工的安全管理與控制。
1、嚴禁在活動腳手架、人字梯上嬉鬧或坐在欄桿上等不安全處休息,尤其是夜間視線不好的情況下。
2、施工場地可燃垃圾及時清理。
3、拆除前應先清除支架上雜物及地面障礙物。
4、拆除過程中,凡已松開連接的桿、配件應及時拆除運走,避免誤扶、誤靠。
5、拆下的桿件應以安全方式吊走或運出,嚴禁向下拋擲。
9.3夜間施工的安全用電。
1、用電必須建立用電安全崗位責任制,明確各級用電安全負責人。
2、用電作業人員必須持證上崗。
3、照明燈具和器材必須絕緣良好,并應符合現行國家有關標準的規定。
4、照明線路應布線整齊,相對固定。室內安裝的固定式照明燈具懸掛高度不得低于2.5m,室外安裝的照明燈具不得低于3m。
5、照明電源線路不得接觸潮濕地面,并不得接近熱源和直接綁掛在金屬構架上。在腳手架上安裝臨時照明時,在木腳手架上應加絕緣子,在金屬腳手架上應設木橫擔和絕緣子。
6、照明燈具與易燃物之間,應保持一定的安全距離,普通燈具不宜小于300mm;聚光燈、碘鎢燈等高熱燈具不宜小于500mm,且不得直按照射易燃物。當間距不夠時,應采取隔熱措施。
7、施工現場電源線路,必須按“三相五線”制,tv-s系統要求布置,并按“三級配電”、“二級漏電分級”分段保護。
8、施工現場所有設備和機具必須做好保護接零。所有機械設備的傳動部位,必須裝設防護罩。
拆除施工方案(實用17篇)篇三
本技術文件是鄭州航空工業管理學院東校區體育館窗戶更換項目的金屬門窗拆除施工方案概況。在確保人身和財產安全的前提下,選擇經濟、合理、擾民小的拆除方案,進行科學的組織,以實現安全、經濟快速、擾民小的目標。本方案主要從拆除準備工作、人員布置、安全防護、拆除清運、室內保護、消防措施、環境保護措施等方面描述。
(1)。
門窗拆除工作開始前,技術人員對操作工人要進行全面的安全、技術交底。使每一施工人員都能掌握門窗拆除施工中應注意的各種注意事項。
(2)。
場地搭設:為方便前期舊門窗拆除及后期新門窗安裝,我司在施工現場搭設腳手架及安全防護網,以便于舊門窗的拆除工作及保護拆除人員安全問題。
2、人員布置。
(1)人員準備:拆除人員10人左右,擬派經驗豐富的拆除班組進行拆除,以確保拆除進度及對現場成品保護。拆除人員在門窗拆除前統一進場,統一進行調度。
3、安全防護。
(1)施工前,先清除拆除倒塌范圍內的物質、設備;將電線、燃氣管道、水管、供熱設備等干線與該建筑的支線切斷或遷移:檢查周邊危舊房,必要時進行臨時加固;向周圍群眾出安民告示,在拆除危險區周圍設禁區圍欄、警戒標志,派專人監護,禁止非拆除人員進入施工現場。
(2)搭設腳手架:為確保拆除人員及拆除成品保護,在施工現場搭設腳手架及安全網,以保證人員及路人的安全。
(1)準備好施工用的鉗子,鏨子、螺絲刀等必要的工具。
(2)門窗拆除施工中,應先用螺絲刀等工具將門窗扇卸下來,再用螺絲刀和手錘等工具將門卸下,門拆卸過程中,要一人拆卸,一人負責門窗的穩定。在門拆除過程中,要用鏨子和手錘輕輕的將門窗四周的抹灰層剔鑿干凈,要特別注意不要用大錘猛砸,這樣對墻和結構都會造成破壞,并且用力過大還容易將門窗砸掉傷人和對原有建筑物造成破壞,加大不必要的浪費,增加工程成本。
(3)拆除門窗時,要設置專業安全人員負責安全。并設安全指示標注。所以在門窗拆除過程中一定要注意自身安全和他人安全,同時還要加強對原有成品的保護工作。在拆除過程中施工人員不得大聲喧嘩,嚴禁用大錘敲打門窗或其他物件,門拆除后要輕放,嚴禁高空推到。
5、拆除清運。
本工程處于學校內部,所以在拆除及清運工程中,應注意對周邊辦公及學習人員的影響,所以在垃圾清運過程中,應遵守文明施工要求,減少環境污染。
6、室內保護。
為保證本工程室內環境,舊門窗拆除后,立即安裝新門窗,以免灰塵及雨水進入室內,若舊門窗拆除后,新門窗還未加工完畢,我司將用油布在拆除了的舊門窗洞口進行隔離處理。
7、消防措施。
(1)消防工作要制定防火方案和預案,建立健全消防崗位責任制及消防保障體系,完善消防組織,指定專人負責,配備義務消防員。
(2)在施工現場平面布置時,要充分考慮防火要求,按要求設置消防器材,并設專人負責管理,做到消防器材不得它用。
(3)施工現場要留消防通道,設立標志標牌。廢舊材料及時組織清運,做到現場道路暢通。
8、環境保護措施。
(2)認真貫徹執行國家環保規定,安排合理作業時間,拆除中為降低粉塵土污染,應隨時澆灑消防水以降塵。
(3)為保證現場清靜,選用噪音小的機械設備,確保施工現場周圍人員正常的工作與休息環境。防止施工污染,盡量減少夜間施工,并要盡可能低噪音運轉。合理安排工序,控制施工時間,早6點以前晚22點以后不安排大型機械施工作業,不影響周邊人休息。
(4)施工中確保現場干凈整潔,指派專人負責現場環境衛生。同時,教育職工提高環保意識,不人為制造噪聲,杜絕野蠻施工。
—
end。
—
拆除施工方案(實用17篇)篇四
1、人員安排:由于新的工序開始及增加,技術人員需要加強,以保證整個工區各種工作能夠安全高效兼管到位(包括庫管員、電工、普工等各個崗位工作人員)。
2、20xx年2月至5月基坑開挖階段,目前是基坑初開挖期人員、機械設備、應急物資都基本到位,按照基坑開挖方案有條不紊進行施工中。這個階段至關重要,前期基坑的開挖位置、開挖方向決定了后續的施工,我工區嚴格按照方案執行,并及時向領導匯報現場的各種情況。接下來在基坑開挖施工高潮階段,多臺挖機相互配合,我們將努力保證各個開挖面的安全、快速的前進,并及時架設鋼支撐、處理鼓包和侵線的連續墻。在基坑開挖見底后,做好首段驗收工作,以保證主體施工前的準備工作。
3、20xx年6月至10月主體結構施工,本階段是本年的重點,更是整個車站施工的重中之重,前期的各個工作都是為了主體結構施工而展開的,所以在這個階段我工區更需要加強各個環節的管理,例如綜合接地、大隊伍的管理(人數多)、多處大范圍的預留孔洞、大方量砼澆筑、大面積鋼筋綁扎、大范圍腳手架和模板的搭設,以及多層次高頻率的吊裝作業,特別是在鋪蓋區的施工,這就需要我們技術人員要把各個工作面盯住、盯死,學習梁溪大橋站的各種成功經驗,把梁溪大橋站的各種失誤之處引以為戒,并對半鋪蓋區和全鋪蓋區的施工積極進行創新,以保證xx廣場站主體結構施工的安全、快速、高質量的完成。把xx廣場站鑄造成精品工程。
4、20xx年10月至12月為車站回填土、蓋板拆除、附屬結構施工階段。本階段主要是完善整個車站的施工,并對道路進行恢復,主要難點就是交通導改,場地的合理規劃,安全、高效的控制。
二、技術管理。
1、認真審核圖紙,確保基坑開挖的深度、砼圍檁的位置、鋼支撐的間距、格構柱的加固,組織大家學習研究車站的主體結構施工圖、建筑圖,認真的進行核量,并指定專人進行專項管理(鋼筋、砼)。
3、認真開好現場交班會,對當天的工作進行總結、對明天的工作進行安排,確保各個工作面的銜接。要求技術人員和協作隊工班長必須參加交班會,要求他們在和下一班組交班時必須要在現場進行交接,并對工作面的各種不穩定因素要特別說明。
三、現場管理。
1、工程質量、安全控制:按施工規范和設計要求檢查各開挖面的標高、鋼支撐間距、鋼筋綁扎、模板的安拆、砼成型養護、腳手架搭設等情況,都要落實到人,各工序、工作面都有技術人員盯看。在現場檢查中發現質量、安全隱患,要及時了其解施工過程,分析產生隱患的根源,協調施工人員處理問題,待處理完畢后,再進行檢查驗收,最終達到消除質量安全隱患。
2、工程進度控制:抓緊基坑開挖,促使各開挖面向前施工,保證材料設備的供應,想方設法使挖掘機等設備發揮其功效,積極聯系出土單位,讓其保證出土量,盡快早日完成基坑的開挖,為車站主體結構施工創造良好局面。
3、文明施工:響應項目部領導的號召,努力將xx廣場站打造成無錫文明工地,在去年這方面我工區做的不夠,今年將兩個場地分成若干個塊,由每名技術人員責任一塊,對有場地達不到要求的,就對其負責人進行處罰。并加強對門衛的管理。
4、人員管理:由于我工區增加一些新人,缺乏工作經驗,所以在接下來各種工作展開的同時,將會以我為首的對資料和規范的學習,工作上有不懂的地方及時向梁溪大橋站和領導請教學習。
四、工程成本方面的控制。
1、油料控制:目前現場已有多臺挖機在工作,首先在加油方面就要進行三檢制(庫管員、技術員、司機),從源頭杜絕浪費。讓每臺挖機發揮其功效,縮短運輸距離和倒運次數。
2、鋼筋、砼等原材料:涉及鋼筋半成品的加工,要求技術人員反復對圖紙進行核實,確保半成品的準確性、必要性和實用性,保證對鋼筋原料的合理利用,確保不報廢、不浪費。涉及砼使用時,要求技術員報一份計劃使用量,工隊報一份計劃使用量,采取雙控制,留有余量不夠再補,從而使砼用量能夠得到有效控制。
3、收方工作:仔細查看合同,確定收方部位和內容,會同工程部領導、計合部共同收方并確認。做好收方資料的整理,并及時向工程部領導匯報收方結果。做到收方的及時性、真實性和準確性。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
拆除施工方案(實用17篇)篇五
(1)工程名稱:**x工青婦干部學校房屋改擴建工程。
(2)建設單位:**x工青婦干部學校。
(3)施工單位:******建筑工程有限總公司。
(4)建筑規模:本工程位于****工青婦干部學校內,需拆除土木結構平房兩棟,面積約360平方米;混合結構平房三棟,面積約500平方米,磚混結構樓房(三層)三棟,面積約2330平方米;磚木結構煤棚42間,面積約460平方米;車庫及木工房兩間,面積約48平方米。共需拆除房屋面積約為3698平方米。
從實際出發,在確保人身和財產安全的前提下,選擇經濟、合理、擾民小的拆除方案,進行科學的組織,以實現安全、經濟、速度快、擾民小的目標。
被拆除建筑物的竣工圖或設計圖(包括結構、建筑、水、電、設備及外管線),施工現場勘察得來的資料和信息,拆除工程有關的施工驗收規范、安全技術規范、安全操作規程和國家、省有關安全技術規定,以及本單位的技術裝備條件。
(一)技術準備工作。
(1)首先熟悉被拆建筑物的竣工圖紙,弄清建筑物的結構情況、建筑情況、水電及設備管道情況,地下隱蔽設施情況。工地負責人要根據施工組織設計和安全技術規程向參加拆除的工作人員進行詳細的交底。
(2)對施工員進行安全技術交底,加強安全意識。對工人做好安全教育,組織工人學習安全操作規程。
(3)踏看施工現場,熟悉周圍環境、場地、道路、水電設備管路、建筑物情況等。
(二)現場準備。
(1)清理施工場地,保證運輸道路暢通。
(2)施工前,先清除拆除倒塌范圍內的物資、設備;將電線、燃氣道、水管、供熱設備等干線與該建筑物的支線切斷或遷移:檢查周圍危舊房,必要時進行臨時加固;向周圍群眾出安民告示,在拆除危險區周圍設禁區圍欄、警戒標志,派專人監護,禁止非拆除人員進入施工現場。
(3)對于生產、使用、儲存化學危險品的建筑物的拆除,要經過消防、安全部門參與審核,制定保證安全的預案,經過批準實施。
(4)搭設臨時防護設施,避免拆除時的砂、石、灰塵飛揚影響生產的正常進行。
(5)在拆除危險區設置警戒區標志。
(6)接引好施工用臨時電源、水源,現場照明不能使用被拆建筑物內的配電設施,應另外敷設。保證施工時水電暢通。
拆除施工方案(實用17篇)篇六
2、所有拆除施t區域進行高度不低于1.5米硬質竹膠板封閉圍護設施的搭設,并懸掛安全警示標識,非施工人員不得進入施t區,設置夜間紅色警示燈:。
二、安全管理及施t措施2.1安全口標。
確保實現“五個杜絕、四個全面、三個不超、二個確保’2.2安全教育。
1、建立健全安全監督管理體系;
2、專職安全技術人員每天巡視現場,及時發現施t中的不安全因素和違章作業行為,及時配合技術人員解決施t過程中暴露的安全技術問題:。
3、由項目經理組織每周一次全面的安全生產檢查,對發現的z題耍及時解決;
4、安全管理人員要配合安全監理、業上安全負責人的例行檢查,對發現的安全隱患保證無條件整改:。
三、施t技術措施。
1、由技術員負責標示出拆除部位及拆除范圍;
3、由項口技術負責人組織各專業人員及施t班組進行安全技術交底并做好交底記錄:。
4、施t機具設備、急救用品、人員等全部到位:。
5、拆除施t從上至下,不得垂直交叉作業,作業而的空洞應封閉;
6、作業人員使用的風鎬、切割機、沖擊鉆等手持機器時,嚴禁超負荷或帶故障運轉:。
7、拆除作業人員,必須戴好安全帽、防護眼鏡、穿工作鞋,應站在腳手架或穩固的結構上操作,拆除某部分時,耍防止其他部分發生坍塌:。
8,散碎材料應用溜放槽淵下,禁止向下拋擲。拆下的材料耍及時清理、運走:。
9,每班開t前,均應檢查所用t具是否牢靠,拆除部位有無危險。發現險情,應先排除險情后,才可以作業:。
10、對拼設腳手架的管材、跳板、扣件等必須嚴格仔細檢查,不合格的材料不準時用,嚴格按(建筑施t扣件式鋼管腳手架安全技術規范》jgj130-2001,《鋼管腳手架扣件》(gb15831)進行搭設,確保腳手架的可靠性、穩定性和安全性:。
11、腳手架搭設完畢后,經安全監理驗收合格后方可進行拆除施t;。
12、在惡劣氣候條件下,嚴禁進行拆除作業;
四、文明施工。
3、不準從樓窗洞口向下拋扔垃圾;
4、對標識明確的管線應妥善保護;
1、材料準備。
手推車。(2)其它機具:4r及2mm篩子、磅種、大平鏟、小平鏟、托線板、線墜、小。
二、施ts藝。
4,根據彈好的基準線,分別在門口、墻面等處吊垂直,套方。5、做灰餅:先在墻的上角兩側各做一個標準灰餅(厚度根據墻面完成線確定)然后根據這兩個灰餅用線錘掛垂直做墻面下角兩個標準灰餅(位置一般在踢腳線上口),厚度以垂直為準,再用釘子釘在左右灰餅附近墻縫里,栓上小線掛好通線,并根據小線位置每隔1.5m左右加做標準灰餅。
6、沖筋:待灰餅稍干后,結合現場實際情況,在標準灰餅之間做砂漿沖筋,用木杠刮平,寬度約為10cm,厚度與灰餅相平。
8、抹底層灰:在兩條水平沖筋ful用力抹七底灰,底灰分兩迫成活,頭遍用木抹,‘子壓實搓毛,特有5^-6成+時抹第二迫,終凝后灑水養護。9,墻面、柱面及門洞口的陽角用1:3水泥砂漿抹出護角(c軸柱面內包1.5米高防撞鋼板,固定在墻面上),高度大于2m,每側寬度大于50mm,m、墻而陽角抹灰時,先將靠尺在墻角的一面用線錘找方吊直,然后在墻角的另一而順靠尺抹上砂漿,砂漿稍十后用持角器和水泥砂漿持出小圓角。11,特底層砂漿達到強度后,進行中層抹灰,用刮杠橫豎刮平找直并用木抹子搓毛,終凝后灑水養護。12、長度或高度超過4m的砌筑墻而應設置分格縫,可采用嵌分格條的方法。
13、待中抹砂漿達到六、七成+后進行面層抹灰,壓光遍數不得少于2次,厚度為7mm.抹灰應注意接搓,應從陰角處開始,用鐵抹子壓實趕光,陰陽角處用陰陽角抹子抹光,并用毛刷他水將門窗圓角等處處理十凈。終凝后灑水養護,養護7天。養護視氣溫而定,每天1-2次。14、抹灰墻面以及門洞口處的陰陽角耍方正,抹灰要求平整,不應有裂紋,氣泡,接搓不平現象。要做到陰陽角方正,灰線清晰順直。15,26厚踢腳線水泥砂漿抹灰:(1)因踢腳高出墻面,故先做整個墻而的抹灰,再做踢腳抹灰。(2)踢腳厚度彈線于地而上,高度彈線于墻而上。
(3)依據墨線確定抹灰厚度、套方,做踢腳灰餅,問距1.211.5口,澆水養護。(4)分蘭層進行抹灰,抹灰方法同墻面抹灰,踢腳七沿在做踢腳而層時同時抹上。
(5)砂漿稍干后用抨角器和水泥砂漿在踢腳上沿將出小圓角。16、抹灰的t藝流程按“先上后下”的原則進行,以便減少污染,保護成品。17、在砌體與混凝土結構墻休交接處的摹層表面應先鋪釘鋼板網,并繃緊牢固后方可進行施t抹灰;鋼板網與各類幕層搭接寬度不應小于100mm,18、每遍抹灰厚度為5-7mm,不要太厚以免粘接不牢空鼓;抹灰時要保證周圍的溫度以及不能有穿堂風,在抹完灰后組織專門的養護小組,進行至少14天的養護,避免表面出現空鼓和裂縫。19、對墻面和頂擁的平整度和垂直度要通過水平尺等工具嚴格進行控制。20、為防止抹灰產生空鼓,施工中將采用混凝土界面處理劑。具體操作方法為:。
-抹灰前將基層澆水濕潤,沖掉浮灰,在基層上涂刷一層n凝土界面處理劑,這對防止空鼓,提高t程質量十分有益21、抹灰工作完畢后,應將粘在培面的灰漿及落地灰及時清理十凈22質量記錄,,(1)水泥、砂等的出廠合格證及試驗報告。
(2)砂漿試塊試驗報告。
(3)分項t程質量檢驗評定。
(4)預檢記錄第(三)節質量標準。
一、抹灰施t_一般要求。
1、中級抹灰:陽角找方,設置標筋,分層趕平、修整,表面壓光。
2、高級抹灰:陰陽角找方,設置標筋,分層趕平、修整、表面壓光。二、質量要求。
1、抹灰而層不得有裂縫、空鼓等缺陷。
第(四)節安全文明施工及成品保護。
一、安全文明施工。
1、施t人員必須戴好安全帽,穿防滑膠底鞋。
在使用腳手架抹灰時,施t人員必須系好安全帶,2.要求各作業面施工人員文明施工,不得隨愈亂扔施工材料及建筑垃圾。土建施t.方同機電安裝施t人員互相配合,協調合作。、3、不準用不穩固的t具或物休在腳手板面墊高操作。
1、門窗框上殘存的砂漿應及時清理十凈,鋁合金門窗框裝前應檢查保護膜的完整。2、拆腳手架時耍小心,防止損壞已抹好的墻面,并應采取保護措施,防止因工序傳插造成污染和n壞,特別對邊角處應釘木板保護。3、抹灰層在凝結前應防止快+、曝曬、水沖、撞擊和振動,以保證其灰層有足夠的強度。
4、油t刷油時不得蹬踩窗臺,以免扣壞棱角。第四節乳膠漆施工方案。
一、施t.準備(一)、材料要求。
1、墻面應基木干裸,墻面基層的含水率不大于10%。除并修補完成。豆丁。
日墻面應將疏松的基層鏟。
(一)、施工工藝流程。
做法同第吮遍乳膠漆。由于乳膠漆膜十操較快,應連續迅速操作,涂刷時從一頭開始,逐漸刷向另一頭,要上下順刷互相銜接,后一排筆緊接前一排筆,避免出現十燥后接頭。
三、質量標準。
(一)、保證項口。
(一)、安全文明施下。
1、凡進入施t.現場的施下人員必須戴好安全相,并系好帽帶。2、高空作業人員必須掛好安全帶,要掛在上方牢固的地方。
必須放好、放穩,凳與凳之間間距不能大于兩米,跳板兩端用鐵理擁綁牢固。6、乳膠漆進場后應堆放整齊,設專用堆放場地,設專人負責管理、發放。
7、工完場清,不得隨處堆放材料和雜物。(二)、成品保護措施。,1.涂料墻面未+前室內不得清掃地面,以免粉塵站污墻面,漆面十燥后不得挨近墻而撥水,以免泥水站污。
一、材料準各。
i、材料運至現場后,應逐箱取樣,檢查方正,量出幾何尺寸。
2.p.032.5r普通硅酸鹽水泥、p.032.5r白水泥。
3、中砂,含泥不大于3%。二、施工機具。
一、工藝流程。
二、施工工藝。
1、基層清理:清除基層油垢、垃圾,并沖洗+凈。2、彈控制線。
(1)石材板塊還須對色、拼花,逐塊編號。
(2)對于非整塊面板,應確定相應尺寸,以便切割。4,鋪水泥砂漿粘合層。
第(五)節安全文明施工及成品保護。
一、安全文明施工。
2、粉塵的控制:為了減少切割和磨光飾面磚時的粉塵飛揚,現場要設置苫布遮擋,并及時將粉末清理起來,統一清運到市區規定的垃圾集中地。、。3、生產垃極的處理:將作業層中清掃出來的砂漿、雜物,分類存放在固定位置,統一清運到市區規定的垃圾集中地。
二、成品保護。
l、石材不得南淋、水泡、長期日曬。一般采取板塊立放,光面相對。
(一)施t準備。
一、材料準備。
1、水泥:p.0.‘號普通硅酸鹽水泥及白水泥。
2、中砂:其含泥量不應大于3%。3、釉面:根據設計要求選定的石材。二、機具準備。
小水桶、答帚、鐵抹子、8二孔徑篩子、手推車、橡皮錘子、鑿子、方尺、粉線包、切割機。
二、作業條件準備。
i.施工前依據設計要求放出大樣圖并對現場實際尺寸進行排列等準備二。
4r。
‘。‘-一方可大而積施t.(二)石材施工丁藝。
一、t藝流程。
二、施t_要點、基層處理。
先將剔除磚墻面上多余的灰漿并清掃浮土,然后用清水濕潤培而,后抹1:3水泥砂漿底層。
2、吊垂直、套方、找規矩并對墻面的垂直度進行檢查。不能滿足要求必須修補,調整后施下。
3、貼灰餅:枯貼前需耍基層打底子灰,按照墻面的垂直度和平整度,用稍+點的砂漿在墻面上按照控制點的位置作出抹灰的控制點和面,要求培的兩端必須做,中間間距1.5。左右。
二次用同樣的配合比的砂漿按沖筋和灰餅的抹平,用短杠刮平,低凹處填平補齊,最后用木抹子搓出麻面。根據天氣情況終凝后澆水養護。
5、彈線:抹完底層灰后按照設計的建筑標高,在墻而上彈出50cm線控制標。
(四)安全文明施t及成品保護。
一、安全文明施t。
1,施工人員必須戴好安全帽,遇到交叉作業施t_時,作業區域上方必須防護到位,防止高空墜物傷人。2,t人員進入施t現場,嚴禁婦戲打鬧。
3、每日施t完,必須做到t完場清。二、成品保護。
(5)卷材搭接縫處如有薄膜、鋁膜、石屑時,應按拼接寬度,加熱涂去,以使拼接縫粘結可靠。
拆除施工方案(實用17篇)篇七
國都建設(集團)有限公司。
二〇一三年十月。
一、拆除方法及措施。
拆除施工應當采取的拆除方法和拆除順序是“先上后下、先非承重結構后承重結構”的基本原則。
1、人工與機械相結合的拆除方法。
拆除方法:人工與機械配合,人工用風鎬將珍珠巖保溫層按水泥磚的大小分割成塊,然后撬開,再用手推車將整塊的珍珠巖運至電梯口,然后從電梯運至一層廣場。
2、拆除措施。
拆除屋面時,施工單位必須明確負責人在現場指揮,督促作業人員嚴格按方案規定施工。施工現場的所有作業人員必須戴好安全帽,嚴禁酒后上崗作業。不得任意向下拋擲拆除的物料。嚴禁違章指揮和違章作業。
拆除下來的廢舊材料應及時清運至一層廣場,嚴禁在施工現場焚燒廢物。運輸過程中嚴禁發生拋、灑、滴、漏等污染環境的行為。
為防止屋面下雨時漏水現象,特對屋面做以下處理:1)、對原做的sbs防水層暫時不破壞;2)、對已拆除的通風帽等洞口采取暫時覆蓋措施。
二、屋面做法。
1、原屋面做法:
2、重新施工的上人屋面做法:
拆除施工方案(實用17篇)篇八
辦公樓為兩棟二層結構,兩棟各長29.12m,寬6m,為單排結構,首層高3米,二層高2.6m,單間尺寸為3.64m×6m。
采用合格供應商的標準彩鋼板輕鋼結構,墻體材料采用防火巖棉夾心板,進場前核對其資質情況,在施工時控制施工質量,確保結構安全。
辦公樓通過建設方提供水源接入,并通過三相接頭接到衛生間用水區域。
從東側變電房接出一路150kw電源供辦公樓使用,在辦公樓內各配置一個消防箱。用于消防防護。
1.2西區域。
休息室、門衛等在東大門西側區域簡稱西區,為一棟一層結構,長32.76米,寬6米,為單排結構,檐高2.88米。男女衛生間及浴室為一棟一層結構,長7.28米,寬6米。西區為合格供應商的標注彩鋼板輕鋼結構,體材料采用防火巖棉夾心板,單間尺寸為3.64m×6m,西區平面布置圖見附圖。
2.1搭設要求。
辦公區及西區場地原為蘆葦蕩,進行場地平整后再修建硬化水泥路面作為辦公區道路。
臨設基礎開挖時要挖到原狀土,設計標高面上200㎜采用人工挖土。根據消防規范要求,兩層臨房各設2道扶梯,欄桿高度為1.05m,走廊通道寬度1m。
彩鋼板搭設時應增加防風應急措施,采取在彩鋼板建筑的四角桁架上增加臨時拉攀,在6級以上臺風來臨前采用防風拉索將彩鋼板結構固定于地面設置的鋼管拉錨樁上。
搭設和使用過程中應注意周邊環境的安全和環境變化對建筑物的影響。
樓層內配備設施按照《上海建工集團視覺識別規范手冊》,包括100㎡配備2只滅火器等。
2.2搭設注意事項。
進入施工現場人員必須戴好安全帽,高空作業人員必須佩帶安全帶,并應系牢。
工作前應檢查登高設施是否牢固,立人板要綁扎牢固。
搭設應從下至上搭設,遇雪、霜、雨后應先清掃施工現場,略干不滑時再進行工作。
搭設二層時,應派人進行監護作業人員的工具,扳手等必須用繩系掛在身上,以免掉落傷及圍墻外行人。
材料不準從下或往上拋。嚴禁在施工現場吸煙。
2.3臨時建(構)筑物搭設的相關要求。
2.3.1材料要求。
本工程建(構)筑物主要為彩鋼板房,按照相關要求彩鋼夾芯板外層鋼板厚度必須達到5㎜,用于承重結構的彩鋼夾芯板厚度不小于75㎜。彩鋼夾芯板粘結劑的粘結強度應大于0.10mpa。
彩鋼夾芯板應當提供相應的質量安全指標和防火等級指標,采用75㎜巖棉防火厚彩鋼板。
2.3.2防火間距要求。
臨時建(構)筑物距易燃、易爆危險物品倉庫的距離大于25m。
2.3.3安全疏散要求。
(1)臨時建(構)筑物周邊應設有消防通道,消防通道寬度不得小于3.5m。
(2)臨時建(構)筑物應在樓層設置疏散樓梯,房間門至疏散樓梯的距離不得大于20m。
(3)臨時建(構)筑物疏散樓梯和走廊的寬度不應小于1.0m。疏散樓梯和走廊護欄高度不應小于1.05m。
(4)會議室設置在底層。
(5)辦公區域應當設置疏散標志、緊急照明裝置。
2.3.4用電要求。
2、臨電導線、電纜、電源開關、插座、漏電保護器、電度表等產品或配件的選購,必須符合國家3c標準,且具有產品合格證,禁止使用非標偽劣產品。
3、室內配線根據配線類型采用瓷(塑料)夾、絕緣槽嵌敷或套管敷設。
4、辦公區安裝安全性強、符合節能要求的短路保護、過載保護電器以及單項電子負荷型有智能終端電度表裝置(限荷安全控制裝置)。用作辦公區的臨時建(構)筑物按需要設置線路。(詳見辦公區臨電平面布置圖)。
5、食堂采用四級漏電開關和三路220v漏電開關的動力用電和照明用電。
2.3.5消防設施的配置要求。
1、臨時建(構)筑物辦公區域按規定設置每100㎡配備兩具不低于二公斤co2或四公斤手提式干粉滅火器。
2、消防設施和器材應當設置在醒目和便于取用的地方,禁止挪用;禁止堵塞消防通道。
2.3.6使用規定。
1、彩鋼夾芯板臨時性建(構)筑物周轉使用次數一般不得超過3次,使用時間總和不得超過5年。
2、嚴禁使用功率大于200w的照明、取暖器、電爐、電炒鍋等電加熱器。
3、臨時建(構)筑物內不得私接亂拉電線。需安裝使用空調,應敷設專門線路。對空調洞、過墻洞等穿越隔墻部位須采用套管保護裝置。
3.1施工前準備。
3.1.1施工前應認真組織有關技術、施工人員進行圖紙;會審和技術交底。
3.1.2查看現場三通一平的情況,對現場的生活用水、污水排放等確保暢通,各種構件及板材的堆放場地應高出路面locm,以防積水。
3.1.3根據本工程的實際施工需要,現場需接通380v和220v電源,計算好所需要足夠的電源線,作好分配電箱的接電工作。
3.1.4擬定送貨車輛的行進路線及材料進場后的堆放場地,以確保道路暢通、不影響施工為準。
3.1.5對土建基礎的平面尺寸及水平進行測量、復核,確保工程施工順利進行。
3.2安裝程序。
根據圖紙要求及彩板樓房的特點,擬訂本工程安裝工藝流程程:
3.2.1鋼架安裝。
構件的進場要按照規范規定要求進行清點、檢查、驗收和堆放,對因運輸損壞變形的構件及時反映提出書面報告,不合格構件決不允許施工安裝。鋼架安裝時桁架的尺寸進行復查校對,全部合格后方可進入下道工序。
3.2.2螺旋固定。
拼裝好的鋼構進行逐榀安裝,首先撐起第一榀鋼梁,鋼梁撐起后用方管柱將鋼粱支撐牢固,并用鉛錘線調整第一榀梁,使其與地面垂直.用鋼卷尺量準尺寸,然后撐第二榀粱,安裝同上,接著安裝片粱,片梁與主粱用螺栓。其余各榀主梁及片梁可按上述步驟全部安裝到位,并再次檢查鋼梁位置是否正確。如有偏差,還需調整。
3.2.3柱梁樓板安裝。
確定無誤后,用角鐵焊接水平支撐及鋼粱內的穿架,然后焊接方管柱和底盤鐵。柱梁安裝結束后,安裝樓板。樓板與樓板之間要密實。
3.2.4墻板安裝。
樓板鋪好后開始安裝墻扳,安裝墻板時.預留好門窗的位置,待外墻全部安裝后,開始安裝頂板,蓋好頂板后,先將頂板上面的活全部做完,包括做好風檐板,防水處理,屋頂罩子等。
3.25門窗安裝。
房屋整體安裝結束后進行角窗安裝,窗的安裝注意密實,不應與墻板有縫隙,窗戶安裝完畢后應進行防水處理,門的安裝要做到平、直。
3.2.6樓梯欄桿安裝。
安裝樓梯和欄桿,要求欄桿平直和欄板連接牢固,樓梯踏步采用花紋鋼板,樓梯不能有晃動,樓梯與山墻固定,欄桿板用75mm自功螺絲與樓梯固定。
3.3檢查、驗收及使用。
3.3.2對不符合標準,及安裝中不規范等,及時采取整改措施,并做好驗收記錄;
3.3.4在使用期間,要經常檢查、維護。
4.1拆除施工前準備。
(1)總包方須為拆除方提供充分的條件(拆遷施工許可證、臨時道路占用許可證、以及相關手續),以便安拆方施工的順利進行。
(2)拆除單位必須有房屋拆除相關資質。
(3)拆除前須把電源線路切斷,以保證施工過程中工人的安全。
(4)根據本工程的實際施工需要,現場需接通380v和220v電源,配制好所需要的電源線,作好分配電箱的接電工作。
(5)施工機具、勞動力及專業技術工人均可滿足施工的正常開展,施工前應認真組織有關技術、施工人員進行拆除安全和技術交底。(6)擬定送貨車輛的行進路線及材料退場前的堆放場地,以確保道路暢通、不影響退場施工為準。
(7)搭好落地鋼管腳手架,準備好其他防護設施和安全設施。
4.2.1工程拆除施工工藝流程。
4.2.2拆除施工。
a拆除工作應由相關專業資質廠家進行,嚴禁擅自拆除;拆除的另一原則是“先裝后拆,后裝先拆”。活動房內樓層安裝電箱時應用木梯子上人,上人到屋面的登高梯子也應用木梯子或者搭臨時腳手架上至屋面;將屋面四周包邊全部拆除,屋面板按順序一塊一塊拆除螺絲,然后再往工具袋或者專用工具箱內放。
b拆除二層隔墻板時,將隔墻板往地上傳,以保持二層樓面有足夠的拆除空間。
c逐跨拆除屋面c型鋼大梁后,由拆除人員配合往下傳,并運離活動房場地。
d拆除二層四周彩鋼板包括拉桿,并清理現場。隨后拆除下層扣板。
e拆除二層木地板并清理出現場。拆除二層走廊鋼板,包括欄桿走廊牛腿拆除。
f拆除一層隔墻,再拆除上層樓層梁c型鋼,并清理出現場。二層c型鋼梁按順序拆除,四周立柱包括彩鋼板按順序一間間拆除。g以上按順序全部拆除后,把所有板房材料清理出工地。
5.1所有施工人員必須戴好安全帽,高空作業時系好安全帶,杜絕在施工現場任意穿行、打鬧。
5.2在施工路段拉線圍護禁止非工作人員通行,且派專人指揮看護。
5.3施工用電:電氣線路,臨時和附屬設施等,都要符合安全、衛生、防火要求,并要加強管理,做到安全生產和文明施工。施工現場須配有專業的電工、焊工,非電工、焊工不得擅自動用施工電具及配電箱等。
5.4施工現場臨時用電,搭設完時必須專人驗收合格并填寫驗收單及領取合格準用證后方能使用。
5.5施工現場坑、井、溝和各種孔、洞、高壓線、變壓器周圍,都有要指定專用設置圍攔或蓋板和安全標志,施工前要對工人加強教育。
5.6實行逐級安全技術交底制度。二米以上的高處懸空作業而無安全設施的,必須掛好安全帶,扣好安全保險鉤,不準穿硬底和帶釘易滑的。靴鞋,不準向下或向上亂拋材料和工具等物件。
5.7機械設備不準“帶病”運轉,不準超負荷作業,不準在運轉中維修保養,必須有漏電保護裝置。
5.8在各種臨邊必須有可靠的防護設施。禁止上下交叉作業。
5.9工地現場防火措施及防火管理,必須符合公司有關防火制度的規定。現場必須設置滅火器。周圍電焊作業需有看火人員。
5.10執行特種作業人員持證上崗制度。
5.11開工前須對工人進行安全文明施工教育,進入施工現場,必須遵守安全生產規章制度。非有關人員不準進入危險區內。
5.12未經施工負責人批準,不準拆除支撐及安全裝置。拆除過程中確保人員的安全、行車安全,同時必須保證在施工過程中及時清理現場,并減小對周邊環境的噪音污染。
拆除施工方案(實用17篇)篇九
x小學教學樓建于20xx年,建筑面積為816平方米,框架結構。20xx年經專業機構對該樓結構安全性進行檢測,存在安全隱患,不能滿足使用要求。經當地村民、村干部強烈要求,再經學校領導班子討論決定拆除重建,方案已得到縣教育局等有關部門同意,現就教學樓拆除工程向全市公開招標。現將有關方面要求通知如下:
一、
1、教學樓拆除,建筑面積為816平方米。
2、房屋拆除至一樓室內地平線。建筑垃圾外運,場地整平。保證學校人員及其他建筑物、綠化等安全和環境衛生。
二、
1、具有省三級以上(含三級)拆房資質。
2、整個拆除工程在7月10日前完工,每超過一天罰款人民幣500元。
三、
1、公開招標,房屋殘值歸施工單位所有。
2、標底為每平方米不低于18元人民幣起投(總價為18x816=14688元)。中標方式為:報價最高者中標,若最高報價公司棄權,則為報價第二名的公司中標,若第二名報價公司再棄權,就依次類推,中標單位依次落到第三、四、五名報價單位……;如果出現所有公司報價一樣的情況,則本輪投標無效,要重新進行投標。
3、投標采用密封報價方式,并進行現場開標,報價最高者中標,報價是指繳給我校的金額。
1、為保證本次招投標的真實性,投標前,須交納投標保證金20xx元。投標結束后,未中標者,當場退還保證金;中標者,其保證金將自動轉為工期、質量保證金,待施工結束驗收符合要求返還其保證金;質量不符合要求、延誤工期影響學校正常秩序、中標后放棄者,保證金上繳國庫。
2、如在投標過程中發現有弄虛作假者,除保證金上繳國庫外并取消其投標資格。
報名時間:20xx年6月16日至20xx年6月20日。
1、中標單位在施工前,根據相關要求,與建設單位簽訂合同。
2、在規定的時間內完成拆除、整理工作。
3、工程完工經學校驗收合格后,按中標價按實結算。
20xx年6月24日。
1、由報名公司代表簽到;
2、由中心校紀檢負責人和鎮紀檢組負責人進行資格審查;
3、公布資格審查結果;宣讀招標方案及有關會場紀律;
4、現場交納保證金;
5、宣讀招投標方案;
6、各公司現場密封報價;
7、開標、宣布中標單位。
8、退還未中標單位報名材料及保證金。
9、甲乙雙方簽訂合同;
它山之石可以攻玉,以上就是為大家帶來的3篇《拆除工作施工方案拆除工程方案施工》,您可以復制其中的精彩段落、語句,也可以下載doc格式的文檔以便編輯使用。
拆除施工方案(實用17篇)篇十
驗收找平層,清理基層,配置水泥粘合劑,做附加層,基層施工,保護層,養護粘結前,先將卷材預鋪開,找正,然后將卷材兩端對折卷起,把配置好的水泥粘合劑倒入基層上,并用刮板均勻的刮開,再將卷材向前推鋪,并及時用刮板排除遺留在卷材內部的空氣,刮出多余粘合劑。卷材與找平層的粘合率85%。
(1)屋面防水接縫施工:隔氣層、防水層和附加層均采用搭接縫方法。用水泥粘合劑粘結。寬度10cm。附加層接縫與防水層接縫錯開5cm以上。
粘合膠粘結。
卷材鋪粘完畢后,需在防水層上做1:2.5水泥砂漿厚度為2cm的保護層,分二次抹成,二層接茬必須錯開20cm以上,保護層要求平整,并灑水養護。
1、保證防水施工質量達到合格、創優、要分工明確、責任到人,嚴格把好質量關。
2、項目工程師對技術管理人員進行防水施工方案交底。
3、施工技術人員,對工長、施工操作人員進行技術交底,進行施工難點部位的技術交底及操作辦法。
4、防水施工時,安排好值班表,技術負責、質量員、工長輪流值班,關鍵施工部位要親自指導,進行旁站指示檢查。
1、工程資料必須準時和工程同步走。
2、防水材料產品合格證、復試報告必須齊全、合格、完整。
拆除施工方案(實用17篇)篇十一
社會經濟的進步,必然離不開水利工程的有效應用。這是國家基礎經濟建設的重要組成部分。通過對水利工程施工質量環節的控制,以實現國家基礎經濟建設環境的穩定性。相對于普通的建筑工程,水利工程擁有其獨特的建設特點。需要針對實際工程應用過程中的麻煩,展開解決。一般來說,水利工程的應用,可以有效降低自然災害的發生率。這需要引起相關人員的重視,實現水利工程質量優化措施的應用。
水利工程一般建造在特定的空間地理位置上,其建筑物都是固定的,而施工中的物流、人流、資金流就必然是圍繞水利工程進行流動,包括時間和空間的流動。水利工程施工受自然因素的影響和制約,也受材料供應、機械設備供應、資金的周轉和供應以及設計變更、施工中發現新問題等諸多因素的影響和制約。進行施工方案優選,也就是把模擬計算出來的可行方案集中,按照施工目標的要求,采取一定的評價方法選擇一個最優施工方案的過程。水利工程施工方案的計算結果包括施工費用、施工工期、各類施工機械及總體的工作效率。
水利工程是非常重要的基礎應用建設,它關乎國家的經濟建設環境的穩定及其人民的生命財產安全。需要引起相關人員的重視,保證水利工程建設質量的優化。在水利工程的應用過程中,要針對具體的施工環境,展開一系列的防治措施的應用,這是水利工程質量控制體系的重點工作。通過對影響水利工程的各個影響因素展開分析,以保證一些不必要措施的避免,穩定水利工作的流程。這要求我們就水利建設過程中的各個質量問題,展開深化了解。從水利工程本身的建設情況而言,水利工程工程量大、施工難度高、需要多工種進行全面的協調施工、受自然環境因素影響比較嚴重。就水利工程施工建設的意義而言,水利工程作為維護經濟發展與穩定的基礎性工程,對促進我國經濟全面發展建設具有不可替代的作用。就工程施工情況而言,水利工程施工建設周期長,工程建設周期的影響因素多。就投入而言,水利工程施工建設需要投入大量的人力、物力、財力資源。
2.1自然環境因素的影響。
在水利工程的實施過程中,80%的水利建造地點為地理環境較差的山間、峽谷、偏遠高原等,此種環境施工場地狹小、施工運輸公路擁擠,給水利工程施工建設的人員組織、施工建設材料的運輸及大型機械設備的使用帶來困難,導致施工工期的延長。在水利建設過程中還會受到季節水文因素的影響,45%的水利建造地點為氣候環境較差的地方,因水利工程施工要求的條件較高,所以在進行施工的過程中發生惡劣天氣、水位驟變、氣候的變化均可以導致水利工程施工工期的延長。
2.2工程施工組織。
在進行水利工程建設的過程中常會需要多個部門和組織的共同合作和協調,在水利工程施工建設中各個組織不利或是部門的不配合及沒有進行良好的溝通,導致工程工期延誤甚至停滯。因為不能良好的組織和協調相關部門的合作,對物資的供應和人員的配備會導致受到嚴重影響。
2.3工程施工資源因素。
有施工單位對工程實施中所需要的資源評估計算誤差及對施工物資供應單位的供應能力評估過高導致引起施工的工程材料缺乏及設備缺乏不能安裝到位等,導致無法正常施工。
在建設過程中,施工材料是影響工程施工建設的重要因素。因此為了確保水利工程獲得良好的質量,必須要針對施工材料質量展開控制。在實際工作中,水利工程的建設需要應用到各種材料。因此實現各個施工程序的材料的準備是非常必要的。有些工程項目開發部門往往缺乏這方面的管理應用,導致了不合理材料的大量投入,從而引起后期質量的質變,這需要引起相關工程管理人員的重視,如果工程管理人員不具備良好的管理能力,水利工程也不會得到有效開展。做好工程施工機械設備的控制工作對提高工程施工建設質量以及確保工程施工建設進度同樣具有非常重要的作用。工程施工機械設備的控制工作主要包括對施工設備與施工工具的采購控制、使用控制以及養護控制,機械設備的采購工作要立足于工程建設的實際需要。機械設備的使用控制,要嚴格的規范機械設備造作人員的操作行為,實施人機固定制度。機械設備的維護控制,報確保設備維護工作有專門的人員負責。
3.1優化工程實施自然環境。
對在水利工程實施中多遇見的險要自然環境和惡劣氣候時,要有足夠的應付能力,避免對環境及氣候的估計不足,導致施工停止,延誤工程施工工期。施工工程地點周圍的環境及氣候進行良好的了解和評估,盡量依據施工地點的地勢及環境,進行施工進度及施工方式、方法的組織實施。
3.2優化工程實施協同。
由于水利工程牽涉的部門較為廣泛,需要同多個部門合作完成,所以組織協同效應相對最為重要,對物質供應要求也相對較高,要保質、保量的完成施工過程中需要的各種物資。網絡計劃技術的類型較多,本文中主要采用邏輯關系肯定的方法進行計劃,具體優化方案的實施如下:建立良好協同關系;對本次施工涉及的部門進行統計,同本次工程實施需要協同單位及部門進良好的溝通,對各部門的職能和能力范圍進行良好的估計和劃分。實施負責制度;對各個部門的職責進行規劃和分派,實施負責制度,避免推諉和拖拉辦事,導致工程施工無法正常進行或是延遲進行,導致工程工期的延誤。對不負責的部門和領導實施問責制度,使其增加工作壓力,盡職盡責的工作。
3.3優化工程實施資源管理。
資源儲備:對各個供應部門的資源能力及責任進行劃分和正確的評估,避免過于相信和過高評估供應部門的資源供應能力,導致資源供應不足,影響水利工程的建設和實施。實施分派的制度,在進行工程實施中所需要的物資及設備進行良好的評估及統計,采用多家部門進行供應,確定供應部門后,將工程的資源供應計劃分派給各個部門,使其良好的實施。同時注意供應資源的質量,應保質保量的保證資源充足供應。制定相應的規章制度,如發生供應不及時或是延誤供應時,對主要負責部門及負責人實施問責制,增加其責任感及積極負責的工作態度。
設備更新,對施工設備要更及時更新,采用先進的專業施工設備,陳舊設備操作方法復雜、工作速度較慢,陳舊設備常會發生故障,嚴重影響工程的進度和正常工程施工,因此應對施工單位的設備進行檢查,對年代久遠、過于老化的機器、設備,應及時督促更換,以免導致影響工程的正常施工及工程工期的時間。對主要負責設備更新及檢修的部門,在開工前對所需設備及器械進行嚴格的檢查和檢修,避免因設備和器械老化,盡量在工程中采用設備先進,器械精良的工具,對水利工程施工起到推動和簡化工程難度的重要作用。
影響水利工程施工質量的因素是多方面的,我們要辯證的分析,針對這些影響因素展開分析,實現施工質量控制體系的健全,促進其內部各個環節的有效協調。因此我們有必要開展全方面的、多層次的控制體系的應用。這需要我們做好相關的施工組織設計工作,實現工地準備工作體系的健全。通過對水利工程施工質量控制體系的健全,可以實現其內部各個環節的有效協調,保證水利工作的穩定運行,實現其綜合質量的提升,有利于提高質量、加快進度、降低成本。
拆除施工方案(實用17篇)篇十二
簡述,該工程伸縮縫防水是普通型密封膏灌縫處理,由于防水老化、收縮、開裂、基礎沉降系數不一致等因素導致滲漏現象,嚴重影響到市場的正常經營活動。
我們接到通知后,立即派技術人員針對該工程的滲漏水實際情況通過現場察看,對該工程的地質、施工、結構、防水處理等情況進行較全面的了解察看,找出滲漏的主要原因是:
1、基礎原因:基礎處理時未充分考慮,使沉降系數不一致,致伸縮縫兩邊出現一邊高、一邊低。
2、設計原因:伸縮縫防水設計過于簡單,致達不到伸縮要求。
3、防水密封材料選用:防水密封材料原為普通型密封膏,抗老化、伸縮性能低,致防水層老化、開裂。
根據該工程的功能要求、結構特點,我們遵照《防水工程技術規范》所要求,對該工程采取“多道設防”、“復合防水”、“節點密封”等措施,選定防水材料的品種,確定構造和節點做法,并提出相應的技術措施方案。
1、50×50mm遇水膨脹止水條(執行gb/t18173.3-20xx標準)該產品具有彈性接縫止水材料的密封防水作用,當接縫兩面側距離加大到彈性防水材料的彈性復原率以外時,由于該材料具有遇水膨脹的特性,在材料膨脹范圍以內仍能起止水作用,膨脹體仍具有橡膠性質、更耐水、耐酸、耐堿。廣泛用于地下鐵路、隧道以及混凝土工程的施工縫、伸縮縫、裂縫。
2、yhj-10.1三元乙丙橡膠防水卷材(執行gb18173.1—20xx標準)本產品采用具有優異的抗臭氧老化性能的三元乙丙橡膠為主要原料,輔以丁基橡膠、天然橡膠及炭黑、硫化劑等多種原料,經混煉、壓延、硫化等工藝制得高檔防水卷材。它不但具有很高的拉伸強度,同時還具有極好的伸長率、回彈率和耐低溫性能,而它具有的特別優異的抗臭氧老化性能是其它防水卷材所無可比擬的,經最早開發此類產品的美國防水界論證,其壽命可達五十年以上。因此它被建筑防水界廣泛用于對防水材料的品質有極高要求的重大工程項目中,如中央糧庫、核電站、博物館、體育場、地鐵、隧道等等。
3、雙組份聚氨酯密封膏(執行jc482—92標準)雙組份聚氨酯密封膏是由含異氰酸酯基(nco)的a組份加含有固化劑、補強劑、增粘劑、填充材料的b組份組成。使用時按指定比例混合,經交聯反應固化成富有彈性、強度、粘結力特強的密封材料。該產品主要用于建筑物沉降縫、伸縮縫、施工縫、機場跑道、橋梁等接縫部位的密封。
1、二樓走廊伸縮縫。
1.1基層要求:用切隔機將伸縮縫兩邊各50cm處切開(防止打鏨時損壞相鄰的大理石),然后將切隔處和伸縮縫之間的大理石及砂漿層打掉,直到基層(混凝土樓板面)清理干凈。
1.2將伸縮縫兩邊10cm寬打“v”形模垂深5cm。
1.3用水泥砂漿將打成的“v”形兩側找平層。
1.4在伸縮縫底部用50×50cm遇水膨脹止水條嵌底。
1.5用雙組份聚氨酯密封膏將止水條與結構層密封、壓實。
1.6鋪設yhj-10.1三元乙丙橡膠防水卷材。
1.6.1基層清理。將基層表面凸起物等鏟平,并將塵土雜物徹底清掃干凈。
1.6.2涂基層處理劑。基層處理劑采用涂刷法施工,涂刷應均勻一致。
1.6.3涂基層膠粘劑。基底膠粘劑使用之前,需攪拌均勻方可使用,分別涂在基層和卷材底面。涂刷應均勻,不漏底,不堆積。
1.6.4鋪設卷材。涂膠20分鐘左右,基本不粘手后,用手一邊壓一邊驅除空氣,粘合后應再用壓輥滾壓一遍,粘結牢固不翅邊,不起鼓,然后用聚氨酯密封膏封口。
1.7試水24小時后,做防水保護層。
1.8鋪設大理石用1:2的水泥砂漿鋪平約20毫米,接著將大理石呈水平狀蓋上,要輕拿輕放,不要讓利器劃傷表面,并用手輕壓或用橡皮錘輕輕敲擊大理石,務必使之平整,并與地面粘結結實,不出現空隙,否則經人踩踏容易斷裂。鋪設時要隨時用棉絲之類的軟性布將縫中擠出的漿液擦干凈。鋪設完后,可在板面定期找蠟,確保其晶亮的光澤。
1.9最后用聚氨酯密封膏灌縫。
2、一樓維修石膏板。
3、樓面伸縮縫。
3.1基層要求用切隔機將伸縮縫兩邊各50cm處切開(防止打鏨時損壞相鄰的地磚),然后將切隔處和伸縮縫之間的地磚及砂漿層要掉,直到基層(混凝土樓板面)清理干凈。
拆除施工方案(實用17篇)篇十三
外墻主要為瓷磚外墻,根據不同污垢選擇不同的清潔劑有針對性的清洗,從而確保在不損壞外墻的前提下高質高效的完成外墻清洗。
1除油劑超寶牌cb-dff006桶40本所有。
2幕墻專用清洗液超寶牌cb-dff006桶50本所有。
3去污粉超寶牌包60本所有。
4潔而亮超寶牌箱40本所有。
5玻璃清潔劑超寶牌桶50本所有。
6鋁塑板清洗劑超寶牌桶50本所有。
7瓷磚清洗粉zp1桶本所有。
高空作業人員施工前必須正確配戴安全帽、安全帶及安全鎖等,并將本次施工所需工具整理好統一放進桶內,再固定到吊板上。將吊板通過u型扣拴在外墻繩上,并用安全鎖將作業人員配戴的安全帶和副繩(安全繩)鏈接。
施工過程中,安全檢查及監督人員需隨時在場,認真負責作業人員的安全監督和指導—始施工前安全負責人員必須對作業人員各項指標(如:身體狀況等)進行統計,并對工具設備及藥水進行詳細的檢查,確保安全系數達到100%。
高空作業人員均具備專業知識和豐富的高空作業經驗,施工過程中外墻繩及安全繩等有作業人員自行調節,遇到不便于自行解決的問題及時用對講機通知現場施工負責人員,由負責人與人員或發包方現場負責人協商解決,以免耽誤工程進度。
1、不得于雷雨天氣施工;2、風力超過5級立即停止施工;高空操作人員不得向地面投任何工具、廢品等。)。
拆除施工方案(實用17篇)篇十四
在對南寧鐵路局近期營業線施工發生的鐵路交通事故調查中發現,在營業線施工方案和計劃管理中暴露出的不少問題,有的是事故的誘因,嚴重的甚至是事故發生的主要原因。為認真汲取事故教訓,通過對日常營業線施工方案和計劃管理檢查發現的問題和相關鐵路交通事故原因調查分析,提出了相應的對策措施,以及時糾正存在問題確保營業線施工安全,并在實施中取得了良好效果。
營業線施工在施工方案編制及審查、施工計劃管理、施工安全監控方面存在以下突出問題。
1.1施工方案編制及審查不規范。
1.1.1內容編制不全施工單位未認真執行《鐵路營業線施工安全管理辦法》(鐵運〔20xx〕280號,以下簡稱《施工辦法》)第29條及寧局的相關規定,編制的施工方案、施工組織設計方案中普遍缺“施工后設備變化、施工安全和質量的保障措施、施工防護辦法、列車運行條件、驗收安排等內容”及施工項目的影響范圍。
1.1.2審查把關不嚴肅施工單位上報的《施工組織設計方案報審表》不僅未經設備管理單位會簽,也無相關主管業務處的審查意見;在報審表的“建設單位意見”欄中,普遍存在簽名不全、未填寫意見、未填審核日期、未按規定蓋章等問題。《施工方案》專管人員不僅對經審《施工方案》的數量不清楚,而且對審核發現的問題也未做任何記錄,同時對《施工方案》未實行會審制度,僅憑專管人員簽字作為通過憑證,審核把關極不嚴肅。
1.1.3引用了已經廢止相關文件一些施工單位編制工程施工組織設計方案及與設備管理單位簽訂的施工安全協議,均引用了已經廢止的寧鐵運〔20xx〕162號、〔20xx〕127號、〔20xx〕131號文,但相關業務處室因審查工作不細,均在設計(施工)方案和安全協議上簽名蓋章。
1.1.4技術交底打折扣施工方案預審后未按規定組織現場勘察和技術交底。檢查發現部分項目管理單位未能提供《現場技術交底簽認單》,暴露出項目管理單位在執行“組織施工、監理、設計、設備管理單位、車務站段進行現場勘察和技術交底,辦理簽認手續”的要求上打了“折扣”,導致工程施工影響既有線設備范圍、工程施工主要防護安全措施未交代清楚、現場施工影響既有線設備未調查清楚的“三不清”現象。
1.2施工計劃管理不嚴謹。
1.2.1配合單位不清部分施工單位既提供不了原始的《施工計劃》,也提供不了設備管理單位不需要配合的相關依據,說明施工單位對是否需要相關設備管理單位進行施工配合不清楚,導致在電氣化鐵路施工無供電部門單位配合監控。
1.2.2施工計劃格式存在缺項漏項部分施工計劃缺“建設單位、監理單位、設備監護單位、審核處室”等項目,與寧局的施工計劃格式不符。
1.2.3《施工計劃》審核不規范一些單位在審核《施工計劃》時,部分《施工計劃》有審核人簽名和審核日期,部分又無,參差不齊。
1.2.4申報時降低施工等級個別施工單位顧慮施工計劃難以通過審批,特別是鄰近營業線吊車吊裝作業,影響鐵路通信、供電鐵塔、支柱等基礎穩定的施工,現澆梁、鋼板樁、鋼管樁及搭設腳手架、膺架的施工,有的達到b類及以上等級,但在申報時降低等級,導致b類施工時施工單位應設置防護設施并制定對營業線的“防拋、防落、防撞、絕緣”等保護措施落實不到位。
1.3施工安全監控存在缺位。
1.3.1配合監控缺位一些施工需要配合監控但又未把相關單位列為配合單位,導致配合監控缺位的情況突出。檢查發現鐵路局下達的“鄰近營業線施工安全監督計劃”中的站后四電工程施工,施工內容為“桿塔組立、光電纜溝;基坑開挖及防護,基礎澆注,通信、信號設備安裝及廢舊設備拆除,接觸網上下部金具安裝及承導線、附加導線架設”,但配合單位卻沒有供電單位,也沒相關業務處的審核。又如一些在電氣化鐵路的路基、軌道工程施工,設備管理單位與施工單位簽有安全協議,但下達的施工計劃表中卻無設備管理單位的配合監控計劃。
1.3.2施工安全協議中施工項目有缺漏在一些施工計劃中,有路基石方爆破施工項目,但施工單位與設備管理單位簽訂的施工安全協議中無對應的施工項目。
建設、施工、監理和設備管理單位在營業線施工安全管理暴露出的“管理不到位、制度不完善,業務培訓不到位、規章制度執行不力”等問題,剖析其原因主要有以下4個方面。
2.1項目管理單位審核不嚴項目管理單位對施工方案、計劃的編制、審核較隨意,導致施工方案、計劃漏洞多。部分項目管理單位未針對實際制訂施工方案、計劃審批辦法建立審查相關的臺帳,審查工作存在隨意性大,且大部分施工方案、計劃未進行集中會審,導致施工方案、計劃“漏洞百出”。
2.2技術管理人員規章不熟調研發現,因項目管理單位的管理部門及專業管理人員對《施工辦法》和寧局的相關規定不清楚,導致部分規定及要求未能得到執行。如寧局對施工方案組織設計要求完成的三項確認內容進行了明確規定,但因專業管理人員不知道有這方面的要求,從而導致這一施工環節未能得到落實,也就是說該安全風險失控。
2.3執行規定不嚴由于未能認真執行施工的有關規定,在施工涉及范圍、技術交底不清及審核把關不嚴等情況下,導致施工安全監控不到位。一是有的施工單位提報計劃時不清楚施工范圍內涉及哪些設備管理單位,導致提報的計劃存在缺漏。同時,個別施工單位在施工中不按規定通知設備管理單位,擅自偷干、蠻干現象仍然存在。二是不清楚需要施工配合單位的標準,造成在上報的施工計劃中未能明確需進行配合的安全監控設備管理單位。三是未認真逐項審核、把關,各自為戰,造成有的施工計劃中涉及多個設備管理單位,首審的設備管理單位或業務處室發現后未及時提醒施工單位到其它相關設備管理單位、業務處室辦理審批手續。四是有的臨近營業線安全監督計劃施工時間長,施工范圍大,由于施工單位及項目多,設備管理單位安全監控人員不足、素質低,監控防護達不到要求,從而造成施工現場無設備管理單位安全監控人員。
2.4施工計劃報批時間長檢查時,施工單位反映,目前施工方案、計劃提報審批少需要3~5個工作日,長則10~15個工作日。施工計劃報批時間長的主要原因:一是施工單位不能及時提供《施工方案(圖紙)》,或提供的資料不符合要求或不完整難以進行審核,需重新修改方案;二是部分設備管理單位需要相關科室(技術科、安全科等會簽后方才辦理施工計劃,當科室(主管人員)及段主管領導因出差等原因時就無法及時辦理。由于工期緊而施工計劃報批時間長導致無計劃施工。
3.1強化培訓學習要通過強化培訓提高專業人員技術業務水平。各建設、設計、監理、施工和設備管理單位要重新組織學習《施工辦法》和寧局的相關規定,熟悉涉及營業線施工方案必備的內容,并對專業管理人員要進行考試,促其嚴格落實營業線施工安全管理辦法相關條款,提高審核施工方案質量做到不漏項缺項,從施工方案源頭上把好關。
3.2嚴把審批關以完善施工方案、計劃的審查辦法嚴把審批關,一是由建管部門牽頭制定施工方案、計劃審查辦法與流程,規范各部門、單位申報、審查、審批流程、時間、要求,每月定期對施工方案、計劃進行集中聯合審批。二是規范“施工審批格式表”的填寫格式和各類施工所需配合部門的標準。三是各監理、項目管理、相關設備管理單位嚴把施工計劃、方案審查關,重點審核施工計劃、方案是否持有相關部門的審批許可,是否具可操作性,申報施工作業時間是否根據方案編制;施工內容、等級、影響范圍及行車方式變化等是否準確無誤;四是各業務處室要復查配合單位是否正確、齊全,施工內容、影響范圍及行車方式變化等是否準確無誤,運輸處要把好最后一道集中審批關。
3.3嚴格責任落實嚴格落實各單位安全職責確保安全監控到位。一是嚴格施工計劃管理,防止錯漏;落實好《現場技術交底簽認單》,確認工程施工影響既有線設備范圍、主要防護安全措施。在分項(步)工程開工提報計劃前組織進行現場勘察,明確施工影響的設備、現場安全措施、需配合的部門和施工等級。二是各設備管理單位要加強與施工單位的聯系,掌握其施工進度,并加強施工地段的巡視檢查,及時制止違章施工的行為。三是加大對違章施工的查處力度,對危及行車設備且無設備管理單位配合或配合單位不齊的施工,一律消取計劃;對違章作業要及時制止或責令停工;對不按要求落實方案計劃編制、審查制度,違規降級施工,造成惡劣影響的責任施工、監理單位及責任人,建設部門要綜合運用記錄不良行為、信用評價扣分、取消投標資格等手段進行考核。對違法及非法施工一律依據法律法規進行行政執法處罰。
隨著鐵路建設的不斷發展,部分增建二線、新線引入樞紐建設、大量站改撥接,既有線的`提速更新改造,臨近既有線施工任務更多更密集,如何進一步強化施工安全管理,確保施工和既有線安全,是擺在面前的重大成課題。因此加強施工方案和計劃管理是就能從源頭上為施工作業安全打好堅實基礎,實踐證明,可有效減少鐵路交通事故的發生。
拆除施工方案(實用17篇)篇十五
以深圳市**有限公司開發的十二層民用建筑為例,位于深圳市洪湖西路。總建筑面積為6075、46平方米,其中地下室建筑面積為616、66平方米。
本工程地下室防水附加層為非焦油聚氨酯,厚度要求不小于2、5毫米。底板大面積保護層為40厚c20混凝土,地梁處為7厚聚合物水泥砂漿。外側墻保護層為30厚聚苯乙烯泡沫。
一、材料準備。
1、聚氨酯防水涂料。
聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的質量應符合下列要求:
固體含量:不小于94%;。
拉深強度:不小于1、65n/mm2;。
斷裂延伸率:不小于300%;。
柔性:-30°c彎折無裂紋;。
不透水性:0、3n/mm2,30min不滲漏。
2、聚酯纖維無紡布。
由聚酯纖維加工而成,主要做涂膜的增強材料,規格60~80g/m2,拉力100n/50mm,延伸率20%(橫向)。
3、聚苯乙烯泡沫板。
由聚苯乙烯發泡成型制成,用來做混凝土外側墻防水保護層。其主要技術性能應符合下列要求:
拉深強度:不小于0、2n/mm2;。
斷裂延伸率:不小于100%;。
直角撕裂強度:不小于23n/25mm;。
吸水率:不大于0、6%。
4、輔助材料。
主要包括二甲苯(稀釋劑和機具清洗劑)、二月桂酸二丁基錫(促凝劑)和苯磺酰氯(緩凝劑)。
5、機具準備。
主要施工機具包括電動攪拌器、拌料桶、油漆刷、彈簧秤以及消防器材等。
二、基層準備。
1、基層表面必須平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述現象存在時,應抹水泥砂漿找平,采用摻入水泥量15%108膠或聚醋酸乙烯乳液調制的水泥膩子填充刮平。
2、與有穿墻套管時,套管按規定安裝牢固,收頭圓滑。
3、需要施工防水涂膜的基層表面必須干凈干燥。
涂膜防水的施工分兩部分施工,即混凝土底板防水和側墻防水。
一、清掃基層。
把基層表面的塵土雜物認真清理干凈。
二、涂刷基層處理劑。
將聚氨酯甲、乙組分和二甲苯按1:1、5:2的比例(重量比)配合攪拌均勻,再用長把滾刷蘸滿該混合料,均勻地涂刷在基層表面上。涂刷時不得或露白見底,涂刷量以0、3kg/m2左右為宜。涂后應干澡5h以上,方能進行下一工序的施工。
三、涂膜防水層的施工。
1、涂膜材料的配制。
聚氨脂涂膜防水材料應隨用隨配,配制好的混合料宜在2h內用完。配制方法是將聚氨脂甲、乙組分按1:1、5的比例配合,注入拌料桶中,用電動攪拌器強力攪拌均勻備用。
2、涂膜防水層的操作工藝。
用刮板或滾刷刮涂配制好的混合料,順序均勻地涂刷在基層處理劑已干燥的基層表面上,涂刷時要求薄均勻一致,對平面基層以涂刷3~4遍為宜,每遍涂刷量為0、8~1、0kg/m2,對立面基層以涂刷3~4遍為宜,每遍涂刷量為0、5~0、6kg/m2。防水涂膜的總厚度以不小于2mm為合格。涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指觸基本不粘時,再按上述方法進行下道涂刷。涂刷方向應互相垂直,凡是底板與立墻相連接的陰角部位,應鋪設聚酯纖維無紡布進行增加處理。具體作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即鋪貼聚酯纖維無紡布,并使無紡布平坦地沾在涂膜上,在無紡布上再刮涂混合料,滾壓密實,不允許有皺折或空鼓現象存在。經過5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。
3、平面部位撒砂子隔離層。
在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均勻撒上一層細砂。使用的砂子應為細砂,使用之前應過篩,以防有石子或過大的砂粒破壞防水涂膜。
4、澆筑細石混凝土保護層。
在細砂保護隔離層上,直接澆筑40厚的c20細石混凝土作剛性保護層,施工時必須防止機具或材料損傷油和涂膜防水層。如有損傷現象,必須用聚氯酯混合料修復后,方可繼續澆筑細石混凝土,以免留下滲漏水的隱患。完成剛性保護層施工后,即可根據設計或規范規定,綁扎鋼筋并進行結構混凝土的施工。
5、立面粘貼聚乙烯泡沫塑料保護層。
在立面刮涂的涂膜完全固化,經檢查驗收合格后,再均勻刮涂一遍涂膜,在該遍涂膜固化前,應立即粘貼3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作軟保護層。粘貼時要求泡沫塑料片材拼縫嚴密,以防回填灰土時損傷防水涂膜。
6、回填灰土。
完成軟保護層的施工后,即可按照設計要求或規范規定,分步回填三七或二八灰土,并應分步夯實。
四、防水接點施工圖。
五、工程驗收。
一、聚氯酯防水涂料保證質量的關鍵是:配合比正確,攪拌充分,根據氣候條件隨拌隨用;薄涂多刷,確保厚度,涂刷均勻,養護充分。
二、嚴把材料關,防水材料的資料(包括產品合格證、防水材料準用證及防偽標志等)要齊全,材料進場后應現場進行抽樣復檢。
三、嚴格按照施工規范施工,施工前對全體操作人員進行技術交底,精心進行施工。
四、基層要滿足防水施工要求,經有關人員驗收合格后,方可進行防水涂料施工。
五、在澆注混凝土保護層過程中,不慎損壞的防水層要及時修補。
1、施工用的材料必須用密封的容器包裝,存放材料的庫房和施工現場應通風良好。
2、存料、配料和施工現場必須嚴禁煙火。
3、每次施工用完的機具要及時用有機溶劑清洗干凈。
4、材料庫房及施工現場應配備消防器材。
拆除施工方案(實用17篇)篇十六
基礎工程建設中的水利水電建設涉及到的方面既多又復雜,因此在這一工作過程中,應結合先進的施工工藝和技術,有效控制施工過程,保證灌漿工程的預期規劃順利實現。因此,這一過程中采用的施工工藝顯得尤為重要。下面,我們就從水利水電施工中灌漿的作用、灌漿方式的差別、施工過程中應注意的問題、施工順序及方法、養護和驗收等方面談談灌漿施工。
我們日常生活中的用水、農作物的'灌溉、防洪和抗災都要涉及到水利水電建設。類型多、分布廣是我國水利水電施工的集中特點,同時中小型工程所占比重大、工程質量參差不齊等特點。目前我國正在使用的河壩和水庫地基已經呈現不足,因此,考慮到工程穩定性的要求,必須對這些地基采取加固技術。同時,老化工程也大多表現出滲漏問題,大大降低了工程運行的效率,并存在安全隱患,給人民生命、財產安全帶來威脅。灌漿技術成為地基處理和滲漏加固過程中采用的主要方法,工程質量的好壞也受灌漿技術水平的直接影響。因此,灌漿技術也就得到了空前的重視。為了保證工程建設的預期目標,必須對相關工程建設的特點認真分析,使用科學的灌漿方法,嚴把原材料質量關。
灌漿方式有很多種,在實際工程建設中,必須認真分析工程的特點,合理選用適當的灌漿方式。以壩體和壩基的防滲工作為例,常用的灌漿方式包括防滲帷幕灌漿方式、劈裂式灌漿方式、高壓噴射灌漿方式等幾種。但是,同時也要視不同地基的實際情況而確定采用何種灌漿方式。通常情況下會有五種不同的形式進行分析處理,下面將這五種形式分別做出簡單的介紹。(1)如遇漏水現象十分嚴重的且存在傾角較陡的大孔洞時,則要采取稠水泥漿沖灌粗砂和礫石的方法來填充縫隙。如果沒有明顯的漏水現象出現,那么就應該選擇采用灌注穩定漿液或混合漿液并采取定量灌漿方式進行處理。(2)吸漿量較大的地基:選用降壓式或自流式灌漿處理方式。這種方式要先將速凝粉加入到砂漿內,用來提高砂漿的濃度。然后慢慢注入砂漿或時斷時續地進行灌漿,灌漿后等砂漿凝固后,再進行掃孔及復灌。(3)冒水量過大的地基:選擇在縫隙相交處鉆深淺不一的孔,埋入孔口管,使地基中的水能通過管路引出。引出后,注意及時添堵縫隙,此時多選擇采用面紗,最后澆注砂漿,將縫隙填滿。需要注意的是深淺孔的灌漿順序,首先處理淺孔,淺孔的灌漿注意選擇低壓方式,觀察漿體凝結后,再選擇高壓向深孔灌漿。(4)冒水量較小的地基:其裂縫適合選擇u形槽速凝砂漿的方式來處理。(5)針對巖溶地段,要分為兩種情況采用不同的灌注方式。對于有填充物的地段,首先插入有孔眼的鋼管,然后用高壓灌漿機灌注水泥,泥漿通過孔眼,在高壓的作用下被擠壓成帶狀,穿插到土體里。如果遇到沒有填充物的地段,則應選擇干凈的碎石灌注,之后灌注砂漿。
水利水電中的灌漿施工應注意的問題主要從兩個方面進行分析:第一個方面是鉆孔施工;第二個方面是沖洗施工。下面進行詳細的介紹:(1)鉆孔施工:這一過程中,如何保證孔壁的硬度及垂直度是關鍵。應保證灌漿塞保持在卡緊狀態,否則將發生反漿。同時,持續關注帷幕灌漿孔深情況,當孔間距離較近時,應做好相應的孔斜測試。另外,鉆孔的順序也必須重視。最后,做好壓水試驗檢測,保證吸水率符合設計要求。(2)沖洗施工:在灌漿過程中,要使用高壓水對灌漿部位進行沖洗,將其中的殘留填充物清潔干凈,這樣才能提高巖石與漿液的膠結度。要注意選擇科學合理的沖洗順序,先孔洞,后縫隙。
在某一工程的施工過程中,施工順序和施工方法的確定是保證施工質量的關鍵所在,施工順序和施工方法分別包括以下幾種:
施工順序可以分為以下幾種:(1)分段式,從下至上的灌漿順序,這種方式主要在巖石完整、灌漿孔情況下使用;(2)分段式,從上到下的灌漿順序。這種方式的灌漿壓力較高,施工事故低,灌漿質量高。但操作費時,施工設備需頻繁移動;(3)一次性灌漿順序,要求巖土層裂縫較少、漏水較低,且只適用于孔深小于10m的灌漿孔。
通常情況下,灌漿方式分為一下兩種:(1)在孔深小或者土層縫隙大的工程中,要采用純壓式進行灌漿操作。由于這種方法容易造成微細孔洞堵塞,因此在實際操作中應用不多。(2)當灌漿量超出孔內或孔口的孔槽所能承受的吸漿量時,多余的漿液可以返回到攪拌機內,實現循環利用。在這種方式中,漿液始終處于流動狀態,避免顆粒出現沉淀現象,從而使施工質量得以提高。在實際中應用比較廣泛。
工程養護和驗收是灌漿施工的重要一關,灌漿去鉆孔的檢測應在工程結束后的28h內進行,并完成壓水試驗工作,觀察巖芯膠結情況等。通常,我們要求帷幕灌漿檢查孔徑應110mm,固結灌漿檢查孔應140mm,藏漿孔總數按10%布置,固結灌漿5%布置。
灌漿施工過程中影響施工質量的因素較多,也使其操作過程變得十分復雜。技術人員必須在工程實踐操作中,認真結合工程特點,體現自身的操作優勢,全面審視自身的優缺點,選擇最合理和最科學的施工方式與施工順序,確保工程質量。把好灌漿工作質量關,為工程的經濟效益和社會效益提供保障,工程建設后期,要充分重視養護和驗收工作,負責任地交出優質的精品工程。
[1]徐周,謝玉林,張懷忠.水利水電工程灌漿技術研究[j].中國水運(下半月),20xx(12)。
[2]梁建柏.水利水電工程灌漿施工技術與質量控制措施分析[j].china'sforeigntrade,20xx(14)。
[3]楊位本,莫世友,梁偉毅.水利水電工程灌漿施工質量問題分析[j].建材與裝飾(下旬刊),20xx(10)。
[4]劉世興水利水電施工技術和灌漿施工的應用方法研究[j].建筑工程技術與設計,20xx(06)。
拆除施工方案(實用17篇)篇十七
:用全站儀放出擋土墻邊線,劃出開挖范圍,釘好樁位,在施工場地附近布置控制樁。
根據測量放樣的基坑施工范圍和設計深度進行開挖。墻基應置于可靠的巖層上,且基礎埋入基巖強風化層1~2m,如基底于設計不符,報請監理工程師變更施工方案。
a、模板制作:鋼模板宜采用標準化的組合模板。組合鋼模板的拼裝應符合現行國家規范標準。各種螺栓連接應符合有關標準。鋼模板及其配件應按標準的加工圖加工,成品經檢驗合格后方可使用。
b、模板安裝:模板與鋼筋安裝工作應配合進行,防礙綁扎鋼筋的模板應待鋼筋安裝完畢后安裝。安裝側模板時,應防止模板移位和變形。基礎側模可在模板外設立支撐固定。澆筑在混凝土中的拉桿,應按拉桿拔出或不拔出的要求,采取相應的措施。對小型結構物,可使用金屬線代替拉桿。模板安裝完畢后,應對其平面位置、頂部標高、節點聯系及縱橫向穩定性進行檢查,合格后方可澆筑混凝土。澆筑混凝土時,若發現模板有超過允許偏差變形值的可能時,應及時糾正。模板在安裝過程中,必須設置防傾覆設施。
a、混凝土攪拌:拌制混凝土配料時,各種衡器應保持準確。對骨料的含水率應經常進行檢測,雨季施工時,應增加測定次數,據此調整骨料和水的用量。混凝土拌和物應拌和均勻,顏色一致,運至現場不得有離析泌水現象。混凝土采用罐車進行混凝土的運輸,使澆筑工作不間斷。并使混凝土運輸到澆筑地點時仍保持均勻性和規定的.坍落度。因運距較遠混凝土運至澆筑地點后應在罐車內再次攪拌1~2分鐘后,再進行混凝土施工。嚴禁使用不合格的混凝土進行施工。
b、混凝土的澆筑:
凝土澆筑前,應對支架、模板、鋼筋、進行檢查,并做好記錄,符合設計及施工要求后方可澆筑。澆筑混凝土前模板內的雜物積水應清理干凈。模板如有縫隙,應用海棉條或雙面膠填塞嚴密,模板內應涂刷脫模劑(不得使用廢機油等油料)。
澆筑應連續進行,如因故必須間斷時,其間斷時間應小于前層混凝土的初凝時間或能重塑的時間。施工縫的位置應在混凝土澆筑之前確定,宜留置在結構受剪力和彎矩較小且便于施工的部位。混凝土澆筑完成后,對混凝土裸露面及時進行修整、抹平,待初凝后再抹第二遍并壓光或拉毛,當裸露面面積較大或氣候不良時,應加毛氈進行防護,但在開始養生前,覆蓋物不得接觸混凝土面。
片石摻加前應清除表面的雜物、泥土等。片石摻入量一般不超過總圬工體積的25%,施工控制在20%,摻入時不可亂投亂放,石塊應分布均勻,凈距不小于100mm,距結構側面和頂面的凈距不小于150mm,石塊不得接觸預埋件,不可直接接觸基底、模板。
澆筑完成后,應在初凝后盡快覆蓋和灑水養護,覆蓋時不得損傷或污染混凝土的表面,混凝土在有模板覆蓋時,應在養護期間經常使模板保持濕潤。養護標準以經常保持混凝土表面濕潤為主,養護天數不少于7天。模板拆除:模板拆除應按設計要求的順序進行,設計無要求時,應遵循先支后拆,后支先拆的順序,拆時嚴禁拋仍。卸落支架和拱架應按擬定的卸落程序進行,分幾個循環卸完,卸落量開始宜小,以后逐漸增大。在縱向應對稱均衡卸落,在橫向應同時一起卸落。拆除模板,卸落支架和拱架時,不允許用猛烈地敲打和強扭等方法進行。模板、支架拆除后,應維修整理,分類妥善存放。
沉降縫按照設計位置設置,擋土墻施工時,按沉降縫位置分段施工,擋土墻施工完成成,沉降縫用瀝青麻絮沿內、外、頂三方填塞,深入10~20cm。