規章制度有助于確立各種權利和義務,使人們在共同的基礎上協商和合作。以下是小編為大家收集的規章制度范文,僅供參考,希望對大家有所幫助。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇一
a為了保證安全,正常地進行瓦斯抽放工作,提高瓦斯抽放效果,按照《煤礦安全規程》和《礦井瓦斯抽放管理規范》的有關規定,為了組織和安全管理,特編制如下措施:。
建立抽放瓦斯的專門機構,配備專業施工隊伍,負責瓦斯抽放工程的施工和日常管理工作,所有人員必須經過培訓合格后才能上崗。
瓦斯泵房的設備和管路系統必須日常每天檢查,還應做好記錄。
各抽放區主管和分支管路上要安設瓦斯流量,濃度、負壓等觀測裝置,同時還要配備專人定期巡回檢測,對管路維護和放水工作,處理管路積水漏氣,以保證管路暢通無阻。
抽放泵的司機及值班人員必須經過專門培訓,使其熟悉瓦斯抽放的有關規定,掌握各種安全,監控儀表和設備的用途及操作程序。
配備工程技術人員和各類業務人員及井下打鉆工,管線維護施工員,檢測人員。
施工鉆場必須按設計圖板和說明書,并注明鉆孔數目,位置、間距、方位、孔深、封孔長度、封孔材料,注意事項及特殊要求,并嚴格遵照執行。
鉆場投入使用后,巡回檢查是鉆場管理的主要內容,在巡回檢查時必須攜帶測試儀器,逐個對鉆孔、鉆場進行檢查,并將檢查結果認真按項填入檢查牌和記入測試記錄中。
瓦斯巷道日常巡回檢查,出現問題立即處理。
抽放瓦斯報表,鉆孔工程日進度表,鉆孔工程量計進度表,鉆孔工程月報表,鉆孔進尺表,鉆孔記錄表,抽放瓦斯報表,通過抽放瓦斯報表及時掌握瓦斯的農度,投放負壓,抽放量瓦斯泵有運行參數等。
瓦斯抽放系統運行前,必須對瓦斯泵及管理系統進行全面檢查維修,確認無問題方可正常運行。
瓦斯抽放泵運行前,應在負壓側路的兩個低洼點分別安裝放小器。
新管路安裝使用前必須用壓風沖刷,且在抽放管路負壓側安裝鐵篩網裝置過濾。
瓦斯抽放泵必須是專職司機,并經考試合格方可上崗,并嚴格操作規程進行交接班制。
每班瓦斯抽放泵司機必須作好抽放運行及各種參數,發現異常,立即停泵,并匯報調度及相關人員。
加強抽放地點的'瓦斯管理、抽放管與連接管,必須使用鐵絲扎緊。
抽放泵站方圓20m范圍內,不得有明火、易燃、易爆物品,并安裝4個干粉滅火器,不少于0.5m3的黃沙,確保泵房的安全正常運轉。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇二
第1條必須持有效證件上崗。
第2條必須掌握各種鉆機的操作要領、維護保養、排除故障及各種鉆孔的施工方式。
第3條入井前帶全所需工具、材料。
第4條鉆機安裝應牢固并加二次保護,開鉆前詳細檢查設備,保證完好。
第5條各類鉆機的.操作方法按各鉆機使用說明書執行。
第6條開孔時要嚴格按照標定的孔位及參數施工,嚴禁擅自改動。
第7條開鉆前必須先供水,水返回后方可給壓鉆進,要保證足夠的流量。
第8條啟動時,注意力集中,手不離按鈕、眼不離鉆機,動作準確、及時、迅速。
第9條鉆進時,要認真觀察鉆機運轉及孔內情況,發現異常立即停機處理。
第10條調速時要先停機然后調整變速箱。
第11條機械運轉時,禁止用手、腳或其他物件直接制動機器運轉部分,禁止將工具或其他物品放在鉆機、水泵電機防護罩上。
第12條臨時停鉆時,要將鉆頭退離孔底一定距離,停鉆8小時以上時將鉆桿退出。
第13條鉆機搬遷時,應將外露管口堵好。
第14條封孔前必須清除孔內煤、巖粉,并封嚴封實。
第15條下班前應將本班工作情況及各種數據進行記錄。
第16條嚴格執行現場交接班制度。
本工種存在危險因素及防范措施。
第17條本工種存在危險因素是:打鉆方法不當傷人。
第18條鉆進仰角超過25度時,不準在套管正下方操作,以免套管滑落打傷人員。
第19條機械運轉時,禁止用手、腳或其他物件直接制動機器運轉部分。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇三
1.瓦斯抽放泵站和瓦斯抽放系統巡查,由瓦抽隊負責、管理。
2.瓦抽隊要按照“一通三防”管理制度中的相關規定,對地面泵站進行檢查,保證瓦斯抽放泵連續可靠運行。
3.井下移動泵和地面移動泵站運行前,由瓦抽隊編制相關的`管理制度和操作規范,并嚴格執行,確保移動泵站連續可靠運行。
4.瓦斯泵站司機每班按要求對泵站管路,抽放泵、安全設施、供水管路等進行檢查,發現問題及時向井工調度和通風調度進行匯報、處理。
5.放水工嚴格按照“一通三防”管理制度中,放水巡檢路線對大巷的抽放管路和各地點的鉆場進行放水,保證放水管口處于負壓狀態,并且對抽放系統進行巡視檢查,檢查抽放管路、閘門、鉆孔、放水桶等,發現有損壞、漏氣等情況時,要及時進行處理。
6.放水工每班按要求3次向泵站司機匯報井下管路系統放水情況,泵站司機要做好記錄,發現問題再向井工調度室匯報后,要及時聯系放水工,查明原因。
7.在工作面開采期間,為了保證南三泵站、中央泵站2臺泵并聯運行,瓦抽隊提前編制2臺泵并聯運行期間的安全管理措施,在運行時嚴格按措施規定執行。
7.井下移動泵站、地面泵站運行前按要求編制運行期間的安全管理措施。
8.其它均按照《汝箕溝無煙煤分公司白芨溝井“一通三防”管理制度》相關規定制度執行。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇四
1.凡在回采過程中瓦斯涌出量大,以通風方法不能稀釋瓦斯保證安全生產的采煤工作面,必須建立瓦斯抽放系統,實施瓦斯抽放工作。
2.進行瓦斯抽放的工作面必須編制瓦斯抽放設計。具體內容包括:。
(1).工作面概況:開采煤層及鄰近煤層賦存情況(柱狀圖)、地質概況、回采工作面參數、預計瓦斯涌出量、管路系統設計及抽放量預測等。
(2).鉆孔數量、參數(開孔及終孔位置、上仰角、方位角、直徑、穿越巖層等)。
(3).封孔方法、封孔長度。
(4).抽放瓦斯泵站的位置、巷道斷面及附屬設施(井下移動泵站)。
(6).要附有瓦斯抽放安裝圖和抽放說明書。
3.地面瓦斯集中抽放系統必須設置抽放監控系統,監控系統應具備以下功能:。
a、既可獨立運行,又可作為子系統與kj131綜合監控系統聯網運行。
b、能連續監測泵房及井下抽放管路的負壓、濃度、溫度、一氧化碳、流量(純流量瞬時值、混合流量瞬時值、純流量累計值、混合流量累計值);泵房中循環水的水壓、進出水溫、水量;儲氣罐壓力、濃度、罐體高度、罐體水封水位及溫度;泵軸溫并及環境瓦斯濃度、設備供電狀態、設備開停狀態;供水管道的供水情況、供水池的水位;瓦斯閥門的開啟量;電流、電壓、功率。
c、能夠依據所測參數自動轉換為標準狀態下的混合瓦斯流量和純瓦斯流量,并計算出累計量.
d、當泵房環境瓦斯濃度超過規定時,能發出聲光報警及斷電控制,當抽放管中瓦斯濃度低于規定值時也能發出聲光報警及斷電控制。
e、具有任一分站的測點超限而由另一分站控制斷電的強制閉鎖交叉斷電功能,斷電邏輯可由用戶設置。
f、系統對采集到的`數據進行實時分析處理、屏幕查詢顯示和打印,并形成相應的歷史統計數據,存儲日、旬、月報表。
e、系統具有很強的自檢診斷功能。
4、瓦斯抽放設計必須報請礦總工程師批準后方可實施。
5.抽放泵站硐室必須按瓦斯抽放設計的位置和規格施工。
6.瓦斯抽放設備必須按設計要求安裝。抽放管路要做到平、穩、直、密。抽放瓦斯系統使用前必須做氣密性實驗,并做好記錄。瓦斯抽放管路安設在巷幫的中上部或巷道頂部,不得與帶電物體接觸。橫穿通過運輸巷時,距軌面高度不得低于1.8m,千米漏氣量小于3m3/min。
7.擬進行瓦斯抽放的采煤工作面,有關單位必須按抽放要求組織巷道的設計施工,并嚴格進行竣工驗收。
8.瓦斯抽放單位必須按設計要求進行瓦斯抽放鉆孔的施工,現場填寫鉆孔進度表,并將其填報在鉆孔施工臺帳上。鉆孔施工完畢后,設置鉆孔參數牌板。
9.瓦斯抽放鉆孔采用聚胺脂封孔,封孔長度不得小于3米。
10.每一抽放鉆場(或鉆孔)都必須安裝孔板流量(或其它流量測定裝置)和閥門。
11.瓦斯抽放過程中,抽放鉆孔與抽放管路的連接或拆除,必須按抽放瓦斯措施的有關規定執行,任何人不得擅自拆除或連接。非在用的抽放鉆孔必須用堵板堵嚴,防止鉆孔滲漏瓦斯。
12.每一鉆場應設置鉆孔參數和瓦斯抽放管理牌板。及時組織處理。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇五
二堅持安全會議制度,在每天工作前隊長應對當日工作任務,安全進行安排。
三.嚴格執行領導指示,認真完成領導指派的任務和指示。
四.嚴格按規定吊掛管路:
1.抽放管路的敷設要平直,不得出現高低不平現象以減少壓力損失,不平【低洼處】要安裝放水裝置。
2.管路敷設吊掛高度,離地不得小于0.3m。
3.管路的末端要有擋板,并密閉嚴實,避免漏氣。
4.抽放管路的軟管處,需加以防護,避免管落地。
5.防塵漆的安裝位置要合適,前后5m不得有彎角。
6.管路連接處不得少螺絲。
五.瓦斯抽放管路要嚴格采用聚胺脂封孔,封孔長度不得小于3米。
六.瓦市抽放過程中,抽放鉆孔與抽放管路的.連接或拆除,必須按抽放瓦斯措施的有關規定執行,任何人不得擅自拆除和連接,非在用的抽放鉆孔,必須用堵板堵嚴,防止鉆孔滲漏瓦斯。
七.每一鉆場應該設置鉆孔參數和瓦斯管理排版,及時組織處理。
獎罰制度。
一.班前會嚴禁遲到、早退、班前酗酒,嚴禁打鬧、吸煙,升井后要及時、詳細、準確填寫當班記錄,當班班前會結束后負責室內衛生,否則一次罰款20元,嚴重者重罰停止工作。
二.無故曠工、點名不下井、打假卡者一律罰款50元,班(組)不及時反映情況株連100元。
三.不及時完成工作任務或工作不到位一次罰班長50元,罰員工20元。
四.出工不出力者,不聽從帶班指揮的人員扣當日工,并罰款50元。
五.對因抽放管路或鉆孔封堵不嚴而影響抽放效果的,每人處罰50元。
六.封孔人員必須嚴格按操作規程進行封孔,鉆孔開口處用黃泥添實,以確保其密性,否則每處對施工人員罰款50元,(本站)連接抽放軟管時,要捆扎牢固,沒出現一次漏氣,對施工人員罰款50元。
七.需要安裝抽放泵站或工作面抽放管路的如在規定時間內按設計要求進行安裝,未按期完成的罰款100元。
八.抽放管路及附件的回收為了防止管路及附件的丟失,要嚴格執行班組長跟班制度,管理不當者罰款100元。
承諾書。
1、在隊長的領導下,認真遵守礦和科、隊制定的各種規章制度,堅持“安全第一、預防為主”的思想方針。
2、狠反“三違”,杜絕輕傷以上人身事故,確保工程質量。
3、所接的抽放管路必須保證平、直,吊掛牢固、結實,墊高不少于0.3米,嚴禁妨礙行人及行車。
4、每根抽放管不少于2個吊(強度不低于雙股8#鐵線),上齊螺絲并放正膠墊。低洼處必須安設放水器,并保證靈敏。
5、保證“三無”(無積水、無泄漏、無破損),保證所接的抽放管內無雜物,分支管路必須安設控制閥門。
6、搞好現場文明生產,物料必須碼放整齊,嚴禁亂堆亂仍抽放材料。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇六
1.凡在回采過程中瓦斯涌出量大,以通風方法不能稀釋瓦斯保證安全生產的采煤工作面,必須建立瓦斯抽放系統,實施瓦斯抽放工作。
2.進行瓦斯抽放的工作面必須編制瓦斯抽放設計。具體內容包括:。
(1).工作面概況:開采煤層及鄰近煤層賦存情況(柱狀圖)、地質概況、回采工作面參數、預計瓦斯涌出量、管路系統設計及抽放量預測等。
(2).鉆孔數量、參數(開孔及終孔位置、上仰角、方位角、直徑、穿越巖層等)。
(3).封孔方法、封孔長度。
(4).抽瓦斯泵站的位置、巷道斷面及附屬設施(井下移動泵站)。
(5).抽放瓦斯的設備、設施及安裝情況。
(6).要附有瓦斯抽放安裝圖和抽放說明書。
3.地面瓦斯集中抽放系統必須設置抽放監控系統,監控系統應具備以下功能:。
a、既可獨立運行,又可作為子系統與kj131綜合監控系統聯網運行。
b、能連續監測泵房及井下抽放管路的負壓、濃度、溫度、一氧化碳、流量(純流量瞬時值、混合流量瞬時值、純流量累計值、混合流量累計值);泵房中循環水的水壓、進出水溫、水量;儲氣罐壓力、濃度、罐體高度、罐體水封水位及溫度;泵軸溫并及環境瓦斯濃度、設備供電狀態、設備開停狀態;供水管道的供水情況、供水池的水位;瓦斯閥門的開啟量;電流、電壓、功率。
c、能夠依據所測參數自動轉換為標準狀態下的混合瓦斯流量和純瓦斯流量,并計算出累計量.
d、當泵房環境瓦斯濃度超過規定時,能發出聲光報警及斷電控制,當抽放管中瓦斯濃度低于規定值時也能發出聲光報警及斷電控制。
e、具有任一分站的測點超限而由另一分站控制斷電的`強制閉鎖交叉斷電功能,斷電邏輯可由用戶設置。
f、系統對采集到的數據進行實時分析處理、屏幕查詢顯示和打印,并形成相應的歷史統計數據,存儲日、旬、月報表。
e、系統具有很強的自檢診斷功能。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇七
1、有計劃停泵時,必須通知發電廠,做好準備工作,以免損壞發電機組;正常啟動后,只有檢查確定瓦斯濃度在30%以上時,方可通知發電廠開啟供氣門。
2、泵站司機一旦發現瓦斯濃度降至30%時,必須立即關閉利用系統供氣門,再通知發電廠停止發電。
3、如遇停電或其它原因緊急停機時,必須迅速將總供氣門關閉,然后將所有放空門打開,關閉井下總進氣門并通知發電廠停止發電。
4、發電機組需調高功率時,必須通知泵站,泵站司機請示技術礦長,同意后方可進行調節。
5、泵站司機一旦發現正壓顯示低于20mmh2o時,立即通知發電廠調低發電功率,并通知請求礦技術礦長采取措施。
6、泵站司機每班必須檢查發電廠供氣管路,如發現有積水等原因,立即通知發電廠領導和礦技術礦長。
7、發電廠要求泵站司機,停止供氣時,立即關閉供氣門,打開放空門。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇八
礦井抽放瓦斯工作制度為三班制。為了保證安全、正常地進行瓦斯抽放工作,提高瓦斯抽放效果,按照《煤礦安全規程》和《礦井瓦斯抽放管理規范》的有關規定,在安全和組織管理方面考慮了以下制度。
1、建立抽放瓦斯的專門機構,配備專業施工隊伍,負責瓦斯抽放工程的施工和日常維護管理工作。所有人員必須經過培訓合格后才能上崗。
2、瓦斯抽放泵房的設備和管路系統除日常檢查外,應建立定期檢查維護制度。
3、在各抽放主管和分支管路上安設瓦斯流量、濃度、負壓等檢測裝置,同時還配備專人定期進行巡回檢測、放水和管路維護,以便掌握不同地點的抽放狀況。處理管路積水和漏氣,以保證管路暢通無阻。
4、對抽放方法及其有關參數,需在抽放實踐中進一步考察和驗證,以便確定合理的綜合抽放方法。達到合理布置鉆孔,提高抽放效果。
5、抽放泵站的值班司機必須經過專門培訓,使其熟悉瓦斯抽放的有關規定,掌握各種儀器、儀表和抽放設備的用途及其操作程序。
為了加強礦井瓦斯抽放管理,礦井應配備技術管理人員和各類業務人員。這些人員在瓦斯抽放方面大致可分為:
1、技術管理人員:負責井下瓦斯抽放的管理、設計、技術指導工作。
2、井下打鉆施工人員:負責井下瓦斯抽放鉆孔、其它鉆探孔的施工。
3、管線工程施工、維修人員:負責瓦管線及抽放系統各種設備的安設、維修、調整、更換等。
4、檢測人員:負責對礦井抽放系統、鉆場、管線、主要設備、設施的日常檢查和抽放系統的測試、調整、試驗、數據、資料的記錄和整理等安全技術性管理工作。
1、抽放泵房距進風井口和主要建筑物不小于50m,泵房及泵房周圍20m范圍內禁止有明火和堆積易燃物,泵房需用柵欄或圍墻保護。
2、泵房必須用不燃性材料建筑,瓦斯出口排空管的高度應超過泵房房頂3m。
3、泵房必須有防火、防雷電、防管路回火爆炸的安全裝置。
4、抽放瓦斯泵及其附屬設施,至少應有一套備用。
5、泵房內電氣設備、照明和其他電氣儀表都應采用礦用防爆型。
6、泵房必須有直通硪調度室的電話,必須有檢測管道瓦斯濃度、壓力、流量等參數的儀器、儀表。
7、泵房檢測各種抽放參數的要求:管道瓦斯濃度、抽放負壓、流量、溫度每二小時測定一次,抽放泵進、出水量溫度每班測定一次。
8、泵房室內瓦斯濃度采用便攜式瓦斯檢測報警儀檢測,儀器吊掛于抽放泵上方1、5m處,當瓦斯濃度達到0、5%時發出聲光報警,此時值班司機必須立即停止抽放泵運轉,并報告礦調度室,采取措施進行處理。
9、泵房必須有專人值班,按規定經常檢測各種抽放參數,并做好記錄。當抽放瓦斯泵停止運轉時,必須立即報告礦調度室。
10、泵房值班人員必須堅守崗位,不得擅離職守。
11、泵房除值班人員、安裝維修人員、安全管理、檢查人員外,其他人員不得進入。
12、抽放瓦斯泵應按礦山機電“四大件”的.要求進行管理,不得無計劃停泵,有計劃停泵必須制定安全措施,并經礦技術負責人批準。
13、抽放瓦斯泵運行期間,要保證供水的壓力和水量,使泵的進水溫度不超過30度,出水溫度不超過40度。
14、抽放瓦斯泵必須按生產廠家說明書要求定期進行維護檢修,確保能正常運轉。
15、泵房檢測各種抽放參數的儀器、儀表要定期進行校正,保證檢測參數準確。
16、泵房必須有抽放系統圖、管網布置圖、供電系統圖、抽放泵檢測記錄、值班記錄、抽放參數檢測記錄、抽放司機安全技術操作規程。
瓦斯抽放工作是保證礦井安全生產,促進煤炭生產實現“長期、穩定、協調”發展的基本措施之一。預抽煤層瓦斯是抽放瓦斯的主要方法。為實現“穩定、協調”,必須加強抽放鉆場管理。
(一)、現場管理。
現場管理工作是抽放鉆場管理的中心工作,它包括鉆場設計和施工管理、巡回檢查、文明化生產等。
1、鉆場設計。
抽放瓦斯鉆場必須保持通風良好,瓦斯不能積聚和超限,必須要便于施工和管理。
a、鉆場設計必須滿足擴散通風要求和鉆孔布置、鉆孔操作的需要。
b、布置鉆場位置的巖層應完整、不破碎,斷面符合施工要求,支護、無空幫、空頂,開孔巖壁要平直,以利鉆孔施工、封孔和安設瓦斯管。
2、施工管理。
施工管理是指瓦斯抽放鉆場掘出后,在鉆孔施工中除人員合理安排及鉆機、鉆具配套使用等管理工作外的全過程管理。
a、現場必須有瓦斯鉆孔設計圖板和說明書,并標明鉆孔數目、位置間距、方位、角度、孔徑、孔深、封孔長度、封孔材料、注意事項及特殊要求等,并要求施工操作人員在施工中嚴格遵守。
b、必須有安全技術措施。針對具體地點提出具體措施,提出操作人員應該注意的安全問題,發生意外時的處理方法,發生火災時的避災路線等。
c、在鉆孔施工中,每班必須有鉆孔施工記錄,記錄內容包括:施工時間(年、月、日、班次)、孔徑、進尺、巖性變化及施工中出現的各種問題,以便有關人員及時掌握現場情況。
d、抽放瓦斯鉆孔施工過程中第一個鉆孔施工結束后必須實行先封孔,然后鉆進第二個孔,避免孔內瓦斯大量涌入鉆場,造成瓦斯積聚和超限。
e、在鉆場施工完畢后,要由質量管理部門進行檢查驗收,必須經過檢查驗收合格,鉆孔方可正常投入使用。
f、鉆孔驗收合格后,必須進行嚴密封堵,不得泄漏。鉆場全部鉆孔驗收后,要撤出鉆機,將鉆場及周圍的淤泥、積水清理干凈,安設鉆場抽放集中管、放水裝置,并使之與抽放系統聯網。
g、所有抽放鉆場都必須設置柵欄,使其與巷道分隔,同時設置免進牌,除了檢查人員外,其他人員一律不得進入鉆場。
3、巡回檢查。
在鉆場投入使用后,由于受采動影響會使鉆場的狀態、瓦斯流量、瓦斯濃度、壓力等發生變化,而影響抽放效果。因此,巡回檢查是鉆場管理的重要內容。在巡回檢查時,應指定專人攜帶測試儀器進行檢查。同時鉆場必須設置測量牌板、檢查牌板、原始記錄、壓差計等。測試檢查人員進行檢查時,要逐個對鉆場、鉆孔進行檢查,并將檢查結果認真填寫檢查牌板和記入測試檢查記錄中。
a、測量牌板填寫瓦斯抽放濃度、抽放負壓、測定時間、抽放量(混合量、純量)、瓦斯管內外溫度、檢查人員姓名。要求每旬檢查填寫一次。
b、原始記錄板填寫鉆孔施工時間、孔數、角度、鉆孔長度、孔徑、封孔長度、封孔材料等。原始記錄板在鉆孔施工完畢后填寫。
c、檢查牌板填寫鉆場內外瓦斯濃度、檢查時間、鉆場內外溫度等,要求每日巡回檢查一次。
d、每個鉆場都要在鉆場支管上留觀測孔(直徑8—10mm),以便于進行檢查測試,平時觀測孔應封堵嚴密不漏氣。
(二)安全管理。
安全管理是瓦斯抽放管理的重要環節,目的是及時發現瓦斯測定過程中出現的安全隱患,并及時進行調整和處理,防止發生各種事故。
瓦斯安設要求盡可能直,并靠幫、靠頂,有合理的流水坡度,吊掛,墊墩齊全牢固,在適宜的地點放置探水器,插管、孔壁不漏,經常有專人檢查維護。
a、檢查吊絲、墊墩是否齊全、牢固,發現缺吊絲、少墊墩或不牢固時,應及時補齊全并堅固,防止管線塌落。
b、檢查管路是否跑、漏氣和水堵(積水),已經發現跑、漏氣和水堵要立即處理。
c、檢查安設瓦斯管線的巷道是否安全,發現問題不能正常進行檢查時,必須即時報告有關部門處理。
2、鉆場檢查。
鉆場檢查是定期按時測定鉆場抽放負壓、瓦斯流量、溫度、氣體成分,隨時掌握鉆場(密閉)的抽放狀態,及時處理發現的問題。
a、鉆場(密封)抽放瓦斯濃度低于20%時,應采取措施進行處理。
b、鉆場(密閉)抽放必須設置調控閥門,以便及時調整抽放負壓和抽放流量。
c、對密閉(采空區)抽放負壓要及時而適宜地進行調控。因為受采動影響,采空區圍巖也在活動,密閉受礦壓作用也將會產生變形、漏氣,使抽放瓦斯濃度降低,而且由于漏氣供氧還會引起采空區內煤炭自燃發火或瓦斯爆炸。因此,必須對采空區的抽放負壓、氣體溫度、氣體成分、一氧化碳濃度嚴格控制。在檢查測定中一經發現溫度超過50℃、一氧化碳濃度超過0、005%,應及時采取措施,嚴密監視并報告礦調度室。
在煤層屬低變質煙煤,發火期短,自燃傾性強的礦區,在抽放瓦斯中稍有不慎聚會造成采空區自燃發火和瓦斯爆炸。為了做到采空區安全抽放瓦斯,除提高密閉質量、加強維護管理外,還必須有一套適合采空區的防滅火要求的技術措施。常用而有效的措施有注水、注阻化劑、注黃泥漿和注惰性氣體等。
1、所有參見采空區密閉墻施工及抽放管路撤裝的工作人員必須掌握施工的崗位作業標準,熟知瓦斯的基本知識,嚴格遵守煤礦安全規程規定。
2、安全負責人負責現場把關。
3、密閉墻及施工地點的瓦斯濃度不得超過1%,否則必須停工,采取措施處理瓦斯。
4、在采空區密閉施工作業時必須使用銅質工具,以防火花產生。
5、在管路安裝及拆除時需輕拿輕放,避免碰撞。
6、為確保安全,埋入密閉墻的一段管路不回收。
1、新安瓦斯管路,必須進行管路設計。
2、設計內容包括:
a、設計條件,包括:產量、工作面、瓦斯總抽量。抽出率、管道新增量、回撤量、調整量、資金渠道應列表明細。
b、管路設計,包括:管路系統、管路規格、材質、數量、安裝的平面布置圖、剖面圖。
3、瓦斯管材必須采用國家定型管材。也可采用符合安全規定的經批準用的塑料管。
4、管道安裝:
a、管道需根據現場條件采用各種可靠裝置固定,既要保證巷道不因管道敷設影響安全生產,又要保證巷道在使用中不危機管道的安全使用。
b、管道安裝平直,變徑地點采用過渡接頭。
c、主干管離地高度要求0.5m。受巷道高度限制的支離地墊高大于0.3m。管道與巷道幫壁的距離應大于0.3m。嚴禁與帶電物體接觸。
d、管路安裝完畢后必須用高壓水或壓風進行排渣沖洗并進行漏氣試驗,試驗壓力達到抽放設備能力的2倍。嚴禁采用負壓漏氣試驗。
e、管道安裝完畢后,施工單位提出竣工驗收申請圖表。
5、鋼管安裝完畢后要作防腐處理。以后2—3年防腐處理一次。
采購瓦斯的報表管理是抽放瓦斯管理工作中的重要組成部分。通過報表可以反映出抽放瓦斯狀態,掌握抽放系統的各種數據,瓦斯工程進度,平衡抽放瓦斯與采掘關系是抽放瓦斯管理不可缺少的重要手段。抽放瓦斯報表分為鉆場施工工程報表,抽放瓦斯報表及綜合報表等(主要的報表格式見附表)。
1、鉆場施工工程報表。
鉆場施工工程報表反映了鉆孔施工情況,其包括:
a、鉆探工程逐日進度表。
b、鉆探工程累計進度表。
c、鉆探工程月報表。
d、鉆探進尺表。
e、鉆探原始記錄表。
抽放瓦斯報表是抽放瓦斯管理的主要內容,通過抽放瓦斯報表可以及時掌握抽放瓦斯濃度、抽放負壓、抽放量、瓦斯泵的運行狀況等參數,根據抽放瓦斯報表可以合理地對抽放系統、區域、鉆場進行調控,平衡抽放,其包括:
a、抽放瓦斯測定記錄,其中有鉆場瓦斯流量實測原始記錄、區域瓦斯流量實測原始記錄、瓦斯鉆孔原始記錄。
b、抽放瓦斯量累計表、瓦斯泵停、開時間記錄。
3、綜合報表。
綜合報表是將礦井抽放瓦斯情況匯總,上報有關部門和領導。供有關部門掌握抽放瓦斯狀況,平衡與抽放瓦斯有關的生產的報表,其包括:
b、主要經濟技術指標完成情況月報表;
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇九
1、采區瓦斯涌出量達到4m3/min、掘進道口瓦斯涌出量達到2m3/min,按瓦斯特區管理。
2、無論采區、掘進道口都必須獨立通風,回風直接進總排。
3、至少有20%備用風量。
4、掘進要超前抽放、掘抽結合,放炮要淺打眼、嚴格控制裝藥量,放炮過20分鐘后無其它反應才準進入工作面,先支護、后出貨。
5、采區有足夠的抽放瓦斯能力和防止老塘煽瓦斯措施。
6、瓦斯特區有直通調度室的電話。
7、原始煤層瓦斯預抽量至少達到20%以上,方準發展和回采。
8、煤巷掘進超前鉆孔瓦斯預抽,抽出瓦斯濃度降到5%以下、穩定5天以上、風流中瓦斯濃度降到0.5%以下方準繼續掘進。
9、掘進孔安設壓風管一條,落地接設,每隔30~50m設一組三通,距掌子頭30—50m設壓風自救系統。
10、采、掘工作面電纜、開關必須落地接設,每班有專職電工檢查機電設備防爆和安全防護。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇十
1、新建礦井揭露煤層前,應嚴格按照經省煤炭行政主管部門批準的煤層瓦斯含量和涌出量預測報告確定的`瓦斯等級施工和建設。在揭露煤層后應立即進行瓦斯和二氧化碳涌出量測定,在聯合試運轉期間,必須進行礦井瓦斯鑒定。建設礦井在各種證件齊全,轉入正式生產后三個月內必須按正常生產進行礦井瓦斯等級鑒定。
2、每個礦井每年必須對礦井進行一次瓦斯等級和二氧化碳涌出量的鑒定,并嚴格按照批復的瓦斯等級進行瓦斯管理。
3、低瓦斯礦井生產過程中,出現個別區域(采區或工作面)相對瓦斯涌出量大于10m3/t或有瓦斯噴出時,該區域即按高瓦斯礦井進行管理。同時由礦總工程師組織對該區域的瓦斯涌出情況進行鑒定,鑒定結果報集團公司備案。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇十一
1、必須配備專職瓦斯員對掘進工作面進行瓦斯巡回檢查。瓦斯檢查次數為每班兩次(臨時停工時,無特殊情況,每班檢查一次),間隔時間3—5小時。若瓦斯涌出異常時,根據礦總工程師的要求,增加檢查次數。
2、掘進工作面需測定甲烷及二氧化碳的地點有:掘進工作面風流、掘進工作面回風流、局部通風機前后各10m以內的風流、局部高冒區。
3、瓦斯檢查要掛牌管理,瓦斯記錄牌板離迎頭應不超過50m。
4、嚴格執行“一炮三檢”制度,每次裝藥前、爆破前、爆破后,必須檢查爆破地點附近20m以內風流中的.瓦斯,當瓦斯濃度達到1%時,不準裝藥和爆破;爆破后瓦斯濃度達到1%時,必須立即處理。
5、嚴格執行“三人連鎖”放炮制度。
6、掘進迎頭必須懸掛便攜式甲烷檢測報警儀。懸掛位置為風筒異側的迎頭5m以內,距頂板不大于300mm,距巷幫不小于200mm。
7、區、隊長、工程技術人員、班長、流動電鉗工、放炮員等必須佩帶便攜式甲烷檢測報警儀,并做到正常使用。
8、掘進工作面風流中二氧化碳濃度達到1.5%時,必須停止工作,撤出人員,查明原因,制定措施,進行處理后方可恢復施工。
9、掘進工作面風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內風流的瓦斯濃度達到1.5%時,必須停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。出現體積大于0.5m3的空間內積聚的瓦斯濃度達到2.0%時,附近20m內必須停止工作,撤出人員,切斷電源,進行處理。經處理,在瓦斯濃度降到1.0%以下時,方可通電恢復施工。
10、有瓦斯涌出的掘進工作面,必須按照《煤礦安全規程》規定,安設甲烷斷電儀。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇十二
(1)高瓦斯區域的開掘巷道停風后,預計在短期內瓦斯會超限通風科應在巷道開始施工時就根據現場實際情況編制相應的排放瓦斯措施。現場發生變化時通風區要及時對措施進行更改、修訂并審批。排放瓦斯措施應在通風科保存。
(2)發生無計劃或者有計劃停風后通風科、隊當班值班人員應按《煤礦安全規程》有關要求,組織有關人員學習事先制定的排放瓦斯措施并積極組織瓦斯排放工作。
(3)排放瓦斯責任劃分:
總工程師:停風區瓦斯濃度超過3%時親自坐臺指揮瓦斯排放工作,瓦斯濃度超過5%應在現場組織瓦斯排放工作。
通風科長(副科長):參與組織任何情況下的瓦斯排放工作,瓦斯濃度在1﹪—3﹪時,通風科必須有一名副科長以上干部在現場組織瓦斯排放工作,瓦斯濃度超過3%時,通風科長必須在現場組織瓦斯排放工作。
(4)排放瓦斯工作開始前,通風科值班人員及現場跟班干部事先與機電單位負責人聯系,由機電部門負責人指派專人將安全技術措施規定的瓦斯風流經過的區域內全部設備斷電(采區變電所和配電點兩處同時斷開),并由現場機電人員看管并設置警示牌?,F場安全員及機電部門人員負責核實排瓦斯沿途電器設備斷電情況,證實完全斷電后及時通知通風科,由通風科現場人員負責準備排放瓦斯。
(5)排放瓦斯工作開始前,必須停止排出瓦斯風流經過區域的所有工作,撤出人員、設置警戒警標,安全員會同通風人員把守巷口,嚴禁人員入內。
(6)開啟局部通風機前,瓦斯檢查員必須認真檢查局部通風機及其開關附近10m范圍內的風流瓦斯情況,只有在局部通風機及其開關所處巷道通風正常,風流中瓦斯濃度不超過0.5%時,方可啟動局部通風機開始排放工作。
(7)排出瓦斯量必須嚴格控制,確保其與全風壓風流匯合處瓦斯和二氧化碳的濃度都不超過1.5%??刹捎貌痖_停風巷道口外第一節風筒(人為造成漏風)、用繩子捆扎風筒或調整三通(預先裝好)風量等控制風流方法,控制排出瓦斯量,掌握排出濃度,嚴禁采用斷續停開風機的方法控制瓦斯濃度。
(8)排放瓦斯過程中,通風科現場跟班干部及瓦斯檢查員必須隨時檢查排出風流及其與全風壓風流匯合以后的瓦斯情況,及時調控排出瓦斯量,并詳細記錄(出坑后應登記在排放瓦斯記錄本上)。
(9)當整個獨頭巷道風流中瓦斯濃度不超過1%,二氧化碳濃度不超過1.5%時,通風科現場跟班干部及瓦斯檢查員進入排放巷道,全面檢查通風瓦斯情況。只有在證實整個巷道空間通風正常,無局部瓦斯積聚,其它條件符合《煤礦安全規程》有關規定且穩定半小時后,瓦斯排放方可結束。
(10)啟封長期停風或已封閉的盲巷,按瓦斯濃度大小,制定專門措施報礦總工程師批準后,按措施規定進行排放。
(11)排放瓦斯工作結束后,排放人員必須使用現場就近處電話向通風科及礦調度匯報排放工作情況,得到許可后方可出坑。
(12)排放瓦斯記錄本上的記錄內容應包括:排放瓦斯日期、地點、負責人及參加人員、排放開始和結束時間、排放過程瓦斯濃度和排放瓦斯量等。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇十三
1、瓦斯監控室每班至少有1名值班員值班,值班人員應忠于職守,遵章守紀,嚴格按《煤礦安全規程》規定設置好各面的測點定義,任何人不得擅自變更。
2、認真監視終端機屏幕所顯示的各種信息,詳細記錄系統各部分的運行狀態,認真填寫日志,統計當班瓦斯傳感器信號傳輸的故障情況,及時匯報安全部值班人員和通風調度。
3、值班人員必須對當日獲得的.信息進行分析整理,將主要情況、問題及處理意見寫在監測日報上,打印并報送安全部匯總,由安全部報送項目經理、安全總監、總工程師和通風總調審簽。
4、值班人員對瓦斯變化異常地點要詳細跟蹤監視。
5、值班人員配合好監測工搞好系統的調整工作。
6、值班人員要穿潔凈工作服,拖鞋,不得將磁性和帶靜電材料、絨線和有灰塵的物品帶進機房,保持室內文明衛生。
7、監控室主機嚴禁使用帶有病毒的軟盤、u盤。
8、非值班人員嚴禁操作監控室主機。
9、項目經理、總工程師、安全總監、通風調度應經常通過終端了解隧道通風安全情況,組織有關專業人員分析研究監測系統獲取的信息,結合施工動態,掌握瓦斯變化規律。
10、監控室所獲取的技術資料應保存三年以上,對施工中的事故狀態的記錄,應長期保存。并建立相應的監測監控技術資料管理和歸檔保存制度。
11、監控管理應建立以下圖紙、臺帳及報表:。
(2)全部監測監控設備(儀器)臺帳;。
(3)瓦斯監控設備故障登記表;。
(4)瓦斯監控設備檢修記錄表;。
(5)瓦斯監控系統巡回檢查記錄;。
(6)隧道瓦斯監測監控室運行日志;。
(7)隧道安全監測日報表;。
(8)隧道安全監控設備使用情況月報,季報表。
12、安全監測員(包括管理干部)必須經過安全監測和通風專業的培訓,并經過有關部門考核取得資格證后方可上崗。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇十四
第二條瓦斯報表必須實行“五人聯鎖制”,且必須當日交回瓦斯隊,瓦斯隊長必須于班后認真審查報表,分析掌握瓦斯情況。
第三條值班員,應將各檢查圖表匯總,于次日交調度會。
第四條各有關領導必須進行審批簽字。
認真審核報表,對存在的問題及隱患作出批示及處理意見,并嚴格執行。
第五條審批后的報表分送礦長、技術礦長及有關領導留存。
第一條按規定每月1日、11日、21日進行一通三防大檢查,由通風科組織有關人員,對井下各作業場所及其它地點進行徹底檢查,對存在問題,以三定表的形式,下發到隊組,限期整改。
第二條通風技術員,每天對井下一通三防進行巡回檢查,發現問題立即采取措施,并逐級上報,對蓄意破壞通風設施的人員,必須嚴肅處理。
第三條瓦斯員每班必須對各自所管轄區域進行一通三防巡查,發現問題,立即采取措施進行處理,并報通風科及調度室。
第四條各隊隊長是一通三防的具體執行者、實施者,安排工作必須首先安排一通三防工作,下井檢查,應以一通三防為主,徹底杜絕事故的發生隱患。
第五條一通三防負責人下井必須佩戴便攜式瓦檢儀,隨時檢查井下巷道的瓦斯情況以及瓦斯員的工作情況,特別是死角地點,更應重點檢查。
為了杜絕重大瓦斯事故,進一步強化局部瓦斯通風管理,嚴格防止局扇無計劃停電停風的發生,特制訂“關于防止局扇無計劃停電停風的管理規定”。
第一條凡是事先未批準隨意停局扇或由于高低壓供電系統突然停電或局扇本身電氣故障以及機械故障而引起的停電停風,無論時間長短都屬于無計劃停電停風,均須登記到調度室和上報有關單位及負責人。
第二條礦要建立以技術礦長為首的'(生產、通風、機電、安監)四位一體的管理體系,建立崗位責任制,做好局部通風管理工作。
第三條技術礦長對局部通風管理負全面責任,每月23號要開專門會議,對局扇無計劃停電停風事故及原因進行專題分析,對存在問題責成專門議題解決,提出整改措施。同時將問題內容詳細記錄,用來備查。
第四條通風科及其通風員,應對所轄范圍的局部通風設施(包括局扇、風筒等)作為一項重要日常管理內容,妥善保護,嚴禁損壞。并要對局部通風設施所在地的環境安全管理全面負責,會同生產、機電等部門搞好局部通風管理工作。
第五條通風科在做好瓦斯管理的同時,要監督生產、機電等部門的局部通風管理部門工作,并對局扇無計劃停電停風的事故及時進行登記。(見表)。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇十五
1、瓦檢人員必須經縣級以上煤炭行業主管部門培訓,合格后持證上崗。
2、必須按照《煤礦安全規程》干好本職工作,嚴格執行瓦檢員崗位責任制和工作責任制。
3、下井前20分鐘,對瓦檢器實行檢查,對各要害部位做到詳檢、詳查,瓦檢器準確無誤后,方可攜帶下井,對“帶病”的瓦檢器,嚴格執行不準下井原則。
4、瓦檢人員必須對井下需要測量瓦斯的地點嚴格監測,掌握采掘工作面、井下機電設備、硐室、進回風等處的準確情況,每個地點,每班不少于3次以上的檢查。
5、對檢測的實際數據必須按實際記入瓦檢記錄本,瓦檢記錄牌板,并按井下檢測的記錄,核對清楚后,向礦調度室匯報,并將記錄填入日報和臺帳,經安全生產礦長、技術員、安全員和本班瓦檢員審核完畢后,才算本班工作完成。
6、嚴格執行“反違章作業”“反違章指揮”的宗旨,對瓦斯超限的地點有人工作時要立即撤人,并采取相應措施進行處理,對處理不了的(工作面瓦斯不超1%,總回風巷瓦斯不超0.75%),要及時向礦調度室匯報,瓦檢員、安全員有權停止工作地點人員的.工作,待處理后方可恢復正常工作。
7、對井下需用火工產品的地點,要嚴格執行“一炮三檢查”制度,對瓦斯超限地點和支護不穩地點有權拒絕放炮,并嚴格杜絕火工產品流失,做到無任何流失現象發生。
8、對檢測的瓦斯、二氧化碳等有毒有害氣體的數據,要公開向井下工作人員公布,不得有作何隱瞞現象,并認真接受安全員的監督、檢查,并將所測數據和井下安全員較對。
9、必須做到三簽字(瓦檢員、安全生產礦長、安全員),四無誤(瓦檢記錄、瓦檢牌板、瓦檢日報、瓦檢臺帳),準確無誤的填報。
10、每7天內礦調度室集中安全生產礦長、瓦檢員、安全員、技術員對7天內的工作進行分析、總結、核對、審查,由安全員生產礦長審閱后,向法人匯報本7天內的工作情況,以便加強我礦的工作管理力度。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇十六
1、地面永久性瓦斯抽放房,井下瓦斯抽放主管、支管、必須安裝自動計量裝置。
2、安裝抽采計量裝置地點必須安裝v錐流量計。
1、抽采泵司機每一小時記錄1次抽采自動記量參數,每小班檢測1次v錐流量參數,并將人工檢測和抽采自動計量參數記入臺帳。
2、檢測人員發現自動計量和人工檢測數據對照誤差超過5%時,必須立即通知監控隊進行調校。
3、每日必須安設專人對井下抽采自動計量裝置巡查不少于一次,自動計量裝置積存污物必須及時拆卸清洗,抽采自動計量裝置實行掛牌管理。
4、設立抽采計量裝置調校臺帳,每7天調校1次。
5、抽采自動計量不得中斷。因設備維護、檢修等原因需要中斷自動計量30分鐘以上的,施工單位必須提前制定中斷申請,礦總工程師審批后方可進行。
6、抽采計量中斷期間,按v錐流量計數據計量。
1、礦總工程師是瓦斯抽采計量工作終端責任人,通風副總工程師是瓦斯抽采自動計量工作技術負責人,負責平衡解決安裝、調校、維護等技術工作。
2、監測隊負責抽采自動計量設計,組織安裝驗收,日常監管等工作。
3、防塵隊負責抽采自動計量裝置日常巡查,監控隊負責配合防塵隊進行抽采自動計量裝置的'安裝、調校、維護,會同防塵隊進行抽采數據采集和抽采日報、旬報、月報。
4、安監部門負責抽采自動計量監察工作。
5、不得虛報、假報瓦斯抽采數據。無計劃中斷自動計量,人為損壞及擅自拆除自動計量裝置,以及顯示值與v錐計量計測量值相差10%以上,沒有按上述規定及時調校的,由安監處嚴肅追究處理。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇十七
完善的煤礦通風、瓦斯防治、綜合防塵、防滅火和安全監控等專業管理制度”的規定,制定本制度。
(二)瓦斯治理抽采工程應執行“三同時”制度,即瓦斯治理抽采工程要與采掘工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
(三)達到抽采條件的煤礦,地面永久抽采瓦斯系統設計、施工,由有相關資質的單位實施。工作面抽采瓦斯系統設計方案由煤礦總工程師負責組織編制。
(四)煤礦必須建立健全抽采瓦斯崗位責任制、抽采工程質量驗收、檢查和抽采工程考核指標體系等有關管理制度。
(五)抽采瓦斯設施應符合《煤礦安全規程》(20xx)第182、183、184條要求。
(六)井上下瓦斯泵房(站)必須有專人值班,有直通調度室的電話。運行和備用。
瓦斯泵每月至少切換1次。瓦斯泵停止運轉,必須向調度室報告。
(七)抽采瓦斯系統因檢修、管路維護和切換、閉鎖實驗等原因有計劃停運時,必須提前制定專項安全技術措施。
(八)瓦斯抽采必須納入生產接續計劃,根據抽采接續計劃制定生產接續計劃。瓦斯抽采不達標的,不得組織采掘作業。
(九)抽采單位必須定期對抽采系統、鉆場、鉆孔進行檢查,發現問題,立即處理,并有檢查記錄。
1.計量裝置安裝。
(1)地面永久及井下移動瓦斯抽放泵站、井下干管、抽采支管、井巷揭煤工作面、底(頂)板穿層預抽鉆場、評價單元等,必須安設抽采計量裝置。
地面及井下移動瓦斯抽放泵站、井巷揭煤工作面、底(頂)板穿層預抽鉆場、評價單元必須同時安裝自動計量裝置,其他地點可安裝孔板流量計。
(2)所安裝的抽采計量裝置必須能測定抽放流量、濃度、負壓、溫度、壓力等參數。(3)所有自動計量數據必須全部連入礦井安全監測監控系統。
(4)采用自動計量裝置進行計量的,所有自動計量數據必須換算成標準大氣壓下的'流量(大氣壓為101.325kpa,溫度為20℃)。
2.計量裝置管理。
(2)加強計量裝置的現場管理。建立抽采計量裝置日巡檢制度,每天必須安排專人對井下抽采自動計量裝置巡回檢查不少于一次,自動計量裝置積存污物必須及時拆卸清理;每個鉆場、鉆孔實行編號掛牌管理,牌板必須填寫設備規格、流量參數、維護單位、維護人員和巡檢時間等。
(3)煤礦按規定對自動計量儀器每15天調校一次,并建立調校臺賬。
(4)抽采自動計量不得中斷。因設備維護、檢修等原因需要中斷自動計量的,施工單位必須提前制定中斷申請,經礦總工程師批準后方可執行。抽采自動計量中斷期間,按孔板流量計數據計量。
(5)煤礦監控網頁中必須增加抽采自動計量動態組圖,組圖根據現場情況及時更新。地面抽采泵站必須安設抽采自動計量終端,并24小時實時顯示。
(6)煤礦抽采日報、月報必須與安全監控系統中抽采數據一致。日常抽采臺賬必須由隊長審簽,抽采日報由隊長、總工程師審簽,抽采月報由總工程師、礦長審簽。
3.抽采參數測定。
(1)井下抽采干管、采掘工作面支管,頂、底板抽采巷道及揭煤地點支管每天至少測定1次抽采參數;預抽消突評價單元,每天至少測定1次抽采濃度、流量和負壓。
(2)卸壓抽采時,每個鉆孔應測定濃度,每個鉆場應測定濃度、流量、負壓,同類型鉆場應選擇有代表性的鉆孔測定單孔流量。
(3)預抽抽采時,每條抽采巷道中,必須選擇有代表性的鉆場測定抽采濃度、抽采流量和負壓,每個鉆孔都必須測定抽采濃度,并必須選擇有代表性的鉆孔測定單孔流量。測定人必須掛牌留名。
(4)抽采泵站必須每小時人工記錄1次抽采參數。
(十一)瓦斯抽采達標要求。
1.煤礦瓦斯抽采應當堅持“應抽盡抽、多措并舉、抽掘采平?”的原則。
瓦斯抽采系統應當確保工程超前、能力充足、設施完備、計量準確;瓦斯抽采管理應當確保機構健全、制度完善、執行到位、監督有效。
2.應當抽采瓦斯的煤礦要落實瓦斯抽采主體責任,推進瓦斯抽采達標工作。
3.煤礦主要負責人為所在單位瓦斯抽采的第一責任人,負責組織落實瓦斯抽采工作所需的人力、財力和物力,制定瓦斯抽采達標工作各項制度,明確相關部門和人員的責、權、利,確保各項措施落實到位和瓦斯抽采達標。
煤礦總工程師對礦井瓦斯抽采工作負技術責任,負責組織編制、審批、檢查瓦斯抽采規劃、計劃、設計、安全技術措施和抽采達標評判報告等;煤礦分管負責人負責分管范圍內瓦斯抽采工作的組織和落實。
煤礦的各職能部門負責人在其職責范圍內對瓦斯抽采達標工作負責。
4.煤礦應制定瓦斯抽采達標評判細則,建立瓦斯抽采管理和考核獎懲制度、抽采工程檢查驗收制度、先抽后采例會制度、技術檔案管理制度等。
訓并取得相關資質后上崗。
6.煤與瓦斯突出礦井和高瓦斯礦井必須建立地面固定抽采瓦斯系統,其他應當抽采瓦斯的礦井可以建立井下臨時抽采瓦斯系統;同時具有煤層瓦斯預抽和采空區瓦斯抽采方式的礦井,根據需要分別建立高、低負壓抽采瓦斯系統。
7.煤礦應當根據礦井井上(下)條件、煤層賦存、地質構造、開拓開采部署、瓦斯來源和涌出特點等情況選擇先進、適用的瓦斯抽采方法和工藝,設計瓦斯抽采達標的工藝方案,實現瓦斯抽采達標。
8.瓦斯抽采工程必須嚴格按設計施工,并應當進行驗收,瓦斯抽采工程竣工圖及其他竣工驗收資料(參數表等)應當由相關責任人簽字。
9.抽采瓦斯礦井應當對瓦斯抽采的基礎條件和抽采效果進行評判。在基礎條件滿足瓦斯先抽后采要求的基礎上,再對抽采效果是否達標進行評判。
10.工作面采掘作業前,應當按照《煤礦瓦斯抽采達標暫行規定》(安監總煤裝〔20xx〕163號)編制瓦斯抽采達標評判報告,并由礦井總工程師和主要負責人批準。
瓦斯抽放管理制度(優質18篇)篇十八
1、瓦檢工(必須經過安全技術培訓合格,持有效證件上崗,無證或考試成績不合格不得上崗。
2、井下各工作面、巡巷和地面筒倉由專職瓦檢員進行檢查,瓦檢員必須履行好自己的職責。
3、瓦檢員要將檢查結果填寫在工作面以及檢查地點的瓦檢牌上,檢查日期、檢查時間、檢查數據和檢查人員必須做到三對口:井下記錄牌、瓦斯記錄本和瓦斯臺帳三對口。
1、各工種面的瓦檢員必須執行好“一班三匯報”制度,嚴格安,瓦斯檢查牌板次數一班有一次、二次、三次的,嚴格安規定時間在規定地點認真檢查瓦斯和有害氣體并認真填寫。
2、由于每班井下生產狀況不確定,所以每班瓦斯員所接收的檢查地點不一定一樣,特殊時間必須聽從隊干安排,并積極認真的完成好自己的本職工作。
1、零點班瓦檢員要安通風科規定工作面進行氣體氣樣采集,并升井后交回隊部,嚴禁弄虛作假,否則發現一次處罰50分。
2、井下各個工作面,特別是綜采面上隅角和掘進工作面掘進,炮掘工作面放炮時,嚴格對瓦斯進行監測,當瓦斯達到0.5%時,必須停止作業,及時匯報,采取措施,進行處理,待瓦斯降下來穩定后再作業,當瓦斯達到0.8%就會造成瓦斯超限事故,將嚴肅處理,所以瓦檢員必須盡心盡責,當瓦斯偏高時要及時采取措施,防止瓦斯集聚;但二氧化碳濃度超過1.5%時,必須停止作業,撤出人員,及時匯報,采取措施,進行處理。不匯報的處罰100——500分的罰款。
3、爆破地點附近20m以內風流中的瓦斯濃度達到0.6%,嚴禁爆破。否則處罰100分,并交礦處理。
4、因檢修、停電或其它原因停止主要通風機運轉時,瓦斯員應立即將現場情況向生產調度、通風調度、安全調度匯報情況,一次不匯報處罰100分。
5、瓦斯檢查相鄰的牌板間隔必須在5分鐘以上,二次檢查點不能超過4個小時,三次不能超過3小時。
6、瓦檢員入井前必須對所領儀器進行認真檢查,發現問題及時更換,保證儀器完好,并攜帶探杖、巡回圖表、記錄工具等必需品,下井攜帶儀器不規范或攜帶儀器不全查出一次處罰50分。
7、不堅守綜采工作面上隅角瓦斯檢查點特殊環節的瓦斯檢查的,查出一次處罰100分。
8、私自串崗、脫崗,查出1次處罰100分;每漏檢1個檢查點處罰50分;瓦斯檢查不執行“三對口”的查出一次處罰100分。
9、所有瓦斯檢查點必須設置瓦斯檢查牌,瓦斯檢查牌上應標明檢查點、時間、班次、檢查人員、檢查次數、檢查內容,內容填寫不全的處罰責任人50分。
10、所有瓦檢員必須在工作面指定地點現場交接班,交班時要將當班檢查地點的“一通三防”情況和遺留問題交接清,并用指定電話向通風調度匯報,調度值班人員做好記錄。查出一次不符合規定按不正常交接班處理,處罰責任人100分。
11、瓦檢員負責所經路線的“一通三防”問題的檢查和瓦斯檢查,在檢查過程中發現“一通三防”隱患問題時及時向隊部和通風調度匯報處理,查出一次不符合規定處罰責任人50分。
12、檢查過程中發生礦井主要通風機、局部通風機無計劃停風時,瓦檢員嚴格按《主扇無計劃停風應急預案》和《局部通風機無計劃停風處理應急預案》的`規定進行處理,及時向三個調度匯報情況等待命令,查出一次不匯報處罰100分。
13、在瓦斯檢查過程中發現瓦斯超限時,瓦檢員必須立即停止瓦斯超限區域內的作業,撤出人員,并按規定切斷電源,向通風、生產、安全調度和隊部進行匯報,嚴禁瓦斯超限作業。查出一次不匯報的處罰100分,不執行停電撤人的處罰500分。
14、瓦檢員在檢查瓦斯過程中出現特殊情況(如病、礦燈熄滅、瓦檢儀出現故障)需要離開崗位時,必須分別向隊值班隊干、安全、通風調度匯報,經同意后方可上井,同時值班隊干和安全、通風調度的調度員要安排好以后的瓦斯檢查,并做好記錄。未經過隊部、調度同意的不得私自上井、脫崗,否則處罰責任人100分。
15、巡巷瓦檢工必須按照巡回圖表、沿檢查路線、按規定的時間檢查,在正常情況下若與圖表誤差超過20分鐘按假報瓦斯數據處理,查出一次處罰50分。
16、炮掘工作面“一炮三檢”是裝藥前、放炮前、放炮后要認真檢查放炮地點附近的瓦斯,瓦斯濃度超過0.8%時,不準放炮,查出一次不執行“一炮三檢”制度的處罰100分。
17、瓦斯員負責所檢查范圍內巷道煤塵堆積情況的監督檢查,巷道有厚度超過2mm,連續長度超過5m的煤塵堆積必須要求主管單位進行立即沖洗,不沖洗的必須立即向隊部和通風調度匯報,否則查出一次不匯報的處罰瓦斯員50分。
18、瓦斯員必須嚴格遵守各項瓦斯檢查制度,嚴格執行崗位標準化操作,否則嚴肅處理,責任心不強的調離工作崗位。
19、井下瓦斯檢查點牌板損壞或沒有掛設的如果三班都未匯報考核三個班每人30分,如果上一班未發現下一班發現考核上一班30分。