規章制度應該具備明確、簡明扼要、可操作性強的特點,方便員工理解和遵守。一份規章制度的質量好壞,直接關系到組織的形象和信譽,以及成員的工作積極性和歸屬感。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇一
(1)空調機房平時應上鎖,鑰匙由空調工保管,未經許可,禁止非工作人員入內。
(2)保持機房內良好的通風和照明。
(3)空調機運行時,值班人員應按時巡查,檢查各項運行參數、狀態是否正常,如有異常,應及時掉正處理,并作好記錄。
(4)定期清洗系統的過濾網和過濾器,保證送風管道和水管道的通暢。
(5)每周對主、副機進行一次全面檢查保養,確保機組的良好運行。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇二
本著正確使用、安全管理,節約能耗的原則,根據季節氣溫的變化,對空調器的開啟使用、管理作如下規定:。
1、嚴格控制空調機使用開啟溫度,室內溫度高于30℃,低于5℃時,空調機由辦公室負責人開啟。
2、為節約能耗和延長空調的使用壽命,溫度設置要適中,空調開啟后,請關閉門窗,制冷室溫控制在26℃,制熱室溫控制在16℃,不要過高、過低,以免空調機長時間工作,壓縮機發熱影響正常使用。
3、在規定的空調開啟溫度以外及非工作時間,不準使用空調,隨意開啟空調者,納入文明辦公室考核。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇三
確保系統安全正常地工作,保障空調設備系統具有良好的性能。
2、范圍。
公司管理的大廈空調設備,包括空調柜機,冷卻水塔,冷卻水泵,冷凍水泵,空調主機所有管線閥門。
3、職責。
由機電安裝維修部空調工負責。
4、內容。
1)月保養:
(1)水系統的保養:
a、檢查冷卻水塔冷卻水是否清潔,若不清潔應全部更換;
b、清洗冷卻水塔、塔盤。
c、清洗冷卻水管上的過濾器;
d、在冷卻水系統中加入緩蝕劑。
e、檢查冷卻塔和膨脹水箱補水浮球閥是否正常。
f、檢查系統閥門有無滲漏,清潔系統設備的表面。
(2)盤管風機的保養:
清潔過濾網、風機傳動部位注油,檢查電磁閥和溫控開關。
(3)水泵保養:見《水泵定期保養》。
2)半年保養:
(1)主機保養:
主機由外委廠家維修單位每半年全面保養一次。機電安裝維修部空調工檢查合格后在保養記錄上簽字。
(2)副機的保養:
a、冷凍泵、冷卻水泵保養見《水泵定期保養》。
b、控制柜保養見《低壓配電柜、控制柜保養》。
c、電動閥開啟與關閉性能、電器元件檢查。
3)冷卻塔:
(1)風葉螺柱緊固,檢查轉動時是否振動,刮塔壁。
(2)齒輪箱油位檢查、補油。軸承溫升檢查補加潤滑油。
(3)布水器轉動情況檢查。
(4)塔盤、塔體傾斜校正。
4、管道系統:
(1)閥門漏水檢修,保溫層修補。
(2)冷卻水管道加藥除垢、除水藻。
(30冷凍水管道加藥除水垢。
5、相關文件及記錄。
1、空調月保養記錄。
2、空調半年保養記錄。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇四
1.0大廈供冷及末端設備維修人員必須持證上崗,空調機房內的值班人員必須了解主機及水泵系統情況、了解相關規程規定。
2.0空調機房建立24小時運行值班制度及門禁制度,當班人員按規定對機房內設備進行巡檢,按照《空調機組作業指導書》的規定做好記錄,發現問題及時上報值班工程師/領班。
3.0嚴格遵守《空調機組操作規程》中的所有條款操作機組。
4.0空調機房內設備由專人值守、管理,主機的'投送及水溫設定由值班工程師/領班安排空調工操作執行,值班人員必須做好值班記錄,認真執行工程部《交接班制度》。
5.0值班人員在機組運行過程中發現主機及水泵出現情況時,首先要查明原因,如無法查明故障原因,可停止使用故障機組,改用備用設備,以保證大廈空調及生活熱水的正常供應,并及時向領導匯報。
6.0空調機房內嚴禁吸煙,嚴格執行《工程部安全防火管理規定》。
7.0加強設備的日常維護、保養,保證空調系統設備的完好。
8.0當值人員須保持空調機房內清潔衛生,在每班交接班時應做好機房清理工作。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇五
規定空調機房的安全管理、使用,保障安全生產。
本制度適用于公司內所有空調機房的安全管理。
3.1各空調機房由使用部門指定專人負責操作和日常管理。
3.2未經許可無關人員不得進入空調機房。
3.3機房內禁止存放在雜物。
3.4管理人員應經常檢查空調機運行狀況和各防護裝置的狀況,發現異常情況應立即停機,并馬上報安全科進行處理。
3.5管理員應經常檢查室內所有閥門和儀表是否正常。
3.6空調系統所用儀表、閥門和安全裝置必須定期校驗和保養,確保處于靈敏、準確狀態。
3.7緊急泄氨閥應處于良好常開狀態,機房內或附近產生嚴重失火時,要立即打開室外冷卻水和緊急泄氨閥。
3.8冬季,設備停止運轉時,應將全部冷卻水放掉。
3.9管理人員應做好清潔衛生,保證空調機房內整潔。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇六
為了辦公樓、小辦公樓冷(暖)氣的正常供應,特制定本制度。
1、制冷機系統每年4月份,制熱系統每年10月份,由維修人員對機組、管道、電器、冷卻塔等進行全面的維護保養,機房操作工和管理員負責驗收。
2、中央空調在運行中突發故障,操作工向管理員報告,管理員確認故障后通知維修工及時進行維修。修理時操作工、管理員必須在現場。
3、維修保養所需配件由修理工提出申請,操作工和管理員共同確認后,按審批權限逐級上報后購買。
4、機組操作、維修要嚴格按設備要求進行,杜絕因人為因素造成損失。
5、操作工在開機時要認真值班,并記錄運行檔案。管理員要建立維修檔案,隨時備查。
1、中央空調室內機系統(含公共管道、盤管風機以及相應設施)在開機運行前十天務必進行全面檢查,由管理員負責驗收。
2、中央空調維修,必須服從安排調度,保證樓內各單位基本滿意。
3、修理配件由修理工提出申請,管理員確認,屬公共部分的,按審批權限逐級上報后購買;屬樓內其他單位使用的,由使用單位負擔。
4、中央空調開機時,操作工應現場巡查,管理員應隨時抽查,杜絕重大故障發生。
5、管理員應為各室內機修理項目及開支費用應建立檔案,隨時備查。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇七
為加強學校資源能源管理,提升資源能源節約意識,養成良好的生活習慣,共同建設資源節約型、環境友好型校園,特制定宿舍區、教學區空調使用管理規定。
1、大致使用時間為每年的五一前后——十一國慶前后,視乎具體天氣情況作出適當調整。原則上以氣溫達到28°c為啟用標準。
2、使用期間,每天具體的使用時段規定為:
宿舍區——中午12:30——14:00;晚上22:30——次日早上6:30。
教學區——早上7:50—12:05(課間操時間暫停使用);下午14:10——16:45。晚上18:50——22:00。
其余時間不得使用,學校統一關閘斷電。
1、宿舍區:五一之前,宿舍空調視乎天氣情況可以予以提前開放使用;五一以后進入正常使用狀態。
2、教學區:教學區空調一律規定在五一以后方可使用。
1、宿舍區:空調遙控器由宿舍生活老師統一管理。每年在空調使用季節(大約在五一前后)由宿舍生活指導老師統一發放各宿舍,在空調停止使用季節(大約在十一國慶之后)由宿舍生活指導老師收回統一保管。
2、教學區:空調遙控器由學校固定資產管理辦公室(行政樓一樓103室)統一管理。每年在空調使用季節(大約在五一前后)由學校固定資產管理辦公室統一發放各年級(班),并由年級簽收。在空調停止使用季節(大約在十一國慶之后)由學校固定資產管理辦公室收回統一保管,并做好簽收記錄工作。
3、使用期間,空調遙控器人為使用不當損壞或丟失,視為固定資產損失,由宿舍或班級予以賠償,否則學校有權不予更換遙控器。
1、嚴格執行國家與學校的節能制度與要求,空調使用溫度控制在人體合適溫度25度,不宜過低,以免影響身體健康和浪費資源。
2、空調和遙控器使用必須愛護、珍惜。人為使用不當損壞或丟失,視為固定資產損失,由宿舍或班級予以賠償,否則學校有權不予更換遙控器。
3、嚴格遵守學校規定的空調使用時間、區域等制度性安排與要求。養成良好的資源能源節約意識與習慣。
以上規定,從20xx年4月起執行。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇八
2.1空調一律由行政部負責聯系空調專業維修站進行安裝和維修,如發現空調故障,必須及時與行政部聯系,其他人員一律不得移動空調或擅自拆卸空調零部件。
2.2各部門(各寢室)或各辦公室指定責任人負責空調的`管理,由各責任人到行政部領取空調遙控器并登記。會議室由行政部負責開、關機,責任人必須在下班后或散會后檢查空調的關機情況。
2.3各責任人請勿將空調遙控器隨意借出。
3.1空調的使用時間安排:上班、加班及員工就寢時方可使用空調,具體空調開啟時間如下:
3.1.3其他部門員工宿舍空調開啟時間:22:00-6:00;。
3.2空調的溫度控制:依據當地市電視臺天氣預報,氣溫低于13℃時方可取暖,且溫度設定不得高于22℃,氣溫高于30℃時方可制冷,且溫度設定不得低于28℃,風力設定不得高于中風,并做到人走關機。其他時間一律不得使用空調。長時間停用必須拔下空調插頭。
3.3為避免空調因使用時間過長造成機器損壞及安全事故,即使是上班或加班,空調連續工作8小時必須關機半小時。
3.4為保證空調使用效果和辦公環境的清潔舒適,空調內機濾網必須及時清洗,5月底和10月底各清洗一次,由行政部督促水電工實施,保潔員配合。
3.5行政部將隨時對空調的使用情況進行檢查,如發現未按規定使用,對責任人每次處以罰款50元。
4.1本制度由行政部負責解釋并監督執行。
4.2本制度自批準之日執行。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇九
為培養廣大師生節約意識,避免用電浪費,學校對校內空調使用和管理做出如下規定:
1、一般情況下冬季在日平均氣溫12攝氏度以下,夏季在日平均氣溫26攝氏度以上方可開啟空調。
2、夏季空調制冷時溫度設置不得低于26攝氏度,冬季空調制熱時溫度設置不得高于23攝氏度。
3、使用空調時需關閉門窗,辦公室長時間無人時(30分鐘以上)或下班后(無人辦公時)需及時關閉空調。
違反第1項,給予罰款30元/每次;違反第2項或第3項,給予罰款50元/每次。
教師辦公室空調使用違反規定,罰金由該辦公室人員承擔;會議室、梯形教室空調使用違反規定,罰金由會議或活動的組織者承擔,其它地方違反空調使用規定,罰金由該房間管理責任人承擔。
學校行政值班負責對全校空調使用情況進行檢查。
本規定自下發之日執行。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇十
為確保空調的正常使用與維護,避免只使用,不維護的現象,真正實現設備管理的“三好、四會”,特制定以下制度:
1、各車間對所屬區域內的每臺空調設立負責人,做到設備有人管。
2、負責人對空調的日常使用溫度設置操作,其它任何人無權操作。
3、空調的溫度設定,冬季不準高于22℃,春秋兩季與外界溫差不能起過5℃,夏季溫度差不能高于8℃,室外溫度大于30℃時空調溫度設定不能低于24℃。
4、空調負責人每2月負責對空調濾芯清理一次,每年4月、10月期間進行一次大的維護保養并做好記錄。
5、空調負責人要建立空調使用維護臺帳備查。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇十一
1.0大廈供冷及末端設備維修人員必須持證上崗,空調機房內的值班人員必須熟悉主機及水泵系統情況、熟悉相關規程規定。
2.0空調機房建立24小時運行值班制度及門禁制度,當班人員按規定對機房內設備進行巡檢,按照《空調機組作業指導書》的規定做好記錄,發現問題及時上報值班工程師/領班。
3.0嚴格遵守《空調機組操作規程》中的所有條款操作機組。
4.0空調機房內設備由專人值守、管理,主機的投送及水溫設定由值班工程師/領班安排空調工操作執行,值班人員必須做好值班記錄,認真執行工程部《交接班制度》。
5.0值班人員在機組運行過程中發現主機及水泵出現情況時,首先要查明原因,如無法查明故障原因,可停止使用故障機組,改用備用設備,以確保大廈空調及生活熱水的正常供應,并及時向領導匯報。
6.0空調機房內嚴禁吸煙,嚴格執行《工程部安全防火管理規定》。
7.0加強設備的日常維護、保養,保證空調系統設備的完好。
8.0當值人員須保持空調機房內清潔衛生,在每班交接班時應做好機房清理工作。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇十二
1、在運行督導直接領導下,承擔對空調系統設備值班、檢查、維修、定期保養、記錄等全套工作。
2、嚴格執行開停機操作程序和安全操作規程。
3、每日定時巡視主機組運行狀況,作好記錄。發現異常應立即認真查明原因,確保主機組處于良好運行狀態。
4、每日按規定時間開停機組,但應按天氣變化和實際需求適當調整,以避免電力浪費。
5、每周巡視檢查各空調機房一次,熱情對待用戶投訴,認真對待和解決投訴及檢查發現的問題。
6、努力提高業務技術水平,認真細致、一絲不茍的檢查、維修設備,確保設備性能及運行良好,盡最大努力作好對用戶的.冷氣服務。
7、向工程部申報空調系統內設備材料零配件計劃,協助采購空調的所需材料。
8、遵守酒店各項規章制度。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇十三
車間區域內安裝的空調是公司為員工提供舒適的工作環境,要求全體工作人員自覺保護和維護。珍惜資源,杜絕浪費,節約能源。車間區域空調的使用,嚴格執行“誰使用,誰管理;誰損壞,誰負責”的原則。對空調的使用、管理作如下規定:
1、車間空調的管理明確到人負責,負責人負責及時開啟與關閉空調。現確定車間主任、每位組長負責本崗位的空調使用和室內機的保潔工作。
2、當車間溫度達到30℃才能開啟空調,下班前15分鐘把空調關閉。嚴禁隨意開啟、關閉空調,違者必嚴懲。
3、空調運行時,必須關閉門窗、關閉排氣扇(抽風機)。
4、為了保障空調機的性能、保持車間最舒適的工作環境,每部空調室內機入氣濾網必須另加防塵網才能使用,組長負責防塵網每日清洗。
5、車間主任負責空調搖控器的'使用,空調機出現故障,及時通知行政部聯系保養維修。
6、夏季需啟用空調的,每天上午上班各組長負責即時清洗篩網,9點整人事部丘生會逐個檢查,如發現未清洗的,即時記錄將會在當事車間主任當月獎金中扣除10元/臺/次。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇十四
學校辦公室安裝的空調,是供教師們夏季防暑降溫、冬季取暖用的。本著正確使用、安全管理,節約能耗的原則,根據季節氣溫的變化,學校對空調的開啟使用、管理作如下規定:
2、在規定的空調開啟溫度以外,學校還沒有通知使用空調時,不準使用空調;對隨意開啟空調者,學校將予以通報批評。
4、為節約能耗和延長空調的使用壽命,空調開啟后,設置的溫度要適中。制熱溫度應設置在25度以下,制冷溫度應設置在25度以上,以免空調機長時間工作,壓縮機發熱、發燙,影響正常使用。
1、室內無人時,要隨手關閉空調。辦公室的空調使用管理責任人為辦公室負責人,下班后要檢查空調是否已經關閉。
2、專用室及會議室的空調,本著誰使用,誰管理的原則,加強責任管理。
4、注意用電安全,發現電路或空調故障要及時停止使用并報修,不得強行使用。
5、學校總務部門將不定期檢查辦公室空調的使用情況,對違反上述規定的將促其改進;對情況嚴重或拒不改正的,將予以通報批評;對造成責任事故的,將追究有關人員責任。
空調管理管理制度(優秀15篇)篇十五
1、加強對醫院集中空調通風系統的衛生管理工作,并設專人負責。
2、集中空調場所必須有足夠的新風供應,新風量不得低于20m3/人﹒h,新風口必須設在室外并遠離污染源,新風口應定期清洗。
3、集中空調通風系統各處過濾器的濾網必須定期清洗、消毒,不得積塵,保持干凈和完整,清洗的頻次視濾網的清潔狀況而定。
4、回風口、出風口、排氣口等處應定期清洗、消毒,保持干凈,不得積塵,保持完整不破損,出風口四周不應有黑煙跡。
5、空氣處理機組、表冷器、加熱(濕)器、冷凝水盤等每年清洗一次。
6、空調機房內應保持干凈整潔,無雜物,不能作倉庫或其他用途,機房內不得積水。
7、設立集中空調通風系統清洗、消毒記錄本和檢查、維護記錄本,記錄清洗、消毒和檢查、維護情況。