規章制度是一種約束組織內部成員行為的規范和準則,它對于維護組織的正常秩序和運轉至關重要。我覺得我們需要制定一套規章制度來規范我們的行為。為了加強公司管理,特編制以下規章制度,請大家遵守執行。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇一
六、建立故障報告和故障消除登記檔案。發生故障,應當及時組織修復,因故障、維修等原因,需要暫時停用系統時,應當經單位消防安全責任人批準,系統停用時間超過24小時的.,在單位消防安全責任人批準的同時,應當報當地共機關消防機構備案,并采取有效措施確保安全。
火災自動報警系統邏輯關系
注:
1、火災確認系指:探測區域內任一手動火災報警按鈕動作,或火災探測器報警后經人工確認,或同一報警區域兩個不同編碼的火災探測器均動作。
2、消防消防控制中心應能直接啟動下列消防設施:(1)消火栓泵、噴淋泵;(2)送風口、送風機,排煙閥(口)及排煙風機;(3)防火卷簾;(4)消防應急廣播(警報裝置);(5)其他設施。
3、自動噴水滅火系統:報警閥壓力開關動作直接連鎖自動啟動噴淋泵或消防消防控制中心、水泵房直接啟動噴淋泵,消防控制中心顯示壓力開關、水流指示器及噴淋泵動作信號。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇二
一、消防水泵房應當落實專人管理、檢查、保養和維護,保持室內清潔。
二、嚴格執行設備操作規程,每月啟動水泵不少于一次,保持高位消防水位、消防水池等儲水充足,水泵能正常運行。
三、保持系統出水管網及管道閥門常開,水泵類別、水流方向、閥門開啟狀態、配電柜開關狀態等標識清晰,配電柜開關處于自動狀態。
四、禁止無關進入泵房和操作水泵房內設備,嚴禁擅自關停設備和閥門。
五、設備投入使用后應保證其處于正常運行工作狀態,不得擅自斷電,停運或長期帶故障工作。
六、建立故障和故障清除登記檔案。發生故障,應當及時組織維修,因故障維修原因,需要暫時停用系統時,應當經單位消防安全責任人批準,系統停用超過24小時時,在單位消防安全責任人批準的同時,應該報當地共機關消防機構備案,并采取有效措施確全。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇三
為了仔細貫徹執行“安全,預防為主”的方針。逐步推行現代安全治理,特制訂本制度:
五、公司每月組織一次大的安全檢查,檢查時一并對安全生產目標完成事情進行分析和;。
六、安全生產目標責任治理與經濟責任制密切掛勾。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇四
6因故障、應當及時組織修復,發生故障,建立故障報告和故障消除登記檔案。
維修等原因,需要暫時停用系統時,應當經單位消防安全責任人批準,系統應當報當地冠單位侠安葻任人批準的同時,小時的,24停用時間超過安機關消防機構備案,并采取有效措施,確保安全。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇五
消防泵房是全公司消防系統的'心臟,為保障公司生產、辦公、生活等的正常用水,制訂如下規章制度:。
(一)泵房設備由保安隊長負責使用和保養,未經保安隊長同意,任何人不準隨意啟動或。
(二)使用和操作必須按章進行,應先室外進出管連通閥,并確定設備完好才能開啟電源按鈕,如發現水壓控制表失靈,應立即停機,嚴禁違章操作,嚴禁開空泵。
(三)對泵房內的設備要定期巡視,對事故苗頭及時上報。
對泵房的附屬設備,即貯水池注意流量,謹防閘閥失靈溢水造成浪費;。
對深井泵要每周啟動一次,檢查性能,以防失靈,維修工具妥善保管,未經允許不得隨便借出。
(四)管道工離開泵房要及時門窗,嚴禁閑雜人員入內。
(五)應保持泵房清潔衛生,及時抽盡積水,嚴禁在機房內大小便,違者將視情節輕重給予教育、批評、罰款。
(六)半地下貯水箱頂層除管道工及檢修人員,未經許可嚴禁攀爬玩耍,嚴禁向池內投擲雜物,管道工負責箱蓋上鎖及水源清潔的監護。
管道工應定期察看水質,有情況及時上報,水池每年夏季清掃一次,冬天要進行管網保暖工作。
(七)泵房及附屬設備周圍要保持整潔,及時清除雜草、蟲類等。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇六
六、熟練掌握《消防控制室火災事故緊急處理程序》,火災情況下能夠按照程序開展滅火救援工作。
1、值班人員必須認真學習消防知識,熟練掌握大樓消防設施操作規程和使用方法,懂得火警應急處理程序。
2、消防控制中心為安全重地,所有值班人員嚴格遵守作息制度,做到不遲到,不早退,中途不離崗,不做與工作無關的事,凡工作失職者釀成事故,要追究其法律責任。
3、值班人員應保持高度警惕性,嚴密監視控制器的.運行情況,發現報警及時查處,若屬火警,則按火警應急處理程序操作,若屬誤報或故障,要及時查明原因,并進行維修處理,保證系統正常運行,遇有重大問題要及時向上級主管部門匯報。
4、認真做好消防中心的環境衛生,控制好室內的溫度和消防控制臺的清潔,做到無灰塵,無雜物。
5、嚴格做好交接-班制度,保持控制中心不脫人,認真填寫交接-班和值班記錄。
6、定時定期對大樓消防設施進行檢測,發現問題及時整改并認真做好檢測記錄,確保消防設施的完好,保持正常運行。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇七
(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防設施,各單位要加強管理,建立健全管理制度。嚴禁將泵房(站)改作它用或亂放雜物,保持室內整潔,四周道路暢通。泵房(站)的管理應納入設備創完好管理活動中。
(二)在泵房(站)臨近操作的明顯位置應設有工藝操作流程圖和操作程序說明,操作流程圖醒目、直觀,操作程序簡潔、準確、實用。低壓和臨時高壓消防系統消防水泵能在接到火災報警后2分鐘內投入運行,穩高壓消防給水系統的消防水泵應為自動控制。
(三)消防泵房(站)機泵、備用泵、儀表、電器、罐等應保持完好,零部件齊全,機泵運行時振動符合規定,壓力、流量滿足設計要求。
(四)消防水泵房(站)及其配電室應設事故照明,連續供電時間不少于20分鐘。消防泵房(站)應設報警電話。
(五)建立24小時值班制,有專人負責,對于消防泵房(站)出現的故障要立即處理,時刻保持戰備狀態。消防水泵、泡沫泵等按照公司《機動設備管理制度》規定定期潤滑、維護和保養,每周試運行1次,內燃機每周試機一次,認真填寫運行和潤滑記錄。內燃機的`優良儲備量應能滿足機組連續勻轉6小時的要求。
(六)消防水源應滿足火災延續時間內消防用水總量的要求,水池應設水位標志,確定警戒水位,應安裝自動補水系統。
(七)使用后的泡沫滅火系統應立即清洗,吹掃干凈,防止銹蝕,泡沫罐及時填加滅火劑。
(八)泡沫液貯存到期前,必須取樣送到專業部門化驗合格后,方能繼續使用,鑒定書復印件送到質量安全環保處部門備案?;灢缓细竦?必須立即更換藥劑,做好登記。
(九)更換泡沫液前,應對滅火系統進行一次模擬滅火試驗,查看系統是否完好,有異常情況應檢查修復。
(十)每年應利用消防演練等時機對消防水系統的功能進行全部測試,通過水泵控制柜現場啟動、自動啟動、消防控制室遠程啟動等方式來啟動消防水泵進行測試。
施工驗收規范和產品手冊均有,每月試一次水泵,由于消防泵日?;静还ぷ?每年不少于一次全荷裁試驗,工作30分鐘以上,也便于水泵電機除潮和檢驗供水能力,若環境太潮的話應加大頻度.
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇八
一、水泵房設備等由設施部專人負責監控、清潔及日常運行巡視。定期檢查、保養、維護、清潔、并認真做好記錄。解決不了的問題,要書面上報主管部門。
二、水泵房內機電設備、儀器由設備部人員負責操作,無關人員不得進入水泵房,嚴禁非專業人員操作各種開關、按鈕。
三、消防泵、生活泵、污水泵及各類控制開關、按鈕、閥門應有明顯操作標志,標志簡單易懂,正確無誤。
四、水泵、儀表、閥門控制開關應定期檢查,發現問題及時通知工程設備部進行維修、更換,確??刂菩阅芰己?。
五、生活水泵、消防水泵、穩壓水泵在正常情況下,選擇開關位置為自動檔,所有操作標志均應簡單明確。
五、定期維護保養供水設施,隨時掌握及查詢供水設備、儀表運行情況,了解水池(箱)及配套管道、閥門情況,發現問題及時向管理處匯報,并協助維修人員維修。
六、運行值班人員要定期對生活水泵房進行巡視檢查并作好巡視記錄。
七、水泵房衛生每周打掃一次衛生,生活水箱每半年清洗一次,水泵每周清潔一次。
八、發現異常問題,及時處理,確保設備的正常運行。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇九
為加強員工安全意識,規范公司員工安全行為,控制和減少各種違反安全紀律和操作規程的行為對操作人員人身安全和公司財產造成的損害,推動企業健康穩定發展,特制定本制度。
《安全管理條例》適用于福建鼎信鎳業有限公司員工及在所有公司作業的施工單位及現場作業人員的安全管理。
1.公司安全管理委員會負責公司安全管理工作的指導與監督檢查。
2.公司綜合管理部負責公司安全管理工作的組織領導。
3.公司安環辦具體負責各項安全管理工作職責的落實與《安全管理條例》的實施。
4.公司安環辦負責與外方施工單位安全合同的簽訂與施工安全監管。
安全管理堅持"預防為主、防消結合"的方針,安全管理執行"教育與懲罰相結合,教育為主,處罰為輔"和所有外方施工單位"先訂安全合同后施工"的原則,實施全員安全管理。
1.獎勵:對安全管理和安全操作中表現突出、出現安全隱患及時上報、及時預防和制止重大安全事故發生,為公司挽回損失有功人員,公司將根據實際情況給予通報表揚、記功、發放獎金、晉職晉級、晉升工資等形式的獎勵,并記入個人檔案。正常情況下,獎金額度在500~5000元,有重大立功表現者,公司將給予5000元以上的獎勵。
2.懲罰:在安全生產過程中違反安全紀律和安全操作規定不聽勸阻者,公司將給予通報批評、記大過、罰款、解除勞動關系等不同形式的處罰,并對相關人員進行處罰。
1)進入車間、施工現場必須戴好安全帽和正確系好安全帽下頜帶,發現未戴安全帽和未按規定系好安全帽下頜帶者,通報批評,每次罰款100元以上,直接領導罰款20%,該區域負責人罰款10%。
2)上班時間必須正確穿戴本公司發放的工作服,著裝整齊、一致,正確穿戴好勞保用品,發現未穿好工作服或正確穿戴勞保用品的每人次罰款50元以上,直接領導罰款20%。
3)各部門及外方施工單位管理部門必須放置一定數量滅火器,滅火器放置在明顯、無遮擋區域,檢查發現區域內沒有滅火器或滅火器過期,對該區域負責人罰款100~500元,安全員罰款20%。
4)安全通道必須暢通,各類材料、設備、器具不能侵占安全通道,侵占安全通道的對責任人罰款100~500元。
5)公司員工和外單位施工人員2米以上高空作業時,必須按規定系好安全帶,違反規定者每人次罰款200元以上,直接領導罰款20%,部門主管罰款10%,區域負責人罰款10%,所有人員給予通報批評處分。
6)維修工維修設備前必須簽好設備安全維修確保單,并由部門主管、區域負責人和相關設備操作工簽字,如檢查發現設備維修時無設備安全維修確保單將對維修負責人罰款200元。維修工維修設備時,必須按規定做好安全防護措施(如在維修區域拉彩旗、掛警示牌、維修行車時要裝好臨時碰頭、設立高空監護人和地面監護人),發現安全防范措施不到位對維修負責人罰款200元,直接領導罰款50%,部門主管罰款20%。
7)公司內油庫必須有相應警示牌,沒有掛好警示牌的對油庫安全責任人罰款200元,直接領導罰款50%,如發現員工或外單位施工人員在油庫吸煙或進行明火作業(已簽好危險作業審批單并經安全員確認防火措施的除外)的,視其情節罰款500元以上。
8)電工作業必須切斷電源,掛好"有人工作,禁止合閘"的警示牌,違反規定的對責任人罰款200元,直接領導罰款50%。公司各部門及外方施工單位接用電氣設備必須由電工或指定人員進行,禁止私拉亂扯電線,對違反規定私自接線或接線不符合標準對責任人給予通報批評、罰款200~1000元處分。
9)公司內所有升降機一律禁止乘人,發現員工或外單位施工人員乘升降機上下的對責任人罰款200元,升降機操作者罰款200元,雙方直接領導各罰款20%。給予通報批評處分。
10)公司員工及外單位施工人員上班期間禁止飲酒。上班期間飲酒者,視其情節每次罰款200~500元,給予記過處分,直接領導罰款50%,部門領導罰款20%。
11)維修工維修設備時操作工必須監守現場,離崗者每次罰款50元,因離崗造成損失的將對離崗者給予通報批評、罰款100~500元處分(按損失的實際情況確定)。
12)行車駕駛室內必須配有滅火器、絕緣板、交接記錄,如檢查行車上未按規定做好安全防護措施的,對行車操作工罰款100元以上,行車負責人罰款20%。行車樓梯無關人員禁止通行,有特殊情況需上行車的必須通過經理批準,未經經理批準擅自上行車人員罰款200元以上,行車操作未進行阻止或上報的對行車操作工罰款100元以上。
13)特殊工種員工嚴格按本專業操作規程操作,發現違章操作對責任人按情節輕重給予通報批評、罰款100~500元處分。
14)危險作業(超負荷起重、油庫區動火、大型設備安裝、設備大修等)前必須通知公司安全員,并簽好危險作業審批單,做好安全防范措施。發現危險作業未簽危險作業審批單的將對危險作業負責人給予通報批評、罰款200元以上,部門主管罰款20%,區域負責人罰款20%。
15)公司安全管理部門和各施工單位配合,在施工區域及危險地帶放置安全警示標志。對未設置安全警示標識造成的財產和人身傷害,由施工單位承擔全部賠償責任。安全負責人罰款500元以上。
16)公司員工和外單位施工作業人員在發現危險源和安全隱患時,要及時報告安全主管部門,隱瞞不報或謊報升級為重大安全隱患或重大危險源和引發重大安全事故的,當事人視其情節罰款100~500元,部門負責人罰款200元,安全管理員罰款100元。若安全管理員在接到報告后未及時處置或上報引發安全事故的,安全管理人員罰款300元以上,安全責任人罰款500元以上,安全負責人1000元以上。造成重特大安全事故的,安全管理員罰款500元以上,安全責任人罰款1000元以上,安全負責人罰款20xx元以上,公司總經理罰款2萬元以上。外方施工單位在接到我公司的整改通知后不按規定時間進行整改,引發重大安全事故的,由外方施工單位承擔全部賠償責任。情節嚴重構成犯罪者,解除勞動關系或施工合同關系,移交司法機關處理。
17)公司各部門、員工和外部施工人員都應積極查找安全隱患,及時消除。隱患整改堅持"誰主管,誰負責,誰治理"的原則,由公司統一按照"隱患整改通知單"形式下發,由相關責任部門負責執行,在規定期限內整改完畢,未在規定期限內整改完畢或整改未達到預期效果,對相關責任人罰款100元以上(已審批除外),公司每月將對隱患整改情況進行匯總統計,連續整改不到位時,部門負責人負連帶責任,接受50%處罰。
本條例由公司綜合管理部負責解釋,自頒布之日起實施。
《安全管理處罰條例》的監督檢查由安全管理辦公室負責,并將檢查結果記錄在案,上報安全管理委員會,作為考核、獎懲的依據。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十
(一)泵房設備由保安隊長負責使用和保養,未經保安隊長同意,任何人不準隨意啟動或關閉。
(二)使用和操作必須按章進行,應先關閉室外進出管連通閥,并確定設備完好才能開啟電源按鈕,如發現水壓控制表失靈,應立即停機,嚴禁違章操作,嚴禁開空泵。
(三)對泵房內的設備要定期巡視,對事故苗頭及時上報。對泵房的附屬設備,即貯水池注意流量,謹防閘閥失靈溢水造成浪費;對深井泵要每周啟動一次,檢查性能,以防失靈,維修工具妥善保管,未經允許不得隨便借出。
(四)管道工離開泵房要及時關閉門窗,嚴禁閑雜人員入內。
(五)應保持泵房清潔衛生,及時抽盡積水,嚴禁在機房內大小便,違者將視情節輕重給予教育、批評、罰款。
(六)半地下貯水箱頂層除管道工及檢修人員,未經許可嚴禁攀爬玩耍,嚴禁向池內投擲雜物,管道工負責箱蓋上鎖及水源清潔的.監護。管道工應定期察看水質,有情況及時上報,水池每年夏季清掃一次,冬天要進行管網保暖工作。
(七)泵房及附屬設備周圍要保持整潔,及時清除雜草、蟲類等。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十一
水泵房是提供客人生活、酒店消防用水的關鍵部位,是直接關系到賓客生活和生命財產的重要部位。為管理好水泵房,明確職責,特制定如下制度:
1、水泵房、地下水池、屋面水箱、消防水系統、設備等,由維修人員負責監控、定期保養、維修、清潔、定期記錄。
2、水泵房內機電設備由維修人員負責,由值班人員操作,無關人員不得進入水泵房。
3、消防泵、生活泵、恒壓泵、污水泵在正常運轉下,選擇開關應放在自動位置,所有操作標志簡單明確。
4、生活水泵每周至少輪換使用一次,接觸器主開關每月檢查一次。
5、消防泵按定期保養規定定期檢查,每月進行一次'自動、手動'操作檢查,每年進行一次全面檢查。
6、放水清洗水池過程認真檢修浮球閥。
7、水泵房每周打掃一次,水泵及管道每月檢查擦洗一次。
8、水池入孔需有蓋密封并加鎖,透氣孔需用窗紗布包扎上,鑰匙由水管員保管。
9、工程部按規定定期取水送到防疫站進行水質檢查化驗,化驗結果交辦公室存檔。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十二
為保證飲用水的衛生、保障飲用水人員的'身體健康,根據《北京市生活飲用水衛生管理條例》的相關規定,特制定如下管理規定。
二、管理人員應按規定每年進行一次身體健康檢查和衛生知識培訓,并取得健康合格證,做到持證上崗。
三、應在醒目位置張掛衛生檢疫部門核發的“供水衛生許可證”“水質化驗單”“操作人員健康證”。
四、負責定期與防疫部門聯系,認真做好水質檢驗工作,按期更換衛生許可證。
五、水泵設備機房、水箱人孔要加蓋上鎖,并保管好鑰匙。
六、保證水泵房、水箱間的環境衛生每周清掃一次,通風條件良好,水泵房、水箱間應整潔無雜物。
七、機房門口設立擋鼠板,室內安置鼠盒,并做專項防鼠記錄。
八、設備巡檢人員應對水泵機房的設備進行日常巡檢,保證電機、水泵、水箱、截門、管道、殺菌燈、照明等設備正常完好,杜絕設備的跑冒滴漏,并做好巡查記錄。
九、生活水泵每星期應輪換使用,。
十、保證供水不間斷,設備維修時,應張貼“停水通知書”告知顧客起停水時間。
十一、水泵房及水箱間無關人員不得進入,嚴禁在房間內存放有毒、有害、易揮發物品,嚴防飲用水二次污染。
十二、水泵(包括消防泵)應定期按保養規程做保養,每年進行一次全面檢查。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十三
為了加強生產設施安全管理,防止生產設施事故的發生,提高生產技術裝備水平和經濟效益,保證安全生產設施的正常運行,依據國家有設備管理的方針、政策和法規,制訂本制度。
本制度適用于本公司的生產設施的管理。企業生產設施包括:重要設備、特種設備、建構筑物、安全設施、消防設施、電氣及其它設施。
3.1供應部負責生產設施的采購;
3.2設備科負責生產設施的建檔、日常管理、維護等。
4.1生產設施的規劃、選擇
4.1.1生產設施的規劃與選擇的類型要符合安全生產的需要;
4.1.2新生產設施安裝后,經設備科會同有關部門驗收,并編制操作規程,編號登記,訂標牌,確定操作人員后才可投入生產使用。
4.2建立生產設施管理檔案
4.2.1對新生產設施及時建立檔案;
4.2.2建立相應的生產設施安全操作、使用、維護規程和崗位責任制;
4.2.3收集整理所有相關資料,保證生產設施技術檔案的完整和準確。
4.3生產設施的使用
4.3.2使用操作人員必須經過相應的安全技術培訓;
4.3.5大型精密設備要嚴格實行定人、定機的管理辦法。
4.3.6生產設施的使用人員,負責生產設施的日常檢查和保養,并做好日常的檢查保養記錄。
4.3.7使用的生產設施必須安裝完整的和符合國家標準的安全防護裝置與相應的安全設施。
4.4生產設施的檢維修
見《設備設施檢維修管理制度》。
4.5生產設施安全事故及設備安全事故報告和處理
4.5.1生產設施由于不安全因素造成設施損壞和設備事故,根據損壞程度,事故分為:
(1)一般生產設施安全事故:零部件損壞,直接經濟損失在5000元以下;
(3)特大生產設施安全事故:導致生產設施報廢或直接經濟損失在50000元以上。
4.5.2生產設施安全事故報告和處理
(4)對玩忽職守,違章指揮,違反生產設施安全管理規定造成生產設施安全事故的領導,管理人員和直接責任者,根據情節輕重、責任大小,分別給予處分或經濟處罰。
4.6生產設施的報廢
見《生產設施拆除和報廢制度》。
5.1安全設施范圍
本制度所指的安全設施指公司生產現場的各類檢測報警設施、設備安全防護設施、防爆設施、泄壓和止逆設施、以及防靜電裝置和避雷裝置等安全附件。
(3)防爆設施包括:各種電氣、儀表的防爆設施,阻隔防爆器材,防爆工器具;
(5)防靜電裝置和避雷裝置包括:防靜電跨接線、避雷針、靜電導出裝置等。
5.2安全設施的管理
(5)新購買的國家規定強檢的安全設施如安全閥、壓力表、溫度表、有毒有害可燃氣體報警儀等,必須經過檢定合格后才能投入使用。
(5)特種設備存在嚴重事故隱患,無改造、維修價值,或者超過安全技術規范規定的使用年限,應當予以報廢,并向原登記的特種設備安全監督管理部門辦理注銷。
(6)設備科對在用的特種設備進行經常性的`日常維護和保養、檢查、做好記錄。發現異常情況,及時處理并上報公司。安全環保部負責監督檢查。
(7)特種設備的維護、保養、安裝、改造、操作必須由有資質的單位或有特種作業操作證的人員進行。
(8)特種設備作業人員違反特種設備的操作規程和有關的安全規章制度操作,或者在作業過程中發現事故隱患或者其他不安全因素,應立即向現場安全管理人員和總經理報告相關負責人報告。
《生產設施清單》
《生產設施檔案》
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十四
一、消防責任人按有關規定建立健全消防泵房管理制度和設施管理檔案,并制定管理臺帳,定期檢查和記錄。
二、消防泵房、地下水池、消防水系統及相關機電設備由消防持證人員負責監控,定期檢查保養、維護及清潔清掃,并做好記錄。
三、無關人員不得進入消防泵房,嚴禁非專業人員操作各種開關、按鈕。四、消防泵房配電控制箱柜附近不得存放雜物,通道寬敞,整潔有序。
五、消防泵在正常運轉下,選擇開關應放在自動位置,所有操作標志簡單明確。六、消防泵供水系統每周進行檢查,并進行一次“自動、手動”操作檢查,每季度進行一次全面維保。
七、泵房控制回路電源應每月進行檢查,檢查備用水泵能否在主機出現故障的.情況下,自動運行。
八、每周一次對水泵進行巡視,檢查水泵、管道接頭和閥門有無滲漏水;檢查水泵控制柜的指示燈指示、觀察停泵時水泵壓力表指示;檢查水池液位,低于85%時,進行加水。
九、消防泵房每周打掃一次,消防泵及管道每月檢查、清潔一次,并進行潤滑、緊固、調整,做到無污跡、無灰塵、無垃圾,確保泵房地面和設備外表的清潔。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十五
適用于生產現場所有管理、操作人員。
1.2生產現場衛生要求執行《衛生控制程序》。
2.1生產負責制訂本管理規定,責成各生產現場嚴格貫徹執行本規定;。
2.2生產工程每月進行一次生產現場管理的監督檢查、定期考核;。
3.1.1嚴格按照工藝規程、操作規程的規定進行生產加工。
3.1.2操作人員上崗前應進行培訓,使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。
3.1.3各種工裝設備及工具應經常檢查、保養,確保遵守使用規定。
3.2工作現場之整理整頓。
3.2.1定置管理。
a)人員定置:規定每個操作人作位置和活動范圍,嚴禁串崗;。
b)設備定置:根據生產要求,合理安排設備位置;。
c)工件定置:根據生產流程,確定零部件存放區域,狀態標識和流程圖;。
d)工位器具定置:確定工位器具存放位置和物流要求;。
e)工具箱定置:工具箱內各種物品要擺放整齊。
3.2.2定置管理實施要求。
b)分類必標識:狀態標識齊全、醒目、美觀、規范;。
c)按區越定置:認真分析繪制生產現場定置區越,生產現場所有物品按區越標明位置,分類存放;不能越區、不能混放、不能占用通道。
3.2.3整理整頓要求。
b)整頓:在整理的.基礎上,把生產現場需要的進行定置管理;。
c)清掃:生產加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外,工作臺附近不得有雜物。
d)清潔:每個員工持證上崗,儀容整潔大方。
e)素養:上班時間未經主管同意不得擅離工作崗位、在非指定場所嚴禁抽煙;每個員工要養成良好工作作風和嚴明的紀律,不斷提高全體員工自身的素質。
3.3生產現場安全管理。
3.3.1操作人員上崗前必須進行安全,操作規程教育,使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。
3.3.2生產現場油、電、機械傳動等容易產生安全事故的部位,必須有醒目的警示標志、標牌;對易燃品(如包裝)存放區,必須按照過國家有關消防安全法規的規定,配備安全防范設施。
3.3.3操作人員要正確使用勞保用品,確保起到安全防護作用,嚴禁違章作業。
3.3.4生產現場一旦發生安全事故,要采取應急措施,盡可能的確保人員安全,減少經濟損失。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十六
第一條為加強對集團公司危險化學品的安全管理,防止安全事故發生,根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》等法律法規,特制訂本制度。
第二條本制度規定了集團公司危險化學品(以下簡稱"?;?)的種類以及在采購、儲存、使用和運輸過程中的安全要求。
第三條本制度適用于集團所屬各單位,本制度適用于集團公司各種?;返墓芾?。
第四條定義:危險化學品是指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質,對人體、設施、環境具有危害的劇毒化學品和其他化學品。
第五條?;肪哂幸韵绿卣鳎?/p>
1.具有爆炸性、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質;
2.在生產、運輸、使用、儲存和回收過程中易造成人員傷亡和財產損毀;
3.需要特別防護。
第六條公司主要的危化品種類詳見公司《危險化學品目錄》(見附件)
第七條危化品的采購由使用單位提出需求計劃,按照太煤化供字(20xx)96號《太原煤氣化集團公司關于下發物資采購范圍的通知》要求,集中采購部分由供銷分公司統一實施采購,自行采購部分嚴格按照供銷分公司相關制度規定,自行實施采購。
第八條?;返墓?yīng)商應當具備危化品生產或銷售資質,其提供的產品符合國家有關技術標準和規范。
第九條嚴禁向無生產或銷售資質的單位采購?;贰N;贩舶b、標志不符合國家標準規范(或有破損、殘缺、滲漏、變質、分解等現象)的,嚴禁入庫。
第十條嚴格控制采購和存放數量。?;凡少彅盗吭跐M足生產的前提下,不得超過臨時存放點的核定數量。?;返拇娣艛?shù)量由使用單位供應部門負責核定,嚴禁超量存放。
第十一條各單位需建立?;饭芾碇贫群凸芾頇n案,嚴格按照管理制度要求,加強對?;返墓?yīng)商、檢驗、入庫、存放、使用的全過程管理,同時認真做好?;返臋z驗和交付記錄。
第十二條各單位修建?;穲鏊仨殞⒃O(shè)計方案及相關資料(平、剖、立、水、電、氣、施工等圖)報消防部門審查,經審核確認后方可施工。
第十三條?;反娣劈c建筑耐火等級必須達到二級以上,防火間距應符合安全性評價要求和消防安全技術標準規范的要求。
第十四條?;返拇娣艖?yīng)嚴格遵循分類、分項、專庫、專儲的原則?;瘜W性質相抵觸或滅火方法不同的?;凡坏猛嬉粠?。
第十五條危化品存放點應張貼?;穖sds單(化學品安全技術說明書),標明存放物品的名稱、危險性質、滅火方法和最大允許存放量等信息。
第十六條?;反娣劈c應有醒目的職業健康安全警示標志,并建立完善的安全管理制度,做到賬物必須相符,發現問題及時處置和上報。
第十七條?;反娣劈c應根據其種類、性質、數量等設置相應的通風、控溫、控濕、泄壓、防火、防爆、防曬、防靜電等消防安全設施,并定時定期進行安全檢查和記錄,發現隱患及時整改。
第十八條?;穾旃苋藛T必須經過國家專業機構的培訓,并取得特種作業操作合格證后方可上崗作業。
第十九條在廠區內運輸?;窌r,應仔細檢查包裝是否完好,防止運輸過程中危化品出現撒漏,污染環境或引發安全事故。
第二十條運輸?;返母鞣N車輛、設備和工具應當安全可靠,防止運輸過程中因機械故障導致危化品出現劇烈碰撞、摩擦或傾倒。在運輸危化品過程中盡量選擇平整的路面,控制速度,遠離人群。一旦發生事故,要擴大隔離范圍,并立即向安全部門報告。
第二十一條對不同化學性質,混合后將發生化學變化,形成燃燒、爆炸,產生有毒有害氣體,且滅火方法不同的化學危險品,必須分別運輸、貯存,嚴禁混合運輸、貯存。
第二十二條對遇熱、受潮易引起燃燒、爆炸或產生有毒有害氣體的?;?,在運輸、貯存時應當按照性質和國家安全標準規范,采取隔熱、防潮等安全措施。
第二十三條嚴禁無關人員搭乘裝有?;返倪\輸工具。第二十四條?;愤\輸工具,必須按國家安全標準規范設置標志和配備滅火器材。
第二十五條用汽油、煤油、柴油等易燃液體清洗物品時,應在具備防火防爆要求的房間內進行。生產現場臨時清洗場地,應采取可靠地安全措施,廢油用有色金屬盛裝,統一回收存放并加蓋封閉,嚴禁倒入地下溝道和亂存亂放。
生產用量。調漆間應定專人管理,并在通風良好的配漆室內進行。
第二十七條?;返氖褂脝挝桓鶕?jù)生產需要制定需求計劃,說明?;返拇娣艜r間、地點、用量,經主管領導批準后領取。
第二十八條易燃、易爆、劇毒品,必須隨用隨領,領取的數量不得超過當班用量,剩余的要及時退回庫房。
第二十九條使用危化品的場所,應根據化學物品的種類、性能設置相應的通風、防火、防爆、防毒隔離等安全設施。
第三十條酸類物品,嚴禁與氰化物相遇。
第三十一條操作者工作前必須穿戴好專用的防護用品。
第三十二條?;芳捌溆脩舻陌b箱、紙袋、瓶桶等,必須嚴加管理,統一回收。任何單位和個人不得隨意傾倒危化品及其包裝物。
第三十三條廢棄且能夠回收的危化品及其包裝物由采購部門負責回收處理。凡不能回收處理的?;芳鞍b物由使用單位報材料科、公司辦公室審核同意后,由材料科聯系具有銷毀資質的企業進行銷毀,嚴禁隨一般生活垃圾運出。
第三十四條本制度自頒布之日起施行。
二0xx年四月
附件:危險化學品目錄
1.汽油、柴油
2.煤油
3.潤滑油
4.化工產品
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十七
水泵房是向小區住戶提供生活用水和消防儲備用水的重要場所,直接關系到小區住戶的.生命和財產安全。為確保水泵房內設備運轉正常,特制訂如下管理制度。
1、非值班人員不準進入水泵房,若需要進入,須經運行主管同意并在值班人員陪同下方可進入。
2、水泵房內嚴禁存放有毒、有害物品。
3、水泵房內應備齊消防器材并應放置在方便、顯眼處,水泵房內嚴禁吸煙。
4、泵房衛生每天打掃一次,泵及管道每半月清潔一次,做到地面、機器無灰塵、無積水、墻面清潔干凈,室內照明、門窗正常完好。
5、水泵房應當做到隨時上鎖,鑰匙由當值水泵房管理員保管,水泵房管理員不得私自配鑰匙。
1、水泵房及水箱、消防系統全部機電設備必須由專人持證上崗負責監控,定期進行保養、維修、清潔工作,定時進行巡回檢查,了解設備運轉情況,認真做好工作記錄。
2、設備設施表面無積塵、無油漬、無銹蝕、無污物,油漆完好、整潔光亮。
3、消防泵、生活泵、恒壓泵、污水泵的選擇開關位置、操作標志都應標實明確。
4、操作人員在3米以上檢修設備(包括開關、閥門等),必須戴好安全帽,扶梯要有防滑措施,要有人扶梯。
1、生活水泵24小時自動輪換運行,定期檢查泵的運行情況,填寫《水泵巡視記錄表》。于每月的3日前將上一個月的記錄整理成冊后交資料員存檔。
2、泵房內機電設備每日由專人巡視、操作、記錄,其他無證人員不得操作,更不得進入泵房。
3、消防泵每月試運轉一次,以保證正常運轉,每半年進行一次“自動、手動”操作檢查,每半年進行一次全面檢修。
4、消防水泵應保證隨時投入使用,所有長期停用的水泵必須每月進行一次預防性運轉。
5、水泵每次啟動或停泵后,都應仔細觀察有關儀表、指示燈及水泵運行是否正常,發現情況及時報告。
6、熟悉各控制按鈕、儀表功能、小心操作、不得有誤。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十八
為加強員工安全意識,規范公司員工安全行為,控制和減少各種違反安全紀律和操作規程的行為對操作人員人身安全和公司財產造成的損害,推動企業穩定發展,特制定本制度。
《安全管理條例》適用于福建鼎信鎳業有限公司員工及在所有公司作業的施工單位及現場作業人員的安全管理。
1.公司安全管理委員會負責公司安全管理工作的指導與監督檢查。
2.公司管理部負責公司安全管理工作的組織領導。
正常情況下,獎金額度在500~5000元,有重大立功表現者,公司將給予5000元以上的.獎勵。
2.懲罰:在安全生產過程中違反安全紀律和安全操作規定不聽勸阻者,公司將給予通報批評、記大過、罰款、解除關系等不同形式的處罰,并對相關人員進行處罰。
13)特殊工種員工嚴格按本操作規程操作,發現違章操作對責任人按情節輕重給予通報批評、罰款100~500元處分。
14)危險作業(超負荷起重、油庫區動火、大型設備安裝、設備大修等)前必須公司安全員,并簽好危險作業審批單,做好安全防范措施。造成重特大安全事故的,安全管理員罰款500元以上,安全責任人罰款1000元以上,安全負責人罰款xxxx元以上,公司總經理罰款2萬元以上。外方施工單位在接到我公司的整改通知后不按規定時間進行整改,引發重大安全事故的,由外方施工單位承擔全部賠償責任。情節嚴重構成犯罪者,解除勞動關系或施工合同關系,移交司法機關處理。
17)公司各部門、員工和外部施工人員都應積極查找安全隱患,及時消除。隱患整改堅持"誰主管,誰負責,誰治理"的原則,由公司統一按照"隱患整改通知單"形式下發,由相關責任部門負責執行,在規定期限內整改完畢,未在規定期限內整改完畢或整改未達到預期效果,對相關責任人罰款100元以上(已審批除外),公司每月將對隱患整改情況進行統計,連續整改不到位時,部門負責人負連帶責任,接受50%處罰。
本條例由公司綜合管理部負責解釋,自頒布之日起實施。
《安全管理處罰條例》的監督檢查由安全管理辦公室負責,并將檢查結果記錄在案,上報安全管理委員會,作為考核、獎懲的依據。
物業消防泵房管理制度(優質19篇)篇十九
6.建立故障報告和故障消除登記檔案。發生故障,應當及時組織修復,因故障、維修等原因,需要暫時停用系統時,應當經單位消防安全責任人批準,系統停用時間超過24小時的,在單位消防安全責任人批準的同時,應當報當地共機關消防機構備案,并采取有效措施確保安全。
操作規程。
1.消防水泵房值班人員使用消防水泵應按規定要求及時通知運行消防中心值班人員。
2.消防水泵房的消防水泵確定為自動啟動和手動停止的運行方式。
3.消防泵房的消防水泵的自動(壓力開關控制)啟動過程:在消防泵房的配電消防水泵控制柜,把電源開關操作手柄打在“on”的位置;當消防水管網的壓力低于0.75mpa時,消防泵房的消防泵會自動啟動供水;低于0.55mpa時,消防泵房的另一臺消防水泵啟動供水,這時兩臺消防泵同時工作。
4.消防水泵房消防水泵的'“停止”操作步驟:在消防控制中心的消防主控盤的“自動/手動”選擇開關上選擇手動后,按下消防泵房的消防水泵的“止”按鈕,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在現場電動消防泵控制盤上按下“停止”按鈕,停止消防泵房的消防水泵工作。
5.水泵房消防水泵手動控制操作步驟:在消防中心的消防主控盤的“自動/手動”選擇開關上選擇“手動”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把電源開關操作手柄打在“on”的位置;在消防中心的消防主控盤按下消防電動消防泵“啟動”按鈕,啟動消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盤按下消防消防水泵“停止”按鈕,停止消防泵房的消防水泵。
6.消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步驟:在消防泵房的消防水泵控制箱,把電源開關操作手柄打在“on”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“啟動”按鈕,啟動消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按鈕,停止消防泵房的消防水泵。