人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。
樁基工程質量承諾書篇一
;【摘要】樁基技術在工程建設中越來越常見,隨著建筑工程樁基的廣泛應用,樁基的質量問題也逐漸走進大眾視野。在建筑工程中想要保證建筑工程的整體質量,樁基檢測技術是最為關鍵的技術,因此,越來越多的建筑工程開始對樁基的施工盡量進行嚴格把控,從而保證建筑工程的施工質量以及工程的穩定性和安全性。
【關鍵詞】建筑工程;樁基檢測;質量控制
隨著經濟發展模式的變革,人們對于建筑工程的質量要求也逐漸嚴格。在建筑工程質量檢測環節中,樁基檢測是建筑工程質量檢測的基礎性環節,也是最為重要的環節[1]。但由于檢測過程中檢測隨意與檢測方法不當,導致樁基檢測結果可靠性較差,甚至會因此埋有安全隱患,造成安全事故。
1、建筑工程樁基檢測意義
樁基是指對于樁和連接樁頂的承臺共同組成的建筑深基礎,也可以說是樁基和樁柱連接而成的單樁基礎。樁基作為建筑工程中的關鍵承載結構,有效的轉移了建筑結構的荷載,保證了建筑結構的穩定效果,因此,對于建筑工程而言,樁基是建筑工程必不可少的部分,也是工程質量的主要影響因素。
隨著高層建筑的不斷增多,樁基工程也因此受到了廣泛關注,樁基質量一旦出現任何問題,都將嚴重影響居民的生命和財產安全,所以,樁基檢測工作是建筑工程中不可或缺的部分[2]。由于樁基工程的隱蔽性,也為質量檢測帶來了一定的麻煩,所以樁基檢測工作一般分為兩個階段,分別為前期設計圖紙質量檢測和施工中期、后期質量檢測,以此來不斷確認建筑工程的質量。
2、樁基檢測存在問題
作為人們的居住場所,建筑工程質量也逐漸受到了人們的關注,對于建筑工程而言,樁基檢測結果直接影響著建筑工程的質量好壞,也因此決定著住戶的居住體驗。隨著建筑行業的快速發展,樁基檢測工程也逐漸出現了一系列問題。
2.1施工檢測技術薄弱
我國科學技術日新月異,對于建筑行業的樁基檢測也出現了一系列新的檢測方法和設備。但當下,我國樁基檢測和質量控制方法仍存在一些問題,隨著社會的進步,人們的要求逐漸增多,依靠從前單一的檢測方法和技術,無法滿足時代的需求。
除此以外,由于樁基檢測綜合性較差,導致難以發現樁基檢測中的質量問題和漏洞,無法及時進行補救措施,造成后期的質量問題,嚴重將影響正常工期,更為嚴重將會給建筑物帶來安全隱患,對建筑行業產生不良影響。
2.2檢測信息不完整
在建筑工程樁基檢測工程中,經常會出現檢測信息不齊全,報告規范性差,填寫內容空洞無實質性內容與檢測結論,對于檢測過程描述不夠細致,相較于國家規定仍存在著一定的差距,導致檢測結果不具有權威性[3]。
在檢測過程中,數據的不準確或不規范都將影響數據的使用,但在操作過程中技術人員為更方便檢測,對于檢測部位的選擇過于隨便,致使檢測結果存在誤差,而存在危險將被忽視,這樣的檢測也毫無意義,無法反饋整個工程的質量狀況。
2.3控制和檢測體系不完善
古人云,沒有規矩不成方圓,對于建筑工程也是相同的道理,沒有完善的體系便無法保證工程的質量。由于樁基檢測技術和質量控制較為復雜,且工程量大,所以涉及的相關環節較多也較為復雜,從而導致了施工質量檢測一直存在漏洞,無法按照規章制度進行檢測和控制,正是如此也產生了一系列的惡性循環,施工過程偷工減料、施工人員無安全意識、技術人員無質量檢測和把控操作,而這些行為也都將為施工埋下安全隱患的種子。
3、樁基檢測方法
在檢測工作中,大多采用鉆芯檢測法、超聲脈沖檢驗法、射線法、靜載荷試驗和樁基的動力檢測法。對于這種方法在經濟性、應用層面和技術要求方面各有各的優勢[4]。例如射線法可根據射線的反射和吸收判斷樁基的質量,而這種方法相對成本較低;鉆芯檢測法成本相對較高;超聲脈沖檢驗法對環境要求較高。所以在檢測過程中通常將三種方法進行結合。
建筑行業是經濟發展的重要推手,樁基檢測和質量控制便是確保建筑行業發展的前提,所以,對于時代的發展和改變,建筑行業始終應將目光聚集在質量問題上,而進一步確保發展腳步便需對質量控制和樁基檢測足夠重視。
完善的體制和科學的檢測方法在一定程度上使施工效果事半功倍,所以對于樁基檢測和質量控制也應形成一套規范、科學、合理的體系。除此以外,對于現場施工操作也應進行管理,在樁基檢測過程中,應有專業的監督員進行技術指導,對于不規范及不正確的操作進行糾正,對于嚴重違規現象給予處罰措施。
4.2完善市場規范
對于檢測市場的規范,政府應對市場進行嚴格把控,這樣才有利于保證檢測質量;對于檢測單位也應進行嚴格把控,檢測單位過多,對于管理而言更加困難,且容易造成市場的惡性競爭,擾亂市場秩序。
建筑工程樁基檢測和質量控制具有較強的系統性,在具體的實施過程中應不斷進行改革和創新,使樁基檢測和質量控制發揮各大的作用。要想使樁基檢測和質量控制取得更好的成效,則需運用思維和創新理念,積極地探索更加科學的檢測模式和方法,努力促進樁基檢測的實效性。
創新樁基檢測和質量控制理念,還需要對檢測技術加大重視程度,并且在檢測過程中應用現代技術進行開展,例如對相關的檢測數據進行分析時,可以運用大數據技術和云計算技術,通過電腦數據的分析后,可以采取更加有效的措施控制樁基質量。
4.4對于樁基檢測和質量控制實施網絡化管理
當下,網絡技術在樁基檢測工程中得到了較為廣泛的引用,它對樁基檢測技術的發展有著非常重要的作用。對于檢測機構可以通過網絡發布檢測數據,實現數據的可視化、數據共享,從而推動行業發展;除此以外,檢測機構可以通過網絡技術對檢測過程實施監控,以此規范技術人員操作流程。網絡技術與樁基檢測技術的結合使社會更新換代,更是保證了樁基檢測向數據時代的邁進。
總結:
對于建筑工程而言,樁基檢測是必不可少的,提高檢測技術也十分重要,所以在檢測前制定檢測方案,選擇合理設備;在檢測過程中確保數據準確性,及時發現并處理異常問題,從而減少建筑樁基工程中的安全隱患。
參考文獻:
相關熱詞搜索:;樁基工程質量承諾書篇二
;【摘要】樁基的質量主要取決于勘察、設計、施工等諸多方面。工程地質勘察報告的是否詳細準確、設計取值是否合理以及施工中的材料、工藝、設備等等都是影響樁基礎工程質量的因素,稍有不慎,便會造成質量問題或事故。若處理不及或不當,就會給工程留下隱患。
【關鍵詞】建筑工程;
質量;
控制
一、常見的質量問題
1.測量放線錯誤,使整個建筑物錯位或樁位偏差過大。2.單樁承載力低于設計值。3.樁傾斜過大。4.預制樁接頭斷離。5.斷樁。灌注混凝土施工質量失控,發生斷樁事故。6.樁基驗收時出現的樁位偏差過大。7.離析、樁身夾泥、混凝土強度達不到設計要求、鋼筋錯位變形嚴重等。8.灌注樁頂標高不足。常見的有兩種,一是施工控制不嚴,在未達到設計標高時混凝土停澆;
另一種雖然標高達到設計值,因樁頂混凝土浮漿層較厚,鑿出后出現樁頂標高不足。
二、質量問題的原因剖析
下面主要就單樁承載力低于設計值、樁傾斜過大、斷樁、樁接頭斷離、樁位偏差過大等問題進行詳細地剖析。
(一)樁承載力低于設計要求的常見原因
1.樁沉入深度不足。2.樁端未進入設計規定的持力層,但樁深已達設計值。3.最終貫入度過大。4.其他,諸如樁傾斜過大、斷裂等原因導致單樁承載力下降。5.勘察報告所提供的地層剖面、地基承載力等有關數據與實際情況不符。
(二)傾抖過大的常見原因
1.預制樁質量差,其中樁頂面傾斜和樁尖位置不正或變形,最易造成樁傾斜。2.樁機安裝不正,樁架與地面不垂直。3.樁錘、樁帽、樁身的中心線不重合,產生錘擊偏心。4.端遇石塊或堅硬的障礙物。5.樁距過小,打樁順序不當而產生強烈的擠土效應。6.基坑土方開挖不當。
(三)出現斷樁的常見原因
除了樁傾斜過大可能產生樁斷裂外,其他原因還有三種:
1.樁堆放、起吊、運輸的支點或吊點位置不當。2.沉樁過程中,樁身彎曲過大而斷裂。如樁制作質量造成的彎曲,或樁細長又遇到較硬土層時,錘擊產生的彎曲等。3.錘擊次數過多。如有的設計要求的樁錘擊過重,設計貫入度過小,以致于施工時,錘擊過度而導致樁斷裂。
(四)樁接頭斷離的常見原因
當設計樁較長時,因施工工藝的需要,樁需要分段預制,分段沉人,各段之間常用鋼制焊接連接件做樁接頭。這種樁接頭的斷離現象較為常見。其原因除了(二)中1至5,還有上下節樁中心線不重合樁接頭施工質量差,如焊縫尺寸不足等原因。
(五)樁位偏差過大的常見原因
測量放線差錯沉樁工藝不良,如樁身傾斜造成竣工樁位出現較大的偏差等。
三、常見質量問題的處理措施
(一)補沉法
預制樁入土深度不足時,或打入樁因土體隆起將樁上抬時,均可采用此法。
(二)補樁法補樁法
就是在會同設計、監理以及業主的意見,根據設計單位出具的補樁方案進行補打,但此種方法投資大、工期長,很難被各方共同認可。
(三)補送結合法
當打入樁采用分節連接,逐根沉人時,差的接樁可能發生連接節點脫開的情況,此時可采用送補結合法。首先是對有疑點的樁復打,使其下沉,把松開的接頭再頂緊,使之具有一定的豎向承載力。其次,適當補些全長完整的樁,一方面補足整個基礎豎向承載力的不足,另一方面補打的整樁可承受地震荷載。
(四)糾偏法
樁身傾斜,但未斷裂,且樁長較短,或因基坑開挖造成樁身傾斜,而未斷裂,可采用局部開挖后用千斤頂糾偏復位法處理。
(五)擴大承臺法
1.樁位偏差大。原設計的承臺平面尺寸滿足不了規范規定的構造要求,可用擴大承臺法處理。2.考慮樁土共同作用。當單樁承載力達不到設計要求,需要擴大承臺并考慮樁與天然地基共同分擔上部結構荷載。3.樁基質量不均勻,防止獨立承臺出現不均勻沉降,或為提高抗震能力,可采用把獨立的樁基承臺連成整塊,提高基礎整體性,或設抗震地梁。
(六)復合地基法
此法是利用樁土共同作用的原理,對地基作適當處理,提高地基承載力,更有效的分擔樁基的荷載。常用方法有以下幾種:1.承臺下做換土地基。在樁基承臺施工前,挖除一定深度的土,換成砂石填層分層夯填然后再在人工地基和樁基上施工承臺。3.樁間增設水泥土樁。當樁承載力達不到設計要求時,可采用在樁間土中干噴水泥形成水泥土樁的方法,形成復合地基基礎。
(七)修改樁型或沉樁參數法
1.改變樁型。如預制方樁改為預應力管樁等。2.改變樁入土深度。例如預制樁在貫入過程中遇到較厚的密實粉砂或粉土層,出現樁下沉困難,甚至發生斷樁事故,此時可采用縮短樁長,增加樁數量,取密實的粉砂層(膨脹土層)作為持力層。3.改變樁位。如沉樁中遇到堅硬的、不大的地下障礙物,使樁產生傾斜,甚至斷裂時,可采用改變樁位重新沉樁。4.變沉樁設備。當樁沉入深度達不到設計要求時,可采用大噸位樁架,采用重錘低擊法沉樁。
相關熱詞搜索:;樁基工程質量承諾書篇三
;( ( 一) ) 沉樁達不到標高
現象:
沉樁困難,樁矗立地面或送樁達不到標高。
原因分析:
1)持力層高低起伏。
2)勘察資料控制不夠或失實。
3)群樁施工時,后沉樁因土層擠密致使沉樁困難。
4)預制樁質量差,沉樁過程中發生樁身斷裂、樁頂破碎。
5)沉樁設備選擇不當。
6)接樁時下節樁尖在硬土層上,接樁后停歇時間過長。
預防措施:
1)探明工程地質條件,試沉樁發現異常時應作補勘。
2)預制樁質量應達到國家標準和滿足設計要求。
3)合理選擇施工方法、施工順序及沉樁機械設備。
4)沉樁困難時可采用植樁法。
5)沉樁工藝要連續。避免接樁時下節樁在硬土層中,減少接樁時間,做到沉樁基本連續。
(二)
樁身斷裂
現象:
沉樁時樁突然錯位,或樁身出現沿主筋方向的裂縫。
原因分析:
1)樁身強度達不到設計要求。
2)樁身彎曲,長細比過大。
3)樁養護不當,吊樁或運輸不當而降低樁身強度。
4)遇到地下堅硬障礙物。
5)接樁不在同一軸線上,接樁面不平整、不吻合。
6)樁主筋觸及樁頂,錘擊時發生縱向裂縫。
預防措施:
1)清除淺層地下堅硬障礙物。
2)嚴格按設計要求和施工規范進行制樁和養護,執行強度和齡期雙控方法。
3)吊樁、樁運輸須按有關規定和操作規程。
4)樁身垂直地面。
5)接樁須在同一軸線上。
(三)
樁身偏位、傾斜
現象:
樁身傾斜,偏離設計樁位。
原因分析:
1)場地沒有平整,樁架不水平。
2)插樁時偏斜、未到位。
3)接樁不在同一軸線上,接樁不牢固。
4)群樁施工時,因樁距過近,沉樁時土層擠密產生側向力,使已沉樁位移。
5)沉樁期間施工工地或鄰近工地取土,造成樁身傾斜。
6)樁身彎曲。
預防措施:
1)平整場地,安穩樁架,保證樁架平整,樁位對中。
2)保證接樁牢固且在同一軸線上。
3)沉樁期間不宜同步開挖基坑取土。
4)密度大的群樁工程可采用植樁法。
5)樁身質量應滿足設計要求。
(四)
接樁處開裂
現象:
沉樁時,接樁處松脫開裂。
原因分析:
1)接樁焊接質量不好或硫磺膠泥配比不當。
2)接樁前未將兩節樁連接處清理干凈,保持平整。
3)上下兩節樁不在同一軸線上,樁底平面和樁頂平面結合縫隙超標。
4)連接鐵桿及法蘭面不平。
預防措施:
1)接樁前清理樁邊接處的雜質、油污等,填平接樁面。
2)接樁時嚴格要求上下兩節樁在同一軸線上。
3)法蘭面或連接鐵桿要求平整、焊接牢固。
4)密度大的群樁工程可采用植樁法。
5)樁身質量應滿足設計要求。
好像沒什么人指出這篇文章的不足之處呢。