施工過程中需要進行嚴格的驗收和監督,確保施工質量達到標準。下面是一些施工經驗總結,供大家閱讀和參考,希望能在實際工作中有所幫助。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇一
退火爐跨、軋制跨鋼柱、鋼梁、吊車梁吊裝即將開始,此次吊裝的退火爐跨鋼柱共61根,鋼梁70根,吊車梁51根;軋制跨鋼柱共45根,鋼梁103根,吊車梁108根。鋼柱最高19.80米,單根鋼梁最大跨度11米,吊車梁最大跨度11米。本工程鋼結構吊裝高空作業多,時間緊,且正值夏季高溫季節,施工難度大,危險性大,安全隱患隨時存在,為確保鋼結構吊裝工程順利施工,有效控制鋼結構吊裝作業中傷亡事故的發生,保障勞動者在生產過程中的安全和健康,實現公司安全管理目標,特制定本安全施工方案。
事故輕傷負傷率1.5‰以下;
杜絕死亡、火災、設備等重大事故;
工地管理具體目標;
河南省安全保證體系貫標工地;
河南省文明工地。
工程項目部建立以項目經理為現場安全保證體系的第一責任人。
安全生產領導小組。
安全生產領導小組的任務是落實安全管理目標,制定安全保證計劃,根據保證計劃的要求落實資源配置,負責安全保證體系過程的運行,實施監督和檢查。
針對安全生產保證體系運行過程中尚未達到要求的問題,以及施工中尚存在的隱患,制定整改和預防措施,并對上述措施進行復查。
(1)安全管理組織機構。
安全管理組織機構按下圖所示:
(2)安全領導小組。
安全領導小組按下圖所示:
(1)嚴格執行國家有關規范、標準《建筑工程施工現場用電安全規范》(gb50194-93)、《建筑機械使用安全技術規程》(jgj33-86)、《施工現場臨時用電安全技術規程》(jgj46-86)、《建筑施工安全檢查評分標準》(jgj59-99),以及《企業安全生產法》等有關安全生產的法規制度。
(2)根據國家有關規范、標準制定各項安全管理制度,包括電焊機、氧氣、乙炔氣體等易燃、易爆品的安全管理制度。
(1)在施工現場險要位置設置安全標志,懸掛醒目安全生產文明施工宣傳標語牌,項目部不定期組織檢查安全宣傳工作,發現問題及時整改處理,消除麻痹松懈思想。
(2)凡進入施工現場人員必須佩戴安全帽,施工機具必須配置相應的安全防護裝置,高空作業必須佩戴安全帶,不得穿拖鞋和高跟鞋進入施工現場,項目部由安全部門定期檢查安全生產情況,設專職安全員巡視檢查,若發現違反安全操作規程的行為,有權勒令停職檢查反省。
加強安全教育。
(1)對進場工人做好入場培訓工作,并做好培訓記錄,不讓任何一個未經安全培訓的人員上崗作業。
(2)做好安全技術交底工作,下達任務的同時,必須有書面的安全注意事項及要求,并由項目安全檢查員進行監督實施。
(3)施工操作人員進場時,由項目部組織進行安全教育,施工過程中由項目部結合工程特點進行專業安全培訓。
持證上崗和防護用品檢查。
凡進入施工現場人員必須佩戴安全帽,高空作業必須懸掛安全網,操作人員帶安全帽,使用小型機械機具必須配置相應的勞保用品,專業安全員對違反安全操作規程的行為,有權勒令停止施工。進行電焊作業時,佩戴安全防護罩,安全防護手套,嚴格按照機械操作規程執行;特殊工種必須持證上崗。
加強機械設備管理。
各種機械設備的使用應由專人負責,重要工序施工前,要結合工作特點編制安全措施,向操作人員進行安全交底并作記錄。
加強用電管理。
施工現場臨時用電,嚴格執行采用“三相五線制”,機電設備,小型機具必須有可靠的保護,接零、接電、漏電保護。所有用電裝置、機電設備應由專人負責,定期維護。施工現場機械必須設置保護開關及觸電保護器。
事故隱患的控制。
(1)按照建筑施工安全技術規程、規定、標準制定各工序的安全技術交底,按照二級交底(項目部向班組長交底,班組長向員工交底)的要求,貫徹執行。
(2)任何人不得違章指揮作業,安全員是安全的執法人員,有權制止違章作業。
(3)當生產施工與安全發生沖突時,必須服從安全需要。
(4)做好安全動員,使施工過程中存在的事故隱患能及時發現和處理。確保不使用不合格設施,不通過不合格過程,不放過不安全行為。
(5)對已經發生的事故隱患進行及時整改達到規范要求,并組織檢查驗收,對有不安全行為的人員進行教育或處罰。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇二
監理安全控制工作主要是控制施工人員的不安全行為,控制物的不安全狀態,督促施工單位做好作業環境的防護工作,其具體工作有:
1、貫徹執行“安全第一,預防為主”的方針,國家現行的安全生產的法律、法規,建設行政主管部門的安全生產的規章和標準。
3、督促施工單位對工人進行安全生產教育及分部分項工程的安全技術交底。
5、檢查并督促施工單位,按照建筑施工安全技術標準和規范要求,落實分部、分項工程或各工序、關鍵部位的安全防護措施。
6、定期檢查工程安全技術交底的涉及面、針對性及履行簽字手續情況;檢查承包商安全檢查制度、檢查記錄、整改情況:檢查承包商安全教育制度,新工人三級教育和變換工程教育的內容、時間等;檢查從事特種作業人員的培訓持證上崗情況(復驗時間、單位名稱);對不安全因素,及時督促施工單位整改。
7、監督檢查施工現場的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、衛生防疫等項工作。
9、發現違章冒險作業的要責令其停止施工,發現隱患的要責令其停工整改。
1、檢查施工單位安全生產管理職責;檢查施工單位工程項目部安全管理組織結構圖;檢查施工單位安全保證體系要素、職能分配表;檢查施工單位項目人員的安全生產崗位責任制;施工單位保證體系要素及職能分配表。
3、審查施工單位安全設施,保證安全所需的材料、設備及安全防護用品到位;
4、強化分包單位安全管理,檢查施工總承包單位對分包施工安全管理;
10、抽查施工單位班前安全活動、周講評記錄。檢查施工單位安全員及特種作業人員名冊,持證人員的證件。
1、開工前,項目監理部針對所監項目特點召開安全施工專題討論會,加強安全知識的深化學習,進一步強化監理人員的安全意識。
2、項目監理部制定安全管理職責,落實安全責任制,總監負全責,各專業監理工程師各負其責。
3、審核施工組織設計中安全管理的條款以及開工條件中安全施工的準備工作情況,否則不予開工。
4、對在施工過程中安全隱患的存在,責令停工整改:
5、監理工程師對現場采取定期或不定期巡查或旁站,對施工現場及辦公生活區的安全措施進行檢查,對發現的問題及時發監理整改通知,同時及時收集現場安全方面的信息,及時對信息進行處理。
6、通過例會、專題會議解決安全施工中出現的問題。
7、及時多渠道地向業主匯報工程安全方面的信息。
8、建立安全施工狀況登記制度,即在監理日記、監理月報、監理總結等監理文件中準確及時記錄安全狀況。
9、制定安全施工管理中的獎罰機制,對成績優異的監理人員實行獎勵,對責任心不強的監理人員進行處罰,直至調離監理工作崗位。
l、項目監理部根據在監項目情況召開安全管理主題研討會,落實工作職責,內部加強安全知識的深化學習,進一步強化監理人員的安全意識。
2、召開施工監理雙方參加(邀請業主參加)安全專題協調會,以高標準,嚴要求為方針,制定安全管理獎罰機制。
3、把安全措施作為施工方案審核的必備條件,不合要求的不予簽認。
4、監理通過巡查、旁站等形式,對現場發現的安全隱患及時以監理通知形式通知施工承包方整改,情節嚴重的同步下達停工令,并及時向業主報告安全控制狀況。
5、督促施工方落實安全施工教育,召開安全施工教育例會,例會紀要交監理、業主備案。
6、要求施工承包方針對工程特點,制定施工防火、安全用電、場地排水、高空作業等安全專項保證方案,經監理審定后執行,并報業主備案。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇三
各村:
為認真貫徹落實上級關于加強建筑施工安全工作的文件精神,切實加強我鎮建筑施工安全生產管理,深入開展安全生產專項整治活動,有效預防和遏制建設工程施工安全事故的發生,結合我鎮實際,特制定本方案。
以科學發展觀為指導,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,以《建設工程安全生產管理條例》等有關法律法規和標準為依據,通過全面、深入開展建筑施工安全專項整治活動,積極推進建筑施工安全生產法律法規、標準規范的貫徹落實,推動施工企業和施工現場安全技術措施的執行,控制和減少施工傷亡事故的發生,提升我鎮建筑工程施工安全管理水平。
通過專項整治,力求實現四個目標:一是減少、消除安全隱患,預防高處墜落、垂直起重機械設備傷害事故及坍塌事故;二是明確安全生產屬地管理責任,進一步推動施工現場安全技術措施的落實,改進安全防護設施,提高從業人員安全意識,減少作業人員違章違規行為;三是進一步強化安全綜合監管的監管責任;四是嚴厲打擊違法違規建設行為,遏制村鎮“八無”工程和民居民宅工地施工傷亡事故的發生。
專項整治的時間:3月25日開端至11月底,分三個階段進行。
1、制定計劃,動員安排,并設立舉報電話,接受群眾的投訴和監督。
2、把專項整治要求通知到有關單位、企業、社區,促進各建筑施工企業對在建工程及安全管理機制進行全部認真自查,發現難題立即整改和糾正。
3、要求村做到有檢查、有反饋、有記錄,并于4月30日前將第一階段自查情況上報鎮綜治辦。
全部開展專項整治,對各建筑施工企業進行建筑安全大檢查。
1、各村要定期不定期地檢查建筑施工現場防護設備,各施工單位要按照有關的規定和標準落實施工現場安全防護措施。要按安全標準規范臨時用電管理,確保三級配電二級保護,實在做到一機一閘一保護,堅決取締木制開關箱,做到防護到位。
2、加大施工現場文明施工管理。鼓勵有條件的企業創立文明工地,以點帶面,促進文明施工。加大施工現成材料分類按規格堆放,通道采用硬化處理并有排水設備;要求工地宿舍、辦公室等“五小”設備齊全;工地四周砌圍墻并粉刷、提白;保證施工區域和生活區域分開,改善建筑工人的生活條件;工地應有除“四害”設備并保證工人用水衛生;文明安全標語設置齊全等。
該階段為復查總結階段。在前階段整治的基礎上,由鎮綜治辦組織對施工現場進行突擊清查和全部復查特別是對違反安全生產的行為,要嚴格按照有關法律、法規嚴處。
開展建筑施工安全專項整治是深化安全生產管理活動的重要舉措。各村委要高度重視,切實加強組織領導,落實工作責任,要結合本村各建設工程的實際,及時掌握施工動態,監督檢查。
各村、有關部門要嚴格按照《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-99)排查安全隱患,對查出的隱患,制定切實可行的整改措施,明確責任人,落實整改期限,確保整改成效。各村要認真做好排查和落實整改工作,確保安全隱患整改不留死角。
一是要充分發揮有線廣播村隊宣傳欄等媒體的作用,大力宣傳專項整治工作的重要性和緊迫性。二是要大力宣傳安全發展科學理念,強化安全生產法律法規普及和宣傳活動,認真落實作業人員的安全培訓教育,加強對一線作業人員特別是農民工的安全知識教育和事故警示教育工作,提高作業人員的安全意識和自我保護能力。
各村、各有關部門要認真做好專項整治行動工作情況的資料收集。鎮政府將組織對各村開展專項整治工作的總體情況進行全面總結和評估,并進行通報。對在專項整治過程中一些效果差甚至存在違法行為的單位、工地,相關職能部門要嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》等法律法規的規定進行行政處罰。各村及有關單位要通過開展此次專項整治行動,全面履行安全生產監管職責,督促落實各責任主體切實履行安全生產責任,消除行業監管的薄弱環節,進一步完善安全監管工作。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇四
進入五月份以來,由于雨量增大,對施工沿線的路基、路面、方渠排水、機械設備和施工用電等構成很大的不安全因素。為保證本項目在雨季安全施工,特定如下方案:
一、概況。
目前我項目部主要施工的是水泥攪拌樁,對攪拌樁機在雨季施工中要防雷擊、防觸電;緊接著下步將施工方渠,對流水涵渠存在建筑垃圾過多、導致水位升高的現象應及時清理,保持水泥暢通,減少污染與阻水現象。
1、加強職工安全生產教育,提高職工安全意識,牢固樹立“安全第一”的思想,堅持“安全生產、預防為主”的方針。
2、堅持“管生產必須管安全”的原則,實行項目經理負責制,項目經理為安全生產的第一責任人,日常工作由主管施工生產的項目副經理具體負責,督促各項安全措施在雨季施工的落實。安質部長每周組織相關部門對安全工作進行檢查,尤其要以雨季施工的防汛、防雷、防塌方等為重點,對存在的問題提出限期整改要求,并在整改后進行復查,確保各項措施落實到位。
3、建立健全安全生產保證體系,建立和實施安全生產責任制,明確分工,責任到人,抓好本工程雨季施工安全生產工作。
4、雨季施工特別是大暴雨施工期間,應安排人員對整個工地排水系統進行巡查,保持現場無積水現象,發現排水不暢或阻水現象,立即派人進行清理,防止發生洪水沖毀建筑物、淹沒農田等事故。
5、雨季施工時應對各項施工物資、機具設備及各施工作業點做好防雨措施,尤其是帶電施工的作業點,還要做好防觸電措施。
6、因工期處在雷雨季節,攪拌樁機的作業面廣、施工人員多,如有雷暴雨時,應立即斷電,機上人員應馬上撤離樁機,不得進行施工。特別是雨量大的情況,施工現場所有電纜線必須架離地面,不得浸泡水中,防止漏電,配電箱架設距離地面不得少于1.2米,必須要配有防雨措施。
7、涵渠施工時應對開挖好的基坑做好支護,防止發生塌方事故,并做好基坑排水,防止坑內積水。
8、地面拖動電纜應有明顯標志,橫過道路的臨時電纜應挖溝處理,不得隨意擺放。
以上雨季施工安全保證措施,在施工中要落實到每個施工人員和每臺機械設備,定期、不定期進行安全檢查,確保各項措施落到實處,實現本工程安全目標。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇五
工程名稱:南津豪爵住宅小區(現名:南錦苑)2#、3#樓建筑安裝工程。
工程地點:重慶市合川區南城。
建設單位:重慶唐榮房地產開發有限公司。
質監站:重慶市合川區質監站。
設計單位:重慶市輕工業設計院。
監理單位:重慶建新建筑工程監理咨詢有限公司。
施工單位:重慶市合川區教育建筑工程有限公司。
施工范圍:土建工程、建筑給排水、電氣安裝工程。
質量要求:按現行國家施工及驗收規范、標準及重慶市有關規定進行竣工驗收,一次性交驗合格,創重慶市優質結構工程和爭創“巴渝杯”優質工程。
工期要求:工程總工期為550日歷天,開工日期以開工報告為準。
2、設計概況。
南津豪爵工程位于重慶市合川區,交通便利小區地塊呈一字形,1、2、3棟建筑總面積77215.28m2,它由1#樓28-1層;2#樓29-1層;3#樓31-1層組成,建筑總高度1#樓95.4m,2#樓97.2m,3#樓101.7m,地下負一層,鋼筋砼框架結構,基礎為獨立柱基,普通初裝修,屬一類高層建筑。
(1)建筑設計概況:負一層為停車庫,層高4.5m。一層為架空層,層高5.7m,二至三十一層為住宅,層高均為3.00m。
(2)結構設計概況:本工程結構總層數為1#樓28-1層;2#樓29-1層;3#樓31-1層,框肢剪力墻結構。地震烈度按六度設防。
3、腳手架系統。
該建筑采用雙排鋼管架作防護架,用密目式安全網在水平、豎向全封閉施工。水平方向上每隔一層滿鋪竹跳板或竹膠板,最下頭鋪密目安全網,以防止高空物件垂直墜落和垃圾灰塵的漫天散飛。梁柱結構采用扣件式腳手架,每層的“四口”及外圍搭設防護圍欄,通道口搭設水平防護架。(具體詳腳手架及防護架搭設方案)。
(一)安全目標。
杜絕重大傷亡,重大設備事故,火災事故,盡可能的避免人身意外傷害,財產損失。用安全法規去規范職工的作業行為,經過改變周邊的環境構成良好的勞動條件,以預防為主,確保工作環境,滿足生產需要,加快工程進度,提高勞動效率。
1、為有效的作到對工程項目中人、物、環境因素的安全控制,到達保護勞動者的健康與切身利益,避免事故的發生,得建立一個完善的安全生產管理體系及安全施工職責制度。附圖見后。
2、項目部成立專門的安全生產管理小組(如下),層層管理抓好施工現場的生產安全。
組長:項目經理---湯文鋒。
付組長:項目技術負責人---趙偉。
項目施工負責人---杜創組員:專職安全員---張光林。
施工員:周星、蘇陳雨。
質檢員---肖世全。
班組長,現場保衛,后勤人員。
模板工程---湯文強。
鋼筋工程---喻啟榮砼工程---湯文林水電工程---唐華偉資料員---李勤。
3、安全生產職責制度。
(1)根據管生產必須管安全的原則,項目部負責施工過程安全措施的實施與管理,確立本工程的安全生產保障體系。
(2)作業人員必須與其所在班組簽定安全承包合同,作業班組必須與項目部簽定安全職責合同書。以明確職責。
(3)本工程項目經理是該現場的安全生產第一負責人,對工程安全總負責。
(4)安全員:配合有關部門排除安全障礙;監督施工全過程的安全生產,糾正違章;負責全員安全活動和安全生產。
(5)技術負責人:制定項目安全措施和分項安全方案;監督安全措施落實;解決施工中的不安全技術問題。
(6)分項施工員:監督作業人員在施工中的安全生產,糾正其違章行為。
(7)水電及機械設備管理人員:保證項目使用的各類機械設備的正常。
安全運行;保證用水、用電的安全;監督機械作業人員的持證上崗和違章操作情景;保護防火設備。設施的安全有效。
專職安全員在項目經理的領導下,對進入工地的所有員工進行書面的安全教育,對新工人進行上崗前的安全教育,對各個不一樣工種的工人要進行書面的安全技術交底,并簽字后認可。特種作業人員要進行專業技能培訓,按必須的程序進行系統的理論知識教育和安全操作訓練,持證上崗。對新工藝新材料的使用必須進行安全教育和技術交底,理解教育人員要有簽字記錄。
安全設施是按照工程技術措施配備的,當這些設施設置后,必須經公司質安處檢查驗收合格后才能掛牌使用,保證其性能,位置貼合規定要求。
本工程對下列項目實行驗收掛牌制度:
(1)防護外架及腳手架。
(2)塔式起重機,攪拌機和卸料平臺。
(3)“四口”、“五臨邊”防護。
(4)施工中為作業安全、機電安全、防火需要等專門配置的其他各種設施。
安全檢查分定期的例行檢查和不定期的專業檢查。
定期的例行檢查由安全生產管理小組實施,對整個工地從安全意識、安全制度、安全措施等全方位檢查,結合月安全活動日將檢查結果進行安全生產講評;每個作業班組結合上崗安全交底每一天開展安全上崗檢查,由施工員組織,保證操作機具及作業環境的安全;不定期的安全檢查由公司質安處或有關上級領導組織檢查,經過檢查提高和加強職工的安全意識,落實各項安全制度和安全措施,發現和解決隱患。
7、明確本工程安全事故防范重點:高處墜落、物體打擊、觸電、起重傷害等并作顯著的警示標志。
1、將“一標三規”和《安全施工管理手冊》為依據,施工中嚴格執行,對照檢查。“一標三規”資料如下:
建筑施工高處作業安全技術規范jgj80-912、整個施工現場采用完全封閉,只留3個對外的材料運輸出入口,1個人員出入口,非工地人員一律不得進入生產區,以免安全事故的發生。
3、工地的材料運輸車輛應盡可能避免早、中、晚的車流高峰期,以避免發生交通安全事故。
4、堅持使用“安全三寶”,凡進入現場的職工必須戴好安全帽,不準穿拖鞋,女士不得穿高跟鞋,不準穿長大衣和風衣,所有外架必須掛密目安全網封閉,高空作業人員必須系好安全帶。
5、施工用電和機具設備的安全技術措施。
(1)嚴格按照jgj46-88規范要求,本施工現場配電采用tn-s接零保護系統,中性線和保護線分開,配電線路按規定架設整齊,架空線路采用絕緣銅線,單相線路的零線與相線截面相同,三相五線制的工作零線截面不小于相線的50%,絕緣不小于10mm2,在同一橫擔架設的導線排列順序面向負荷從左側起為l1、n、l2、l3、pe,線間距離不得小于0.3m。用電設備采用三級配電,兩級漏電保護。所有機電設備要作好接零接地保護,傳動部位要設安全防護罩。
動力與照明電箱分別設置,總配電箱靠近電源,分配電箱設在用電設備相對集中的地區,配電系統實行分級配電。即:總配電箱---分配電箱---開關箱。配電箱、開關箱裝設牢固、端正。移動式配電箱、開關箱、裝設在牢固的支架上。固定式配電箱、開關箱下底與地面距離大于1.3m,小于1.5m,移動式配電箱、開關箱與地面的距離大于0.6m,小于1.5m。導線下進下出,并設防水彎,所有配電箱門均配鎖,防雨措施貼合要求,專人負責。總配電箱應裝設總隔離開關和分路隔離開關、總熔斷器和分路熔斷器以及漏電保護器,每臺用電設備有各自專用開關箱,嚴格實行“一機一閘”制。開關箱中必須裝設漏電保護器,在設備負荷的首端處設置總配電箱和開關箱兩級漏電保護器,其貼合gb6829—86的要求,使之具有分級分段保護功能。
(2)塔吊安拆會同物資設備處及總工辦研究切實可行的詳盡安拆方案后方可裝拆。
(3)確保正確操作施工機械設備和機具,嚴格執行操作規程,嚴禁違章操作。
6、主體施工的安全措施。
(1)各分項工程作業人員必須嚴格按安全技術交底的資料施工,嚴禁野蠻施工。
(2)挖孔樁施工時,樁孔周邊搭設防護欄桿或用磚砌筑附圈。樁孔附壁用弧形沉井模合模澆筑c20混凝土,防止土方坍塌。樁孔內的土石采用手搖葫蘆吊出,且吊土石時,樁口用擋板遮住一半,挖孔工人站在擋板的這邊以防土石落下被打傷。對于樁深超過10米以上的,用送風機向里面吹入空氣,保證挖孔工人的氧氣的充足。樁孔內用36伏低壓照明電,確保樁內樁外的人員能夠看清一切情景。
(3)采用雙排鋼管腳手架作為防護架。滿掛密目式安全網在水平、豎向全封閉施工。每隔一層滿鋪竹跳板,竹膠板封閉(具體詳腳手架施工方案)。
(4)腳手架所用材質必須貼合要求,不得把彎曲、壓扁、拉傷、裂縫的零件用上去。外架剪刀撐搭設到位,橫桿與立桿交接點合理,扣件牢固。立面用密目安全網全封閉。平面用竹跳和安全網水平封閉。外架搭設必須高于作業面1.8米,并搭設牢固,要研究避雷接地裝置,本工程按建筑物周邊長度30米內不少于一個接地保護裝置,接地電阻不大于10歐姆.(5)樓梯及休息平臺設兩道防護欄桿或用立掛安全網防護;通道出入口搭設5米長、3米寬的防護棚,棚頂滿鋪竹跳板、竹膠板、彩條布(具體詳圖);陽臺邊和樓層臨邊設兩道防護欄桿;每層樓四周邊也同時架設兩道防護欄桿,并間距300刷紅白油漆以作警示。
(6)模板的支撐體系必須進行結構強度、剛度、和穩定性的驗算,并規定模板的裝拆程序。模板、鋼管等周轉材料拆除后從樓層內運出,不得用塔吊橫向拉出,應設置懸挑平臺,使物料集中在平臺上用塔吊垂直吊出。懸挑平臺要經專門設計計算,兩邊至少不少于二道斜拉桿,底部要有斜撐托起。平臺兩邊有不低于200mm的檔腳板,防止零星物件天女散花式的墜落。
(7)混凝土澆筑時搭設操作平臺,杜絕工人在加固模板的支架上攀登和亂踩。
(8)結構施工支撐架搭設必須滿足相關規范,轉換層施工前由項目技術負責人進行專門設計計算,結構支撐腳手架報公司總公辦審核批準,再由監理單位和建設單位審批后方可施工.(9)在已完的樓面或吊料平臺上堆碼原材料務必限量,隨時檢查,嚴禁超重。
(10)堅持勞動保護及醫藥用品的必備和正確使用,機械操作不準戴帆布手套,高空作業必須穿軟底鞋,焊工必須戴防護面罩。
7、消防措施。
(1)項目經理是工程的消防負責人,安全員應對木工房,材料庫房,職工宿舍的滅火器經常檢查,確保其未失效,并且在木工房、庫房掛嚴禁吸煙的標牌。
(2)施工現場有明顯的防火標志和防火制度,備齊足夠的消防器材,消防通道暢通。
(一)禮貌施工目標。
認真貫徹城管規定,加強精神禮貌建設和搞好施工現場禮貌施工,執行《重慶市建筑工地禮貌施工標準》,創禮貌工地。
(二)禮貌施工措施。
1、禮貌施工管理:建立禮貌施工組織管理機構,禮貌施工制度完善,根據誰施工誰負責的原則真正作到目標明確,職責到人。
2、封閉施工:本工程實行圍墻封閉施工,沿工地四周圍墻粉飾,且在圍墻上書寫醒目標語,宣傳企業服務宗旨。
3、建立門衛制度:現場設有進出口大門,專職保衛人員守門,有健全的出入管理制度,現場職工憑胸卡出入。門口設置企業標志,門前三包落實。
4、現場圖牌標語:工地主要出入口設置“六牌二圖”即:工程概況牌,現場出入制度牌,安全紀律牌,防火須知牌,禮貌施工標準牌,門前三包職責書,告市民書,管理人員相片牌,現場平面布置圖,建筑透視圖。工地設有安全禮貌標語,宣傳欄,黑板報,各類標牌整齊規范。
5、施工現場:工地的道路及出入口用200厚c25混凝土進行硬化處理;材料堆放場地用150厚的c10混凝土硬化。出入口必須設置車輛沖洗設施及沉沙井、排水溝,場內平整干凈,溝池成網,排水暢通,集中清淤,無積水,污水不得外溢場內、場外。
6、臨時設施:施工作業與辦公、生活區分隔設置,井然有序,貼合安全、衛生、通風、采光、防火等要求。食堂要有健全的食堂管理制度;宿舍內住宿人員名單上墻,建立衛生保潔制度,有消暑防蚊蟲叮咬措施;淋浴室安全衛生,冷熱供應;廁所便槽貼瓷磚,有沖洗設施;設立專門的生活區垃圾站;按防暑要求設立茶水供應點。
7、材料堆放:施工現場中的建筑原材料,構配件,建筑垃圾等按平面布置定點分區分類堆放,成線成塊成堆,標識標牌醒目整齊規范。
8、工完料清:施工當中的每道工序作到“落地清”,建筑垃圾集中堆放,及時有計劃地安排清運;材料及工具及時回收庫房,維修,保養,做到工完、料盡、場地清。
9、施工機械和施工用電:施工機械設備整潔,保養到位,安全保護裝置齊全可靠,用電貼合《施工現場臨時用電安全技術規范》的要求。
10、煙塵控制:不在現場排放有毒煙塵和氣體,工地生活燃料貼合環保有關要求。嚴禁建筑垃圾從建筑物高處傾倒和自上而下排放污水。
11、環境控制:對建筑物周邊的環境加以圍護,綠化,美化施工現場。對一切進出工地的車輛嚴禁在行駛當中污染道路,影響市容。
12、噪聲控制:按照建筑施工噪聲管理的有關規定,進取采取措施,控制施工噪聲,作到施工不擾民,夜間施工作到不超過22點。
13、治安控制:工地有健全的治安保衛制度,職責分解到人,遵守國家有關法律規定,堅決杜絕工地員工的打架斗歐事件發生。
14、現場每月組織一次禮貌施工大檢查,分專業檢查按標準全面進行檢查,評定,根據誰施工誰負責的原則,職責層層落實,對未到達要求的給予相應的經濟處罰。
15、本工程臨時設施、材料堆場及標識標牌、圖牌標語等具體按照施工安全總平面布置圖布置。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇六
【論文摘要】本文在簡單介紹了建筑工程支護的基礎上,針對實際施工過程中存在的各種問題,論述了建筑基坑土方開挖、支護施工、安全防范措施,并著重介紹了建筑工程支護施工技術的要點。
1、建筑工程基坑支護簡介。
隨著地下建筑工程的不斷發展,基坑工程得到越來越多的發展和利用。所謂基坑工程,就是為了保護基坑的開挖、地下主體結構的施工安全和周邊環境不被或少被破壞而采取的支檔措施,此外,它還包含了基坑的土方開挖、施工機械的利用以及降水防水等方面的,所有的這些,共同組成了建筑工程地下基坑支護的全部內容。
隨著地下建筑工程開挖深度的不斷增加,開挖土方的面積越來越大,建筑工程支護施工的難度也相應的不斷加大。建筑工程基坑工程是一個很復雜的問題,它包含的許多不確定的因素和內同,涉及到土力學中的變形、穩定、強度以及防水等方面的內容,需要我們不斷地加以研究和在施工中總結經驗,是基坑工程的施工技術得到不斷的完善。
目前放坡開挖和在支護結構保護下的開挖最常用的兩種施工工藝。放坡開挖即無支護開挖,適用于基坑開挖深度較小、土質條件較好的邊坡,與之相對應的是支護開挖,即有支護體系保護下的開挖。針對不同的工程實際,我們要選擇合理的開挖和支護方式,并在所選支護條件下進行合理施工工藝的設計和選擇。由于基坑工程的環境復雜性和保障結構施工,同時由于基坑施工過程中存在著許多不可預知的可變因素,使得建筑基坑工程支護施工工藝存在著許多的問題。
2、建筑工程中基坑支護存在的問題。
目前在建筑工程支護過程中,基坑支護還存在一系列的問題,簡述如下:
(1)深基坑環境復雜性。
在設計過程中,根據提供的資料進行基坑工程支護的設計,由于環境的多樣性和復雜性,不可能考慮到實際施工中遇到的各種問題,由于地質調查覆蓋的程度不同,現實中存在的軟弱地層或涌水地層等可能沒有勘查到,在實際中需要多加預防與指定響應的預防措施,以保障支護施工的順利進行。
(2)設計與施工不達標。
由于設計人員的疏忽或認識不足,在進行邊坡的設計時存在著一定的問題,但這種情況往往較少發生。最主要的是施工單位在進行施工時,沒有嚴格按照設計要求及相關規范的要求,如在噴射混凝土養護過程中混凝土未按照規范要求進行合理的養護,未達到設計強度要求就進行接下來的支護施工,或者是在土釘支護過程中,錨桿并未達到設計的強度等等,都是經常遇到的;同時邊坡面的處理不當,達不到標準要求,以及相關負責人員急功近利,沒有做好基坑公正施工工序的協調工作,只是盲目的追求施工進度,都會給建筑工程支護帶來安全隱患。
(3)基坑工程中地下水的影響。
在基坑工程的開挖和支護過程中,地下水的影響尤其需要得到足夠的重視,是一個不能忽略的問題。隨著基坑開挖深度的不斷增加,許多基坑在地下水位一下或者受到地下水的影響,尤其在地下水位較高的地區,以及粉砂地基中,往往容易發生地下水的災患,容易給基坑工程支護工程帶來極大的危險。對于基坑支護等過程中出現的涌水、滲水等現象,需要事先制定響應的防范措施。
此外,建筑工程施工過程中還存在著許許多多的問題,比如地基的不均勻沉降,施工工藝的優化等,在此不再一一贅述。
針對以上所述的建筑工程施工過程中存在的許多問題,作出如下建筑工程基坑支護施工的技術要求論述:
(1)合理選擇支護施工方法。
在此,針對深基坑工程的支護形式進行簡單的說明和論述。重力式擋土墻支護結構、混合式支護結構和懸臂式支護結構是深基坑支護的三種主要方式,懸臂式支護結構潛入基坑底部的巖體或土體,借助于巖土體的支撐作用保證結構的穩定,適用于基坑開挖深度較小、土質條件較好的'情況下,而重力式擋土墻則依靠自身的重量來保證支護結構在各種壓力下的平衡,混合式支護結構可以簡單的理解為錨桿支護結構,借助于錨桿以及噴射混凝土面層,使基坑與支護結構形成一個整天,相互作用,保證基坑支護的安全。如何根據實際情況合理選擇施工工藝,在經濟的條件下盡可能的保證安全和穩定,是一個重要的研究課題。
(2)建筑基坑工程開挖。
由于建筑基坑工程多在土質地基或軟弱巖層地基下施工,挖土量一般都較大,在基坑的開挖過程匯總,應該針對具體的情況選擇合理的開挖方式,一般可采用分開挖的方式進行,則樣就可以一邊進行開挖一邊進行開挖土的運輸,避免了在工作面處土方的堆積,提供了好的施工環境。同時,在土方開挖過程中,應對維護結構進行適當的監測,合理的控制土方開挖的速度和進程。
不同的建筑基坑,采取的支護方式不一樣,如鉆孔灌注樁、錨桿、土釘墻、地下連續墻以及支護樁等等,針對不同的支護方式,需要注意不同的支護施工的要求。如在錨桿施工中,進行必要的現場試驗等,需要保證錨桿的強度達到設計要求。總之,應嚴格按照設計以及規范要求進行基坑支護施工。
(4)支護施工中的安全防護措施。
在建筑姐基坑的施工過程中,安全防范措施是必不可少的。比如:進入施工現場的工作人員或者是監理人員等都必須有相應的防護措施,必須佩戴安全帽,以及持證上崗等;工作人員不可酒后上崗工作;需要有專門的技術人員按照規定檢查機器設備的維修和保養工作,保證正常施工等。
(5)建筑基坑支護防水技術要求。
地下水是建筑基坑支護施工中一個必須得到足夠重視的問題。當地下水位變化較大或地基長期處于地下水位以下時,需要對基坑進行降水工作,保證正常施工,對可能出現流沙、管涌的基坑,需要制定應急預案措施。
4、結語。
我們應嚴格按照設計以及規范要求,合理的進行建筑工程基坑支護的施工,保證支護結構的穩定性和施工安全,盡可能的避免出現安全隱患。
參考文獻:
[2]靳永軍.吳海洋.劉德成.高層建筑深基坑支護的施工質量控制[j].科技信息.2009(06)。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇七
(1)中華人民共和國行業標準《建筑工程冬期施工規范》。
(2)中華人民共和國國家標準《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》。
(3)中華人民共和國國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》。
鄭東車輛段位于鄭開大道以北,魏河以南,馬樓村以東,規劃京港澳高速輔道以西的區域。圍墻內占地面積33。94公頃,房屋總建筑面積約8.1萬。
xxxx局集團xx市軌道交通x號線一期工程xxx室外工程、裝飾裝修及機電安裝施工項目經理部主要負責車xxx廠區道路、室外構筑物(電纜溝、電纜井、排水溝、圍墻、大門、人行天橋、運動場硬化、化糞池等)以及通風空調與采暖、給排水及消防、低壓配電與照明、裝飾裝修等工程。
目前本工程的裝飾裝修工程順利進行。本工程質量要求高、工期緊,為了保證工期完成,務必進行冬季施工。
1、根據當地多年氣象資料統計,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬期施工,當次年初春連續七晝夜不出現負溫度時即轉入常溫施工。
3.1人員安排。
為確保冬季施工正常進行,組織成立冬施領導小組。
組長:xxx。
副組長:xxx。
組員:xxxxxxxxx。
冬施期間涉及與氣溫相關的施工項目有:涂料施工、墻地磚鋪貼工程等。
(1)冬施期間,結合本工程的特點及相關方面的指令指標,做好各分項及整體項目的計劃安排。
(2)務必冬施期間完成的分項工程做到合理安排,措施齊全。
4.1組織措施。
(1)進行冬季施工的工程項目,在入冬前應組織專人編制冬季施工方案。方案確定后,要組織有關人員學習,并向隊組進行交底。
(2)進入冬季施工前,專門組織技術人員、施工主要負責人員進行業務培訓,學習本工作范圍內的有關知識,明確職責,經考試合格后,方準上崗工作。
(3)與當地氣象臺站持續聯系,及時理解天氣預報,防止寒流突然襲擊。
4.2圖紙準備。
凡進行冬季施工的工程項目,務必復核施工圖紙,查對其是否能適應冬季施工要求。對于不能適應冬季施工的工序,與有關單位進行協商,及時做來源理和調整。
4。3材料準備。
(1)液體材料、易被凍壞材料,冬施前合理儲備,足量存放,綜合安排,盡可能避開低溫進貨。怕凍的材料設專庫儲存,并保證專庫24小時供暖。
(2)現場冬施期間進場的材料二次搬運時做好覆蓋保護工作,并及時運到施工現場,碼放整齊,遠離潮濕及風寒侵襲之地。
(3)準備好對施工現場進行封堵的材料;檢查施工現場,對于需封閉之處做好封堵工作,防止室外寒氣侵襲。
(4)對于易燃易爆的材料設專庫存放,并按要求放置足量滅火器。
4.4機械準備。
室內裝飾的機械、工具均不受冬季施工影響,平時使用的工具作到不淋雨雪,妥善保管即可;定期檢查臨電設施,防止電線硬化破損。
4.5技術準備。
(2)現場技術員及工長應結合冬施方案對施工隊伍進行詳細的技術交底,使冬施方案落實到施工班組。
5.1涂料施工。
(1)涂料施工時,應持續室溫均衡,不得突然變化。
(2)室內溫度不宜低于8℃、,不應低于5℃。
(3)現場應設專人負責測試溫度并負責開關門窗,以利通風,但不得有過堂風。
(4)冬季室內涂料施工,材料不應受凍。基層最低溫度不低于5℃,同一施工段溫差不超過5-6℃,一晝夜內環境溫度不得低于3℃。
(1)地磚結合層砂漿鋪設前應將基底濕潤,并在基底上刷一道素水泥漿,隨刷隨鋪設攪拌均勻的干硬性水泥砂漿。此時施工現場溫度務必到達要求(高于5℃),防止受凍。
(2)將地磚放置在干拌料上,用橡皮錘找平,之后將塊材拿起,在地磚背面涂厚度約10mm的素水泥膏,然后再放置在干拌料上,用橡皮錘敲擊找平。
(3)地磚地面施工時,與周邊墻面務必留置寬度為2mm的縫隙,以利于地面漲縮。
(4)墻、地磚施工時應注意不得破壞房間內的防水層。
(5)墻、地磚鋪貼等濕作業冬施期間應持續室內溫度高于5℃,并做好防凍保溫措施,以確保砂漿不受凍。
1、當氣溫連續五天低于5℃時,進行冬季施工防護措施。各關鍵施工區域應安裝溫、濕度表,每一天記錄室內溫度、濕度變化。
2、各種洞口需通風的除外,其他均應進行臨時封閉,其他作為通道的門、樓梯口用重棉被的方法遮擋,以持續室內溫度。
3、在冬季條件下進行裝飾工程的施工,環境應恒溫、恒濕。應個性注意濕度的變化,并設專人檢查門窗的封堵。控制室內相對濕度不大于80%,以防止產生凝結水。
1、嚴格按照施工圖紙及技術規范的要求進行施工。
2、使用的特殊材料,要先進行試驗工作,確定出施工工藝參數,并在施工中嚴格按照工藝參數進行施工。
3、各分項工程施工前,施工員應對作業班組進行技術交底,質量交底,明確分項工程質量要求以及操作時應注意的事項。
4、在分項工程施工過程中,質檢員根據施工與驗收規范要求隨時檢查質量。
5、施工過程控制是施工質量控制的關鍵,主要資料包括:完善工序質量控制,把影響施工質量的因素納入管理范圍,及時檢查審核質量統計分析資料和質量控制圖表,抓住關鍵問題進行處理和解決。
6、施工過程中發現問題,應及時向技術人員反饋,經項目技術負責人同意后,方可繼續施工。現場管理人員務必加強技術復核及三檢制等質量管理制度的執行力度,以使本工程的質量提高到一個較高的水平。
1、施工人員進入施工現場務必配戴安全帽。各特種作業人員均持特種操作證上崗作業。
2、施工現場嚴禁吸煙,使用明火務必經項目管理人員同意,并設專人看管。
3、電源開關、控制箱等設施要統一布置,加鎖保護,嚴禁私拉亂接電器,拆接電務必找電工,臨時接線不得使用裸線。
4、涂料使用后應及時封閉存放,廢料應及時清出室內,施工時室內持續良好通風,但不宜有過堂風。
5、高處作業應檢查馬凳是否牢固,超高處施工時如有必要,搭設滿堂腳手架。
6、使用各種小型電動工具和其它施工機具時,務必嚴格按照操作規程進行作業,避免出現安全事故。
7、消防措施。
(1)消防保衛人員(或班組長兼)為消防安全直接負責人,負責本班組的防火安全日常管理工作,制定措施,理解項目部的監督檢查。
(2)在施工生產工作和日常活動中,要認真執行國家、市政府法律及總包的防火規章制度,確保安全。
(3)施工現場所屬人員務必遵守施工現場用火管理制度,施工現場嚴禁吸煙。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇八
“安全第一、預防為主”。要求各崗位管理人員樹立較高的安全責任意識,將安全工作放在首位,防范于未然,消滅安全隱患,保證工程在施工過程中不出現重大傷亡事故,安全生產、文明施工。針對施工的特殊性,特制定以下安全施工措施:
1、管理方針。
在施工中,始終貫徹“安全第一、預防為主”的安全生產工作方針,認真執行、建設部、市關于建設施工企業安全生產管理的各項規定,重點落實建委、勞動局發布的《市建設施工現場安全防護基本標準》,把安全生產工作納入施工組織設計和施工管理計劃,使安全生產工作與生產任務緊密結合,保證職工在生產過程中安全與健康,嚴防各類事故發生,以安全促生產。
2、管理目標。
創溫州市標化工地。
強化安全生產管理,通過組織落實、責任到人、定期檢查、認真整改。
1、建立健全安全生產責任制和安全保障體系,設有相應資質的專職安全員一名。
2、明確本工程安全防護設施及施工過程中安全設施的驗收程序一級責任人。
3、落實施工過程中各種安全技術措施的編制、審批、批準及具體的實施人。
4、凡參加本項目的人員,在進入工地前必須接受工地教育,未經安全教育的人員不得進入施工現場。
5、貫徹三級安全生產教育制度,提高全員安全素質,安全管理水平和防止事故發生的能力,從而實現安全生產。
6、對特殊工種操作人員必須進行安全培訓,考試合格發給安全合格上崗證后才能上崗操作。
7、貫徹執行安全例會制度,每周一早7:00-8:00一小時召開全員安全例會,總結上周安全工作開展情況,討論本周安全工作安排的重點,并確定對策。
8、堅持每日班前安全講話,實行安全操作掛牌和交接班制度。
9、加強對季節性施工的安全防護及勞動保護用品的管理工作。
10、制定符合本工程特點的安全管理辦法及違章處罰措施。
1)防護用品嚴格按照國家行業安全法規和標準規定的產品購買和使用。
2)安全防護用品有專人管理,發現隱患應及時處理,嚴禁使用不符合要求的防護用品。
3)安全防護設施必須嚴格按照方案和有關規范標準施工設置,并設專人進行監督管理。
4)安全防護設施不得隨意更改,當工程情況發生變化時,相應的安全防護設施必須經過批準方可變更。
5)安全防護設施處掛設相應的標志牌。
2、安全責任制和管理方法的落實。
1)工地各部門嚴格按照責任制履行自己的職責。
2)將檢查責任制與經濟效益掛鉤,獎罰分明。定期檢查安全生產責任制執行情況,對執行好的予以表彰,對不負責任的給與批評和處分。
3)充分發揮群治群防工作,廣泛進行宣傳教育,使人人都明白,除能自覺遵守外,還要監督他人遵守。
4)工地領導要親自帶頭,認真承擔責任,部署計劃、檢查、總結、評比生產的同時,要自覺的執行安全生產各項規章制度,做尊章守級的模范。
1、依據設計圖紙及技術文件對設計交底進行圖紙會審,了解設計意圖,提出不安全因素,并對提出的不安全因素定性,作好會審記錄工作。
2、依據安全要求,對施工設備進行驗收,審核其質保書及數量,作好驗收及運輸記錄。
3、依據施工圖及驗收規范,由項目安全負責人進行安全交底,安全交底包括安全總交底和分專業交底。
4、依據驗收規范,由專業工程師對地質情況、邊坡穩定情況進行驗收,作好驗收記錄。
5、依據安全交底,由專業工程師對四口防護、腳手架及安全網的搭設及封閉情況進行驗收,作好安全記錄。
6、依據驗收規范,由專業工程師對電動機械的絕緣及接零接地進行檢查驗收,并作好安全記錄。
1、土方開挖前進行技術交底,明確地下管線位置,嚴禁在高壓電纜及通訊電纜埋置區域進行機械開挖,如遇地下不明管線,應迅速停止一切作業,保護好現場,并立即通知有關管理人員,報告指揮部,待指揮部明確是否可以繼續開挖后方可繼續開挖作業。
2、挖土時如發現邊坡裂縫或連續滾落土粒時,施工人員應立即撤離操作地點,并應及時分析原因,采取有效措施解決。
2.1施工準備階段的安全措施。
施工單位為了在施工過程中加強過程控制及施工工序的協調與配合,針對工程實際施工需求建立了后勤保障工作隊,其主要職責是保證施工設備、施工機械的正常工作,并要保證工程施工材料的及時補給及工作環境的及時協調等工作。該項目在施工前建立了完善的現場施工質量管理及安全管理責任制,并針對工程實際施工中的各項管理工作制定了完善的管理制度,將工作職能、權限、獎懲以及利益落實到每一個人身上,這對加強施工現場管理人員及項目管理人員的管理質量有著重要作用。要求參與施工的各單位要每星期舉行一次施工生產協調會議,要求與會人員要通過參與、協調、配合等手段解決工程施工中的各項實際問題,并要求每半個月要對工程項目施工進行一次生產進度監督檢查工作,通過核實施工進度情況來確定加快施工生產的措施,在檢查過程中要督促各項質量、安全和管理制度等措施的執行,這對加強施工單位安全施工制度的執行力度有著重要意義。施工單位與業主、監理單位以及設計單位擬定了全面配合的合同文件,可以根據工程實際施工情況向各方提出優化施工和設計的建議,這對提高工程建設質量、縮短工期以及降低成本投入等方面有著重要意義。在完善管理制度的同時將技術管理工作做為重點內容,將新工藝、新技術以及新材料都能應用到工程實際施工中,根據施工生產制度要不斷加強現場指揮、協調及管理工作,這樣才能將安全施工生產深入到每一個施工人員心中。
2.2工程施工階段的安全措施。
要求施工人員在進入施工現場時必須帶好安全帽,扣好安全帽的冒帶,并要求每個施工人員都要正確使用勞動防護用具,針對部分勞動強度較高及技術性較強的崗位,不僅要求施工人員或設備操作人員要具備健康的身體,更要求其在上崗前要進行專業培訓,在取得有關部門頒發的操作證或特殊工種操作證后,才能按照相關施工機械設備的正確操作流程來獨立操作,這對保證施工人員的安全及施工整體安全有著重要作用。工程實際施工中的鋼筋斷料、配料以及彎料等工作,都必須在地面施工場地中進行作業,不允許施工單位或施工人員為了提高生產效率,在高出違規從事鋼筋斷料、配料以及彎料等工作。施工人員在搬運鋼筋過程中,要注意搬運路線上是否存在障礙物、架空電線以及其他電氣設備,如果有的話需要施工人員在搬運過程中要避開此類物品,避免鋼筋搬運中的回轉動作使其碰到電線,這會導致施工人員在工程實際施工中容易產生十分嚴重的觸電事故。切割機在施工前操作人員必須確定其運轉是否正常,機械在運行中是否存在漏電現象,并要求切割機等施工設備在使用中必須將電源線進漏電開關,在使用后不允許其隨意擺放到易燃物品堆中。施工人員在進行高空作業過程中不允許其將鋼筋集中堆放到模板或腳手架上,同時也要求其不能將工具、鋼箍、短鋼筋等物品放在腳手架上,避免其因施工人員操作失誤而滑下傷害其他人員。
2.3木板制作安裝的安全措施。
施工人員在對木板進行安裝或拆卸處理過程中,要求其不能在同一垂直面上進行操作,必須上下同時作業并要設置好有效的隔離防護措施,避免因施工人員操作不當而引起的安全事故。高處或復雜結構的木板在安裝、拆除處理過程中,施工人員必須按照相應的施工設計對其進行施工作業,在施工前要根據工序實際情況建立完善的安全措施,同時也要求木板在安裝過程中其支撐不允許放在腳手架上,這對保證木板工程及腳手架的使用安全有著重要的現實意義。木板在安裝過程中要中途停歇,施工人員要將支撐、搭頭、搞頭板等釘牢,保證這一工序的整體安全性,在木板拆除處理的間歇過程中,施工人員要將已活動的木板或其他結構運走,避免此類木板或其他結構在處理過程中發生浮空、踏空等墜落事故。施工人員在拆除木板過程中不允許其站在拆除處理中的木板上,在砼澆筑過程中必須由專人對木板工程進行檢查,避免因木板在澆筑過程中出現錯臺移位、走樣崩塌等事件。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇九
根據上辦發〔20xx〕21號文件精神,為切實抓好我鎮建筑施工安全生產,嚴格落實安全生產責任制,嚴厲打擊各種違法違規建設行為,有效防范和減少事故的發生,確保安全的建筑施工環境,結合我鎮實際特制定本督查檢查方案,在全鎮范圍內對建筑施工安全進行拉網式督察檢查。
堅持“安全發展、科學發展”理念,堅守“紅線”意識和“底線”思維,以國家相關法律法規為指導,認真貫徹落實省市縣有關文件和會議精神,全面開展建筑安全生產督查檢查,進一步規范建筑施工安全生產秩序,努力實現全鎮建筑施工安全生產平穩發展。
全面展開對農民建房、各企事業單位在建工程進行安全生產督察檢查,嚴格落實安全生產責任制,嚴肅整治安全隱患,嚴厲打擊非法違規建筑施工行為,堅決杜絕安全事故的發生,實現我鎮建筑施工安全生產持續、平穩發展。
20xx年7月30日至20xx年8月7日。
建筑施工安全主要包括個企事業單位在建廠房、辦公用房等在建工程,農民自建房等。本次督查主要以農民自建房為督查重點,督查主要內容有:
1、是否辦理投建、審批手續。
2、施工人員是否佩戴安全帽,作業操作是否符合安全規程。
3、對深基坑、高支模等重大危險源的監管。
4、腳手架、起重機等設備是否按時檢測,是否符合安全生產標準,是否使用了獨臂吊等不符合安全生產的施工機械。
5、建筑材料是否符合標準。
6、施工機械操作人員是否購買工傷保險。
7、違規違章建筑明確行業監管指導、屬地負責制。
(一)統一思想,提高認識。
各有關單位要認真貫徹落實有關安全生產的法律法規,認真貫徹落實鎮黨委、政府有關安全生產的工作布置,進一步維護好全鎮的建筑施工領域安全穩定,確保人民群眾的生命財產安全。
(二)加強領導、強化責任。
各單位要切實履行督查責任,主要領導親自抓,落實專人負責,嚴標準嚴要求認真細致督查檢查,細化責任分工,嚴格落實安全督查責任制,嚴肅整治建筑施工安全生產隱患,嚴厲打擊非法違規建筑施工生產作業,堅決杜絕建筑施工安全生產事故發生,維護我鎮良好的安全生產環境。
(三)嚴格把關,突出重點。
1、各施工單位及個人必須簽訂安全生產責任書。
2、嚴禁使用單獨臂吊機和吊籃作業。
3、必須保證外架施工。
4、施工人員必須佩帶安全帽作業。
5、施工人員必須購買工傷保險。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇十
(1)模板安裝必須按模板的施工設計進行,嚴禁任意變動。
(2)現澆整體式構筑物安裝上層板及其支架時,應符合下列要求:
1)下層板混凝土強度達到1.2mpa以后,才能上料具。料具要分散堆放,不得過分集中。
2)下層板結構的強度要達到能承受上層模板、支撐系統和新澆筑混凝土的重量時,方可進行。否則下層板結構的支撐系統不能拆除,同時上下層支柱應在同一垂直線上。
3)如采用懸吊模板、桁架支模方法,其支撐結構必須要有足夠的強度和剛度。
(3)模板及其支撐系統在安裝過程中,必須設置臨時固定設施,嚴防傾覆。
(4)模板的支柱縱橫向水平、剪刀撐等均應按設計的規定布置,當設計無規定時,一般支柱的網距不宜大于2m,縱橫向水平的上下步距不宜大于1.5m,縱橫向的垂直剪刀撐間距不宜大于6m。當支柱高度小于4m時,應設上下兩道水平撐和垂直剪刀撐。以后支柱每增高2m再增加一道水平撐,水平撐之間還需增加剪刀撐一道。
(5)采用分節脫模時,底模的支點應按設計要求設置。
(6)承重焊接鋼筋骨架和模板一起安裝時,應符合下列要求:
1)模板必須固定在承重焊接鋼筋骨架的節點上。
2)安裝鋼筋模板組合體時,吊索應按模板設計的吊點位置綁扎。
(7)預拼裝組合鋼模板采用整體吊裝方法時,應注意以下要點:
1)拼裝完畢的大塊模板或整體模板,吊裝前應按設計規定的吊點位置,先進行試吊,確認無誤,方可正式吊運安裝。
2)使用吊裝機械安裝大塊整體模板時,必須在模板就位并連接牢靠后,方可脫鉤。并嚴格遵守吊裝機械使用安全有關規定。
3)安裝整塊柱模板時,不得將柱子鋼筋代替臨時支撐。
(8)在架空輸電線路下面安裝和拆除組合鋼模板時,吊機起重臂、吊物、鋼絲繩、外腳手架和操作人員等與架空線路的最小安全距離應符合要求。
(9)模板拆除的一般要求
1)拆除時應嚴格遵守各類模板拆除作業的安全要求。
2)拆模板,應經施工技術人員按試塊強度檢查,確認混凝土已達到拆模強度時,方可拆除。
3)高處、復雜結構模板的拆除,應有專人指揮和切實可靠的安全措施,并在下面標出禁止非操作人員進入作業區。操作人員應配掛好安全帶,禁止站在模板的橫拉桿上操作,拆下的模板應集中吊運,并多點捆牢,不準向下亂扔。
4)工作前,應檢查所使用的工具是否牢固,板手等工具必須用繩鏈系掛在身上,工作時思想要集中,防止針子扎腳和從空中滑落。
5)拆除模板一般采用長撬杠,嚴禁操作人員站在正拆除的.模板下。在拆除模板時,要防止整塊模板掉下,尤其是用定型模板做平臺模板時,更要注意,防止模板突然全面掉下。
6)拆模間歇時,應將已活動的模板、拉桿、支撐等固定牢固,嚴防突然掉澆、倒塌傷人。
7)拆除的模板、拉桿、支撐等應及時運走或妥善堆放,嚴防操作人員因扶空、踏空墜落。
8)在混凝土墻體、平板上有預留洞時,應在模板拆除后,隨即在墻洞上做好安全護欄,或將板把洞蓋嚴。
5)拆除模板一般采用長撬杠,嚴禁操作人員站在正拆除的模板下。建筑安全施工方案(通用18篇)篇十一
1、施工技術方案(措施)的制定必須以確保施工質量及生產安全為前提,具有一定的技術可靠性和經濟合理性。
2、制定的施工技術方案(措施)中,應具有以下內容:施工部署(進度安排),施工程序,施工方法,機具與材料調配計劃,施工人員技術培訓(測溫人員,摻外加劑人員)與勞動力計劃,保溫材料與外加劑材料計劃,操作要點,質量控制要點,檢測項目等方面。
(二)生產準備。
根據制定的進度計劃安排好施工任務及現場準備工作。如現場供水管道的保溫防凍,攪拌機棚的保溫,場地的整平及臨時道路的設置,裝修工程的門窗洞口封閉及保溫。
(三)資源準備。
根據制定的計劃組織好外加劑材料,保溫材料,施工儀表(測溫劑),職工勞動保護用品等的準備工作。
(一)土方工程。
1、基礎土方工程應盡量避開在冬季施工,如需在冬季施工,則應制定詳盡的施工計劃,合理的施工方案及切實可行的技術措施,同時組織好施工管理,爭取在短時間內完成施工。
2、施工現場的道路要保持暢通,運輸車輛及行駛道路均應增設必要的防滑措施(例如沿路覆蓋草袋)。
3、在相鄰建筑側邊開挖土方時,要采取對舊建筑物地基土免受凍害的措施。施工時,盡量做到快挖快填,以防止地基受凍。
4、基坑槽內應做好排水措施,防止產生積水,造成由于土壁下部受多次凍融循環而形成塌方。
5、開挖好的基坑底部應采取必要的保溫措施,如保留腳泥或鋪設草包。
6、土方回填前,應將基坑底部的冰雪及保溫材料清理干凈。
7、室外基坑或管溝可用含凍土塊的土回填,但凍土塊體積不超過填土總體積的15%。室內的坑,槽,管溝不得用含有凍土塊的土回填。
8、回填采用人工回填時,每層鋪土厚度不超過20cm,夯實厚度為10—15cm.
9、回填土工作應連續進行,防止基土或填土層受凍。
(二)樁基工程。
1、施工前,應編制專項施工方案和技術措施。
2、樁基礎的軸線引出的距離應適當增加,以免在打樁時受凍土硬殼層的影響。水準點的數量不應少于兩個。
3、預制樁的混凝土的強度應達到設計強度標準值的70%方可起吊,達到強度標準值的100%方可運輸和打樁。
4、樁的堆放應考慮到樁機的行進路線和打樁順序,且樁的堆放層數應不超過4層。
(三)鋼筋工程。
1、鋼筋冷拉。
(1)鋼筋負溫冷拉時,可采用控制應力法或控制冷拉率方法。對于不能分清爐批的熱軋鋼筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。
(2)在負溫條件下采用控制應力方法冷拉鋼筋時,由于伸長率隨溫度降低而減少,如控制應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高。冷拉控制應力最大冷拉率應符合下表的要求:。
2、鋼筋負溫焊接。
(1)從事鋼筋焊接施工的施工人員必須持有焊工上崗證,才可上崗操作。
(2)負溫下鋼筋焊接施工,可采用閃光對焊,電弧焊(幫條,搭接,坡口焊)及電渣壓力焊等焊接方法。
(3)焊接鋼筋應盡量安排在室內進行,如必須在室外焊接,則環境溫度不宜太低,在風雪天氣時,還應有一定的遮蔽措施。焊接未冷卻的接頭,嚴禁碰到冰雪。
(4)閃光對焊:。
1)負溫閃光對焊,宜采用預熱閃光焊或閃光—預熱—閃光焊工藝。鋼筋端面比較平整時,宜采用預熱閃光焊;端面不平整時,宜采用閃光—預熱—閃光焊工藝。
2)與常溫焊接相比,應采取相應的措施,如增加調伸長度10%至20%左右,提高預熱時的接觸壓力,增長預熱間歇時間。
3)施焊時選用的參數可根據焊件的鋼種,直徑,施焊溫度和焊工技術水平靈活選用。
(5)電弧焊接。
1)焊接時必須防止產生過熱,燒傷,咬肉和裂紋等缺陷,在構造上應防止在接頭處產生偏心受力狀態。
2)為防止接頭熱影響區的溫度突然增大,進行幫條,搭接電弧焊,應采用分層控溫施焊。幫條焊時幫條與主筋之間用四點定位焊固定。搭接焊時用兩點固定,定點焊縫離幫條或搭接端部20mm以上。
3)坡口焊時焊縫根部,坡口端面以及鋼筋與鋼墊板之間均應熔合良好。
(6)電渣壓力焊接。
1)焊接電流的大小,應根據鋼筋直徑和施焊時的環境溫度而定。
2)接頭藥盒拆除的時間宜延長2min左右;接頭的渣殼宜延長5min,方可打渣。
(四)混凝土工程。
1、基本要求。
(1)冬季施工的混凝土宜選用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,水泥標號不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不應大于0.6,并加入早強劑。由必要時應加入防凍劑(根據氣溫情況確定)。
(2)為減少凍害,應將配合比中的用水量降至最低限度。辦法是:控制坍落度,加入減水劑,優先選用高效減水劑。
(3)模板和保溫層,應在混凝土冷卻到5℃后方可拆除。當混凝土與外界溫差大于20℃時,拆模后的混凝土表面,應臨時覆蓋,使其緩慢冷卻。
(4)未冷卻的混凝土有較高的脆性,所以結構在冷卻前不得遭受沖擊荷載或動力荷載的作用。
2、混凝土的拌制。
(1)拌制混凝土用的骨料必須清潔,不得含有冰雪和凍塊,以及易凍裂的物質。在摻有含鉀,鈉離子的外加劑時,不得使用活性骨料。在有條件的時候,砂石篩洗應搶在零上溫度時做,并用塑料紙,油布蓋好。
(2)拌制摻外加劑的混凝土時,如外加劑為粉劑,可按要求摻量直接撒在水泥上面和水泥同時投入。如外加劑為液體,使用時應先配制成規定濃度溶液,然后根據使用要求,用規定濃度溶液配制成施工溶液。各溶液要分別置于有明顯標志的容器中,不得混淆。每班使用的外加劑溶液應一次配成。
(3)當施工期處于0℃左右時,可在混凝土中添加早強劑,摻量應符合使用要求及規范規定,且應注意在添加前應做好模擬試驗,以核實有關技術措施;對于有限期拆模要求的混凝土,還應適當提高混凝土設計等級。
(4)混凝土中添加防凍劑時,嚴禁使用高鋁水泥。
(5)嚴格控制混凝土水灰比,由骨料帶入的水分及外加劑溶液中的水分均應從拌合水中扣除。
(6)攪拌摻有外加劑的混凝土時,攪拌時間應取常溫攪拌時間的1.5倍。
(7)混凝土拌合物的出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不得低于5℃。
3、混凝土的運輸和澆筑。
(1)混凝土攪拌場地應盡量靠近施工地點,以減少材料運輸過程中的熱量損失,同時也應正確選擇運輸用的容器(包括形狀,大小,保溫措施)。
(2)混凝土澆筑前,應清除模板和鋼筋上,特別是新老混凝土(如梁,柱交接處)交接處的冰雪及垃圾。
(3)當采用商品混凝土時,在澆筑前,應了解商品混凝土中摻入抗凍劑的性能,并做好相應的防凍保暖措施。
(4)分層澆筑的混凝土時,已澆筑層在未被上一層的混凝土覆蓋前,不應低于計算規定的溫度也不得低于2℃。
(5)重點工程或上部結構要連續施工的工程,混凝土應采取有效措施,以保證預期所要達到的強度。
(6)預應力混凝土構件在進行孔道和立縫的灌漿前,澆灌部位的混凝土必須經預熱,并采用熱的水泥漿,砂漿或混凝土,澆灌后在正溫下養護到強度不低于15mpa.
(7)現場應留設同條件養護的混凝土試塊作為拆模依據。
4、混凝土的養護。
(1)冬季澆筑的混凝土,由正溫轉入負溫養護前,混凝土的'抗壓強度不應低于設計強度的40%,對于c10以下的混凝土不得小于5mpa.
(2)采用的保溫材料(草袋,麻袋),應保持干燥。
(3)在模板外部保溫時,除基礎可隨澆筑隨保溫外,其它結構必須在設置保溫材料后方可澆筑混凝土。鋼模表面可先掛草簾,麻袋等保溫材料并扎牢,然后再澆筑混凝土。
(4)保溫材料不宜直接覆蓋在剛澆筑完畢的混凝土層上,可先覆蓋塑料薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保溫材料。保溫材料的鋪設厚度為:一般情況下0℃以上鋪一層;0℃以下鋪二層或三層;大體積混凝土澆筑及二次抹面壓實后應立即覆蓋保溫,其保溫層厚度,材質應根據計算確定。
(5)拆模后的混凝土也應及時覆蓋保溫材料,以防混凝土表面溫度的驟降而產生裂縫。
5、試件留置。
按規范及施工要求制作,管理,養護,送檢混凝土試塊。取樣與試件留置應符合下列規定:。
(1)每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次。
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次。
(3)當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的砼每200m3不得少于一次。
(4)每一樓層,同一配合比的砼,取樣不得少于一次。
(5)對有抗滲要求的砼結構,其混凝土試件應在澆筑地點隨機取樣。同一工程,同一配合比的砼,取樣不應少于一次,留置組數可根據實際需要確定。
(6)每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。
(五)砌體工程。
1、材料要求。
(1)水泥宜采用普通硅酸鹽水泥,標號為32.5r,水泥不得受潮結塊。
(2)普通磚,空心磚,混凝土小型空心砌塊,加氣混凝土砌塊在砌筑前,應清除表面污物,冰雪等。遭水浸后凍結的磚和砌塊不得使用。
(3)石灰膏等宜采取保溫防凍措施,如遭凍結,應經融化后方可使用。
(4)砂宜采用中砂,含泥量應滿足規范要求,砂中不得含有冰塊及直徑大于1cm的凍結塊。
(5)砌筑砂漿的稠度,宜比常溫施工時適當調整,并宜通過優先選用外加劑方法來提高砂漿的稠度。在負溫條件下,砂漿的稠度可比常溫時大1~3厘米,但不得大于12厘米,以確保砂漿與磚的粘結力。
(1)砌筑應采用“三一砌筑法”,若采用平鋪砂漿時,應使鋪灰長度滿足砂漿砌筑時的溫度不致過低。
(2)嚴禁使用遭凍結的砂漿進行砌筑。
(3)當室外溫度低于+5℃,磚,砌塊等材料不得澆水,砂漿的攪拌時間也應有所增長,一般為常溫攪拌時間的1.8倍,約為2.5~3分鐘。
(4)防止砂漿在攪拌,運輸,存放過程中的熱量損失可采用下列方法:。
1)砂漿的攪拌可在保溫棚內(棚內溫度在5℃以上)進行,砂漿要隨拌隨用,存儲時間不超過60分鐘,不可積存和兩次倒運。
2)攪拌地點應盡量靠近施工現場,以縮短運距。
(5)砌體的水平及垂直灰縫的厚度應保證在8~12mm,一般宜控制在10mm左右。
(6)控制砌體砌筑高度,每日砌筑一般高度不超過1.80m.
(7)每天收工前,應將頂面的垂直灰縫填滿,同時在砌體表面覆蓋保溫材料(如草包,塑料薄膜)。
(8)現場的試塊的留設應有所增加,且在現場同條件下進行養護,用于檢驗現場砌筑砂漿的實際強度。
(六)裝飾工程。
1、裝飾抹灰工程。
(1)正溫下,先搶外粉飾,最低氣溫低于0后,如果必須外粉飾時,腳手架應掛雙層草簾封閉擋風,并用摻鹽的水拌砂漿,當氣溫在0℃至-3℃時(指三天內預期最低溫度)摻2%(按水重百分比)。
(2)白天氣溫接近0℃,晚上可能達到0℃以下時,應縮小操作面,盡量不安排粉飾。
(3)內粉飾前應封閉門窗,配好玻璃。
(4)0℃以下時,如必須搶做內粉飾,經分公司領導批準后,可采用室內加熱法,應用蜂窩煤爐,使室內的溫度保持在0℃以上,防止粉飾大面積受凍。
2、油漆,涂料工程冬季施工。
(1)冬季油漆,涂料工程的施工應在采暖條件下進行,室內溫度保持均衡,不得突然變化。室內相對濕度不大于80%,以防止產生凝結水。刷油質涂料時,環境溫度不宜低于+5℃,刷水質涂料時不宜低于+3℃,并結合產品說明書所規定的溫度進行控制。-10℃時各種油漆均不得施工。
(2)油漆工程冬季施工時,氣溫不能有劇烈的變化,施工完畢后至少保養兩晝夜以上,直至油膜和涂層干透為止。
3、其它裝飾工程冬季施工。
(1)玻璃施工。
從寒冷中運到暖和處的玻璃,應待其溫度緩和后方可進行裁割,安裝門窗玻璃宜在正溫下進行。
(2)飾面板(磚)工程冬季施工。
冬季進行飾面板(磚)工程施工時,砂漿的使用溫度不得低于+5℃,如低于+5℃則不但不能保證施工質量,而且加大了操作的難度。施工中砂漿硬化前應采取有效防凍措施。
(七)地面工程。
1、室內地面找平層,面層施工時應將門窗通道口進行遮蓋保溫,確保在室內溫度為5℃以上的條件下進行施工,室外部分預計三天溫度在0℃左右時,水泥砂漿應摻1~2%的鹽水溶液攪拌,并有可靠的防凍保暖措施。
2、冬季所用水泥砂漿應采用硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥,應盡量減少用水量,砂漿綢度應小于5cm.
3、對于大面積混凝土地坪隨搗隨抹的施工,應在施工前做好各項準備工作,施工時適當加快澆筑及振搗速度(保證混凝土內部密實的前提下),澆筑厚度略高于設計厚度,振搗整平后鋪設塑料薄膜,其上及時鋪蓋保溫材料。
(八)屋面工程。
1、屋面工程的冬季施工,應選擇無風晴朗天氣進行,充分利用日照條件提高面層溫度。在迎風面宜設置活動的擋風裝置。
2、屋面各層施工前,應將基層上面的積雪,冰雪和雜物清掃干凈。所用材料不得含有冰雪凍塊。
3、用瀝青膠結的整體保溫層和板狀保溫層應在氣溫不低于-10℃時施工,用水泥,石灰或乳化瀝青膠結的整體保溫層和板狀保溫層應在氣溫不低于5℃時施工。如氣溫低于上述要求,應采取保溫防凍措施。
4、找平層為水泥砂漿時,砂漿的強度等級不得小于m5.
5、防水層采用卷材時,可用熱熔法或冷粘法施工。熱熔法施工時氣溫不應低于-10℃,冷粘法施工時氣溫不應低于-5℃。當采用涂料做防水層時必須使用熔劑型涂料,施工時溫度不得低于-5℃。
6、防水工程應選擇施工質量及信譽好的單位進行施工,操作人員均應持證上崗。
(一)鋼筋的銹蝕與混凝土裂縫。
由于鋼筋的氧化銹蝕伴生體積膨脹,致使混凝土沿主筋或箍筋方向產生裂縫。其次,水泥的安定性不良,混凝土的水灰比太大,早期強度低,失水太快也會引起開裂。混凝土內部水分由邊緣向中心移動,形成壓力也將引起軸向裂縫。
預防措施:
1、嚴格控制氯鹽的摻量。按照“鋼筋混凝土工程施工及驗收規范”規定:氯鹽摻量不得超過水泥重量1%,基本鋼筋就不銹蝕。
2、限定量的氯鹽摻入時應充分溶解或攪拌均勻,以防止偏折引起局部鋼筋銹蝕。3.控制水泥質量和混凝土混合物水灰比,增大其密度性,防止水分轉移,均能有效地防止混凝土的裂縫產生。
(二)。結構疏散與水分轉移。
水分轉移及結構疏散的混凝土,以表面呈冰晶、土黃色,砂漿骨料結合脆弱,聲音空啞等為特征。同時由于混凝土內部壓力差、溫度、濕度差,使水分自邊緣向中心移動造成空隙。
預防措施:
1、適當摻用以防凍劑-減水劑-早強劑-引氣劑組成的復合外加劑,減少水灰比,采取重復振動,加壓振動,提高結構致密性。
2、混凝土表面“冰封”利用其濕水性均為有效。
(三)表面起灰。
所謂“表面起灰”是以砂漿和粗骨料相脫離,表面起灰,骨料裸露為特征。主要是由于混凝土混合物水灰比太大,離析,泌水嚴重,粘聚性、保水性差,加上養護溫度低,水泥水化趨于停止,混凝土水分迅速外離,導致表面起灰。
預防措施:嚴格控制水灰比,延長混凝土混合物攪拌時間,表面覆蓋塑料薄膜保水。
(四)結晶腐蝕-混凝土表面返霜。
混凝土硬化后,某種外加劑溶液通過毛細管的作用滲到混凝土表面,而混凝土表面的水分則逐漸蒸干,此種情況還將影響混凝土與飾面層的結合。
預防措施:
1、適當控制外加劑的用量(最好不要超過水泥重量5~7%)。
2、外加劑充分溶解后適當延長攪拌時間。
3、混凝土澆灌后,立即在其表面覆蓋1~2層薄膜塑料。嚴防混凝土水分外移。
(1)冬季施工時,要采取防滑措施。
(2)施工現場及臨時工棚內嚴禁用明火取暖,應訂出具體防火安全注意事項,并將責任落實到人。
(3)電氣設備,開關箱應有防護罩,通電導線要整理架空,電線包布應進行全面檢查,務必保持良好的絕緣效果。
(4)腳手架,腳手板有冰雪積留時,施工前應清除干凈,有坡度的跳板應釘防滑條或鋪草包,并隨時檢查架體有無松動及下沉現象,以便及時處理。
(5)上下立體交叉作業的出入口樓梯,電梯口和井架周圍應有防護棚或其它隔離措施。
(6)高層作業必須用安全帶,進入工地必須戴好安全帽,樓面預留孔洞必須用蓋板蓋好。不準用蘆葦,草包遮蓋,以防失足跌落。冬季施工拆除外腳手架應有圍護警戒措施,嚴禁高空向下拋擲。
(7)打夯機,磨石子機等震動機械,以及經常移動的機具導線不得在地面上拖拉,不得浸放水中,應架空絕緣良好。
(8)工地臨時水管應埋入土中或用草包等保溫材料包扎,外抹紙筋。水箱存水,下班前應放盡。
(9)草包,草簾等保溫材料不得堆放在露天,以免受潮失去保溫效果。
(10)現場的易燃,易爆及有毒物品應有專人保管,妥善安置。明火作業應實行動火證審批制度,并配置必要的安全防火用品。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇十二
緊扣“追趕超越”目標和“五新”戰略任務,牢固樹立質量興業、質量強省的強烈意識,認真查找工程質量監管中存在的薄弱環節,圍繞“落實主體責任”和“強化政府監管”兩個重點,堅持企業管理與項目管理并重、企業責任與個人責任并重、質量行為與工程實體質量并重、深化建筑業改革與完善質量管理制度并重,嚴格監督管理,嚴格責任落實,嚴格責任追究,著力構建質量安全提升長效機制,全面提升我市工程質量安全水平。
推動高質量發展建設質量強省。
(一)開展工程質量專項監督檢查。
各縣(區)質安站要組織有關人員深入項目施工現場,對在建工程質量安全進行監督檢查,督促各方參建單位認真落實主體責任,提高參建人員質量意識,促進項目管理水平不斷提升;加強建筑工程各分部分項工程驗收及單位工程竣工驗收的監督管理,確保工程質量整體水平穩中有升;嚴格落實建筑工程質量通病治理,確保治理工作取得實效;開展全市工程監理專項監督檢查,對監理項目部配備人員、方案審批、監理規劃和實施細則、材料構配件設備報驗、質量過程控制、安全生產監理、進度和投資控制、監理資料等方面進行專項檢查,切實發揮監理“三控兩管一協調”作用,有效加強建設工程質量管控;加強建筑工程原材料進場聯合驗收、見證取樣和復檢復驗等工作的監督檢查;開展裝飾裝修階段工程的施工現場質量安全專項執法檢查,繼續推進建筑施工電氣火災綜合治理工作,推動各方參建單位加強實體質量控制,提升質量管理業務水平;全面落實工程參建各方主體質量責任和項目負責人工程質量終身責任制。
(二)加強檢測機構和原材料檢測的監管。
各縣(區)質安站要對轄區內從事工程質量檢測業務的檢測機構加強監管,確保檢測數據的有效性和真實性,嚴厲打擊出具虛假報告等行為。加強對原材料進場、見證取樣、送樣環節的監督檢查,防止進場與送檢信息脫節失真,對檢測過程中出現的不合格試件登記、處置應明確并及時消除隱患,堅決杜絕不合格原材料進入施工現場。各施工、監理單位要制定檢測方案并起到實際指導作用,防止少送、漏送現象發生。
(三)積極廣泛宣傳。
各縣(區)質安站,各有關單位將質量提升行動與工程質量安全三年提升行動相結合,要根據本區域特點,深入基層、深入項目、深入群眾,全面宣貫相關法律法規,可采用編印宣傳資料、發布宣傳標語、組織知識競賽等多種形式,開展豐富多樣的活動,形成社會關注、民眾知曉、全員參與的良好活動氛圍。
質量月活動時間為20xx年9月1日至30日,按3個階段組織實施。
(一)組織動員階段(9月10日之前)。
各縣(區)質安站、各施工企業成立質量月活動領導小組,制定實施方案,明確質量月活動目標和活動組織形式,組織、動員相關單位參與質量月活動,立即開展學習活動,并認真貫徹到每位員工。
(二)自查自糾階段(9月11日至9月20日)。
建設項目各方主體按照實施方案的要求,開展自查自糾工作,及時發現整改存在的質量安全隱患,糾正違規違章行為,并按規定上報自查表。
(三)檢查提高階段(9月21日至9月30日)。
在建設工程各方責任主體自查自糾工作基礎上,各縣(區)質安站對在建工程的基本建設程序、各方主體質量行為、工程實體質量及質量資料開展一次大檢查。對檢查中發現的問題,認真督促各方建設主體落實整改措施,對于整改不力的,將按有關規定,嚴格追究有關單位和責任人的責任。
(一)加強組織領導,明確管理職責。
我站成立20xx年“質量月”活動領導小組。組長:xx,副組長:xx,成員:xx;領導小組下設辦公室(辦公室設在監督一室),辦公室主任由xx兼任。
(二)加大宣傳力度,確保活動質量。
從思想上高度重視“質量月”活動,把“質量月”活動抓出特色,抓出成效。緊扣主題,積極擴大活動的宣傳和影響范圍,深入現場,深入群眾,采取各種形式進行豐富多彩的宣傳教育活動,營造良好的質量風尚。
(三)加強監督,確保落實到位。
各有關主體按照本工作方案的要求,由建設單位牽頭組織,針對工程特點進行自查自糾,對基本建設程序執行情況以及勘察、設計、圖審、施工、監理、檢測及驗收等環節執行相關法規和規范標準情況進行全面檢查。
對質量大檢查中發現的未按要求組織自查自糾、存在嚴重的質量安全隱患以及拒不落實整改回復的單位及個人,將根據情況對相關單位及個人予以通報批評或信用評價記錄扣分,情節嚴重的,予以立案查處。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇十三
以“以人為本,科學發展”為指導,以改善大氣環境質量,保障群眾健康為目標,以大力推進安全文明施工為手段,堅持統籌規劃、突出重點、標本兼治、全面推進原則,明確責任、周密安排、精心組織、強化督導,有效控制施工現場揚塵,減少施工揚塵對空氣環境造成的污染,為全區大氣環境質量的持續改善作出積極貢獻。
20xx年4月2—20xx年7月。
針對施工特點,加強施工工地、混凝土攪拌站等各類工地監管,嚴格落實施工現場安全隱患防治要求,堅持不懈地做好安全生產工作,通過百日攻堅活動,全區建筑工程施工現場安全得到有效控制。
組長:
成員:
(一)全面落實監督管理職責,督促施工企業和在建項目建立健全施工現場安全防治工作機制和各項防治措施并有效實施。
(二)科學制定各類施工工地施工計劃,減少或避免新增道路開挖、建筑拆遷施工等項目;按照應急預案確定的不同應急響應級別,最大限度減少施工建筑工地安全事故。
(三)所有建設工程施工現場必須按照標準全封閉設置圍擋墻,嚴禁敞開式作業;建筑施工現場道路、作業區、生活區必須進行地面硬化。
(四)所有建設工程施工現場出口必須設置定型化自動沖洗設施,出入車輛必須沖洗干凈;施工中產生的物料堆應采取遮蓋、灑水或其他防塵措施;施工工地渣土車和粉狀物料運輸車采取密閉措施。
(一)加強組織領導。明確各部門職責,精心組織監督檢查,指導督促有關施工項目、企業主體切實履行好職責,確保各項治理任務落到實處。
(二)明確監管重點。各有關部門要按照“誰主管、誰負責,誰建設、誰責任,誰施工、誰負責”的原則,進一步細化有關單位的具體責任,并切實加強對有關單位責任落實情況的監督考核。要重點加強對安全生產主體責任落實、安全生產內頁資料規范建檔、從業人員持證上崗、安全專項施工方案管理、深基坑工程安全管理、腳手架、模板支撐系統安全管理、起重機械安全管理環節的監管,加大檢查頻次,嚴格監督執法。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇十四
一工程概況。
1.工程概況。
中國氣象科技大廈工程總建筑面積40000m2,建筑高度約25m,本建筑由地下二層、地上六層組成,其中地下二層為人防,地上各層為商業用房,中庭,多功能廳,會議室,波音室等。
施工范圍:空調水系統、空調通風系統、消防防排煙系統;。
2.管理單位:
業主:
總承包商兼主體工程承包商:
設計單位:
監理單位:
3.施工特點:
施工面積大4萬平方米,絕對工期120日;。
通風材質:鍍鋅鐵板;。
二編制依據。
1招標文件。
2施工圖。
3主要規程規范。
3.2《民用建筑采暖通風設計技術措施》。
國家現行的采暖、通風、防火施工及驗收規范。
3.設備運輸吊裝方案。
5.專業調試方案。
1.主要工程量。
各種風機83臺;各種空調機組、新風機組14臺;各種防火閥306臺;各種閥部件約1000臺;通風管道面積0平方米;風口約3000個;風機盤管570臺,冷暖空調9臺,冷卻塔3臺。
2.技術準備工作。
2.1根據工程特點認真做好圖紙自審、會審,并作好記錄,充分了解設計意圖。
2.2施工前,安排專業工程技術人員對技術工人進行專項交底、工程內容交底、工藝流程交底,使所有施工人員在進入施工現場前,熟悉所安裝設備的性能、特點及要求,做到胸中有數。
2.3通過認真審核施工圖紙后,分部位、按系統及時繪制出風管加工大樣圖,并委托通風專業加工廠進行加工制作。
2.4根據圖紙做好施工預算及各種設備、閥部件的型號、規格、數量、進場日期的統計,提交物資部門,經批準后進行物資的采購加工定貨,確保各項物資按時到場。
2.5施工前應根據建筑孔洞圖進行孔洞的復核,并做好記錄工作。
3.主要施工方法及技術要求。
3.1通風專業。
3.1.1風管及部件的安裝。
3.1.1.1風管的安裝:地上部分的空調風管采用鍍鋅鋼板,鋼板厚度按“通風與空調工程施工質量驗收規范”(gb50243—)執行。
風管穿沉降縫用涂塑軟管,一般風管法蘭連接處墊料用8501膠帶,排煙風管使用石棉扭纜。
(1)準備工作:
風管系統安裝前,應進一步核實風管及送回(排)風口等部件的標高是否與設計圖紙相符,檢查土建預留的孔洞、預埋件的位置是否符合要求,檢查風機、設備基礎的尺寸位置是否正確、質量是否符合要求,并作好基礎驗收記錄,并將預制加工的支吊架、風管及部件運至施工現場。
同時,將施工輔助用料、墊料等和必要的安裝工具準備好,根據工程量大小及系統的多少分段(按放火分區劃分)進行安裝。
(2)支吊架安裝。
風管支吊架加工用料如下:支吊架安裝是風管系統安裝的第一道工序。
支吊架的形式應根據風管截面的大小及工程的具體情況選擇,必須符合設計圖紙或國家標準圖的要求。
風管的支吊架間距如設計無要求時,對于不保溫風管的支架間距應符合下列要求:
a、水平安裝的風管直徑或大邊長小于400mm,其間距不超過4米;大于或等于400mm其間距不超過3米。
b、垂直安裝的風管支架間距為3米,但每根立管上設置不少于兩個固定件。
c、對于保溫風管,由于選用的保溫材料不同,其風管的單位長度重量也不同,風管支架的間距應按不保溫風管的長度乘以0.85。
d、風管的安裝標高,對于矩形風管是從管底算起,而圓形風管是從風管中心計算,在安裝支架時應引起注意。
e、對于相同管徑的支吊托架應等距離排列,但不能將支吊托架設置在風口、風閥、檢視門及測定孔等部位處,否則將影響系統的使用效果,應適當錯開一定距離。
矩形保溫風管不能直接與支架接觸,應墊上大堅固的隔熱料,其厚度與保溫層相同。
f、安裝吊加應根據風管中心線托出吊桿敷設位置,單吊桿在風管中心線上,雙吊桿按托架鋼的螺孔間距或風管中心線對稱安裝。
但吊架不能直接吊在風管法蘭上。
g、安裝立管卡環應先在卡環半圓弧的中點劃線,按風管位置和埋墻厚度將最上半個的卡環固定好,再用線錘吊正,在保證重直的情況下再將下半個卡環固定。
所有空調通風系統的防火閥,排煙閥均需單獨支吊,以防止火災時閥門變形影響性能。
3.1.2閥部件安裝。
(1)防火閥安裝按設計圖紙要求,裝置管徑相應的680c-700c防火調節閥,閥片調節應靈活,定位準確,易熔片應放在順氣流方向,執行機構距離墻體最小距離為100mm。
(2)排煙口安裝后應做動作試驗,包括手動、電動操作靈活可靠、嚴密。
手動操作裝置連接應牢固,且復位靈活、準確。
(3)消聲器安裝方向必須正確,并單獨設置吊托卡,每臺不少于2付。
(4)各種百葉送、回風口、散流器的安裝與風管連接嚴密、牢固,明裝在室內墻面或吊頂上,應做到橫平豎直,表面平整,風口與裝飾面貼實,應達到無明顯的縫隙,同一房間內安裝多個風口時,應保持安裝一致,并考慮整體的協調。
(5)各種蝶閥、多葉閥安裝,其轉軸與風管的結合處要嚴密,方向應正確,閥片開、閉靈活。
安裝后應加潤滑油,無應標明調節角度,并能有效的固定。
3.1.3風口安裝。
(1)凡有吊頂的房間的風口均為鋁合金風口噴塑,所有風機盤管的回風口均為帶濾網的雙層百葉風口,送風口為雙層百葉風口,地下明裝管道的風口為鋁合金風口,地下室正壓送風雙層百葉風口后加調節閥。
(2)風管轉彎半徑一般r=d,矩形半徑彎頭應在導流葉片,導流葉片厚度為風管厚度兩倍,導流片間距不小于60mm,片數不小于兩片。
(3)風管穿墻和樓板之間的間隙應使用防火柔性材料密實填充。
3.1.4管道保溫。
(1)本工程凡敷設在吊頂內的排煙管道需保溫,保溫材料為w38玻璃棉保溫板,厚度為50,容重64kg/m3。
保溫層應密實,與風管之間不留間隙。
(2)保溫刷膠前,要求先將風管外表表面清除干凈,使用保溫專用膠,在環境溫度+50c以上操作。
3.1.5防腐刷油。
先清除所有附在管道表面的漬脂和污染物,以便進行風管的刷漆工作。
角鋼法蘭、支、托吊架及各種鋼制構件,除銹后涂防銹底漆兩道。
刷漆時,要保證按設計要求的涂層遍數,使漆膜均勻無漏涂。
3.1.6通風機、空氣處理機安裝。
3.1.6.1所有風機、均設置減振器,做法按照?91sb6?圖集,懸吊式的設備安裝時均加裝減振吊架,吊桿作穿樓板透孔加固。
3.1.6.3風機安裝減震器時,應嚴格按設計要求的減震器型號、數量和位置進行安裝。
3.1.7空調系統的試運行及風量分配。
3.1.7.1試運轉的準備:為保證試運轉工作順利進行,必須制訂試運轉方案,明確試運轉和程序。
根據方案要求,必須做好試運轉前的準備工作。
3.1.7.2試運轉應具備的條件:
(1)通風與空調工程安裝結束后,經建設單位與施工單位對工程質量檢查后,應符合施工驗收規范和工程質量檢驗評定標準的要求。
(2)制訂試運轉方案及日程定排表,并明確試運轉現場負責人。
(3)有關的設計圖紙及設備技術資料齊全,并熟悉和了解設備性能及技術資料中的主要參數。
(4)試運轉所需用的水、電等,應具備使用的條件。
(5)風機及附屬設備所在場地土建施工應完工,場地應清理干凈。
3.1.7.3設備單機試運轉。
(1)風機的試運轉準備工作。
a.核對風機、電動機型號、規格及皮帶輪直徑是否與設計相符;。
b.檢查風機,電機兩個皮帶輪的中心是否在一條直線上,地腳上螺絲是否擰緊。
c.檢查風機進出口外柔性接管是否嚴密。
d.傳動皮帶松緊是否適度。
e.檢查軸承處是否有足夠的潤滑油,加注潤滑油的種類和數量應符合設備技術文件的規定。
f.用手盤車時,風朵葉輪應無卡碰現象;。
g.檢查風機調節閥門啟、閉應靈活,定位裝置應可靠;。
h.檢查電機,風機連接地線接應可靠。
風管系統的風閥、風口檢查。
i.主干管、支干管、支管上的多葉調節閥全開,若用三通閘板閥應調整到中間位置。
風管內的防火閥閥片應放在開啟位置。
送、回風口的調節閥全部開啟。
(2)風機的啟動和運轉。
a、風機啟動一次立即停止運轉,檢查葉輪與機殼有無磨擦和不正常的聲音。
風機的旋轉方向應與機殼上箭頭所示的方向一致。
b、風機啟動時應用鉗形電流表測量電動機的啟動電流。
c、風機運轉中,應借助金屬棒或螺絲刀。
仔細傾聽軸承內有無噪聲來判斷軸承是否損壞或潤滑油中是否混入雜物。
風機運轉一段時間后,用表面溫度計測量軸承溫度,其溫度值不應超過設備技術文件的規定,可參照表1所列的數值。
d、風機經上述運轉檢查正常后,可進行連續運轉。
運轉應不小于2個小時,試車完畢后,填好試車記錄以備存檔。
(3)風機及系統風量的測定與調整。
風機及系統風量的測定與調整,應在風機正常運轉,通風管網中所出現的毛病,如風道漏風,風閥啟閉不靈活或損壞等應消除后進行。
風機和系統風量測定和調整應包括下列內容:
風機最大風量及全壓系統總送回風口風量。
測試前,應首先檢查測量儀器、儀表示什是否正確,是否經過校正。
測量后,實測值與設計值偏差不應超10%,并做好調試記錄。
方案三:中央空調施工組織方案。
一、管道的安裝及技術措施。
a、一般技術規定。
1、施工人員應提前熟悉圖紙、技術資料,搞清施工工藝流程、工序及技術質量要求,按施工圖所示位置、標高進行測量放線,找正支、吊架的安裝點。
a.管道支吊架間距:
公稱直徑mm20253240507080100125150200250300支架間距(m)222.533444.556788.5b.管道材料采用鍍鋅鐵皮、壓花鋁箔板。
b、水系統管道安裝方法。
1、安裝工藝流程(見下表)。
1)安裝準備:結合水系統平、立面圖及系統圖現場確認走向、標高,以空調為安裝為起始端,立管、支管安裝延伸進行。
核實管材規格、材質、數量,檢驗閥門、管件等是否合格,是否具備相關合格證書及技術文件,確認土建等相關工程施工條件的完成。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇十五
a、文明施工目標計劃。
文明施工是一個施工企業形象最直接的反映,在本工程中,我項目部將嚴格按照本市有關施工現場標準化管理的內容及相關文件進行布置及管理,避免和消除對周圍的影響,并樹立我公司的企業形象。
b、組織體系。
在項目經理部建立環境保護體系,明確體系中各崗位的職責與權限,建立并保持一套工作程序,對所有參加體系工作的人員進行相應的培訓。
(1)施工現場外堆放料具應有審批手續,料具碼放整齊,不超高,并進行圍擋,不妨礙交通和影響市容。
(2)進入施工現場的材料必須按總包單位確定的場地碼放,設立標牌,劃分相應的責任區,并指定責任人。
(3)進場料具必須按不同類別、品種、規格碼放,不得混放,新舊材料要分開,并有防雨、防潮、防損耗措施。
(4)對進場料具的品種、規格、質量必須做好驗收記錄,登記有關的管理臺帳。
(5)現場各種料具應分規格,新舊碼放整齊、牢固,做到一頭齊、一條線,成垛、成行,膠粉料高度不得超過1、5米,乳液材料碼放高度不得超過1米,應做好防雨、防曬、防凍、降溫措施。
(6)一切料具嚴禁從高空拋落,防止料具損壞,人員傷害確保料具完好。
(7)攪拌臺前要求干凈、整齊,防止揚塵,下班要及時清洗攪拌機。
(8)現場施工臨水、臨電要有專人管理,不得有長流水、常照明。
(9)工人操作地點和周圍必須清潔整齊,作到活完場清,施工垃圾集中存放,同時分揀回收清運出場,余料及時回收清退。
(10)施工現場的臨時設施,包括生產、辦公、生活用房、倉庫、料具,動力線路,要嚴格按施工組織設計確定的施工平面圖布置、搭設和埋設整齊。
(11)施工現場嚴禁吸煙、嚴禁隨意大小便。
d、文明施工檢查。
(1)檢查時間安排:項目經理部每周對施工現場作一次全面的文明施工檢查,公司每月對項目進行一次大檢查,檢查情況填入當日的施工日志。
(2)檢查內容:文明施工方案執行情況和達標情況。
(3)獎懲制度:為了鼓勵先進,鞭策后進,對每次檢查中得分好的進行獎勵,做得差的進行懲罰并督促其改進。
e、管理制度。
每周開一次“文明施工和環境保護”的工作例會,總結前一階段的文明施工和環境保護管理情況,布置下一階段的文明施工和環境保護管理工作。
f、文明施工措施。
(1)執行建委、業主及公司要求,實行項目管理制度。
(2)注意搞好現場各兄弟單位之間的團結協作,作好互諒互讓,講文明、講禮貌、不吵架、不打架、遵守紀律。絕對服從項目部現場管理。
(3)加強對員工的文明施工教育,每周最少一次的質安例會,對現場文明的總結,并與經濟掛溝,實行懲罰制度。
(4)對不遵循章法的偽劣施工者,質安員有權立即將其解聘出場;結合季度質安評優工作,推動施工文明建設。
g、文明施工制度。
(1)貫徹文明施工的要求,推行現代管理方法,科學組織施工,做好施工現場各項管理工作。
(2)施工現場管理要體現企業精神面貌,管理面貌,施工面貌,文明施工現場要講究社會效益。
(3)開展綜合治理和環境保護。開展文明施工教育,加強治安與保衛,加強成品保護和環境保護。
(4)建立文明施工安全生產管理網絡,進行科學的施工平面設計。
二、環境保護管理。
(1)、以“文明施工,保護我們的生存環境”為宗旨,積極貫徹執行國家和本市頒布的環境保護法規,建立可靠的措施和以工地負責人為主的領導機構,對工地和勞務人員住地設施有效的保護環境的工作,使本單位達到市文明單位,以使本工程給政府和附近居民留下美好印象。
(2)、進場前,我們即會對周圍市政設施作一詳細調查,并辦理相關手續和安排工地污水排放管道的位置,進場后,可立即完善。
(3)、加強對人員的環保知識教育,嚴格控制人為噪聲最大限度的減少噪聲擾民。合理安排施工工期,對施工人員加強文明施工教育,控制噪聲污染。
(4)、現場道路進行硬化處理,路下埋設排水管。設專人檢察處理出廠車輛,防止車輛、機器出場時將泥濘和廢物遺灑在路上。同時,任何進出車輛應有防止遺灑的覆蓋、捆綁措施,以防遺灑在路上。散裝細顆粒材料施工人員要輕拿輕放。
(5)、為防止大氣污染,施工道路每日灑水兩次,防止塵土飛揚伙房一律使用燃氣,杜絕煙塵污染。
(6)、各項材料均按指定地點、按相應要求碼放整齊,同時有利于材料的保管、發放。
(7)、樓層施工垃圾嚴禁下拋,要袋裝集中運到樓下;現場設垃圾分檢站,分檢后的垃圾隨時清運。
(8)、竣工后,及時清理現場,將所有貨棚、車間、辦公室、剩余材料等運出現場。
(9)、現場設專人負責灑水以防塵,對多塵材料需采取措施方可進行運輸。現場攪拌站應設沉淀池,增加防塵設施。
(10)、核心產品外保溫專用粘結劑、鍍鋅鋼絲網、聚苯板、抗裂劑均為綠色環保產品。voc含量遠低于國家標準,不含鉛、汞等對人體有害物質。
(11)、施工現場剩余的材料均由我們完全回收,絕不給施工現場造成污染。
三、環境衛生管理:
(1)、在現場樹立“建立美好的工作生活環境﹑大家齊動手的觀念,每位職工負責將自己的辦公室始終保持清潔,有序,生活區設專人打掃,生活垃圾及時清理。
(2)、現場食堂應設一名工地領導主管衛生,食堂的設置需經衛生防疫部門審查﹑批準,嚴格執行食品衛生法和炊事人員身體健康證﹑衛生知識培訓證。
(3)、伙房內外要整潔,炊具用具要干凈﹑清潔,無腐爛變臭食品,操作人員上崗穿清潔的工作服并保持個人衛生。
(4)、施工現場內的廁所沒有專人保潔,每天早晚各清洗一次。
(5)、對施工現場所有能應用的空地實行綠化﹑美化,將施工現場創造成優美的花園式工地。
關于施工安全承諾書范文。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇十六
施工通道、鋼筋加工場、木工加工場、廁所、餐廳、食堂、宿舍、安全防護采用搭設全封閉頂蓋。
搭設方法:用鋼管做架桿頂蓋用雙層竹片封閉。頂蓋上再設架空(500~700)防護層。詳見下圖:
計劃搭設部位:
1、木工棚:15*10*3(高)。
2、廁所、食堂:15*5*6(高)。
3、工人宿舍:25*8*10(高)。
4、通向各樓層的主要通道:15*8*10(高)。
(一)臨邊防護。
1、基坑臨邊。
基坑開挖后至回填土前,基坑四周設安全防護欄桿,立桿采用鋼管打入地面500,離基坑邊距離不少于500,上桿離地1.0米,下桿離地500。欄桿上刷黃白相間漆。
2、電梯井門口:每層設防護門,在電梯門洞口用鋼管封死,上排鋼管離樓面1200,下排鋼管離樓面100,外側用竹片扎牢鋼管,詳見下圖:
3、無外腳手陽臺邊、窗口邊:采用48鋼管以扣件與主體混凝土加緊連接內設竹排一層與鋼管鍍鋅鐵絲綁扎連接。上桿離地1.0米,下桿離地500。
4、樓梯邊:樓梯欄桿施工前采用20鋼筋作立桿與樓梯預埋件焊接,上掛安全網。詳見下圖:
5、人貨梯邊:接料平臺兩側設防護欄桿高1.2米,鋼管扣件與腳手架連接內設竹排全封閉。平臺口設置1.2米高防護門。地面通道上部設安全防護棚。
(一)電梯井內每隔3層(8.4米)設一道安全網。
(二)樓板洞口防護。
1、小于250的洞口必須用堅實的蓋板蓋沒,蓋板應能防止挪動位置。
2、邊長為250~500的洞口可用竹木等作蓋板,蓋住洞口,蓋板須能保持四周擱置均衡,并用樓板上打洞用鋼筋固定。
3、邊長為500~1500的洞口,設置以扣件扣接鋼管而成的網隔,并在其上滿鋪竹芭,也可采用利用樓板受力鋼筋上鋪竹芭防護。
4、邊長大于1500的洞口,四周設防護欄桿,洞口下張設安全網。
1、模板支設和拆卸:嚴禁在連接件支撐件上攀登上下及在上下同一垂直面上裝、拆模板。模板上有預留洞時應在安裝結束后將洞蓋沒。
2、鋼筋綁扎:綁扎立柱和墻板鋼筋時,不得站在鋼筋骨架上或攀登骨架上下。
3、混凝土澆注:澆注離地2米以上過梁雨蓬和小平臺時應設超做平臺。不得直接站在模板上操作。如無可靠安全設施,應系好安全帶或架設安全網。
1、懸挑式鋼平臺設計詳見另外方案,另外鋼平臺吊裝,須待橫梁支撐點電焊固定,接好鋼絲繩,調試完畢,經過檢查驗收,方可松卸起重吊鉤,上下操作。
2、鋼平臺使用時,應有專人進行檢查,發現鋼絲繩有銹蝕損壞應及時調換,焊縫脫焊及時修復。
3、鋼平臺上顯著標明容許荷載值,操做平臺上人員和物料的總重嚴禁超過設計容許荷載。應設專人進行監督。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇十七
每個行業都會產生各種垃圾,尤其是建筑行業每年都會產生大量的各種建筑垃圾。目前我國建筑垃圾的數量已占到城市垃圾總量的30%-40%,建筑垃圾產生的污染相當于汽車排放尾氣的兩倍!建筑垃圾的帶來的危害如此巨大已經得到了各界充分重視。所以,推進建筑垃圾綜合利用,實現經濟效益、生態效益和社會效益的同步推進、協調發展,是今后的發展方向。建筑垃圾的資源化利用牽涉到社會、經濟、環境等多項問題,是個系統工程。
建筑概況:觀山悅小區1#地下車庫、3#、4#、5#樓工程位于信陽市羊山新區新六大街東。
建筑面積:1#地下車庫7430平方米,3#樓地上34330.52平方米,地下365平方米,4#樓地上4326.66平方米,地下365平方米,5#樓地上2776.16平方米,地下703.55平方米。
結構形式:3#、4#樓框架結構地下1層,地上9層,5#樓地下1層,地上5層,基礎形式為柱下筏板基礎。本工程建筑場地類別二類,抗震設防烈度6度,建筑安全等級二級,抗震等級三級,建筑耐火等級為一級,工程設計合理使用年限為50年。
質量等級:合格。
建筑垃圾處置核準包括建筑垃圾的傾倒、運輸、中轉、回填、消納、利用等。
在施工現場中,不同結構類型建筑物所產生的建筑施工垃圾各種成分的含量有所不同,但其主要成分一致,主要有散落的砂漿和混凝土、剔鑿產生的磚石和混凝土碎塊、打樁截下的鋼筋混凝土樁頭、廢金屬料、竹木材、各種包裝材料,約占建筑垃圾總量的80%,其它垃圾成分約20%。
舊建筑拆除垃圾相對建筑施工單位面積產生垃圾量更大,舊建筑物拆除垃圾的組成與建筑物的結構有關:舊磚混結構建筑中,磚塊、瓦礫約占80%,其余為木料、碎玻璃、石灰、渣土等現階段拆除的舊建筑多屬磚混結構的民居;廢棄框架、剪力墻結構的建筑混凝土塊約占50%-60%,其余為金屬、磚塊、砌塊、塑料制品等,舊工業廠房、樓宇建筑是此類建筑的代表。隨著時間的推移,建筑水平的越來越高,舊建筑拆除垃圾的組成會發生變化,主要成分由磚塊、瓦礫向混凝土塊轉變。
2.提高建筑垃圾回收利用率,建筑垃圾分配現場的施工人員分揀,提高可以回收的資源;
3.采用新技術、新工藝、新設備,垃圾處理采用填埋、焚燒、分類循環利用等;
4.提高建設工作者的環境意識,宣傳垃圾處理的重要性;
5.施工現場配備一名工人專門負責垃圾的管理,將垃圾類別的標志牌盡量做到清晰易識別,項目負責人對其進行不定期檢查和監督,爭取切實做好施工人員的環境意識和資源合理利用的觀念,保護好現場的環境。
1、建筑垃圾的減量化:
第一,加強建筑施工的組織和管理工作,提高建筑施工管理水平,減少因施工質量原因造成返工而使建筑材料浪費及垃圾大量產生。在施工現場中,施工人員大多數以民工為主,他們普遍素質不高,施工技術水平偏低,這對現場的施工管理提出了更高的要求。加強現場管理,做好施工中的每一個環節,提高施工質量,將可以有效地減少垃圾的產生。在工地產生的建筑垃圾中,因建筑施工質量返工引起的垃圾量比例較大,而且造成材料浪費。施工技術人員應該盡可能的應用總結出來的辦法,把施工質量隱患防范于未然。
第二,加強施工現場施工人員環保意識。在施工現場上的許多建筑垃圾,如果施工人員注意就可以大大減少它的產生量,例如落地灰、多余的砂漿、混凝土、三分頭磚等,在施工中做到工完場清多余材料及時回收再利用,不僅利于環境保護,還可以減少材料浪費,節約費用。
第三,推廣新的施工技術避免建筑材料在運輸、儲存、安裝時的損傷和破壞所導致的建筑垃圾;提高結構的施工精度,避免鑿除或修補而產生的垃圾。避免不必要的建筑產品包裝。
第四優化建筑設計。建筑設計方案中要考慮的問題有:建筑物應有較長的使用壽命;采用可以少產生建筑垃圾的結構設計;選用少產生建筑垃圾的建材和再生建材;應考慮到建筑物將來維修和改造時便于進行,且建筑垃圾較少;應考慮建筑物在將來拆除時建筑材料和構件的再生問題。
2、建筑垃圾的開發和利用。
(1)建筑垃圾中磚、瓦經清理可重復使用,廢磚、瓦、混凝土經破碎篩分分級、清洗后作為再生骨料配制低標號再生骨料混凝土用于地基加固、道路工程墊層、室內地坪及地坪墊層和非承重混凝土空心砌塊、混凝土空心隔墻板、蒸壓粉煤灰磚等生產。
(3)建設工程中的廢木材,除了作為模板和建筑用材。
(4)廢金屬、鋼料等經分揀后送鋼鐵廠或有色金屬冶煉廠回煉;
(5)廢玻璃分揀后送玻璃廠或微晶玻璃廠做生產原料;
(6)廢油氈填埋處理基坑土及邊坡土送燒結磚廠生產燒結磚碎石經破碎、篩分、清洗后做混凝土骨料。
3、與其他垃圾的處理方式之間的區別。
建筑垃圾屬于特殊垃圾,它的處理方式與其他垃圾的處理方式的不同點在于以下幾點:
(1)排放的單位必須提前向所在地城市環境衛生管理部門申報;
(3)從收集到處理處置的過程,由經專門培訓的人員操作或由專業人員指導進行,嚴禁在專門處理處置設施外隨意混合、焚燒或處置。
(4)建筑垃圾一般為無污染固體,國內一般采取填埋法處理,部分回收利用,少部分進行焚燒。
1、事先將垃圾進行分類,建筑工地垃圾:分為剩余混凝土(工程中沒有使用掉的混凝土)、建筑碎料(鑿除、抹灰等產生的舊混凝土、砂漿等礦物材料)以及木材、紙、金屬和其他廢料等類型。將廢料統一進行堆放,配備專業清運工人進行清運處理。且分類堆放應符合下列要求:
(1)建筑垃圾可采取露天或室內堆放方式,露天堆放的建筑垃圾應及時苫蓋,避免雨淋和減少揚塵。
(2)建筑垃圾堆放區應至少保證3天以上的建筑垃圾臨時貯存能力。如無專用提升設施,建筑垃圾堆放高度不宜超過3m。
(3)建筑垃圾堆放區地坪標高應高于周圍場地不小于15cm堆放區四周應設置排水溝,滿足場地雨水導排要求。
(4)放區應設置明顯的分類堆放標志。
2、建筑垃圾運輸單位必須經當地建筑垃圾管理部門核準,并應滿足如下要求:
(1)運輸車輛、船舶應有合法的行駛證,并通過年審;
(2)運輸單位應具有當地主管部門頒發的準運證或營運證;
(3)具有建筑垃圾經營性運輸服務資質。
3、建筑垃圾運輸車輛應按核準的路線和時間行駛,并到核準的地點處理處置建筑垃圾。具體要求如下:
(1)建筑垃圾運輸車運行時間安排應避開交通高峰時段,以減少對交通的影響;
(2)建筑垃圾運輸車輛的運輸路線,應由當地建筑垃圾主管部門會同交通管理部門規定;
(3)運輸單位將建筑垃圾傾倒在核準的處理地點后,應取得受納場地管理單位簽發的回執,交送當地建筑垃圾主管部門查驗。
4、建筑垃圾運輸車輛型式和載重量選擇應遵循如下原則:
(1)工程渣土運輸宜采用載重量大于8t的密封式貨車;
(2)裝修及拆遷垃圾運輸宜采用載重量5-15t的密封式貨車;
(3)工程泥漿運輸宜采用載重量大于8t的密封罐車。
5、建筑垃圾運輸車廂蓋應采用機械密閉裝置開啟、關閉時動作應平穩靈活、無卡滯、沖擊現象。
(1)廂蓋與廂蓋、廂蓋與車廂側欄板縫隙不應大于30mm;
(2)廂蓋與車廂前、后攔板縫隙不應大于50mm;
(3)卸料門與車廂欄板、底板結合處縫隙不應大于10mm。
6、建筑垃圾運輸車輛應容貌整潔、外觀完整、標志齊全。
(1)車輛車窗、擋風玻璃、反光鏡、車燈應明亮,無浮塵、無污跡;
(2)車輛車牌號應清晰、無明顯污漬距車牌15m處應能清晰分辨車牌上的字跡;
(4)車輛底盤無大塊泥沙等附著物,輕輕敲打時,應無塊狀泥沙等污漬脫落。
(5)建筑垃圾裝載高度應低于車廂欄板高度,裝載量不得超過車輛額定載重量。
(6)車輛裝載完畢后廂蓋應關閉到位并檢查車廂卸料門鎖緊裝置,保證鎖緊有效、可靠。
(7)車廂液壓舉升機構及廂蓋液壓、啟閉機構的液壓部件各結合面無明顯滲漏.
(8)運輸單位應定期對車輛進行維護和檢測保證車況完好。
7.清運中注意的問題。
(1)清理施工垃圾時使用容器吊運,嚴禁隨意凌空拋撤造成揚塵。施工垃圾及時清運,清運時,適量灑水減少揚塵。
(2)易飛揚的廢料盡量保持濕潤,如露天存放時采用嚴密苫蓋。運輸和卸運時防止遺灑飛揚。
(3)在清運過程中應注意安全。
工程結束后應及時進行清理,平整地面盡量恢復原有地貌,以達到與周邊自然環境相協調,減少或消除對周邊景觀的視覺污染。
(1)清運場地設備。施工結束應及時撤離施工機械,對拆除的固體廢物應集中收集處理;
(2)清理場地表層。施工場地的廢棄物,特別是垃圾、廢棄土等不得就地傾倒或堆放,應及時清運棄于當地允許的地點。
(3)將建筑垃圾清運后,對施工現場應進行一次清理,盡量恢復原有地貌。
(4)施工現場清理完成后,應有項目負責人審核批準,方可。
建筑安全施工方案(通用18篇)篇十八
