<ul id="mouqm"></ul>
  • <strike id="mouqm"></strike>
    <ul id="mouqm"></ul>

    施工現場用電管理制度(專業21篇)

    時間:2025-05-24 作者:飛雪

    施工階段的計劃和進度管理是確保工程項目按時完成的關鍵,需要嚴格執行。在下面的內容中,將為大家詳細介紹施工中的一些要點和技巧。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇一

    定義:保護接地是指將電氣設備的不帶電金屬外殼與大地連接,接地電阻值一般應小于4ω。保護接零:在電源中性點直接接地的低壓電力系統中,將用電設備的金屬外殼與供電系統中的零線或專用零線直接做電氣連接,稱為保護接零。根據保護零線(pe線)是否與工作零線(n線)分開,保護接零供電系統又劃分為tn-c、tn-s和tn-c-s三種供電系統。本文重點論述一般施工現場均采用的三相五線制系統,即tn-s系統。

    要點:

    1.保護零線(pe線)必須由工作接地線、配電室(總配電箱)或總漏電保護器電源側引出。

    2.同一供電系統內不得同時采用接零保護和接地保護兩種方式。

    3.所有電氣設備的金屬外殼、配電箱柜的金屬框架、門,人體可能接觸到的金屬支撐、底座、架體,電氣保護管及其配件等均應與保護零線做牢固電氣連接。

    定義:“三級配電”是指配電箱應分級設置,即總配電箱下,設分配電箱,分配電箱以下設開關箱,開關箱用來接設備,形成三級配電。“兩級保護”主要針對漏電保護器而言,除在末級開關箱內設置漏電保護器外,還要在上一級分配電箱或總配電箱內再設置一級漏電保護器,形成兩級保護。

    要點:

    1.兩級漏電保護器的參數相匹配,可按如下方法選擇:分配電箱可選100~200ma,但不得超過30maxs的限值;開關箱處不大于30ma,額定漏電動作時間應小于0.1s;用于潮濕的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于15ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。

    2.空氣開關不能用作隔離開關,必須選用肉眼可以辨別分斷點的開關。

    定義:所謂“一機一閘一箱一漏”就是指每臺電氣設備必須單獨使用各自專用的一個開關電器、一個漏電保護器,嚴禁一個開關直接控制二臺及以上用電設備。

    要點:

    1.箱內開關應貼上標有用電設備編號及名稱的標簽。

    2.箱內接線端子應牢固壓接,嚴禁虛接。

    1.同一級電箱內,動力和照明線路分路設置,照明線路宜接在動力開關上側。

    2.配電箱、開關箱應裝設在干燥通風及常溫的場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間,周圍不得堆放任何有礙操作、維修的物品。

    3.配電箱、開關箱內的工作零線,通過接線端子板連接,并與保護零線端子板分設,配電箱的外殼均作保護接零。重復接地電阻值都不得大于10ω。

    定義:安全電壓是不致危及人身安全的電壓。我國規定的安全電壓等級,即為防止因觸電造成人身直接傷害事故而采用的由特定電源供電的電壓等級,一般分為42v、36v、24v、12v、6v.安全電壓應根據使用環境、人員和使用方式等因素選用。

    要點:

    1.隧道、人防工程電源電壓應不大于36v。

    2.在潮濕和易觸及帶電體的場所作業電源電壓不得大于24v。

    3.建議在施工現場的職工臨時宿舍內尤其是金屬板材的臨建宿舍內的照明電源電壓采用36v。

    4.照明變壓器必須采用雙繞組式安全隔離變壓器,嚴禁使用自耦變壓器。

    定義:所謂外電防護,主要是指針對不為該施工現場專用的已經存在的配電線路、設施所進行的防護措施。當因場地條件限制達不到安全距離要求時,必須采取防護措施,防止發生觸電事故。

    要點:

    1.對于外電架空線路,當在其一側作業時,必須保持安全距離,且隨外電線路電壓等級的增加,安全距離相應增大。

    2.不得在外電架空線路的正下方施工、建造臨建、堆放材料及構件等。

    3.對于現場內的變壓器等設施應用木、竹板及桿件等進行遮攔,并懸掛警示牌等,保證防護設施堅固、穩定。

    4.塔吊等起重機械吊運物料、構件等不得在外電線路、設施正上方行走,并保持一定安全距離。

    對現場的用電設備、供電設施、線路等進行經常性巡視、檢查,發現問題立即整改。

    要點:

    1.持證上崗,用電設備、閘箱等的接線、日常維護檢查均須由取得相應資格的專職電工進行操作,并作好巡視、維修記錄,嚴禁無證上崗。

    2.定期對用電設備、供電線路、設施等的絕緣進行檢測,不能滿足安全使用要求的立即停止使用進行維修或更換。

    3.定期對供電系統接地電阻進行檢測,并做好記錄。

    4.大風、雨雪,前后對整個施工現場的供電系統及用電設備進行檢查,確保無安全隱患后再投入使用。

    要點:

    1.專項臨時用電施工組織設計要由電氣專業技術人員進行編制,并經單位技術負責人審核、審批后方可施工。

    2.臨時用電系統在施工完成后要經過編制人、項目經理、審批人及專職電工共同驗收合格后方www.可投入使用。驗收要履行簽字手續。

    3.建立完善的用電檔案,并設專人管理,主要包括:專項臨時用電施工組織設計、接地電阻絕緣電阻遙測記錄、電工巡視維修記錄、臨時用電驗收記錄等。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇二

    1、施工作業時不準抽煙。

    2、施工現場大小便必須到臨時廁所。臨時廁所使用后要隨時清洗。

    3、材料構件等物品分類碼放整齊。領用材料、運輸土方,沙石等,不沿途遺灑及時清掃維護。

    4、施工中產生的垃圾必須整理成堆,及時清運。做到工完料清。

    5、現場施工人員的著裝必須保持整潔。不得穿拖鞋、不得光著肚皮上班。

    6、工棚必須保持整潔,輪流打掃衛生,生活垃圾,生產廢物及時清除。

    7、團結同志,關心他人,嚴禁酒后上崗,酗酒鬧事,打架斗毆,拉幫結伙,惡語傷人,出工不出力。

    8、對施工機械等躁聲采取嚴格控制,最大限度減少躁聲擾民。

    1、新工人入場,道德接受“安全生產三級教育”。

    2、進入施工現場人員配戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品。如安全帶等。

    2、現場施工人員必須正確使用相關機具設備。上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。

    3、特殊工種持證上崗,特殊作業配戴相應的勞動安全保護用品。

    4、使用砂輪機時,先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻,被切割件要夾牢。

    5、高空作業時,要系好安全帶。嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。

    6、深槽施工保持做到坡度穩定,及時完善護壁加固措施。

    7、危險部位的邊沿,坑口要嚴加欄護,封蓋,及設置必要的安全警示燈。

    8、按規定設置足夠的通行道路,馬道和安全梯。

    9、裝卸堆放料具,設備及施工車輛,與坑槽保持安全距離。

    10、大中型施工機械(吊裝運輸碾壓等)指派專職人員指揮。

    11、小型及電動工具由專職人員操作和使用。注意用電安全。

    12、施工人員必須遵守安全施工規章制度。有權拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。

    13、施工現場地需掛貼安全施工標牌。

    14、嚴禁違章指揮和違章操作。

    (1)、材料驗收:。

    開工進場的材料必須符合質量要求,嚴禁劣質材料進入施工現場,進場材料按指定地點,碼放整齊。

    (2)、隱蔽工程:。

    隱蔽工程須嚴格按照施工工藝,嚴禁偷、漏、減項。驗收合格后,方準覆蓋。

    (3)、成品保護:。

    1、嚴禁將工具亂放在已經完成的木制品或地板、地磚上。所有已覆面板的清油工程或已噴漆混油工程,均應在其上覆蓋塑料薄膜或其他紙、本質介質后方可在其上放置物品。

    2、管道口、預留口、地漏在進場前用防潮棉封口保護。

    3、玻璃、大理石等,要設警示標志加以保護。

    (4)、環境保護:。

    1、剩余油漆、膠類妥善保管;空油漆桶、膠桶必須分類放置和處理;防止對環境造成污染。

    2、施工現場嚴禁吸煙(包括外來人員),工作期間禁止喝酒、賭博、打架斗毆等,違者按有關規定給予處罰。

    (5)、施工用具:。

    1、施工機械應整齊擺放在操作區,工具應有工具箱;。

    2、經常檢查機械設備運行情況,電路和電器設備安全情況;。

    3、電鋸、電刨轉動部分要設防護罩,無人操作要切斷電源;。

    (6)、材料擺放:。

    1、所有材料必須分類擺放;。

    2、每一種材料必須擺放在適當地點,整齊、干凈;嚴禁亂堆亂放;。

    4、重大材料,不可集中一點存放。

    (7)、安全標志牌:。

    2、安全警示標志應設置在明顯的地點,以便與作業人員和其他進入施工現場的人員易于看到。

    3、各種安全標志設置后,未經施工負責人批準,不得擅自移動或拆除。

    4、施工現場應設置專人負責施工現場安全警示標志,并定期對標牌、警示燈完好情況進行檢查,發現殘缺或毀壞的標志牌等要及時更新、更換。

    5、施工人員要遵守安全警示標志牌要求,愛護安全標志牌,對破壞安全警示牌的行為要堅決制止,并按照相關制度進行處罰。

    (8)、違章處罰:。

    2、損失由代班負責人承擔,并責成代班負責人對施工要求進行整頓,追究其施工人員責任。

    3、施工現場隨地大小便者,每次罰款100元,并責成當事人員清理現場。

    4、施工場地吸煙者,每次罰款50元。如吸煙到指定吸煙區。

    5、材料未按規范進行分類、整齊、合理堆放,而是隨意擺放,造成施工場地混亂者,每次罰50~100元。

    6、施工過程中,嚴禁穿拖鞋進入施工現場。未按施工要求穿戴者,每次罰款50元。

    7、在施工過程中,對管理人員的合理要求、指導、安排,不聽從者,每次罰款50~100元。

    8、在施工過程中,對成品隨意踐踏,刮損,或在下道工序前應進行成品保護,而未進行保護等不愛護成品行為者,每次罰款50~100元。

    9、未按有關要求與規定隨意在施工場地內生火做飯行為,每次罰款100元。

    10、電工安裝的臨時插座及臨時燈等未經批準不得亂拆亂移,違者罰款50--100元。

    11、施工現場任何東西未經相關人員同意不得帶出。如因施工代班負責人管理不嚴,其屬下施工人員在施工現場有偷盜行為者,每次罰款500~1000元,并責成當事人賠償損失,嚴重者將偷盜者送往有關部門處理。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇三

    1.1遵守法律、法規和有關規定,并應遵循安全、美觀的基本原則,在設計與施工中必須貫徹國家、行業和地方的有關安全、防火、環保、建筑、電氣、給排水等現行標準和技術規程。

    1.2設計施工必須確保建筑物原有安全性、整體性,不得任意改變建筑物的承重結構,不得破壞建筑物外立面,如需改動,應由業主到相關部門批準后方可實施。若需開安裝孔洞,在設備安裝后應按原有外墻裝飾效果修整。

    1.3采購的裝飾材料質量應符合該產品有關標準的質量要求和設計要求,供貨單位應提供產品質保證書或檢驗報告。施工前,必須由業主、項目經理、施工隊長對材料進行驗收,合格后方可進行施工。

    1.4裝飾不得隨意改變排水立管、給水管道、地漏等設施。

    1.5對安裝、使用有特殊規定的材料制品和調和施工應按其產品說明書的規定進行。

    1.6供需雙方在裝飾前應簽訂施工合同。合同中應包括設計要求、材料選型和等級、施工質量、期限、保修等內容。

    2.1管道排列應符合設計要求,管道安裝應固定牢固,無松動,龍頭、閥門安裝平整,開啟靈活,出水暢通,水表運轉正常。采用目測和手感的方法驗收。

    2.2管道與器具,管道與管道連接處均應無滲漏。采用通水的方法,目測和手感的方法檢查有無滲漏。

    2.3水管裝不得靠近電源,水管與燃氣管的間距應小于50mm,用鋼卷尺檢查。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇四

    1、認真貫徹執行國家建筑施工現場臨時用電相關標準、規范。對電工及用電人員的操作行為負直接管理責任。

    3、參與臨時用電施工組織設計的編制,并按審批后的`方案組織實施。

    4、負責做好現場施工工作人員的安全用電知識培訓和安全教育、安全技術交底工作。

    5、自覺做好班前安全活動,及時消除隱患,制止違章、冒險作業。督促職工正確使用個人防護用品。

    6、協助項目安全員做好對臨時用電工程的檢查和驗收工作。

    7、負責組織電工對電器設備進行試驗、檢測和調試。定期對現場用電情況進行檢查評估,提出整改意見并按時進行復查。

    1、對所管項目的臨時用電的有效使用負主要責任。

    2、努力學習國家安全用電方面的規范、標準、操作規程,熟練掌握安全用電的操作技能。積極參加專業技術培訓考核,做到持證上崗。

    3、了解和掌握本工程的作業環境、平面布置、設備數量、型號和性能,嚴格按臨時施工用電組織設計(專項方案)施工。

    4、臨時用電電線、電氣元件要有合格證,不合格材料嚴禁使用。

    5、負責施工現場用電的日常管理、安全檢查巡視和檢測,發現異常情況及時采取有效措施,保證臨時用電處于良好狀態。

    6、正確使用勞動保護用品。

    7、檢修電氣設備必須切斷電源,派專人監護,電箱上鎖并掛“有人操作,嚴禁合閘”等警示牌。

    8、嚴格遵守電工安全技術操作規程,制止違章指揮和違章作業。

    1、努力學習安全用電規范、標準、專業知識,掌握安全操作技能,自覺遵守用電安全技術操作規程,在施工用電中負直接安全操作責任。

    2、對電器用電設備經常進行定期、不定期的檢查,并做好巡查檢查記錄,發現不安全隱患應及時處理,重大或特發用電事件,迅速應急處理,及時報告主管技術負責人及項目部相關人員進行組織力量,緊急處理。

    3、做好所用電器設備的檢查、維護、保養工作,保證電器設備正常運轉,處于良好狀態。

    4、停止工作或離開作業場所,應切斷電源,鎖好電箱。

    5、在檢修時,必須按用電技術操作規程執行。

    6、正確使用個人的勞動防護用品。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇五

    1、建筑電工應每月對接地裝置、絕緣電阻進行一次檢測,并做好記錄。公司、上級主管部門的抽測也應做好記錄。檢測達不到要求應整改,直至滿足阻值要求。

    2、建筑電工應每天對每只漏電保護器進行試跳,并記錄,達不到要求應修理或更換。

    3、建筑電工應將每天巡視、維修情況作詳細記錄,巡查內容包括:配電線路、配電設備、用電設備等,并填寫記錄。

    4、項目部安全員與建筑電工應每月對臨時用電工程進行一次定期檢查;公司(分公司)每季對臨時用電工程進行一次檢查,并填寫定期檢(復)查表,定期檢(復)查表依照本資料第六冊“安全檢查記錄”內容填寫。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇六

    本制度主要內容為:。

    3、施工組織設計(方案)的編制與管理;。

    4、施工作業指導書的編制與管理;。

    5、技術交底制度;。

    6、技術核定制度;。

    8、技術復核制度;。

    11、施工技術總結;。

    2.1圖紙自審由項目經理部主任工程師負責組織。

    2.2接到圖紙后,項目經理部主任工程師應及時安排或組織技術部門有關人員及有經驗的老工人進行自審,并提出各專業自審記錄。

    2.3及時召集有關人員,組織內部會審,針對各專業自審發現的問題及建議進行討論,弄清設計意圖和工程的特點及要求。

    2.4圖紙自審的主要內容:。

    2.4.1各專業施工圖的張數、編號、與圖紙目錄是否相符。

    2.4.2施工圖紙、施工圖說明、設計總說明是否齊全,規定是否明確,三者有無矛盾。

    2.4.3平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。

    2.4.4圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構件平、立面配筋與剖面有無錯誤。

    2.4.5建筑施工圖與結構施工圖,結構施工圖與設備基礎、水、電、暖、衛、通等專業施工圖的軸線、位置(坐標)、標高及交叉點是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。

    2.4.6圖紙上構配件的編號、規格型號及數量與構配件一覽表是否相符。

    2.5圖紙經自審后,應將發現的問題以及有關建議,做好記錄,待圖紙會審時提交討論解決。

    3.1圖紙會審目的。

    了解設計意圖,明確質量要求,將圖紙上存在的問題和錯誤,專業之間的矛盾等,盡最大可能解決在工程開工之前。

    3.2會審參加人員。

    項目經理、項目技術負責人、專業技術人員、內業技術人員、質檢員及其它相關人員。

    3.3會審時間。

    一般應在工程項目開工前進行,特殊情況也可邊開工邊組織會審(如圖紙不能及時供應時)。

    3.4會審組織。

    一般由建設單位組織,項目部應根據施工進度要求,督促業主盡快組織會審。

    3.5會審內容。

    3.5.1審查施工圖設計是否符合國家有關技術、經濟政策和有關規定。

    3.5.2審查施工圖的基礎工程設計與地基處理有無問題,是否符合現場實際地質情況。

    3.5.3審查建設項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致,與相關建設項目之間的幾何尺寸關系以及軸線關系和方向等有無矛盾和差錯。

    3.5.4審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確,核對建筑、結構、上下水、暖衛、通風、電氣、設備安裝等圖紙是否相符,相互間的關系尺寸、標高是否一致。

    3.5.5審查建筑平、立、剖面圖之間關系是否矛盾或標注是否遺漏,建筑圖本身平面尺寸是否有差錯,各種標高是否符合要求,與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。

    3.5.6審查建設項目與地下構筑物、管線等之間有無矛盾。

    3.5.7審查結構圖本身是否有差錯及矛盾,結構圖中是否有鋼筋明細表,若無鋼筋明細表,鋼筋砼關于鋼筋構造方面的要求在圖中是否說明清楚,如鋼筋錨固長度與抗震要求長度等。

    3.5.8審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位,采用哪些特殊材料、構件與配件,貨源如何組織。

    3.5.9對設計采用的新技術、新結構、新材料、新工藝和新設備的可能性和應采用的必要措施進行商討。

    3.5.10設計中的新技術、新結構限于施工條件和施工機械設備能力以及安全施工等因素,要求設計單位予以改變部分設計的,審查時必須提出,共同研討,求得圓滿的解決方案。

    3.6會審程序。

    3.6.1會審由建設單位召集進行。并由建設單位分別通知設計、監理、分包協作施工單位(施工單位分包的由施工單位通知)參加。

    及施工配合問題。無論“專業”或“綜合”會審,在會審之前,應先由設計單位交底,交待設計意圖、重要及關鍵部位,采用的新技術、新結構、新工藝、新材料、新設備等的作法、要求、達到的質量標準,而后再由各單位提出問題。

    3.6.3會審時,由項目內業技術人員提出自審時的統一意見]并作記錄。會審后整理好圖紙會審記錄,由各參加會審單位蓋章后生效。

    3.6.4根據實際情況,圖紙也可分階段會審,如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖等:當圖紙問題較多較大時,施工中間可重新會審,以解決施工中發現的設計問題。

    3.7會審記錄內容。

    3.7.1工程項目名稱(分階段會審時要標明分項工程階段)。

    3.7.2參加會審的單位(要全稱)及其人員名字(禁止用職稱代替)。

    3.7.3會審地點(地點要具體),會審時間(年、月、日)。

    3.7.4會審記錄內容:。

    1)建設單位和施工單位對設計圖紙提出的存在矛盾、問題、由設計予以答復修改的。(要注明圖別、圖號,必要時要附圖說明)。

    2)施工單位為便于施工,施工安全或建筑材料等問題要求設計單位修改部分設計的會商結果與解決方法。(要注明圖別、圖號,必要時附圖說明)。

    3)會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。

    4)列出參加會審單位名稱,并蓋章后生效。

    3.8會審記錄的發送。

    3.8.1蓋章生效的圖紙會審記錄由業內技術人員移交給項目資料員,由資料員發送。

    3.8.2會審記錄發送單位。

    1)建設單位(業主)。

    2)設計單位。

    3)監理單位。

    4)項目部:技術、質安、經營預算、工程等部門。專業技術人員、有關隊(班組)、預算員,資料員自存三份作交工資料用。

    本施工組織設計是單位工程具體指導施工的文件,也是工程編制月、周作業計劃的基礎,分部分項工程施工作業設計的依據。

    4.2編制原則。

    4.2.1嚴格遵守國家現行和合同規定的工程竣工及交付使用期限。

    4.2.2按照國家現行有關技術政策、技術標準、施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及操作規程,采用施工技術的先進性、針對性、適用性和經濟合理性相結合,體現技術先進、組織嚴密、管理科學和經濟合理,同時內容簡要、層次分明、結構嚴謹、圖文并茂和醒目易懂。

    4.2.3合理安排施工順序,做好技術、物資資源、勞動力、施工機械設備和施工現場的施工準備工作。

    4.2.4必須采用網絡計劃技術、計劃協調技術和系統分析方法安排施工進度。積極開發計算機的推廣和應用。合理安排季節性施工的工程項目,保證施工活動的連續性和均衡性。

    4.2.5結合現場及項目部實際情況,開展方案對比,選擇擬定合理的施工方案,確定施工順序、施工流向、施工方法,勞動組織,技術組織措施等。

    4.2.6盡量減少臨時設施,采用動態管理等方法,合理儲存物資,減少物資運輸量,科學地不止施工平面圖,減少施工用地,做到文明施工。

    4.2.7執行《計量管理手冊》和程序文件,加強計量器具、數據管理,使用法定的計量符號、單位。

    4.3編制施工組織設計的部門和責任。

    4.3.1單位工程施工組織設計由項目技術負責人主持,組織項目部內業技術人員、專業技術人員及公司的技術部門參加編制,生產、設備、材料、預算等部門需要提供有關資料時,必須密切配合。

    審定后,由項目技術負責人對參加編制人員進行分工,規定完成時間。

    4.3.3各編制人員完成各自的編寫任務后,由內業技術人員匯總初稿,交項目技術負責人。

    4.3.4項目技術負責人接到初稿后,組織編制人員、項目經理及有關人員對初稿進行討論,提出修改建議和需要增加的內容等。

    4.3.5公司技術部門對初稿進行修改后定稿。

    4.4.1施工組織設計的編制應以中國建筑工程總公司《建筑工程施工組織設計編制大綱》(試行)中規定格式、順序、內容及要求來組織編寫。

    4.4.2一般工程的施工組織設計及施工方案由項目技術負責人進行審核,公司總工程師批準,并報局科技處備案。

    4.4.3大型或特殊工程的施工組織設計應由公司總工程師進行審核,報局總工程師批準。

    4.4.4特大或群體項目施工組織總設計由局科技處審核,報局總工程師批準。

    4.5施工組織設計的修改變更。

    由于施工條件發生變化,施工方案、施工方法有重大變更,實施單位要及時對施工組織設計進行修改、補充,并經原審批單位批準后執行。

    4.6.1經過審批后的施工組織設計在開工前應進行交底。由項目經理主持,項目技術負責人向項目全體施工人員進行施工組織設計交底,介紹工程特點、施工部署、任務劃分、施工方法、施工進度、各項管理措施、平面布置等。

    4.6.2交底手續應表明時間、地點、交底人簽字,保存記錄并歸檔。

    4.7單位工程施工組織設計發放范圍及管理。

    4.7.1經批準后的單位工程施工組織設計由技術部門發放給項目三份及有關專業人員、專業施工隊。

    4.7.2項目資料員收到技術部門發來的施工組織設計后,列表登記發放,發放范圍為項目技術負責人、內業技術人員、資料員等。

    5.1施工作業指導書以施工難度較大、技術復雜的分部分項工程或新技術項目為對象編制的,是具體指導分部分項工程施工的技術文件。

    5.2施工作業指導書以單位工程施工組織設計中確定的施工方案和施工方法為編制依據,按不同的分部分項工程編制技術先進、管理科學和經濟合理的施工方案和方法,是對施工組織設計的進一步細化。

    5.3分部分項工程作業指導書由項目技術負責人主持編制,項目內業技術人員以及有關人員參加編制。

    5.4分部分項工程作業指導書由項目技術負責人審批并督促實施。

    5.5分部分項工程作業指導書的編制內容。

    5.5.1施工方案和施工方法。

    5.5.2施工進度計劃。

    5.5.3勞動力計劃及勞動組織。

    5.5.4機具設備計劃,特別是主要施工機具。

    5.5.5主要材料需用量計劃。

    5.5.6技術組織措施,保證工程質量、安全生產、雨期、冬期、施工技術措施、降低成本技術措施。

    5.6經批準后的施工作業指導書,由內業技術員交資料員登記發放。

    5.7施工作業指導書的發放范圍:技術、質檢、生產、安全、項目技術負責人、內業技術人員、有關施工隊及工長、資料員自留存檔等。

    6.1在工程正式施工前,通過技術交底使參與施工的技術人員和工人,熟悉和了解所承擔工程任務的特點、技術要求、施工工藝、工程難點及施工操作要點以及工程質量標準,做到心中有數。

    6.2項目技術交底分三級:項目技術負責人向項目工程技術及管理人員進行施工組織設計交底(必要時擴大到班組長)并做好記錄;隊技術員向班組進行分部分項工程交底;班組長向工人交底。

    6.3技術交底范圍劃分。

    6.3.1單位工程施工組織設計經批準后,由項目技術負責人主持向項目全體工程技術和管理人員進行施工組織設計交底,交底參加人員也可擴大到班(組)長,視具體情況確定。

    6.3.2專業隊技術員對班(組)技術交底,是各級技術交底的關鍵,必須向班(組)長(必要時全體人員)和有關人員反復細致地進行。

    6.3.3班(組)長向工人技術交底;班(組)長應結合承擔的具體任務向班(組)成員交待清楚施工任務、關鍵部位、質量要求、操作要點、分工及配合、安全等事項。

    6.4技術交底的要求。

    6.4.1除領會設計意圖外,必須滿足設計圖紙和變更的要求,執行和滿足施工規范、規程、工藝標準、質量評定標準和建設單位的合理要求。

    6.4.2整個施工過程包括各分部分項工程的施工均須作技術交底,對一些特殊的關鍵部位、技術難度大的隱蔽工程,更應認真作技術交底。

    6.4.3對易發生質量事故和工傷事故的工種和工程部位,在技術交底時,應著重強調各種事故的預防措施。

    6.4.4技術交底必須以書面形式,交底內容字跡要清楚、完整,要有交底人、接受人簽字。

    6.4.5技術交底必須在工程施工前進行,作為整個工程和分部分項工程施工前準備工作的一部分。

    6.5技術交底的內容。

    6.5.1項目部技術交底的主要內容。

    1)單位工程施工組織設計或施工方案。

    2)重點單位工程和特殊分部項工程的設計圖紙;根據工程特點和關鍵部位,指出施工中應注意的問題;保證施工質量和安全必須采取的技術措施。

    3)重點單位工程總記與交叉作業過程中如何協作配合,雙方在技術上措施上如何協調一致。

    4)本單位初次采用的新結構、新技術、新工藝、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用過程中的注意事項。

    5)土建與設備安裝工藝的銜接,施工中如何穿插與配合。

    6)交待圖紙審查中所提出的有關問題及解決方法。

    7)設計變更和技術核定中的關鍵問題。

    8)冬、雨季特殊條件下施工采取哪些技術措施。

    9)技術組織措施計劃中,技術性較強,經濟效果較顯著的重要項目。

    6.5.2施工對技術交底的主要內容。

    2)施工組織設計或施工方案。

    3)重要的分部(項)工程的具體部位,標高和尺寸,予埋件、預留孔洞的位置及規格。

    4)土建與水、電、暖、設備安裝之間,各工種之間,隊與隊之間在施工中交叉作業的部位和施工方法。

    5)流水和立體交叉作業施工階段劃分。

    6)重要部位,冬、雨季施工特殊條件下施工的操作方法及注意事項。

    7)保證質量、安全的措施。

    8)單位工程測量定位,建筑物主要軸線、尺寸和標高。

    9)現澆砼、承重構件支模方法、拆模時間等。

    10)預制、現澆構件配筋規格、品種、數量和制作、綁扎、安裝等要求。

    11)管線平面位置、規格、品種、數量及走向、坡度、埋設標高等。

    12)單位工程平面布置圖。

    13)砼、砂漿、瑪蹄脂、防水、絕緣、防腐材料和耐火膠泥等配合比及試件、試快的取樣、養護方法等。

    14)焊接程序和工藝。

    15)打樁、構件校正、試水記錄、砼冬季施工和瀝青瑪蹄脂的測溫記錄,設備開箱、設備試運轉記錄、測試打壓記錄等填寫方法。

    6.6技術交底記錄的歸檔,實行誰負責交底,誰就負責填寫交底記錄并負責將記錄移交給項目資料員存檔。

    7.1凡在圖紙會審時遺留或遺漏的問題以及新出現的問題,屬于設計產生的,由設計單位以變更設計通知單的形式通知有關單位(施工單位、建設單位(業主)、監理單位);屬建設單位原因產生的,由建設單位通知設計單位出具工程變更通知單,并通知有關單位。

    7.2在施工過程中,因施工條件、材料規格、品種和質量不能滿足設計要求以及合理化建議等原因,需要進行施工圖修改時,由施工單位提出技術核定單。

    7.3技術核定單由項目內業技術人員負責填寫,并經項目技術負責人審核,重大問題須報公司總工審核,核定單應正確、填寫清楚、繪圖清晰,變更內容要寫明變更部位、圖別、圖號、軸線位置、原設計和變更后的內容和要求等。

    7.4技術核定單由項目內業技術人員負責送設計單位、建設單位辦理簽證,經認可后方生效。

    7.5經過簽證認可后的技術核定單交項目資料員登記發放施工班組、預算員、質檢員;技術、經營預算、質檢等部門。

    8.1單位工程施工記錄是在建工程整個施工階段,有關施工技術方面的記錄;在工程竣工若干年后,其耐久性、可靠性、安全性發生問題而影響其功能時,是查找原因,制定維修、加固方案的依據之一。

    8.2單位工程施工記錄,由項目部各專業責任工程師負責逐日記載,直至工程竣工,人員調動時,應辦理交接手續,以保證其完整性。

    8.3單位工程施工記錄的主要內容。

    8.3.1工程的開、竣工日期以及主要分部、分項工程的施工起止日期,技術資料供應情況。

    8.3.2因設計與實際情況不符,由設計(或建設)單位在現場解決的設計問題及施工圖修改的記錄。

    8.3.3重要工程的特殊質量要求和施工方法。

    8.3.4在緊急情況下采取的特殊措施的。

    施工方法。

    8.3.5質量、安全、機械事故的情況,發生原因及處理方法的記錄。

    8.3.6有關領導或部門對工程所作的生產、技術方面的決定或建議。

    8.3.7氣候、氣溫、地質以及其它特殊情況(如停電、停水、停工待料)的記錄等。

    8.4施工記錄的記載方法。

    項目部技術負責人在各分部工程施工完成后,將逐日記錄的施工、技術處理等情況加以整理,擇其關鍵記述,填寫在單位工程施工記錄表上,并經主任工程師或技術科有關負責人審核是否確實,并簽名后,納入施工技術資料存檔。

    9.1在施工過程中,對重要的和影響全面的技術工作,必須在分部分項工程工程正式施工前進行復核,以免發生重大差錯,影響工程質量和使用。當復核發現差錯應及時糾正,方可施工。

    9.2技術復核的主要內容。

    9.2.1建筑物的位置和高程:四角定位軸線(網)樁的坐標位置,測量定位的標準軸線(網)樁位置及其間距,水準點、軸線、標高等。

    9.2.2地基與基礎工程設備基礎:基坑(槽)底的土質;基礎中心線的位置;基礎底標高、基礎各部尺寸。

    9.2.3砼及鋼筋砼工程:模板的位置、標高及各分部尺寸、預埋件、預留孔的位置、標高、型號和牢固程度;現澆砼的配合比、組成材料的質量狀況、鋼筋搭接長度;預埋構件安裝位置及標高、接頭情況、構件強度等。

    9.2.4磚石工程:墻身中心線、皮數桿、砂漿配合比等。

    9.2.5屋面工程:防水材料的配合比,材料的質量等。

    9.2.6鋼筋砼柱、屋架、吊車梁以及特殊屋面的形狀、尺寸等。

    9.2.7管道工程:各種管道的標高及其坡度;化糞池、檢查井底標高及各部尺寸。

    9.2.8電氣工程:變、配電位置;高低壓進出口方向;電纜溝的位置和方向;送電方向。

    9.2.9工業設備、儀器儀表的完好程度、數量及規格,以及根據工程需要指定的復核項目。

    9.3技術復核記錄由所辦復核工程內容的技術員負責填寫,技術復核記錄應有所辦技術員的自復記錄,并經質檢人員和項目技術負責人簽署復查意見和簽字。

    9.4技術復核記錄必須在下一道工序施工前辦理。

    9.5技術復核記錄由所辦技術員負責交項目資料員,資料員收到后應進行造冊登記后歸檔。

    10.1凡隱蔽工程都必須組織隱蔽驗收。

    一般分部(項)隱蔽工程由施工隊長(技術員)組織驗收,邀請建設單位和設計單位派人參加;重要的請項目部主任工程師和技術科、治安科參加。

    10.2隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內容之一,隱蔽工程經三方共同驗收后,應及時填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄由技術隊長(技術員)或該項工程施工負責人填寫,工程處質檢員和建設單位代表共同回簽。

    10.3不同項目的隱蔽工程,應分別填寫檢查記錄表應復寫一式五份,建設單位、計劃、經營部門各一份,自存二份歸檔。

    10.4隱蔽工程項目及檢查內容。

    10.4.1地基與基礎工程:地質、土質情況、標高尺寸、墳、井、坑、塘的處理。基礎斷面尺寸,樁的位置、數量、記樁打樁記錄、人工地基的試驗記錄、坐標記錄。

    10.4.2鋼筋砼工程:鋼筋的品種、規格、數量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除銹情況,預埋件的數量及位置,預應力鋼筋的對焊、冷拉、控制應力、砼、砂漿標號及強度,以及材料代用等情況。

    10.4.3磚砌體:抗震、拉結、磚過梁配筋部位品種、規格及數量。

    10.4.4木結構工程:屋架、檁條、墻體、天棚、地下等隱蔽部位的防腐、防蛀、防菌等處理。

    10.4.5屏蔽工程:構造及做法。

    10.4.6防水工程:屋面、地下室、水下結構物的防水找平層的質量情況、干燥程度、防水層數、馬蹄脂的軟化點、延伸度、使用溫度,屋面保溫層做法,防水處理措施的質量。

    10.4.7水暖衛暗管道工程:位置、標高、坡度、試壓、通水試驗、焊接、防銹、防腐、保溫及預埋件等。

    10.4.8鍋爐工程:保溫前脹管情況,焊接、接口位置,螺栓固定及打泵試驗等。

    10.4.9電氣線路工程:導管、位置、規格、標高、彎度、防腐、接頭等,電纜耐壓絕緣試驗、地線、地板、避雷針的接地電阻。

    10.4.10完工后無法進行檢查、重要結構部位及有特殊要求的隱蔽工程。

    10.5隱蔽工程檢查記錄表的填寫內容。

    10.5.1單位工程名稱,隱蔽工程名稱、部位,標高、尺寸和工程量。

    10.5.2材料產地、品種、規格、質量、含水率、容重、比重等。

    10.5.3合格證及試驗報告編號。

    10.5.4地基土類別及鑒定結論。

    10.5.5砼、砂漿等試塊(件)強度、報告單編號,外加劑的名稱及摻量。

    10.6填寫隱蔽工程檢查記錄,文字要簡練、扼要,能說明問題,必要時應附三面圖(平、立、剖面圖)。

    11.1項目科技開發和推廣應用“四新”成果,由項目技術負責人主持并負責組織編制推廣應用計劃,落實推廣應用項目的責任人及要求完成時間等,并組織實施。

    11.2項目經理參與科技開發和推廣應用計劃的編制,并負責解決科技開發和科技推廣項目所需的經費和人員。

    11.3項目內業技術人員協調項目技術負責人編制科技開發和推廣應用計劃,并參與實施工作,協助項目技術負責人、隊技術員解決實施過程中出現的技術、質量問題,負責對實施中有關技術資料的收集及整理工作,并進行總結。

    11.4對科技開發和推廣應用項目在工程上實施后,取得的經濟效益,應按規定每季向公司(區域公司)上報,本項工作由項目內業技術人員負責填報。

    12.1施工技術總結的編寫范圍。

    采用“四新”(新技術、新工藝、新材料、新設備)的項目;本企業首次施工的特殊結構工程,新穎的高級裝飾工程,引進新施工技術的工程以及有必要進行總結的項目。

    12.2編寫內容和要求。

    12.2.1總結要簡明扼要地介紹工程概況,以圖、表形式為主,文字敘述為輔。

    12.2.2涉及采用的施工方法,包括方案的優化選擇,主要的技術措施和實施效果;采用的先進技術、工藝的經濟比較結果,技術性能、關鍵技術與國內外先進技術相比達到的先進程度;質量要求和實際達到的情況,勞動力組織、施工準備、操作要點和注意事項,經驗教訓和體會,易出現的質量問題和防治對策,需要有待進一步解決的技術問題,技術經濟效益對比等,要詳細敘述。

    12.2.3施工中采用的標準、規范、規程、規定。

    12.2.4施工中采用的質量和安全保證體系和實施措施,文明施工和成品保護措施。

    12.2.5提供必要的插圖、照片,條件許可時應提供施工錄像帶。

    12.3項目各類技術人員的職責。

    12.3.1內業技術人員編制施工技術總結計劃,并與科技開發和推廣計劃一并下達。

    12.3.2施工技術總結由項目技術負責人組織編寫,從工程開工之日起,技術負責人應組織人員,分工負責搜集工程項目及“四新”項目的有關技術資料、數據。

    12.3.3項目工程及“四新”項目完成后,應立即編寫技術總結,并上報技術管理部門。

    1)內業部門提供計劃工期與實際工期的對比狀況;。

    2)材料部門提供三材節約情況,核實材料節約率;。

    3)動力部門提供機械設備性能、配備情況及使用率對比情況;。

    4)質檢部門提供達到質量標準的實際水平;。

    5)實驗室提供試驗、檢測資料;。

    6)經營部門經濟效益的分析對比工作;。

    7)財務部門經濟效益的成本核算工作;。

    8)安全部門安全防護技術措施資料。

    12.4施工技術總結編稿完成經審批后,由項目內業技術人員負責向公司技術部門上報。

    13.1施工過程中,要配備齊全工程施工所需的各種規范、標準、規程、規定,以供施工中嚴格執行。

    13.2施工過程中,要建立項目的技術標準體系,編制技術標準目錄,本項工作由項目資料員在項目技術負責人指導下完成。

    13.3標準管理工作由項目技術負責人主持,項目資料員具體負責。

    13.4項目工程所需的各類規范、標準,根據項目編制的技術標準目錄配齊,保證滿足工程需要。

    13.5配給專業隊、質檢、鋼筋翻樣、安全等有關技術人員使用的技術標準、規范、規定、規程,須按登記發放。當有關人員調離本項目部時,應上交資料員。

    13.6當某標準作廢時,標準化管理人員應及時通知有關人員,交舊發新防止作廢標準繼續使用。

    14.1工程技術資料是為建筑施工提供指導和施工質量、管理情況進行記載的技術文件。也是竣工后予存查或移交建設單位作為技術檔案的原始憑證。

    14.2單位工程必須從工程準備開始,就建立工程技術檔案,匯集整理有關資料,并貫穿于施工的全過程,直到交工驗收后結束。

    14.3凡列入工程技術檔案的技術文件、資料,都必須經各級技術負責人正式審定。所有資料、文件都必須如實反映情況,要求記載真實、準確、及時、內容齊全、完整、整理系統化、表格化、字跡工整,并分類裝訂成冊。嚴禁擅自修改、偽造和事后補作。

    14.4工程技術檔案內容分類。

    14.4.1是為了構建筑物的合理使用、維修、改建、擴建的參考文件;在工程教工時隨從其它交工資料一并提交建設單位保存(稱為交工技術資料)。

    14.4.2是為了系統地積累施工經驗的經濟技術資料,并由施工單位保存(稱為施工技術資料)。

    14.5工程技術檔案是永久性保存文件,必須嚴格管理,不得遺失、損壞,人員調動必須辦理移交手續。由施工單位保存的工程檔案資料,一般工程在交工后統一交項目部資料員保管,重要工程及新工藝、新技術等由技術科資料室保存;并根據工程的性質確定保存期限。

    14.6各種技術資料檢查評分標準按現行全優工程檢查記錄執行。資料檢查直營公司每季度各項目部檢查一次。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇七

    1、施工及生活臨時用電應由項目電氣工程師設計,后經項目經理審查,并經業主或監理批準方可施工,竣工后經相關人員驗收合格方可使用。

    2、施工及生活臨時用電的設備和線路的安裝、巡檢、維修或拆除,必須由持有上崗證的電工施工,非專業人員嚴禁進行施工。

    3、施工用電必須采用三相五線制,即a、b、c相線、保護接零線、保護接地線。選用五芯電纜,其中淡藍色芯線必須用作n線(即中性線、零線),綠/黃雙色芯線(或黑線)必須用作pe線(即地線),嚴禁兩線合二為一、顛倒混用。

    4、施工及生活臨時用電線路必須架空安裝。電纜必須埋地或架空固定,嚴禁沿地面明設,埋地電纜路徑應有方位標志。

    5、施工用電系統必須做到“三級配電、兩級保護”。三級配電是指總配電箱、分配電箱、開關箱三級標準配電箱;兩級保護是指在總配電箱和開關箱中選取符合容量要求和質量合格的漏電保護器。

    6、開關箱必須符合“一機、一閘、一漏、一箱、”的原則,每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。

    7、施工及生活臨時用電必須使用符合國家標準的配電箱、開關箱等電氣材料和設備。嚴禁使用木制電源板、箱。臨時用電設備、線路應定期檢查、維修。

    8、在施工現場專用變壓器中性點直接接地的線路中必須采用tn—s接零保護系統。

    9、施工現場電源線路的始端、中間、末端必須重復接地,設備比較集中的地方(如攪拌機棚、鋼筋作業區等)或高大設備處(塔式起重機、外用電梯、物料提升機等)要作重得接地。

    10、在同一供電系統中不允許一部分設備做保護接地,另一部分設備做保護接零。

    11、不得采用鋁導體做接地方體或地下接地線;垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或光面圓鋼,不得采用螺紋鋼。

    12、總配電箱應設在靠近電源的區域;分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域。分配電箱與開關箱的距離不得超過30米。

    13、開關箱內必須安裝漏電保護器,且其額定漏電動作電流應不大于30毫安,額定漏電動作時間不大于0.1秒。露天、潮濕場所、有腐蝕介質場所或在金屬構架上操作時,應安裝防濺型漏電保護器。

    14、配電箱、開關箱必須配備門鎖,并應裝設在所控制的用電設備周圍且便于操作的地方,與其控制的固定用電設備的水平距離不得超過3米。

    15、配電箱、開關箱周圍應足夠二人同時工作的空間和通道,并有圍欄及防雨措施,電箱周圍不得堆放任何雜物。

    16、固定電箱的中心與地面的垂直距離為1.4—1.6米。移動式電箱的中心點與地面的垂直距離宜為0.8—1.6米。

    17、臨時用電設備、線路禁止帶電作業,需接入、拆除、檢修時,必須將其前一級相應的電源隔離開關分閘斷電,并掛接地線。同時必須懸掛“禁止合閘、有人工作”的'警示牌,停送電必須由專人負責。

    18、施工現場所有電氣設備和線路的絕緣必須良好,接頭不準裸露。禁止亂拉亂接電源線路和隨意拆裝電器(插座)。

    19、閘刀開關嚴禁帶負荷拉閘,嚴禁將電源線直接勾在閘刀上或直接插入插座孔內使用,不得使用花絞線作為臨時電源線。

    20、電氣開關所用保險絲(片)的額定電流應與其負荷容量相適應。禁止用其他金屬線代替保險絲(片)。

    21、室外220v燈具距地面不得低于3m,室內220v燈具距地面不得低于2.5m;普通燈具與易燃物距離不宜小于300mm;聚光燈、碘鎢燈等高熱燈具與易燃物距離不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,達不到規定安全距離時,應采取隔熱措施。

    22、碘鎢燈采用金屬支架時,支架應穩定,并采取接地接零保護;使用螺口燈頭時,零線應接在燈頭螺線口;移動電源盤插座上漏電保護器必須齊全可靠。

    23、碘鎢燈電源線應使用三苡橡套電纜;露天使用必須有防雨措施,移動支架手柄處要有絕緣措施,外殼應作保護零線。

    24、使用的手持照明燈(行燈)的電壓應采用不大于36伏的安全電壓;潮濕和易觸及帶電體的場所照明,應采用小于24伏安全電壓;特別潮濕場所,導電性能良好地面、金屬容器內照明應采用不大于12伏電壓。

    25、嚴禁利用易燃、易爆、有毒氣體或液體管道作為接地體。

    26、有人觸電,應立即切斷電源,進行急救;電氣著火,應立即將有關電源切斷,使用泡沫滅火器或干砂滅火。

    27、電氣著火,應立即將電源切斷,使用干砂、四氯化碳或干粉滅火器滅火,嚴禁用水撲滅電氣火災。

    28、下班后應拉閘切斷電源,鎖好箱門后方可離開。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇八

    項目經理是施工現場安全防火第一責任人,對施工現場消防安全工作全面負責。制定施工現場安全事故應急救援預案,負責日常防火巡查工作和對突發性火災事件的處理。同時指定專人負責停工前后的安全巡查,及時發現和排除各種安全隱患,杜絕安全事故的發生。

    根據現場實際情況劃分作業區。特別是明火作業區、可燃材料堆放區、危險物品倉庫等,并設置明顯的防火警示標志。

    對所有施工人員進行了消防安全教育,使其熟知基本的消防常識,學會使用消防滅火器材,掌握撲救火災初期的應急方法。特別要加強對電、氣焊等特殊工種作業人員的消防安全教育和培訓,使之持證上崗。

    臨時用電必須符合“三級配電、兩級保護”,達到“一機一閘一漏一箱”的要求;配電箱設置、線路敷設、接零保護、接地裝置、電氣聯接、漏電保護等各種配電裝置應符合有關標準和規范的要求。施工電源線的拆裝必須統一由專業電工操作,杜絕亂扯亂掛的現象;員工食堂、宿舍等場所嚴禁用電爐子做飯、取暖,不得用“熱得快”燒水,照明燈具、電熱毯等必須定時開關,人員離開時必須關閉電源。

    嚴格落實易燃易爆場所動火審批制度,氧氣、乙炔兩者不能混放,焊接作業時要設專人監護,配備必要的消防器材,并在焊接點附件采用非燃材料做遮擋隔離板,防止焊珠四處迸濺而造成火災隱患;施工現場外設立了吸煙區,不得在施工現場,庫房、宿舍和床上等易燃易爆場所吸煙。

    通過有效的管理和技術手段,減少和防止人的不安全行為和物的不安全狀態,有效地消除安全事故隱患,防止和減少安全事故的發生。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇九

    1、施工現場的動火作業,必須執行審批制度。

    2、凡屬下列情況之一的屬一級動火:

    (1)、嚴禁區域內;

    (3)、各種受壓設備;

    (4)、危險性較大的登高焊、割作業;

    (5)、比較密封的室內、容器內等場所;

    (6)、現場堆有大量可燃和易燃物質的場所。

    3、一級動火作業由所在單位行政負責人填寫動火申請表,編制安全技術措施方案,報公司保安部門及消防部門審查批準后,方可動火。

    4、凡屬下列情況之一的為二級動火:

    (1)、在具有一定危險因素的非禁火區域進行臨時焊、割等用火作業;

    (2)、小型油箱等容器;

    (3)、登高焊、割等用火作業。

    5、二級動火作業由所在工地,車間的負責人填寫動火申請表,編制安全技術措施方案,報本單位主管部門審查批準紅藕,方可動火。

    6、在非固定的、無明顯危險因素的場所進行用火作業,均屬三級動火作業。

    7、三級動火作業由所在班組填寫動火申請表,經工地、車間負責人或安全主管人員審查批準后,方可動火。

    8、動火申請表要明確用火地點,配備的消防器材,操作者,看火人和有效時間等內容,并保留存根備查。

    9、作業人員必須嚴格按照用火證的規定進行作業,不得擅自更改作業內容,如有變化應重新辦理動火證。

    10、用火證當日有效,工作完成后由作業人員將用火證交回安全員處,再次作業再次辦理。

    1、焊工必須持證上崗,無特種作業安全操作證的人員,不準進行焊、割作業。

    2、凡屬一、二、三級動火范圍的焊、割作業,未經辦理動火審批手續不準進行焊、割作業。

    3、焊工不了解焊、割現場周圍情況,不得進行焊、割作業。

    4、焊工不了解焊件內部是否安全時,不得進行焊、割作業。

    5、各種裝過可燃氣體、易燃液體和有毒物質的容器,未經徹底清洗,或未排除危險之前,不準進行焊、割作業。

    6、用可燃材料作保溫層、冷卻層、隔音、隔熱設備的部位,或火星能飛賤的地方,在未采取切實可靠的安全措施之前,不準焊、割作業。

    7、有壓力或密閉的管道、容器,不準焊、割作業。

    8、焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不準焊、割作業。

    9、附近有與明火作業相抵觸的工種在作業時,不準焊、割作業。

    10、與外單位相連的部位,在沒有弄清有無險情,或明知存在危險而未采取有效的措施之前,不準焊、割作業。

    施工現場各部門,專業防火措施

    1、木料堆場嚴禁吸煙。

    2、木料堆場嚴禁動用明火。

    3、木料堆、制作場不準堆放易燃易爆物品及危險物品。

    4、夜間作業不得使用碘鎢燈照明。

    5、下班前必須將木屑、零星木塊等清除干凈。

    6、下班時必須切斷電源。

    7、必須配備消防滅火器材。

    1、嚴格執行公安部《倉庫防火安全管理規則》。庫房包括門窗設備必須牢固,大型和要害物件必須按規定設置報警器和避雷針。

    2、配備相應的值班巡邏力量。認真執行值班、巡邏制度。易燃易爆物品必須單獨設置倉庫存放,配備足夠的消防器材。

    3、各種材料應分類分規格存放整齊。

    4、倉庫管理人員離庫時,應隨時關窗斷電、鎖門。

    5、管理員應認真執行各類物資器具的收、發、領、退、核制度,做到帳、卡、物相符。

    6、提貨單、憑證、印章有專人保管,已發貨的單據應當場蓋注銷章。

    7、倉庫內嚴禁用碘鎢燈取暖,不準私燒火爐、電爐。嚴禁火種進入。

    8、倉庫通道嚴禁堆放障礙物,保持消防通道暢通。

    9、按標準配備足夠的消防器材,經常進行防火安全檢查,發現大險隱患,必須及時采取措施,予以消除。

    10、倉庫內嚴禁吸煙和帶有火種的人進入,倉庫附近動火須經審批。

    11、下班前應作巡視檢查,關窗、斷電、鎖門,根據需要安排值班人員。

    1、各單位在編制施工組織設計時,施工總平面圖,施工方法和施工技術均要符合消防安全要求。

    2、施工現場應明確劃分用火作業、易燃材料堆場、倉庫、易燃廢品集中站和生活區等區域。

    3、施工現場夜間應有照明設備,保持消防車通道暢通無阻,加強值班巡邏。

    4、施工作業期間需塔設臨時性建筑物,必須經施工企業技術負責人批準,施工結束應及時拆除。但不得在高壓架空線下面塔設臨時性建筑物或堆放可燃物品。

    5、施工現場應配備足夠的消防器材,指定專人維護、管理、定期更新,保證完整好用。

    6、在土建施工時,應先將消防器材和設施配備好,有條件的,應敷設好室外消防水管和消防栓。

    7、焊、割作業點與氧氣瓶、電石桶和乙炔發生器等危險物品的距離不得少于10m,與易燃易爆物品的距離不得小于30m;如達不到上述要求的,應執行動火審批制度,并采取有效的安全隔離措施。

    8、乙炔發生器和氧氣瓶的存放距離不得小于2m;使用時兩者的距離不得小于5m。

    9、施工現場用電,應嚴格加強電源管理,防止發生電氣火災。

    10、嚴禁在屋頂用明火熔化柏油

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十

    1:建立和完善各項安全防火責任制度,施工現場消防管理制度。

    2:施工現場實行逐級防火責任制,做到層層有專人負責。

    3:進行經常性的防火安全檢查,對發現了火顯隱患和一些違章現象消除整改和制止,對暫時難以消除的火顯隱患必須采取應急措施。

    4:建立施工現場防火檔案,確立施工現場的防火重點部位。

    5:施工現場內要粘貼各種防火標志,設置消防門,消防通道和警報系統,組建義務消防隊,配備完善的消防器材與應急照明裝置等設施做到有能力迅速撲滅初期火災和有效地進行人員財產的疏散轉移。

    6:對員工進行消防知識的普及,對消防器材使用的培訓,特別是消防的重點部位,要進行專門的消防訓練和考核,做到經常化、制度化。

    7:施工現場內消防器材,消防栓必須按消防部門指定的明顯位置放置。

    8:禁止私接電源插座,亂拉臨時電線,私自拆修開關和更換燈管,燈泡,保險絲等。

    9:工作結束后,要進行電源關閉檢查,保證各種電器不帶電過夜,各種該關閉的開關處于關閉狀態。

    10:部門配制消防義務組員,每天進行防火檢查,發現問題及時紀錄上報。

    11:消防義務檢查員要認真負責,檢查中不留死角,確保不留發生火情的隱患。

    12:施工人員每月要進行一次消防自檢,檢查消防重點區域和重點設備,實行定點,定人,定措施的制度,發現問題及時向安全部門匯報(書面材料)。

    13:施工現場嚴禁放置易燃易爆危險品。

    14:使用的電器設備的質量,必須符合消防安全要求,電器設備的安裝和電器線路的設計,鋪設,必須符合安全技術規定并定期檢修。

    15:所有消防器材任何人不得私自移動,損壞,挪用并定期檢查和更換。

    16:發現安全問題或消防隱患及時處理并報相關部門。

    17:施工現場內具體落實地巡查制度,根據人口密度調查巡查頻率,發現隱患及時處理并備案。

    18:要堅持經常性消防安全宣傳,教育工作,利用各種形式(如黑板報,圖片,錄象等)宣傳,普及消防知識,提施工現場人員消防安全意識,增強防火工作的自覺性。

    1、各房建單位防火安全領導小組,每月對本單位組織一次安全防火大檢查,對發現的不安全因素,立即進行整改。

    2、專(兼)職防火人員對防火重點部位要堅持每天檢查兩次(班前、班后),對一般部位定期抽查,發現問題,及時督促整改.當安全與生產發生矛盾時,有權停止生產,及時整改火災隱患,并及時報告領導。

    3、施工班組每周要組織班長、工段長,對本單位的防火安全進行一次檢查,對發現的問題,要及時組織整改并報防火負責人或質安部,管理制度《施工現場消防管理制度》。

    4、班組、部位要落實責任,堅持班前、班后自查,做到發現問題及時處理,防火安全情況要列入交接班內容。

    5、各級防火安全檢查情況,要留有記錄,以便備查。

    1、倉庫管理應嚴格執行國家《倉庫防火安全管理規則》要求,庫存物資要分類、限額,并應留出必要的通道。化學易燃易爆物品應專庫儲存,井標明物品的名稱、性質和滅火方法。

    2、庫內不準設立辦公室、休息室,不準用可燃材料搭建擱層,并要經常保持清潔。

    3、庫內一般不宜安裝電器設備,如確實需要,由電工按《電力設計技術規范》安裝。

    4、庫內不準拉臨時電線,不準設電熨斗、電水壺等電器設備。

    5、倉庫一般應采用天然采光,如確需照明,應采用白熾燈泡,其功率不得超過60w,嚴禁使用日光燈、碘鎢燈,且線路的敷設和燈泡的安裝應在通道上方與貨物堆垛的距離至少應保持50cm以上。

    6、倉庫應單獨安裝電源刀閘箱,并設在庫外,且應采取防雨、防潮等保護設施。

    7、庫內嚴禁吸煙和動用明火,并應設計醒目的禁火標志,非工作人員不經批準嚴禁入內。

    8、倉庫管理人員必須做到每日檢查,及時消除火災隱患。

    9、庫內應配足備齊相應消防器材并要有專人管理,落實責行,定期檢查維修,保持完整好用。

    1、管理和使用危險物品的工作人員,應熟悉危險品的特性、防火措施及滅火方法。

    2、貯存易燃、易爆物品的倉庫,耐火等級不得低于二級,要有良好的通風散熱設備,定期測溫檢查。

    3、貯存危險物品應按性質分類,專庫存放,并設置明顯的標志,注明品名、特性、防火措施和滅火方法,配備足夠的相應的消防器材。性質,滅火方法相抵觸的物品不得混存。

    4、維修、檢查設備機件,嚴禁使用汽油等易燃物品清洗。

    5、對怕潮(如乙炔),怕曬(氧氣瓶)等物品,不得露天存放,以防因受潮或曝曬而發生火災、爆炸事故。

    6、搬運和操作易燃、易爆危險物品應輕裝、輕卸。嚴禁用產生火花的工具敲打和起封。

    7、運輸危險品必須專車運輸,配備相應的消防器材,由懂其性質的專人押運,應辦理運輸手續,性質相抵觸的危險品不得同車混裝運輸。

    9、劇毒物品應專庫存放,必須有雙人雙鎖共同保管,一起領用,一起退回。領用危險物品必須經單位領導批準,使用氰化物、氧化鋅等劇毒物品應責成班組長級以上人員監督使用,隨領隨用,剩余退回。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十一

    6、臨時用電戶的臨時用電的電線不準跨越公路、河流或水塘。

    7、臨時用電必須簽訂供用電協議書。

    8、臨時用電戶因臨時用電所發生觸電傷亡和其他事故均由用電方負責。

    9、臨時用電期限除經供電企業準許外,一般不得超過六個月,逾期不辦理延期或永久性正式用電手續的,供電企業應終止供電。

    10、使用臨時電源的用戶不得向外轉供電,也不得轉讓給其他用戶,供電企業也不受理其變更用電事宜。如需改為正式用電,應按新裝用電辦理。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十二

    1.施工現場必須按工程特點編制施工臨時用電施工組織設計(或方案),并審核后實施。臨時用電施工組織設計必須包括如下內容:

    (1)用電機具明細表及負荷計算書;

    (3)接地裝置的設計計算及施工圖;

    (4)發、配電房的設計計算,發電機組與外電聯鎖方式;

    (5)大面積的施工照明,150人及以上居住的生活照明用電的設計計算及施工圖紙;

    (6)安全用電檢查制度及安全用電措施(應根據工程特點有針對性地編寫)。

    2.各施工現場必須設置一名電氣安全負責人,電氣安全負責人應由技術好、責任心強的電氣技術人員或工人擔任,其責任是負責該現場日常安全用電管理。

    3.施工現場的一切電氣線路、用電設備的安裝和維護必須由持證電工負責,并嚴格執行施工組織設計的規定。

    4.施工現場應視工程量大小和工期長短,必須配備足夠的(不少于2名)持有市勞動安全監察部門核發電工證的。電工。

    5.施工現場使用的大型機電設備,進場前應通知主管部門派員鑒定合格后才允許運進施工現場安裝使用,嚴禁不符合安全要求的機電設備進入施工現場。

    6.一切移動式電動機具(如潛水泵、振動器、切割機、手持電動機具等)機身必須寫上編號,檢測絕緣電阻、檢查電纜外絕緣層、開關、插頭及機身是否完整無損,并列表報主管部門檢查合格后才允許使用。

    7.施工現場嚴禁使用明火電爐(包括電工室和辦公室)、多用插座及分火燈頭,220v的施工照明燈具必須使用護套線。

    8.施工現場應設專人負責臨時用電的安全技術檔案管理工作。臨時用電安全技術檔案應包括以下內容:

    (1)臨時用電施工組織設計;

    (2)臨時用電安全技術交底;

    (3)臨時用電安全檢測記錄;

    (4)電工維修工作紀錄。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十三

    1.建立現場臨時用電檢查制度,按市建委關于現場臨時用電管理規定對現場的各種線路和設施進行定期檢查和不定期抽查,并將檢查、抽查記錄存檔。

    2.臨時配電線路必須按規范架設,架空線必須采用絕緣導線,不得采用塑膠軟線,不得成束架空敷設,也不得沿地面明敷設。

    3.施工機具、車輛及人員,應與內、外電線路保持安全距離。達不到規范規定的最小距離時,必須采用可靠的防護措施。

    4.配電系統必須實行分級配電。現場內所有電閘箱的內部設置必須符合有關規定,箱內電器必須可靠、完好,其選型、定值要符合有關規定,開關電器應標明用途。電閘箱內電器系統須統一式樣、統一配制,箱體統一刷涂桔黃色,并按規定設置圍攔和防護棚,流動箱與上一級電閘箱的連接,采用外插連接方式。

    5.獨立的配電系統必須按部頒標準采用三相五線制的接零保護系統,非獨立系統可根據現場的實際情況采取相應的接零或接地保護方式。各種電氣設備和電力施工機械的金屬外殼、金屬支架和底座必須按規定采取可靠的接零或接地保護。

    6.在采用接地和接零保護方式的同時,必須設兩級漏電保護裝置,實行分級保護,形成完整的保護系統。漏電保護裝置的選擇應符合規定。

    7.手持電動工具的使用應符合國家標準的有關規定。工具的電源線、插頭和插座應完好,電源線不得任意接長和調換,工具的外絕緣應完好無損,維修和保管應由專人負責。

    8.結構施工內部照明使用行燈照明的,其電源電壓應不超過36伏,燈體與手柄應堅固,絕緣良好,電源線須使用橡套電纜線,不得使用塑膠線。行燈變壓器應有防潮、防雨水設施。外圍的強電照明,必須搭設燈架,燈架高度不得低于2米,并做好絕緣。

    9.電焊機應單獨設開關。電焊機外殼應做接零或接地保護。施工現場內使用的所有電焊機必須加裝電焊機觸電保護器。電焊機一次線長度應小于5米,二次線長度應小于30米。接線應壓接牢固,并安裝可靠防護罩。焊把線應雙線到位,不得借用金屬管道、金屬腳手架、軌道及結構鋼筋作回路地線。焊把線無破損,絕緣良好。電焊機設置地點應防潮、防雨、防砸。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十四

    為了保證施工安全優質的完成,做好施工用電的安全措施至關重要。施工用電安全是施工現場安全生產的一個重要組成部分,搞好施工現場的安全用電無論對員工還是對企業都有深遠的意義。針對施工現場具體實際用電安全問題,并結合國家建設部強制推行的《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-99、及其他安全管理規程、規范,制定以下安全措施:。

    按jgj59-99標準規定,工程開工前必須要有專項用電施工組織設計,內容包括現場用電設施的布置圖,使用的設施型號、規格,負荷分配情況,施工、維護記錄以及相關的用電管理措施、安全措施。

    2接地與接零系統要符合規定。

    按jgj59-99標準要求,工程現場要采用tn-s(三相五線制、系統,施工現場不允許同時存在三相五線制和三相四線制系統共用現象。接地與接零系統要采用黃、綠線。避免施工現場的接地及接零線混亂,隨意亂接,有的根本就沒有接地,即使接地了,也沒有用黃、綠線。保護地線或保護零線應采用焊接、壓接、螺栓連接或其他可靠方法連接。嚴禁纏繞或鉤掛。低壓用電設備的保護地線可利用金屬構件、鋼筋混凝十構件的鋼筋等自然接地體,但嚴禁利用輸送可燃液體、可燃氣體或爆炸性氣體的金屬管道作為保護地線。

    3嚴格按規定用電。

    建筑工地必須根據施工現場的特點建立利完善臨時用電管理責任制,確立施工現場臨時用電為施工單位負責制,進入施工現場的一切配電設備、用電沒備(分配電箱、開關箱、手持電動工具、電焊機等、等必須經施工單位檢查合格方可進場使用。配電箱、開關箱必須安裝漏電保護裝置,建立日常的安全用電分級檢查機制,即施單位的檢查、現場電工的自查和項目單位管理人員的監督檢查。在施工現場按技術要求使用電氣設備,如:。

    l刀閘的熔絲嚴禁用銅絲代替,電焊機需另配置二次側空載降壓保護器,搭鐵線嚴禁采用鋼筋或扁鋼代替;做好電焊機以及其它電動工器具使用產生火花的防火工作。

    l配電箱的電纜線應有套管,電線進出不混亂,戶外量電箱上進線加設滴水彎。支線架設絕緣要好,無老化、破損和漏電:應沿墻或電桿架空鋪設,并應絕緣膠固定。過道電線可采用硬質護套并作標志。

    l現場照明。

    a現場一般均采用220v電壓照明。危險、潮濕場所和手持照明燈具應采用符合要求的安全電壓。

    b照明導線應有絕緣膠固定。嚴禁使用花線或塑料膠質線。導線不得隨地拖拉或綁在鋼管腳手支架上。

    c照明燈具的金屬外殼必須接地或接零。單相同路內的照明開關箱必須裝設漏電保護器。

    d室外照明燈具距地面不得低于3m;室內距地面不得低于2.4m。

    l架空線。

    a架空線必須設在專用電桿上,嚴禁架設在樹或腳手架上。

    b架空線應裝設橫擔和絕緣膠,其規格、線間距離、檔距等應符合架空線路要求,其電板線離地2.5m以上并加設絕緣膠。

    c架空線一般應離地4m以上,機動車道為6m以上。

    l設備投產后,從變電所內接引臨時電源時的用電審批程序:施工用電單位必須詳細填報接引電源負荷,提供經檢驗合格的計量表計。經以下部門領導批準:。

    a施工單位主管技術人員、項目經理。

    b業主單位工程項目部經理。

    c業主單位安全監察部、生產運行部專工、主任。

    d業主單位主管副總。

    e由生產部專工核算負荷后,指定接引地點,方可接引。

    4采取防范措施。

    對施工現場使用的漏電開關、電焊機二次側空載降壓保護器、手持電動工具等進行定期檢測,強化施工現場用電的定期巡視、保養、維修工作責任制,項目管理部加強督促檢查,對現場電工的工作質量進行監督記錄,確保施工用電設備安全防護裝置齊全、有效,用電資料記錄齊全。普及用電知識,增加安全教育中的安全用電知識內容;教育有關操作人員止確使用電氣設備、手持電動工具,提高預防觸電的防范意識,嚴格執行執證上崗制度。

    5配備必要的安全防護用品,增強自我保護意識。

    在施工現場有可能直接使用電動設備人員配備合格的防觸電方面的防護用品(如絕緣手套、絕緣鞋等、,并督促操作工人按規定正確使用勞動防護用品,教育操作人員提高自我保護意識,杜絕違章操作,嚴禁在無監護人員的情況下帶電操作。

    l為加強施工用水(兼消防、管理,確保安全穩定提供施工用水而制定本制度。建設單位的工程、安監、計劃、施工單位相關部門及工作人員應熟悉、掌握執行本制度。

    l現場臨時施工用水(兼消防、主管道及供水井由建設單位設置。

    l各施工單位根據施工組織總設計及所承擔的工程量,分別提出施工用水接引方案(附圖、用途、用量、壓力、接引點、及管理辦法,報建設單位批準后方可實施。

    l各施工單位如新增施工用水要提前三天報建設單位,待批準后方可實施。

    l各公司自行負責的臨時用水管道施工要嚴格按國家驗評規范驗收。

    l施工用水井正常運行維護管理,由建設單位委托土建施工單位運行及維護管理。

    l施工用水管路布置應服從總平面布置圖。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十五

    1、各種材料進場必須進行檢驗、確認,杜絕不合格材料進場。

    2、各種材料分門別類,按規格、型號定位存放,做好防盜、防水、防潮、防擠壓、防火等工作,及時辦理材料入庫手續。

    3、施工現場材料發放由專人負責,限額領料,嚴禁各隊無手續和私自領料,對施工隊超出額定量用料,由施工隊自行解決或從其工程款扣除。

    4、對易燃易爆材料另辟庫房,與常規材分開堆放。

    5、堅持每天做好材料入、出庫手續,做到帳目清晰,數量正確,規格齊全。

    6、材料保管員應堅守崗位,努力學習業務知識,善于材料管理,始終貫徹節約為榮、浪費可恥、勤儉持家光榮傳統。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十六

    為了切實抓好車間的凈化裝修工程,確保工程的安全、質量、進度的順利進行,特制定現場施工管理規定如下:

    1、施工現場的各施工單位,必須按照圖紙設計進行施工,施工所用的材料必須按照合同要求,嚴禁使用偽劣不合格產品,按照規范保質、保量搞好凈化車間的裝修。

    2、應該對所有施工人員進行安全教育,提高安全意識,使施工人員懂得安全施工的重要性,從思想上重視安全工作。施工現場應該注意火災事故、觸電事故、高空墜落事故,各單位要把安全工作做到實處,滅火器、保險帶以及個人安全防護的安全措施必須到位,特殊工種作業人員應持證上崗,特別是電焊工、電工,必須持證上崗,防止安全事故的發生。

    3、各施工單位做出施工進度計劃(報甲方備案),使凈化裝修工程按期完成。

    4、各施工單位應提前安裝技術夾層上的管道和設備,盡量避免頂板安裝以后再進行踩踏,造成頂板的破壞。

    5、施工過程中如果發現圖紙所設計的與現場實際情況不符、不科學、不美觀,或者相互有障礙,應及時與甲方溝通,經研究、協商后進行合理變更。

    6、各施工單位要互相配合,協作施工,各施工單位在施工中應注意保護好已經安裝的設備、管道、門窗、彩鋼板等,各單位互相監督,誰損壞誰負責,如果沒有發現是誰損壞的,由分項的施工方自己負責修復。彩鋼板安裝后,各單位在彩鋼板上開眼安裝管道必須保證準確無誤,如果施工錯誤,所造成的一切損失,由錯誤方負責。

    7、搞好施工現場的文明施工,互相監督度文明施工行為,搞好施工現場的衛生工作。施工垃圾、生活垃圾,一定要集中處理,嚴禁亂扔、亂放.嚴禁隨地大小便,特別是頂棚上,堅決不允許小便、亂扔垃圾,如有發現罰款100元,嚴禁酗酒、打架、偷盜。各單位要互相監督,一定要文明施工。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十七

    1、貫徹執行"安全第一,預防為主"的方針,堅持管生產必須管安全的原則。

    2、開工前,在施工組織設計(或施工方案)中,必須有詳細的施工平面布置圖,運輸道路,臨時用電線路布置等工作的安排,均在符合安全要求。

    3、現場四周應有與外界隔離的圍護設置,入口處應設置施工現場平面布置圖,安全生產記錄牌、工程概況牌等有關安全的設備。

    4、現場排水在的全面規劃,排水溝應經常清理疏通,保持流暢。

    5、道路運輸應平坦,并保持暢通。

    6、現場內材料堆放必須按現場布圖規定的地點分類堆放整齊穩固。作業中留置的木材、鋼管等剩余材料應及時清理。

    7、施工現場的安全施工,如安全網、護桿、各種限制保險裝置等必須齊全有效,不得擅自拆除或移動。

    8、施工現場應設置安全宣傳牌、警示牌,還要在危險部位懸掛明顯的規定標志,夜間還應設紅燈示警。

    9、施工現場的配電、保護裝置、避雷保護、用電安全措施等要嚴格按照規定進行。

    10、用火用電和易爆物品的安全管理,現場消防設施和消防責任制度等應按消防要求周密考慮和落實。

    11、現場臨時搭設的倉庫、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、防火的'規定行。

    12、用火用電和易爆物品的安全管理,現場消防設施和消防責任制度等應按消防要求周密考慮和落實。

    13、現場臨時搭設的倉庫、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、防火的標準。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十八

    1、工地所有臨時用電必須向專業人員申請,許可后由專業人員接駁電源,嚴禁我司人員私自接駁電源。

    2、施工現場必須配備具有安全性的配電箱。

    3、臨時用電,執行三相五線制和三級漏電保護。由專職電工進行檢查和維護。

    4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設牢固,一般要架空,不得綁在管道或金屬物上。

    5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接,違者將被嚴厲處罰。

    6、所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。

    7、所有施工工具設備不得帶病運轉和超負荷使用。

    8、接駁電源應先切斷電源。若帶電作業,必須采取防護措施,并有三級以上電工在場監護才能工作。

    9、宿舍用電需遵守總包方的相關規定,如不得使用大功率的.電爐燒飯、燒水等。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇十九

    為了加強企業臨時施工用電管理,根據《施工現場臨時用電安全技術規范》jgj46-88(以下簡稱規定)、建設部《建筑施工安全檢查標準》(以下簡稱檢查標準)的要求,特制定本管理方案。

    1.1.1目標、指標。

    避免對人體造成電擊和電傷。

    1.1.2控制方法。

    1.臨時用電必須依據規范、規定和檢查標準,編制《施工用電方案》,方案必須按照規范要求進行設計計算或驗收。

    2.方案必須由電氣工程技術人員編制,項目工程師/技術負責人審批,繪制現場線路平面圖,確定線路規格。

    3.用電線路的架設、敷設及電氣布置維修人員必須是持有效上崗證件的專業電工,并穿戴好防護用品。

    4.項目經理和主管工長必須依據有效的《施工用電方案》,組織安排施工。無方案安排施工或安排非專業電氣人員施工的,項目經理和主管工長負違章指揮責任。

    5.電器線路架設與驗收:電器線路架設前,機電班長必須以書面形式向作業班組做有針對性的安全技術交底,并由機電班長按方案要求組織驗收,形成驗收記錄。

    6.電氣線路的使用:。

    (1)嚴禁私拉亂接,嚴禁使用破損電器和電線。

    (2)設備開關箱必須使用漏電動作電流小于30ma,動作時間小于0.1s的漏電保護器,做到“一機、一閘、一保護”。

    (3)如施工用電要求改動時應由方案編制人員負責變更設計,經批準后方可安排變更施工。

    7.電器線路的拆除:拆除前,機電班長應帶領專業電工、現場安全員全面檢查。拆除作業由機電班長對班組進行書面的拆除安全技術交底。

    8、觸電應急救援預案。

    (1)項目部應培訓2—3人掌握人工呼吸技能。

    (2)施工現場發生觸電事故,項目部負責人應立即組織人員進行人工呼吸搶救,同時電告救護總站(打120)和分公司領導、公司領導。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇二十

    1.加強施工用電安全管理,對全場施工人員進行安全用電教育。施工現場按施工平面布置圖和臨時用電安全規定進行布線安裝。

    2.現場各種電氣設備未經檢查合格不準使用,使用中的電氣設備必須保證正常的工作狀態,嚴禁帶故障運行。

    3.露天使用的電氣設備搭設防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的電氣設備應進行必要的干燥處理,經檢測絕緣試運行合格后方可使用。

    4.配電箱必須堅固、完整、嚴密,箱門加鎖,箱門上要涂紅色危險標志,箱內不得有雜物,配電箱要按配電級別順序編號。

    5.落地配電箱柜下地面應平整,防止水淹、土埋,箱柜附近不準堆放雜物。

    6.施工現場的照明線路全部采用護套線管敷設,辦公區、生活區、工作棚、場地照明分路設置分路控制,燈炮距地面2.50m以上。

    7.凡使用或操作電動機械的專業人員,必須進行安全用電的技術教育,了解電氣常識,懂得電氣性能,正確掌握操作方法。

    8.從事電氣作業的電工人員,身體素質應正常,責任心要強,并經考核合格、持證上崗。上崗時必須正確使用勞保用品,對操作工具要定期檢查,按規定操作,不可帶電作業。

    9.必須安排身體健康、精神正常、責任心強的人員從事用電機械設備的操作使用。操作機械設備必須有操作證。

    10.用電機械設備工作結束或停工一小時以上,必須將開關箱斷電、上鎖、保護好電源線和工具。

    11.使用電氣設備前,必須由專業電工先進行試運轉,正常后交給操作人員使用。

    12.值班電工必須持證上崗,并做好值班記錄。

    施工現場用電管理制度(專業21篇)篇二十一

    1.1.1本工程施工用電采用tn—s系統,三相五線制供電,做到三級配電兩級保護(總配電室、分配電箱、開關箱三級配電控制,總配電室、開關箱兩級漏電保護)。

    1.1.2各用電設備必須按“一機、一閘、一箱、一漏保—一鎖”配置開關箱。

    1.1.3架空導線必須采用絕緣導線,在施工現場任何地方均不允許使用裸體導線。

    1.1.4保護零線必須采用黃/綠雙色專用線,其截面面積不少于相線的1/2,且絕緣銅線不小于10mm2,絕緣鋁線不小于16mm2.

    1.1.5在電源進入現場總配電室電源側分別設置工作接地(引出工作零線n)和保護接地(引出保護零線pe)(接地裝置見附圖),其中接地裝置接地電阻應不大于4歐姆。

    1.1.6保護零線接至以后各配電箱和用電設備不帶電金屬外殼,中間不允許間斷,不允許接入空氣開關、漏電保護開關、保險絲等,且與各用電設備連接應采用不小于2.5mm2的多股絕緣銅線。

    1.1.7分別在空壓機房、鋼筋加工車間、攪拌站、臨時用電箱制作重復接地裝置(做法同前),接地電阻應不大于10歐姆。

    1.1.8工作零線與保護零線嚴禁相連,保護零線應單獨敷設,重復接地必須與保護零線相連接。保護零線必須采用絕緣導線。

    1、工作接地2、隧道洞外保護接地3、施工現場保護接地。

    接地裝置示意圖。

    1.2漏電保護器保護。

    用電線路中采用二級漏電保護,前級應采用漏電動作電流不大于50ma,動作時間不大于0。1s的快速動作電流型漏電保護器,末級應采用漏電動作電流不大于30ma(潮濕或有腐蝕性介質不大于15ma)漏電動作時間不大于0。1s的漏電保護器,漏電保護器在使用過程中應由電工定期檢查(每月不少于一次),并將檢查結果記入電工巡檢維修記錄。(見附表)。

    1.3電器設備的設置:

    1.3.1總配電箱內配置按系統圖及功能和用電量配置隔離開關,按各分路用電量配置同時具備短路、過載、漏電保護功能的漏電斷路器。各配電線路應做編號,注明用途標記,配電盤兩端應與重復接地線及保護零線做電氣連接。配電盤或配電線路維修時,應懸掛“有人維修,禁止合閘”標志牌。停、送電操作時,必須由專人監護執行。

    1.3.2分配電箱應用1.2~2mm厚的鐵皮制作,箱內非絕緣配電板應與箱體和保護零線可靠連接,進出電箱的電線一律由箱體下部開口處引入引出,配電板上應分設置工作零線(n)端子板和保護零線端子板(pe),并明確標注:n或pe。n線端子板必須與金屬電器安裝板絕緣,pe線端子板必須與金屬電器安裝板做電氣連接。進出線中的n線必須通過n線端子板連接,pe線必須通過pe線端子板連接。

    1.3.3各配電箱開關箱,應安裝端正,做好防雨、水設置,固定式電箱中心點高1.4—1.6米,移動式電箱應設在堅固、穩定的支架上。其中心點高0。8—1.6米,并保證箱前通道暢通,無雜物。

    1.3.4配電箱與開關箱距離一般不應大于30米,開關箱與用電設備距離一般不大于3米。

    1.4電器設備操作與維修人員:

    1.4.1電工及維修人員必須持有效電工證上崗,嚴禁無證人員進行電氣操作和維修。

    1.4.2各類用電人員應掌握安全用電基本知識和新用設備的基本性能。專業電氣作業人員應佩戴相應的勞動保護用品。工作時發現問題應立即排除并向上級匯報,及時處置。

    1.4.3嚴禁設備帶病作業,停用設備應拉閘斷電上鎖。搬運設備必須切斷電源。

    1.5電氣設備的使用和維護:

    1.5.1配電箱、開關箱應每周進行一次定期檢查,發現問題及時維修,維修時必須將前一級電箱的相應電源開關拉閘斷電,掛停電檢修標志,并鎖好或派專人看護,嚴禁帶電作業,對于漏電保護器動作應查明原因,排除故障后,方可再次送電。停電檢修標志牌。(見附圖)。

    1.5.2成洞地段及一般場所的照明電壓為220v,工作面及環境潮濕和易潮的場所照明電壓必須采用36v安全電壓,移動照明及行燈電壓不大于36v。

    1.5.3所有配電箱均應標明其名稱、用途,并做出分路標記。

    1.5.4施工現場使用配電箱、開關箱,對固定式的安裝高度要求箱底與地面的垂直距離為1.3—1.5m,手持電動工具應采用移動式開關箱,內裝漏電保護器,配電箱、開關箱進出線口一律設在箱體的下底面且有防絕緣損壞措施,整個施工現場采用三級配電二級保護,在配電箱和開關箱內裝設漏電保護器,使之具有分級分段的保護功能,有門、有鎖、有防雨措施,箱內無雜物。配電箱的采購、安裝、維修均應按有關規范、規定執行。

    1.6.電纜敷設:

    1.6.1地埋敷設電纜時,電纜溝深度應不小于0。6m,并在電纜上下左右均勻鋪設不小于100mm厚的細砂,然后覆蓋磚等硬質保護層,最后覆蓋土。

    1.6.2從底部至作業層的電線電纜,應沿作業層上固定好的膨脹螺栓敷設,掛網將電纜固定于鋼絲繩上,固定間距不大于3米。固定后電纜應不承受拉力。

    1.6.3電纜接頭盒或電纜插座應設置于地面上,并能防塵、防水、防腐和防機械損傷。

    1.6.4施工現場的水泥罐、攪拌站等高的機械設備應安裝防雷裝置,防雷引下線可利用機械設備的金屬結構。

    2.1技術交底制度:

    開工前應由物設部在安全人員的監督下,向有關人員進行安全技術交底,詳細介紹臨時用電方案內容,安全用電措施和注意事項,完畢后履行簽字手續。

    2.2安全檢查、檢測制度:

    電工應定期對試驗按鈕進行試驗,檢查是否動作。發現問題及時更換。各工區每月、項目部每季度分別按附表《臨時用電檢查評分記錄表》內容進行認真檢查并打分,對發現問題要落實到人并限期整改。

    電氣故障應由專業電工進行維修,電工應以預防為主,加強檢查及時發現和消除隱患,并建立維修記錄。(維修記錄表見附表)。

    2.4安全用電防火措施:

    按總配電圖正確接線。電器電纜應按設計要求安裝,各電氣連接頭應壓接牢固。施工現場應建立防火檢查制度,加強領導,配備用于撲滅電氣火災的專用滅火器及砂箱等。使用電焊、氣焊時要執行安全用火制度,并有專人監護。

    電氣事故應急預案是施工現場臨時用電施工組織設計的重要一環,直接關系到企業的信譽和施工人員的生命安危及社會的穩定。因此,應根據工程結構施工現場的特點制定相應的事故應急預案,成立事故應急救援小組,有效及時地進行事故處理,防止事故的擴大。

    事故應急救援安全領導小組。

    組長:唐其全。

    副組長:王興周玉良王建輝唐興華何勝明。

    成員:吉小庫(各工區長、現場安全員、電工、班組長、)。

    3.1發現有人觸電,現場有關人員應立即報告現場負責人及事故應急救援組組長;同時,盡快使觸電者脫離電源;然后根據觸電者的具體癥狀進行對癥施救;采取有效措施防止事故擴大和保護現場。

    3.2脫離電源的基本方法有:

    3.2.1將出事附近電源開關刀拉掉,或將電源插頭拔掉以切斷電源。

    3.2.2用干燥的絕緣木棒、竹竿、布帶等物將電源線從觸電者身上撥離或者將觸電者撥離電源。

    3.2.3必要時可用絕緣工具(如帶有絕緣柄的電工鉗、木柄斧頭及以鋤頭)切斷電源。

    3.2.4救護人可帶上手套或在手上包纏干燥的衣服、圍巾、帽子等絕緣物品拖拽觸電者,使之脫離電源。

    3.2.5如果觸電者由于痙攣手指緊握導線或導線纏繞在身上,救護人可先用干燥的木板塞進觸電者身下,使其與地絕緣來隔斷入地電流,然后再采取相應的辦法把電源切斷。

    救。只有在確證線路已經無電,才可在觸電者離開觸電導線后就地急救。

    3.3在使觸電者脫離電源時應注意的事項:

    3.3.1未采取絕緣措施前,救護人不得直接觸及觸電者的皮膚和潮濕的衣服。

    3.3.2嚴禁救護人直接用手推、拉和觸摸觸電者;救護人不得采用金屬或其他絕緣性能差的物體(如潮濕的木棒、布帶等)作為救護工具。

    3.3.3在拉拽觸電者脫離電源的過程中,救護人宜用單手操作,這樣對救護人比較安全。

    3.3.4當觸電者處于高位時,應采取措施預防觸電者在脫離電源后墜地摔傷或摔死(電擊二次傷害)。

    3.3.5夜間發生觸電事故時,應考慮切斷電源后的臨時照明問題,以利救護。

    3.4觸電者未失去知覺的救護措施:

    應讓觸電者在比較干燥、通風暖和的地方靜臥休息,并派人嚴密觀察,同時請醫生前來或送往醫院診治。

    3.5觸電者已失去知覺但尚有心跳和呼吸的搶救措施:

    應使其舒適地平臥,解開衣服以利呼吸,四周不要圍人,保持空氣流通,冷天應注意保暖,同時立即請醫生前來或送往醫院診治。若發現觸電者呼吸困難或心跳失常,應立即施行人工呼吸或胸外心臟擠壓。

    3.6對“假死”者的急救措施:

    當判定觸電者呼吸或心跳停止時,應立即按心肺復蘇法就地搶救。

    3.7應急救援工具:

    施工現場應備有必要的應急救援工具。如:絕緣手套、絕緣棒、電工絕緣鉗、藥箱、擔架等。

    4.1:參加工程施工的所有施工人員,要熟悉本工種的安全技術操作規程。在操作中堅守工作崗位,嚴禁酒后作業。

    4.2:所有新進場施工人員必須進行三級教育,特種作業施工人員必須持證上崗。

    4.3:工作前一定要檢查機械、工具等確認完好,方準使用。

    4.4:電氣設備線路必須絕緣良好,電線不得與金屬物件綁在一起,各種電動工具必須按規定接零或接地保護,如停電休息時,必須拉閘加鎖。

    4.5:施工機械和電氣設備,不得超負荷作業和帶病運轉,發現問題應立即停機檢查,不得在運轉中修理。嚴禁將頭、手伸入機械轉動范圍內。

    4.6:施工現場的電力系統嚴禁用大地做相線或零線,保護零線(pe線)中嚴禁裝設開關和熔斷器。

    4.7:用于電器設備相連接的保護零線截面不小于2.5mm2的多股絕緣導線。

    4.8:手持式電動工具的保護零線,應在絕緣良好的多股銅線橡皮電纜內,其截面不小于1.5mm2,其芯線顏色為黃綠雙色。

    4.9:施工現場的所有的用電設備,必須在設備負荷的首端處設立漏電保護裝置。

    4.10:電纜接頭應牢固可靠,并應做絕緣包扎,保持絕緣強度,不得承受張力。

    4.11:開關箱附近不得堆放有妨礙操作維修的物品,不得有灌木雜草等。

    4.12:開關箱應裝設端正牢固,移動式開關箱配箱,應裝設在牢固的支架上。與地面垂直高度不小于0。6m。

    4.13:配電箱內所有的開關應按規定緊固在電器安裝板上,不得歪斜或松動,配電箱、開關箱必須有可靠的防雨措施。

    4.14:配電箱內連接線應要用絕緣導線,接頭不得松動,不得有外露帶電部分,箱體必須有可靠的保護接零。

    4.15:配電箱內的開關電器必須可靠完好,不準使用破損及不合格的電器及開關。

    4.16:每臺用電設備應有各自的專用開關,必須實行“一機、一閘、一漏、一箱”,嚴禁在一個開關上控制兩臺以上的用電設備。

    4.17:開關箱內的開關電器必須能在任何情況下都可以使用電設備與電源進行隔離,移動開關箱及開關箱的進出線,必須采用橡皮絕緣電纜。

    4.18:配電箱內嚴禁放置任何雜物,并應經常保持清潔。

    4.19:熔斷器開關更換熔體時,嚴禁采用不合格熔體或銅絲、鋁絲代替。

    4.20:電動施工機械,手持電動工具的安全裝置,應符合國家標準、專業標準和安全技術規程,并有產品合格證書及使用說明書。

    4.21:震動器、震動棒、水泵的負荷線,必須采用橡皮護套銅芯軟電纜。水泵的負荷線必須采用yhs型防水套橡皮電纜,并不得承受任何外力。

    4.22:照明器具和器材的質量均應符合有關標準、規范的規定,不得使。

    用絕緣老化或破損的器材和器具。

    4.23:嚴禁在施工現場各種工作平臺上及其它非固定場所使用220v碘鎢燈。各種工作平臺及隧道內未成洞地帶必須使用經安全隔離變壓器輸出的不大于36v的安全電壓的照明燈具。

    為規范管理施工現場的配電箱,特做出以下規章制度:

    1、電箱內已安裝好的各種電器任何人不得隨意拆動,在使用過程中如發現問題應及時向工區值班電工聯系,由工區電工妥善解決,如發現擅自私拉亂動者,一次給予100~200元罰款。

    2、電箱內配制有三孔插座,所有用電設備必須有可靠的接地,如發現照明設備及小型機具不經過插頭隨意插在或掛在插座及閘刀上,發現一次罰款50~100元。并沒收所有電源線及機具。

    3、在使用電焊機或其它設備時,必須使用四孔插頭(即三相火線一相地線),配制不全或沒有者,將對其處以50~100元罰款。

    4、所有從配電箱內引出的電源線必須離開地面,如發現放在地面或腳邊被車輛或其他硬體物件對電線的碰撞、擠壓破損者,發現一次罰款50元。

    5、施工現場使用的照明設備或其它小型機具嚴禁放在鋼筋或其它導體上,違者罰款50元。

    6、配電箱安放在固定位置上,發現亂搬亂移者,一次罰款50元。

    7、配電箱內嚴禁放置任何物品,發現亂放物品者,一次罰款50元。

    本制度中未盡事項要嚴格按jgj46—20xx《施工現場臨時用電安全技術規范》及其它有關安全規定執行。

    猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
    優秀作文不僅僅是寫字,更是情感的宣泄,是人類思維和感知的抒發。在這里,小編為大家推薦一些獲獎的優秀作文范文,它們的內容充實、觀點鮮明,堪稱經典之作。
    承包合同是一種法律約束,用于確保承包方按照約定完成工作,并接受發包方的監督和檢驗。下面是一些承包合同的實例,供大家參考寫作時的格式和內容。為更好地滿足廣大人民群
    合同協議是商業活動中確立合作關系的重要手段,它體現了合作關系的合法性和可靠性。以下是一些優秀的合同協議樣本,供大家參考借鑒,以提高撰寫水平和質量。依照《民法典》
    作文是學習語文的重要環節,而優秀作文則需要有扎實的語文基礎和卓越的表達能力。以下是小編為大家整理的優秀作文范文,希望對大家在寫作中有所啟發和幫助。還記得初一時,
    優秀作文是在學習中表現出色的一種寫作方式,它能夠展示學生的思維和語言表達能力。此處附上一些優秀作文的篇章,希望可以給大家提供一些寫作的思路和方法。近幾年明顯感到
    每年迎接新年的方式各不相同,有些人會舉辦盛大的慶祝活動,有些人選擇安靜地休息和反思。隨著新年的到來,小編整理了一些經典的新年總結范文,供大家參考學習。
    辭職信是向雇主或單位提出離職申請的一種正式文件,它記錄了辭職原因、離職日期等重要信息。辭職是每個人職業生涯中必然面臨的抉擇,以下是一些成功的辭職信案例,供大家參
    規章制度還是確保組織成員共同遵守的一種行為準則,增強組織的凝聚力和團隊合作的能力。規章制度不僅僅是一紙文書,更是組織內部凝聚力和文化的重要體現。為進一步加強工程
    合同協議是商業活動中不可或缺的一環,能夠規范雙方的行為并保護雙方的利益。合同協議是在一段時間內對特定事項達成一致而形成的法律文件,有助于維護合作關系的穩定性。如
    每個月的工作總結都是我們對自己工作表現的一次回顧和總結,是提升個人職業素養的重要途徑。以下是小編為大家整理的一份月工作總結范文,希望對大家在寫總結時有所啟示和幫
    通過寫作可以培養思維能力和表達能力,因此,我們應該努力提高自己的寫作水平。下面是一些經典的優秀作文選段,讓我們一起來欣賞作者的才情。聽!小草說,秋天是黃色的;松
    寫作是一種創造性的表達,我們需要學會發散思維,嘗試不同的寫作技巧來提升作文的質量。在這里,小編為大家整理了一些優秀作文,供大家學習和參考。研究中考復習試題,做到
    期末考試不只是一次普通的考試,它承載著學生對知識的探索和對自身能力的提升。接下來,我們一起來閱讀一些期末總結范文,從中獲取寫作的啟示和技巧。考試考完后戴瑞婕對我
    心得體會的寫作可以幫助我們形成對于自己學習或工作的整體認識,從宏觀和微觀的角度來思考問題。現在,我們一起來閱讀一下小編為大家準備的一些優秀的心得體會范文吧。
    中班教案是中班教師在教學過程中的指導和安排,能夠幫助幼兒獲得全面的發展。學習和借鑒中班教案范文有助于提高教師的教學水平和教案編寫能力。1.了解分類垃圾箱的種類和
    在幼兒園中班,孩子們逐漸學會獨立完成各種小任務,培養了解決問題的能力。這里有一些幼兒園中班的家庭作業設計,大家可以參考一下。二、提高幼兒探索數量關系的能力。三、
    預備黨員應不斷提高自身黨性修養,增強黨性覺悟,充分發揮先鋒模范作用,為黨和人民事業作出積極貢獻。以下是一些黨內法規和規定,對于預備黨員的行為和作風有著明確指導。
    教學工作計劃可以幫助教師形成系統的教學思路和方法,促進教學改革與創新。這是一份經過實踐驗證的教學工作計劃,供大家參考和借鑒。1.在實際操作過程中,觀察、了解溶解
    教學工作計劃需要教師與學生、家長等多方面的合作和溝通,共同促進教學的順利進行。以下是一些優秀教學工作計劃的范文,希望能夠給你提供一些思路和啟示。教學目標。理解以
    教學工作計劃需要保持靈活性,隨時進行調整和改進,以適應不同學生和教學環境的變化。想要制定一份高質量的教學工作計劃?不妨先看看小編為大家找來的教學計劃范文吧。
    黨員思想匯報可以促使黨員深刻反思自己的行為和言論是否符合黨的要求和黨員標準。以下是一些黨員思想匯報的案例分析,希望可以引起大家對寫作的思考和反思。作為一名發展對
    中班教案的制定需要教師有較強的教學理論基礎和實踐經驗,能夠根據幼兒的差異性進行個性化的教學安排。在教學過程中,我們可以參考一些優秀的中班教案范文,以不斷提高自己
    撰寫心得體會可以使我們更加清晰地認識到問題的根源和解決方法,從而在今后的工作和學習中不斷改進。下面是一些關于心得體會的精選范文,希望可以幫助大家更好地理解和運用
    每個人都渴望創作一篇優秀作文,因為它代表了一個人的思想和才華。以下是一些備受贊譽的優秀作文范文,通過閱讀可以提高自己的寫作水平。小巧玲瓏,景色迷人!春天,校園里
    春節是人們感受民俗文化與傳統藝術之美的機會,各種民間表演熱鬧非凡。以下是小編為大家收集的春節相關資料,供大家參考。我們可以了解春節的起源、傳統習俗、傳說故事等等
    承包合同不僅是一種法律文件,更體現了雙方的互信和合作精神。大家可以參考以下范文,了解承包合同的常見條款和格式。甲方:乙方:按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建
    個人總結是對自己工作的一種自覺總結和自我評價,有助于提高工作效率和質量。在參考這些個人總結范文時,我們可以從中汲取一些寶貴的經驗和教訓。1、從、銷量情況來看,每
    教案模板能夠幫助教師預測學生可能遇到的問題,提前做好備課準備。通過閱讀以下教案模板范文,教師們可以更好地把握教學要點和重點。各位評委、各位專家:大家下午好!今天
    教學工作計劃的重要性被越來越多的教師和學校所認識和重視。想要了解如何編寫一份優秀的教學工作計劃?下面是小編為大家整理的一些范文,供您參考。。活動時間:20__年
    優秀作文應該有適當的文采,通過使用一些修辭和修辭性的語言,提升文章的文學價值和藝術感染力。為了給大家提供更多的寫作素材和思路,小編為大家準備了一些優秀作文范文。
    優秀作文不僅需要有扎實的基礎知識,還需要有獨特的思考和表達能力。優秀作文是作者通過文字向讀者傳遞自己的情感和思想的一種藝術表達形式,它可以促使我們思考,我想我們
    檢討書是一種反思自己與他人關系的方式,可以讓我們意識到自己的言行對他人造成的影響。以下是小編為大家收集的檢討書范文,僅供參考,大家一起來看看吧。尊敬的蔣老師:您
    入黨是對個人對人民群眾的深厚感情和大公無私品質的檢驗,我覺得自己符合這些要求。以下是小編為大家整理的入黨宣誓活動籌備方案,希望對大家有所幫助。敬愛的黨組織:第一
    三年級教案注重培養學生的基本技能,如閱讀、寫作和口語表達等。下面是一些值得借鑒的三年級語文教案,希望能為您的教學提供一些思路。設計思考:像教自然數那樣教分數。教
    述廉報告是對廉政工作進行總結和公開的重要途徑,可以促使廉政建設更加全面、深入地展開。下面是小編整理的一些成功的述廉報告范文,供大家參考借鑒,希望能激發大家撰寫述
    最后,月工作總結不僅是對個人工作的總結和概括,更是對團隊協作和整體工作效果的一種評估和反思。以下是小編為大家收集的月工作總結范文,供大家參考和學習。
    不管工作成果好壞,都要及時完成月工作總結,以便對自己進行反思和提升。小編整理了一些有關月工作總結的案例和參考資料,供大家學習和參考。xx——xx學年,我有幸成為
    年終總結是在一年的工作生活中對所取得的成績、經驗和教訓進行總結和反思的一種重要工作,它對于我們進一步提高個人能力和發展事業至關重要。每到年底,總是讓人不禁思考自
    工作計劃書的編寫過程也是對自己能力和經驗的一個總結,為未來的工作提供參考和借鑒。以下是一些經典的工作計劃書樣例,幫助你更好地了解如何編寫工作計劃書。
    教學工作計劃的具體制定需要結合教學環境、課程標準和學校情況等進行綜合分析和決策。教學工作計劃的編寫并非一成不變的,教師們可以參考范文,根據自身實際情況進行適當的
    范文可以幫助我們提高寫作水平,拓寬思路,豐富語言表達。接下來,讓我們一起來看看小編為大家準備的這些優秀的總結范文吧!說明:指導老師指導記錄總共6次,請各位同學按
    優秀作文的文筆流暢,邏輯清晰,讀者能夠輕松理解和跟隨思路。小編精選了一些優秀作文的范文,大家一起來欣賞和學習吧。時光悄悄流逝,歲月匆匆而過,不知不覺中我已長大。
    優秀作文充滿了力量和靈感,能夠激發讀者的興趣和創造力。接下來是幾篇優秀作文的賞析,希望能給大家一些寫作的啟示。為了使學生對即將面臨的中考有一個初步的認識了解,所
    通過演講稿的講述,演講者可以傳遞自己的觀點和理念,影響聽眾的思想和情感。在以下范文中,你將看到一些非常有創意和獨特的演講稿寫作方式,愿你從中受益。親愛的老師和同
    教學工作計劃是教師在一個學期或學年內為了達到教學目標而制定的詳細安排和計劃。小編在收集這些范文的過程中,也發現了一些常見的教學工作計劃制定錯誤和不足之處,希望大
    在演講稿范文中,我們需要注意語言的準確性和連貫性,以確保信息的有效傳達。在這里,我們為大家推薦了一些來自不同領域的杰出演講者的精彩演講。大家好!半月的艱苦,半月
    演講稿的結構可以采用引言、正文和結尾三個部分,以便能夠在有限的時間內把自己的觀點傳達給聽眾。下面是一些難忘的學生演講稿,通過它們可以看到學生們的成長和思考。
    發言稿的核心要點應當明確、重點突出,同時結合實例、數據和引用等支持性證據,增強演講的可信度和說服力。下面這幾篇發言稿范文是經過嚴格篩選的,大家可以參考其中的論點
    優秀作文以其內容豐富、結構完整和意境深遠而獲得了廣泛的贊譽。接下來將為大家介紹一些備受好評的優秀作文,希望能給大家寫作帶來一些靈感和思考。小時候一直在想,愛到底
    優秀作文是對語言藝術和寫作能力的一種挑戰,它要求作者能夠準確地表達自己的思想和感受。以下是一些備受好評的優秀作文,通過閱讀和學習這些作品,可以提高自己的寫作技巧
    出納是企業財務管理中不可或缺的一員,需要細致入微地進行各項財務操作。以下是一些國內外企業的出納管理案例,從中我們可以學到一些有效的經驗和方法。種可能的影響因素,
    轉專業申請書是申請者向學校或機構提交的一種書面材料,用于申請轉入其他專業。在下面,小編為大家分享一些轉專業申請書的范文,希望能對大家寫作有所幫助。尊敬的學校領導
    優秀作文可以通過生動的描寫和獨特的視角,展示作者獨到的思考和洞察力。在這些優秀作文中,你可以感受到作者的獨特思想和獨到見解。嫩寒催客棹,載酒去、載詩歸。正紅葉漫
    優秀作文不僅具備良好的語言組織能力,還能夠通過生動細節和感人情感打動讀者。下面是一些優秀作文的精彩片段,希望對大家的寫作有所幫助。說干就干。我向我妹妹借了一本做
    教案的編寫需要注意教學資源的充分利用,提供適當的教具和教材,滿足幼兒的學習需求。小編為大家搜集了一些優秀的小班教案范文,希望能給大家提供一些教學思路和啟示。
    學校是一個讓我們培養自信和領導能力的地方,我們可以參與班級和學校的管理工作。希望以下學校總結范文能夠啟發大家寫出更優秀的總結作品。各教學系(部):按學院本學期教
    六年級教案應該注重培養學生的綜合能力,提高他們的學習興趣和主動性。推薦給大家幾份經典的六年級教案,希望能給大家的備課工作帶來一些啟示。主要內容:課文講是毛澤東、
    人生總結是我們對自己經歷和成長的一種總結和概括,通過總結可以更好地認識自身變化和成就。以下是小編為大家收集的人生哲理,讓我們一起來反思和感悟。生活中許多事在我們
    優秀學生在課堂上積極參與討論,對知識有獨到的見解,并能夠靈活運用所學知識。如果你想了解一下優秀學生是如何學習的,那就一起來看看以下的范文吧。《昆蟲記》這本書的作
    畢業典禮是學生們回顧過去、展望未來的時刻,它們在這個儀式上結束了高中生涯,開始了新的人生階段。畢業典禮總結范文:歡歌笑語,秉燭前行;畢業典禮,燭光鋪路。
    心得體會是對自己成長過程的記錄和反思,有助于我更好地認識自己。以下是小編為大家收集的心得體會范文,希望能給大家提供一些寫作上的參考和啟示。第一段:引言(100字
    發言稿可以讓我們更好地把握時間,控制演講的長度和節奏。以下是一些在各行各業中廣泛使用的優秀發言稿,其中蘊含著寶貴的經驗和智慧。尊敬的各位領導、各位同事:大家上午
    國慶節是一個傳統與現代相結合的節日,既有莊重的儀式,也有歡快的活動。以下是小編為大家整理的國慶節慶祝活動范例,供大家參考,一起來體驗這個特殊日子的喜慶氛圍吧!
    優秀的作文常常有引人入勝的開頭,我們可以多讀一些優秀的開篇段落來借鑒。下面是一些優秀作文的片段摘錄,讓我們一起來欣賞和借鑒其中的寫作技巧。如今,那聲音還在我耳邊
    隨著市場的發展,采購活動逐漸成為企事業單位不可或缺的一部分。通過學習這些采購案例,我們可以更好地理解采購管理的重要性和挑戰。甲方:乙方:依照《中華人民共和國民法
    優秀作文是學生對文化、社會現象和人生感悟等內容進行獨立思考和深入探討的結果。為了讓大家更好地掌握寫作技巧,小編整理了一些優秀作文范文,供大家參考學習。
    優秀作文不僅具有準確的語法和拼寫,還需要有豐富的詞匯和句型運用。不妨閱讀以下這些優秀作文范文,它們涉及各個領域的話題,具有一定的啟發性和思考性。9月10日,教師
    黨員心得體會是黨員在參與社會實踐和服務群眾工作中,對于發展黨員積極性和工作效果的思考與總結。以下是小編為大家整理的黨員心得體會范文集,希望可以給大家提供一些寫作
    優秀作文不僅要有吸引人的標題,還需要在內容上給讀者帶來新的思考和認識。以下是小編為大家精心挑選的優秀作文范文,供大家參考學習。“我相信你。”不知道他對我哪里來的
    通過寫讀后感,我們可以更深入地理解作品,提升自己的思考能力和表達能力。接下來,我們一起來欣賞一些優秀的讀后感范文,感受不同作者的思想和文采。時光最大的好處,就是
    月工作總結是對過去一個月工作成果和經驗教訓的概括和總結,它對于個人和團隊的發展都具有重要意義。閱讀這份月工作總結范文,你可以了解到如何分析自身的問題和困難,并提
    作文是一項重要的語文能力訓練,它既可以提高我們的表達能力,又可以培養我們的思維能力。以下是小編為大家整理的一些優秀作文范文,它們不僅在表達方式上獨具匠心,還有著
    生日不僅僅是個人的慶祝,也是親朋好友們的祝福和關愛的表達。生日是每個人一年一度的特殊日子,它象征著我們的成長與希望。如何度過一個難忘的生日是個人需認真思考的問題
    通過寫作,可以培養學生的觀察力、思考力和邏輯思維能力。閱讀優秀作文范文對于提升寫作水平有很大幫助,以下是一些值得閱讀的作品。去年國慶節,我和媽媽、姥姥去了太姥姥
    優秀作文是展現作者才華和思維深度的重要表現形式,我們應該學習優秀作文的寫作技巧。希望大家能夠從這些優秀作文范文中汲取靈感,不斷提高自己的寫作水平和表達能力。
    通過寫讀后感,我們可以觸發自己的審美感受,激發內心的共鳴,進一步加深對作品的理解和欣賞。看完以下幾篇讀后感,或許能對大家的閱讀和寫作有一定的提高和啟發。
    優秀作文是在對所寫主題進行深入思考和研究之后,能夠準確表達出作者獨特的見解和觀點。接下來,小編將為大家分享一些優秀作文的范文,希望能夠給大家提供一些參考和借鑒。
    策劃方案的編寫需要考慮各種可能的風險和不確定因素,并制定相應的對策和預案。請大家集中注意力,以下是一份經典的策劃方案范文,希望能對大家的工作有所幫助。
    自我介紹是一個展示自己能力和特點的機會,它可以讓別人對我們有初步的印象。自我介紹是一個展示自己的機會,下面是一些優秀的自我介紹范本,供大家參考。如何做一個優秀的
    教學計劃是教師對教學過程中需要進行的輔助活動和資源準備進行的有序安排,它可以為教學提供有效的支持。接下來將為大家分享幾個成功的教學計劃案例,希望能給大家提供一些
    優秀作文充滿個性和特色,能夠展現作者獨特的思維和表達方式。下面是一些優秀作文的片段,它們用細膩的描寫和深入的思考給人留下了深刻的印象。今天,我們男生和女生來了一
    教學工作總結是教師與同行交流學習的重要內容,通過交流經驗和心得,可以互相促進進步。以下是小編為大家收集的教學工作總結范文,希望能夠給大家提供一些寫作參考和思路。
    優秀作文是經過反復推敲和精心打磨的文字藝術,它讓讀者在思想觸動和文學享受中得到滿足。為了幫助大家提高寫作水平,小編搜集了一些優秀作文,供大家參考和學習。
    中班教案是教師根據幼兒的學習需求和發展水平設計的一份教學指南,能夠促進幼兒的綜合素質提高。以下是一些中班教案的寫作技巧和經驗分享,希望能對大家有所啟發。
    作文的優秀并不僅僅由詞語和句子的美麗與妙曼所決定,更需要內容和觀點的合理性和精準度。接下來,小編給大家推薦一些優秀作文范文,供大家欣賞和學習。小年之所以被稱為小
    閱讀多種不同風格的演講稿范文,可以幫助我們培養自己的語感和寫作能力,提高自己的表達水平和演講技巧。如果你正在為撰寫演講稿范文苦惱,那么這里為你準備了一些優秀的范
    優秀作文是我們展示自己語文寫作水平的機會,通過寫作可以鍛煉我們的文字表達能力和邏輯思維能力。小編為大家整理了一些優秀作文范文,供大家參考和學習。他有著180厘米
    檢討書可以幫助我們發現自己的不足之處,有助于自我提高和成長。小編為大家篩選了一些經典的檢討書示范,希望能夠對大家有所啟示和幫助。由于上個月的多次遲到,故寫此檢討
    這是一份對廉政公約和行為規范落實情況進行核查和落實的報告。現在就讓我們一起來看一些精選的述廉報告,希望能夠給大家帶來一些啟示和靈感。五年來,我和黨組一班人團結帶
    優秀作文如同一朵盛開的花朵,它散發出的香氣令人心醉神迷。以下是一些小編為大家整理的作文范文,希望能夠給大家寫作的啟示和幫助。生命在于運動。運動可以讓我們增強體魄
    幼兒園大班注重培養孩子的觀察力、思考力和創造力,通過探索和游戲的方式激發他們的學習興趣。這是一份幼兒園大班的總結范文,希望能對大家在教學實踐中有所幫助和借鑒。
    申請書是一種展示個人責任感、組織能力和表達能力的重要方式。這些申請書范文展示了不同領域和職位的成功申請經驗和策略,具有很高的參考價值。尊敬的學校領導:我是xxx
    幼兒園教案是教師與幼兒之間進行有效溝通的工具,能夠提供明確的教學指導和要求。這里為大家推薦一些優秀的幼兒園教案,希望對教師們的教學工作有所啟示。二、鞏固幼兒對紅
    思想匯報是在一段時間內對自己的思考、感悟、心得等進行總結和記錄的一種方式,它可以幫助我們反思自己的成長和進步,我覺得現在是時候寫一篇思想匯報了。思想匯報是一種良
    大班教案的編寫應該根據孩子們的實際情況和需要進行個性化調整。通過研究下面的大班教案范文,我們可以深入了解大班教學的要求和挑戰。1、學習5以內的加減運算。2、講述
    國慶節堪稱是中國最具特色的節日之一,象征著祖國的繁榮和強大。以下是小編整理的一些有關國慶節的知識和資料,供大家參考學習。多,休息的可開心了。可是,商場一點也不休
    優秀作文不僅要考慮內容的深度和廣度,還要注重語言的準確性和表達的精練性。以下是小編為大家精心挑選的優秀作文范文,供大家參考學習。微笑是世間最美麗的表情,它給人以
    社會實踐報告能夠讓我們將實踐經驗與理論知識相結合,形成對社會現象和問題的深刻認識。在下面,小編為大家整理了一些精選的社會實踐報告范文,供大家參考和學習。
    總結范文的寫作風格多種多樣,可以幫助我們拓寬寫作思路和風格。如果你正在為寫總結范文而苦惱,不妨看看以下范文,或許能給你一些啟發。本學期我園仍堅持以《幼兒園工作規
    優秀作文能夠通過細膩的描寫和生動的場景再現,給人以直觀的感受和體驗。下面是一些優秀作文的精彩篇章,希望能夠給大家帶來一些靈感和思考。也不是初中生活不快樂,也沒有
    主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲77777| 久久成人国产精品| 日韩精品久久无码人妻中文字幕| 国产成人精品cao在线| 日韩精品国产另类专区| 久久国产香蕉一区精品| 日韩精品一区二区三区大桥未久| 日韩精品无码熟人妻视频| 日韩在线精品一二三区| 国产精品一区二区av不卡| 欧美精品国产一区二区| 99精品国产丝袜在线拍国语| 一本一本久久A久久综合精品| 国产精品无码一区二区在线 | 国产91精品在线观看| 青青青国产精品一区二区| 亚洲av无码成人精品区| 久久精品国产亚洲av瑜伽| 成人精品一区二区久久久| 麻豆精品不卡国产免费看| 国产短视频精品一区二区三区| 国产精品污WWW在线观看| 老司机性色福利精品视频| 亚洲Av无码精品色午夜| 最新在线精品国自av| 亚洲午夜精品久久久久久app| 午夜精品久久久久9999高清| 欧美精品福利在线视频| 国产精品成熟老女人视频| 日韩精品一区二区亚洲AV观看| 在线精品亚洲一区二区| 伊人久久精品无码二区麻豆| 呦交小u女国产精品视频| 亚洲精品国产高清不卡在线| 看99视频日韩精品| 久久这里有精品视频| 男人的天堂精品国产一区| 久久亚洲国产成人精品无码区| 日本国产精品久久| 亚洲韩精品欧美一区二区三区| 亚洲日韩国产AV无码无码精品|