規章制度是一種為了管理和規范組織內部行為而制定的一系列規則和條例。掌握好規章制度的關鍵,可以提高工作效率和減少犯錯的幾率,讓工作更加順利和有序。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇一
一.變配電室值班人員須全面掌握設備正常運行狀況,及時發現設備缺陷,認真分析缺陷產生原因,采取積極措施盡快消除設備隱患。
二.發現缺陷,應根據具體情況,判斷缺陷類型。
1.緊急缺陷:將可能導致人身傷亡、設備損壞及停電事故。因情況危急,須立即處理。
2.重要缺陷:已影響設備效率,不能滿足系統正常運行的需要,或短期內將會發生事故威脅安全運行。因情況緊急,必須及時處理。
3.一般缺陷:對安全運行造成局部影響,使設備帶病工作,將會導致故障發生,必須盡快處理。
三.發現缺陷后的匯報和處理要求。
1.嚴重缺陷:值班人員發現嚴重缺陷后,應立即報告主管和部門經理,并由部門經理立即組織搶修。
2.重要缺陷:值班人員發現重要缺陷后,應立即向主管和部門經理匯報,并在主管組織下及時搶修。
3.一般缺陷:值班人員及時向主管匯報,并在主管主持下盡快解決。
四.嚴重和重要缺陷在未修復前,應加強監視并采取積極有效措施,控制事態的.發展。所有缺陷均由主管負責記入缺陷記錄簿,作為重要技術資料存檔。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇二
1.值班人員必須持證上崗;按時參加技術培訓和安全教育活動;熟悉高低壓配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
2.未經部門主管許可,非工作人員不得進入高低壓配電室。
3.值班人員必須密切關注高低壓配電柜電流、電壓、功率因素等參數,嚴禁變壓器、開關超負載運行。
4.對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
5.配電設備的倒閘操作必須由值班人員單獨操作,其他在場人員只做監護,禁止兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤,倒閘完成后填寫記錄。
6.配電設備檢修盡量放在不影響居民使用的時間內進行,并提前24小時向使用部門發出停電通知,突發性情況停電時須做好解釋工作。
7.高低壓配電室的每臺電氣設備均應建立檔案,并有專人管理。其內容包括:生產廠家說明書、設備卡片、維修記錄缺陷管理、試驗報告單和絕緣分析鑒定書等。
8.保持高低壓配電室內消防設備的完好齊備,保證應急電源在緊急情況時投入正常使用。
9.嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
10.做好高低壓配電室的防水、防潮工作,預防小動物類進入高低壓配電室。
11.保持高低壓配電室的設備外表與環境潔凈無塵。
12.值班人員認真做好巡視記錄與值班記錄,認真執行交接班制度。
13.操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
14.增強保密觀念,不得向無關人員泄露配電房設備情況。
15.以上制度,配電房工作人員必須嚴格遵守,對失職人員將根據情節輕重給予處罰。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇三
本標準規定了變配電設備發現設備缺陷后的處理規定,適用于強電專業技術人員操作。
《北京地區電氣規程匯編》
變配電設備缺陷管理制度
1值班人員要全面掌握設備的良好狀態,以便及時發現設備缺陷,并盡快解決,使設備達到穩定運行。
2值班人員在日常值班中要定時定期對變配電設備進行檢查,發現缺陷隱患,立即做好分析判斷并記錄《設備缺陷登記表》。
3運行中的變配電設備發生異常,雖能繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,可分為三類:危急缺陷、嚴重缺陷、一般缺陷。發現設備缺陷后在未解決前要做好防止事故措施。
4危急缺陷:缺陷的嚴重程度已使設備不能繼續安全運行,隨時可能導致發生事故或危及人身安全。必須盡快消除或采取必要的'安全技術措施進行臨時處理,修復時必須兩人操作。
5嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者。安排計劃檢修處理。
6一般缺陷:對運行雖有影響,但尚能堅持運行者。列入年度檢修計劃。
7有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班員做好記錄,并向有關領導匯報。
8領班負責對設備缺陷進行組織、計劃、解決。
9主管應定期檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
10值班員要清楚掌握所管配電室的所有設備缺陷情況,并熟知針對缺陷的安全措施及應急方案。
11設備缺陷消除后應將整改情況記入《設備缺陷登記表》。設備缺陷記錄上寫明消除日期、消除人姓名、消除情況等,未能一次消除的缺陷應重新填入設備缺陷記錄。值班人員對已解決的缺陷隱患,做好相關記錄,加強巡視。
《設備缺陷登記表》
《值班交接班記錄》
1.本標準由工程管理部組織起草、公司主管領導審核、總經理批準。
2.本標準由工程管理部負責解釋、修訂。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇四
1、變配電室值班人員對設備應經常進行巡視檢查,巡視檢查分為定期巡視、特殊巡視和夜間巡視三種。
2、定期巡視,值班人員每天按現場運行規程的規定時間和項目,對運行和備用的'設備及周圍環境進行定期檢查。
3、特殊巡視,對特殊情況下增加的巡視。如在設備過負荷或負荷有顯著變化時,新裝、檢修或停運后的設備投入運行,運行中出現可疑現象及天氣時的巡視。
4、夜間巡視,其目的在于發現接點過熱和絕緣污穢放電情況,一般在高峰負荷期。
5、巡視檢查要精力集中,注意安全,不準進行其他工作。
6、巡視中若發現設備有異常情況要記錄在案,重大設備缺陷應立即向主管領導匯報。無論電氣設備帶電與否,未得主管領導批準,值班人員不得擅自接近導體進行修理或維護工作。
7、建立設備運行紀錄,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告管理處和工程部。每班巡查內容:房內是否有異味,記錄電壓、電流、溫度、電表運行數、檢查屏上指示燈、電器運行聲音、補償柜運行情況,發現異常,及時修理與報告。
8、供電器線路操作開關部位設明顯標示。停電拉閘,檢修停電,掛標示牌。
9、巡視配電裝置,應隨手將門關上并鎖好,巡視中應穿絕緣鞋。
10、配電室出入口及電纜層夾層出入口應裝設擋鼠板防止小動物進入。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇五
1、35kv及以上供電的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。
2、6kv~10kv供電的區域變電所(如風井變電所、井口中央變電所等)及帶有一類供電負荷的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。
3、帶有一類供電負荷的變配電所,變配容量在500kva以下,應有人24小時值班。
(二)可無人值守的變配電所
1、6kv―10kv供電的專用且無高壓配電線路、不帶有一類供電負荷的變配電所。
2、低壓供電變配容量較小,故障時不嚴重影響正常生產、生活用電,且較易恢復的配電站。
1、變配電所值班電工,必須具有初中以上文化程度,受過專業培訓并取得相應資格證書的.人員擔任,持證上崗。變配電所值班人員應保持相對穩定。
2、認真貫徹執行集團公司電力調度命令和本單位分管供電領導的指示,熟悉并嚴格執行《電業安全工作規程(發電廠和變電所部分、電力線路部分)》、《電力調度規程(某市供電總公司)》、《事故處理規程》和《崗位責任制》等各項規章制度及值班制度。
3、熟悉本所電氣接線和運行方式,熟悉電氣設備的作用和性能,二次回路(繼電保護、計量指示儀表)的原理,繼電保護的方式、定值、保護范圍及各級熔絲配置容量。
4、嚴格按照倒閘操作和事故處理規定進行倒閘操作和事故處理,具備進行倒閘和事故處理的能力。
5、正確執行工作票制度,審查工作票內容,認真履行工作許可手續,負責做好安全措施(包括停電、驗電、裝設接地線、懸掛表示牌和裝設遮攔),指明設備帶電、停電范圍,向工作人員明確交代安全注意事項。負責檢查驗收并簽認檢修設備的工作質量,做好設備投入或檢修工作。
6、掌握電氣設備的運行狀態,認真執行設備巡視制度,及時發現設備缺陷和事故隱患,并認真記錄,及時匯報有關人員。按時抄報電壓、電流、負荷電量、主設備溫度等報表,做好用電負荷調整工作。
7、對無人值守變配電所,必須加鎖指定專人負責管理,配備專職維護電工,負責變配電所的設備維護和設施管理,保持設備完好。維護電工應對變配電所每周進行一次巡視檢查,并做好相應記錄。
8、實行雙人值班的場所,每班至少應有1名正值當值,并設立1名值長。
9、各變配電所設班長、副班長各1名。
1、管理制度1)崗位責任制;2)交接班制度;3)停送電制度;4)要害場所管理制度;5)干部查崗制度;6)停電申請票、工作票.操作票、命令票制度;7)設備管理制度;8)缺陷管理制度;9)巡視檢查制度;10)安全活動制度;11)業務學習制度;12)操作規程;13)事故處理規程;14)電業安全工作規程;15)變電運行規程調度管理規程。
2、圖紙資料1)有人值班的變配電場所(1)原始設計;(2)設備技術檔案;(3)進出架空線路(電纜)技術檔案;(4)一次系統圖;(5)模擬圖板;(6)平面布置圖;(7)防雷系統圖;(8)接地系統圖;(9)巡回檢查圖;(10)保護定值配置圖;(11)電氣試驗資料、報告;(12)保護整定資料;(13)登桿檢查資料。
2)無人值班的變配電場所(1)一次系統圖;(2)平面布置圖;(3)防雷系統圖;(4)接地系統圖;(5)巡回檢查圖。
1、有人值班的變配電場所1)運行日志記錄;2)交接班記錄;3)要害場所登記;4)干部查崗記錄;5)設備缺陷記錄;6)設備檢修記錄;7)開關跳閘、繼電保護動作記錄;8)業務學習記錄(事故預想、考問講解、技術問答、規程學習,每月各進行兩次);9)安全活動記錄;10)反事故演習記錄(每月集體進行四次);11)電氣事故記錄;12)電氣事故調查報告;13)停電申請票.工作票、操作票統計記錄;14)停送電操作記錄。
2、無人值班的變配電場所1)巡視記錄;2)設備缺陷檢修記錄;3)工作票.操作票統計記錄;4)開關跳閘繼電保護動作記錄。
1)室內外環境應清潔衛生,物品擺設整齊(一周一次自查);
2)室內外通道及巡視路道暢通無阻,門、窗無孔洞,電纜溝無積水,有可靠的排水系統;3)金屬構架無繡蝕。
1、供電專業管理網絡健全:有領導小組、安全專管。
2、人員配備符合集團公司有關文件要求;值班員、地面電工、安全專(兼職)管應持證上崗;3、設備完好率95%,缺陷整改率90%。
4、專業例會按時參加。
5、季節性工作及集團公司下達的任務保質保量全面完成。
6、資料、檔案應規范齊全。
7、兩路通訊,一部專用話機,專用話機有錄放功能。
8、有應急照明電源自動裝置。
9、有事故應急預案。
10、無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。
1、相應電壓等級驗電器兩只。
2、短路接地線不少于兩組。
3、絕緣桿(令克)壹根。
4、絕緣隔板兩塊。
5、絕緣手套兩副。
6、絕緣靴兩雙九、新安裝變配電所及臨時變配電場所設計安裝必須符合變電所設計規程(sdj2-79)。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇六
1.外來人員進出高壓室必須履行出入登記手續。值班人員合理使用安全防護用品,持有效證件操作,必須會撲救電氣火災和正確使用滅火器。
2.值班人員要有高度的工作責任心。嚴格執行值班巡視制度、倒閘操作制度、工作票制度、交接班制度、外來人員出入登記制度、安全用具及消防設備管理制度。禁止在崗位內喝酒、吸煙、娛樂、睡覺等,嚴禁擅離職守,認真履行職責。堅持巡回檢查制度,做好設備運行登記和工作記錄。
3.值班人員必須熟悉高低壓配電室內電器設備的性能及運行方式,掌握操作技術。室內不得堆放雜物及與工作無關的物品,嚴禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
4.雷雨天氣需要巡視高壓設備時,應穿絕緣鞋,并不得靠近避雷器與避雷針。
5.進出高低壓室,必須隨手將門鎖好經常保持門窗完好,防止小動物進入和防盜工作;禁止非工作人員進入高低壓室。
7.停送電操作必須按照倒閘操作順序依次操作,杜絕帶負荷停送電。
8.用絕緣棒拉合高壓刀閘或經傳動機構拉合高壓刀閘和油開關,都應戴絕緣手套,帶電裝卸熔斷器時,應戴防護眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊上。
9.在不可送電的工作地點的開關和刀閘操作把手上都應懸掛'禁止合閘,有人工作'的警示牌,工作地點兩旁和對面的`帶電設備遮攔上和禁止通行的過道上懸掛'止步、高壓危險'的警示牌。
10.在春秋季檢修或臨時工作需要停電時,值班電工應該按照工作要求做好安全措施,包括停電、驗電、裝設臨時接地線、裝設遮攔和懸掛警示牌,會同工作負責人現場檢查確認無電,并交代附近帶電設備位置和注意事項,然后雙方辦理許可開工簽證,方可開始工作。嚴禁約時或者電話通知停送電。
11.工作結束時,工作人員撤離,工作負責人向值班人員交代清楚,并共同檢查,然后雙方辦理工作終結簽證后,值班人員方可拆除安全措施,恢復送電。在未辦理工作終結手續前,值班人員不準將施工或檢修設備合閘送電。
12.驗電時必須用電壓等級合適,并且合格的驗電器,在檢修設備進出線兩側分別驗電,驗電前應先在有電設備上試驗證明驗電器良好,高壓設備驗電必須戴絕緣手套。
13.電氣設備停電后,在未拉刀閘和做好安全措施以前應視為有電,不得觸及設備,以防突然來電。
14.發生人身觸電事故和火災事故時,值班人員可不經聯系立即斷開有電設備的電源,以進行搶救。
15.電器設備發生火災時,應該用干粉、四氯化碳、二氧化碳滅火器或1211滅火器撲救,只有在周圍全部停電后才能用泡沫滅火器撲救,高低壓配電室門窗應加設網欄,防止鼠害。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇七
1、嚴格遵守值班紀律,按時下班接班,工作時不得擅離崗位。值班員要認真填寫工作記錄,保持對外聯系電話的暢通,發現問題及時解決。
2、嚴格交接班手續,交接時,必須把電器設備運行等情況的記錄向接班員交代清楚。
3、嚴格執行操作規程,值班員必須熟悉電氣設備情況,按章巡視檢查,發現電器設備不正常及出現不安全因素時耍立即報告,操作時一人操作,專人監護。
4,除值班人員和直屬專職技術人員外,其他人員一律不準進入高低壓配電室,經批準須進配電室的',必須辦理出入登記手續。
5、在維修和事故處理等情況下,除檢修員、操作者、監護人和電氣負責人外,其他人員嚴禁入內。事畢后,在場人員必須做好登記。
6、要認真落實防止小動物進入配電室的安全措施,值班員出入各工作室要隨手關好門窗,以防小動物入室發生事故。
7、高配間負責人為安全責任人,要經常進行安全教育,發現問題,做好記錄,及時向主管部門和保衛部門報告。
l、高配間嚴禁非工作人員入內及工作人員非工作時間入內。
2、高低壓配電間的門窗應裝設鐵皮和鐵絲網,防止小動物進入。人員出入要隨手關門。
3、電器設備禁止超負荷使用和帶病運轉。
4,保證變壓內和油開關處油質良好,油位適宜。
5、實行二十四小時值班,詳細記錄發現的問題并及時解決。
6、嚴格執行操作規程,嚴禁違章操作。搞好環境衛生,嚴禁在配電間和值班室吸煙。
7、保持室內整潔,禁止堆放易燃物晶和雜物。嚴禁使用電熱器取暖和燒物。
8、配置滅火器材,置于合適方便的位置。掌握“三懂三會”(即懂本崗位火災危險性,懂預防措施,懂滅火方法;會使用滅火器材和撲教起初火災,會報火警)。
9、高配間負責人要定期進行安全檢查,作好記錄,并將檢查結果報告負責人。
l、持證上崗,嚴格執行操作規程,禁止違章作業。
2、定期對各單位的一切電器設施進行檢查、維修、保養。發現隱患及不安全因素及時排除并報告。
3、禁止線路及設備超負荷或帶病運轉。裝接的電器設備應符合防火規范要求。
4、對于其他單位的不符合安全要求的電器線路,應予以拆除。
5、發現線路老化及不良時,應及時更換。
6、掌握“三懂三會”的消防知識(即懂本崗位的火災危險性,懂預防措施,懂滅火方法;會使用消防器材和撲教初起火災,會報火警)。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇八
全面掌握設備健康狀況,及時發現設備缺陷,認真分析設備缺陷產生原因,積極摸索設備運行規律,是妥善安排設備檢修、校驗和測試工作的主要依據。
1、設備缺陷是指:設備本體磨損老化、自然老化或由于安裝不當、外力影響等使設備運行發生不安全狀態。
2、按照設備缺陷性質和危害程度分為以下三類:。
(2)嚴重缺陷:性質嚴重,情況尚可,雖能繼續運行,但短期內會發生事故,威脅安全運行。
(3)一般缺陷:性質一般,情況輕微,對安全運行影響不大,能堅持較長期限運行。
3、值班人員發現設備缺陷的'處理和匯報。
(1)值班人員發現設備危急缺陷應立即報告上級領導,采取措施處理。對可能影響電力網安全的缺陷應同時報告電力部門,在未處理前值班人員應加強監視或采取臨時措施。
(2)值班人員發現嚴重設備缺陷,除做記錄外,應及時報告上級領導部門安排計劃處理。
(3)值班人員發現一般缺陷,不論其是否影響安全,均應積極處理,如有困難,除做記錄外,可列入檢修計劃處理,并按月向電氣負責人匯報。
4、危急和嚴重設備缺陷未處理前應加強監視,采取有效措施防止缺陷擴大或發展成事故。
5、任何設備缺陷均應記錄在缺陷記錄薄內,對于在操作、檢修、試驗等工作中發現的缺陷而未處理的均應登記,缺陷消除后應在缺陷記錄內填寫清楚處理日期和結果。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇九
一、為保證變配電設備的安全,經濟運行,做到安全用電,計劃用電。節約用電,特定本制度。
二、值班人員在值班時間要對廠變配電室進行定期巡視檢查,并認真做好記錄。
三、值班人員每二小時巡視一次,做好變壓總柜、分柜及變壓器的運行情況記錄,檢查各路負荷的運行情況,做好總負荷及變壓器溫升記錄,并切實做好運行負荷的`調整和功率同數補償,保持功率同數大于0.9。
四、檢查運行中的設備是,禁止取下警告牌,禁止進入柵欄后觸及導電部分。
五、巡視中要認真查看運行設備完好狀況,巡視檢查必須到位,注意聽、摸、看、發現設備缺陷及時記錄上報,情況嚴重時要立即上報,并采取措施,防止事故發生及擴大。
六、對缺陷的設備,在未清除前應加強監視,其發現嚴重情況已使設備不能繼續安全運行,隨時可能導致發生事故,必須盡快清除或采取必要的安全技術措施進行臨時處理。
七、當發現火災,爆炸及人身事故情況時,應導線拆斷,接地短路必須立即采取停電措施,當不能立即停電時,應派人看管,立即通知有關人員,并向供電部門匯報。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇十
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的安全用電。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
1、未經運行主管或部門主管的許可,非工作人員不得入內。
2、值班員必須持證上崗,熟悉配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
3、值班員應密切注意電壓表、電流表、功率因數表的`指示情況;嚴禁變壓器、空氣開關超載運行。
4、經常保持配電房地面及設備外表清潔無塵。
5、配電設備的倒閘操作由值班員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手;嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤。
6、因故須停某部份負荷時,應提前一天向使用該部份負荷的用戶發出停電通知。對于突發性的停電事故應向用戶作出解釋。
7、經常保持配電房消防設施的完好齊備,保證應急燈在停電狀態下能正常使用。
8、做好配電房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;嚴防蛇、鼠等小動物進入配電房。
9、值班員應認真作好值班記錄和巡查記錄,認真執行交接班制度。
無
高壓配電管理制度大全(14篇)篇十一
二、工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份,字跡應正確清楚,不得注意涂改,第一聯留給用電監察值班室,另一聯有用戶帶至現場作為進行工作憑據。
三、開始工作前必須得到供電局停電負責人的.許可,開始工作的命令,并完成工作票上所填寫的“安全技術措施”與“補充輔助措施”。
四、用戶工作負責人應由電工組長或三年以上高壓設備工作經驗,技術熟練的電工擔任。在工作中,工作負責人應對工作人員之安全不斷的加以監護,工作期間,工作負責人不得更換或擅離工作崗位。
五、檢修工作任務應于送電前一小時結束。檢修工作完畢后,應對電氣設備進行仔細檢查,確無問題后拆除接地線。然后,用戶工作負責人向供電局用電監察值班室停電負責人匯報,匯報內容:工作已結束,地線已經拆除,可以送電,匯報后既認為設備有電不允許靠近,更不得在進行工作。
六、如因特殊情況須延長停電時間,則必須于送電前兩個小時向供電局監察值班室停電負責人申請,得到同意后,方可延長工作時間。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇十二
一、配電房由專人管理,保證供電正常。嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。
二、嚴格操作規程和安全生產制度,杜絕違章操作。
三、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告,精心維護保養,確保安全供電。
四、做好防水、防鼠、防盜工作,隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條等,謹防動物竄入配電間發生意外。
五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等。
六、配電房工作人員須持證上崗,積極參加技術培訓和安全教育活動,能熟練使用消防器材。
七、管理員應經常檢查設施、設備運作情況,發現隱患,及時處理,每半年組織大檢查,保證供電系統有良好的性能。
八、非工作人員不得擅自進入配電房。
九、抄表員來院抄表,管理員應做好配合、復核工作,確保數據準確。
十、遇到緊急事故,應快速準確地斷電、防止事態擴大。
十一、保持配電房衛生、整潔。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇十三
為加強采場高壓電纜安全管理,防止人身傷害事故發生,特制定本規定。
1、機臺發現本設備電纜接地,對地放電時并戴好勞動保護,立即用絕緣桿把機臺控制電纜的跌落保險拉掉,掛上“有人作業、禁止合閘”標牌,電纜包好,檢查無誤,經與本機臺聯系好后方能重新送電。
2、電纜短路或突然停電時,先檢查本機臺電纜及跌落保險,如發現跌落保險熔斷絲已斷,及時通知帶班長聯系停電,接到確認停電后再更換維修跌落保險。聯系停送電必須同一人,然后在處理本機臺故障。
3、兩機臺合用一個跌落保險時,不是本機臺拉掉的保險,在未和另一個機臺取得聯系時,不能隨便恢復送電。
4、當機臺電源電纜有接線變化時,當班司機要負責向下一班交代清楚,值班電工、班長、區長等非直接操作人員發現電氣故障,都有責任通知機臺操作工人,聯系停送電必須同一人,停電處理。
5、所有正常的停送電,如架線、倒電纜等,必須和班長取得聯系,由帶班長通知各作業機臺停止作業后,通知礦調度室停電,工作完成,再由帶班長聯系送電。
6、事故停電后必須查清原因,查不清原因任何人不準聯系恢復送電。
7、禁止借停電時間進行不拉跌落保險的電氣維修。
8、跌落保險熔斷絲不能用其它材料代替,不能隨意提高熔斷絲的承載能力。
9、在采場上空發生大的雷雨時,將沒有進行作業的電鏟、潛孔鉆、碎石器的'高壓開關拉掉,來得及時可以拉掉跌落保險。
10、如雷雨離采場較遠,設備可正常作業;如出現大雷、暴雨時電鏟要停止作業,并拉掉高壓開關,等雨停后檢查高壓開關柜沒有漏雨,方可送電。如有漏雨,必須向區、帶班長匯報,以有關人員處理后方可送電。
11、帶班長、電工、崗位工必須清楚采場高壓電纜線路狀況,線路改動后及時向下班人員交清。
12、新上設備操作人員四個月內不允許聯系停送電,必須由同班老司機負責,實習人員一律不允許停送電。
13、設備修理時必須掛警示牌(有人作業嚴禁送電),停電、送電必須同一人。
14、嚴禁車輛碾軋電纜。嚴禁行人跨越踩踏電纜。
15、移動電纜時必須使用有良好絕緣的電纜勾,嚴禁用手直接抓電纜。
16、電纜應保持絕緣良好;敷設在地表部分,應有警示標志;橫穿道路時,應采取防護措施。
17、在長度150m范圍內,橡套電纜接頭應不超過10個,否則應予以報廢。
18、如遇雷雨等特殊天氣需停電時,黑山公司代班長直接和礦調度室聯系停送電;柏泉公司班長直接聯系停送電,其他公司執行本單位相關規定。
19、違反本規定按公司相關制度予以考核,直至追究刑事責任。
本制度有公司安全處起草并負責解釋,自發布之日其執行。
高壓配電管理制度大全(14篇)篇十四
第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
第三條一般規定。
1、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:
2.1必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)。
2.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)。
2.3電工專用工具及備件。
2.4消防器材。
3、持續配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。
4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
第四條配電室的日常巡視檢查。
1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。
2、巡視檢查的主要資料如下:
2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。
2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
2.5按規定做好相關記錄。
第五條配電系統的定期檢查及維護。
電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的狀況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要資料如下:
1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用狀況,必要時修復或更換。
2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。
3、檢查配電室導線,個性是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備的檢查。
第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要資料為:
2、門窗密封狀況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。
5、配電室有無漏水的可能。
第七條如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。
第八條消防安全管理。
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷狀況,發現問題及時處理解決。
3、配電室內嚴禁吸煙。
4、配電室務必配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內應持續環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的職責人員進行批評和處理。