施工需要進行工期的合理安排和控制,以確保施工進度的達成。以下是小編為大家整理的施工總結范文,希望能給大家提供一些參考和思路。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇一
為了控制底板施工中水泥水化熱溫升所可能造成的不利影響,防止出現溫度裂縫,造成不必要的損失,并能滿足《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(gb50204-2002)的要求,經多方協商,決定對該基礎進行測溫,并特制定本大體積混凝土測溫施工方案,以便更好地做好測溫工作。
1、測溫原理:利用測溫表直接測定大體積砼內部布點溫度。測量誤差在0.5℃以內。
1、測點布置:在平面上如附圖1所示共布置8個測孔,在斷面上,每個測孔沿深度方向布置2個測點,分別固定在離表面10cm處、中心10cm處,以測定表面溫度、中心溫度。
(1)每個測溫筒在埋設前,應作測試檢查,并根據測點布置圖進行編號,對號入座。
(2)測溫筒必須牢固綁扎在相應位置橫向較粗鋼筋的下側。
(3)澆搗混凝土時應小心,避免使測溫筒移位、脫落或損壞。
1、測溫工作在混凝土開始澆搗后進行。7天內每2小時測溫一次,7天后每4小時測溫一次,預計測溫天數為30天,測試時必須按編號順序進行,并認真記錄所測數據。
2、測溫工作24小時連續進行,由測試單位派專人負責。為保證測溫工作順利進行,施工現場人員及其他有關人員在各方面要給予積極配合。
3、測溫過程中,若出現特別情況(如內外溫差超出允許范圍)而值班人員一時又無法解決時,應立即會集有關人員共同商討解決辦法,以保證測溫工作的連續性。
測溫的目的是通過觀察混凝土內部溫度的變化,采取有效措施,將內外溫差控制在允許范圍內。對大體積混凝土,一般要求其內外溫差最大不超過25℃。我們為盬C需求,采取如下技術措施:
1、為了達到降低水泥水化熱,控制內外溫差的目的,采取雙摻技術,優化混凝土配合比。采用外摻粉煤灰及aea膨脹劑、tw-10泵送劑的方法以達到保證混凝土強度及坍落度要求的前提下減少水泥用量、增加骨料和摻和料用量、降低水化熱的目的。
2、加強保溫養護措施。混凝土澆搗后,在混凝土表面先覆蓋二層塑料膜,形成保溫層,避免表面熱量散發過快,縮小內外溫差。若需要加強保溫效果,可相應增加覆蓋物層數。
3、預備碘鎢燈作為應急措施。當出現局部溫差有超過25℃的趨勢時,用碘鎢燈照在該部位,對表面進行加溫,將內外溫差控制在允許范圍之內。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇二
1、通過本次主題班會,學習和掌握一些安全常識,增強學生安全意識,逐步提高學生的素質和能力。
2、使學生樹立自護、自救觀念,形成自護、自救的意識,使學生安全、健康成長。
冬季來臨了,為確保學生冬季安全,結合季節特點,進行以下方面的安全教育:
一、用親情激發學生“我要安全”的意識。主題班會。
二、讓學生了解安全知識。
1、用電安全。
1)認識了解電源總開關,學會在緊急情況下關斷電源。
2)不用濕手觸摸電器,不用濕布擦拭電器。
3)電器使用完畢后應拔掉電源插頭。
4)使用中發現電器有冒煙、冒火花、發出焦糊的異味等情況,應立即關掉電源開關,停止使用。
5)發現有人觸電要設法及時關斷電源;或者用干燥的木棍等物將觸電者與帶電的電器分開,不要用手直接救人。
2、安全使用煤氣。
1)燃氣器具在工作時,人不能長時間離開,以防被風吹滅或被鍋中溢出的水澆滅,造成煤氣大量泄露而發生火災。
2)取暖時,屋內要注意開窗透氣防止煤氣中毒。使用燃氣器?如煤氣爐、燃氣熱索?,應充分保證室內的通風,保持足夠的氧氣,防止煤氣中毒。
1、行走時怎樣注意交通安全。
1)在道路上行走,要走人行道,沒有人行道的道路,要靠路邊行走。
2)在沒有交通民警指揮的路段,要學會避讓機動車輛,不與機動車輛爭道搶行。
3)穿越馬路時,要遵守交通規則,做到“綠燈行,紅燈停”。
4)冬季有霜凍,路面較滑,有時還有大雪、大霧天氣。行走要當心,騎車上學要結伴而行,過馬路要走斑馬線,嚴禁乘坐無牌無證等不符合規定的車輛。遇到溫差大的天氣,要及時適時增減衣服、穿好棉鞋棉襪,戴好手套,防止凍壞身體、凍傷手腳,防止學生感冒。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇三
冬期已臨近,為了實現對業主承諾的工期,不受負溫氣候的影響,圓滿完成業主交給的任務,順利安全渡過漫長的冬季,為獲得較好的技術經濟效果,特編制本工程冬季施工方案,望項目部、施工隊、各作業班組認真實施。
2.冬期劃分。
(1)進入冬季時,連續5d平均氣溫穩定在5℃以下,則此5d的第一天為進入冬季施工的初日,當氣溫逐漸轉暖時,最后一組5d的日平均氣溫穩定在5℃以上,則此5d中的最后一天為冬季施工的終日。
(2)根據中央氣象局的統計資料,孝義地區的冬季劃定為11月20日至次年的3月17日,另根據調查,近幾年的最低氣溫為-14℃左右。
3.本標段冬季施工的項目。
根據目前工程進度情況,下列項目的設備安裝、工藝管道制安、噴砂防腐、電氣工程、儀表工程在冬季進行施工:轉化工段、精脫硫工段、甲醇精餾工段、空壓站。下列項目的建筑工程在冬季進行施工:空壓站工段的主體及裝飾,轉化、精脫硫、甲醇精餾工段的裝飾、地面等。
1、加強對職工的冬季施工教育,根據冬季施工特點,有的放矢的對全體職工進行冬季施工教育,端正對冬季施工特點的認識,確保工程質量,實現安全生產。
2、做好物資供應準備:在冬季施工前,應切實落實冬季所需的物資,及時提出冬季施工用料機具計劃,物資部門應根據勞保制度發放防寒保護用品。
3、做好冬季施工安全技術交底:項目經理是第一質量安全負責人,必須重視安全技術交底工作。安全技術交底的內容主要包括向施工人員交代任務,講解施工方法,質量要求,冬季施工安全注意事項以及預防補救措施等。層層進行交底,要深入到班組每一個人。
4、做好冬季施工的檢查工作:冬季施工準備工作基本就緒后,應組織有關人員全面檢查冬季施工項目的準備工作,發現問題應及時整改,不留隱患。
5、安排專人進行氣溫觀測并做好記錄,及時收聽天氣預報,防止寒流侵襲。
三、主要工程項目的技術措施。
1、起重運輸工程。
(1)所有車輛機械根據冬季本地區氣候條件更換潤滑油及燃料。
(2)所有車輛機械均應按有關類別的使用說明書及操作規范進行。
(3)機械設備及車輛應根據使用要求加注防凍液,加注前仔細檢查系統的密封性,不同類型的防凍液不能混裝。
(4)對車輛起動前進行預熱。對于水冷車輛長時間停駛時,應將水放盡,使用時,加注熱水預熱。對吊車,推土機等機械,長時間停止使用后如使用時最好進行預熱。
(5)車輛啟動后預熱一段時間后,再以一擋起步,二擋出門行駛一段距離后再逐步加速運行,機械起動后應無負荷進行一段時間后再進行帶負荷工作。
(6)車輛機械夜間停止工作后,應將擋風玻璃及外露主機部分用草墊蓋住。
2、電氣、儀表工程。
(1)當環境溫度低于0℃不得進行電氣、儀表工程作業,否則應將變壓器加熱使其溫度高于環境10℃以上,凡帶油的電器設備檢查,試驗盡量避免低溫天氣,安排在環境溫度5℃以上進行,如環境溫度低于5℃而工程又急于施工,則應設法使其升至5℃以上,經24小時后再進行檢查或試驗。
(2)電纜加熱。
加熱時表面溫度不得超過下列規定:
3kv以下電纜:40℃。
6-10kv電纜:30℃。
當有保溫棚時,棚內溫度為5-10℃時需連續存放三晝夜,25℃以上存放一至二晝夜。加熱后的電纜應盡快敷設,敷設時間一般不超過一小時。
(3)電纜頭的制作:環氧樹脂冷澆料必須在15℃以上施工,因此,在制作和調料時應用電爐在現場加溫或保溫棚內,澆筑料也必須著30℃左右的烘箱內烘烤24小時以上。
(4)電纜敷設:敷設塑料管繩時,當環境氣溫低于15℃時應進行預熱。銅質外包塑料管纜應在50℃以上敷設。
(5)電器、儀表、設備調教必須在20℃的空調環境下進行。
(6)電氣、儀表電纜安裝接頭處理要清理潔凈,導電母線的焊接要在10℃以上環境下進行。
(7)電氣、儀表設備安裝時不得有風雪雨侵蝕,電氣、儀表的保護管安裝同管道安裝要求。
3、工藝管道。
(1)閥門水壓試驗要排除積水,并擦拭干凈,閥門口封閉并妥善保管。
(2)管道在低于5℃條件下焊接時,應進行預熱,溫度按材質由技術人員依據焊接規范確定。焊接后進行保溫熱處理＠止裂紋產生。
(3)當管道系統水壓試驗和水沖洗后,要排盡管道內積水。
(4)管道焊接有氬弧焊打底時,風速大于4.5m/s,要設焊接防護棚,在防護棚內施焊管道時,若環境濕度超標,可安裝去濕機或碘鴣燈,以降低相對濕度,各類管道在焊接過程中,應采取措施,防止管內成為風管。
(5)管道水壓試驗時,環境濕度在5℃以下時有防凍措施,試壓后及時將水排空。
4、設備安裝工程。
(1)設備清洗時清除污垢,冰雪,水壓試驗要排盡積水,同時要具備抵擋風、雨、雪的設施。
(2)設備地腳螺栓孔要清除雜物、泥水、冰雪、灌漿層要按土建相應工程的技術要求進行,灌漿層要覆蓋夾層茸袋養護。
(3)在鋼結構上運輸吊裝設備要采取防滑措施。
5、臨時措施。
(1)水管防凍:各施工現場及加工車間用的臨時水源,露出地面的臥地水管應蓋土掩埋,豎向水管用草繩纏裹并抹水泥紙筋灰,橡膠水管用空后必須將殘留水倒立,管子中間擱起兩頭垂下。
(2)臨時建筑整修:工具室加工間、操作間、臨時食堂等要加強整修,保溫。
(3)消防積水桶保溫:消防積水桶要保溫防凍,消防拎桶要掛于消防積水桶旁,嚴禁挪用。
(4)滅火機的保護:滅火機必須埋于木屑箱內或纏帶繩,套保溫袋,同時注意采取防雨防雪措施。
6、環境溫度的測量。
(1)各施工點應根據不同施工環境設置溫點,由有關人員進行測量,并做好記錄。
(2)屬于施工溫度測量,應每4小時測量一次,晝夜不停按時測量。
7、對進行試車項目做好停車后排水與防凍措施,確保成套設備的安全。
8、筑爐工程。
冬季砌筑工業爐,應在采暖環境中進行。工作地點和砌體周圍的溫度,均不應低于5℃。
(1)耐火材料和預制塊在砌筑前,應預熱至0℃以上。黏土耐火澆注料、水玻璃耐火澆注料和磷酸鹽耐火澆注料在施工時的溫度,不宜低于10℃。
(2)水泥耐火澆注料的養護,可采用蓄熱法或加熱法。加熱法硅酸鹽水泥耐火澆注料的溫度不得超過80℃;加熱高鋁水泥耐火澆注料的溫度不得超過30℃。
(3)黏土、水玻璃和磷酸鹽耐火澆注料的養護,應采用干熱法。加熱水玻璃耐火澆注料的溫度,不得越過60℃。
(4)耐火澆注料中,不應另加化學促凝劑。
(5)調制耐火澆注料的水可以加熱,加熱溫度為:硅酸鹽水泥耐火澆注料的水溫不應超過60℃,高鋁水泥耐火澆注料的水溫不應超過30℃。水泥不得直接加熱,使用前宜事先運入暖棚內存放。
(5)噴涂料施工時,除應對骨料和水在裝入攪拌機前加熱外,還應對噴料管、水管及被噴爐(或管)殼采取保溫措施。
(6)冬季施工時,應作專門的施工記錄,其中應注明外部空氣的溫度、工作地點和內襯周圍的溫度、加熱材料的暖棚內的溫度以及耐火澆注料、噴涂料和泥漿在攪拌、使用和養護時的溫度。
1、防止火災。
(1)宿舍、辦公室、休息室等地的取暖設施,應符合防火要求,嚴禁使用電爐。
(2)現場用易燃材料搭設的工棚及其他設施,應特別注意防火,有水源的場所應設專人值班,并設置足夠數量的防火器材。
(3)照明用的燈泡,燈頭必須與易燃物隔開,并不得在基上留線。
(4)風雪后現場電修人員應對供電線路、開關等設施進行清理和檢查。露天用的電焊機、卷揚機等用電設備應做好防護,不得使雪、雨侵入。
(5)扳箱的木板、油氈、油紙、塑料等易燃物應及時清理,并應放在指定地點。
(6)氧氣、乙炔氣瓶應放在獨立不采暖,干燥且能自然通風的倉庫內。
(7)清洗設備和試車用的油料應遠離火源存放。
(8)施工現場一律禁止使用明火取暖,倉庫等重要場所禁止煙火。
(9)工地內應按不同場所設置足夠的消防器材和設備,對消防水箱、水管應進行保溫。
2、防滑、防交通事故。
(1)腳手架、扶梯、作業平臺及槽頂作業場地,必須保持無積雪、結冰,如有微凍又需工作必須鋪設防滑材料,如沙子、鋸末、草袋等。
(2)各種起重設備必須有完善的制動裝置,吊具繩索,必須保持清潔無霜,捆扎設備必須采取防滑措施。
(3)汽車在積雪冰層地行駛,要降低車速,上下坡或轉彎時,要避免使用緊急制動。
(4)各種汽車或機械設備在施工結束后,應停放在干硬地面上,嚴禁在冰面上停放。
3、防凍及防爆。
(1)冬季露天作業,特別是冷天高空作業,應穿好防寒服,配戴安全帽,以防凍麻手腳。
(2)汽車司機及機械操作人員,每天收車后都應將發動機內冷卻水排放干凈。
(3)如氧氣閥和減壓閥凍結時,可用熱水或蒸汽解凍,嚴禁使用火焰烘烤或用鐵器猛擊。
(4)氧氣瓶、乙炔瓶要遠離火源,搬動動作要輕。
(5)措施用(配)料計劃表。
序號名稱規格單位數量備注。
1防火蓬布20x15張10。
2鐵皮瓦2.1x0.9張500。
3草袋條700。
4石棉管殼89x50m32。
5石棉繩25kg150。
6鍋爐2t臺1。
7溫度計-20℃-100℃支10。
8防凍劑kg10。
9防凍液kg10。
10保溫棚座2。
11防護棚座10。
12木屑kg50。
13砂子kg100。
14電爐只5。
15取暖器臺3。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇四
綜上所述,冬季混凝土結構施工的質量控制是一個非常復雜的過程,施工中無論哪一個環節出現紕漏都會造成不可估量的損失,因此技術人員要掌握好冬季施工的方法原來及實踐操作的技術要求,才能保證混凝土工程冬季施工的質量。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇五
1、回填前將基底的冰雪和保溫材料打掃干凈,方可開始回填。
2、用于回填的土堆,應采取覆蓋保溫的方法防止上凍。如不能及時保溫,應將表層的凍土去掉,采用內部未受凍的土料回填。
3、室外的基坑(槽)或管溝可用含有凍土塊的土回填,但凍土塊徑不得大于15厘米,其含量(體積比)不超過15%,并將其分散回填,分層夯實,每層鋪土厚度要比常溫施工厚度減少20%-25%。
4、鋪填土時土塊要分散開,連續施工,并逐層夯實。考慮到北京冬季的氣溫的特點,回填土的攤鋪、碾壓應盡量安排在上午10:00以后、下午5:00以前之間氣溫較高的時間段,土層應盡量當天攤鋪,當天碾壓完成。
5、為加快施工進度,回填土的攤鋪、碾壓應采用機械施工。
6、回填土的虛鋪厚度和碾壓遍數、壓實度應符合設計和規范要求。
7、每天碾壓成型的回填土應采取一定的保溫措施。根據現場的實際情況擬采用在碾壓后的土層上虛鋪60cm的虛土不夯實以進行保溫,第二天回填時再將表層的20cm虛土鏟掉后,及時碾壓下層未凍的土層至設計壓實度。
8、冬季回填施工應盡量避免采用灑水的方法來調節含水率。如需灑水,則灑水應選在白天氣溫較高時,灑完水立即進行夯實。
9、對含水量較大的土料,應采用摻白灰或晾曬的方法保證其含水率符合回填要求。考慮的冬季施工的特點,現場應盡量采用在土料中摻加白灰的方法以避免受凍結塊。
10、為確保冬季回填的質量,對一些重要部位,可采用在土料中摻加白灰的方法來保證其含水率,增加抗凍性,必要時可用砂土進行回填。
11、有工業廢料的地方,也可充分利用工業廢料作回填土之用。
冬季回填土施工要求。
一、冬季回填土的具體要求:
1、室內外回填土不允許用凍土回填。
2、冬季回填土方的地方必須排除積水,清除冰塊等雜物。其每層填鋪厚度應比夏季小,不超過20cm,用蛙式打夯機分層夯實。
3、回填土工作應連續進行,防止基土或已填土層受凍。
4、除上述要求外冬季回填土必須嚴格執行《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202—20xx的相關內容。
二、《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202—20xx對回填土的要求:
根據《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202—20xx:
6.3.1土方回填前應清除基底的垃圾、樹根等雜物,抽除坑穴積水、淤泥,驗收基底標高。如在耕植土或松土上填方,應在基底壓實后再進行。
6.3.2對填方土料應按設計要求驗收后方可填入。
6.3.3填方施工過程中應檢查排水措施,每層填筑厚度、含水量控制、壓實程度。填筑厚度及壓實遍數應根據土質,壓實系數及所用機具確定。如無試驗依據,應符合表6.3.3的規定。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇六
根據混凝土在負溫下硬化的基本理論,要保證混凝土在負溫下硬化并獲得強度,首要條件就在于必須有液相存在。加入抗凍外加劑是使水的冰點下降,促使混凝土在負溫下硬化。摻加抗凍外加劑時,其劑量應適宜,當氣溫降至設計溫度以下,允許有30%~50%的水變為苯抗凍外加劑缮的；對混凝土產生顯著的損害。當水泥水化所需要的水隨著水化進程增多時,可由融冰來補充,直到含冰量減少并逐漸消失。
盡管摻抗凍外加劑,仍需提防第二種受凍模式造成的損害發生。產生這種受凍現象的條件是正負溫度反復交替出現,混凝土的冷卻及受熱的速率是1~5℃/h,一般是初春及初冬,以及冬季氣候轉暖出現融冰時刻。當空氣中相對濕度增加,混凝土中水泥及抗凍外加劑用量大時,受凍模式就會加速進行。這時外加劑溶液會在混凝土中發生遷移現象,并可能在構件中某些部位集中。這些部位多是表面、截面變動處,構件內有缺陷處,然后有結晶析出,并可能體積增大,在構件內造成局部損害。因此造成負溫混凝土耐久性降低的原因,可能不只是遭受寒流的襲擊,還要注意突然來臨的暖流。
2.臨界強度(理論)方法。
受凍臨界強度是指混凝土抵抗負溫凍害時的最小強度。對于不同負溫下凍結或用不同品種水泥拌制的混凝土,或不同等級的混凝土,其受凍臨界強度值不同,當采用不同防凍劑時其受凍臨界強度值也不同。臨界強度,即混凝土受凍模式所需的最低強度,和最短養護齡期(即i臨界齡期)。在這過程中必須根據水泥的水化程度、水化生成物的結晶度、孔結構特征等綜合考慮,一般來說混凝土的強度是一個重要參數,是判斷混凝土中結構形成與破壞過程的標準,所以選用臨界強度作為允許受凍的指標。
1.選擇冬期施工方法考慮的因素。在混凝土冬期施工中,我們要解決的問題主要有兩個:一是根據設計強度要求,如何確定最短的養護齡期;二是在冬期如何防止混凝土遭受初期凍害,以免損害混凝土的其他性能。通常在選擇冬期施工方案時,考慮的主要因素有:自然氣溫情況、結構類型、水泥的品種、工期的限制條件以及經濟情況。但是,人們在確定某項施工方案時,往往單純從經濟比較著手,而且只是從混凝土的.單項經濟比較著手,忽視整體工程經濟分析,因而常常拖延工期。
(1)蓄熱法施工。蓄熱法是將混凝土的原材料(水、砂、石)預先加熱,經過攪拌、運輸、澆筑成型后的混凝土仍能保持一定正溫度,以保溫材料覆蓋保溫,防止熱量散失過快,充分利用水泥的水化熱,使混凝土在正溫條件下增長強度。蓄熱法適用于氣溫不太寒冷的地區或是秋冬和冬末季節。蓄熱法施工應進行熱工計算。
(2)蒸汽養護法施工。在混凝土冬期施工中,當要求混凝土強度增長較快,采用蓄熱法等無法滿足要求時,通常采用蒸汽養護法。
(3)電熱法施工。電熱法設備簡單,收效快,可以在任何溫度下使用,所以當工程要求緊迫且條件具備時可以采用。我國使用電熱法大致可分為兩大類:直接加熱法和間接加熱法。
(4)化學外加劑法我國混凝土冬期施工使用化學外加劑始于195年,到現在大致可分為五種類型,即氯鹽及其復合劑、三乙酵胺及其復合劑、硫酸鈉及其復合劑、亞硝酸鈉及其復合劑、減水劑及其復合劑。氯鹽冷混凝土的優點是不需加熱,施工簡便,可降低工程費用20%左右,但存在硬化慢、早期強度低、加劇鋼筋銹蝕的缺點。因此,對氯鹽的摻量和使用范圍做了限制。
(5)遠紅外線法養護。利用遠紅外輻射器向新澆筑的混凝土輻射遠紅外線,新拌混凝土與遠紅外線的吸收介質,在遠紅外線的共振作用下。介質分子做強烈運動,將輻射能充分轉換成熱能,對混凝土進行密封輻射加熱,使其在較短時間內獲得要求的強度。由于遠紅外線養護時間短、質量佳,且能源多樣,隨著這項技術的研究應用,將為混凝土冬期施工開辟一條新的途徑。
1.混凝土的攪拌在常溫條件下施工,攪拌塑性混凝土常選用自落式攪拌干硬性混凝土宜采用強制式攪拌機。在冬期施工時,除考慮上述條件外,還應考慮混凝土的水灰比減少和外加劑的摻人等因素,宜選擇強制式攪拌機。為確保混凝土的攪拌質量。冬期施工時除合理選擇攪拌機型號外,還要確定裝料容積、投料順序和攪拌時間等。
(1)裝料容積。混凝土攪拌機的規格常以裝料容積表示,裝料容積通常只為攪拌幾何容積的1/2~1/3。一次攪拌好的混凝土體積稱為出料容積,約為裝料容積的55%-75%。混凝土攪拌機以其出料容積(m2)×1000標定規格,常用規格有150l,250l,350l等。
(2)投料頃序。冬期攪拌混凝土的合理投料順序應與材料加熱條件相適應。一般是先投骨料和加熱的水,待攪拌一定時間后,水溫降到40℃左右時,再投入水泥繼續攪拌到規定的時間,要絕對避免水泥出現假凝。
(3)攪拌時間。為滿足各組成材料間的熱平衡,冬期拌制混凝土時應比常溫規定的攪拌時間適當延長。對攪拌摻有外加劑的混凝土時,攪拌時間應取常溫攪拌時間的1.5倍。
2.混凝土的運輸和澆筑。
(1)混凝土的運輸。混凝土拌和物出機,應及時運到澆筑地點。在運輸過程中,要采取措施防止混凝土熱量散失和凍結等現象。在條件可能的情況下,加強運輸工具的保溫覆蓋、制作定型保溫車或運輸采暖設備。途中混凝土溫度不能降低過決,一般每小時溫度降低不宜超過5~6℃。混凝土澆筑時人模溫度除與拌和物的出機溫度有關外,主要取決于運輸過程中的蓄熱溫度。因此,運輸速度要快,運輸距離要短,倒運次數要少,保溫效果要好。
(2)混凝土澆筑。在澆筑前,應清除模板和鋼筋表面的冰雪和污垢。在施工縫處接槎澆筑混凝土,應去除水泥薄膜和松動石子,將表面濕潤沖洗干凈,并使接縫處原混凝土的溫度高于2℃,然后鋪抹水泥漿或與混凝土砂漿成分相同的砂漿一層,待已澆筑的混凝土強度高于1.2mpa時,允許繼續澆筑。條件宜采用熱風機清除模板、鋼筋上的冰雪和進行預熱。分層澆筑厚大整體式結構時,已澆筑層的混凝土溫度,在被上層混凝土覆蓋時,不應降至熱工計算的數值以下也不得低于2"c。澆筑隨內力接頭的混凝土(或砂漿)宜先將結合處的表面加熱到正溫。澆筑后的接頭混凝土(或砂漿)在溫度不超過45℃的條件下,應養護至設計要求強度;當設計無要求時,其強度不得低于設計標號的70%。冬期一般不得在強凍脹性地基上澆筑混凝土;在弱凍脹性地基上澆筑混凝土時,地基土應保溫;在非凍脹性地基上澆筑混凝土時,可不考慮土對混凝土的凍脹影響,但在受凍前,混凝土的抗壓強度不得低于受凍臨界強度。
3.蓄熱法養護。混凝土蓄熱法養護是利用原材料加熱及水泥水化熱的熱量,通過適當保溫延緩混凝土冷卻,使混凝土冷卻到0℃以前達到預期要求強度的一種施工方法。
(1)蓄熱法的適用范圍:蓄熱法適用于初冬或早春季節室外日平均氣溫為-10℃最低氣溫不低于-15℃的環境,由于蓄熱法施工簡單,冬期施工費用低廉,容易保證施工質量,故在冬期施工時應優先考慮采用。蓄熱法使用的保溫材料應該以傳熱系數小,價格低廉和易于獲得的地方材料為宜。
(2)混凝土受凍臨界強度在寒冷地區進行混凝土冬期施工,由于各種因素,欲使混凝土完全不受凍是不現實也不經濟的。因為這要增加許多防護措施,而且工期拖長。在一定條件下允許混凝土早期受凍,而不致損害混凝土各項性能,滿足設計和使用要求。新澆混凝土在受凍前達到某一初始強度值,然后遭到凍結,當恢復正常溫度后,混凝土強度仍會繼續增長,經28d養護后,其后期強度可達設計標值的95%以上。這一受凍前的初始強度值叫做混凝土早期受凍允許臨界強度。
綜上所述,冬季混凝土結構施工的質量控制是一個非常復雜的過程,施工中無論哪一個環節出現紕漏都會造成不可估量的損失,因此技術人員要掌握好冬季施工的方法原來及實踐操作的技術要求,才能保證混凝土工程冬季施工的質量。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇七
5、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(gb50204—20xx)。
6、《鋼筋焊接及驗收規程(jgj18—20xx)》。
3.1.1地基土的保溫防凍。
采用翻松耙平防凍法。入冬前先確定冬季挖土的地面上,將表土翻松耙平。翻耕的深度,根據土質和當?shù)貧夂驐l件而定,一般不小于0.3m,其寬度不小于凍后深度的兩倍與基坑底寬之和。
施工回填基槽(坑)或管溝時按下列規定執行:
b)回填土工作應連續進行,防止基土或已填土層受凍。
c)冬季大面積填方應符合下列要求。
1)填土前應清除其表面冰雪,填土中嚴禁冰雪混入;
3)上層應用未凍的或透水性好的土質,其厚度應符合設計要求;
4)室外平均氣溫在—5℃以上時,填方高度不受限,平均氣溫在—5℃——10℃時,填方高度不宜超過4.5m。
3.1.3.1基本要求。
a)在負溫條件下,鋼筋的力學性能要發生變化:屈服點和抗拉強度增加,伸長率和抗沖擊韌性降低,脆性增加。
b)在負溫條件下使用的鋼筋,施工過程中要加強管理和檢查。鋼筋在運輸過程中要注意防止撞擊,刻痕等缺陷。
3.1.3.2鋼筋負溫的冷拉和冷彎。
a)鋼筋負溫冷拉方法可采用控制應力方法或控制冷拉率方法。
b)在負溫條件下采用控制應力方法冷拉鋼筋時,由于伸長率隨溫度降低而減少,如控制應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高。而冷拉率的確定應與常溫施工相同。鋼筋冷拉設備儀表和液壓工作系統油液應根據環境溫度選用,并應在使用溫度條件下進行配套校驗。
3.2砼工程。
混凝土的溫度降至0℃時,其抗壓強度不得低于抗凍臨界強度、砼抗凍臨界強度如下:
a、礦渣硅酸鹽水泥或普通水硅酸鹽水泥配制的混凝土,標準強度的30%;
b、礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,為標準強度的40%,但c10及c10以下的混凝土,不得低于5mpa。所以《砼結構工程施工質量驗收規范》(gb50204—20xx)規定:室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃時,砼結構工程的施工應采取冬期施工措施。可以取第一個出現連續5天穩定低于5℃的初日作為冬期施工的起始日期。同樣,當氣溫回升時,取第一個連續5天穩定高于5℃的末日作為冬期施工的終止日期。
日平均氣溫系指一天內2,8,14,20時等4次室外氣溫觀測結果的平均氣溫。這是在地面以上1.5m處,并遠離熱源的地方測定的。
3.2.2防止砼早期凍害的措施:
a)早期增強:主要提高砼早期強度,使其盡快達到受凍臨界強度。具體措施有:使用早強水泥或超早強水泥;摻早強劑或早強型減水劑;早期保溫蓄熱等。
b)改善砼內部結構:具體做法是增加砼的密實度,排除多余的游離水或摻用減水劑,提高砼抗凍能力。還可以摻用防凍劑,降低砼的冰點溫度。
3.2.3砼冬季施工的工藝要求。
砼在澆筑前,應清除模板、鋼筋上的冰雪和污垢,盡量加快砼的澆筑速度,防止熱量散失過快。砼拌合物的出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不得低于5℃。在施工操作上要加強砼的振搗,盡可能提高砼的密實度。冬季振搗砼要采用機械振搗,振搗時間適當延長。
施工時,應要滿足下列要求:
a)當溫度為負溫時,嚴禁澆水且外露表面必須覆蓋、
b)當拆模后砼的表面溫度與環境溫度差大于15℃時,應采用保溫材料覆蓋。
c)砼的初期養護溫度,不得低于防凍劑的規定溫度,達不到規定溫度時,應立即采取保溫措施。
根據砼強度增長特性,可以確定砼冬季施工主要解決問題是砼從拌合到達抗凍臨界強度的養護保溫措施。根據本線路途徑地區氣象資料、工程特點及現場條件,砼養護可先選用黑塑料布覆蓋法或輔以外加劑法,嚴禁使用攏火法。除了保溫養護措施做好外,關鍵要控制好砼澆筑完畢的初溫,要控制砼澆筑完畢的初溫得先控制砼拌合前骨料及砼出料的溫度。
3.2.5砼拌合過程需注意事項:
3.2.5.1主要采用加熱水(可達80℃)拌合,需先與骨料拌合均勻后才能加入水泥及外加劑,當熱水拌合的方法仍達不到出機溫度時,還需要對砂,石進行加熱,保證據砼的出機溫度(溫度不宜超過35℃),但任何情況下均不得對水泥加熱或直接用火焰燒烤砂石料。
3.2.5.2水泥使用普通硅酸鹽水泥(p、o),使用不低于42.5的普通水泥。摻用防凍劑的混凝土,嚴禁使用高鋁水泥。
3.2.5.3摻外加劑法:是在混凝土中加入一定數量的化學抗凍、早強劑,使其早期強度迅速增長,在凍結前達到要求強度,或增強抗凍性,使混凝土在負溫下強度繼續增長和不受凍結、具有施工簡便,費用較低,大小工程都可使用等優點,但混凝土強度增長緩慢,有些抗凍外加劑對混凝土性能尚有一定的副作用。本工程中考慮使用能降低砼冰點、提高早期強度,對鋼筋無腐蝕作用的'外加防凍劑如:硫酸鈉復合早強劑及三乙醇胺復合早強劑(三乙醇胺0、05%+氯化鈉0.5%+亞硝酸鈉0.5~1%)。
4.1一般管理要求:冬季施工期間,工地應加強現場安全專項督查。定期、不定期的進行冬季安全施工專項檢查,各施工隊?wèi)?yīng)每周進行一次安全檢查。
4.2大風、大雪、大霧、冷雨等惡劣天氣時,必須停止露天高處作業,重新開始工作前,應組織有關人員對腳手架、托木、施工平臺、鋼絲繩、鐵塔纜風繩、走道等所有防護設施進行全面檢查。發現有傾斜、變形、松動等現象,必須及時修整、加固,經復查驗收后,方可重新使用。
4.3防滑跌安全措施。
4.3.1對腳手架、臨時平臺和走道,應及時清除積水、霜雪,并采取防滑措施(如鋪設砂石墊等)。
4.3.2鋼架上的高空作業,結冰、結霜后應有相應的防滑措施,通道欄桿應完善。
4.3.3現場道路在氣溫低于5℃時,應停止灑水滅塵,并及時清除積水、霜雪,防止路面積冰。
4.3.4基坑周邊、澆砼使用的臨時平臺、托木、公路、鐵塔鋼架、抱桿底腳滑輪、走道等施工應認真檢查,防止滑跌墜落。
4.4防冰凍安全措施。
4.4.1施工機械及汽車應加注冬季專用機械油,水箱應加注防凍液。油料凍結時,應采用熱水或蒸汽化凍,嚴禁用火烤化。雨、雪、霧氣候條件出車時,應減速慢行。冰雪路面行駛時應有防滑措施(裝防滑鏈等)。
4.4.2如遇氧、乙炔(氫)氣瓶、管道結凍,只可用40℃以下的溫水解凍,嚴禁火烤。乙炔(氫)管道凍結或堵塞,嚴禁用氧氣吹掃。
4.4.3對消防器具應定期進行全面檢查,對消防設施應做好保溫防凍措施。
4.4.4當氣溫急劇降低后,應對腳手架緊固件進行檢查,避免因溫度變化而使緊固件松動。
4.5冬季用電安全措施。
4.5.1對施工、生活用電定期進行全面檢查,加強用電管理,確保供電設備、線路的正常運行。
4.5.2施工配電盤必需裝設漏電保護器,臨時電源只能從漏電保護器后接引。
4.5.3加強電動工具管理,嚴防電動工具受潮,雨雪天氣使用的電動工具,必須符合相應防護等級的安全技術要求。
4.5.4各施工隊?wèi)?yīng)注意冬季電取暖防止觸電和引發火災的措施。
4.6夜晚加班安全措施。
4.6.1盡量避免夜間高處作業,如確需進行,必須配備足夠的照明,并有防寒、防滑措施(注:主要對砼澆筑)。
4.6.2寒冷天氣高處作業,除應做好防寒、防凍、防滑措施外,作業人員必須配備御寒勞動保護用品。
4.6.3基坑周邊應使用砂、石鋪墊做為防滑措施。
4.7冬季防火安全措施。
4.7.1施工作業人員進山入林嚴禁亂扔、亂丟煙頭、山林和施工點燒火。
4.7.2加強動火管理、及時清除火源周圍的易燃物,動火區布置一定數量的滅火器。
4.7.3供應存放的特殊設備、材料,應盡量室內存放,確需室外存放的,必須采取必要的防潮、防凍措施。供應庫內嚴禁明火取曖。
4.7.4禁止在密閉的房間內避寒、取暖,避寒、取暖設施必需保證通風良好。
4.7.5嚴禁使用焊、割炬取暖、照明。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇八
1、選擇冬期施工方法考慮的因素。在混凝土冬期施工中,我們要解決的問題主要有兩個:一是根據設計強度要求,如何確定最短的養護齡期;二是在冬期如何防止混凝土遭受初期凍害,以免損害混凝土的其他性能。通常在選擇冬期施工方案時,考慮的主要因素有:自然氣溫情況、結構類型、水泥的品種、工期的限制條件以及經濟情況。但是,人們在確定某項施工方案時,往往單純從經濟比較著手,而且只是從混凝土的。單項經濟比較著手,忽視整體工程經濟分析,因而常常拖延工期。
(1)蓄熱法施工。混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇九
根據本工程的施工實際進度,和本工程的總體施工安排,結合本地氣候的實際情況,本著安全生產,質量第一的原則,目前施工已進入冬季施工,確保工程實體不受影響,從本日起實施冬季施工方案。本工程計劃在冬季進行屋面砼結構層施工和養護,內外墻面的抹灰工作,如果視本地氣候情況允許和方案實施的情況,擬完成以上工作。
1、機構組成:
進入冬季施工建立以項目經理為總負責,施工員實施冬季方案的施工技術措施落實人,質量員為工程實體的質量檢查的責任人,安全員為冬季施工的安全責任落實人,材料員為冬季施工物資的及時保障人,建立健全的冬季施工項目機構。
電熱保溫棉氈100條。
保溫棉氈300條。
砼早強防凍劑300kg(大地牌、產地西安)。
塑料保溫膜600㎡。
保溫燃料700kg。
備用加熱水桶3個(每個2m3容積)。
3、氣候影響,及應對措施:。
1、根據天氣的實際每日進行專人測溫,并做好記錄每日不少于4次。若整天平均氣溫低于零下5度應立即停止本部位施工,連續五日平均氣溫低于零下5度項目停止施工。
2、采用調整施工時間,天氣晴朗溫和的天氣,采用早9時至下午4時施工,其余時間為保溫養護期,避開晚間低溫時段的施工。
《建筑工程冬期施工規程》規定:當室外日平均氣溫連續5d低于5℃即進入冬期施工。
1、、技術措施。
本工程擬采用自拌混凝土,自拌砂漿采用蓄熱法,和外加防凍劑(外加劑嚴格按使用說明添加)在混凝土達到抗凍臨界,混凝土表面應覆蓋,具體措施:屋面板用一層塑料膜,和一層保溫電熱棉氈覆蓋、和兩層麻袋片表面增加一層保溫棉氈。
保證入模溫度不低于5℃。冬期施工期間多留兩組同條件養護試塊,一組用來測定混凝土受凍前的臨界強度,另一組用作28d的強度測試,試塊應在澆筑現場取樣制作,并進行標養合同條件養護。
2、冬期施工期間易出現大風和寒流,氣溫驟降,應對建筑物西、北兩面加防寒措施。在隨層增長的外腳手架上,用編織布擋護西、北兩個迎風面,對墻上較小的洞口用麻袋圍擋,對大的門窗洞口、樓梯口、電梯口等進風部位采用塑料薄膜、聚苯板、木板等封堵,達到防風保溫的目的。
3、采用蓄熱法施工,混凝土澆筑時間要盡可能安排在上午進行。白天負溫只在少數寒流期間出現,因此安排在上午澆筑混凝土,此時大氣溫度逐漸升高,對混凝土早期正溫養護非常有利。夜晚溫度下降時,混凝土內因水化熱,使溫度上升,從而保證早期有一個較好的溫度環境,避免受凍。在白天澆筑混凝土,因環境溫度與混凝土、砂漿出機口溫度差小,還可減少熱量損失,確保初始養護溫度。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇十
透水混凝土又稱多孔混凝土,也可稱排水混凝土。針對原城市道路的路面的缺陷,開發使用的一種能讓雨水流入地下,有效補充地下水;并能有效的消除地面上的油類化合物等對環境污染的危害;同時,是保護自然、維護生態平衡、能緩解城市熱島效應的優良的鋪裝材料;其有利于人類生存環境的良性發展及城市雨水管理與水污染防治等工作上,具有特殊的重要意義。
因透水混凝土系統擁有系列色彩配方,配合設計的創意,針對不同環境和個性要求的裝飾風格進行鋪設施工。這是傳統鋪裝和一般透水磚不能實現的特殊鋪裝材料。
透水混凝土的鋪裝工藝,類似于混凝土的鋪裝,但又不同于混凝土鋪裝方面。透水混凝土具有與普通混凝土所不同的特點:容重小、水的毛細現象不顯著、透水性大,水泥用量小、施工簡單等,因此這種新型的建筑材料的優越性不斷為人所知,并在道路領域逐漸得到應用。它能夠增加滲入地表的雨水,緩解城市的地下水位急劇下降等等的一些城市環境問題。
1、材料的組成:
彩色透水混凝土由透水混凝土專用水泥、膠結劑、碎石、水組成。
(1)水泥應采用強度等級不低于42.5級的硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,質量應符合現行國家標準《通用硅酸鹽水泥》gb175的要求。不同等級、廠牌、品種的水泥不得混存、混用。
(2)透水混凝土專用膠結劑—其是以高強度等級的硅酸鹽水泥為基料,配以多種助劑增加強度與粘結力組成的粉狀料,并可按用戶要求加入無機耐候顏料,使其和碎石、水按一定比例混合后,組成不同色彩的透水混凝土面層。
(3)顏料:高質量無機顏料。
(4)碎石:透水混凝土用的碎石應具有技術要求,采用二級品標準的高石。
碎石顆粒也有一定的要求,按其顆粒大小范圍分1。
#
2
#
3
#
三號。
碎石是透水混凝土的主要材料之一,其質量必須要控制好。
(5)水:普通自來水即可用。一般末經過濾的混濁的地下水或使用過的不潔水,不能利用。
2、三種原材料在施工過程中配合比:
要施工出高質量、高標準的透水混凝土地面,在原材料固定的條件下,嚴格控制以上三種原材料的配比,是施工中的重要關鍵,在施工現場負責人必須嚴格控制比例。
1、透水混凝土路面的厚度:從上可知因彩色透水混凝土的強度原因,大都應用于人行道、廣場、停車場、園林小道等場所。根據路面的不同應用面板厚度不同。對人行道,自行車道等輕荷重地面,一般面層厚度不低于8公分;對停車場、廣場等中荷重地面,面層厚度不低于10公分,考慮成本,可將面層分為二層,即表層為彩色透水混凝土層,厚度一般不低于3公分,下層為素色透水混凝土層。
2、為確保路體結構層具有足夠的整體強度和透水性,表面層下需有透水基層和較好保水性的墊層。
基層要求:在素土層夯實層上,配用的基層材料,應有適當?shù)?強度外,須有較好的透水性,采用級配砂礫或級配碎石等。采用級配碎石時,碎石的最大粒徑應小于0.7倍的基層厚度,且不超過50mm。
墊層一般采用天然碎石,粒徑小于10mm,俗稱瓜子片,并鋪有一定厚度、鋪設需均勻平整。
3、考慮大暴雨季節因素,為防止基層過多積水,影響地基,在基層處設置專用透水管道排,通向道路邊的排水系統,用時排除過量的雨水。
人行道面層采用10cm素色混凝土(下面層)+3cm彩色混凝土(上面層)搭配分層設計。施工上述分層的透水混凝土路面,鍵全的施工工藝是透水混凝土路面質量的保證,我單位提供以下的施工方案。
1、施工前的準備:施工前應作好組織、物質、技術等三大準備。
1.1組織準備:建立健全的施工項目組織機構的人員設置,以能實現施工項目所要求的工作任務為原則,人員配置要從嚴控制,力求一專多用,一人多職。
1.2物質準備:透水混凝土施實質上相似于水泥混凝土施工,其原料中僅少了砂子,而一定粒度的高料碎石替代了骨料,在施工中具有一定量的材料(膠結料、高料)。
物質準備應是現場的準備,如人員的住宿、所需的水、電供應、工程材料堆放工棚(膠結料須要有防水措施的工棚)搭建;攪拌機械的設置場地等等一系列的準備工作。
攪拌機械的設置場地,透水混凝土的攪拌是采用小型臥式攪拌機。攪拌機最佳的設置方案是施工現場的中段,因透水混凝土是屬干料性質的混凝土,其初凝快,為保證運輸時間應盡量短。為防止混凝土粘污施工場地,攪拌機下部的一定范圍需用防護板設防措施。
1.3施工機械、推車、瓦工工具等必備的工具、立模用的木料或型鋼等配備;水、電設施到位,生活用水、電以及施工用水、電。施工用電:三相電,施工用水:普通自來水連接到攪拌設備旁。
1.4施工前的技術準備:了解和分析工程項目特點、進度要求,了解施工的客觀條件,根據設計要求,熟悉設計圖紙,合理布置施工力量,制定出施工方案,為工程順利完成作好技術上的準備工作。
1.5配合做基礎方的土建隊,在做地面基層的同時進行專用透水管道的鋪設,透水管道除按圖子要求鋪設外,必須與原道路排水系統相連接,成為道路排水系統的一部分。
2、施工:在準備工作充分的基礎上,人員設備方可進場施工。
2.1立模:
施工人員在首先須按設計要求進行分隔立模及區域立模工作,立模中須注意高度、垂直度、泛水坡度等的問題。
2.2攪拌:
攪拌器:根據工程量的大小,配置不同容量的機械攪拌器,機械攪拌器的一定范圍內的地面處,應設置防止水和物料散落的接料設備(如方型板式斗類),保護施工環境的衛生,減少施工后的清理工作。
透水混凝土不能采用人工攪拌,采用普通混凝土攪拌機械進行攪拌,攪拌時按物料的規定比例及投料順序將物料投入攪拌機,先將膠結料和碎石攪拌約30秒后,使其初步混合,再將規定量的水分2-3次加入繼續進行攪拌約1.5-2分鐘。視攪拌均勻程度,可適當延長機械攪拌的時間,但不宜過長時間的攪拌。
注意事項:
(1)施工現場須專人負責物料的配比。
(2)嚴格控制水灰比,即控制水的加入量,水在攪拌中分2-3次加入,不允許一次性加入。
(3)為使物料攪拌均勻,適當延長機械攪拌時間,但不宜過長。
2.3運輸。
透水混凝土屬干性混凝土料,其初凝快,一般根據氣候條件控制混合物的運輸時間,運輸一般控制在10分鐘以內,運輸過程中不要停留,手推車必須平穩。
2.4攤鋪、澆筑成型:
透水混凝土屬干性混凝土料,其初凝快,攤鋪必須及時。對于人行道面,大面積施工采用分塊隔倉方式進行攤鋪物料,其松鋪系數為1.1。將混合物均勻攤鋪在工作面上,用括尺找準平整度和控制一定的泛水度,然而平板振動器(厚度厚的用平板振動器)或人工搗實。搗實不宜采用高頻振動器,。最后用抹合拍平。抹合不能有明水。
注意事項:
(1)松鋪系數即為物料攤鋪高度高于實際高度的比,按透水混凝土的干濕度,一般采用1.1-1.15之間。
(2)平板振動器振動時間不能過長,防止過于密實,可出現離析現象。
(3)攤鋪時盡量快和正確。
(4)因透水混凝土其孔隙率大,水份散失快,當天氣溫高于35℃時,施工時間應宜避開中午,適合在早晚進行施工。
2.5養生:
透水混凝土與水泥混凝土屬性類似,因此鋪攤結束后,經檢驗標高、平整度均達到要求后。當氣溫較高時,為減少水分的蒸發,宜立即覆蓋塑料薄膜,以保持水分。也可采用灑水養生,所有養生期不得少于7d,使其在養護期內強度遂漸地提高。
灑水養生,透水混凝土在澆注后1天開始灑水養護,高溫時在8小時后開始養護,但淋水時不宜用壓力水直接沖淋混凝土表面,應直接從上往下淋水。透水混凝土濕養時間不少于7天。
養生時間應根據施工溫度而定,一般養生期為14—21天,高溫時不少于14天,低溫時不少于21天,5℃以下施工,養生期不少于28天。
3、涂覆透明封閉劑:
待表面混凝土成型干燥后在3天左右,涂刷透明封閉劑,增強耐久性和美觀性。防止時間過會使透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇十一
摘要:為了保證施工安全及質量,對開挖深度超過5m(含5m)、開挖深度雖未達到5m,但地質條件、地下管線、周邊環境復雜的基礎工程施工,須進行安全設計,編制基坑支護安全專項施工方案。本文在分析基坑支護工程實施過程中常見危險源的基礎上,對其安全專項施工方案的編制進行了探討。
為了保證超高、超大工程建設項目地下結構施工質量和基坑周圍環境的安全,從技術角度對基坑側壁及周圍環境采取的地下水控制、支擋以及加固保護措施稱為基坑支護。基坑工程開挖前,必須全面調查基坑周邊建筑物、構筑物、工程地質水文條件、地下管線等環境情況,進行基坑設計,制定降排水方案,防止基坑開挖、維護、使用環節安全危險源發生。危險源的分析貫穿于基坑工程全過程,包括資料收集、地質調研、數據計算、施工圖設計、項目實施、監測控制等環節。常見的危險源如表一所示。
該是施工單位已經具備的條件,或者在一定的時間范圍內有可能爭取實現的。這一原則,客觀上要求項目部在制定專項施工方案之前,必須掌握主客觀情況,認真、深入地進行調查研究工作,收集整理工程現場資料,進行反復對比分析、試驗論證。只有這樣,編制出來的方案才切實可行,才能用于指導施工。
2.2確保工期,按時交付能。
否按規定的期限,保證工程特別是重點工程按期或者提前完成,盡早發揮投資效益,關系到工程項目投資效益的好壞。因此,基坑工程專項施工方案要求工程項目在規定的時間內竣工,這客觀上要求施工企業在編制專項施工方案時應充分考慮工程量、現場施工條件、資源供應情況等因素,在組織上統籌安排,均衡施工;在技術上,盡可能采用先進的施工技術及施工經驗,提高裝配化、機械化、信息化施工管理程度。
2.3堅持工程項目“安全生產、質量第一”
在進行基坑專項施工方案編制時,要充分考慮工程項目安全、質量等因素,堅持安全施工的前提下,質量達標。在提出施工方案時,要充分采取有利于安全、質量的技術組織措施,使專項方案符合安全質量規范要求。不考慮安全、質量的專項方案,其他方面再優秀都是不可取的'。
2.4工程投資費用最低。
編制基坑工程專項施工方案時,在滿足其他條件的同時,還必須使方案經濟合理,以便增加投資生產效益。這客觀要求在方案編制過程中,盡量采用降低費用的一切可行措施,從人力、物力、材料、機械、間接管理費用等各方面著手,發掘潛力,力爭費用最低。以上幾點是一個有機統一整體,在編制專項方案時,必須通盤考慮,做到在確保安全的前提下,質量達標、進度合理、費用最低,只有這樣的方案,才是可行的。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇十二
按《鋼筋混凝土工程施工及驗收規范》第七章“冬季施工”的規定,根據當?shù)囟嗄隁鉁刭Y料,室外日平均氣溫5d穩定低于5℃時,混凝土工程即進入了冬季施工。
混凝土工程冬季施工的實質是指在自然負溫氣候條件下采取防風、防干、保溫防凍等措施盡量創造正溫的養護環境,使混凝土得以凝結硬化。
混凝土在負溫作用下,內部水分凍結成冰,體積膨脹,產生的凍脹應力破壞了混凝土內部結構,使混凝土的物理、力學性能遭受到損害,引起混凝土的凍害。
混凝土工程冬季施工主要是研究混凝土在養護硬化期間遭受凍害,其抗壓強度、抗拉強度、混凝土與鋼筋的粘結強度以及混凝土的密實性和耐久性等性能的損失,降低強度與防止措施。混凝土遭受凍害的條件是溫度、水和混凝土內部的孔隙,而溫度是必要的條件。
2.1溫度對混凝土強度增長的影響。
混凝土的強度只有在正溫養護條件下,才能持續不斷的增長,并且隨著溫度的升高,混凝土強度的增長速度加快。
2.2凍害對混凝土強度的影響。
混凝土遭受凍害,強度停止增長;正溫條件恢復,解凍后的混凝土強度仍然能繼續增長,但其強度則有明顯的降低。
混凝土澆注后立即遭受凍害,其內部產生大量微裂紋,將大大降低混凝土的強度、密實性和耐久性。因此,新澆注的混凝土必須防止遭受凍害。
2.3混凝土允許受凍臨界強度。
混凝土早期遭受凍害后,其抗壓強度和抗拉強度均有不同程度的損失,鋼筋與混凝土的粘結強度將有較大的'損失,混凝土的抗滲性和耐久性都要有降低。
混凝土允許受凍臨界強度是指新澆注混凝土在受凍前達到某一初始強度值,然后遭到凍結,當恢復正溫養護后,混凝土強度仍會繼續增長,經28d標養后,其后期強度可達到強度等級的95%以上,這一受凍前的初始強化值叫做混凝土允許受凍臨界強度。
3、工程實例。
本工程為衡水高級技工學校實驗實習樓工程。框架結構、樓層五層、高度18.9米,本工程8月開工,5月竣工,建筑面積4009平方米。該工程的建設地點位于衡水市高級技工學校院內。其四層、五層及屋面部分主體工程按施工進度進入冬季施工,為保證工程的質量,制定了冬季施工的方案。
3.1施工措施。
1、本工程混凝土采用攪拌站現場攪拌,混凝土中加入防凍劑1%,早強劑加入1‰,加入熱水?dāng)嚢瑁WC將混凝土的入模溫度控制在+15℃以上。混凝土中防凍劑等外加劑質量(有無沉淀及雜質等)和濃度由攪拌站控制。
2、水泥為普通硅酸鹽水泥,標號為42.5,混凝土標號增加一級。
3、冬季施工澆注混凝土前,先清理模板和鋼筋上的冰雪和污垢。澆注時要及時振搗,振搗時要密實不留死角,保證混凝土能充分填滿模板的各個角落。
4、設專職人員在澆注現場隨澆注隨取樣制作試塊,試塊為100(mm)×100(mm)×100(mm)的立方體,請監理工程師監督執行。試塊的留置符合規范規定,與結構在同條件下養護,項目工地為實驗人員提供一切便利條件。養護28天后將試塊送交實驗室進行強度檢驗,結果達到設計要求。
3.2施工測溫。
1、在整個工地上選取了3軸、9軸、13軸三個有代表性的位置,將測溫孔編號,繪制出測溫孔位置圖,專人負責測溫工作,按“測溫安排表”進行測溫工作。對澆注混凝土完畢后的前三天每2小時測量一次,以后每晝夜測量4次,每次測量采取2:00、8:00、14:00、20:00四個時間點的大氣環境的溫度和混凝土的溫度。
2、測溫管理。
(1)每天將測溫記錄報與工長與技術管理人員,發現異常及時采取措施并匯報有關領導及技術負責人。
(2)測溫人員在每層或每段停止測溫時交一次測溫記錄,平時發現問題及時向現場管理人員和技術人員匯報,以便及時采取措施。
(3)測溫人員每天24小時都應有人上崗,并執行嚴格的交接班制度。
(4)測量記錄要交給技術人員歸檔備查。
3.3保溫措施。
1、在現場建筑物四周搭設腳手架,在架體上封擋彩布條,用以擋風保溫。
2、砂漿攪拌棚用彩布條封閉嚴密,門洞處掛棉門簾,以防熱量散失,每天砌筑后,用防火草簾對砌筑表面進行覆蓋保溫。
3、梁板混凝土澆注完后,在上部及時覆蓋防火草簾子,搭接長度100mm,防火草簾上再用腳手板壓牢。柱子采取以防火草簾子包裹和綁固的方法。
在施工過程中(冬季)最低氣溫在-5℃—10℃左右,但是由于采用了充分的保溫措施,通過對整個工程的溫度記錄,養護期間混凝土的溫度能夠達到5℃—9℃符合混凝土的施工質量要求,保證了工程的進度,為整個工程的順利竣工創造了條件。
參考文獻:
[1]項玉璞,冬季施工手冊.北京:中國建筑工業出版社.
[2]項翥行,冬季混凝土施工工藝學.北京:中國建筑工業出版社.
[3]李東升,混凝土冬季施工.北京:中國水利水電出版社.
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇十三
本文通過水泥混凝土路面工程實例,介紹使用三軸整平機如何與人工配合,使水泥混凝土路面的工程質量達到設計要求。
現在高速公路為滿足行車快速、平穩、舒適、使用年限長久,國家要求高速公路混凝土路面施工采用大型攤鋪機,但由于大型攤鋪機一臺一般都在7百萬元左右,因此對一個還處在發展階段的中國道路行業來講,實在是一個較大的資金投入。為了即能確保混凝土路面工程質量,又能減少成本投入。現在有些高速公路水泥混凝土路面澆筑采用“三滾軸攤鋪提漿整平機”(下面簡稱“三軸整平機”)來進行施工。
“三軸整平機”施工和路面刻槽技術引入高速公路混凝土路面施工最早是廣西于1994年在國外引進成套技術,經過多年的斷探索和改進,目前施工工藝已相當成熟。
我有幸參加了“廣州市北二環高速公路”混凝土路面施工作業,現就“三軸整平機”,在高速公路成套技術設備施工來談一下自己的心得。
“三軸整平機”主要成套機械設備包括:大型拌和樓、散裝水泥罐、外加劑添加罐、裝載機、自卸汽車、灑水車、自排式搗振器及縱向拉桿安裝機、三軸攤鋪提漿整平機、抹面板、三米和四米刮尺、普通切縫機、剛性刻槽機、葉片式磨光機等。三軸整平機成套技術工藝的核心工序是排式振搗和三軸提漿整平及三米刮尺精平工序,其中排式振搗保證了水泥混凝土的密度,三軸提漿整平則為精平打下了基礎,而通過三米刮尺精平使得平整度最終達標。但要達到較好的內在質量和平整效果,施工中的每一道工序都一樣重要,哪怕是一個細微的細節,都可能對質量造成影響。
廣州市北二環高速公路混凝土路面施工均采用大型水泥混凝土拌和樓,一般配套l-2臺強制式攪拌機,混凝土實際生產力不小于70-100m3/h,以滿足水泥混凝土和易性及現場攤鋪施工速度的需要。大型拌和樓的強制式拌和,避免了采用小型自落式拌和機,混凝土坍落度難以控制,水泥混凝土混合料欠均勻等問題,從而保證了混凝土的質量。與此同時,拌和樓均配備有自動計量設備,拌和用水量基本采用重量法方式控制,使投入料更加準確。在工程原材料方面,水泥采用強度高,干縮小的52.5級水泥,碎石采用5-30㎜級配(不宜使用2-4石),并自始至終嚴格控制好碎石的品質及規格,對保證水泥混凝土強度和路面平整度十分重要。此外,每工作班開工前都必須先進行砂、石含水量的測量,進行施工配合比的調整,保證配料的準確。
水泥混凝土的振搗,整平主要靠自排式振搗器和三軸提漿整平機完成,排式振搗器主要由一排間距為40㎝,功率為1.1kw振動棒(可機械升降)所構成,以機械自動推移前進。由于是機械自動操作,從而避免了以往水泥混凝土施工漏振,欠振等人為因素的影響,使振搗效果得到有效的改進和保證。振搗時根據情況人工進行余料處理或補料,確保振搗后水泥混凝土表面平整,并略高于模板頂,由于施工板寬一般為7.5m或8.5m,按設計必須設縱向拉桿,為此在排式振搗器桁架上對應縱縫位置設置一個拉桿安裝機,在排式振搗器行進的同時可準確地埋設縱向拉桿。
振搗之后,是三軸整平機提漿整平工序。三軸整平機有與以往人工施工配備的振動梁和人工拖動的滾筒式提漿棍等設備,它主要由三個軸組成,首軸為振動軸,起碾壓、振搗及提漿作用,后兩軸則主要起滾壓、整平作用。它一次攤鋪速度每小時15-30m,一般一天可攤鋪200m左右。具體操作時三軸整平機應來回滾壓3-4遍,期間人工鏟原漿進行補平,再進行三軸整平。從現場使用的情況來看,提漿整平的效果較為良好。但僅經三軸整平機整平,還不能達到規范所規定的平整度要求,它只是為了精平工序創造了一個較好的基礎條件。其后還要使用大抹板(一般為寬體弧形鋁合金板)多次抹面至水泥混凝土表面無水后,再采用三米和四米刮尺進行2-3次來回精平,經三米直尺精平后,立即進行人工用塑料板批抹面,清除表面氣孔、浮沙、刮尺痕跡等,并按要求抹出一定的粗糙度,且大面平整,避免尖棱突出。最后,可以適當?shù)剡M(jìn)行人工收漿抹面,人工抹面和用3m直尺檢查時,人均不能踩在水泥混凝土表面上,而應站在可移動工作橋上操作,以免對平整度及外觀造成影響,經此處理后,使用顛頗儀檢測平整度一般在1㎜左右,水泥混凝土路面平整度合格率基本在90%-95%以上。
混凝土的養護現采用噴養護劑的辦法進行,以防出現早期收縮裂縮,初期養護在切縫后進行,養護劑噴灑必須均勻到位,不能少噴和漏噴。混凝土切縫時間要特別掌握好,過早切縫會造成水泥混凝土中粗集料脫落,過遲切縫則會產生早期裂縫甚至斷板,因此切縫時間應控恰當。一般控制在施工溫度和施工后時間的乘積達到300-400℃h時開始進行,經試切后決定。切縫時應先每5米放樁,再?gòu)椌€放樣,并采用定向架引導切割機行走,使切縫順直。
刻紋采用剛性刻槽方式,它解決了以往壓紋拉毛往往過淺,紋理深度達不到要求的問題。另一方面避免了因在水泥混凝土初凝前后就要壓紋而影響到平整度的問題,一般槽縫間距15-20㎜、槽寬3-5㎜,深3-5㎜,施工時為保證槽縫的直順,可在刻機前加一條導輪。
從廣州市北二環高速公路水泥混凝土路面刻槽的情況來看,效果比較理想。灌縫料有聚氯乙烯膠泥等。縫壁的清潔工作,首先是再次切縫,然后使用高壓水槍噴射清理,再使用空氣壓縮機吹凈,吹干,目的是清理干凈縫內的堵塞物,確保縫內和縫隙壁的干凈和干燥,對保證灌縫質量至關重要。
1、采用大型水泥混凝土強制性攪拌設備,由于場地集中,原材料易于監控,混凝土成品和易性好,質量得到保證。
2、排式搗振器及縱向拉桿安裝機有效地解決了混凝土人工振搗易漏漿,欠振及拉桿安裝放不平等不易控制的人為影響。
3、三軸提漿整平有效地確保了混凝土表面的均勻性,且較大地提高了水泥混凝土表面的平整度,避免了以往人工滾軸提漿的弊端。
4、“精平”工序采用三米和四米刮尺反復多次刮平,很大程度上提高了平整度。
5、采用剛性刻槽有效地解決了以往壓紋紋理不均勻,深度不足及壓紋時會對水泥混凝土造成干擾而影響平整度等問題。
6、采用噴灑養護劑,避免了以往人工灑水養護不足而影響深度增長的弊病。并且在一定的程度上起到蒸汽養護的作用。
在使用三軸整平機施工過程中,三滾軸攤鋪提漿整平機盡管有以上諸多優點,但也存在一些問題,例如新舊混凝土板面橫向銜接處局部欠平順,存在微小高差。排式振搗器雖然解決了混凝土板中部份的振搗問題,板邊側面仍存在有欠振形成的局部蜂窩現象,但都可以改進。三軸整平機成套技術在實踐工作中,經受了考驗,因此它在高速公路的應用是比較成功的。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇十四
(1)冬期施工生產任務安排及施工部署。
(2)工程項目的實物量和工作量,施工程序、進度計劃和分項工程在不同的冬期施工階段中施工方法及技術措施。
(3)熱源設備計劃。
(4)保溫材料、外加劑材料計劃。
(5)冬期施工人員技術培訓、勞動力計劃。
(6)工程質量控制要點。
(7)冬期安全生產及防火技術措施。
3、冬期施工生產準備工作。
(1)冬期施工現場準備。
排除現場積水、對施工現場進行必要的`修整,截斷流入現場的水源,做好排水措施,消除現場施工用水造成場地結冰現象。
施工場地積雪清掃后,不應放在機電設備、構件堆放場地附近。保證消防道路的暢通。
(2)攪拌機棚的保溫。
攪拌機棚前后臺的出入口應做好封閉、棚內通暖。設置熱水灌、外加劑存儲容器。攪拌機清洗時的污水應做好組織排水、封閉好沉淀池、防止凍結、定期清理、污水管理保持暢通。
(3)原材料加熱設備、設施的進場、搭設,如拌和水加熱設備、砂子加熱的熱坑等。
1、外加劑材料準外加劑品種的穩定。根據冬期施工方案中所選擇的外加劑品種,結合市場供應情況,最后提出外加劑使用配方、品種、數量。外加劑用量計劃。根據外加劑的使用工程部位,工程量,計算出需用量計劃,報材料供應部門。
2、保溫材料的準備。
(1)保溫材料的選擇。
冬期施工所用的保溫材料要求其保溫性能好、價格便宜、就地取材。有的要求具有良好的防火性能。常用保溫材料,根據其使用部位大致分為:
管道保溫:選用珍珠巖保溫瓦、草繩等。
小車、灰漿桶機具保溫:選用聚苯乙烯泡沫板等。
暖棚保溫:一般選用蘆葦、帆布蓬。
門窗洞口封閉保溫:選用塑料布、布簾子等。
(2)保溫材料數量及計劃。
根據冬季施工方法所選定的保溫材料品種、規格、使用周轉次數和工程量,算出年度計劃用量,向材料部門提出計劃和進場日期。
3、冬期施工燃料準備。
冬期施工燃料主要考慮生活用煤、工程采暖施工熱源用媒,保證生活、生產的需要,應根據施工方案中的要求進行準備。
4、熱源設備的準備。
(1)施工現場的原材料加熱設施,如熱水爐、熱水罐沙子坑等。
(2)生活用的煤爐或暖氣管道、暖氣片的安裝。
5、各期施工儀器儀表準備。
外加劑濃度測量:棒形溫度計、電子感應儀等。
室內測溫:干濕溫度計。
各種測溫:表格及文具。
(一)技術準備。
1、施工技術方案(措施)的制定必須以確保施工質量及生產安全為前提,具有一定的技術可靠性和經濟合理性。
2、制定的施工技術方案(措施)中,應具有以下內容:施工部署(進度安排),施工程序,施工方案,機具與材料調配計劃,施工人員技術培訓(測溫人員、摻外加劑人員)與勞動力計劃,保溫材料與外加劑材料計劃,操作要點,質量控制要點,檢測項目等方面。
(二)生產準備。
根據制定的進度計劃安排好施工任務及現場準備工作。如現場供水管道的保溫防凍,攪拌機棚的保溫,場地的整平及臨時道路的設置,裝修工程的門窗洞口封閉及保溫。
(三)資源準備。
根據制定的計劃組織好外加劑材料,保溫材料,施工儀表(測溫劑),職工勞動保護用品等準備工作。
(一)土方工程。
1、基礎土方工程在冬季施工,則應預制定詳盡的施工計劃,合理的施工方案及切實可行的技術措施,同時組織好施工管理,爭取在短時間內完成施工。
2、施工現場的道路要保持通暢,運輸車輛及行駛道路均應增設必要的防滑措施(例如沿路覆蓋草袋)。
3、在相鄰建筑側邊開挖土方時,要采取對舊建筑物地基土免受凍害的措施。施工時,盡量做到快挖快填,以防止地基受凍。
4、基坑槽內應做好排水措施,防止產生積水,造成由于土壁下部受多次凍融循環而形成塌方。
5、開挖好的基坑底部應采取必要的保溫措施,如保留腳泥或鋪設草包。
6、土方回填錢,應將基坑底部的冰雪及保溫材料清理干凈。
7、室外基坑或管溝可用含凍土塊的土回填,但凍土塊體積不超過填土總體積的15%。室內的坑,槽,管溝不得用含有凍土塊的土回填。
8、回填采用人工回填時,每層鋪土厚度不超過20cm,夯實厚度為10—15cm。
9、回填土工作應連續進行,防止基土或填土層受凍。
(二)鋼筋工程。
1、鋼筋冷拉。
(1)鋼筋負溫冷拉時,可采用控制預應力法或控制冷拉率方法。對于不能分清爐批的熱軋鋼筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。
(2)在負溫條件下采用控制預應力方法冷拉鋼筋時,由于伸長率隨溫度降低而減少,如控制預應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制預應力應較常溫提高,冷拉控制預應力最大冷拉率應符合規范要求。
2、鋼筋負溫焊接。
(1)從事鋼筋焊接施工的施工人員必須持有焊工上崗證,才可上崗操作。
(2)負溫下鋼筋焊接施工時,可采用閃光對焊,電弧焊(幫條、搭接、坡口焊)及電渣壓力焊等焊接方法。
(3)焊接鋼筋應盡量安排在室內進行,如必須在室外焊接,則環境溫度不宜太低,在風雪天氣時,還應有一定的遮蔽措施,焊接未冷卻的接頭,嚴禁碰到冰雪。
3、閃光對焊。
(1)負溫閃光對焊,宜采用預熱閃光對焊或閃光——預熱——閃光對焊工藝。鋼筋端面比較平整時,宜采用預熱閃光焊;端面不平時,宜采用閃光——預熱——閃光焊工藝。
(2)與常溫焊接相比,應采取相應的措施,如增加調伸長度10%至20%左右,提高預熱時的接觸壓力,增長預熱間歇時間。
(3)施焊時選用的參數可根據焊件的鋼種,直徑,施焊溫度和焊工技術水平靈活選用。
4、電弧焊接。
(1)焊接時必須防止長生過熱,燒傷,咬肉和裂紋等缺陷,在構造上應防止在接頭處產生偏心受力狀態。
(2)為防止接頭熱影響區的溫度突然增大,進行幫條,搭接電弧焊,應采用分層控溫施焊。幫條焊時幫條與主筋之間用四點定位焊固定。搭接焊時用兩點固定,定點焊離幫條或搭接端部20mm以上。
(3)坡口焊時焊縫根部,坡口端面以及鋼筋與鋼墊板之間均應融合良好。
5、電渣壓力焊接。
(1)焊接電流的大小,應根據鋼筋直徑和焊接時的環境溫度而定。
(2)接頭藥盒拆除的時間宜延長2min左右;接頭的渣殼宜延長5min,方可打渣。
混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇十五
1、混凝土的攪拌在常溫條件下施工,攪拌塑性混凝土常選用自落式攪拌干硬性混凝土宜采用強制式攪拌機。2、混凝土的運輸和澆筑。
(1)混凝土的運輸。混凝土工程冬季施工方案范文(16篇)篇十六
冬期已臨近,為了實現對業主承諾的工期,不受負溫氣候的影響,圓滿完成業主交給的任務,順利安全渡過漫長的冬季,為獲得較好的技術經濟效果,特編制本工程,望項目部、施工隊、各作業班組認真實施。
2.冬期劃分。
(1)進入冬季時,連續5d平均氣溫穩定在5℃以下,則此5d的第一天為進入的初日,當氣溫逐漸轉暖時,最后一組5d的日平均氣溫穩定在5℃以上,則此5d中的最后一天為的終日。
1、加強對職工的教育,根據特點,有的放矢的對全體職工進行教育,端正對特點的認識,確保工程質量,實現安全生產。
2、做好物資供應準備:在前,應切實落實冬季所需的物資,及時提出用料機具計劃,物資部門應根據勞保制度發放防寒保護用品。
3、做好安全技術交底:項目經理是第一質量安全負責人,必須重視安全技術交底工作。安全技術交底的內容主要包括向施工人員交代任務,講解施工方法,質量要求,安全注意事項以及預防補救等。層層進行交底,要深入到班組每一個人。
4、做好的檢查工作:準備工作基本就緒后,應組織有關人員全面檢查項目的準備工作,發現問題應及時整改,不留隱患。
(4)管道焊接有氬弧焊打底時,風速大于4.5m/s,要設焊接防護棚,在防護棚內施焊管道時,若環境濕度超標,可安裝去濕機或碘鴣燈,以降低相對濕度,各類管道在焊接過程中,應采取,防止管內成為風管。
(5)管道水壓試驗時,環境濕度在5℃以下時有防凍,試壓后及時將水排空。
4、設備安裝工程。
(1)設備清洗時清除污垢,冰雪,水壓試驗要排盡積水,同時要具備抵擋風、雨、雪的設施。
(2)設備地腳螺栓孔要清除雜物、泥水、冰雪、灌漿層要按土建相應工程的技術要求進行,灌漿層要覆蓋夾層茸袋養護。
(3)在鋼結構上運輸吊裝設備要采取防滑。
5、臨時。
(4)滅火機的保護:滅火機必須埋于木屑箱內或纏帶繩,套保溫袋,同時注意采取防雨防雪。
6、環境溫度的測量。
(1)各施工點應根據不同施工環境設置溫點,由有關人員進行測量,并做好記錄。
(2)屬于施工溫度測量,應每4小時測量一次,晝夜不停按時測量。
7、對進行試車項目做好停車后排水與防凍,確保成套設備的安全。
8、筑爐工程。
(5)調制耐火澆注料的水可以加熱,加熱溫度為:硅酸鹽水泥耐火澆注料的.水溫不應超過60℃,高鋁水泥耐火澆注料的水溫不應超過30℃。水泥不得直接加熱,使用前宜事先運入暖棚內存放。
(5)噴涂料施工時,除應對骨料和水在裝入攪拌機前加熱外,還應對噴料管、水管及被噴爐(或管)殼采取保溫。
(6)時,應作專門的施工記錄,其中應注明外部空氣的溫度、工作地點和內襯周圍的溫度、加熱材料的暖棚內的溫度以及耐火澆注料、噴涂料和泥漿在攪拌、使用和養護時的溫度。
1、防止火災。
(2)各種起重設備必須有完善的制動裝置,吊具繩索,必須保持清潔無霜,捆扎設備必須采取防滑。
(5)用(配)料計劃表。